电气安全操作规程

第一篇:电气安全操作规程

       电气安全操作规程

       1、电气作业人员必须持特种作业操作证上岗,非电工或无证人员,严禁从事电气作业。作业时,必须按照安全生产防护的规定穿戴防护用品,使用合格的绝缘工具。

       2、当进行停电作业时,应严格按照规定确认停电和验电后,在有专人负责安全监护的情况下展开作业,并在电源控制开关处悬挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。

       3、电气设备和线路的绝缘必须良好,应定期检查维护;裸露的带电体应安装在人体碰不着的地方,并设置安全围栏和明显的警告标志。

       4、临时电源线应按规定高度敷设。必须在地面敷设时,应有可靠保护措施,不准任意拖拉或横在过道上。

       5、电气设备应安装漏电保护器。

       6、电气设备的外壳应按有关安全规程的规定,采取有效接地或接零措施,定期检查确保连接牢固。电气设备的开关应设专人负责管理。

       7、在产生大量蒸汽、气体、粉尘的作业场所,应使用密闭电气设备。在易燃易爆场所,不得使用电工具,必须使用防爆型电气设备。

       8、当手提照明灯或使用行灯高度不足2.5米,以及在危险环境的局部照明或使用携带式电动工具时,应采用36V安全电压。在金属容器内使用手提照明灯或行灯,应采用12V安全电压。

       9、电工具应由专职人员定期检查和维护,定期测量电工具的绝缘电阻。电动工具的防护装置(如防护罩、盖)不得任意拆卸。

       10、电气设备着火,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器灭火。

       11、如发现人员触电时,应立即切断电源;若一时不能切断电源,则应立即用绝缘物具把触电者脱离导电体,并采取正确的方法积极抢救。

第二篇:电气安全操作规程..

       电气安全操作规程汇编

       一、配电室电气安全规程

       1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。

       2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。

       3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有:

       1)高压进线电压、电流是否正常。2)高压各支路出线开关运行是否正常。3)变压器运行声音、温度是否正常。4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。

       7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。9)直流屏运行数据应在规定范围内。

       10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。11)将相关情况写入《配电室值班记录》。

       4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。

       5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位 的发热情况;

       2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现

       异常,应做临时处理并马上报告上级领导。

       3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过

       极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷

       设备的供电进行检修。

       6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判

       断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧

       急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通

       知。

       二、低压配电柜保养检修安全规程

       1、停电检修前三天向部门负责人提出,并说明停电时间、停电范围,经部门负责人同意后执行,并做好停电的准备工作。

       2、正式检修前办理《工作票》、《操作票》,并由部门负责人签发。

       3、严格执行《工作票》、《操作票》的检修程序和安排。

       4、采取保证安全的组织措施,认真执行工作监护制度。

       5、检修时落实安全措施,实行停电、验电,挂装地线,悬挂安全标志。

       6、对要检修的设备进行放电,挂地线处理。

       7、对设备进行清扫;对锈点进行处理;对接点进行紧固;对变形破

       损零件及时进行更换。

       8、检修操作完毕后,应做检查测试,并做测试记录,确认恢复正常 状态后,按《操作票》程序正式送电。

       9、工作完毕后要填写工作记录。

       10、注意事项:

       1)必须有电气负责人或指定负责人在场监护、指导; 2)工作前必须验电;

       3)检修人员必须会操作设备并熟悉设备的电气机械联锁情况; 4)作业时了解哪些线路为双路供电; 5)遵守工作完毕的检查制度。

       三、电容器操作规程

       1、目的:所有值班人员能够正确操作电容柜,并保证设备及人身安 全。

       2、操作程序:

       1)正常运行时,由电容器柜上自动投切装置按照运行状况自动

       循环投切电容组。

       2)正常停电操作时,应先拉开电容器组开关,后拉开各路馈电

       开关,送电时,操作顺序相反。

       3)事故情况下,如突然停电,必须先将电容器组的开关拉开,以免突然来电时,电压过高超过电容器允许值。

       3、注意事项:

       1)电容器组开关跳闸后,在未查明原因前不准强行送电。2)电容器组严禁带电荷合闸,电容器组再次合闸时,必须在断

       开电源三分钟后进行。

       4、巡检制度:

       1)电容器的巡查内容如下:

       a. 电容器外壳有无凹凸不平及鼓肚现象; b. 各接头接触是否良好,有无发热,变色现象; c. 电容器组有无异常响声或放电火花; d. 电容器有无异常气味。

       2)巡查工作完成后,在《配电室值班记录》上做好记录。

       5、维护保养:

       1)运行中的电容器组,每年至少进行一次停电清扫、检查,其

       内容如下:

       a. 清理外壳、架构通风孔等上面的灰尘; b. 检查各紧固部位的螺丝有无松动; c. 检查保护装置情况是否完好;

       d. 检查空气开关及接触器的触头有无烧蚀现象。2)全部工作完成后,在《设备检修保养记录》上做好记录。

       四、变压器保养安全规程

       1、检修人员在工作中严格执行《工作票》、《操作票》制度,按操作

       规程进行倒闸操作。

       2、变压器外观清扫包括变压器的封闭外壳、视窗、色标,要清扫干

       净,无尘渍,并检查整体完好,螺丝紧固,接地良好。

       3、测试绝缘阻值,高压侧对地、对零,低压侧对地、对零,高压对

       低压绝缘。

       4、零地线端子压接良好,牢固可靠。

       5、母线排压接良好,牢固可靠,无变形、变色,清洁干净。

       6、绝缘子清扫灰尘,整体应完好无裂痕。

       7、检查分接抽头螺丝有无松动,并进行紧固清洁。

       8、检修温度控制器、风机控制箱系统正常,清洁完好。

       9、检修风机外罩、风扇线路工作正常。

       10、检修过程及相应数据记录在《设备维修保养记录》上,发现问题 及时处理和上报。

       五、配电室高压柜保养安全操作规程

       1、工作中应认真执行工作票制度,操作票制度、查验及交底制度、工作许可制度,工作监护制度、工作间断及转移制度、工作完成及送电制度以及调度规律制度等安全组织措施。

       2、保养前由电气班长对工作性质、工作范围及停电范围做详细交底,并做好工作分工。

       3、保养前将所有工具登记、检测、核对查清。

       4、由当值人员填写《工作票》、《操作票》负责人签字确认后进行倒

       闸操作。

       5、停电后对保养的设备进行验电、放电、挂地线、挂标示牌。

       6、工作要求细致认真,不嬉笑打闹,工服穿戴整齐,衣兜内严禁装

       工具、杂物等。

       7、保养范围包括:

       1)高压电缆外观清扫。2)高压柜内外清扫。3)各接地螺丝紧固。4)控制线紧固。

       5)高压进出线电缆接头压接紧固。6)高压真空断路器操作机构清扫、调整。7)摇测高压电缆并记录,摇测完毕放电。

       8、保养工作中,当值人员只做协助工作,并随时巡视系统运行情况。

       发现问题及时报告班长。

       9、保养完毕后,拆除标示牌,临时接地线,清点现场工具和材料,不应有遗漏。

       10、由工作负责人对工作范围进行全面检查,认为无问题后,宣布工

       作终结,全体人员撤离工作地点后,方可办理送电手续。

       11、全部工作完成后,由当班人员对全部工作及相关数据填写《设备

       检修保养记录》。

       12、此项工作由公用工程中心委托高压供电部门实施。

       六、电机日常运行安全操作规程

       1、新安装或长期停用的电动机启动前应做如下检查:

       1)电动机基础是否稳固,螺丝是否拧紧,轴承是否缺油,油是否

       合格,电动机接线是否符合要求,绝缘电阻是否合格。2)电机及起动设备的金属外壳是否可靠接地。3)启动设备工作是否正常。

       4)检查三相电源是否有电,电压是否过低。5)电机机壳是否清洁,电机周围是否有妨碍运行的杂物和易燃物

       等。

       2、电动机的日常检查: 1)监督电动机的发热情况。2)监督电动机的电流额定值。3)注意电源电压的变化。

       4)注意三相电压和三相电流是否平衡。5)注意电动机的运行振动情况。6)注意电动机的声音和气味。

       7)除上述各项外,运行中还应注意其周围的通风和环境卫生。8)日常巡检时:要先用目测观看电机运行情况,电动机运转时不得

       触摸旋转部位,不得将异物距离电机过近等;其次,在电动机停 止运转时巡检,不要用手直接盘车试转等。

       七、配电室电气故障安全处理规程

       1、运行中的电气设备发生异常情况时,值班人员应迅速正确地进行判 断和处理,分清事故情况,事故不明时,不应自行处理,以免事

       故扩大。

       2、事故发生时,值班员应坚守岗位,必须沉着、迅速、准确地进行

       处理,未经慎重考虑不应自行处理。

       3、在发生严重威胁人身或设备安全的紧急情况下,值班员有权先行

       处理,但事后必须报告上级领导,并将情况记录《配电室值班记

       录》。

       4、用安全可行的方法保证正常设备的持续运行,尽量采取相应的措

       施对已停电的设备恢复供电。

       5、处理事故时,除指挥者和有关人员外,其他人员应立即退出事故现场。

       6、在事故处理过程中,值班人员除积极处理外,还应有明确的分工,并将事故发生和处理的经过做详细记录在《设备故障登记表》内。

       7、如遇交接班时发生故障,则应由交班的值班人员处理,准备接班 值 班员做助手,待恢复正常后在进行交接班,若一时不能恢复,应

       得到领导同意后才能交接班。

       8、当高压电源停电时(非本站故障时),应立即拉开失电进线断路器,再合母联,并严格按送电程序进行。

       9、当高压双路停电时,应与供电部门联系,调查事故原因,并马上

       通知上级领导和有关部门,并做好相应的记录。

       八、动力系统故障处理安全规程

       1、强电系统维修人员接到维修通知后迅速到达现场进行处理。

       2、故障点在设备控制柜内部及动力设备本身的检查:

       1)检查控制回路故障时,对照线路原理图确定故障元件或故障线

       路,对故障元器件进行修复,故障线路与不能修复的元器件予

       以更换,并填写在《设备检修保养记录》上。

       2)检查主回路故障时,应使用相应仪表工具对主回路线路及动力

       (电动机)进进行检测,确定故障原因,对动力设备(电动机)

       进行修复,故障线路与不能修复的动力设备(电动机)予以更换,并记录在《设备检修保养记录》上。

       3)在修复中发现无法处理的问题及时报告上级领导。

       3、在动力设备故障检修与处理过程中,应要求相关专业人员协助进

       行。

       4、修复动力设备控制盘柜与电动机必须经仪表检测合格后,恢复正

       常供电,对修复的动力系统线路与动力设备应监督运行15~30分

       钟。

       九、机房供电系统操作规程

       1、目的:正确操作检修风机、水泵的强电控制箱,保证人身及设备

       安全,延长设备使用寿命,保证公司供电系统的正常运行。

       2、范围:适用于公司所有空调机房、水泵房、风机房等的配电柜的维护保养。

       3、操作程序:

       1)维修人员要熟悉掌握各机房位置、用途、强电控制箱的功能及

       设计参数。

       2)维修人员必须使用电压等级相同的、合格的安全用具进行操作

       检查。

       3)在对设备进行检查时,必须将与该设备连接的所有电源断开,停电检查时要挂标识牌。

       4)停电后必须使用合格的验电器进行验电并逐相进行,在开关的两侧进行验电时,要先验低压侧,后验高压侧;先验下层,后

       验上层。5)对停电电缆线路进行验电时,要将电缆的电荷全部放掉直到验

       电器指示无电为止。

       6)电器设备的指示灯和电压表只能作为参考,不能作为设备无电的依据。

       7)检查人员必须在保证人身安全及设备安全的前提下才能进行操

       作。

       8)操作人员应听从监护人员的指挥,监护人员在监护时不应做其

       它工作,监护人发现操作人不正确操作时有权令其停止工作。9)监护人要随时提醒操作人员的安全,需要工作转移时要设标识

       牌并妥善处理,以保证其它人员及电器设备的安全。10)工作终结后,应对现场进行清理并认真检查,在确认没有影响

       电器设备安全及人身安全的情况下方可送电,送电后要观察电

       器设备的运行情况,一切正常后方可离开现场。

       11)测量电流时,应正确使用钳形表,依次从大电流档位向小电流

       档位换档,测量过程中不可换档,测量时应使导线位于钳口中

       部,并使钳口紧密闭合,还应注意操作人员与带电部位的安全

       距离,以免发生触电危险。每次测量完毕后要把电流量程切换

       到高档位,以免下次使用时因未经选择量程就进行测量而造成仪表损坏。

       12)测量电压时应正确使用万用表,量程开关应选择在正确的电压

       档上并选择在较高的档位上,以免因误操作烧毁仪表,测量电

       阻时先断开被测物的电源,严禁带电测量,测量时还应注意不 要触摸表笔的金属部分。13)配电箱检修时,严禁带电作业。

       14)严禁连续启动大型电动机及大负荷的电器设备。

       十、维修电工安全工作规程

       1、维修电工除工作外应在指定岗位待命。

       2、工作前应清楚了解工作任务的性质、范围及所需要的辅助工作。

       3、工作前应检查工具外观、绝缘是否良好,测电笔需在有电的设备

       上确认为正常后才可使用。

       4、登高作业时必须系好安全带,高梯要有人扶把,不得乱仍工具和

       材料,不得打闹嬉笑,确保高空作业安全。

       5、接到通知后,应迅速到达现场,如遇突然停电、跳闸等事故应马

       上赶到现场进行应急处理。

       6、需要停电应确定停电范围方可进行,停电后必须在停电的开关上

       挂标志牌。

       7、工作中发现隐患和问题及时处理和上报。

       8、维修人员应熟练掌握触电急救方法。

第三篇:电气安全操作规程

       电气安全操作规程

       1. 正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品,认真做好交接班工作。

       2. 严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。3. 对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。

       4. 对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5. 落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。

       6. 杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。

       7. 正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。

       8. 认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工 作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。a、触电危险和断电

       电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。

       因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。

       2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。

       3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。b、带电灭火安全要求

       有时为了争取灭火时间,防止火灾扩大,来不及断电,则需要带电灭火,带电灭火须注意:

       1)应按物品的种类选择适当的灭火机。二氧化碳、一氟一氯一溴甲烷(1211)、二氟二氯甲烷或干粉灭火机的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火机的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘油影响,不宜用于带电灭火。

       2)用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄露电流较小,带电灭火比较安全;用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄露电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地(即将喷嘴接向埋入接地体、或接向地面网络接地板);也可以让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿戴均压服操作。

       3)人体与带电体之间保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压110千伏及以下者不小于3米,220千伏及以上者不应小于5米。用二氧化碳等有不带导电的灭火剂灭火时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:110千伏者不应小于0.4米,35千伏者不应小于0.6米等。

       4)对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45度,以防导线断落危及灭火人员的安全。

       5)如遇带电导线断落地面,要划出一定的警戒区,导至跨步电压伤人。

第四篇:电气焊工安全操作规程

       电气焊工安全操作规程

       WI-7.5.1-16-A/O1、电、气焊工操作人员必须进行安全技术培训、考试合格并取得操作证后,方可上岗操作.2、搬运氧气瓶、乙炔气瓶、石油液化气瓶时,必须避免碰撞、振动,在使用中应避免曝晒,气瓶与明火间距必须达到10米以上.3、在气割、焊接作业场地10米内,不得有易燃易爆物品.4、焊割工作前,必须检查焊割工具是否完好和性能正常,特别应检查割具、气管、减压阀是否接牢,有无漏气现象.5、使用氧气时,应站在瓶阀出气孔的侧面,缓慢开启阀门,氧气减压阀低压输入压力应控制在0.8Pa以下,防止输出压力过高损坏气管造成不安全隐患,乙炔气瓶必须立身放置,不准卧放.6、氧气瓶、乙炔瓶、石油液化气瓶的工作间距不小于5米.7、工作时必须按规定穿好个人安全生产防护用品.8、氧气瓶及压力表、气管等部位均不得沾染油脂,氧气表、乙炔表、煤气表发生冻结时,严禁使用火烤和锤打,应使用热水解冻.9、在压力容器及船舶舱室内焊割时,要设监护人、通风装置和采取防火防爆措施,停止作业时,应将焊、割工具关好后带出容器和船舱.10、登高焊、割作业前,应先检查作业点下面是否符合安全生产要求,有无易燃易爆物品,做好现场清理,检查登高作业的脚手架、桥板是否牢固安全,登高2.5米以上作业时应扎防火安全带,并在施工作业过程中注意防止重物和工具抛落伤人.11、船舶舱内进行油漆施工后,油漆未干或者留有混合气体未进行通风换流措施时,舱内舱外均不得进行焊、割作业.12、焊割作业过程中应密切注意周围环境情况,注意防火防爆.13、氧气瓶使用应留有0.1-0.2MPa的余气,严禁在生产施工现场抽倒石油液化气残渣.14、工作结束后,要认真检查现场,收好工具及焊割管线,关闭焊机、工作灯电源,关闭气瓶瓶阀和松开减压顶针,确认无任何安全隐患后方可离开作业现场.

第五篇:电气作业安全操作规程

       电气作业安全操作规程

       1.电气工作人员必须按规定穿戴好一切防护用品,方能上岗操作,2.所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁它用。

       3.施工现场和车间所有电器工程必须符合北京地区《电气安全工作规程》,《电气工程安装标准》及《建筑市政施工暂设电气工程安全用电管理规定》中的有关要求。

       4.线路上严禁带负荷接电或断电,并禁止带点操作。

       5.熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。

       6.喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃易爆场所点火及使用。工作完毕灭火放气。

       7.配置环氧树脂及沥青电缆时,操作地点应通风良好,并戴好防护品。

       8.不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。

       9.禁止采用一火一地的接线方法接线用电。

       10.有大量蒸汽气体、粉尘的工作场所,要使用密闭式供电气设备。有爆炸危险的气体、粉尘的工作场

       所,要使用防爆型电气设备。

       11.有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用扑救电气着火的专用灭火器进行灭火。

       12.各种电气设备,不论是否有电,均应视做有电,严禁随便接触。

       13.停电作业前,必须使用验电器进行验电,确认无

       电后方准进行作业。

       14.使用梯子必须安装稳固。单梯必须上端靠牢,下

       端防滑。人字梯必须有限制开关的链条或绳子,梯子上有人不得移动,不准二人同登一梯作业。

       15.多层、高空交叉作业,下层人员要戴安全帽。16从事电气作业人员经培训考试合格后,持证上岗。