第一篇:高压电工安全操作规程
高压电工安全操作规程
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘设备上。
8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
9、发生火警时,应立即切断电源,用干粉灭火器或砂子扑救,严禁用水扑救。
10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。
高压 变配电运行操作规程
一、停送电操作顺序
1、高压隔离开关操作顺序:
(1)断电操作顺序:
A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。B、断开低压侧总开关。C、断开高压侧开关
D、断开高压隔离开关。
(2)送电操作顺序和断电顺序相反。
二、低压开关操作顺序:
(1)断电操作顺序:
A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。B、断开低压总开关。
(2)送电顺序与断电相反。
三、倒闸操作规程
1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。
2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。
3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。
4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。
5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。
变配电设备检修规程
1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。
2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电。
3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。
5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。
6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。
7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。
8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。
9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。
10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。
第二篇:高压电工操作规程专题
高压电工操作规程
1、工作时按规定穿戴好防护用品,检查工具的绝缘性。
2、值班人员必须持国家统一颁发的有效电工操作证。严守岗位,不得擅自离开,非值班人同不得进入高压电房。
3、值班人员要严格执行巡视、交换班制度,做好每天运行记录,严禁越时停、送电。
4、高压断电时应按如下步骤进行:
①断开低压分路开关;
②断开低总开关;
③断开高压油开关或高压分荷开关; ④断开高压隔离开关;
⑤高压送电与高压断电操作顺序相反。
5、操作断开或闭合高压开关及进行检修工作时,先填写操作票,必须两人:一人操作,一人监护;严禁两人同时操作。操作时应使用绝缘棒,戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。
6、合闸操作时,首先确认用电楼层无人操作或检修电箱。
7、分闸操作时需先确认已通知用电单位做好停电前的准备后再操作,避免造成损失。
8、任何高压开关跳闸后,只准试送一次(跳闸一分钟后),若试送不成,不许再送,不论试送是否成功,都要查明跳闸原因,并做好记录。
9、值班人员在发生事故时不应惊慌失措,手忙脚乱,应镇定分析,迅速查明事故原因,采取必要的措施,并向上级报告,单人值班时,发生事故不许单独处理。
10、修电器时,必须在电源开关上挂“有人检修,禁止合闸”警示牌,谁挂谁取。
11、合隔离开关(刀闸)后,不论是否造成短路事故,不准再拉开,只有把油开关(或空气开关)断开后,方可再断开隔离开关。
12、高低压配电室不准存放易燃物品,万一遇火灾,不能用泡沫和水灭火,应用干粉灭火器扑救。
13、高压油开关的油位,应保持在中线以上。
14、避雷器和接地网的接地电阻,每年应进行两次测量,电阻值应为10Ω以下。
15、高压配电室的全体人员都要熟悉所管设备的位置,及时掌握设备及网路运行参数和运行情况,遇有异常现象,及时报告处理。
铜陵嘉盛物业管理有限公司
第三篇:高压电工操作规程
高压电工操作规程
1、工作时按规定穿戴好防护用品,检查工具的绝缘性。
2、值班人员必须持国家统一颁发的有效电工操作证。严守岗位,不得擅自离开,非值班人同不得进入高压电房。
3、值班人员要严格执行巡视、交换班制度,做好每天运行记录,严禁越时停、送电。
4、高压断电时应按如下步骤进行: 1.断开低压分路开关;2.断开低总开关;3.断开高压油开关或高压分荷开关;4.断开高压隔离开关;5.高压送电与高压断电操作顺序相反。
13、严禁本厂发电机与电网并车运行,禁止自发电返送变压器、高压柜及高压电网。
14、高压油开关的油位,应保持在中线以上。
15、避雷器和接地网的接地电阻,每年应进行两次测量,电阻值应为10Ω以下。
16、高压配电室的全体人员都要熟悉所管设备的位置,及时掌握设备及网路运行参数和运行情况,遇有异常现象,及时报告处理。
第四篇:高压电工安全操作规程2022.6.1
富裕注塑制模(苏州)有限公司
高压电工安全操作规程 定期对安全用具、进行检查、试验、维修,及时补充、调换,保持完整齐全试验合格 防止小动物和雨水进入配电设施内 电工操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作 工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品(安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、靴、绝缘棒),以防工作时发生意外 维修主设备线路要采取必要的措施,在操作把手上加锁,同时在开关手把上或线路上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电 使用测电笔时注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员使用的电笔,只许在500V以下使用,高压测试必须使用高压测电笔 工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电 8 工作完毕后,必须拆除临时接地线,并检查是否符合要求,并和有关人员联系好方送电 检查完工后,送电胶必须认真检查,看是合符要求,并和有关人员联系好方能送电 10 工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料工具,仪表等随之撤离。原有防护装置随时安装好 11 停、送电操作顺序
11.1 停电操作顺序
11.1.1 断开低压电容开关及各路开关 11.1.2 断开低压总开关 11.1.3 断开主变开关 11.1.4 断开高压开关
11.2 送电操作顺序和断电操作顺序相反 12 发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作 倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护),并严格遵守《电业安全操作规程》及其它正确使用安全用具的有关规定。
安全生产管理小组 2022.6.1
第五篇:高压电工安全运行操作规程
1、工作时按规定穿戴好防护用品,检查工具的绝缘性。
2、严守岗位,不得擅自离开,非值班人不得进入高压电房。
3、值班人员要严格执行巡视、交换班制度,做好每天运行记录,严禁越时停、送电。
4、高压断电时应按如下步骤进行: ①断开低压分路开关; ②断开低总开关;
、值班人员在发生事故时不应惊慌失措,手忙脚乱,应镇定分析,迅速查明事故原因,采取必要的措施,并向上级报告,单人值班时,发生事故不许单独处理。
10、维修电器时,必须在电源开关处悬挂“有人检修,禁止合闸”警示牌,谁挂谁取。
11、合隔离开关(刀闸)后,不论是否造成短路事故,不准再拉开,只有把油开关(或空气开关)断开后,方可再断开隔离开关。
12、高低压配电室不准存放易燃物品,万一遇到火灾,严禁使用泡沫和水灭火,应用干粉灭火器、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。
13、严禁发电机与电网并车运行,禁止自发电返送变压器、高压柜及高压电网。
14、避雷器和接地网的接地电阻,每年应进行两次测量,电阻值应为10Ω以下。
15、高压配电室的全体人员都要熟悉所管设备的位置,及时掌握设备及网路运行参数和运行情况,遇有异常现象,及时报告处理。
16、若发生人身或设备事故,要立即停止工作,切断电源,抢救伤者,并保护现场,报告工程部主任处理。