监控系统维修方案
一、项目名称
xxxx综合监控系统大修项目
二、项目概况
xxx楼宇安防设备主要包含视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统三个小系统,目前 系统均不同程度出现问题导致xxx楼宇安防系统安全受到严重侵害。计划对视频监控系统进行整体更新换代,对入侵报警系统部分设备进行更换,对门禁系统部分设备进行更换。
三、项目范围及工程量
1、工程范围
1.1XXXX大楼-1至6层视频监控系统整体更换及调试,即将现有视频监控系统包括前端所有摄像头、视频矩阵、硬盘录像机、交换机、分配器、报警接口单元工作站、监视器、电视墙、操作台等设备全部更新,工作站带监控终端软件。
1.2XXXX入侵报警系统局部更换及调试,即将现有入侵报警工作站、报警接口单元等设备更新,工作站带入侵报警终端软件。
1.3XXXX门禁系统局部更换及调试,即将现有门禁设备接口模块、主控器、工作站等设备全部更新,工作站带门禁系统软件。
专项施工方案
根据用户需求书“四、技术要求2、基本要求2.6专项施工方案”,项目专项方案内容确保现有安防系统设备不中断运行,对现有设备功能使用不造成影响的或影响最低
1、工程范围
监控系统、报警系统、门禁系统设备更换,安装调试完成,并确保现有安防系统设备不中断运行,对现有设备功能使用不造成影响的或影响最低。
3、实施目的
在确保现有安防系统设备不中断运行,对现有设备功能使用不造成影响的或影响最低情况下,保证新系统正常安装,调试完成,并确保软硬件系统工作正常,使原有系统和新系统无缝对接及转换。
4、实施方案
4.1视频监控系统
4.1.1前期准备
施工前,我方会对现有监控系统进行全面登记检查,对设备型号、规格、数量,安装点位,线路走向,进行记录,并记录所有设备IP地址,对故障设备进行单独记录。并对所有记录形成表格,文字。
对现有监控图纸(如有)仔细分析,熟悉现有设备线路走向,线路规格,类型,所接设备数量,汇聚点分布、设备分布情况。如没有图纸则根据现有点位及汇聚点情况绘制图纸,方便后期施工。
了解现场施工环境:楼层高度,吊顶方式,桥架分布,弱电间位置,分控箱位置等。
对现有监控中心设备进行统计,记录,录像机、大屏、硬盘、软件、电视墙、解码器等设备数量,规格型号记录登记。
现有监控点位情况
序号
楼层
型号
IP地址
是否损坏
类型
安装位置
汇聚点
供电方式
备注
一层
DS-2CD
192.168.1.1
否
枪机
一楼东头
一楼弱电井
12V供电
二层
三层
四层
五层
六层
现有中心设备情况
序号
名称
型号
IP地址
是否损坏
类型
规格
安装位置
供电方式
备注
服务器
192.168.1.1
否
刀片式
网络机柜内
220V供电
大屏
192.168.1.2
否
LCD拼接屏
46寸拼接
电视墙
220V供电
录像机
192.168.1.3
否
网络机柜内
220V供电
矩阵
192.168.1.4
否
220V供电
。
。
。
。
施工环境情况
楼层
吊顶方式
层高
弱电井位置
楼层汇聚箱
是否有桥架
桥架长度
墙面环境
其他
备注
石膏板
3.5
中间
有
有
45米
普通、木工板包封
4.1.2项目实施
按照标书要求,现有XXXX大楼-1至6层视频监控系统整体更换及调试,即将现有视频监控系统包括前端所有摄像头、视频矩阵、硬盘录像机、交换机、分配器、报警接口单元工作站、监视器、电视墙、操作台等设备全部更新,工作站带监控终端软件。所以我方按照监控实施流程可以做到现有设备不间断运行,施工顺序如下:
1、敷设监控线路,根据XXX大楼现有监控点位情况,铺设新监控线路及光缆线路,线路在各个楼层及总控中心汇聚,并测试好每条线路,保证数据传输。
2、每层安装汇聚交换机及机柜,前端接入线路连通并接入交换机。
3、中心安装核心交换机、网络存储、控制电脑、管理软件并调试完成,添加新摄像机测试。
4、前端每个监控点至中心服务器及存储服务器网络测试,保证摄像机到中心通讯正常。
5、按照现有监控IP地址及安装位置给新监控分配相同地址并做好位置编号,按照每天安装量分步完成,把分配好的新设备在监控平台注册并完成参数设置和存储设置,保证能看到实时画面并正常录像。
6、按照每天工作量分批更换前端摄像机,新摄像机接通网络线路或者光纤线路,通电测试,中心图像显示正常并录像,然后拆除原有监控及支架,更换新支架,并安装新摄像机,保证摄像机监控区域录像资料不间断,在安装位置运行的环境下,把新摄像机安装好之后,在拆除原有设备。
7、监控中心拆除现有工作站、监视器、电视墙、操作台等设备,安装新拼接屏,LED屏,操作台,工作站等设备,完善设备之间信号线路,视频上墙,软件功能完善调试等工作。
8、在保证现有监控画面不丢失,监控录像不卡断情况下,完成新监控系统的安装、调试工作,然后拆除原有设备及线路,因为是夜间施工,每天按照计划完成工作量,并对施工作业面及时恢复,保证第二天用户正常工作不受影响,整体施工做到安全,有序,并每天做好工作记录。
4.2入侵报警系统
根据用户需求,入侵报警系统采用局部更换及调试,即将现有入侵报警工作站、报警接口单元等设备更新,工作站带入侵报警终端软件,所以报警系统也采用先部署中心,前端分步调试方式。
1、施工前,查看并记录前端每个报警点的设备情况,设备类型,型号,地址等并做好详细记录,把原有线路做标签标记。
2、详细查看并记录设备及报警主机的传输方式,防区还是总线,记录所有设备安装位置及编码,IP报警主机地址。
3、现有报警工作站软件系统类型,品牌,及运行方式,详细记录。
4、规划报警系统设备IP,报警管理主机及报警接口单元ip,做好详细记录,严格按照规划地址设置。
5、安装新报警工作站,安装报警软件并调试,接入新报警接口单元,并调试,测试,以报警软件能查看测试防区状态,并测试报警状态正常为准。
6、铺设新报警网络线路,并测试,保证前端报警主机单元至中心报警工作站通讯正常,配置每个报警接口单元防区地址及总线防区地址。
7、分步测试现有报警设备,如楼道一防区双鉴探测器,接入至新报警主机,调试并测试报警功能,并在中心报警工作站实现报警提示及警报功能,测试正常,逐一更换防区线路,并调试成功,保证每个防区无故障运行。
8、所有防区更换完成后,拆除原有设备,并做好新设备点位、地址记录,完善中心报警软件功能,测试每一个防区。
9、每天按照计划完成工作量,并对施工作业面及时恢复,保证第二天用户正常工作不受影响,整体施工做到安全,有序,并每天做好工作记录。
设备情况记录:
现有报警设备情况
序号
楼层
类型
传输类型
是否损坏
安装位置
汇聚点
供电方式
备注
一层
双鉴探测器
防区型
否
一楼楼道
一楼弱电井
12V供电
防区1
幕帘
防区型
否
大厅窗户
一楼弱电井
12V供电
防区2
震动探测器
总线型
否
东库房
一楼弱电井
12V供电
防区3
报警主机
总线型/防区
否
220V供电
不支持网络
二层
双鉴探测器
防区型
否
二楼楼道
二楼弱电井
12V供电
防区4
幕帘
防区型
否
库房窗户
二楼弱电井
12V供电
防区5
震动探测器
总线型
否
二楼库房
二楼弱电井
12V供电
防区6
报警主机
总线型/防区
220V供电
不支持网络
三层
四层
五层
六层
4.3门禁系统
根据用户需求,门禁系统局部更换及调试,即将现有门禁设备接口模块、主控器、工作站等设备全部更新,工作站带门禁系统软件,门禁系统采用先部署中心,前端分步调试方式。
1、施工前,查看并记录每个门禁点的设备情况,门锁类型,单门、双门、供电类型,门禁控制器类型,位置,读卡器通讯类型(韦根或者485)等并做好详细记录,把现有每个门的通讯线路做标签标记。
2、现有门禁管理工作站软件系统类型,品牌,及运行方式,详细记录;
3、用户现有门禁卡类型,加密方式,数量,及通行限制做详细了解并记录。
4、规划门禁系统网络IP地址,门禁管理主机及门禁控制器地址,做好详细记录,严格按照规划地址设置。
5、安装新门禁管理工作站,安装门禁管理软件并调试,通过网络接入新门禁主机,调试,测试,以门禁软件能查看到门禁防区状态,并测试手动开门,刷卡开门、网络开门正常为准。
6、铺设新门禁网络线路,并测试,保证前端门禁主机至中心门禁管理工作站通讯正常,配置每个门禁主机地址。
7、分步测试现有门禁,现有门禁线路接入新门禁控制器,按照现有设备协议接入新设备相应协议接口,调试并测试门禁开门功能,刷卡开门,手动开门,远程开门,测试正常,逐一更换门禁线路,并调试成功,保证每个门禁开关门正常,无故障运行。
8、安装门禁控制器需要提前做好计划,每个门禁控制器对应的几个门,分别在哪个位置,更换门禁控制器要把对应的所有门线路都要一次性更换调试完成。
9、门禁卡根据安装计划,提前把对应的用户门禁卡在新门禁系统软件进行登记注册并完成权限设置,如果现有门禁卡加密不能注册,则制作新卡完成注册,用户原有门禁卡在原有系统可以继续使用,直至整个门禁系统更换完成,保证用户在系统升级前后无缝对接,随时可以出入权限内区域。
10、所有门禁设备更换完成后,拆除原有设备,并做好新设备点位、地址记录,完善中心门禁软件功能,测试每一个门禁防区。
11、每天按照计划完成工作量,并对施工作业面及时恢复,保证第二天用户正常工作不受影响,整体施工做到安全,有序,并每天做好工作记录。
设备情况记录:
现有门禁设备情况
序号
楼层
控制器
类型
读卡器类型
是否损坏
门锁
汇聚点
供电方式
备注
一层
1号门禁控制器
办公室
键盘/韦根
否
电磁锁/单门
一楼弱电井
220V供电
不支持网络
财务室
键盘/韦根
否
电磁锁/双门
一楼弱电井
会议室
键盘/韦根
否
电磁锁/单门
一楼弱电井
经理室
键盘/韦根
否
电插锁/单门
2号门禁控制器
会议室
刷卡/485
否
二楼楼道
二楼弱电井
220V供电
不支持网络
活动室
刷卡/485
否
库房窗户
二楼弱电井
办公室
刷卡/485
否
二楼库房
二楼弱电井
经理室
刷卡/485
否
二层
四层
五层
六层