第一篇:土木工程专业毕业设计常见答辩问题(附答案)
土木工程专业毕业设计常见答辩问题
很多同学在做完设计后虽然对自己的设计很有把握,但是还在担心着答辩这一关,那么多老师,那么多同学在台下看这自己,内向点的肯定心慌了,呵呵,在答辩前作好答辩的充分准备,没有什么可怕的!1.介绍你设计的内容有哪些?
2.框架体系的优点是什么?说明它的应用范围。
答:框架结构体系的优点是:整体性和抗震性均好于混合结构,平面布置灵活,可提供较大的使用空间,也可形成丰富多变的立面造型。适用范围:工业厂房及公共建筑中广泛使用。3.框架结构的设计步骤是什么?
答:(1)、结构平面布置;(2)、柱网和层高的确定;(3)、承重方案的确定(4)、荷载计算;(5)、内力、位移计算;(6)、配筋计算;(7)、钢筋选择;(8)、绘制结构施工图。
4.怎样确定柱网尺寸?
答:框架结构柱网应满足房屋使用要求,同时构件的规格、类型要少,柱网间距一般不宜小于3.6m,也不宜大于6.0m,柱网跨度根据使用要求不同,有2.4m、2.7m、3.0m、5.8m、7.5m、8.0m、12.0m等。5.怎样确定框架梁、柱截面尺寸?
答:框架梁的截面尺寸,(1)应满足刚度要求;(2)满足构造要求;(3)满足承载力要求。
框架柱的截面尺寸,(1)应满足稳定性要求;(2)满足构造要求;(3)满足承载力要求。
6.怎样计算水平荷载作用下框架的内力和侧移?
答:水平荷载作用下框架内力的计算方法用反弯点法和D值法。具体计算步骤是:
反弯点位置的确定;柱的侧移刚度的确定;各柱剪力的分配;柱端弯矩的计算;梁端弯矩的计算;梁的剪力的计算。
水平荷载作用下的侧移的计算:可认为是由梁柱弯曲变形引起的侧移和柱轴向变形的叠加。
7.修正反弯点法(D值法)计算要点是什么?
答:修正反弯点法(D值法)的计算要点是:1)修正柱的抗侧移刚度;2)修正反弯点刚度;3)柱的剪力分配;4)柱端弯矩计算;5)梁端弯矩的计算;6)梁的剪力的计算。
8.怎样计算在重力荷载下的框架内力?
答:重力荷载作用下框架内力计算:重力荷载属于竖向荷载,将多层框架分层,以每层梁与上下柱组成的当成框架作为计算单元,按无侧移框架计算,一般采用弯矩分配法或迭代法。
9.弯矩二次分配法的计算要点是什么?
弯矩二次分配法:1)求固端弯矩;2)求分配系数、传递系数;3)进行两次弯矩的分配与传递;4)求梁端弯矩。
10.什么是梁、柱的控制截面,怎样确定控制截面的内力不利组合?
梁的控制截面在跨中附近(正弯矩最大截面)和梁与柱相交处(负弯矩最大截面)。柱的控制截面在梁底部(柱的上端)和梁顶部(柱的下端),即轴向压力最大截面。控制截面内力不利组合:竖向荷载的布置方法有逐跨施荷组合法;最不利荷载位置法;满布荷载法。不同的布置会产生不同的内力,由最不利布置方式确定内力。水平荷载(风荷载和地震荷载)的布置方法:在矩形平面结构中,正负两方向作用荷载下内力大小相等,符号相反,所以只需作一次计算,将内力加上正、负号即可。11.简述什么是单向板?其受力与配筋构造特点是什么?
单向板:是指板的长边与短边的比值大于3的情况。受力特点是板上的荷载主要沿短边方向传递,而长边方向传递的荷载很少,可以忽略不计。配筋构造特点:
板中受力钢筋的配筋方式有弯起式和分离式。受力钢筋一般采用HPB235级,直径常用6mm,8mm,10mm,间距应满足构造要求。构造钢筋有分布钢筋、板顶部附加钢筋等。
12.什么是双向板?试述其受力与配筋构造特点是什么?
双向板:是指板的长边与短边的比值小于等于2的情况。受力特点是板上的荷载沿短边和长边方向传递。配筋构造特点是:板的受力钢筋沿两个方向分别布置,钢筋配置方式有弯起式和分离式。板顶部沿两个方向应设置附加钢筋。
13.双向板的计算理论有哪些(弹性理论和塑性理论),你用的是何种理论计算的? 13.双向板的设计中如何考虑活荷载的不利布置,计算中如何进行? 14.板式楼梯与梁板式楼梯有何区别?你设计的建筑属于哪种类型的楼梯?
板式楼梯:是一块斜放的板,板的两端支撑在平台梁上。板式楼梯的梯段按斜梁进行配筋计算;斜板较厚,当跨度较大时,材料用量较多,板式楼梯外观完整,轻巧美观。
梁式楼梯:在楼梯斜板侧面设置斜梁,踏步板支撑在斜梁上,斜梁再支撑在平台梁上。梯段较长时,较为经济,但是施工复杂,外观显得笨重。
15.少筋梁、适筋梁和超筋梁的破坏特征是什么?在设计中如何防止少筋梁和超筋梁?
少筋梁的破坏特征:由于钢筋配置较少受拉区混凝土一裂即坏,钢筋屈服甚至被拉断。少筋破坏属于脆性破坏。
适筋梁的破坏特征:当钢筋用量适宜时,受拉区混凝土开裂,随着荷载的增加,钢筋屈服,荷载进一步增加,受压区混凝土压碎破坏。属于延性破坏。
超筋梁破坏的特征:由于钢筋用量较多,钢筋还没有屈服,受压区的混凝土已被压碎而破坏。属于脆性破坏。
设计中根据ξ≤ξb,防止超筋破坏;根据ρ≥ρmin,防止少筋破坏。16.在受弯构件中,斜截面有哪几种破坏形式?它们的特点是什么?
斜截面破坏形式有:1)斜压破坏,其特点是:当剪跨比较小,而腹筋用量较多时,随荷载增加时,在梁端附近,出现很多斜裂缝,破坏时象短柱一样被压碎,此时箍筋一般未屈服。;2)剪压破坏,其特点是:当剪跨比适中,腹筋用量适当时,在梁的剪弯区,首先出现主斜裂缝,随着荷载的增加,主斜裂缝延伸,受压区混凝土在正应力和剪应力共同作用下被压碎,此时箍筋也屈服。;3)斜拉破坏,破坏特点是:当剪跨比较大,箍筋用量较小时,斜裂缝一旦出现很快就向上下延伸,然后将梁劈裂成两部分而破坏。(以有腹筋梁为例)17.什么是腰筋?它的作用是什么?
腰筋:当梁高h>700mm时,应在梁的两侧沿梁高每隔300~400mm处,各设一根直径不小于10mm的腰筋,并用拉筋联系,拉筋间距一般取箍筋间距的2倍。作用:防止当梁太高时,由于混凝土收缩和温度变形而产生的竖向裂缝,同时也是为了加强钢筋骨架的刚度。
18、为什么箍筋和弯起钢筋间距S要 满足一定要求?
梁内箍筋和弯起钢筋间距不能过大,以防止在箍筋或弯起筋之间发生斜裂缝,从而降低梁的受剪承载力。所以最大间距S要满足规范要求。
19、构成建筑的基本要素是什么?
构成建筑物的基本要素是:(1)建筑功能:是三个要素中最重要的一个。建筑功能是人们建造房屋的具体目的和使用要求的综合体现。(2)建筑的物质技术条件,是构成建筑的重要因素。(3)建筑的艺术形象,是以其平面空间组合,建筑体型和立面,材料的色彩和质感,细部的处理及刻画来体现的。
21、民用建筑由哪些部分组成的?
民用建筑的构造组成:由基础、墙体或柱、楼板层、楼梯、屋顶、地坪、门窗等几部分组成。
22、影响建筑构造的因素有哪些?
影响建筑构造的因素有:(1)外力作用的影响:永久荷载(如自重)、活荷载(风、雨、雪、地震荷载等);(2)自然界的其他影响,不同地域,不同的气候条件对房屋的影响是不相同的,应根据实际情况对房屋的各有关部位采取相应的构
造措施,如保温、隔热、隔潮、防水、防冻胀、防温度变形等破坏,以保证房屋的正常使用。(3)人为因素的影响。(4)技术和经济条件的影响。
23、建筑构造的设计原则是什么?
建筑构造的设计原则:(1)满足建筑的使用功能的要求。(2)确保结构安全。(3)适应建筑工业和建筑施工的需要。(4)注重社会、经济和环境效益。(5)注重美观。
24、按照建筑的使用性质分类分哪几类?你所设计的建筑属于其中的哪一类?
按照建筑的使用性质分:(1)民用建筑。(2)工业建筑。(3)农业建筑、民用建筑又分建筑又分居住建筑和公共建筑。
25、何谓基础的埋置深度?你设计的建筑物基础埋深是多少?是如何确定的?
基础埋置深度:指从市外设计地面至基础地面的距离。你设计的建筑物基础埋深:
26、为什么沿外墙四周要设置散水或明沟?你做的是哪种类型?怎样做的?
为了防止屋顶落水或地表水侵入勒脚危害基础,必须沿外墙四周设置明沟或散水,将地表水及时排离。
1)散水的构造做法:坡度一般3%—5%,宽度一般600—1000mm。当屋面为自由落水时,散水宽度应比屋檐挑出宽度大150—200mm。
27、你设计的建筑物墙面进行装修了吗?装修的目的是什么?你选择的是哪一种类 型?
装修的目的:(1)保护墙体、提高墙体的耐久性。(2)改善墙体的热工性能、光环境、卫生条件等的使用功能。(3)美化环境,丰富建筑的艺术形象。
28、墙体中为什么要设水平防潮层?你选择的是哪种构造类型?设在什么位置?
墙身中设置防潮层的目的是:防止土壤中的水分沿基础墙上升,防止位于勒脚处的地面水渗入墙内,使墙身受潮。水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层
(如砼)范围以内,通常在负0.006m标高处设置,而且至少要高出市外地坪150mm,以防雨水溅湿墙身。当地面为透水材料时(如碎石、炉渣)水平防潮层的位置应平齐或高出室内地面60mm,既在 0.06mm外,29、板在构造上需满足哪些要求?
楼板的设计要求是:(1)强度和刚度的要求.强度要求是楼板应保证在自重和使用贺在荷载作用下安全可靠,不发生任何破坏.刚度要求是指楼板在一定荷载作用下不发生过大变形,保证正常使用.(2)保温,隔热,放火,隔声等要求.(3)便于在楼层和地层中敷设各种管线.(4)经济要求,一般楼地面约占建筑物总造价的20%~30%,选用楼板时应考虑就地取材和提高装配化程度等问题.30、你设计的楼梯梯段宽度是多少?怎样确定的?
楼梯楼段的宽度: 是根据通行、人数的多少(设计人流股数)和建筑的防火要求确定的.<<建筑设计放火规范>>规定了学校,办公楼,商店,和候车室等民用建筑楼梯的总宽度.楼梯的总宽度通过计算确定,以每100人拥有的楼梯宽度作为计算标准,俗称百人指标.我国规定每股人流按[0.55 (0~0.15)]m的计算,其中0~0.15m为人在进行中的摆幅.非主要通行的楼梯应满足单人携带物品通过的需要,楼段的净宽一般不应小于900mm..31、你选择屋面的排水方式是哪种?怎样设计的?
屋面的排水方式有两大类:1无组织排水,又称自由落水。其排水组织形式是屋面雨水顺屋面坡度排至挑檐板外自由滴落。常用于建筑标准较低的低层建筑或雨水较少的地区。2有组织排水,屋面雨水顺坡汇集于檐沟或天沟,或在檐沟或天沟内填0.5%—1%纵坡使雨水集中至雨水口,经雨水管排至地面或地下排水管网时称有组织排水。
32、你设计的楼梯坡度是多少?怎样确定的?最适宜的坡度是多少?
楼梯的坡度:范围在23°—45°之间,正常情况下应当把楼梯坡度控制在38°以内。一般认为30°是楼梯的适宜坡度。
33、在设计中,你选择的砌筑墙体材料是哪种?墙体有什么用?
墙体的作用:1)承重作用;2)围护作用;3)分隔作用。
34、在进行地基和基础设计中,应满足哪些要求?
基础与地基的设计要求:1)地基应具有足够 的承载力和均衡程度;2)基础应具有足够的强度和耐久性;3)经济要求。
36、结构的抗震等级如何确定?(本设计为6度设防,无需进行抗震计算,只需满足构造抗震要求即可,千万不要说不需要抗震设防)根据建筑使用功能的重要性分为甲乙丙丁四类。
37、建筑抗震设计的标准、步骤是什么? 小震不坏、中震可修、大震不倒
两阶段设计:第一阶段,按小震作用效应和其他荷载效应的基本组合验算构件的承载力,以及在小震作用下验算结构的弹性变形。第二阶段,在大震作用下验算结构的弹塑性变形。
38、场地类别如何确定?
《建筑抗震设计规范》规定,建筑场地类别按场地类型和场地覆盖层厚度划分四类。
39、地震作用计算采用什么方法?
我国广泛采用加速度反应谱理论确定地震作用。所谓加速度反应谱理论就是单质点弹性体系在一定地面运动作用下,最大加速度反映与体系自振周期关系曲线,利用已知体系自振同期,利用反应谱曲线可很方便确定体系加速度反应进而求地震作用;对于高层建筑不规则建筑还采用时程分析法来计算结构地震反应,先选定地震地面加速度曲线,然后用积分法求解运动方程,算出每一个时间增量的结构反应,如位移,速度和加速度反应。40、除底部剪力法外,还有哪些计算地震作用方法?
静力法,底部剪力法,振型分解反映谱法,时程分析法。
41、结构自振周期如何估算?
对于n个质点弹性体系,振动时含有n个自振频率,即有n个自振周期,其中最长一个自振周期称为基本周期。
42、水平荷载作用下,需要对结构进行什么变形验算?
多遇地震作用下结构弹性位移和罕遇地震作用下结构的弹塑性位移。
43、竖向荷载作用下框架结构的内力计算方法是什么?
竖向反应谱法,静力法。
44、什么是弯矩调幅,目的是什么?在组合前还是组合后进行?
所谓弯矩调幅法是先按弹性理论求结构控制截面的弯矩值,然后根据需要,适当调整某些截面的弯矩值,通常是对那些弯矩较大(绝对值)的截面的弯矩进行调整。截面弯矩调幅值与按弹性理论计算的截面弯矩值的比值称为调幅系数,弯矩调幅系数一般在0-0.25之间,这样一来调幅后的弯矩就是原来的75%-100%。跨中增加的钢筋比支座按照弹性分析减少的小得多,所以更加经济了。
45、什么是短柱,短柱的缺点,如何处理?
短柱,柱净高小于4倍柱截面高度。刚度大,会吸收较大的地震剪力容易发生剪切破坏,造成脆性错断。避免框架房屋中的错层、夹层或半高填充墙、或不当设置某些联系梁。
46、何谓“三通一平”?
电通、水通、路通、场地平整
47、单位工程 施工组织设计包括哪些内容?
根据工程性质、规模、结构特点、技术复杂程度和施工技术条件,设计的内容和深度可以有所不同,但应包括:工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划,施工平面图及各项技术经济指标。
48、塔吊的服务范围是什么?
以塔吊轨道两端有效行驶端点的轨距中点为圆心,最大回转半径为半径划出两个半圆,再连接两个半圆,即为塔吊服务范围。
49、施工准备工作的内容是什么?
调查研究,规划安排,大型施工现场的工程准备,作业条件准备。50、选择施工方案时应解决哪些问题?
答:方案的内容包括确定主要分部分项工程的施工方法、施工顺序、施工机械及各项劳动资源的组织安排等。
51、如何评价施工方案的优势?
答:理想的施工方案要考虑以下几点:(1)要符合施工工期的要求。(2)要满足经济效益的要求。(3)要符合工程实际,能真正发挥指导工程施工的作用。(4)要能体现一定的技术水平。(5)要有利于保证工程质量和施工安全。
但在评价某一施工方案时,上述各点基本功能所占的比重不可能是等同的,特别是当多个方案比较接近时,选用哪个方案较为合理,还必须结合工程特点作进一步调查分析方能确定。
施工方案的优选主要是对施工方案的技术经济进行比较,而这种比较又有定性分析和定量分析两种,定性分析主要是根据施工经验对方案的优缺点进行分析比较;定量分析主要是根据不同的施工方案计算所需的劳动力,资源消耗量。工期长短和成本范围等技术经济指标来进行分析比较。
52、井架的卷扬机放置有什么要求?
53、如何确定网络图的关键线路?关键工作的总时差为“0”吗?
答:在项目流线图(施工工作流线图)中,各条线路的延续时间是不相同时,其中时间最长的一条线路决定了总工期的长短。称持续时间最长的线路为关键线路。(又叫主要矛盾线)关键线路上的时差为零。将时差为零的各项任务连接起来,就确定了关键线路。
54、施工中缺少设计图中要求的钢筋品种或规格时可按哪些原则代换?
1、构件设计按强度控制时,可按强度相等的原则代换,称为等强度代换。
2、构件按最小配筋率配筋时,可按钢筋面积相等的原则进行代换称为等面积代换。
3、当受弯构件按强度控制,应按代换前后构件的抗弯能力相等的原则代换,称等弯矩代换。
55、施工组织设计内容主要包括哪些项?
答:(1)根据导流条件、选定导流方案和导流建筑物,拟定施工期间度汛、灌溉、通航放牧以及蓄水、发电等措施。
(2)根据工程规模和特点,选定主体工程的施工程序、施工方法、施工布置和主要施工机械。
(3)你定机电设备和金属结构安装方案。(4)提出对外交通运输方案。
(5)拟定主要施工辅助企业和大型临时设施的规模和布置。(6)拟定施工总进度、总布置和技术供应计划。(7)提出施工机构和人员配备的建议。
(8)提出需要进行试验研究和补充勘测的建议。
56、设计施工总体布置时必须遵守的基本原则有哪些?
因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理。
57、工地风、水、电以及住房等用量如何计算?
工地供水;需水量按生产用水、生活用水及消防用水的定额指标综合计算。
供电:工地用电量包括室内外照明、机械用量和特殊用电等。
供风:施工中风动机械,如风镐、风钻、水泥喷枪及其他风动设备,其容量可按有关公式计算。
工地临时房屋有行政管理用房、居住用房、文化娱乐用房、生活福利用房等。均取决于工程规模、工期长短、投资状况及工程所在地区的条件。临时房屋面积,可按工程等级,依据国家规定并参照地区实际条件执行。
58、施工总进度计划的编制步骤是什么?
施工总进度计划的编制步骤
1、列出工程项目
2、计算工程量
3、确定施工方案
4、初步拟定各项工程进度
5、论证施工强度
6、编制劳动力、材料和机械设备等需要量计划
7、调整修正。
59、施工进度计划的类型有哪些?任务是什么?
施工进度计划的类型:
1、总进度计划
2、扩大单位工程(或单位工程)进度计划
3、施工作业计划。
任务:
1、总进度计划要求定出整个工程中各个单项工程的施工顺序和起止日期,以及主体工程施工前的准备工作、完成后的结尾工作的施工顺序和施工期限。
2、它根据总进度计划中规定的该工程的施工期,确定该扩大单位工程中各分部工程及准备工作的顺序和起止日期,要进一步从施工技术、施工措施等方面论证该进度的合理性、组织平行流水作业的可行性,研究加快施工进度和降低工程成本的具体方法,还要根据所制定的该进度计划,对总进度计划作必要的调整和修正,并编制各时期需要的物资器材、劳力等技术供应计划。
3、实际施工时,施工单位应再根据各单位工程进度计划编制出作业计划,有月和旬作业计划两种。据此具体安排各工种各工序间的顺序和起止日期,以工程任务单形式下达各级施工组织贯彻执行,以保证总进度计划和扩大单位工程进度计划的实现。
60、结合本工程说明如何降低施工成本?
降低施工成本措施(1)以施工图预算控制成本支出。(2)以施工预算控制分部分项工程成本盈亏。(3)以控制工期和关键节点的完成时间达到降低成本的效果。(4)建立材料消耗台帐,严格控制材料消耗。(5)建立工程项目月度财务收支计划制度。(6)建立项目成本审核认证制度。(7)加强质量管理,降低质量成本。(8)强化施工安全,降低施工成本。
61、结合毕业设计说明施工平面图设计的内容步骤?
施工平面布置内容:(1)建筑总平面上已建和拟建的地上和地下的一切房屋、构筑物及其他设施的位置和尺寸(2)移动式起重机开行路线及垂直运输设施的位置。(3)各种材料、半成品、构配件以及工业设备等的仓库和堆场。(4)为施工服务的一切临时设施的布置。(5)场内施工道路以及与场外交通的联结。(6)临时给水、排水管线,供电线路,蒸汽及压缩空气管道等。(7)一切安全及防火设施的位置。
62、结合工程说明质量保证措施有哪些?
质量保证措施(1)建立和健全质量保证体系并使之有效运行。质量体系必须文件化,要定期进行质量体系审核与质量体系评审和评价。(2)建立质量保证体系的组织机构。(3)对于采用新材料、新技术、新工艺、新结构或施工难度较大的分部分项工程,须制订有针对性的技术措施来保证质量。(4)确保地基基础工程质量的技术措施。(5)确保定位放线正确无误的技术措施。(6)保证主体结构关键部位的技术措施。(7)对于复杂的特殊的工种(屋面防水、地下防水、构造节点)采取质量保证措施。(8)按照工程质量评定程序制定有关的质量保证措施。
63、结合工程阐述安全文明施工措施有哪些?
安全施工措施:(1)建立和健全安全施工的组织机构。(2)健全和完善各类安全管理台帐,强化安全管理软件资料工作。(3)做好“三宝”使用和“四口”及临边防护设施工作。“三宝”使用包括安全帽、安全网、安全带使用,“四口” 及临边防护设施工作包括楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井、通道口防护和阳台、楼层、屋面的临时防护。(4)做好脚手架设施的安全。(5)加强施工用电管理。(6)加强施工机械的安全检查和安全使用工作。(7)实施有力的安全监控。
文明施工措施:(1)做好工地的场容场貌。(2)保持工地卫生。(3)做好工地文明建设工作。
64、施工准备工作包含哪些内容?
施工准备工作包括:
(一)技术准备(1)认真收集、查阅基础工程的技术档案资料。测量放线,建立坐标控制点和水准控制点。对桩基的轴线、标高进行复测、复核。(2)组织现场施工人员审核图纸,做好技术交底和学习,主要学习大体积混凝土施工工艺,钢筋电渣压力焊连接技术等(3)按照组织的货源和进场的材料,及时进行原材料的物理、化学性能检验。按照施工图纸的设计要求,做好混凝土和沙浆的配合比试验。
(二)施工水电准备
(三)场内准备
1、施工现场
2、施工设施(宿舍、饭厅、钢筋加工、仓库、办公等)
(四)劳动组织准备
1、组织机构
2、项目经理部的组成、分工及各自职能权限(1)项目经理(2)项目副经理(3)项目工程师(4)施工员(5)技术员(6)质检员(7)安全员(8)材料员(9)行政员。
3、劳动组织,劳动组织按基础、主体结构、装修装饰等不同阶段分别考虑和安排。
65、梁中钢筋有哪些?各有什么作用?
梁中钢筋有纵向钢筋和横向钢筋,其中纵向钢筋有纵向受力钢筋和构造钢筋(包括架立钢筋和腰筋等);横向钢筋包括箍筋和构造钢筋。纵向受力钢筋的作用是承受拉力或压力;架立钢筋的作用是固定箍筋,腰筋的作用见17题。箍筋的作用是承担剪力,约束混凝土横向变形,固定纵向钢筋。66、柱中的钢筋如何选择和确定?
柱中的钢筋是由计算和构造要求确定的。受力钢筋应满足承载能力要求和稳定性要求,箍筋应满足构造要求。
67、楼梯的施工缝留在什么位置合适?
柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。68、单向板肋形结构的计算单元是如何确定的?
单向板肋形结构的计算单元,是板块、次梁、主梁。连续板和连续梁的计算简图是多跨连续梁。
69、肋形结构中连续梁的配筋计算步骤是什么?
肋形结构中连续梁的配筋计算步骤是:1)确定计算简图,包括荷载简化,支座简化,跨度和跨数的确定;2)内力计算及内力组合;3)配筋计算,按T形截面和矩形截面承载力计算进行配筋。70、什么是分布钢筋?它起什么作用?
分布钢筋是板中的构造钢筋,沿垂直于受力钢筋方向布置。其作用是将板上的荷载有效地传递到受力钢筋上,防止由于温度或混凝土收缩等原因沿跨度方向引起的裂缝,固定受力钢筋的位置。
71、肋形结构内力计算常用方法有哪些?各有哪些特征?
肋形结构内力计算方法有:弹性方法和内力塑性重分布方法。前者在内力计算时将结构看成弹性体,按结构力学方法进行内力计算。后者将结构的塑性变形予以考虑,将塑性变形后的内力进行调整。72、建筑物有哪些主要构造?简述其作用。
建筑物的主要构造有:①基础:作用有承担全部荷载;②墙体:作用是承受楼板或屋面板传来的荷载,具有围护作用,和分隔作用;③楼地面:承受荷载,是建筑物的水平分隔构件;④楼梯:是建筑物的垂直交通设施,承受荷载;⑤屋顶:承受屋面荷载,起围护作用;⑥门窗:具有采光通风作用,具有围护作用,门还具有疏散作用。
73、结构的极限状态有哪几种?写出其表达式。
结构的极限状态有:承载能力极限状态和正常使用极限状态,其表达式为:
承载能力极限状态:基本组合 正常使用极限状态:短期组合长期组合74、梁的正截面计算有哪几种类型?
梁的正截面计算有单筋矩形截面,双筋矩形截面,T形截面3种类型。
75、柱的正截面计算按什么构件进行配筋计算?为什么?
柱的正截面计算按受压构件计算,因为柱主要承受轴向压力作用。
76、肋形结构中连续板的配筋有几种方式?
肋型结构连续板的配筋方式有:弯起式和分离式。
77、简述梁的斜截面承载力计算步骤。
梁的斜截面承载力计算步骤是:在正截面承载力计算基础上进行。1)剪力设计值计算;2)腹筋计算:截面尺寸验算。包括箍筋与弯起筋计算,配箍率验算,3)包括选筋,画出配筋图。
78、如何控制梁中纵向受力钢筋的弯起和截断?
按梁中纵向受力钢筋的弯起和切断,应满足构造要求,具体应由弯矩图和抵抗弯矩图来确定,即切断时钢筋应伸过理论切断点,满足一定的延伸长度;弯起时应在充分利用点以外弯起,即延伸长度不小于0.5h0
79、柱下独立基础的底面积如何确定?阶数和阶高如何确定?底板受力钢筋如何确定?
基础底板在地基净反力作用下,在两个方向均产生向上的弯曲,因此底板下部需双向配筋,计算截面取柱边或变阶处,计算两个方向弯矩时,把基础视为固定在柱周边的四边挑出的悬臂板。
80、基础要不要做垫层,垫层如何做,做和不做有什么区别?
第二篇:土木工程专业毕业设计答辩问题
毕业答辨应知应会
第1部分 工程经济评价部分 1.1 工程量计算
1、你的工程量计算依据是什么? 答:《山东省建筑工程量计算规则》(2022年4月1日起施行)
2、你的建筑面积计算依据是什么?
答:《建筑工程建筑面积计算规范》(GB / T 50353-2022)
3、与你的图纸相关的建筑面积计算规则?
4、基础土石方的计算深度如何考虑?
5、挖沟槽的工程量计算规则?大开挖土石方工程量如何计算?
6、何为基础施工的“工作面”?何为“放坡系数”?
7、竣工清理的工程量计算规则?
8、条基混凝土垫层工程量计算规则?
9、砌筑工程中,基础与墙身如何划分?柱下独立柱基基础与主体划分的界限?框架填充墙工程量计算规则?
10、钢筋工程量计算规则?箍筋长度如何计算?钢筋搭机长度如何考虑?如何计算“马凳筋”?
11、何为《消耗量定额》中的“有梁板”、“平板”,套定额时有什么不同?
12、现浇混凝土楼梯混凝土、模板的工程量怎样计算?
13、现浇混凝土分项工程(例如现浇框架柱或现浇混凝土有梁板)需要套哪些定额子目?
答:混凝土子目、混凝土搅拌子目、钢筋子目、模板子目,超3.6 m的模板超高子目。
14、模板工程量计算规则?如何计算梁、剪力墙模板、框架柱模板工程量?构造柱如何计算模板工程量?
15、定额的模板材质有哪些?定额的模板支撑类型?
答:组合钢模、木模板、胶合板模板、复合木模板。支撑类型:钢支撑、木支撑、对拉螺栓。
16、本工程的屋面防水、保温层做法?屋面防水层、保温层的计算规则?
17、内外墙抹灰工程量计算规则?
18、垂直运输机械如何计算工程量? 1.2 施工图预算书与工程经济分析
1、你的预算书的编制依据?
答:《山东省建筑工程消耗量定额》(2022年)、《山东省建筑工程量计算规则》、《山东省建筑工程费用及计算规则》、《青岛市??年价目表》、施工图纸及经批准的施工组织设计。
2、何为直接工程费?包含内容?
3、何为措施费?包含内容举例?如何计算?
4、企业管理费包含内容?举例?企业管理费高低与何有关?(答:工程类别)
5、何为规费?包含内容?如何计算?
6、工程类别的含义及划分?
答:根据不同单位工程的施工难易程度,将工程类别分为Ⅰ类(施工程度难)Ⅱ类(施工程度较难)Ⅲ类(施工难易程度一般)。计价中利润的高低与工程类别有关。
8、议价材料的差价为是哪两者差价?
9、定额取费的基础?建筑工程(土建)取费的基础?装饰工程取费的基础?
10、你所计算工程的单方造价是多少?单方用钢量是多少?
11、工程项目投资总额包括哪些内容?
12、敏感性分析的原理是什么?你做的敏感性分析变动因素是怎样考虑的?考查的目标是什么?
第2部分 施工组织设计
1、施工顺序的概念,你的项目上主体工程的施工顺序是怎样的?
2、施工段划分的原则,你的项目上施工段是怎样划分的?
3、施工流向的概念是什么?你在工程施工安排上怎样体现施工流向?
4、流水施工的概念、类型?在你的项目上怎样组织流水施工?
5、施工程序的概念,单位工程施工程序是什么?
6、土方开挖机械有哪些?你的工程上用了什么土方开挖机械?有什么特点?
7、你的施工组织设计中各个主要分项工程的施工方法要点。
8、施工进度计划的内容是什么?编制的步骤是什么?劳动量是怎样计算出来的?怎样确定某施工过程的作业时间?
9、劳动力不均匀曲线怎样绘制出来?劳动力不均匀系数的概念与计算过程是什么?
10、施工平面图的布置原则?包含的主要内容有哪些?施工平面图中主要的垂直运输机械有哪些?它们之间的作用有什么不同?
11、施工平面图中各种材料量如何确定?材料堆场面积如何计算?各种临时设施的面积如何计算?
12、你的工程在雨季和冬季分别在进行哪些分部分项工程的施工,需要注意什么雨季施工措施、冬季施工措施?
第3部分 外脚手架设计
1、你的外脚手架设计依据是什么?你所设计的脚手架类型?
2、外脚手架设计需满足的要求?(答案见施工教材)
3、外脚手架的组成?外脚手架的传力途径?
4、纵横向扫地杆的作用及设置要求?
5、剪刀撑设置要求?横向斜撑的设置要求?
6、纵向水平杆的构造要求?
7、可变荷载与永久荷载的概念?在脚手架上的荷载哪些是永久荷载、哪些是可变荷载?
8、脚手架设计需考虑的荷载有哪些?施工用外脚手架均布活荷载标准值为多少?
9、脚手板层数如何取定?
答:首先根据作业需要设置;还须满足自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。
10、你的外脚手架计算包括哪几项内容?
11、“连墙件轴向力设计值(规范5.4.1式)
N1=Nlw No=4.72+5=9.72kN”其中“ No”的含义?
12、在你的设计中,横向水平杆计算简图如何取定?
13、在进行脚手架计算时,强度计算与挠度计算中荷载设计值的取定有何不同?
14、计算脚手架时,风荷载如何取定?
15、立杆稳定性验算时考虑哪两种荷载效应组合?
N=1.2(NG1k NG2k) 1.4NQk
N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4NQk 以上两公式中各字母的的含义?
316、“组合风荷载时,按规范5.3.1-2 6NMw0.式计算1571010.27102+=+=150.2 N/mm” 公式中各字母的的含义? 3AW0.1765.3.3489式知
17、“立杆计算长度由规范=kμh=1.155×1.55×1.8=3.22m”立杆计算长度如何取定?公式中各字母的的含义? 5 l.0801018、连墙件承受的力有哪些?对连墙件有何构造要求?
19、悬挑梁的的计算简图是什么?荷载怎样取值?三角撑的计算简图是什么?
施工组织设计毕业答辩常见问题:
1、什么是施工组织设计?(你如何理解施工组织设计)
施工组织设计是用以组织工程施工的指导性文件。是根据工程建设任务的要求,研究施工条件、制定施工方案用以指导施工的技术经济文件。在工程设计阶段和工程施工阶段分别由设计、施工单位负责编制。
2、为什么进行工程施工中要编制施工组织设计?(你认为做施工组织设计有什么必要性?)
施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。它体现了实现基本建设计划和设计的要求,提供了各阶段的施工准备工作内容,协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。
3、单和双网络图有什么区别?
双:以箭线及两端点的编号表示工作的网络图称为双网络图。既用两个节点一根箭线代表一项工作,工作名称写在箭线上,工作持续时间写在箭线下,在箭线前后的衔接处画上节点编上号码。
单:以节点及编号表示工作,以箭线表示工作之间的逻辑关系的网络图称为单网络图。即每一个节点表示一项工作,节点所表示的工作名称,持续时间和工作等表注在节点内。
4、怎么理解流水步距?
在组织流水施工时,相邻两个专业工作队在保证施工顺序,满足连续施工和最大限度搭接,以及保证工程质量要求的前提下,相继投入施工的最小时间间隔。
5、什么是施工组织设计中流水节拍?
流水节拍:指某个施工过程(或作业班组)在某个施工段上的持续时间。确切的说,流水节拍是指在组织流水施工时,某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。
6、简单说明施工组织设计中的流水节拍通常的确定方式。
通常有两种确定方法,一种是根据工期要求,另一种是根据现有能投入的资源(劳动力、机械台班数和材料数)来确定。
7、施工组织设计中为什么施工段数要大于或等于施工过程数?
施工段数直接决定了施工队伍数,如果施工队伍数高于过程数则会发生窝工的情况。
8、什么是单位工程施工程序其主要要解决的问题是什么?
是指在单位工程中各分部工程或施工阶段的施工先后顺序及其制约关系,主要解决时间搭接问题。
9、建筑施工程序一般包括哪几个阶段?
一般包括五个阶段:确定施工任务、施工规划、施工准备、组织施工、竣工验收
10、如何保证正确划分施工段?(结合你的这个施工组织设计谈谈如何正确划分施工段)
由于施工段内的施工任务由专业工作队依次完成,因而在两个施工段之间容易形成一个施工缝。同时,由于施工段数量的多少,将直接影响流水施工的效果。一般应遵循下列原则:
①同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等,相差幅度不宜超过10%-15% ②每个施工段内要有足够的工作面,以保证相应数量的工人,主导施工机械的生产效率,满足合理劳动组织的要求。③施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合,或设在对建筑结构整体性影响小的部位,以保证建筑结构的整体性。
④施工段的数目要满足组织流水施工的要求,施工段数目过多,会降低施工速度,延长工期,施工段过少,不利于充分利用工作面,可能造成窝工。
⑤对于多层建筑物,构筑物或要分层施工的工程,应既分施工段,又分施工层,各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段的任务后,再转入第二施工层的施工段上作业,依次类推,以确保相应专业队在施工段与施工层之间,组织连续,均衡,有节奏地流水施工。
11、简单说明无节奏流水施工的主要特点
①每个施工过程在各个施工段上的流水节拍不尽相同;
②流水步距在多数情况下,流水节拍彼此不相等,而且流水步距与流水节拍存在某种函数关系; ③各专业工作队都能连续施工。个别施工段可能有空闲; ④专业工作队数等于施工过程数。
12、施工组织设计按编制对象的不同分为哪三类?
施工组织总设计
单位工程施工组织设计
分部分项工程施工组织设计
13、单位工程施工组织设计的编制依据
①建设单位的意图和要求; ②工程的施工图纸及标准图;
③施工组织总设计对本单位工程的工期、质量和成本控制要求; ④资源配置情况;
⑤建筑环境、场地条件及地质、气象资料,如工程地质勘察报告、地形图和测量控制等;
⑥有关的标准、规范和法律;
⑦有关技术新成果和类似建设工程项目的资料和经验。
14、简单说明单位工程的施工应遵循的原则。
①先地下,后地上;②先主体,后围护;③先结构,后装修;④先土建,后设备
15、对施工方案的技术经济评价包括:定性分析与定量分析,两者有什么区别?
定性分析:根据个人经验,对若干个施工方案进行优缺点比较,选择出比较合理的施工方案。
定性分析比较简单,但主观随意性较大。
定量分析:通过计算几个相同的主要技术经济指标,进行综合分析比较,选择出各项指标较好的施工方案。
定量分析比较客观,但指标的确定和计算比较复杂。
16、打开你的施工组织平面布置图,对图进行说明
(1)图上用的垂直运输工具是什么?
(2)你的垂直运输工具的工作半径有多大?(3)如何考虑施工现场的材料堆放问题?
第三篇:土木工程专业毕业设计答辩问题
施工组织设计部分
1、什么是单位工程,什么是分部分项工程,请联系实际工程来说明他们之间的关系?
2、单位工程施工组织设计的定义和具体作用(用自己理解后的语言叙述)?
3、一个单位工程施工组织设计一般应包括哪几方面的内容?
4、编写施工方案中主要应说明哪些内容?
5、施工组织设计和施工方案之间的关系?
6、组织流水施工时,一般主要应提前考虑哪些主要参数?
7、一般工程的施工顺序(先做什么后做什么)是什么(结合自己的毕业设计图回答)?
8、按你毕业设计图纸上基础满堂开挖要注意哪些问题?
9、现场道路、水管走向及电路布置如何合理安排?
10、按你毕业设计图纸的内容,施工要选用哪几种机械?用在何处,位置放在何处较合理?
11、施工的技术措施主要指哪些方面?
12、工程的质量措施主要指哪些方面?
13、施工安全主要从那几大方面考虑?
14、文明施工一般主要看哪几方面?如何看待现场文明施工问题?
15、在编写施工组织设计中,为什么还要计算工程量,工程量主要用在哪几方面?
16、施工进度计划都表现在一张横道图上,一般横道图应标出那些内容?
17、评价一个施工方案指标有几个?
18、施工组织设计的分类?
19、单位工程施工组织设计的编制程序?
20、施工组织设计的编制依据?
21、如何确定施工流向?
22、多层民用混合结构一般分为那几个施工阶段?
23、什么是“开敞式”施工?什么是“封闭式”施工?各有何特点?
24、施工进度计划的作用是什么?
25、施工平面图的设计原则?
26、施工平面图的内容有哪些?
27、施工总进度计划的编制?
28、拟定施工方法的要求是什么?
29、横道图的内容?
30、什么是最小劳动力组合、最小工作面?它们对组织施工的班组人数有什么影响?
31、从哪几方面检查和调整施工进度计划的初始方案?
32、做好施工指标工作应注意什么?
33、什么是施工程序?
34、什么是施工顺序?
35、施工平面图中主要应考虑哪些施工机械的布置?
36、施工方案的技术经济比较?
37、怎样制定劳动力需要量计划?
38、施工进度计划的表达方式有哪几种形式?
39、横道图和网络图表示的施工进度计划各有什么特点?
40、施工进度网络计划中计算的节点时间参数和工作时间参数各有哪些?
41、在双网络计划中,虚工作的是怎么表示的,它的作用是什么?
42、在网络计划技术中,单网络图的是怎么样表示的?
43、网络计划的优化主要有那几方面?
44、在双网络图中,怎样根据时间参数确定关键工作和关键线路?
45、建筑产品的特点是什么?建筑施工生产的特点是什么?
第四篇:土木工程毕业设计答辩问题
1、基础顶面附加12@10双向钢筋什么意思
附加钢筋的原因是: 以双柱基础为例,因为地基作用于基础地面上一个向上的均布力,基础顶面考虑受拉和冲切。
2、什么是腰筋,起什么作用
又称“腹筋”
作用:梁的抗扭
它在设计上属构造配筋,即力学上不用设计计算具体力的大小,按国家设计规范的构造要求查得此数据。当梁高大到一定要求时,就得加设腰筋,按多少、加多大规格按构造要求规范查得。
3、梁截面底筋排列要求
2022版混凝土规范第9.2.1条规定:梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。
4、水平地震作用及风荷载作用下,框架内力用什么方法计算的?简述计算过程。D值法与反弯点法有何不同?D代表什么?为什么对反弯点进行修正? 水平地震作用及风荷载作用下,框架内力可用分层分层法计算。步骤:
1、算结构自重。
2、计算整体刚度。
3、结构的自振周期、4、算出总水平地震作用。
5、算出各层水平地震力作用。第二个问题:
D值法是修改后的反弯点法(具体情况,你可以去查结构力学Ⅱ 出版
社(忘了))第三个问题:D是代表刚度。
第四个问题:实际工程与计算存在差别,有进行修正才可以。
8、独立基础的特点一:一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础
独立基础的特点二:基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。有两根或两根以上的立柱(简体)共用的基础叫做联合基础 9、9、在主次梁交接处,主梁中为什么要设置吊筋或附加箍筋
梁定义为受弯构件 承受拉力
剪力和弯矩,主梁与主梁之间的跨度过大 须在其中加入次梁
把力均匀传递给主梁
次梁是通过主梁的 也就是说主梁要给次梁一个稳定的环境(而次梁和主梁的交界处是一个很重要的节点区域 也就是应力最集中的地方 当次梁受到剪力和扭力的时候 次梁会把力传递个主梁 主梁为了加强抗剪力 抗扭力 就得设置加强筋 也就是 吊筋或者是附加箍筋 值得一提的是 吊筋的效果比附加箍筋要强
10、建筑结构中梁的截面尺寸如何确定? 梁的宽度取1/2~1/3梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的宽度。================ 1.初步估算,不可能非常精确,还得后期仔细验算。
通常梁高取跨度的1/8~1/14。
2.经验公式,在采用二级刚作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25 可取靠近4.6的经验值。经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况
最后还要注意下,梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他因素,要灵活处理。
11、框架结构柱的尺寸确定问题
框架柱一般采用矩形或方形截面,再多层建筑中截面尺寸可按b=(1/12~1/18)H 取值,h=(1~2)b 式中b为柱截面宽度,h为截面高度,H为所在层层高。
另外,根据《抗规》要求6.3.7框架柱截面边长不宜小于250mm,圆柱直径不已小于350.剪跨比宜大于2,截面高宽比不宜大于3.可以利用轴压比限值来去柱的截面A,《混凝土结构设计规范》(50010-2022)中11.4.16都对柱轴压比规定了限制,限制柱轴压比主要是为了控制柱的延性,因为轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。
u=N/A*fc,u—轴压比,对非抗震地区,u=0.9
N—轴力设计值
A—截面面积
fc—混凝土抗压强度设计值 N=受荷面积*面密度*层数 受荷面积:柱距的一半相乘 面密度=多层框架
9~12KN/M2 这样你就可以求出A 然后估算出柱的尺寸即可
12、楼板厚度如何确定?
设计确定板厚:依据板的跨度、荷载状况初选跨度的1/30左右,必须符合GB50010-2022《混凝土结构设计规范》中各种用途房屋楼板的最小厚度要求。然后作承载能力计算、配筋。必要时还应作挠度及抗裂验算。3.1 建筑抗震设防分类和设防标准
3.1.1 建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑,乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,丙类建筑应属于除甲、乙、丁类以外的一般建筑,丁类建筑应属于抗震次要建筑。
3.1.2 建筑抗震设防类别的划分,应符合国家标淮《建筑抗震设防分类标淮》GB50223的规定。
3.1.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求: 甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为 6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为 9 度时,应符合比 9 度抗震设防更高的要求。乙类建筑,地震作用应符台本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为 6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为 9 度时,应符合比 9 度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。
对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符台本地区抗震设防烈度的要求。丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为 6 度时不应降低。3.1.4 抗震设防烈度为 6 度时,除本规范有具体规定外,对乙 丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。3.2 地震影响
3.2.1 建筑所在地区遭受的地震影响,应采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度和设计特征周期或本规范第 1.0.5 条规定的设计地震动参数来表征。
3.2.2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系,应符合表 3.2.2 的规定。设计基本地震加速度为 0.15g 和 0.30g 地区内的建筑,除本规范另有规定外,应分别按抗震设防烈度 7 度和 8 度的要求进行抗震设计。
3.2.3 建筑的设计特征周期应根据其所在地的设计地震分组和场地类别确定。本规范的设计地震共分为三组。对 Ⅱ 类场地,第一组、第二组和第三组的设计特征周期,应分别按 0.35s、0.40s 和 0.45s 采用。
注:本规范一般把“设计特征周期”简称为“特征周期”。
3.2.4 我国主要城镇(县级及县级以上城镇)中心地区的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组,可按本规范附录 A 采用。
1、在进行结构设计计算时,都会对框架梁端进行弯矩调幅,有没有想过,为什么要调幅呢?又是怎么样调幅的呢?
弯矩调幅法是考虑塑性内力重分布的分析方法,是与弹性设计相对的。其目的是增加构件的承载能力,充分发挥材料的能力。所以用了弯矩调幅法,不一定要减少支座配筋。这里的关键是塑性铰和内力重分布。千万不要再说强柱弱梁或者施工方便了。对于弯矩调幅法也不是到处能用的,对于承受动力荷载,使用上要求不出现裂缝的以及处于腐蚀性环境的都不能用该方法
2、基础埋深是指从室外设计地坪至基础底面的垂直距离。基础高度是指基础本身的垂直距离(厚度).一般基础的埋深和基底宽度的确定都要根据地勘报告和上部结构的荷载来定。基础埋深的大小关系到地基的可靠性、施工的难易程度及造价的高低。影响基础埋深的因素很多,主要影响因素有:(1)、建筑物的用途,有无地下室、设备基础和地下设施,基础的形式和构造;
当建筑物设置地下室、设备基础或地下设施时,基础埋深应满足使用要求;高层建筑基础埋深应随建筑高度的增大而增大,才能满足稳定性要求。(2)、作用在地基上的荷载大小和性质;
一般荷载较大时应加大基础埋深;受上拔力的基础应有较大埋深,以满足抗拔力的要求。(3)、工程地质和水文地质条件;
基础应建立在坚实可靠的地基上,不能设置在承载力低,压缩性高的软弱土层上。
存在地下水时,如粘性土遇水后,含水量增加,体积膨胀,使土的承载力下降。含有侵蚀性物质的地下水,对基础将产生腐蚀。
底部剪力法(拟静力法)(Equivalent Base Shear Method)[1] 适用条件:
(1)房屋结构的质量和刚度沿高度分布比较均匀(2)房屋的总高度不超过40m(3)房屋结构在地震运动作用下的变形以剪切变形为主(4)房屋结构在地震运动作用下的扭转效应可忽略不计
底部剪力法是振型分解反映谱法的简化(只取第一个振型计算),是计算地震力的(水平力)。它能够计算出每层所受到的地震水平力是多大。此法是将结构简化为作用于各楼层位置的多质点葫芦串,结构底部总剪力与地震影响系数及各质点的重力荷载代表值有关。为计算各质点的重力荷载代表值,先分别计算各楼面层梁板柱的重量,各楼层墙体的重量,然后按以楼层为中心上下各半个楼层的重量集中于该楼层的原则计算各质点的重力荷载代表值
D值法(又称作修正反弯点法)是在已知每层的水平力作用下(上面说的底部剪力法计算出的地震水平力就是其中的一种,除此之外还有风荷载等)计算柱的上下端剪力,进而计算出柱上下端的弯矩,再根据刚度分配计算出梁端的弯矩。插筋:
因为所插的钢筋需要临时成形与固定。这临时箍筋如何配置,一般是在混凝土上表面以下50mm设置第一道,再向上按设计要求设1~2道也就够了。如果插筋很长,可能为一层楼高或更高时,那就要按设计图纸设置更多道。
在11G101-3的构造中,柱纵筋插至基础底板支在底板钢筋网上,插筋的长度=露出长度 hj(基础厚度)-bhc(基底保护层) 弯折。其中弯折长度,根据hj(基础高度)与lae(la)大小比较。若hj>lae(la),则弯折=max(6d,150);若hj<=lae(la),则弯折=15d
第五篇:土木工程专业毕业设计答辩自述
答辩自述:
各位老师好,我是土木13级班的XXX,我毕业设计的题目是《河北省粮食局行政办公楼》,它的基本信息是:五层钢筋混凝土框架结构,本课题为阜阳市某中学教学楼办公楼的设计5层,建筑面积约2280m2,长48m,宽11.2m,高18.45m,主体结构采用现浇钢筋混凝土框结构。
抗震设防烈度为7度,场地类别为二类,设计使用年限为50年,基础采用独立基础,下面对建筑设计与结构设计设计思路做一下陈述。
首先,建筑设计。建筑设计大体可以分为四步,首先是平面设计,平面划分为使用部分与交通联系两部分,使用部分的确定就是满足各个房间使用方面的要求,交通联系部分主要如门厅、过厅、走廊、楼梯、电梯等的确定。平面设计的主要依据是满足建筑各部分使用功能的要求,比如使用部分考虑房间的面积、位置形状、通风采光,交通联系部分考虑安全疏散,人流量,防火的要求等。第二步就是建筑高度与剖面设计,层高由设备使用高度,人活动的使用高度,人心理生理的承受标准等方面确定,剖面设计考虑结构的布置、美观性、空间的有效利用等。接下来就是确定建筑体型组合与立面设计,在适用、美观、经济的原则上,建筑物要能反映功能的要求与类型特征,结合施工技术,材料性能,展现建筑的外形特色。最后就是结合周围环境确定建筑物的具体位置、朝向。
结构设计部分,首先确定结构方案与布置,考虑采用什么样的结构体系,考虑建筑高宽比,不规则性、设缝等。比如这个建筑采用框架结构,纵横向承重,属于规则建筑,长度不超过55m,不用设缝。第二步就是初估构件截面尺寸,材料强度等级,确定构件刚度,另外就是统计荷载,把楼层荷载简化为梁上线荷载与柱上集中荷载,接下来就是进行水平风荷载与地震荷载作用下的内力计算,地震作用下的内力首先由底部剪力法求出每层所受剪力,再由D值法求出每根柱子所受到的剪力,求反弯点,从而求出弯矩。风荷载作用下的内力与地震作用下的内力计算区别在于每层的剪力由等效公式求得,下一步就是进行竖向荷载作用下的内力计算,我采用的是分层力矩分配法,其中要进行内力重分布、调幅等。接下来进行内力组合,分为有地震作用下的内力组合与无地震作用下的内力组合,完了选取最不利组合进行构件截面设计,最后进行的是楼板、楼梯、基础的设计,结构计算过程中难免发现建筑有不符之处,可做一下修改。
PKPM部分建模与荷载的主要参数一般自于手算计算书,PKPM与手算不同之处是手算只算了一榀框架,而PKPM计算了整楼模型,并自动计算构件重,更精确一些。PKPM首先是建模,其次是荷载输入,荷载输入要明确的是梁间荷载此时只有填充墙产生的线荷载,并且这一层的梁承担的是上一层梁的线荷载,荷载输入完毕进行的是相应的参数正确的输入与计算,然后绘制梁板柱配筋图,基础的计算要注意设置拉梁,最后进行图形输出转化与修改,另外楼梯的配筋是在探
索者中完成的。PKPM计算结果与手算书还是有一定的区别。谢谢!
毕业答辩题目整理(仅供参考)
1、框架梁的截面高度和截面宽度如何选取?这些估算公式为了满足构件的哪些要求?
截面高度:主梁h=(1/8~1/14)l;次梁h=(1/12~1/18)l。宽度hb=(1/2~1/4)hb。
满足构件要求(受弯承载力、受剪承载力、刚度、抗裂度、经济性、耐久性)
2、为了考虑现浇楼板的增强作用,如何计算框架梁的抗弯刚度中的Ib? 先计算出惯性据I=bh3/12,然后边框梁乘以1.5倍的放大系数,中框梁乘以2倍的放大系数,得到Ib。
3、结构为什么要进行侧移计算?框架结构的侧移如何计算(步骤)? 为了保证建筑物有足够的刚度,保证在正常使用情况下建筑物基本处于弹性受力状态,避免钢筋混凝土柱等出现裂缝,保证填充墙等完好。
1)根据重力荷载与D值之比假想结构顶点水平位移μT 2)用T1=1.7ψT√μ
T粗估自震周期
3)计算水平地震影响系数T1,再确定α1 4)计算底部剪力FEK=α1Geq
5)计算层间剪力有附加地震作用的,δn=0
顶部还要加上,没
4、如何进行梁端弯矩调幅,调幅后应满足什么条件?
一般情况下,现浇框架梁端调幅系数取0.8~0.9,支座调幅后,跨中也应该根据支座的调幅进行相应的调整,一般情况下去1.1~1.2的调幅系数,且跨中弯矩调幅之后不应小于简支梁情况下跨中弯矩的50%。
5、为何要将梁端弯矩从柱轴线处换算至柱边?梁端剪力是否也需换算? 轴线处的弯矩大于支座实际的弯矩,为了避免计算配筋时候浪费过多的负弯矩钢筋,要将两端弯矩从柱轴线处换算至柱边。
梁端剪力也需要换算,架在柱子正上方的剪力对梁没有什么影响,力直接传给柱子,只有超过了梁柱交接处的剪力对梁才有影响,为了精确计算梁跨中弯矩等,也需要将梁端剪力换算。
6、一般情况下,框架柱和框架梁的控制截面分别有哪些?
框架柱的控制截面有柱上下端截面和柱的反弯点位置。梁控制截面有梁两端和梁跨中最大弯矩出。