第一篇:初步设计深度要求
初步设计 3.1 一般要求
3.1.1 初步设计文件。设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能设计的专dk,其设计说明应有建筑节能设计的专项内容; 2 有关专业的设汁图纸; 3 主要设备或材料表; 4 工程概算书; 有关专业计算书(计算书不属于必须交付的设计文件,但应按本规定相关条款的要求编制)。
3.1.2 初步设计文件的编排顺序。封面:项目名称、编制单位、编制年月; 扉页:编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章; 3 设计文件目录; 4 设计说明书; 设计图纸(可单独成册); 6 概算书(应单独成册)。
3.2 设计总说明 2 1 工程设计依据。政府有关主管部门的批文,如该项目的可行性研究报告、工程立项报告、方案设计文件等审批文件的文号和名称; 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号); 3 工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件; 4 公用设施和交通运输条件; 规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料; 6 建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。3.2.2 工程建设的规模和设计范围。1 工程的设计规模及项目组成; 2 分期建设的情况; 承担的设计范围与分工。
3.2.3 总指标。总用地面积、总建筑面积和反映建筑功能规模的技术指标; 2 其他有关的技术经济指标。
3.2.4 设计特点。简述各专业的设计特点和系统组成; 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。3.2.5 提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。有关城市规划、红线、拆迁和水、电、蒸汽、燃料等能源供应的协作问题; 2 总建筑面积、总概算(投资)存在的问题; 3 设计选用标准方面的问题; 主要设计基础资料和施工条件落实情况等影响设计进度的因素; 5 明确需要进行专项研究的内容。
注:总说明中已叙述的内容,在各专业说明中可不再重复。
3.3 总平面
3.3.1 在初步设计阶段,总平面专业设计文件应包括设计.说明书、设计图纸。3.3.2 设计说明书。1 设计依据及基础资料。
1)摘述方案设计依据资料及批示中与本专业有关的主要内容; 2)有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、建筑物控制高度、建筑退让各类控制
线距离、容积率、建筑密度、绿地率、日照标准、高压走廊、出入口位置、停车泊位数等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环 境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求;
3)本工程地形图编制单位、日期,采用的坐标、高程系统; 4)凡设计总说明中已阐述的内容可从略。2 场地概述。
1)说明场地所在地的名称及在城市中的位置(简述周围自然与人文环境、道路、市政基础设施与公共服务设施配套和供应情况,以及四邻原有和规划 的重要建筑物与构筑物);
2)概述场地地形地貌(如山丘范围、高度,水域的位置、流向、水深,最高最低标高、总坡向、最大坡度和一般坡度等地貌特征);
3)描述场地内原有建筑物、构筑物,以及保留(包括名木、古迹、地形、植被等)、拆除的情况;
4)摘述与总平面设计有关的自然因素,如地震、湿陷性或胀缩性土、地裂缝、岩溶、滑坡与其他地质灾害。3 总平面布置。
1)说明总平面设计构思及指导思想;说明如何因地制宜,结合地域文化特点及气候,自然地形综合考虑地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通
以及环境保护等要求布置建筑物、构筑物,使其满足使用功能、城市规划要求以及技术安全、经济合理性,节能、节地、节水、节材等要求; 2)说明功能分区、远近期结合、预留发展用地的设想; 3)说明建筑空间组织及其与四周环境的关系;
4)说明环境景观和绿地布置及其功能性,观赏性等; 5)说明无障碍设施的布置。4 竖向设计。
1)说明竖向设计的依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、最高洪水位、最高潮水位、土方平衡等情况);
2)说明如何利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;说明竖向布置方式(平坡式或台阶式)、地表雨水的收集利用及排除方
式(明沟或暗管)等;如采用明沟系统,还应闸述其排放地点的地形与高程等情况; 3)根据需要注明初平土石方工程量;
4)防灾措施,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。文通组织。
1)说明人流和车流的组织、路网结构、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定; 2)消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置;
3)说明道路主要的设计技术条件(如主干道和次干道的路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。主要技术经济指标表(表3.3.2)。
注:1 当工程项目(如城市居住区)有相应的规划设计规范时.技术经济指标的内容应按其执行; 计算容积率时,通常不包括±0.00以下地下建筑面积。3.3.3 设计图纸。区域位置图(根据需要绘制)。2 总平面图。
1)保留的地形和地物;
2)测量坐标网、坐标值,场地范围的测量坐标(或定位尺寸),道路红线、建筑控制线,用地红线;
3)场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸)和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、间距;
4)建筑物、构筑物的位置(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程用虚线表示)与各类控制线的距离,其中主要建筑物、构筑物应标注坐标
(或定位尺寸)、与相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸、名称(或编号)、层数; 5)道路、广场的主要坐标(或定位尺寸),停车场及停车位、消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,必要时加绘交通流线示意;
6)绿化、景观及休闲设施的布置示意,并表示出护坡、挡土墙,排水沟等; 7)指北针或风玫瑰图; 8)主要技术经济指标表(表3.3.2);
9)说明栏内注写:尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期,坐标及高程系统名称(如为场地建筑坐标网时,应说明其与测量坐标网的换算关系),补充图例及其他必要的说明等。3 竖向布置图。
1)场地范围的测量坐标值(或定位尺寸);
2)场地四邻的道路、地面、水面,及关键性标高(如道路出入口); 3)保留的地形、地物; 4)建筑物、构筑物的位置名称(或编号),主要建筑物和构筑物的室内外设计标高、层数,有严格限制的建筑物、构筑物高度; 5)主要道路、广场的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,以及场地的控制性标高; 6)用箭头或等高线表示地面坡向,并表示出护坡、挡土墙、排水沟等; 7)指北针;
8)注明:尺寸单位、比例、补充图例;
9)本图可视工程的具体情况与总平面图合并;
10)根据需要利用竖向布置图绘制上方图及计算初平上方工程量。
3.4 建筑
3.4.1在初步设计阶段,建筑专业设计文件应包括设计说明书和设计图纸。
3.4.2 设计说明书。1 设计依据。
1)摘述设计任务书和其他依据性资料中与建筑专业有关的主要内容; 2)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。2 设计概述。
1)表述建筑的主要特征,如建筑总面积、建筑占地面积、建筑层数和总高、建筑防火类别、耐火等级、设计使用年限、地震基本烈度、主要结构选型、人防类别和防护等级、地下室防水等级、屋面防水等级等; 2)概述建筑物使用功能和工艺要求;
3)简述建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系;
4)简述建筑的交通组织、垂直交通设施(楼梯.电梯、自动扶梯)的布局,以及所采用的电梯、自动扶梯的功能、数量和吨位、速度等参数; 5)综述建筑防火设计;
6)无障碍、智能化、人防等方面的设计要求和内容以及所采取的特殊技术措施; 7)主要技术经济指标包括能反映建筑规模的总建筑面积以及诸如住宅的套型和套数、旅馆的房间数和床位数、医院的门诊人次和住院部的病床数、车 库的停车位数量等;
8)简述建筑的外立面用料、屋面构造及用料、内部装修使用的主要或特殊建筑材料; 9)对具有特殊防护要求的门窗有必要的说明。多子项工程中的简单子项可用建筑项目主要特征表(表3.4-2)作综合说明。对需分期建设的工程,说明分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施。幕墙工程、特殊屋面工程及其他需要另行委托设计、加工的工程内容的必要说明。6 需提请审批时解决的问题或确定的事项以及其他需要说明的问题。7 建筑节能设计说明; 1)设计依据;
2)项目所在地的气候分区及围护结构的热工性能限值;
3)简述建筑的节能设计,确定体型系数、窗墙比、大窗屋面比等主要参数,明确屋面、外墙(非透明幕墙)、外窗(透明摧墙)等围护结构的热工性能 及节能构造措施。
3.4.3设计图纸、1平面图。
1)标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸;注明各空间的名称,住宅标注套型内卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间等空间的使用面积;
2)绘出主要结构和建筑构配件,如非承重墙、壁柱、门窗(幕墙)、天窗、楼梯、电梯、自动扶梯、中庭(及其上牛)、夹层、平台、阳台、雨篷、台
阶、坡道、散水明沟等的位置;当围护结构为幕墙时,应标明椿墙与主体结构的定位关系; 3)表示主要建筑设备的位置,如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备的位置; 4)表示建筑平面或空间的防火分区和防火分区分隔位置和面积,宜单独成图; 5)标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高; 6)底层平面标注剖切线位置、编号及指北针;
7)绘出有特殊要求或标准的厅、室的室内布置,如家具的布置等;也可根据需要选择绘制标准层、标准单元或标准问的放大平面图及室内布置图; 8)图纸名称、比例。立面图。应选择绘制主要立面,立面图上应标明: 1)量端的轴线和编号;
2)立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分,如门窗(幕墙)、雨篷、檐口(女儿墙)、屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等;
3)平,剖面未能表示的屋顶、屋顶高耸物、檐口(女儿墙)、室外地面等处主要标高或高度;
4)可见主要部位的饰面用料; 5)图纸名称、比例。剖面图。剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位(如中庭与邻近的楼层或错层部位),剖面图应准确、清楚地绘示出剖到或看到的各相关部 分内容,并应表示:
1)主要内、外承重墙、柱的轴线,轴线编号;
2)主要结构和建筑构造部件,如地面、楼板、屋顶、栅口、女儿墙、吊顶、粱、柱、内外门窗、天窗、楼梯、电梯、平台,雨篷、阳台、地沟、地坑,台阶、坡道等;
3)各层楼地面和室外标高,以及建筑的总高度,各楼层之间尺寸及其他必需的尺寸等; 4)图纸名称、比例。对于贴邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面。
3.5 结构
3.5.1 在初步设计阶段,结构专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸和计算书。3.5.2 设计说明书。1 工程概况。
1)工程地点、工程分区、主要功能;
2)各单体(或分区)建筑的长、宽、高,地上与地下层数,各层层高,主要结构跨度,特殊结构及造型,工业厂房的吊车吨位等。2 设计依据:
1)主体结构设计使用年限;
2)自然条件:基本风压、基本雪压、气温(必要时提供)、抗震设防烈度等; 3)工程地质勘察报告或可靠的地质参考资料; 4)场地地震安全性评价报告(必要时提供); 5)风洞试验报告(必要时提供);
6)建设单位提出的与结构有关的符合有关标准、法规的书面要求; 7)批准的上一阶段的设计文件; 8)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)。建筑分类等级。应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文: 1)建筑结构安全等级; 2)地基基础设计等级; 3)建筑抗震设防类别;
4)钢筋混凝土结构抗震等级; 5)地下室防水等级;
6)人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别; 7)建筑防火分类等级和耐火等级。4 主要荷载(作用)取值:
1)楼(屋)面活荷载、特殊设备荷载;
2)风荷载(包括地面粗糙度,有条件时说明体型系数、风振系数等); 3)雪荷载(必要时提供积雪分布系数等);
4)地震作用(包括设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别、场地特征周期、结构阻尼比、地震影响系数等);
5)温度作用及地下室水浮力的有关设计参数;
6)特殊的荷载(作用)工况组合,包括分项系数及组合系数。5 上部及地下室结构设计。
1)结构缝(伸缩缝、沉降缝和防震缝)的设置; 2)上部及地下室结构选型及结构布置说明;
3)关键技术问题的解决方法;特殊技术的说明,结构重要节点、支座的说明或简图; 4)有抗浮要求的地下室应明确抗浮措施; 5)施工特殊要求及其他需要说明的内容。6 地基基础设计。
1)工程地质和水文地质概况,应包括各主要土层的压缩模量和承载力特征值(或桩基设计参数);地基液化判别,地基土冻胀性和融陷情况,特殊地质
条件(如溶洞)等说明,土及地下水对钢筋、钢材和混凝土的腐蚀性; 2)基础选型说明; 3)采用天然地基时,应说明基础埋置深度和持力层情况;采用桩基时,应说明桩的类型、桩端恃力层及进入持力层的深度;采用地基处理时,应说明 地基处理要求;
4)关键技术问题的解决方法;
5)必要时应说明对相邻既有建筑物等的影响及保护措施; 6)施工特殊要求及其他需要说明的内容。7 结构分析,1)采用的结构分析程序名称、版本号、编制单位;复杂结构或重要建筑应至少采用两种不同的计算程序;
2)结构分析所采用的计算模型、整体计算嵌固部位,结构分析输入的主要参数,必要时附计算模型简图;
3)列出主要控制性计算结果,可以采用图表方式表示;对计算结果进行必要的分析和说明。主要结构材料。包括混凝土强度等级、钢筋种类、砌体强度等级、砂浆强度等级、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、特殊材料或产品(如成品拉索、锚具、铸钢 件、成品支座、阻尼器等)的说明等。9 其他需要说明的内容。
1)必要时应提出的试验要求,如风洞试验、振动台试验、节点试验等; 2)进一步的地质勘察要求、试桩要求等; 3)尚需建设单位进一步明确的要求;
4)对需要进行抗震设防专项审查和其他专项论证的项目应明确说明; 5)提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。
3.5.3 设计图纸。基础平面图及主要基础构件的截面尺寸; 主要楼层结构平面布置图,注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸;结构平面图不能表示清楚的结构或构件,可采用立面图、剖面图,轴测图等方法表示; 3 结构主要或关键性节点、支座示意图; 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示。3.5.4 计算书。计算书应包括荷载统计,结构整体计算、基础计算等必要的内容,计算书经校审后保存。
3.6 建筑电气
3.6.I 在初步没计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。
3.6.2 设计说明书。1 设计依据。
1)工程概况:应说明建筑类别、性质、结构类型、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;
3)建设单位提供的有关部门(如供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设单位设计任务书及设计要求;
4)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号); 5)上一阶段设计文件的批复意见。2 设计范围。
1)根据设计任务书和行关设计资料说明本专业的设计内容,以及与相关专业的设计分工与分工界面;
2)拟设置的建筑电气系统。3 变、配、发电系统。
1)确定负荷等级和各级别负荷容量;
2)确定供电电源及电压等级,要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路由及敷设方式、近远期发展情况;
3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求;有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
4)高、低压供电系统接线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
5)变、配、发电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量,计算有功、无功、视在容量,变压器、发电机的台数、容量)及型式(户内、户外或混合),设备技术条件和选型要求,电气设备的环境特点; 6)继电保护装置的设置;
7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设单位内部核算要求);监测仪表的配置情况;
8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果; 9)谐波:说明谐波治理措施;
10)操作电源和信号:说明高,低压设备的操作电源、控制电源,以及运行信号装置配置情况;
11)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式; 12)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式;
13)开关、插座、配电箱,控制箱等配电设备选型及安装方式; 14)电动机启动及控制方式的选择; 4 照明系统。
1)照明种类及照度标准,主要场所照明功率密度值;
2)光源、灯具及附件的选择.用明灯具的安装及控制方式;
3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及控制方法等;
4)照明线路的选择及敷设方式(包括室外照明线路的选择和接地方式);若设置应急照明.应说明应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择 及敷设方式、控制方式、持续时间等。5 电气节能和环保,1)拟采用的节能和环保措施; 2)表述节能产品的应用情况。S 防雷。
1)确定建筑物防雷类别,建筑物电子信息系统雷电防护等级;
2)防直接雷击、防侧击雷。防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
3)当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。接地及安全措施。
1)各系统要求接地的种类及接地电阻要求; 2)总等电位、局部等电位的设置要求;
3)接地装置要求,当接地装置需做特殊处理时应说明采取的措施、方法等; 4)安全接地及特殊接地的措施。8 火灾自动报警系统。
1)按建筑性质确定保护等级及系统组成; 2)确定消防控制室的位置:
3)火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择; 4)火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求; 5)概述火灾应急广播、火灾警报装置及消防通信; 6)概述电气火灾报警;
7)消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求; 8)传输、控制线缆选择及敷设蛰求; 9)当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其他子系统的接口方式及联动关系;
10)应急照明的联动控制方式等: 9 安全技术防范系统。
1)根据建设工程的性质,规模.确定风险等级、系统组成和功能; 2)确定安全防范区域及防护区域的划分;
3)确定视频监控、入侵报警、出入口管理设置地点、数量及监视范围; 4)访客对讲、车库管理、电子巡查等系统的设置要求; 5)确定机房位置、系统组成; 6)传输线缆选择及敷设要求。有线电视和卫星电视接收系统。
1)确定系统规模、网络组成、用户输出口电平值; 2)节目源选择;
3)确定机房位置、前端设备配置;
4)用户分配网络、传输线缆选择及敷设方式,确定用户终端数量; 5)若设置闭路应用电视.应说明电视制作系统组成及主要设备选择,11 广播、扩声与会汉系统,1)系统组成及功能要求;
2)会议扩声、投影、同声传译及视频会议系统传输方式; 3)同声传译模式;
4)确定机房位置、设备规格; 5)传输线缆选择及敷设要求。12 呼应信号及信息显示系统。
1)系统组成及功能要求(包括有线或无线); 2)显示装置、时钟等安装部位、种类; 3)设备规格;
4)传输线缆选择及敷设方式。13 建筑设备监控系统; 1)系统组成及控制功能; 2)确定机房位置、设备规格; 3)传输线缆选择及敷设要求。14 计算机网络系统。1)系统组成及网络结构;
2)确定机房位置、网络连接部件配置; 3)网络操作系统,网络应用及安全; 4)传输线缆选择及敷设要求。15 通信网络系统。
1)根据工程性质、功能和近远期用户需求,确定电话系统的组成、电话配线形式,配线设备的规格;
2)当设置电话交换总机时,确定电话机房的位置、电话中继线数量及各专业技术要求; 3)传输线缆选择及敷设要求;
4)确定市话中继线路的设计分工、中继线路敷设和引入位置; 5)防雷接地、工作接地方式及接地电阻要求。16 综合布线系统。1)根据建设工程项目的性质、功能和近期需求、远期发展,确定综合布线的组成以及设置标准;
2)确定综合布线系统交换、配线设备规格; 3)传输电缆的选择和敷设要求。17 智能化系统集成。1)集成形式及要求; 2)设备选择。其他建筑电气系统。1)系统组成及功能要求; 2)确定机房位置、设备规格; 3)传输线缆选择从敷设要求。需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
3.6.3 设计图纸。
I 电气总平面图(仅有单体设计时.可无此项内容)。
1)标示建筑物、构筑物名称、存量,高低压线路及其他系统线路走向、回路编号,导线及电缆型号规格,架空线、路灯、庭园灯的杆位(路灯、庭园 灯可不绘线路),重复接地点等; 2)变、配、发电站位置、编号; 3)比例、指北针。2 变,配电系统。
1)高、低压供电系统图:注明开关柜编号、型号及回路编号、次回路设备型号、设备容量、计算电流,补偿容量、导体型号规格、用户名称、二次 回路方案编号;
2)平面布置吐:应包括高低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸,图纸应有比例; 3)标示房间层高、地沟位置、标高(相对标高)i 3 配电系统(一般只绘制内部作业草图,不对外出图)。包括主要干线平面布置图、竖向干线系统图(包括配电及照明干线、变配电站的配出回路及回路编号)。照明系统。对于特殊律筑,如大型体育场馆、大型影剧院等,应绘制照明平面图。该平面图应包括灯位(含应急照明灯)、灯具规格,配电箱(或控制箱)位置,不 需连线。火灾自动报警系统。1)火灾自动报警系统图;
2)消防控制室设备布置平面图。6 通信网络系统。1)电话系统图;
2)电话机房设备布置图,防雷系统、接地系统。一般不出图纸,特殊工程只出顶视平面图、接地平面图。8 其他系统。
1)各系统所属系统图;
2)各控制室设备平面布置图(若在相应系统图中说明清楚时,可不出此图)。3.6.4 主要电气设备表。注明设备名称、型号、规格,单位、数量。3.6.5 计算书。1 用电设备负荷计算; 2 变压器选型计算; 3 电缆选型计算; 系统短路电流计算; 防雷类别的选取或计算,避雷针保护范围计算; 6 照度值和照明功率密度值计算; 各系统计算结果尚应标示在设计说明或相应图纸中; 8 因条件不具备不能进行计算的内容,应在初步设计中说明,井应在施工图设计时补算。
3.7 给水排水
3.7.1 在初步设计阶段,建筑工程给水排水专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要设备器材表、计算书。
3.7.2 设计说明书。1 设计依据。
1)摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关内容;
2)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称,编号、年号和版本号);
3)设计依据的市政条件;
4)建筑和有关专业提供的条件图和有关资料。工程概况:工程项目设置,建筑防火类别,建筑功能组成、建筑面积(或体积)、建筑层数、建筑高度以及能反映建筑规模的主要技术指标,如旅馆的床位数,剧 院、体育馆等的座位数,医院的门诊人数和住院部的床位数等。设计范围,根据设计任务书和有关设汁资料,说明用地红线(或建筑红线)内本专业设计的内容和由本专业技术审定的分包专业公司的专项设计内容;当有其他单位 共同设计时。还应说明与本专业有关联的设计内容。4 建筑室外给水设计。
?)水源:由市政或小区管网供水时,应说明供水于管方位、接管管径及根数、能提供的水压;当建自备水源时,应说明水源的水质、水温、水文地质及
供水能力,取水方式及净化处理:工艺;说明各构筑物的工艺设计参数、结构型式、基本尺于、设备选型、数量、主要性能参数、运行要求等;
2)用水量:说明或用表格列出生活用水定额及用水量、生产用水水量、其他项目用水定额及用水量(含循环冷却水系统补水量、游泳池和中水系统补
水量,洗衣房、锅炉房、水景用水,道路浇洒、汽车库和停车场地面冲洗、绿化浇洒和末预见用水量及管网漏失水量等)、消防用水量标准及一次灭火
用水量、总用水量(最高日用水景、半均时用水量、最大时用水量);
3)给水系统:说明给水系统的划分及组合情况、分质分压分区供水的情况及设备控制方法;当水量、水压不足时采取的措施,并说明调节设施的容量、材质、位置及加压设备选型;如系扩建工程,还应简介现有给水系统;
4)消防系统:说明各类形式消防设施的设计依据、设计参数、供水方式、设备选型及控制方法等; 5)中水系统:说明中水系统设计依据、水质要求、设计参数、工艺流程及处理设施、设备选型,并宜绘制水量平衡图; 6)雨水利用系统:说明雨水用途、水质要求、设计重现期、日降雨量、日可回用雨水量、日用雨水量、系统选型、处理工艺及构筑物概况;
7)循环冷却水系统:说明根据用水设备对水量和计量、水质、水温、水压的要求,以及当地的有关气象参数(如室外空气干、湿球温度和大气压力等)选择采取循环冷却水系统的组成、冷却构筑物和循环水泵的参数、稳定水质措施及设备控制方法等;
8)当采用重复用水系统时,应概述系统流程、净化工艺并绘制水量平衡图; 9)管材、接门及敷设方式。5 建筑室外排水设计。1)现有排水条件简介:当排入城市管渠或其他外部明沟时,应说明管渠横断面尺寸大小、坡度、排入点的标高,位置或检查井编号。当排入水体(江,河、湖、海等)时,还应说明对排放的要求、水体水文情况(流量,水位);
2)说明设计采用的排水制度(污水、雨水的分流制或合流制)、排水出路:如需要提升,则说明提升位置,规模、提升设备选型及设计数据、构筑物形 式、占地面积、紧急排放的措施等;
3)说明或用表格列出生产、生活排水系统的排水量(。当污水需要处理时,应说明污水水质、处理规模、处理方式、工艺流程、设备选型、构筑物概况 以及处理后达到的标准等;
4)说明雨水排水采用的暴雨强度公式(或采用的暴雨强度)、重现期、雨水排水量等; 5)管材、接口及敷设方式。6 建筑室内给水排水设计。
1)水源:由市政或小区管网供水时,应说明供水干管的方位、接管管径及根数、能提供的水压;
2)说明或用表格列出各种用水量定额、用水单位数,使用时数、小时变化系数、最高日用水量、平均时用水量,最大时用水量;
注:此内容在本条第4款第2项中表示清楚时.则可不表示。
3)给水系统:说明给水系统的选择和给水方式,分质、分压、分区供水要求和采取的措施,计量方式,设备控制方法,水箱和水池的容量、设置位置、材质,设备选型、防水质污染、保温、防结露和防腐蚀等措施; 4)消防系统:遵照各类防火设计规范的有关规定要求.分别对各类消防系统(如消火栓、自动喷水、水幕.雨淋喷水、水喷雾、泡沫、消防炮、细水
雾、气体灭火等)的设计原则和依据、计算标准、设计参数、系统组成、控制方式、消防水池和水箱的容量,设置位置以及主要设备选择等予以叙 述;
5)热水系统:说明采取的热水供应方式、系统选择、水温、水质、热源、加热方式及最大小时热水量、耗热量、机组供热量等;说明设备选型、保温、防腐的技术措施等;当利用余热或太阳能时,尚应说明采用的依据、供应能力、系统形式、运行条件及技术措施等;
6)对水质、水温、水压有特殊要求或设置饮用净水、开水系统者,应说明采用的特殊技术措施,并列出设计数据及工艺流程、设备选型等;
7)中水系统:说明中水系统设计依据、水质要求、工艺流程、设计参数及处理设施、设备选型,并宜绘制水量平衡图; 8)排水系统:说明排水系统选择、生活和生产污(废)水排水量、室外排放条件;有毒有害污水的局部处理工艺流程及设汁数据;屋面雨水的排水系 统选择及室外排放条件,采用的降雨强度和重现期: 9)管材、接口及敷设方式。节水、节能减排措施:说明高效节水、节能减排器具和设备及系统设计中采用的技术措施等。对有隔振及防噪声要求的建筑物、构筑物,说明给排水设施所采取的技术措施; 9 对特殊地区(地震、湿陷性或胀缩性上、冻土地区、软弱地基)的给水排水设施,说明所采取的相应技术措施。对分期建设的项目,应说明前期、近期和远期结合的设计原则和依据性资料。11 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。12 施工图设计阶段需要提供的技术资料等。7.3 设计图纸(对于简单工程项目初步设计阶段—般可不出图)。1 建筑室外给水排水总平面图。
1)全部建筑物和构筑物的平面位置、道路等,并标出主要定位尺寸或坐标、标高,指北针(或风玫瑰图)、比例等;
2)给水排水管道平面位置,标注出干管的管径、排水方向;绘出闸门井、消火栓扑、水表井、检查井、化粪池等和其他给排水构筑物位置;
3)室外给水排水管道与城市管道系统连接点的控制标高和位置;
4)消防系统、中水系统、冷却循环水系统、重复用水系统、雨水利用系统的管道平面位置,标注出干管的管径;
5)中水系统、雨水利用系统构筑物位置、系统管道与构筑物连接点处的控制标高。2 建筑给水排水局部总平面图。
1)取水构筑物平面布置图。如自建水源的取木构筑物,应单独绘出地表水或地下水取水构筑物的平面布置图。各平面图中应标注构筑物平面尺寸、相
对位置(坐标)、标高、方位等;必要时还应绘出工艺流程断面图,并标注各构筑物之间的标高关系;
2)水处理厂(站)总平而布置及工艺流程断面图。如工程设设项目有净化处理厂(站)时(包括给水、污水、中水等),应单独绘出水处理构筑物总平
面布置图及工艺流程断面图;平面图中应标注构筑物平面尺寸、相对位置(坐标)、方位等;工艺流程断面图应标注各构筑物水位标高关系,列出
建筑物、构筑物一览表,表中内容包括建筑物、构筑物的结构形式、主要设计参数、主要设备及主要性能参数;各构筑物是否要绘制平、剖面图,可视工程的复杂程度而定。建筑室内给水排水平面图和系统原理图。1)应绘制给水排水底层(首层)、地下室底层、标准层、管道和设备复杂层的平面布置图,标出室内外引入管和排出管位置、管径等;
2)应绘制机房(水池、水泵房、热交换站、水箱间、水处理间、游泳池、水景、冷却塔、热泵热水、太阳能和屋山雨水利用等)平面设备和管道布置 图(在上款中已表示消清楚的,可不另出图);
3)应绘制给水系统、排水系统、各类消防系统、循环水系统、热水系统、中水系统、热泵热水、太阳能和屋面雨水利用系统等系统原理图,标注于管
管径、设备设置标高、水池(箱)底标高、建筑楼层编号从层面标高; 4)应绘制水处理流程图(或方框图)。3.7.4主要设备器材表。列出主要设备器材的名称、性能参数、计数单位、数量,备注使用运转说明(宜按子项分别列出)。3.7.5计算书。各类用水量和排水量计算; 2 中水水量平衡计算; 有关的水力计算及热力计算; 4 设备选型和构筑物尺寸计算。
3.8 采暖通风与空气调节
3.8.1 在初步没计阶段,采暖通风与空气调节设计文件应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计还应包括设计图纸、设备表及计算书。
3.8.2 设计说明书。1 设计依据。
1)与本专业有关的批准文件和建设单位提出的符合有关法规、标准的要求;
2)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
3)其他专业提供的设计资料等。简述工程建设地点、规模、使用功能、层数、建筑高度等。设计范围。根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内齐、范围以及与有关专业的设计分工。4 设计计算参数。
1)室外空气计算参数;
2)室内空气设计参数(参见表3,8.2); 采暖。
1)采暖热负荷;
2)热源状况、热媒参数、室外管线及系统补水定压方式; 3)采暖系统形式及管道敷设方式;
4)采暖热计量及室温控制,系统平衡、调节手段;
5)采暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择。6 空调。
1)空凋冷、热负荷;
2)空调系统冷源及冷媒选择,冷水、冷却水参数; 3)空调系统热源供给方式及参数;
4)各空调区域的空调方式,空凋风系统简述,必要的气流组织说明; 5)空调水系统设备配置形式和水系统制式,系统平衡、调节手段; 6)洁净空调注明净化级别; 7)监测与控制简述;
8l管道材料及保温材料的选择,7 通风。
1)设置通风的区域及通风系统形式; 2)通风量或换气次数;
3)通风系统设备选择和风量平衡。8 防排烟及暖通空调系统的防火措施。1)简述设置防排烟的区域及方式; 2)防排烟系统风量确定; 3)防排烟系统及设施配置; 4)控制方式简述;
5)暖通空调系统的防火措施。节能设计。按节能设计要求采用的各项节能措施。
注:1 节能措施包括计量,调节装置的配臂、全空气空调系统加大新风比数据、热回收装置的设置、选用的制冷和供热设备的性能系数或热效率(不低于节能标准要求)、变风量或变水量设计等; 节能设计除满足现行国家节能标准的要求外,还府满足工程所在省、市现行地方节能标准的要求。废气排放处理和降噪、减振等环保措施。11 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
3.8.3 设备表。列出主要设备的名称、性能参数、数量等(参见表3.8.3)。
3.8.4 设计图纸。采暖通风与空气调节初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。各种管道、风道可绘单线图。系统流程图包括冷热源系统、采暖系统、空调水系统、通风及空调风路系统、防排烟等系统的流程。应表示系统服务区域名称、设备和主要管道、风道所在区域和楼层,标注设备编号、主要风道尺寸和水管干管管径,表示系统主要附件、建筑楼层编号及标高。注:当通风及控凋风道系统、防排烟等系统跨越楼层不多.系统简单,且在平面图中可较完整地表示系统时。可只绘制平面图,不绘制系统流程图。采暖平面图。绘出散热器位置、采暖干管的入口、走向及系统编号。4 通风、空凋、防排烟平面图。绘出设备位置,风道和管道走向、风口位置,大型复杂工程还应标注出主要干管控制标高和管径,管道交叉复杂处需绘制局部剖面。5 冷热源机房平面图。绘出主要设备位置、管道走向。标注设备编号等。
3.8.5 计算书。对于采暖通风与空调工程的热负荷、冷负荷、风量、空调冷热水量、冷却水量及主要设备的选择,应做初步计算。
3.9 热能动力
3.9.1 在初步设计阶段,热能动力专业设计文件应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计还应包括设计图纸、主要设备表、计算书。
3.9.2 设计说明书。1 设计依据。
1)本专业设汁所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
2)与本专业设计有关的批准文件和依据性资料(水质分析、地质情况、地下水位、冻土深度、燃料种类等);
3)其他专业提供的设计资料(如总平面布置图、供热分区、热负荷及介质参数、发展要求等)。设计范围。
1)根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业承担的设计范围和分工(当有具他单位共同设计时);
2)对今后发展或扩建的考虑;
3)改建、扩建工程,应说明对原有建筑、结构、设备等的利用情况。3 锅炉房。
1)热负荷的确定及锅炉形式的选择:确定计算热负荷,列出各热用户的热负荷表;确定供热介质及参数;确定锅炉形式、规格、台数,并说明备用情 况及冬夏季运行台数;
2)热力系统:应说明热力系统,包括热水循环系统、蒸汽及凝结水系统、水处理系统、给水系统、定压补水方式、排污系统、供热调节方式、各种水 泵的台数及备用情况等;
3)燃料系统:说明燃料种类、燃料低位发热量、燃料来源及烟气排放;当燃料为煤时,说明煤的种类,确定煤的处理设备、计量设备及输送设备,确定烟气的除尘、脱硫设备,确定除渣设备;当燃料为油时,说明油的种类,简介燃油系统,说明油罐位置、大小、数量,油的储存时间利运输方式;当燃料为燃气时,说明燃气种类,确定燃气压力,确定调压站位置;
4)技术指标:列出建筑面积、供热量、供汽量、燃料消耗量、灰渣排放量、软化水消耗量、自来水消耗量及电容量等。4 其他动力站房。
1)热交换站:说明加热、被加热介质及参数;确定供热负荷;简述热力系统,包括热水循环系统、蒸汽及凝结水系统、水处理系统、定压补水方式等;确定换热器及其他配套辅助设备;
2)柴油发电机房:说明供油系统及排烟方式;
3)燃气调压站:确定调压站位置,确定燃气用气量,简述调压站流程,确定调压器前后参数,选择调压器;
4)气体站房:说明各种气体的用途、用量和参数,简述供气系统,选择主要设备; 5)气体瓶组站:确定气体用途、用量,简述调压和供气方式,简述瓶组站流程,确定调压器前后参数,确定瓶组容量及数量。5 室内管道:确定各种介质负荷及其参数,说明管道及附件的选择,说明管道敷设方式,选择管道的保温及保护材料。6 室外管网:确定各种介质负荷及其参数,说明管道走向及敷设方式,选择管材及附件,说明防腐方式,选择管道的保温及保护材料。7 节能、环保、消防、安全措施等。需提请设计审批时解决或确定的主要问题。
3.9.3 设计图纸。1 锅炉房。
1)热力系统图:表示由热水循环系统、蒸汽及凝结水系统、水处理系统、给水系统、定压补水方式、排污系统等内容;标明图例符号、主要管径、介质流向且设备编号(应与设备表中编号一致);标明就地安装测量仪表位置等;
2)平面图:绘制锅炉房、辅助间及烟囱等的平面图,注明建筑轴线编号、尺寸、标高和房间名称;并布置主要设备,注明定位尺寸及设备编号(应与设备表中编号一致)。对较大型锅炉房,根据情况绘制表示锅炉房及相关构筑物的尺寸及相对位置的区域布置图。2 其他动力站房:绘制平面布置图及系统原理图。室内外动力管道:室外动力管道根据需要绘制平面走向图。
3.9.4主要设备表。列出主要没备名称、性能参数、单位和数量等,对锅炉设备应注明锅炉效率。
3.9.5 计算书。包括负荷计算、主要设备选型计算、水电和燃料的消耗量计算、主要管道的水力计算等,并将主要计算结果列入设计说明书中有关部分。
3.10 概算
3.10.1 建设项目设计概算是初步设计文件的重要组成部分。概算文件应单独成册。设计概算文件由封面、签署页(扉页)、编制说明、建设项目总概算表、其他费用表、单项工程综合概算表、单位工程概算书等内容组成。3.10.2 封面、签署页(扉页),参照第3.1.2条。
3,10.3 概算编制说明。工程概括:简述建设项目的建设地点、设计规模、建设性质(新建、扩建或改建)和项目主要特征等。2 编制依据:
1)设计说明书从设计图纸;
2)国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程; 3)当地和主管部门现行的概算指标或定额(或预算定额、综合预算定额)、单位估价表、类似工程造价指标、材料及构配件预算价格、工程费用定额和有关费用规定的文件等; 4)人工、设备及材料、机械台班价格依据; 5)建设单位提供的有关概算的其他资料; 6)工程建设其他费用计费依据; 7)有关文件、合同、协议等。3 概算编制范围。其他特殊问题的说明。5 概算成果说明。
1)说明概算的总金额、工程赞用、其他费用、预备费及列入项目概算总投资中的相关费用;
2)技术经济指标;
3)主要材料消耗指标。
3.10.4 建设项目总概算表。由工程费用、其他费用、预备费及应列入项目概算总投资中的相关费用组成。
第一部分:工程费用。按各单项工程综合概算表汇总组成。
第二部分:其他费用。包括建设用地费、场地准备及临时设施费、建设单位管理费、勘察设计费、设计咨询费、施工图审查费、配套设施费、研究试验费、前期工作 费,环境影响评价费、工程监理费、招标代理费、工程保险费、办公和生活家具购置费、人员培训费、联合试运转费等。
第三部分:预备费。包括基本预备费和价差预备费。第四部分:应列入项目概算总投资中的相关费用。包括建设期贷款利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税。
3.10.5 其他费用表。列明费用项目名称、费用计算基数、费率、金额及所依据的国家和地方政府有关文件、文号。
3.10.6单项工程综合概算表。按每一个单项工程内各单位工程概算书汇总组成。表中要表明技术经济指标,经济指标包括计量指标单位、数量、单位造价。
3.10.7 单位工程概算书。由建筑(土建)工程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外工程等专业的工程概算书组成。建筑工程概算书根据第3.10.3条的编制依据,由分部分项工程内容组成,并按规定计价。装饰工程概算书根据第3.10.3条的编制依据,由分部分项工程内容组成,并按规定计价。机电设备及安装工程由建筑电气、给水排水、采暖通风与空气调节、热能动力等专业组成。各专业概算书根据第3,10.3条的编制依据,由分部分项工程内容组成,并按规定计价。室外工程由土石方工程、道路工程、广场工程、围墙、大门、室外管线、园林绿化等项组成。各专业概算书根据第3.10.3条的规定计价。初步设计阶段,单位工程概算书一般应考虑零星工程费。
第二篇:建筑工程初步设计文件编制深度
建筑工程初步设计文件编制深度
1.设计总说明
1.1 工程设计的主要依据 1.2 工程设计的规模和设计范围 1.3 设计的指导思想和设计特点
内容应包括:功能分区原则,街景空间组织及与周围环境协调,交通组织等; 1.4 总指标
1.5 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题
2.总平面
2.1 设计说明书(设计总说明中未涉及但需要说明的内容)2.2 设计图纸(1)区域位置图(2)总平面图
(3)竖向布置图(工程简单时可与总平面图合并编制)3.建筑
3.1 设计说明书(设计总说明中未涉及但需要说明的内容)3.2 设计图纸(1)平面图
对多层或高层建筑的标准层,标准单元或标准间,应绘制放大平面图及室内布置图;单元式住宅平面图中需注明技术经济指标和标准套型。(2)立面图
视建筑物的性质、繁简,选择绘制有代表性的立面。(3)剖面
剖面应剖在层高、层数不同,内外空间比较繁杂的部位。
4.结构 4.1 设计说明书
设计总说明中未涉及但需要说明的内容.如:结构选型,地基处理及基础形式;伸缩缝、沉降缝和防震缝的设置;新技术、新结构、新材料的采用;主要结构材料的选用;为满足特殊使用要求的结构处理等。4.2 内部作业
对复杂的建筑或构筑物进行结构方案比较,确定计算原则,并作必要的计算工作(计算书应经校对、审核).对已确定的方案应有平面布置图和必要的剖面图(初步设计一般不出图)。
5.给排水
5.1 设计说明书(设计总说明中未涉及但需要说明的内容)5.2 设计图纸
(1)给排水管道总平面图(单栋建筑可不出图)(2)室内给排水主要平面布置图及系统原理图,标注出室内外接管位置(或坐标),管径及标高。5.3 主要设备及材料表 5.4 计算书(内部作业)
内容应包括:各类用水量计算,设备选型及构筑物尺寸计算等。
6.电气
6.1 设计说明书(设计总说明中未涉及但需要说明的内容)6.2 设计图纸
(1)供电总平面图(单栋建筑可不出图)(2)高、低压供电系统图
(3)配电、照明平面布置图及系统图
平面图一般只绘制内部作业草图,复杂工程或大型公建应出系统图(只绘至分配电箱)。
(4)自动控制与自动调节的方框图或原理图;控制室平面图 6.3 主要设备及材料表 6.4 计算书(内部作业)
内容应包括:负荷计算;短路电流及继电保护计算;电力、照明配电系统保护配合计算等。7.智能建筑设计
7.1 设计说明书(设计总说明中未涉及但需要说明的内容)7.2 设计图纸(当条件许可时宜绘制)(1)通信网络系统方框图(2)办公自动化系统方框图(3)建筑设备监控系统方框图(4)火灾自动报警系统方框图(5)安全防范系统方框图
为满足智能建筑物功能、管理和信息共享的要求,可根据建筑物的性质、规模,对上述诸智能化系统进行不同程度的集成。(6)弱电机房平面图 7.3 主要设备及材料表 7.4 计算书(内部作业)
通风空气调节
8.1 设计说明书(设计总说明中未涉及但需要说明的内容)8.2 设计图纸(规模较小、内容简单的工程可不出图)(1)通风、空调平面图
(2)通风、空调、制冷机房平面图(3)系统流程图
8.3 设备表(通风、空调、制冷分项列出)8.4 计算书(内部作业)
技术经济与概算(按有关依据性资料进行编制)
注:凡未列入的栏目,其编制深度按建设[1992]102号文执行
建筑工程施工图设计文件编制深度
总平面(总图)1.1 图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用标准图或重复利用图。1.2 设计说明
一般工程可分别写在有关图纸上。1.3 总平面图 1.4 竖向布置图
工程简单时可与总平面图合并编制。1.5 土方图
场地复杂时需出此图 1.6 管道综合图
当管线布置涉及设备专业较少时可不必出图,涉及三个以上设备专业时需正式出图,管线密集地段宜适当增加断面图。1.7 绿化布置图
涉及建筑小品和美化构筑物时需出详图。
建筑 2.1 图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用标准图或重复利用图。2.2 首页
内容应包括设计说明、用料说明和室内装修(较复杂的室内装修重新委托,按要求绘制室内装修施工图),门窗表等。2.3 平面图
(1)楼层标准层可共用一平面。
(2)根据工程性质及复杂程度,应绘制复杂部分的局部放大图。(3)有关平面节点详图或详图索引号。
(4)当室内地沟比较复杂,内容较多时,应单独绘制地沟平面图。2.4 立面图
各方向的立面均应绘制,各部分构造、装饰节点的详图索引。2.5 剖面图
剖视位置应选择在层高不同,层数不同,内外空间比较复杂,最具代表性的部位;建筑空间局部不同处,可绘制局部剖面图。
结构 3.1 图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用标准图或重复利用图。3.2 首页(设计说明)3.3 基础平面图 3.4 基础详图
基础详图包括:条形基础、扩展基础、筏基和箱基及基础梁,对形状简单、规则的条形基础和扩展基础,在满足设计深度的前提下,可用列表方式绘制。3.5 结构平面布置图
对于砌体结构与框架结构的多层建筑,以及框架结构、框剪结构,剪力墙结构,筒体结构的高层建筑,均应绘制各层结构平面布置图及屋面结构平面布置图。3.6 钢筋混凝土构件详图
钢筋混凝土构件详图包括:现浇构件、预制构件等,对形状简单、规则的现浇或预制构件,在满足设计深度的前提下,可用列表方法绘制。3.7 节点构造详图
(1)按抗震设计的现浇框架、剪力墙、框剪结构均应绘制(尽可能采用通用设计或统一详图集)。
(2)预制框架或装配整体框架的连接部分,梁、柱与墙体的错位等均应绘制(尽可能采用通用设计或统一详图集)。3.8 其它图纸
(1)楼梯结构平面布置及剖面图,楼梯与梯梁详图。(2)特种结构与构筑物详图。
(3)预埋件详图(大型、复杂工程的预埋件详图可集中绘制)。(4)钢结构构件详图。4
给排水 4.1 图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用标准图或重复利用图。4.2 首页
内容应包括设计说明及图例。当工程比较复杂时,应加有操作说明,对有特殊需要加注的,可分别写在相关的图纸上。4.3 室外给排水总平面图 4.4 室外管道纵断面图
简单工程、管道不多且总平面图比例又较大,则可将本图涉及的内容直接在总平面图上标注交待清楚。4.5 室内给排水平面图
应绘制与给排水管道布置有关的各层平面,复杂的部分(如:泵房、饮水间、卫生间、水箱间等给排水设备及管道较多的地方,应绘出局部放大平面图,室内水泵房、水池等应绘平面图、剖面图及相关详图)。4.6 系统图
按一定比例分别绘制各种给水、排水、消防系统管道系统图。当屋面雨水采取内排水系统时,要绘制雨水立管系统图。4.7 详图
凡管道附件、设备、仪表及特殊配件需要加工又无标准图可套用时,应绘制详图。
注:由于给排水专业内容多,凡未涉及的内容均参照本节深度要求进行编制。
电气 5.1 图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用标准图或重复利用图。5.2 首页
内容应包括设计说明、主要设备材料表及图例。对有特殊需要加注的,可分别写在相关的图纸上。5.3 供电总平面图 5.4 高、低压供配电系统图 5.5 变、配电站(所)平、剖面图 5.6 继电保护、信号原理图和屏面布置图
继电保护、信号原理图采用标准图或通用图时,应注明索引号和页次,屏面布置图按比例绘制元件,绘出屏内外端子板,复杂工程应绘制外部接线图。5.7 变、配电站(所)照明和接地平面图 5.8 电力平面图 5.9 电力系统图
电力系统图用单线图绘制,一般绘至末级配电箱。根据工程性质及复杂程度也可用竖向配电系统图表示。5.10 配电箱系统图 5.11 照明平面图
5.12 照明系统图 5.13 照明控制图
对特殊照明应绘出控制原理图。5.14 住户分户箱系统图 5.15 自动控制与自动调节
(1)配电系统图、方框图、原理图
(2)供电、控制、仪表盘面布置图
(3)外部接线图及管线表(电力平面图能表达清楚时可不出图)
(4)控制室平面图 5.16 建筑与构筑物防雷保护
(1)建筑与构筑物防雷与接地平面图
(2)总等电位联结或局部等电位联结平面图
智能建筑设计 6.1 图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用标准图或重复利用图。6.2 首页
内容应包括各系统的设计说明。主要设备材料表及图例。对有特殊需要加注的,可分别写在相关的图纸上。6.3 各智能建筑设计项目系统图
应根据设计任务书要求绘制本系统图。如:通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化系统集成等。
6.4 各智能建筑设计项目管线敷设平面图
6.5 各智能建筑设计项目控制室设备布置平、剖面图 6.6 各智能建筑设计项目供电方式及接地图
6.7 各智能建筑设计项目有关联动、遥控、遥测等主要控制原理图 6.8 竖井或桥架电缆排列断面或电缆布线图 6.9 有关安装大样及非标准大样图
通风空气调节 7.1 图纸目录
先列新绘制图纸,后列选用标准图或重复利用图。7.2 首页
内容应包括设计说明、施工安装说明、图例及设备表。对有特殊需要加注的,可分别写在相关的图纸上。7.3 平面图
7.4 通风、空调剖面图
7.5 通风、空调、制冷机房平、剖面图 7.6 系统图 7.7 详图
应采用国家标准图、通用图、施工安装图册。若无现成图纸可选,均应绘制详图。
计算书
8.1 结构计算时,应绘出平面布置简图和计算简图,计算书中要注明所采用计算软件名称,计算书应经校审归档(供设计院内部使用)。
8.2 其它各专业应有各自完整的计算书,计算书应经校审归档(供设计院内部使用)。
预算(按有关依据性资料进行编制)
注:凡未列入的栏目,其编制深度按建设[1992]102号文执行。
第三篇:初步设计审批提交材料要求
初步设计审批提交材料要求
1、初步设计审查申请报告(一式两份)
审查申请报告应包含项目名称、建设单位、建设规模、概算投资、资金来源等内容。兰外项目应由各市(州)建设行政主管部门申报。
2、项目立项批准文件
立项批准文件指:项目投资审批、核准或备案文件。保障性住房建设项目需提交住房保障管理部门的批准文件。
3、《建设用地规划许可证》及附图、附件
附图包括明确建设用地范围、代征用地范围和有关控制线的地形图;附件包括《规划条件通知书》等文件。
4、《建设工程规划许可证》及附图、附件
附图、附件应包括总平面图(应加注规划行政主管部门的意见、签章及日期),《建设工程设计方案核定通知书》。
5、初步设计图文(四份,其中一份必须为
A3或A4规格装订)、工程概算书(两份)、工程地质勘察报告(两份)、结构计算书(一份)、日照分析报告(两份)。
设计文件(含结构计算书、工程概算书)应签字齐全,并加盖设计文件出图章及注册人员执业章(建筑及结构主要图纸应逐一加盖)。
6、勘察、设计合同文本(省外勘察、设计单位应提交进甘备案书)注:以上申报材料提供复印件的均应注明与原件相符,并应加盖申报单位公章 2022-12-5
第四篇:垃圾处理工程初步设计文件编制深度
垃圾处理工程初步设计文件编制深度
一、垃圾填埋场工程〔建筑垃圾填埋场、其它固体废物填埋场〕
〔一〕设计说明书
1.总说明
1.1工程概况及根本特征
简要说明工程概况及其根本特征,包括:工程建设背景(含社会政治经济现状及开展规划),工程位置(含地形、河流湖泊、水库、气象、水文、工程地质、水文等自然条件的简介〕、建设内容及规模、效劳范围与使用年限、占地面积与填埋平均填埋高度;工程所在地垃圾清运现状、处理现状及近期或远期规划概况;工程设计的防洪、防风、防火、防震等级。
1.2设计指导思想与原那么
结合工程特点,说明设计遵循的指导思想和原那么。
1.3设计依据与设计资料
〔1〕与工程业主签订的设计合同;
〔2〕行政主管部门批准的工程可行性研究报告、环境影响评价报告、选址报告等,包括批准机关、文号、日期等;
〔3〕工程测量及工程地质、水文地质初勘报告;
〔4〕采用或参考的设计标准及标准;
〔5〕其它有关文件、会议纪要等;工程业主提供的其它与工程相关、并经设计单位确认的资料。
1.4主要技术经济指标
简要汇总说明初步设计得出的主要技术经济指标,主要包括:工程〔分期〕建设规模,占地面积,绿化面积、道路面积、设计填埋库容,使用年限,劳动定员,单位能耗物耗指标、工程投资、财务指标等;
2.垃圾填埋场工艺总体设计
2.1垃圾产生量及理化特性分析
根据可行性研究报告批复规定的工程效劳范围与期限,调查说明垃圾现状产量、成份及理化特性,并对效劳年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势作出合理预测,确定其设计值;
2.2工程规模及场址选择
根据效劳年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势,确定工程规模及其分期建设规模;
场址选择需说明城市总体规划和环境卫生专业规划对场址的原那么性要求;工程环境影响评价报告对场址的要求;综合分析地形地貌、工程地质及水文地质,道路交通,占地面积,水源、电力供给情况,卫生防护距离与城镇布局关系、污水排放条件等因素的影响,说明拟建场址的合理性与缺乏之处,以及需采取的针对性技术方案等内容。
2.3垃圾收运系统
〔1〕说明垃圾收运模式,包括垃圾收运量、运转方案,运输方式及运输路线,运输车辆选型及运力配置等。
〔2〕结合城市总体规划和城市环境卫生专业规划、工程环境影响评价对垃圾转运站选址的要求,说明垃圾转运站设计规模、选址结果、拟建场址特点;说明垃圾运转工艺方案,转运站设备平立面布置、主要工艺设备选型等。
〔3〕说明垃圾收集转运设备、车辆选用依据及结果,车辆、设备主要技术性能参数。
2.4垃圾填埋工艺
说明垃圾填埋总体作业方案,应重点结合场地条件拟定合理的分期分区动态填埋作业方案,说明满足分期分区填埋作业的垃圾物流组织方案,以及配套的卸料平台、场内道路设置等;说明各填埋分区之间的衔接,填埋作业覆盖土源及数量;填埋作业机具配置及主要技术性能参数。
2.5填埋场工程设计
〔1〕填埋库区总体设计。说明设计填埋总库容、分期分区填埋库容、占地面积、垃圾坝高度、库底标高和封场标高、库区平均填埋高度〔填埋效率〕;主要配套工程组成等。
〔2〕防渗系统设计。说明场底及边坡平整要求,特殊场地条件〔陡峭边坡、石质基层等〕平整措施;说明场底及边坡防渗层结构组成及材料选用;特殊场地条件〔陡峭边坡、石质基层等〕防渗层设置方案和技术措施。
〔3〕雨污分流系统设计;结合场地条件和分期分区动态填埋作业方案,说明场内排洪沟他布置及断面设计、排洪流量等,以及不同分期分区之间的衔接;
〔4〕防洪工程设计。说明库区周边汇水面积、设计重现期,设计洪水流量;库外截洪沟布置及断面设计,消能方式,设计断面过流能力校核等;
〔5〕地下水导排工程设计。说明地下水导排量、导排盲沟结构及敷设方案、敷设位置及标高等;
〔6〕渗沥液收集与调蓄系统设计。说明渗沥液产生量、调蓄量与渗沥液调节池池容计算依据及结果;说明渗沥液收集盲沟结构及敷设方案,管道、阀件选择计算结果;
〔7〕填埋气收集与资源化利用设计。说明填埋气产生量计算依据〔采用的计算模型、公式等〕及结果;填埋气排空或及资源化利用方案,尾气排放要求及技术标准;说明填埋气导气石笼布置及结构、收集管道敷设方案,设计气体流量;管道、阀件、燃烧器〔燃烧火炬〕选择计算结果;
〔7〕封场覆盖设计。结合分期分区填埋总体方案,说明分期填埋封场进度方案,封场覆盖层结构及作法。
3.总图运输
说明填埋场总体布置方案及功能分区、竖向设计;说明场内给排水及雨水排除措施;场内外道路设计标准、路面结构、起始位置等,场内道路应结合分期分区填埋进程分别说明其位置变化;履土来源、履土量及运输条件,填埋场绿化设计等;需结合场地条件拟定合理的分期土方平衡方案;给出总图技术经济指标。
4.公用工程
4.1建筑与结构
1〕建筑物定性设计、地质状况说明。
2〕说明生产工艺要求或使用功能确定的建筑平面布置、层数、层高、装修标准,以室内热工、通风、消防、节能所采取的措施。
3〕说明建筑物立面造型与周围环境的关系。
4〕主辅建筑物的建筑面积及标准,屋面设计标准。
5〕建筑消防设计、抗震设计,防风、防雷击设计。
6〕说明构筑物结构选型、地基处理及根底形式,伸缩缝、沉降缝和抗震缝的设置,为满足特殊使用要求的结构处理,主要结构材料的选用,新技术、新结构、新材料的采用。
7〕根据建构筑物使用功能、生产需要确定的使用荷载、地基土的承载力设计值、抗震设防烈度等,说明对结构设计的特殊要求〔如抗浮、防水、防爆、防震、防蚀等〕。
4.2给排水设计
〔1〕管理区给排水设计。
〔2〕渗沥液处理系统设计。说明渗沥液处理规模、渗沥液水质指标及排放标准要求、处理工艺流程,平立面布置、主要工艺设备选型等。
〔3〕场外渗沥液输送管道工程设计。
4.3电气与通讯
1〕厂用电供配电范围、电源及电压等级、系统计算负荷〔应列出各设备负荷计算表,表中应明确功率因数、补偿设备数量、方式与结果〕;合理确定厂用变压器的技术规格及参数,说明进出线方式,安装位置及方式,明确系统运行方式。
2〕电气传动应说明主辅设备配套电机的传动方式。电气自动控制须说明控制模式,控制系统的构成,信号采集、处理、传输方式;说明系统数据通讯方式,明确设备操作方式。
3〕厂区室外内电缆敷设。说明电气照明的工作照明、事故照明电源、电压及配置方案。明确电气防雷接地措施及装置,防爆要求。
4〕说明电气消防供配电的电源、电压等级、供电回路。电缆符合消防要求的材质选择,敷设方式,消防应急照明器具的选型、布置方案等。
5〕说明电气传动及控制设备布置方案,电气主要设备选型、技术规格及参数。
6〕说明通讯设计范围,内容包括行政及调度
系统、无线对讲系统、工业电视监控系统、火灾自动报警系统的配置方案,主要设备选型,主要设备技术规格及参数。说明通信电缆的敷设方案。
5.工程组织实施方案
说明工程总体实施进度安排。
6.企业组织与运行管理
说明填埋场企业组织、生产班制与劳动定员,人员培训方案等;
说明填埋场运行管理中应遵循的工艺操作条件,重点包括填埋场启动作业要求、雨季作业要求等,以及其它应注意的问题。
说明应急处理方案,包括机械设备故障、垃圾量突增等情况下的对策;填埋气爆炸、渗沥液污染事故应急预案等。
7.消防
根据工程特点说明火灾危险性等级,各专业设计中的消防措施。
8.环境保护
根据工程环境影响评价提出的要求,说明环保措施的工程化落实情况,主要包括:垃圾收运过程中降尘除臭、渗沥液处理措施;填埋场恶臭防治的技术与管理措施、垃圾渗沥液污染防治措施、填埋气体污染控制措施、填埋场环境监测设施设置及运行过程中的环境监测方案等。
9.劳动保护与职业卫生
说明填埋场可能的职业危害因素及对应防护措施。
10.节能
说明填埋场专业机械设备、渗沥液输送设备等的节能措施;填埋气资源化回收利用节能方案等。
11.对下阶段设计要求
说明本阶段设计遗留的问题,施工图设计阶段应注意的问题及要求。
12.主要设备材料汇总表
〔二〕设计图纸
1.填埋场总平面图
图中应合理布置垃圾坝、截洪沟、场内道路、锚固平台、渗沥液调节池、管理区、堆-取土场位置等;标注主要控制点坐标,主要构筑物相对位置和标高,场内道路及场底坡度等;建构筑物一览表、主要技术经济指标表等;
2.填埋封场平面图
图中应正确反映各封场单元外表坡度及控制标高,外表排水沟位置及尺寸;
3.填埋场剖面图
图中应标注垃圾坝、渗沥液调节池标高;填埋堆体不同位置标高;能反映堆体内部导气石笼、渗沥液收集盲沟构造,填埋场场底及边坡防渗衬层构造,锚固沟构造、封场覆盖层构造;渗沥液调节池场底及边坡防渗衬层构造;场底及封场外表坡度等;
4.埋作业工艺示意图
图中反映填埋进程中各阶段填埋作业方式,标明日填埋单元尺寸、坡度及覆盖要求;
5.渗沥液收集系统布置图
图中应标注渗沥液收集盲沟位置、断面尺寸、坡度,收集管管材、管径、长度等;渗沥液排放管穿越垃圾坝时,是否有防渗漏、防堵塞措施;
6.地下水导排系统图
图中应标注地下水导排盲沟位置、断面尺寸、坡度,收集管管材、管径、长度等;
7.填埋气导气石笼布置图
图中应标注填埋气导气石笼位置、管材、管径尺寸;
8.防渗层结构图
图中应反映场底及边坡防渗层构造,标注各构造层材料及要求,以及各构造层的厚度。
9.导气石笼与渗沥液收集盲沟断面图
图中应反映导气石笼与渗沥液收集盲沟构造,标注断面结构尺寸,说明管道及材料技术要求。
10.垃圾渗沥液处理工艺流程图
图中应标注各构筑物的顶、底、水面标高以及各工艺管道的标高。各处理构筑物水面标高应合理,渗沥液处理厂最后一个构筑物的水面标高是否满足防洪要求。主要技术指标。
11.垃圾渗沥液处理厂站平立面布置图
图上表示工艺布置〔包括各工艺管道的位置及尺寸〕、设备、仪表安装的位置。标注平、立、剖面图的总体尺寸和细部尺寸,标注构筑物顶、水面、底的标高。列出主要设备、材料一览表,以及必要的说明。
12.渗沥液外排管线布置图
外排管线平面图上表示出地形、地物、道路、风玫瑰等,绘出污水〔或雨水〕干管各设计管段及两端检查井的位置。标出各检查井处原地面标高、管底设计标高及埋深、设计管段的长度、断面尺寸。检查井转弯处还应标明转角度数、座标。
13.环境监测布点位置图
按?生活垃圾填埋场环境监测技术要求?,合理布设大气、地下水、渗沥液、填埋场外排水监测点。
14.室外给排水管网平面布置图
室外给排水管网平面图上表示出地形、地物、道路、风玫瑰等,绘出给排水干管各设计管段及两端检查井的位置。标出各检查井处原地面标高、管底设计标高及埋深、设计管段的长度、断面尺寸。检查井转弯处还应标明转角度数、座标。
15.供配电系统图和变配电设备布置图
表示变电、配电、用电设备启动保护等设备位置、名称、符号及型号规格,附主设备材料表。
16.主要建筑物、构筑物图
应包括平、立、剖面图,图上表示出主要结构和建筑配件的位置,根底做法,建筑材料、室内外装修、建筑构造、门窗以及主要构件截面尺寸。
〔二〕垃圾燃烧处理工程
1.总说明
1.1工程概况及根本特征
1〕简要说明工程概况及其根本特征,工程建设背景中含社会政治、经济现状及开展规划。
2〕工程位置简介中含地形、河流湖泊、水库、气象、水文、工程地质等自然条件。
3〕业主介绍,含组织机构、业绩、资金、管理、人材、设备等技术实力、建设及运营经验的简介。
4〕建设内容及规模、效劳范围与使用年限;工程所在地垃圾清运现状、处理现状及近期或远期规划概况。
5〕工程的定性设计,含全厂设计使用寿命、防洪、防风、防火、防震等的定性设计。
1.2设计指导思想与原那么
结合工程特点,说明设计遵循的指导思想和原那么。
1.3设计依据及设计范围
简要汇总说明初步设计得出的主要技术经济指标,主要包括:工程〔分期〕建设规模,占地面积,绿化面积、道路面积,建构筑物占地面积;燃烧炉处理能力、发电装机容量,使用年限,劳动定员,单位能耗物耗指标、工程投资、财务指标等;
2.处理厂工艺总体设计
2.1垃圾产生量及理化特性分析
根据可行性研究报告批复规定的工程效劳范围与期限,调查说明垃圾现状产量、成份及理化特性,并对效劳年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势作出合理预测,计算确定其设计点低位热值。
2.2工程规模及厂址选择
根据效劳年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势,确定工程规模及其分期建设规模;论证确定垃圾燃烧生产线配置数量,进一步论证确定经可行性研究报告批准的机炉配置方案。
场址选择需说明城市总体规划和环境卫生专业规划对场址的原那么性要求;工程环境影响评价报告对场址的要求;综合分析地形地貌、工程地质及水文地质,道路交通,占地面积,水源、电力供给情况,卫生防护距离与城镇布局关系、污水排放条件等因素的影响,说明拟建场址的合理性与缺乏之处,以及需采取的针对性技术方案等内容。
2.3垃圾的接收、贮存与输送
根据垃圾接收量及生产线布置状况:
1〕合理确定并说明进厂垃圾检视设施、计量设施布置、数量及技术规格、参数。
2〕进厂垃圾卸料门的数量、技术规格、参数。
3〕垃圾贮坑的容量、垃圾贮坑构造应具有的防渗、防撞、防腐措施。防垃圾臭气外泄的负压状态的保持措施。
4〕垃圾贮坑设置的渗沥液收集设施。
5〕根据垃圾的混合、倒堆、给料的时间分配,合理确定并说明垃圾起重抓斗的布置、数量及技术规格、参数,重点描述抓斗防碰撞、及称量等功能。
2.4垃圾处理工艺系统
1〕描述垃圾燃烧处理工艺系统。
2〕根据效劳年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势,确定配置的每台垃圾燃烧炉处理能力、燃烧炉炉型、技术规格及参数。
3〕垃圾进料斗、给料溜槽的结构形式、技术规格及参数;说明在溜槽内垃圾检测装置的数量、技术规格及参数,防火、防堵塞、防搭桥的措施。
4〕垃圾推料器的结构形式、技术规格及参数。
5〕垃圾燃烧炉结构形式、技术规格及参数,垃圾燃烧工况图,同时说明料层调节装置的结构形式、技术规格及参数。
6〕燃烧炉调节控制油系统的工艺流程,主要设备的技术规格及参数。
7〕燃烧空气系统构成及主要设备技术规格及参数。
8〕辅助燃烧系统及主要设备技术规格及参数。
9〕残渣排出装置的数量、结构形式、主要技术规格参数。
10〕炉灰排出装置的数量、结构形式、主要技术规格参数。
2.5余热回收系统、1〕余热锅炉自然循环的汽水流程、锅炉结构形式、技术规格及参数,配套的辅助设备的技术规格及参数。
2〕除氧给水系统、疏放水系统、加药、平安放排汽等系统的配置方式及主要设备数量、技术规格及参数。
3〕锅炉给水须明确执行的给水标准,采用的除盐水系统的工艺流程,系统处理能力、配置方式;主要设备数量、技术规格及参数。
4〕主蒸汽管道系统配置方式及阀门、管道的数量、规格、材质;主给水管道系统配置方式及阀门、管道的数量、规格、材质。
2.6烟气处理系统
1〕烟气处理系统的净化方式、工艺流程及主体设备的技术规格及参数。
2〕烟气净化执行的标准,净化前后烟气中的烟尘、二噁英、氮氧化物、氟化物、重金属等有害物的参数。
3〕烟气引风机的技术规格及参数,烟气管道规格、材质;
4〕烟囱的结构形式及技术参数。
5〕烟气在线监测系统的技术规格及参数,6〕烟气处理系统辅助设施〔含辅料的贮存、供给设备、管道、阀门等〕的技术规格及参数。
2.7灰、渣处理系统
1〕炉渣处理系统的流程及配置,主要设备的数量、技术规格及参数;
2〕炉渣处理系统辅助设施〔含贮渣、渣水处理等〕的技术规格及参数;
3〕飞灰处理系统的流程及参数;主要设备的数量、技术规格及参数;
4〕飞灰处理系统辅助设施〔含贮灰、防尘等〕
5〕飞灰固化设施的工艺流程,固化方式,主要设备的技术规格及参数。
2.8汽轮发电机组
1〕汽轮发电机组的工艺流程、汽轮发电机组的主体设备技术规格及参数;
2〕随机配套的高压加热器、低压加热器、除氧器、油冷却器、空气冷却器、油泵等辅助设备的数量、技术规格及参数。
3〕主蒸汽管道系统配置方式及管道规格、材质;
4〕凝结水管道系统配置方式;疏放水等系统的配置方式及主要技术参数。
5〕工业循环冷却水系统流程、设备配置方式及主要技术参数。
2.6设备布置及主要设备性能参数
1〕垃圾生产线配置的主辅设备的布置方式。
2〕汽〔气〕、水、油管道的敷设方式。
3〕吊装、操作、维护设施的布置。
4〕垃圾燃烧处理线燃烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、烟气净化装置的性能参数
3.厂内配套工程
3.1总图运输
1〕说明垃圾燃烧发电厂位置与效劳区域的关系、交通流量与垃圾运量的关系,并论证。
2〕以垃圾燃烧发电厂为中心的总平面布置中功能分区、竖向设计、消防设计、平安疏散、绿化设计等;
3〕场内综合管网设计、给排水及雨水排除措施;
4〕场内道路或桥梁的设计标准、路面结构、起始位置等;
5〕飞灰固化块及炉渣堆放场的设计〔假设有炉渣综合利用措施,那么仅需说明配置的炉渣运输设施及去向〕
6〕总图技术经济指标表中应包括含厂区占地面积、建构筑物占地面积、道桥占地面积,绿化面积,土石方挖方量、填方量、容积率、绿化率等指标。
3.2电力系统
1〕说明电力系统的接入方案,方案中应包括:供电电源应由地区电力系统供给,须明确供电负荷级别、供电方式及电源点。上网方式,并网线路电压等级,发电机电压母线宜采用单母线或单母线分段方式。
2〕发电机、励磁系统选型的技术规格及参数。
4〕高压配电装置、继电保护装置、平安自动装置、过电压保护和接地保护的设计原那么、主要设备技术规格及参数。
5〕二次接线、电能计量装置、调度及系统通信方式、防雷的设计原那么、主要设备技术规格及参数。
6〕说明电力设备的布置方案。
3.3电气与通讯
1〕说明厂站控制模式、仪表、自动控制设计的原那么和标准,全厂控制功能的简单描述,主要自动控制系统工程,主要工艺过程参数的检测工程;各系统的数据采集和调度系统。
2〕说明垃圾进厂计量的地塝站,烟气在线监测系统的配置方案,主要设备选型,技术规格及参数。
3〕全厂仪表选型、仪表供电电源、供气气源设计。说明仪表防雷、接地和抗干扰的设计内容。
4〕仪表控制室,机柜操作室的布置方案,说明采取的温度调节、防潮、防噪、防磁、隔热等措施。
3.5给排水系统
1〕给水系统中应说明:给水水源,全厂生活、生产供水负荷计算,生活给水系统配置方案,生活主给水管道规格、材质,敷设方式。循环冷却水系统、工业给水系统配置方案,生产主给水管道规格、材质,敷设方式。
2〕排水系统中应说明:垃圾燃烧发电厂工厂有机废水、无机废水的分类及负荷计算,废水治理的措施及方案,废水排放管道规格,材质,敷设方案。雨排水负荷计算,雨排水系统配置方案,雨排水管道规格、材质,敷设方案。
3〕消防给排水系统中应说明:消防给水量及贮水设施,室内外消防系统配置方案,室内外消防设施的选型、技术规格及参数。室外内消防管道的规格、材质。
3.6暖通
1〕设计范围、气象资料。
2〕通风设计中应说明:垃圾燃烧主厂房各分区围护结构的通风方式,接收大厅与垃圾贮坑应保持负压状态,配置的事故风机技术规格及参数。垃圾渗沥液收集泵房、渗沥液收集廊道的通风方式,循环水泵房、中控楼电缆夹层通风方式,其它办公、生活等设施的通风方式。
3〕采暖空调设计中应说明:中央控制大楼、地磅站、食堂等设施的空气调节方案,空气调节设备的技术规格及参数。
3.7建筑与结构
4.辅助原燃料与动力、能源供给
4.1辅助原燃料
说明垃圾燃烧发电厂正常生产运行所需的辅助原料〔如石灰粉、活性碳等〕、燃料〔柴油或燃气〕的物料性质、年使用量、贮存供给设施,采购方式等。
4.2动力供给
1〕压缩空气负荷计算,压缩空气供给及净化系统描述,主要设备配置选型,技术规格及参数,主要管道规格及材质,设备及管道布置。
2〕外供保安电源的系统描述,主要设备配置选型、技术规格及参数,电缆敷设方式,电缆数量、规格及参数等。
3〕柴油发电机组选型,技术规格及参数。设备及管道布置。
5.环境保护
1〕根据工程环境影响评价提出的要求,说明垃圾燃烧发电厂环境现状,主要污染源来源及参数,有可能产生的二次污染源来源及参数。
2〕治理措施的:主要包括:垃圾收过程中降尘除臭、工业废水处理措施、生活废水处理措施、渗沥液处理措施;噪声治理措施、扬尘治理、飞灰固化措施,废渣综合利用措施,废气污染防治措施。
3〕环保预防及处理达标情况与现行的环保标准的分析、比拟,给出结论及建议。
4〕垃圾燃烧发电厂建设过程中有可能产生的污染源的防止,治理措施;预防及处理后达标情况与现行环保标准的分析、比拟并给出结论及建议。
5〕环境监测设施设置及运行过程中的环境监测方案。
6〕环保管理机构、环保投资等。
6.消防
1〕根据工程特点说明火灾危险性等级,各专业设计采取的消防措施,包括总图、工艺、电力、电气、电讯、给排水、暖通、建筑、结构等专业采取消防措施、消防系统的配置、消防设备的数量、规格及主要技术参数,消防材料的数量、规格及主要技术参数。
2〕消防平安预警系统的描述、消防标志的设置方案、疏散措施。
3〕消防管理机构设置、消防设施投资等。
7.节能
1〕垃圾燃烧发电厂用能环节简介,设计处理规模下全厂能源平衡、消耗的原燃料〔水、电、气、油等〕等。
2〕耗能环节分析,全厂生产工序的能耗分析,生活设施的能耗分析。
3〕全厂能耗指标分析;全厂耗能与现行节能标准的分析、比拟,给出结论及建议。
4〕说明主要节能措施;全厂主要耗能系统节能措施、节能设备、材料的选型标准、数量,规格及主要参数。
5〕能源计量系统及管理机构。
8、劳动平安与职业卫生
1〕分析可能产生的平安隐患,职业危险、危害因素。
2〕平安卫生设计中采用的主要防范措施。平安标志、防坠落、机械伤害、烫伤的措施;防止灰尘、毒危害的主要设备设施;防寒、防暑、防潮、防振、防噪声等所采取的措施。
3〕劳动平安卫生机构设置及设备、人员配置情况。
4〕专用投资概算。
5〕预期效果及存在的问题与建议。
9.工程实施方案
说明工程总体实施进度安排。
10.工厂组织与劳动定员、运行管理
1〕说明垃圾燃烧发电厂企业组织、生产班制与劳动定员,人员培训方案等;
2〕说明垃圾燃烧发电厂运行管理中应遵循的工艺操作条件,以及其它应注意的问题。
3〕说明应急处理方案,包括机械设备故障、垃圾量突增等情况下的对策;垃圾贮坑沼气爆炸、渗沥液污染事故应急预案等。
11.对下阶段设计要求
说明本阶段设计遗留的问题,施工图设计阶段应注意的问题及要求。
12.主要设备材料汇总表
汇总各专业设备材料数量、规格、重量。
设计图纸
1.垃圾燃烧发电厂区域位置图、交通流量分析图、绿化布置图、总平面图〔图中应列出建构筑物一览表、主要技术经济指标表等〕;综合管网布置图。
图中应反映出各建构筑物、主要工艺设备、道路、各种管、渠的位置〔管道布置可单独绘制成图〕及绿化景观示意。标注主要控制点坐标,主要建构筑物、工艺设备的主要尺寸、相对位置和地面标高,场内道路坡度等;列出建构筑物一览表、主要技术经济指标表、图例及有关说明等。
2.总工艺流程图、物料平衡图、能量平衡图、全面性热力系统图、工艺平面布置图、立面图、剖面图
图中应反映垃圾燃烧发电厂各工艺单元及工艺设备间的流程关系,以及各种物料平衡关系;应标注设备编号、各种物料流量及流向;主要工艺设备平面定位尺寸、外廓尺寸;主要设备及连接管道的标高;工艺管道管径、位置及标高,3.一、二次供风系统图及风管布置图
图中应能反映供风系统设备间的流程关系,以及工况参数;供风管道管径、明确设备规格型号、技术参数并列出设备表。
供风管道布置应标注设备编号、管道管径、材质、及与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸;管道标高,列出设备材料表。
4.烟气系统图及烟气管道平、立面布置图
图中应能反映烟气系统设备间的流程关系,及工况参数、烟气管道管径、明确设备规格型号、技术参数并列出设备表。
烟气管道平立面布置图应标注设备编号、管道管径、材质、及与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸,管道标高,列出设备材料表。
5.除渣系统图及除渣设备平、立面布置图
图中应能反映除渣系统设备间的流程关系,及工况参数;设备规格型号及技术参数并列出设备表。
除渣设备平、立面布置图,应标注设备编号、与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸,列出设备材料表。
6.除灰系统图及除灰设备平、立面布置图
图中应能反映除灰系统设备间的流程关系,及工况参数;设备规格型号及技术参数并列出设备表〔假设有飞灰固化设施,那么须明确固化流程工艺图〕。
除灰设备平、立面布置图,应标注设备编号、与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸,列出设备材料表。
7.烟气净化系统图及烟气净化设备平、立面布置图
图中应能反映烟气净化系统设备间的流程关系,及工况参数;设备规格型号及技术参数并列出设备表。
烟气净化设备平、立面布置图,应标注设备编号、各种介质管道管径、材质与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸,列出设备材料表。
8.主蒸汽、主给水管道布置图
主蒸汽、主给水管道平立面布置图应标注设备编号、管道管径、材质、及与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸,管道标高,列出设备材料表。
9.工业水系统、加药系统、吹灰系统图
工业水系统、加药系统、吹灰系统图中应能反映系统设备间的流程关系,及工况参数;设备规格型号及技术参数并列出设备表。
10.渗滤液收集设施系统图及平、立面布置图
系统图中应能反映渗沥液收集系统设备间的流程关系,以及工况参数;渗沥液管道管径、明确设备规格型号、技术参数并列出设备表。
平、立面管道布置应标注设备编号、管道管径、材质、及与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸;管道标高,列出设备材料表。
11.渗滤液处理设施系统图及平、立面布置图
系统图中应能反映渗沥液处理系统设备间的流程关系,以及工况参数;渗沥液及各种介质管道管径、明确设备规格型号、技术参数并列出设备表。
平、立面管道布置应标注设备编号、管道管径、材质、及与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸;管道标高,列出设备材料表。
12.化学除盐水系统图及平、立面布置图
系统图中应能反映化学除盐水处理系统设备间的流程关系,以及工况参数;各种介质管道管径、明确设备规格型号、技术参数并列出设备表。
平、立面管道布置应标注设备编号、管道管径、材质、及与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸;管道标高,列出设备材料表。
13.压缩空气系统图及平、立面布置图
系统图中应能反映压缩空气供给设施、净化设施系统设备间的流程关系,以及工况参数;各种介质管道管径、明确设备规格型号、技术参数并列出设备表。
平、立面管道布置应标注设备编号、管道管径、材质、及与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸;管道标高,列出设备材料表。
14.点火及辅助燃料〔油、气〕贮存供给系统图及平、立面布置图
系统图中应能反映点火及辅助燃料系统设备间的流程关系,以及工况参数;各种介质管道管径、明确设备规格型号、技术参数并列出设备表。
平、立面管道布置应标注设备编号、管道管径、材质、及与建构筑物或设备间的平立面关系尺寸;管道标高,列出设备材料表。
15.汽轮发电机组系统图及平面布置图、立面图、剖面图
系统图中应反映汽轮发电机组工艺设备间的流程关系,以及各种介质工况参数;应标注设备编号、各种介质工况参数及流向;管道管径,明确设备规格型号、技术参数并列出设备表。
平面布置图、立面图、剖面图中,应明确主要工艺设备平面定位尺寸、设备外廓尺寸;主要设备及连接管道的标高;工艺管道管径、位置及标高。
16.电力专业设计图应包括:电站主接线图、短路电流计算图、主要设备选择结果图、微机自动化保护系统网络图、继电保护配置图、直流系统原理图、设备平面布置图。
图中应明确表示输变电,自动保护等设备位置、名称、符号及型号规格等技术参数,明确电缆规格型号。列出主要设备表、材料表。
17.电气、电讯专业设计图应包括:厂用电供配电系统图、生活区域供配电系统图、传动系统电气接线图、电气设备布置图、火灾自动报警系统图、工业电视监控图。
图中应明确表示设备位置、名称、符号及型号规格技术参数、供配电、电气控制接线原理、方式,明确电缆规格型号、电缆布置。列出主要设备表、材料表。
18.自动控制仪表系统图应包括:微机硬件配置图,垃圾燃烧过程检测及控制流程图、热力系统过程检测及控制流程图。
图中应明确表示设备位置、名称、符号及型号规格技术参数、仪表测检及控制接线原理、方式;明确电缆规格型号、电缆布置。列出主要设备表、材料表。
19.给排水专业设计图应包括:
水量平衡图、室外给排水管网布置图,循环冷却水系统图、循环冷却设施平、立面布置图;室、内外消防给排水系统图,厂区生活设施给排水管道布置图。
图中应明确表示全厂生产、生活、消防各系统设备间水量平衡工况参数;,应标注设备编号、介质流量及流向;主要给排水设备平面定位尺寸、外廓尺寸;主要设备及连接管道的标高;给排水管道与场地、相关建构物、设备间的平立面尺寸、管径、位置及标高。
20.暖通专业设计图应包括:垃圾接收大厅风幕机布置图、垃圾贮坑屋顶事故风机布置图、渗沥液收集设施通风设施布置图、电缆夹层通风机布置图;地磅房、垃圾吊车控制室、配电室、实验室、中央控制室空调设备布置图。
图中应明确表示设备位置、名称、符号及型号规格技术参数、通风管道管径、材质布置,列出主要设备表、材料表。
21.建构筑物、构筑物图包括:主厂房建筑、结构图,生产辅助设施建筑、结构物、生活设施建筑、结构图
简要说明工程概况及其根本特征,工程建设背景中含社会政治、经济、交现状及开展规划。
2〕工程位置简介中含地形、河流湖泊、水库、气象、水文、工程地质等自然条件的简介。
〔3〕工程测量及工程地质初勘报告;
〔4〕采用或参考的设计标准及标准;
〔5〕其它有关文件、会议纪要等;工程业主提供的其它与工程相关、并经设计单位确认的资料。
1.4主要技术经济指标
简要汇总说明初步设计得出的主要技术经济指标,主要包括:工程〔分期〕建设规模,占地面积,使用年限,劳动定员,单位能耗物耗指标、工程投资等;
2.处理厂工艺总体设计
2.1垃圾产生量及理化特性分析
根据可行性研究报告批复规定的工程效劳范围与期限,调查说明垃圾现状产量、成份及理化特性,并对效劳年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势作出合理预测,确定其设计值。
2.2工程规模及场址选择
根据效劳年限内垃圾产生量、垃圾成份及其理化特性的变化趋势,堆肥产品市场容量,确定工程规模及其分期建设规模;
场址选择需说明城市总体规划和环境卫生专业规划对场址的原那么性要求;工程环境影响评价报告对场址的要求;综合分析工程地质条件,道路交通,占地面积,水源、电力供给情况,卫生防护距离与城镇布局关系、污水排放条件等因素的影响,说明拟建场址的合理性与缺乏之处,以及需采取的针对性技术方案等内容。
2.3垃圾收运系统
〔1〕说明垃圾收运模式,包括垃圾收运量、运转方案,运输方式及运输路线,运输车辆选型及运力配置等。
〔2〕结合城市总体规划和城市环境卫生专业规划、工程环境影响评价对垃圾转运站选址的要求,说明垃圾转运站设计规模、选址结果、拟建场址特点;说明垃圾运转工艺方案,转运站平立面布置、主要工艺设备选型等。
〔3〕说明垃圾收集转运设备、车辆选用依据及结果,车辆、设备主要技术性能参数。
2.4总体堆肥工艺流程
2.4.1垃圾堆肥工艺流程
根据进场垃圾成份确定垃圾堆肥处理工艺流程,说明处理工艺特点、堆肥产品各到达的质量要求等;
2.4.2
垃圾堆肥厂主要技术参数
说明堆肥处理工艺各单元工艺设计参数,主要包括:一次发酵、二次发酵工艺控制条件及物料理化特性指标;堆肥产品质量指标等;
2.4.3物料平衡分析
进行综合物料平衡分析,绘制物料平衡图;说明各种原料及产物的数量、来源及去向、残渣处理方式等;
2.5堆肥厂工艺设计
按工艺流程顺序说明各工艺建构筑物设计尺寸、构造材料及工艺布置;工艺设备型号、台数、主要技术性能参数;非标设备设计,采用新技术的工艺原理特点等;
2.6设备布置及主要设备性能参数
说明堆肥处理各单元工艺流程,平立面布置、主要工艺设备选型等。
3.总图运输
说明堆肥厂总体布置方案及功能分区、竖向设计、绿化设计等;说明场内给排水及雨水排除措施;场内外道路设计标准、路面结构、起始位置等;给出总图技术经济指标。
4.公用工程
4.1建筑与结构
1〕建筑物定性设计、地质状况说明。
2〕说明生产工艺要求或使用功能确定的建筑平面布置、层数、层高、装修标准,以室内热工、通风、消防、节能所采取的措施。
3〕说明建筑物立面造型与周围环境的关系。
4〕主辅建构筑物的建筑面积及标准,屋面设计标准。
2〕通风系统应说明:需要通风的房间或部位,通风系统的形式和换气次数;通风设备选择,通风管道规格、材质及采用,防噪措施,防火技术措施。
3〕采暖空调系统设计中应说明:需要调节的房间及冷、暖负荷;空调设备选择,冷凝水排水措施,防火技术措施。
5.工程组织实施方案
说明工程总体实施进度安排。
6.企业组织与运行管理
1〕说明垃圾堆肥厂企业组织、生产班制与劳动定员,人员培训方案等;
2〕说明垃圾堆肥厂运行管理中应遵循的工艺操作条件,以及其它应注意的问题。
3〕说明应急处理方案,包括机械设备故障、垃圾量突增等情况下的对策;沼气爆炸、渗沥液污染事故应急预案等。
7.环境保护
1〕根据工程环境影响评价提出的要求,说明垃圾燃烧发电厂环境现状,主要污染源来源及参数,有可能产生的二次污染源来源及参数。
2〕治理措施的:主要包括:垃圾收过程中降尘除臭、工业废水处理措施、生活废水处理措施、渗沥液处理措施;噪声治理措施、飞灰固化措施,废渣综合利用措施,废气污染防治措施。
10.劳动保护与职业卫生
1〕分析可能产生的平安隐患,职业危险、危害因素。
2〕平安卫生设计中采用的主要防范措施。平安标志、防坠落、机械伤害、烫伤的措施;防止灰尘、毒危害的主要设备设施;防寒、防暑、防潮、防振、防噪声等所采取的措施
3〕劳动平安卫生机构设置及设备、人员配置情况
4〕专用投资概算
5〕预期效果及存在的问题与建议
11.对下阶段设计要求
说明本阶段设计遗留的问题,施工图设计阶段应注意的问题及要求。
12.主要设备材料汇总表
设计图纸
1.处理厂区域位置图、总平面图、交通流量分析图、绿化布置图
图中应反映出各建构筑物、主要工艺设备、道路、各种管、渠的位置〔管道布置可单独绘制成图〕及绿化景观示意。标注主要控制点坐标,主要建构筑物、工艺设备的主要尺寸、相对位置和地面标高,场内道路坡度等;列出建构筑物一览表、主要技术经济指标表、图例及有关说明等。
2.总工艺流程图、全面性热力系统图、工艺平面布置图、立面图、剖面图
图中应反映处理厂各工艺单元及工艺设备间的流程关系,以及各种物料平衡关系;应标注设备编号、各种物料流量及流向;主要工艺设备平面定位尺寸、外廓尺寸;主要设备及连接管道的标高;工艺管道管径、位置及标高,3.各工艺单元工艺流程图
图中应反映各工艺单元中工艺设备间的流程关系,以及各种物料平衡关系;应标注设备编号、各种物料流量及流向;
4.各工艺单元平、立面布置图
图中应标注工艺设备平面定位尺寸、外廓尺寸;设备及主要连接管道的标高;工艺管道管径、位置及标高,并列出主要设备材料明细表〔应含主要性能规格参数〕;
5.给排水专业设计图应包括:
水量平衡图、室外给排水管网布置图,室、内外消防给排水系统图,厂区生活设施给排水管道布置图。
图中应明确表示全厂生产、生活、消防各系统设备间水量平衡工况参数;,应标注设备编号、介质流量及流向;主要给排水设备平面定位尺寸、外廓尺寸;主要设备及连接管道的标高;给排水管道与场地、相关建构物、设备间的平立面尺寸、管径、位置及标高,6.暖通专业设计图应包括:垃圾接收大厅风幕机布置图、垃圾贮坑屋顶事故风机布置图、渗沥液收集设施通风设施布置图、电缆夹层通风机布置图;地磅房、垃圾吊车控制室、配电室、实验室、中央控制室空调设备布置图。
图中应明确表示设备位置、名称、符号及型号规格技术参数、通风管道管径、材质布置,列出主要设备表、材料表。
7.电气、电讯专业设计图应包括:厂用电供配电系统图、生活区域供配电系统图、传动系统电气接线图、电气设备布置图、火灾自动报警系统图、工业电视监控图。
图中应明确表示设备位置、名称、符号及型号规格技术参数、供配电、电气控制接线原理、方式,明确电缆规格型号、电缆布置。列出主要设备表、材料表。
8.自动控制仪表系统图应包括:微机硬件配置图,堆肥过程检测及控制流程图。
图中应明确表示设备位置、名称、符号及型号规格技术参数、仪表测检及控制接线原理、方式;明确电缆规格型号、电缆布置。列出主要设备表、材料表。
9.主要建筑物、构筑物图
应包括平、立、剖面图,图上表示出主要结构和建筑配件的位置,根底做法,建筑材料、室内外装修、建筑构造、门窗以及主要构件截面尺寸
第五篇:燃气工程初步设计文件编制深度(xiexiebang推荐)
燃气工程初步设计文件编制深度
1设计说明书
1.1概述
1.1.1设计依据
说明开展本初步设计工作所依据的主要文件,包括:项目可行性研究报告、上级主管部门对项目可行性研究报告的批复文件、资源批件、建厂的环境评价报告以及与委托单位签订的合同书等。所遵守的国家有关行业政策、设计规范、规程及标准。
1.1.2主要设计资料
说明开展本初步设计所依据的主要技术资料,并列出资料名称、来源、编制单位及日期。资料内容包括:原料质量或上游气质资料。供气(汽)、供水、供电、排水、防洪、铁路接轨、消防、通讯等各种外部设计条件的协议。地形地貌、气象、工程地质勘测报告、地震设防烈度资料。气化地区的人口、公共福利设施、工业用气情况、气化率等资料。5 当地规划部门对本工程选址、管线路由等的批复文件。6 其他有关资料。
1.1.3城市概况及自然条件
阐述与本项目有关的城市现状和规划发展前景,概述地形、地貌、工程水文地质、气象、环境污染等有关情况。
1.1.4现有燃气工程状况
说明与本项目有关的现有气源厂、储配站、管网等供气设施的状况及存在的问题。对于和本项目有关联的事项应予详细说明。
1.2 气源工程
1.2.1总图运输厂址及周边环境状况、厂区地形地貌、气象及水文地质条件。供水、供电、给水排水、消防、环境以及铁路接轨等外部条件落实情况。3 总平面布置原则及布置的简要说明,包括:分区布置情况、厂前区布置 1
及扩建设想、仓库设施、消防安全保卫设施、土石方量的计算及填挖方量的平衡等。厂区竖向布置,包括厂区排水以及厂外防洪方案等。工厂运输,包括:全厂原料及产品年运输吞吐量。运输设施(铁路、道路、水运)状况、运输车辆选型及配备数量。技术经济指标:列出总占地面积、建筑物(构筑物)占地面积、建筑系数、土石方量、铁路长度、道路面积及绿地覆盖率等有关数据。
1.2.2原料准备、制气、净化、化工产品回收与加工等工艺系统设计原则、设计规模、工艺流程特点、生产方法、车间组成及主要工艺设备布置。原料、燃料和辅助材料、成品、灰渣和废弃物的数量、规格及去向,其中包括制气原料的来源、供应方式,拟定原料准备(如配煤等)方案,确定制气方法及燃气净化回收、产品加工所用辅助原材料的来源及数量。主要操作指标和能源消耗指标。主要设备的选择和配置。
1.2.3公用专业设计土建(建筑、结构)设计
1)说明根据生产工艺要求或使用功能确定的建筑平面布置、开间、层数、层高和装饰。
2)说明建筑物的生产类别、防爆、耐火等级以及对室内热工、通风、消防、防爆泄压等特殊要求所采取的措施。
3)说明建(构)筑物工程所在场地的工程地质及水文地质条件、抗震设计烈度、采用的地基处理方式、基础和结构、特构类型,并列表表示。
4)说明对结构设计的特殊要求和主要结构材料的选用。
5)采用新结构、新材料以及重要结构方案比较的说明。动力管道及暖通空调设计
1)各种管道系统单位负荷指标及总负荷计算
2)各种管道系统介质种类、介质参数的确定。
3)各种管道系统的流程、废气、废液、废渣排放的种类、数量、浓度及
处理措施和达到的标准。
4)锅炉、制冷、空调、空压机组以及水处理、消音、消烟除尘等附机设备的能力、选型、说明选定设备的规格、技术参数、台数。
5)室外管道平面布置、敷设方式确定、水利工况计算、管道材质及保温防腐措施。给水、排水设计
1)全厂生产、生活、消防用水部位及水量明细表及水量平衡方案。
2)水源及取水方案的选择和确定,由城市供水时说明接管点位置、水压、水量。
3)对生活用水、生产用水、消防用水、循环水、流水和制冷水系统分别进行介绍。对消防用水量计算原则、消防水池及消防泵选择应予说明。
4)室外给水管道的材质、水利工况计算、管网压力、管网平面布置的确定。
5)说明室外排水(包括雨水)系统划分及管道平面布置。
6)全场污水量及其成分、性质;污水处理方案及流程、处理深度及达到的标准;污水处理的主要设备及构筑物的选择。
4供配电设计
1)说明设计依据、设计范围、外部电源情况及本工程对电源的要求、负荷登记、备用电源的运行方式。
2)供电负荷计算、电源电压、供电电压、供配电系统的确定及变电室设置情况。
3)室外供配电线路布置、敷设方式选择、主要电气设备、线材的选型。
4)防爆等级、防雷、防静电要求及措施。
5)继电保护和功率因数补偿。
6)电力拖动、控制与信号。
7)照明电源、电压、容量、照明标准及配电系统形式。
5自控仪表设计
1)说明仪表自动控制设计的原则和标准。
2)控制方案选择、控制原理、各级测控站的功能描述。
3)主要仪表和控制设备选型、防爆要求。
4)说明采用的通讯要求、通讯方式、通讯设计的范围和内容。
1.2.4中心化验室
1说明中心化验室的组成及任务、主要设备及其它附属设施。2中心化验室的分析项目、次数及人员安排、化验室布置。
1.3厂站(门站、储配站、液化石油气供应基地工程等)
参照1.2执行。
1.4 燃气管网工程
按不同的燃气种类和压力登记分别介绍。
1.4.1工艺专业设计
1管网平面布置和主干线管道敷设位置,敷设方式的选择。
2管网设计计算负荷的确定和水力计算。
3管道材质、壁厚、阀门、附件及防腐措施的选择与计算。
4重要阀室的设置。
5特殊穿跨越工程的方案比较及推荐方案的说明。
1.4.2结构设计
1管道敷设场地的水文地质条件,地基承载力。
2架空管道支架,特殊重要阀室,穿、跨越工程结构设计。
1.4.3其他公用专业设计
根据设计专业及功能要求,参照1.2.3节执行。
1.5 调压站工程
1.5.1调压站的布置和选址,区域调压站、专用调压站一览表。
1.5.2调压流程、主要设备选型计算和配置。
1.5.3自控仪表装置。
1.5.4典型调压站的总平面及主要设备平面布置。
1.5.5调压站的土建、结构及公用工程等参照1.2.3节执行。
1.6监控及数据采集系统
1.6.1监控中心功能描述,软硬件设备性能、配置数量的说明。
1.6.2通讯系统方面比选说明及选定通讯方式的设备、技术参数说明。
1.6.3各类测控点的功能描述及软硬件设备配置。
1.7 生产服务配套设施
1.7.1 生产服务配套设施配置的必要性。
1.7.2 配套设施的项目构成、标准、数量。
1.7.3 维修车间(机修、电修、仪修、防腐、管网维护、抢修)
1维修车间任务、设计原则。
2维修能力、维修制度、班次。
3维修车间组成及布置(占用建筑面积)说明,主要设备数量及选型说明。
1.7.4 人员编制
提出机构设置及人员定编的建议。
1.8 环境保护和节约能源
1.8.1 概述有关污染物的排放标准,厂区环境自然条件。
1.8.2 主要污染源及其控制措施、治理方法。
1.8.3 概述耗能的主要部位、能耗情况以及财务的节能措施,节能效果。
1.9 劳动安却与工业卫生
1.9.1 厂站主要建(构)筑物的生产类别及防暴、耐火等级。
1.9.2 粉尘、有害有毒气体的治理和防护。
1.9.3 防漏电、防雷、防静电措施。
1.9.4 改善职工生活和保证职工健康的措施。
1.10 消防
厂、站设计中采取的消防安全措施(建筑物间的防火间距、通风、防爆、消防设施等)。与所在地区消防联防的关系。
1.11对下阶段设计的要求
1.11.1目前存在的问题。
1.11.2下阶段设计时需要提供的资料和勘察要求。
附件设计依据原始文件的复印件。外部设计条件协议书的复印件。管网水力工况计算图表。
2工程概算书
件本规定《投资估算经济评价及概预算文件》相关章节。主要材料及设备表
提出全部工程及分期建设需要的三材、管材、及主要设备的名称、规格(型号)、数量
等(以表格方式列出清单)。设计图纸
初步设计图纸,一般应包括下列内容,根据具体情况可予增减。
4.1厂址方位图和总体布置图:表示项目中各个气源、厂站(储配厂、灌瓶站、调压站等)、各压力等级的主干线(低压管网不要求)所在城市中的地理位置,表明它们之间以及与现有燃气设施间的地理位置关系。当项目为单一的厂站工程或管线工程时,则为工程方位图,仅表示工程所处城市中的方位。
4.2厂(站)总平面布置图。
4.3厂(站)室外管线综合布置图。
4.4厂(站)工艺流程图。
4.5带测控电的工艺流程图。
4.6供配电系统图。
4.7工艺车间、水泵房、风机室、变配电室、控制中心、锅炉房等各专业主要设备平面布置图。
4.8主要建筑物的平、立、剖面图。
4.9主干管线、调压站平面布置图。
4.10特殊穿、跨越地段设计图。
4.11监控系统图纸。