弱电机房建设分类及要求

第一篇:弱电机房建设分类及要求

       弱电机房建设分类及要求

       前言:

       机房建设一般分为A/B/C三类,这三类机房的建设要求是什么?三类机房有哪些地方不同呢?今天重点介绍一下机房的分类

       正文:

       一、系统概述

       随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备正常运行的问题,越来越多的被人们所重视。计算机设备不同于其他的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量,接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足机房中工作人员对照明、空气的新鲜度和流动速度、噪音的要求。

       机房工程解决方案,大体由以下部分构成:机房装修、配电及UPS、防雷及接地、综合布线、精密空调、新风回风、消防报警、环境监控等。

       二、机房建设要求

       A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。

       C类安全 场地选择

       机房 无要求

       B类安全机房 有要求

       A类安全机房 有要求

       防火等类 内部装修 供配电系统 空调系统

       火灾报警及消防设施 防水 防静电 防雷击 防虫害 电磁波防护

       “要求”表示必须执行规范要求,“有要求”表示可参照规范要求

       有要求 无要求 有要求 有要求 有要求 无要求 无要求 无要求 无要求 无要求

       有要求 有要求 有要求 有要求 有要求 有要求 有要求 有要求 有要求 有要求

       有要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 有要求

       2.1、场地选择 B类机房

       应避开易发生火灾危险程度高的地方

       应避开有害气体来源及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方 应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁的地方 应避开强振动源和强噪音源 应避开强电磁场的干扰

       应避开设在建筑物的高层或地下室及引水设备的下层或隔壁 应避开重盐害地区

       C类机房或参照B类机房各条执行

       A类机房如B类机房,还应将其置于建筑物的安全区内 防火要求

       C类机房的耐火等类应符合TJ16《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类 B类机房的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类

       A类机房的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的一类耐火等类

       B类A类其余工作间和辅助房间耐火等类耐火等类不低于TJ16《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类 2.2、内部装修

       机房装修材料采用难燃材料和非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。吊顶 B类或A类:吊顶龙骨 铝制材料,吊顶内洁净处理,内活动空间距离吊顶板300mm~1200mm。墙面及隔墙

       B类:墙漆涂料(不起尘)或防火材料贴面;隔墙轻钢龙骨材料、砌砖、玻璃割断。

       A类:墙面安装屏蔽材料或静电涂料层保护;隔墙轻钢龙骨材料、砌砖、玻璃割断。地面

       B类:全钢防静电活动地板(地板下洁净处理)

       A类:绝缘材料、屏蔽材料或全钢防静电活动地板(地板下洁净处理)门窗

       B类:采用乙类安全防火门,窗户密闭处理 A类:采用乙类安全防火门,不设窗(如需要采用屏蔽透明材料窗,密封处理)。环境

       粒度,立方微米 个数,粒/dm3 A类 ≥0.5 ≤10000

       B类 ≥0.5 ≤18000

       注:A类相当于30万粒/ft3,B类相当于30万粒/ft3 主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A);在系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2 2.3、供配电

       A、B类机房有要求:

       计算站应设专用可靠的供电线路。

       供电电源设备的容量应具有一定的余量。

       系统独立配电时,宜采用干式变压器。安装油浸式变压器时应符合GBJ232《电气装置安装工程规范》中的规定。

       至各种设备的电缆应为耐燃铜芯屏蔽的电缆。

       选用铜芯电缆,严禁铜、铝混用,若不能避免时,应采用铜铝过渡头连接。电源系统的所有接点均应镀铅锡处理,冷压连接。

       在机房出入口处或值班室,应设置应急电话和应急断电装置。计算机系统接地应采用专用地线。专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘。

       计算机机房应设置应急照明和安全口的指示灯。2.4、空调系统

       A、B类机房有要求:

       采用专用空调设备,若与其他系统共用时,应保证空调效果和采取防火措施。空调系统的主要设备应有备份,空调设备在能量上应有一定的余量。应尽量采用风冷式空调设备,空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方。空调设备中安装的电加热器和电加湿器应有防火护衬,并尽可能使电加热器远离用易燃材料制成的空气过滤器。

       空调设备的管道、消声器、防火阀接头、衬垫以及管道和配管用的隔热材料应采用难燃材料或非燃材料。

       安装在活动地板上及吊顶上的送、回风口应采用难燃材料或非燃材料。

       新风系统应安装空气过滤器,新风设备主体部分应采用难燃材料或非燃材料。2.5、防静电、防雷击、电磁波

       A、B类机房需设计一套独立的防雷防静电接地,接地有如下要求: 交流工作地的接地电阻不宜大于4欧姆 安全保护地的接地电阻不应大于4欧姆 防雷保护地的接地电阻不应大于10欧姆 A、B类机房电磁干扰有如下要求:

       无线电干扰磁场,在频率范围为0.15~1000MHz时不大于120dB 磁场干扰强度不大于800A/m(相当于100e)

第二篇:弱电机房要求

       关于弱电系统机房建设的要求

       弱电系统机房共有2个,分别是楼控机房和视频监控机房,2个机房做法一致。

       一.装饰装修

       1.吊顶工程

       1)在原顶结构板下面、吊顶上方、墙侧面做防潮处理、涂刷环保防尘漆。

       2)吊顶上安装灯具、CCD摄像头、烟感、温感探头。吊顶上部空间管路设计排列有序。

       3)吊顶考虑机房整体效果,做到协调统一、美观打方,采用铝制微孔方形天花板,方形天花板为600*600mm。吊顶吊杆均用胀栓固定,吊杆表面均刷涂防锈漆。2.墙面工程

       1)机房的墙面:刷乳胶漆,墙面、柱面进行防水、防潮、防霉处理。

       2)乳胶漆色调与吊顶、地板、设备主体色调搭配协调。

       3)踢脚线选用不锈钢材质。3.地面工程

       1)强电采取地板下走线方式。

       2)采用优质抗静电钢制无边活动地板,各项技术指标均达到或超过国家有关标准。厚度:35mm,规格:600 mm × 600mm。

       3)考虑楼板承重,对楼板采取加固措施,达到承重为350KG/平米。

       4)活动地板设计高度为不低于300mm。

       5)抗静电活动地板安装静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和安全保护地接地端子将静电泄漏掉。4.门窗工程

       机房出入口安装甲级钢制防火门,向疏散方向开启。门及配件均选用优质产品,确保长期、频繁的使用特性。5.照明工程

       计算机机房按500LX照明度规划。各组灯具连成光带,嵌入吊顶内,每条灯带由一个开关控制,可开“全灯”、“部分灯”、“单条灯”,形成不同照度的照明体系。

       安装应急照明灯,紧急情况下,提供照明,以备机房人员进行紧急措施,并在通道口安装疏散指示灯,方便人员紧急疏散。

       二.电气系统

       弱电机房的电源由强电单位提供,监控机房应为弱电机房设备提供38KW的电源,楼控机房提供8KW 的电源。

       三.接地与防雷系统

       从大楼联合接地体引专用接地线至机房,机房内分别设局部等电位端子箱LEB。

       在机房活动地板下采用铜箔布成等电位基准接地网格,并用干线引至等电位箱接地端子。沿机房四周设置均压等电位带即30*3mm 铜带在活动地板下成环状,金属吊顶板、金属龙骨、金属壁板、不锈钢玻璃隔墙的金属框架等也用导线与其连接,接入等电位箱。并且每一连续金属框架的支线连接点不少于两处。

       防雷保护地:

       为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,必须考虑安装防雷装置。

       四.通风与空调系统

       机房内安装多联机空调系统,保证机房内温湿度达到使用要求,同时需要提供空调机室外机安装位置及排水路由。

       五.消防系统

       机房建议安装七氟丙烷气体自动灭火系统,根据保护区的布局和现场情况,采用无管网的气体灭火系统。在吊顶内设置单独的感烟或感温探测器,防区外设置相应的紧急停止按钮、放气按钮、声光报警装置等。

       请业主、总包及监理单位协调相关单位进行配合。

第三篇:弱电机房工程建设方案

       机房装修方案

       目录

       1.项目综述...............................................................................................2

       1.1.项目背景....................................................................................2 1.2.建设目标....................................................................................2 2.机房装修系统.......................................................................................4

       2.1.总体规划....................................................................................4 2.2.装饰装修工程.............................................................................5 2.3.供配电及照明系统......................................................................9 2.4.防雷接地工程...........................................................................14 2.5.机房气体灭火系统....................................................................17 2.6.机房门禁系统...........................................................................1 / 25

       机房装修方案

       1.项目综述 1.1.项目背景

       *****是一家以医药健康咨询为主,医疗机构服务及物流配送服务为一体的集团型企业。****办公楼综合安防及低压配电工程的目的在于充分利用信息技术、网络技术、通讯技术和控制技术,结合计算机管理的特点和丰富的可利用资源,建设一套完整的、先进的、可伸缩的、完全开放的体系结构,同时满足****医药公司高效、规范与安全管理的需要,向人们提供“节约能源、保护环境,构建以人为本的工作环境”的安全技术保障。

       本工程位于,建筑面积15000余平,地上层地下层。

       1.2.建设目标

       充分运用现代先进、成熟的技术实现****医药公司安全防范系统改扩建工程安防管理,达到安全可靠、提高管理效率和降低维护成本的目的。

       考虑到****医药公司厂区的使用性质、尊重设计特点,技术应超前,结合先进的科学技术,采用成熟的主流产品,以经济实用为原则,坚持统筹规划,分步实施的思想。为系统将来的进一步建设和扩充打下基础,使系统具有较长的生命周期,确保****医药公司安全防范系统具有一定先进性的综合性厂区。

       系统设计符合国家标准和各行业标准,并选用支持和符合标准的产品,使系统具有良好的开放性、兼容性,有利于设备、器材的选型,标准化的产品便于施工、维护和降低成本,从而使系统在日后的运行过程中易于维护、扩充。同时在设计中充分考虑厂区今后发展的需要,充分考虑系统的容量,为日后系统的扩展提供方便,便于系统的升级换代。

       / 25

       机房装修方案

       另外考虑到军工单位的保密安全性,本次方案设计严格依据中华人民共和国保密标准,参考涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求,将****医药公司安全防范系统建设成为符合国家信息保密安全等级的智能化厂区。

       / 25

       机房装修方案

       2.机房装修系统 2.1.总体规划

       本大楼机房共有两个:1.某儿童医院弱电机房。

       2.行政办公弱电机房。

       某儿童医院弱电机房设在二楼201房间面积90平方米,此机房分管一、二、三层儿童医院医护区。机房分3个部分:保密部分;非保密部分;办公区域。保密部分20平米,非保密部分40平米,办公部分30平米,三个部分用12CM钢化玻璃格挡分开。各个部分之间加装门禁。

       行政办公弱电机房设在四楼401面积45平米,此机房分管四、五层行政办公区域。

       两个机房内所有涉及区域铺设防静电活动地板、吊顶采用微孔铝合金扣板天花、墙面采用铝塑板。

       作为某儿童医院弱电系统专用工作场地,在满足各项计算机机房装修相关技术标准的前提下,遵循以坚持“符合标准、满足要求、精简节约、布局合理、简洁明快、色彩协调”的原则下,主要考虑以下几个方面:可靠性、先进性、灵活性、安全性、环保性和前瞻性。将实现简洁明快,色彩协调,区间划分明确、流动通畅(人流、物流、信息流等)的绿色机房,同时最大限度利用现有条件和空间合理布局计算机机房使用场地。

       主材要求

       根据规范要求,机房室内装修应采用非燃烧材料(A级)或难燃材料(B1级)定。装修材料燃烧性能等级严格按照国家标准制。

       / 25

       机房装修方案

       本次机房装修工程可分为:

       装饰装修工程(地板、墙面、吊顶、门窗)

       供配电及照明系统

       防雷接地工程(独立接地)

       气体灭火系统

       机房门禁系统

       2.2.装饰装修工程

       2.2.1.地板工程

       机房的地面首先要采用防尘处理,机房所有功能区均采用国内知名品牌全钢防静电活动地板。

       机房采用防静电活动地板的尺寸为600*600*35 mm,并根据配电、数据线的走线方式设计地板铺高,铺设完成高度300mm。装修完成后机房地板至吊顶净空高不小于2700 mm。所选活动地板的性能符合SJ/T 10796-2022的规定,活动地板的性能和安全通过了国家有关标准的检测。并在入口处做踏步处理。

       活动地板在机房中是必不可少的,机房敷设活动地板主要有以下优点: 使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。机房内设备可通过地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。

       它可以保护各种电缆、电线、信号线及插座,使其不受损坏。

       机房可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论机房设备安装在什么位置都可通过活动地板的风口得到空调后的空气。

       有利于设备底部的维修、维护。消除了电缆外露对人体的危害。

       / 25

       机房装修方案

       可以利用活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。

       能使静电荷通泄至地,并反射电磁辐射。地板铺装后受支架系统制约永不错位,平整美观。

       支座上胶盖除缓冲地板减少噪音外,还定位地板,收边时还有边支座配合 靠墙板的安装。

       科伟防静电活动地板是目前国内机房活动地板中的知名产品,被广泛采用于通讯、数据和计算中心机房内。其产品几何尺寸为600*600mm,厚度为35mm,具有以下很多特质:

       质地精良,工艺先进,技术指标稳定; 防静电、阻燃、隔音,长期使用不变形;

       并保证每平方米公差小于2毫米,板厚公差小于0.2毫米;

       此种地板承载能力强,地板集中承受力达到363㎏,分散承受力达到450㎏/M2,其他各项指标均符合国际标准;

       材质选取表面为进口抗静电贴面的复合材料,背面为镀锌钢板,内部质料为木芯;防静电活动地板配件如支架、底座等钢质部件经过电镀与钝化处理,防腐性强。

       抗静电活动地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。

       / 25

       机房装修方案

       考虑到外部监控室和内控中心室将来机房内机器分布较密集,散热量大,地板下线缆较多,故活动地板设计高度为0.30米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,需精确切割下料。切割边需采用封胶处理后安装。

       活动地板安装一定要做到表面平整、接缝严密。这取决于两个方面。一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。

       科伟地板具备表面平整、规格标准的优点。该地板的工艺品质再结合我公司精心地施工安装便可以保证地板的严密和稳定,不摇摆,无噪音,给人以高档、豪华的印象。

       对于防鼠问题,则应在围护结构上解决,尽量不留孔洞。有孔洞如管、槽,则要作好封堵,要绝对保持围护结构的严密。

       科伟地板各项性能参数完全符合GB6650《计算机机房场地活动地板技术条件》。详细的技术参数见产品资料。

       2.2.2.吊顶工程

       1、顶板

       外部监控室和内控中心室采用联兴优质铝合金微孔板吊顶(板厚0.8mm)。吊顶内刷防尘漆进行防尘处理。铝合金微孔板具有良好的强度和塑性,正常使用情况下,不会下凸变形,能够长期保持平整。漆面附着力要强,能耐擦划、耐弯曲、耐潮湿和盐泽。长期使用,不出现色差现象。吊顶板经过严格测试,不易燃烧,符合有关的建筑物防火条例和规定。

       吊顶是机房中重要的组成部分。吊顶上部安装着部分强弱电线槽和管线、嵌入式灯具、消防报警探测器等,现代机房要求机房吊顶吊顶必须防尘、防火、防

       / 25

       机房装修方案

       潮、吸音、降低电磁干扰、美观和易于拆装 , 同时还必须考虑空调回风。因而在机房中广泛使用着微孔金属吊顶。

       本方案机房吊顶选用联兴微孔铝合金微孔吊顶,安装距地板面大于2.7米。选用规格是600*600*0.8㎜.该吊顶板的特点是:机械强度高、耐弯曲不变形、耐潮湿及盐渍、附着力强、耐划擦、不起尘、易清洁,有吸音效果,色调柔和,不产生眩光等特点,长期使用不出现色差现象。经过严格测试,不易燃。符合《CGB 50174-2022》规范要求及《GB 50222-95》的防火要求。

       联兴吊顶板是由静电粉末喷涂铝合金板制成。顶板四周均有向上摺边以增强牢度。可提供超过多种之标准色及特殊涂层。该顶板色泽鲜明、清秀,着色坚固,漆面不脱落。微孔板既用于装饰、吸音,线条清新、自然,新潮又不凌乱,同时又便于拆卸安装。

       吊顶板采用乳白色。色泽柔和、简洁大方,符合时代美学观念。

       为保证吊顶上部洁净无尘,需在结构基层顶下面、微孔吊顶上方墙侧面涂刷防尘漆两遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。

       2、吊顶内处理:

       机房顶部处理后采用环保材料的防尘漆进行粉刷3遍处理,保证顶部环境达到机房环境要求,并结合铝合金微孔吊顶板形成上回风静压空间。

       吊顶内的网络线槽、照明线路、通信线路、和消防报警线路均单独采用全钢镀锌全丝吊杆加固。吊顶内线路走向要求横平竖直,并严格按照施工图所标注方位施工,确保以后安装维护方便。

       / 25

       机房装修方案

       按照机房施工规范要求,吊顶内隐藏的大楼上下水管要做拆除处理,若不能能拆除的管道,在做吊顶封装前做漏水检测,如发现存在漏水安全隐患的要提前做防水处理,确保机房设备安全。

       2.2.3.墙面工程

       外部监控室和内控中心室内部的墙面材料均选用铝塑板安装。铝塑板具有防尘、防潮、防静电、有一定电磁屏蔽作用的材料,并具备保温防火功能。

       为了机房内设备的安全,所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口处均以水泥沙浆堵塞,以防止虫、鼠进入机房。

       机房的墙面材料应采用防火等级高、不易吸附尘土、防潮、质感好的材料。外部监控室和内控中心室四周的墙面,采用吉祥铝塑板为墙面主要材料。

       吉祥铝塑板是机房建设工程中经常采用的墙面装饰面层材料。铝塑板具有屏蔽、防尘、隔音、保温隔热、无污染等特点,并且美观、坚固耐用。

       铝塑板墙面是由骨架和面层组成。骨架一般采用轻钢龙骨制作调平,将成品铝塑板固定牢固。

       2.2.4.门窗工程

       进户门采用钢制防火门、机房内采用玻璃地弹门。数量、大小要满足使用和消防要求。

       2.3.供配电及照明系统

       在机房内部,电力系统是整个机房正常运行的最基本的基础条件,因此整个机房供电系统一定要做到万无一失,并要考虑长远发展的需要,做到扩容简单,维护方便。机房为一级负荷,机房内总体用电负荷约为16KW。

       整个机房采用UPS供电,并在核心设备前段配置相应功率UPS电源作为核心设备的电源保护。

       / 25

       机房装修方案

       材料及设备选型方面,选择国内外知名品牌,并且这些品牌已经经过多年的市场验证。具体内容在:电力电缆、配电柜及内部构件、UPS电源、设备插座及其他相关附件。

       2.3.1.供电系统

       机房为一级负荷,机房内总体用电负荷大致为16KW。

       系统供电分别从5#楼大楼市电,双路接入双电源自动切换装置后由专线输入到机房市电总配电柜(甲方提供双路380V电源进线)。机房内配电区设置一台配电柜,同时接市电和UPS。

       配电柜主要为照明和维修插座以及机柜、操作台、门禁、报警、视频监控系统等供电。

       低压系统配电采用TN—S系统。低压配电屏根据国际标准(IEC439—1:1992EN60439—1:1994Form 3b normal section and form 4 for essential section)设计及制造,结构紧凑,防护等级高,所有配件为施耐德品牌产品。考虑到将来设备的扩充,各开关屏均设有备用回路,各种电器组件、自动空气开关、熔断器、接触器等符合设备负载电压、电流要求。

       总配电系统中,市电经切换后的市电经电缆送至机房市电总配电柜(甲方施工到位),然后再经UPS输出配电柜分送给机房各负载。

       配电柜主要考虑以下几方面:

       选用自动的空气开关,采用国际知名品牌施耐德。

       配电柜的供电回路数、足够设备的使用并考虑到设备的扩充。

       配电柜设置电量仪,以检查供给设备的电源电压、电流,并设置转换开关能随时检查三相电压、电流的不平衡情况。

       各路电源设有指示灯,指示通断。

       / 25

       机房装修方案

       2.3.2.配电系统

       A.配电柜: 配电柜采用放射式和树干式相结合的方式,使集中配电和分散配电(深入负荷区)结合的方式。

       配电柜均设过流、短路、缺相等保护及电量仪、运行信号等指示。除零线汇流排外,均设独立的接地汇流排。机房配电柜内还增设独立的设备专用零线汇流排。

       配电柜中还有电源防雷器及紧急消防断电装置,确保设备的安全可靠运行。

       B.电缆敷设,配管配线: a.所有电源线均采用国内知名品牌电缆敷设、铜线均敷设在钢制线槽内,分支穿电线管,末端穿金属包塑软管。设备专用插座留有1米至1.5米的活动半径。

       b.电线管、金属线槽均可靠接地。

       c.全部电缆选用阻燃型电力电缆,全部电线采用阻燃塑铜线。

       2.3.3.智能配电柜设计方案

       根据机房的规模及设备要求,采用施耐德开关配件系列配电柜开关,控制线路分配。配电柜安装有电量仪和市电指示灯,机柜内部安装绝缘板,以防止操作人员触电,采用600*600*1700立式机柜,机柜静电喷塑处理,所设计材料均符合 国家标准。

       / 25

       机房装修方案

       其功能特点是:

        技术先进,安全可靠,经济合理,维修方便。

        内置电源防雷器,可防止雷电及电源线路上所产生的感应电压浪涌对计算机系统产生的破坏,并可以监视电源工作状态。

        UPS设备、照明、计算机设备等用电接入市电总配电柜P1。

        采用三相五线制供电和单相三线制供电方式,交流50HZ,380V/220V。 镀锌钢管,金属接线盒外壳牢固接地,避免因电源波动较大而干扰设备的正常工作。

        配电柜内预留备用开关位置,为机房设备的扩充留有一定的余量。 机房墙面安装维修插座。 配电柜下做支架安装固定。

       2.3.4.插座及线路

       1、电气线路布线和电器安装标准

        对电源相线、零线、保护接地线、直流工作接地线等采用不同颜色做标志。 电源线路均用电工钢管保护,不同回路不同电压的线不能穿在一管内,管内穿线总面积不超过截面积的40%,管内无接头。

       / 25

       机房装修方案

        干线采用压线端子连接,并浸锡处理。

        电气装置的安装应作到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁,台座必须安装牢固。

        电气接线盒(箱)内无残留物,盖板整齐,同类设备安装高度一致。 电工管与金属接线盒、金属接线箱、照明开关箱等连接采用电焊焊接,防锈漆两遍,表面油漆一遍。 照明设备采用国内知名品牌。

       2、插座

        所有维修插座均采用五孔16A的普通插座,安装在距地面高300㎜处。

       3、线路

        所有插座均采用3*4m㎡的津成线,所有灯具均采用2*2.5m㎡的津成线缆。

       2.3.5.照明设计

       1、照度

        主机房照度>500Lx  配电室和维修间照度>500Lx  缓冲间及储藏室照度>300Lx  应急照明照度>50Lx

       2、灯具的选择及布置

       本设计根据机房电气设计规范对照度的要求,结合自然采光及墙面反射率等因素,计算确定灯具数量。

       机房照明质量的好坏,不仅会影响工作人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机的可靠运行,因此要对机房照明系统进行科学合理的设计。根据机房实际吊顶布置情况,应急照明选用格栅荧光灯,功能房间全部选用高效格栅荧光灯,配置电子镇流器取代电感镇流器,以符合机房设计要求,减少对计算机干

       / 25

       机房装修方案

       扰,电子镇流器有几个优点:节能、启动性能好、功率因数高、无音频噪声、无频闪等,更重要的是铲除了机房火灾的重要根源。所有灯具安装应均匀分布,即应满足机房照度要求,而且还应与吊顶保持协调、美观。控制开关应合理布置于墙、柱面或隔墙包框上,距地板表面 1400mm处。

       机房照明系统分为普通照明和应急照明两大类。

       3、设计标准和要求: 1)中心机房对照明的要求:

       光线明亮且柔和,照度均匀,无反光,适合人们的生理需要,布局合理且操作方便,为管理人员创造良好的工作环境。

       2)机房照明按国家标准JGB/T16--92《民用建筑电气设计规范》、《电子计算机房设计规范》规定:在离地面0.8m处,照度大于250Lx。此处根据客户要求,设计为500Lx。

       3)设置安全出口灯。

       在紧急状态下方便人员安全撤离现场,必须设置安全出口指示标志。

       2.4.防雷接地工程

       2.4.1.防雷接地系统设计

       1、电气接地系统标准 机房中主要有:

        直流工作地:接地电阻≤1Ω,零地电位差≤1V。 交流工作地:接地电阻≤4Ω。 保护地:接地电阻≤4Ω。 防雷地:接地电阻≤4Ω。

       2、电气接地系统

       / 25

       机房装修方案

       雷电过电压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径:

       1)直击雷经过接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)直接放入大地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击;

       2)电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压;

       3)大楼或机房的电源线和通信线、网络线、天馈线或这类电缆的金属外套等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。

       交流工作接地、保护接地、防雷接地、直流工作接地等宜共用一组接地装置,通过接地线引至机房室外接地体,其接地电阻按其中最小值确定,规定小于1Ω。

       直流工作地在机房内作成一L形架空铜带,设备和此铜带的直流接地连接,起到等电位作用。等电位是减少电气火灾,减少设备电气事故的一个重要措施。

       各接地系统用电缆引机房接地汇流排,并在静电泄漏网和接地之间加装防雷击反击电阻1兆欧的限流电阻。

       本次接地的接地采取单点接地方式,按照“共点不共线,分类接地线,不串不共,一点接入”的原则,多个设备系统共用一组接地装置,将各系统分别经各接地汇流排20*3独自接地线与接地体相连。

       防雷系统可接入大楼的防雷接地系统,同时需做独立接地体,接地电阻小于1欧姆。要求机房内设备逻辑工作地、直流地和保护地用电缆和室外接地体可靠连接。

       具体接地做法要求从每个机柜内的接地端子用6mm2的电缆引至机房一侧的汇流箱,然后用一根25mm2绝缘防火电缆从汇流箱引至室外接地体。

       3、静电泄漏系统:

       静电泄露网采用25x0.5紫铜箔(宽X厚)制作1200*1200网格状分布,并接入接地汇流箱。

       4、机房防雷

       / 25

       机房装修方案

       防雷接地极的设计、施工全部由具有专业资质的人员来完成,在施工过程中严格按照国家相关标准(GB50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB50343-2022《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等)进行施工。

       电源系统的防护:

       1)电源第一级电源防雷(有效防止直击雷、感应雷和雷电侵入波的危害): GB50343-2022《建筑物电子信息系统技术规范》、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第六章“防雷击电磁脉冲”中第6.4.7条:“在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区交界处,在从室外引来的线路上安装的SPD,应选用符合Ⅰ级分类试验的产品。应按本章第6.3.4条的规定确定通过SPD的10/350μs雷电流幅值。SPD标称放电电流In不宜小于50 KA”。(本次设计不考虑)

       2)电源第二级电源防雷;

       所选产品:1套V25/B C/NPE限压型三相电源防雷器模块; 安装地点:机房配电柜总断路器输出端(UPS前端); 保护范围:该配电箱所控制供电线路、设备及用电设备; 保护方式:分别在L-N、N-PE间进行保护; 防雷器采用模块化设计,安装维护十分方便。

       依据IEC防雷规范之防雷要求和该机房的实地情况按二级保护设计。在大楼总配电柜端为A级防雷,在机房内考虑B、C级防雷系统。

       在机房各配电柜进线端安装高速、大容量避雷装置,以吸收电源线路感应雷或市电接地系统的高电位反击,保护机房内空调、UPS及计算机等负载。

       5、产品选型

       系统选用科通系列低压配电系统电涌保护器。

       科通防雷器在产品的品质保证上坚持100%的模块测试,并将测试结果印于相应模块上。产品实行一年品质保证,任何因产品品质而出现的损坏,可由经销商进行一对一形式的免费更换。

       / 25

       机房装修方案

       采用标准化的防雷电产品,使其便于维护

       所选用产品技术先进,质量可靠,性能价格比合理。

       2.5.机房气体灭火系统

       2.5.1.方案简述

       机房气体消防工程主要是2个气体消防区域构成: 气喷防护区1:非保密机房,面积约40平方米; 气喷防护区2:保密机房,面积约30平方米;

       采用有管网七氟丙烷,组合分配式气体自动灭火消防系统。七氟丙烷气体自动灭火消防系统特点: 灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾;

       灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; 低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; 毒性低,可以应用于有人值守场所; 系统具有扩展性。

       2.5.2.系统方案设计

       本系统设计:机房设备区采用七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统,在走廊处配备若干干粉灭火器。

       目前气体消防主流产品有:CO2自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统。

       CO2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO2有毒,一般只能适用于那些无人值守或较少时间有人在内的机房。

       卤代烷1301其毒性较CO2轻些,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。

       INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。

       七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。

       / 25

       机房装修方案

       根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统。

       2.5.3.消防系统保护区的设置

       因本次工程设计的灭火工作面积较大,根据机房各功能分区的布置情况,采用有管网气体消防。

       七氟丙烷全淹没自动灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在5个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷有管网组合分配式全淹没自动灭火系统。

       2.5.4.消防系统组成

       本工程消防系统以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本层机房的气体消防系统是由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成,构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。

       2.5.5.七氟丙烷气体灭火系统介绍

       火灾气体喷嘴布置形式:

       三层保护形式。保护区的火灾喷嘴安装在吊顶内、天花板下,同时在活动地板下也装置喷嘴。当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀,继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶,并向该区释放七氟丙烷进行灭火,而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。这样,在几个区域不同时发生火灾时,将节省不必要的气体损失。

       本层保护区的设计灭火浓度为8%,通过智能灭火控制器的逻辑编程,来实现不同保护区的气体喷放。

       本次选用的七氟丙烷灭火产品(FM200灭火系统产品)。

       ⑴ 该产品性能处于国内同类产品领先水平,为国内消防主流产品。

       该公司七氟丙烷灭火系统一次性通过了《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》的检验;

       ⑵ 各类阀结构紧凑,性能可靠,密封性好,开启压力小,流阻小。⑶ 启动瓶组具有电动和机械应急两种启动方式。⑷ 瓶架结构简单,牢固,易拆装。

       / 25

       机房装修方案

       七氟丙烷灭火系统示意图

       灭火系统主要部件 七氟丙烷储瓶

       瓶口安装容器阀,按设计要求充装七氟丙烷和增压氮气。容器阀出口与管网系统相连。平时储瓶用来储存七氟丙烷,火灾发生时将七氟丙烷释放出去实施灭火。

       瓶头阀

       安装在七氟丙烷瓶口上,具有封存、释放、充装、超压排放功能等。电磁驱动阀

       安装在启动瓶瓶头阀上,按灭火指令给其通电启动,进而打开释放阀与容器阀,释放七氟丙烷实施灭火。另外,亦可实施手动应急操作,实施灭火系统启动。

       选择阀

       灭火系统为组合分配时设此阀,对各个保护区各设一个,安装在七氟丙烷储瓶出流的集流管上,由它开放引导七氟丙烷喷入需要灭火的保护区。

       / 25

       机房装修方案

       液体单向阀

       安装在七氟丙烷出瓶储流的集流管上,防止七氟丙烷从集流管向储瓶倒流。气体单向阀

       该阀安装在驱动气体启动管路中,用于控制驱动气体的流向。控制相应的选择阀、容器阀应打开,另外的选择阀、容器阀不应打开,避免发生误动作。

       安全阀

       安装在集流管上。由于组合分配系统采用选择阀使集流管形成封闭管段,一旦有七氟丙烷积存在里面,可能由于温度的关系会形成较高的压力。为此,需要设置安全阀。它的泻压动作压力为6.8 -0.4Mpa。

       压力讯号器

       安装在选择阀的出口部位(对于单元独立系统,则安装在集流管上),当释放阀开启释放七氟丙烷时,压力讯号器动作送出工作讯号给灭火控制系统。

       ④ 七氟丙烷灭火系统三种控制方式 自动控制:

       将灭火控制箱的控制方式选择健放到“自动”位置。保护区有火灾发生,火灾控制器接收到火情信息并甄别后由报警和灭火控制系统发出声光报警及下达灭火指令。并按下列程序工作:完成“联动设备”的启动(如停电、停止通风及关闭门窗等。本系统只提供消防联动模块用于切断电源,但设备联动的具体实施工作及工程报价本系统的工程报价不含),延迟0-30秒通电打开电磁启动器;继而打开氮气(N2)启动瓶瓶头阀→分区释放阀→七氟丙烷储瓶瓶头阀→释放七氟丙烷气体实施灭火。

       手动控制:

       将灭火控制箱(或自动/手动转换装置)的控制方式选择健放到“手动”位置,此时自动控制无从执行。人为发觉火灾或火灾报警系统发出火灾信息,即可操作灭火控制盘上(或另设的)灭火手动按钮,仍将按上述既定程序实施灭火。一般情况,手动灭火控制大都在保护区现场执行。保护区门外设有手动控制盒,手动控制盒内还设有紧急停止按钮,用它可以停止执行“制动控制”灭火指令。

       应急操作

       无论是火灾报警系统、灭火控制系统发生什么故障,不能投入工作,此时人为发现火情,欲启动灭火系统执行灭火行动的话,首先应通知现场人员撤离保护区,人为启动“联动设备”而后才执行灭火行动,拨下电磁启动器上的保险盖,压下电磁铁芯轴,这样就打开了氮气启动瓶瓶头阀,继而像“自动控制”程序一样,会相应地将释放阀、七氟丙烷储瓶瓶头阀打开,释放气体。

       火灾自动报警系统介绍

       / 25

       机房装修方案

       火灾探测器布置形式分为两类:

       第一类:三层保护形式。机房气喷保护区的火灾探测器安装在天花板向室内的一侧,同时在活动地板下、吊顶里也装置探测器。

       第二类:一层保护形式。火灾探测器安装在天花板向室内的一侧。

       机房智能灭火控制器放置在本层值班室,在各保护区均设二路独立探测回路, 一路为感烟探测器,另一路为感温探测器,用来检测被保护区域的火情。当一路探测器发出火灾信号时,报警控制盘和气体灭火单元上的相关分区的指示灯将亮,但气体不会喷出。当第二路探测器也发出火灾信号后,则声光报警器鸣响,自动灭火控制器开始工作,进入延时阶段(通常为30S),此延时阶段用于疏散人员和联动必要设备的动作(关闭空调等),延时过后,电磁阀打开,开始放气。

       报警控制器接受压力开关的反馈信号,控制面板放气指示灯亮。当报警控制器处于手动状态,报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由值班人员确认后,按下报警控制面板上的应急启动按钮即可启动系统喷放七氟丙烷气体灭火剂。

       遇有人员在机房工作时,应将门前安装的自动开关自由状态转为手动操作,避免机房内有人工作时喷气。另外,门侧还须安装了手动放气开关,当发生火灾紧急情况时,打开开关盖板,按下红色按钮,立刻喷出气体以紧急灭火。

       2.6.机房门禁系统

       本次工程门禁系统采用集中供电式管理,通过UPS电源,专门铺设电源线到门禁控制器,所有门锁和控制器、读卡器的供电都通过UPS电源,以便停电时能继续保证门禁系统的正常使用。所有控制器的通讯通过TCP/IP与与门禁系统服务器相连,从而使门禁系统能够实时监控员工在每个门上的进出的情况、及保存进出的记录。感应卡门禁系统使用非常方便,只要持卡者进门(或双向读卡出门)时将卡片接近读卡机,合法卡信号通过控制器控制电锁,电锁自动打开。门禁系统可以实现对人权限的明确限定,即那些人员可以在哪些时段、进出哪些门,而时间段外又不允许进出等,通过对权限的设置可以清楚的界定人员出入的范围,并对人员的进出情况进行记录,以备查询,极大的解放了人员管理的压力,并可达到在提高安全度的情况下节约人力的效果。可以结合考勤,巡更等功能,21 / 25

       机房装修方案

       更可以通过联动来实现对其他设备的的控制,如与消防系统联动、报警系统联动等。系统已被广泛用于军工、航天、金融、工厂、机场、研究所、写字楼等场所。

       根据某儿童医院安全防范系统安全防范管理的要求,设置如下:

       2.6.1.项目需求

       根据国家标准《安全防范工程技术规范》GB50348-2022文件的规定,工程总体设计以结构化、规范化、集成化的方式实现,适应系统维护和技术发展的需要。

       利用门禁系统可实现对单位人员的考勤,对重点要害部位门状态进行自动控制,满足监督管理要求,提高保密性,提高防御控制能力,以及发生事故后的查证,是此次门禁系统改扩建工程的总体要求。

       供电系统采用5#楼外部监控室的UPS供电,应具有独立的电源管理功能,可满足目前门禁负载要求。

       2.6.2.系统设计

       本次门禁控制系统采用的是内部局域网组网的特点,所以本次的联网方式接入是利用各楼宇的门禁专用交换机进行交互式桥接,从而实现5#楼外部监控室内统一进行多点ip方式门禁管理。

       本设计方案门禁系统设计采用了单门网络型控制器对重点要害部位门状态进行自动控制,各楼宇内单门网络门禁控制器通过UTP-5e线缆连接到各楼宇配置的门禁专用接入交换机,各楼宇内的门禁专用接入交换机通过光纤连接至5#楼外部监控内的门禁专用汇聚交换机,门禁管理计算机连接门禁专用汇聚交换机上,实现门禁管理软件统一管理。

       / 25

       机房装修方案

       2.6.3.主要设备技术参数

       2.6.3.1.门禁控制器

       产品简介:

        AS门禁系统采用先进技术,整套系统由单门门禁控制器、控制器箱体、读感器、通讯适配器、感应IC卡、电锁和ALLSTARS管理软件组成。AS系列门禁控制器,是AS门禁系统中重要的组成部分。它可独立管理一个门的单向进出或双向进出,最多可接两个读卡器。通过RS485总线,可将256个控制单元组成一个控制网络,最多可以管理256个门点。每个控制器都可独立工作,不受控制计算机关机的影响,连电脑时,数据全部通过管理软件上载到电脑,脱机时可自动存储所有交易记录和数据。 兼容多种前端输入设备: 支持Wiegand,26Bit 生物识别技术 指纹识别技术 感应式IC卡 密码键盘  输出和输入:

       2组可拆卸式的接线端子读感器输入端口

       / 25

       机房装修方案

       1组标准门状态输入端子 1组出门请求按钮输入端子 1组C型电锁继电器输出端子 6路标准开关量防区信号输入端子

       2组标准开关量报警输出端子 2组读卡器LED灯控制输出端子  拨码开关设置: SW1-8位设址控制器地址  网络通讯: 一个RS232通讯口

       一个RS485网络通讯口,连接256个门禁控制器,网络总长可达1200米 通讯速率:9600波特率 10M/100M TCP/IP  AS系列单门门禁控制器技术参数: 输入参数:干节点开关量输入

       工作电源:额定电压AC220V(50/60HZ),额定电流<0.6A 输出负载参数:工作电压AC≤220V,DC≤18V,工作电流≤5A 工作环境:温度-40℃~70℃,湿度0~90% 可拆卸式的接线端子读感器接口:提供TTL电平信号,12VDC,150mA 读感器电源

       读感器连接电缆:5芯铜芯线,24AWG,最长100米 C型电锁继电器输出端子,10A接触电流,12VDC 采用可拆卸式的接线端子,合金钢无磁性法兰材料

       / 25

       机房装修方案

       2.6.3.2.双联电磁锁

       技术参数:  双门280KG  规格:238X53X28mm  本锁拉力:2*350Kg  工作电压:12VDC或24VDC  工作电流:450mA  持续电流:450mA  安全类型:通电上锁、断电开锁

        主要特性:具有门状态指示和门状态检测信号输出  适用范围:主要适用于内开门或外开门

       / 25

第四篇:弱电机房管理制度

       弱电机房人员日常行为准则

       1、必须注意环境卫生。禁止在弱电机房、办公室内吃食物、抽烟、随地吐痰:对于意外或工作过程中弄污弱电机房地板和其它物品的,必须及时采取措施清理干净,保持弱电机房无尘洁净环境。

       2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、一律穿工装,佩戴工号牌,谈吐文雅、举止大方。

       3、弱电机房用品要各归其位,不能随意乱放。

       4、弱电机房应安排人员值班,负责弱电机房的日常整理和行为督 导。

       5、注意检查弱电机房的防晒、防水、防潮,维持弱电机房环境通 爽,注意天气对弱电机房的影响,下雨天及时主动检查防雷设施是否正常。

       6、弱电机房内不能大声喧哗、注意噪音、保持安静的工作环境。

       7、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。

       弱电机房安全制度

       1、出入弱电机房应注意锁门,对于有客人进出弱电机房,弱电机 房相关的工作人员应该负责该客人的安全防范工作。弱电机房不允许陌生及闲杂人等出入。

       2、工作人员离开工作区域钱,应保证工作区域内保存的重要文 件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如:锁上自己办公桌抽屉、文件柜、锁定工作电脑、并将重要资料和数据妥善保存等。

       3、工作人员、到访人员出入应登记(附登记表格)。

       4、未来人员进入必须有专门的工作人员全程陪同。

       5、未经主管领导批准,禁止将弱电机房相关的钥匙、密码信息外 借或透漏给其他人员,同时有责任对酒店安全信息保密,对于遗失钥匙、泄露酒店信息的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证弱电机房安全。

       6、弱电机房人员对弱电机房安全制度上的漏洞和不完善的地方 有责任及时提出合理的建议。

       7、绝不允许与弱电机房工作无关的人员直接或间接操纵弱电机 房任何设备。

       8、出现弱电机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件 时,弱电机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关的时间。

       弱电机房用电安全制度

       1、弱电机房人员应学习常规的用电安全操作和知识,了解弱电机 房内部的供电、用电设施的操作规程。

       2、弱电机房人员应经常实习、掌握弱电机房用电应急处理步骤、措施和要领。

       3、弱电机房应安排专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设 施。

       4、不得乱拉接电线,应选用安全、有保证的供电、用电器材。

       5、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接 及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。

       6、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并 接、搭接各种供电线路。

       7、如发现用电安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的必须 及时向相关负责人员提出。

       8、禁止在弱电机房使用高温、炽热、产生火花的用电设备。

       9、应注意节约用电。

       弱电机房消防安全制度

       1、弱电机房工作人员应熟悉弱电机房内部消防安全操作规则,了 解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

       2、任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要改变 消防系统工作状态和设备位置,必须取得主管领导批准。工作人员更应该保护消防设备不被破坏。

       3、应定期进行消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训。

       4、如发现消防安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的应即 时向相关负责人员提出。

       5、应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引。

       6、最后离开弱电机房的工作人员,应检查消防设备的工作状态,关闭会带来消防隐患的设备,采取措施保证无人状态下的消防安全。

       弱电机房硬件设备安全使用制度

       1、弱电机房人员必须熟知弱电机房内设备的基本安全操作规则。

       2、应定期检查、整理硬件物理连接线路,定期检查硬件运作状态。定期调阅硬件运行自检报告,从而及时了解硬件工作状态。(每周一定期检查,并记录检查情况附记录表)

       3、禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随 意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。

       4、禁止在服务器上进行试验性质的配置操作,需要对服务器进行 配置,应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后,才能对服务器进行准确无误的配置。

       5、对会影响到全局的硬件设备更改、调试等操作应预先发布通 知,并有充分的时间、方案、人员准备,才能进行硬件设备的更改。(附设备更换预案)

       6、对重大设备配置的更改,必须首先形成方案文件,经过讨论确 认可行后,由具备资格的技术人员进行更改和调整,并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前,应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备,必要时需要先准备好后背配件和应急措施。(附应急措施预案)

       7、未经上级允许,更不允许他人操作弱电机房内部的设备,对于核心服务器和设备的调整配置,更需要部门人员的共同同意后才能进行。

       8、要注意和落实硬件设备的维护保养措施。

       弱电机房财产登记和保护制度

       1、弱电机房的日常物品、设备消耗品等必须有清晰的数量、型号 登记记录,对于公共使用的物品和重要设备,必须建立一套较为完善的借取和归还制度进行管理。

       2、弱电机房工作人员应有义务安全和小心使用弱电机房的任何 设备、仪器等物品,在使用完毕后,应将物品归还并存放于原处,不应随意摆放。

       3、对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记,并对责 任人追究相关责任。

       4、未经主管领导同意,不允许向他人外借或提供弱电机房设备和 物品。

       弱电机房岗位职责

       为科学、有效地管理弱电机房,保证网络系统安全、高效运行和使用,结合本公司网络结构及运行情况,特制定如下制度,请尊早执行。

       一、机房日常管理

       1、管理目标是保证弱电机房设备与信息的安全,保障机房具 有良好的运行环境和工作环境。

       2、机房日常管理制定专人负责。

       3、机房钥匙要严格保管,不得随意转借,一旦丢失要及时报 告并积极寻找,并采取有效措施予以补救。

       4、无关人员未经批准不得进入机房,更不得动用机房设备物 品和资料,确因工作需要,相关人员需要进入机房操作必须经过批准方可在管理人员的指导或协同下进行。

       5、机房应保持清洁、卫生、温度、湿度适当,机房内严禁吸 烟,严禁携带无关物品尤其易燃、易爆物品及其他危险品进入机房。

       6、消防物品要放在指定位置,任何人不得随意挪动;机房工 作人员要掌握防火技能,定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即采取切断电源、报警、使用灭火设备等正确方式予以处理。

       7、硬件设备要注意维护和保养,做到设备物卡相符、设备使用状态记录完整。

       8、建立机房登记制度,对本公司局域网、广域网的运行情况 建立档案。未发生故障或故障隐患时,机房人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等腰做好详细的记录。(每个月15号、30号检查并记录)

       9、机房人员应做好网络安全工作,严格保密服务器的各种账 号,监控网络上的数据流,从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

       10、机房人员要对数据实施严格的安全保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。弱电人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面及时更新。

       设备管理制度

       1、机房人员对各种网络设备的使用需要按操作程序或使用说 明书进行。

       2、经常对硬件设备进行检查、测试和维护,确保其运行完好。

       3、所有贵重设备均由专人保管,专人使用,不得外借或由非 专业人员单独操作。

       4、弱电的所有设备未经许可一律不得挪用和外借,特殊情况 经批准后办理借用手续,借用期间如有损坏由借用部门或使用人员负责赔偿。

       5、硬件设备发生损坏、丢失等事故,应即时上报,填写报告 单并按有关规定处理。

       6、机房及其附属设备的管理(登记)与维修由机房人员负责,设备管理人员每半年要核准一次设备登记情况。

       7、机房主机(系统服务器)、网络服务器及其外围设备由机房 人员每周进行一次例行检查和维护,尤其是设备供电、运行状态是否正常等腰时常检查和维护。

第五篇:机房建设标准要求

       机房建设标准要求

       一、电子信息系统机房位置选择

       1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁;

       2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;

       3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。

       5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。

       K——单台设备占用面积,可取 3.5-5.5(㎡/台);N——计算机主机房内所有设备的总台数。6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。

       二、电子信息系统办公区面积计算

       1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算; 2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。

       三、环境要求

       1.温度、相对湿度及空气含尘浓度

       2.噪声、电磁干扰、振动及静电

       (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。

       (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB。

       (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

       (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。

       (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV70%。

       四、建筑要求 1.一般规定

       (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。

       (2)变形缝不应穿过主机房。

       (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。(4)电子信息系统机房须设有技术夹层和技术夹道,建筑设计应满足各种设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼层时,必须设置技术竖井。2.防火与疏散

       (1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。(2)当电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

       (3)面积大于100m2的主机房,安全出口不应少于两个,且应分散布置。门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。

       (4)主机房的顶棚、壁板(包括夹芯材料)和隔断应为不燃烧体。3.人流、物流和出入口

       (1)主机房宜设置单独出入口,当与其他功能用房共用出入口时,应避免人流和物流的交叉;

       (2)有人操作区域和无人操作区域宜分开布置。

       (3)电子信息系统机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求,建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m。

       (4)电子信息系统机房可设置门厅、休息室、值班室和更衣间。更衣间使用面积可按最大班人数的1~3m/m2人计算。

       4.机房承重要求

       机房承重:动力机房区要求为≥10kN/m2,其它机房区域要求为≥5kN/m2。

       5、数据机房弱电进出线管预埋要求

       弱电数据机房进出线预埋管采用6根管径110,转手井采用800X800X1200标准砖砌。