给排水管网系统复习题1[五篇]

第一篇:给排水管网系统复习题1

       1.什么情况下考虑采用合流制排水系统?合流制管网的设计有何特点?1. 排水区域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入后对水体造成的污染危害程度在允许的范围以内。2. 街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水,而街道横断面又较窄,管渠的设置位置受到限制时,可考虑选用合流制。3. 地面有一定的坡度倾向水体,当水体高水位时,岸边不受淹没。污水在中途不需要泵汲。特点:1.管渠的布置应使所有服务面积上的生活污水、工业废水和雨水都能合理地排入管渠,并能以可能的最短距离坡向水体。2.沿水体岸边布置与水体平行的截流干管,在截流干管的适当位置上设置溢流井,使超过截流干管设计输送能力的那部分混合污水能顺利地通过溢流井就近排入水体。3.必须合理地确定溢流井的数目和位置,以便尽可能减少对水体的污染、减小截流干管的断面尺寸和缩短排放渠道的长度。4.在合流制管网的上游排水区域,如果雨水可沿地面的街道边沟排泄,则该区域可只设置污水管道。只有当雨水不能沿地面排泄时,才考虑布置合流制管网。2 给水排水系统由哪些子系统组成?各子系统包含哪些设施?原水取水系统:水源地、取水设施、提升设备、输水管渠;给水处理系统:水质处理设备;给水管网系统:输水管渠、配水管网、水压水量调节设施;排水管网系统:收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物;废水处理系统:水质净化设备;排放和重复利用系统:废水受纳体、最终处置设施7.为何要将给水排水管网模型化?通过哪两个步骤进行模型化?给水排水管网是一类大规模且复杂多变的网络系统,为便于规划、设计和运行管理,应将其简化和抽象为便于用图形和数据表达和分析的系统。1.删除次要管线2.删除不影响全局水力特性的设施 9.为什么在污水管道设计时,管道底坡(简称管道坡度)与水力坡度是等同的?因为污水管道以重力流为主,其充满度一般小于1,水在管道中流行,水力坡度与管道坡度就会相同 污水管道衔接时应遵守两个原则:1)尽可能提高下游管段埋深,降低造价;2)避免上游管段中形成回水而造成淤积。10.为了使污水管网设计满足规范并尽可能降低造价,有哪些原则应该遵循?以设计原始资料为依据,按照规范的要求制定方案,并在多个方案中进行比较,得出最优方案。11.折减系数的含义是什么?为什么计算雨水管道设计流量时,要考虑折减系数?雨水从汇水面积上最远点流到第一个雨水口的时间需要一个系数来修正,这个系数就是折减系数。集水时间直接影响流速也与暴雨强度有关,所以在考虑设计流量时要考虑折减系数12.排洪沟的作用是什么?如何进行设计?其设计标准比雨水管网高还是低?答:排洪沟主要作用是排走地表径流。排洪沟布置应与厂区总体规划密切配合,统一考虑;排洪沟应尽可能利用原有山洪沟,必要时可做适当整修;排洪沟应尽量利用自然地形坡度。2排水体制义及分类

       污水的不同排放方式所形成的排水系统,称排水体制,分为合流制和分流制。

       3、排水系统的主要组成 城市污水排水系统的主要组成部分:①室内污水管道系统及设备;②室外污水系统;③污水泵站及压力管道;④污水厂;⑤出水口及事故排出口。工业废水排水系统的主要组成部分:①车间内部管道系统和设备;②厂区管道系统;③污水泵站及压力管道;④废水处理站雨水排水系统的主要组成部分:①建筑物的雨水管道系统和设备;②居住小区或工厂雨水管渠系统;③接到雨水管渠系统;④排洪沟;⑤出水口。

       4、排水系统的布置形式、特点及其适用范围。①正交布置②截流式布置③平行式布置④分区布置形式⑤分散布置⑥环绕式

       5、区域排水系统的定义:将两个以上城镇地区的污水同意排除和处理的系统。

       7、污水设计流量,日时及总变化系数的定义污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量称为污水设计流量。一年中最大日污水量与平均日污水量的比值成为日变化系数Kd最大日中最大污水量与该日平均污水量的比值称为时变化系数Kh最大日最大时的污水量与平均日平均时污水量的比值称为总变化系数Kz8、城市污水设计总流量的计算包括:居住区生活污水、工业企业生活污水及淋浴污水、工业废水、地下水渗入及公建污水。

       10、设计流速及流速范围的规定和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫设计流速。污水管道的最小设计流速定位0.6m/s,最大设计流速与管道材料有关。金属管道的为10m/s,非金属的为5m/s。

       12、最小设计坡度给定设计充满度下,规定最小管径便可得最小设计坡度。具体规定是,管径200mm的最小设计坡度为0.004,300mm的为0.003。

       13、覆土厚度和埋设深度覆土厚度是指管道外壁顶部到地面的距离。埋设深度是指管道内壁到地面的距离。污水管道的最小覆土厚度满足三个要求:①必须防止管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;②必须防止管壁因地面荷载而受到破坏;③必须满足街区污水连接管衔接的要求。

       14、支管的布置形式:低边式布置、周边式布置、穿坊式布置。

       15、什么是控制点,如何确定控制点的标高在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点称为控制点。确定控制点的标高一方面应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的污水都能够排除,并考虑发展,在埋深上适当留有余地。另一方面,不能因照顾个别控制点而增加整个管道系统的埋深。

       16、污水泵站的设置地点及分类中途泵站:当管道埋深接近最大埋深时,为提高下游管道的管位而设置的泵站。局部泵站:将低洼地区的污水抽至地势较高地区的管道中,或是将高层建筑地下室、地铁、其他地下建筑的污水抽送至附近管道系统。重点泵站:污水处理厂处理后出水因受收纳水体水位的限制,需要抽升污水。

       17、管段污水设计流量组成及定义本段流量:从管段沿线街坊流来的污水量。传输流量:从上游管段和旁侧管段流来的污水量。集中流量:从工业企业或其他大型公共建筑物流来的污水量。

       18、管段衔接的方法及定义水面平接:上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。管顶平接:上游管段终端和下游管段的起端管顶标高相同。20、降雨量、年降雨量、降雨历时、暴雨强度、汇水面积。降雨量:指降雨的绝对量。年平均降雨量:多年观测所得的各年降雨量的平均值。降雨历时:指连续降雨的时段,可以指一场雨的全部降雨时间。也可以指其中个别的连续时段。暴雨强度:指某一连续降雨时段内的平均降雨量。汇水面积:指雨水管渠汇集雨水的面积。

       21、暴雨强度公式及其各符号的意义公式:q=167A1(1 clgP)/(t b)^nQ:设计暴雨强度,P:设计重现期(a)t:降雨历时(min);A1,c,b,n地方参数,根据统计方法进行计算确定。

       22、雨水管区设计流量计算公式及各符号的意义公式:Q=q·F·ψ(径流系数)

       23、径流系数径流量与降水量的比值成为径流系数。径流系数通常采用地面覆盖种类确定的经验数值,若汇水面积是由各种性质的地面覆盖所组成,则按照各地面占用的面积比例,用加权平均法计算而得。

       25、雨水管区系统的平面布置特点:①充分利用地形,就近排入水体。②根据城市规划布置雨水管道。③合理布置雨水口,以保证路面雨水排除通畅;④雨水管道采用明渠或暗渠,应结合具体条件确定。⑤设置排洪沟排除涉及地区以外的雨洪径流。

       27、下述情形应当考虑合流制:①排水区域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入水体后对的、水体造成的污染危害程度在允许的范围以内。②街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水,而街道横断面较窄,管渠的设置位置受到限制时可考虑采用合流制。③地面有一定的坡度倾向于水体,当水体高水位时岸边不受淹没,污水在中途不需要泵汲。

       29、合流制排水管渠的设计流量Q=(n0 1)Qf Q1 Q2;n0:截流倍数,Qf:上游旱流流量,Q1:下游排水面积上的雨水设计流量,Q2:下游生活污水与工业废水之和。30、三种溢流井的简图及各部分的组成:截流槽式溢流井、溢流堰式溢流井、跳跃堰式溢流井。

       19、排水系统理论排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么?

       1)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。2)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。

       21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道?工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。

       22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题?应考虑这些问题:排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调。排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。4.试述排水系统的建设程序和设计阶段建设程序:2)可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行。3)计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据。4)设计阶段:设计单位根据上级部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制预算。5)组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作。6)竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用时建筑安装施工的最后阶段。

       设计阶段:初步设计:明确工程规模、建设目的、投资效益、设计原则和标准、选定设计方案、拆迁、征地范围及数量、设计中存在的问题、注意事项及建议等。施工图设计:施工图应满足施工、安装、加工及施工预算编制要求。设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值。总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量。控制点(污水的):在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点。设计管段:两个检查井之间的管段采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度。管道埋设深度:指管道内壁底到地面的距离。本段流量:从管段沿线街坊流过来的污水量。转输流量:从上游管段和旁侧管段流过来的污水量。管道定线(污水的):在城镇(地区)总平面图上确定污水管道的位置和走向。设计流速:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度。最小设计坡度:相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度。什么叫居住区生活污水定额?其值应如何确定?居住区生活污水可参考居民生活用水定额或综合生活用水定额。居民区生活污水定额指居民每人每天日常生活中洗涤、冲厕、洗澡等产生的污水量(L/cap·d);总和生活污水定额指居民生活污水和公共设施排出污水两部分的总和(L/cap·d)。二者应根据当地采用的用水量定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。通常采用什么方法计算城市污水设计总流量?这种计算方法有何优缺点?Q=Q1 Q2 Q3 Q4Q1:生活污水设计流量;Q2:工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量;Q3:工业废水设计流量;Q4:地下水渗入量及公建污水量。上述求污水总设计流量的方法,是假定排出的各种污水,都在同一时间内出现最大流量的。但在设计污水泵站和污水厂时,如果也采用各项污水最大时流量之和作为设计依据,将很不经济,因为各种污水最大时流量同时发生的可能性较少,各种污水流量会合适,可能互相调节,而使流量高峰降低。污水管道的水流是否为均匀流?污水管道的水力计算为什么仍采用均匀流公式?不是均匀流。在直线管段上,当流量没有很大变化又无沉淀物时,管内污水的流动状态可接近均匀流。如果在设计与施工中,注意改善管道的水力条件,则可使管内水流尽可能接近均匀流,以及变速流公式计算的复杂性和污水流动的变化不定,即采用变速流公式计算也很难精确,因此为了简化计算工作,污水管道的水力计算仍采用均匀流公式。在污水管道进行水力计算时,为什么要对设计充满度、设计流速、最小管径和最小设计坡度做出规定?是如何规定的?设计充满度:原因:污水流量时刻在变化,很难精确计算,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道。因此,有必要保留一部分管道断面,为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出妨碍卫生环境。污水管道内沉积的污泥可能分解出一些有害气体。此外,污水中如含有汽油、苯、石油等易燃液体时,可能形成爆炸性气体。故需流出适当空间,以利管道的通风,排出有害气体,对防止管道爆炸有良好效果。便于管道的疏通和维护管理。规定:管径(D)或暗渠(H)(mm)最大设计充满度(h/D或h/H)200——300 0.550 350——450 0.650 500——900≥1000 0.700 0.750 设计流速原因:污水在管内流动缓慢时,污水中所含杂质可能下沉,产生淤积;当污水流速增大时,可能产生冲刷现象,甚至损坏管道。为了防止管道中产生淤积或冲刷,设计流速应在最小值和最大值范围内。规定:污水管道的最小设计流速定为0.6m/s,最大设计流速与管道材料有关:金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属管道的最大设计流速为5m/s。18.最小管径①原因:管径过小极易堵塞,因此为了养护工作的方便,常规定一个允许的最小管径。②规定:在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm。19.最小设计坡度①原因:管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。②规定:管径200mm的最小设计坡度0.004;管径300mm的最小设计坡度0.003;其余按照计算确定。污水管道的覆土厚度和埋设深度是否为同一含义?污水管道设计时为什么要限定覆土厚度的最小值?不同含义。限定覆土厚度的最小值有3个原因:1)必须防止管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;2)必须防止管壁因地面荷载而受到破坏;3)必须满足街区污水连接管衔接的要求。20污水管道定线的一般原则和方法是什么?原则:应尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。方法:考虑地形和用地布局、排水体制和线路数目、污水厂和出水口位置、水文地质条件、道路宽度、地下管线及构筑物的位置、工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况,使拟定的路线能因地制宜地利用其有利因素而避免不利因素。21 当污水管道的埋设深度已接近最大允许埋深而管道仍需继续向前埋设时,一般应采取什么措施?一般可采取以下措施:1)加强管材强度;2)填土提高地面高程以保证最小覆土厚度;3)设置泵站提高管位等方法。22.污水设计管段之间有哪些衔接方法?衔接时应注意些什么问题?水面平接和管顶平接。衔接时应注意:1)下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游终端的水面和管底标高;2)当管道敷设地区的地面坡度很大时,为了调整管内流速所采用的管道坡度将会小于地面坡度。为了保证下游管段的最小覆土厚度和减少上游管道的埋深,可根据地面坡度采用跌水链接;3)在旁侧管道与干管交汇处,若旁侧管道的管底标高比干管的管底标高大很多时,为保证干管有良好的水力条件,最好在旁侧管道上线设跌水井后再与干管相接。反之,若干管的管底标高高于旁侧管道的管底标高,为了保证旁侧管能接入干管,干管则在交汇处需设跌水井,增大干管的埋深。降雨历时:指连续降雨的时段,可以指一场雨全部将于的时间,也可以指其中个别的连续时段。降雨量:指降雨的绝对量。年平均降雨量:指多年观测所得的各年降雨量的平均值。月平均降雨量:指多年观测所得的各月降雨量的平均值。年最大日降雨量:指多年观测所得的一年中降雨量最大一日的绝对量。暴雨强度:指某一连续降雨时段内的平均降雨量。径流系数:径流量与降雨量的比值称径流系数Ψ。汇水面积:指雨水管渠汇集雨水的面积。降雨面积:指降雨所笼罩的总面积。暴雨强度的频率:某特定值暴雨强度的频率指等于或大于该值的暴雨强度出现的次数m与观测资料总项数n之比的百分数。暴雨强度的重现期:某特定值暴雨强度的重现期指等于或大于该值的暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间。极限强度法:承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为汇水面积的增长与降雨历时成正比,而且汇水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减少的速度更快,这是一种求雨水管设计流量的方法。集水时间(集流时间):将雨水径流从流域的最远点留到出口断面的时间。折减系数:集水时间中管内雨水流行时间的所乘大于1的系数。1.试述地面集水时间的含义,一般应如何确定地面集水时间?地面集水时间是指雨水从汇水面积上最远点流到雨水口的时间,一般采用经验数值来确定地面集水时间。2.径流系数的影响因素有哪些?影响径流系数的因素有汇水面积的地面覆盖状况、地面坡度、地貌、建筑密度的分布、路面铺砌情况等,同时还与降雨历时、暴雨强度及暴雨雨型有关。3.暴雨强度与降雨历时的关系暴雨强度随降雨历时的增长而减少,这是一条普遍认为的规律。6 雨水管渠设计计算时,在什么情况下会出现下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的情况?此时应如何确定下游管段的管径?当汇水面积的轮廓形状很不规则(即汇水面积呈畸形增长时),或是汇水面积地形坡度变化较大或汇水面积各部分径流系数有显著差异时,就可能发生下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的情况,这是因为下游管段的集水时间大于上一管段的集水时间,下游管段的暴雨强度小于上一管段的暴雨强度,且汇水面积的增加量小于暴雨强度的减少量。此时,可分两种情况进行下游设计流量的计算,选择其中最大流量作为下游的设计流量,从而确定管径:1)最大流量可能会发生在全部下游汇水面积参与径流时,此时上游中仅部分面积的雨水能流到下游;2)最大流量可能发生在全部上游汇水面积参与径流时,此时下游汇水面积的流量已经流过下游。7暴雨强度与最大平均暴雨强度的含义有何区别? 暴雨强度是指某一连续降雨时段内的平均降雨量,暴雨强度会随时间变化而变化;而最大平均暴雨强度是选用对应各降雨历时的最大降雨量所求得的暴雨强度。圆形管道的最大流速和最大流量均不是满流时出现,为什么圆形断面的雨水管道要按满流设计呢?雨水中主要含有泥沙等无机物质,不同于污水的性质,加以暴雨径流量大,而相应较高设计重现期的暴雨强度的降雨历时一般不会很长。8排洪沟的设计标准为什么比雨水管渠的设计标准高得多?我国洪水泛滥的频率较高,洪水泛滥所带来危害是灾害性的,因此排洪沟的标准必须要很高。合流制系统:在同一管渠内排出生活污水、工业废水及雨水的管渠系统。旱流流量:晴天时的设计流量,成为旱流流量。截流倍数:不从溢流井泄出的雨水量与旱流流量的比值,称为截流倍数。1.合流制管渠系统有何特点?1)结构简单,管渠总长度短;2)与分流制相比,截流干管管径和埋深大,泵站和污水处理厂规模大;3)雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染;4)晴天时,管渠内流量小,流速低,易淤积。2.合理地确定溢流井的数目和位置的意义?合理地确定溢流井的数目和位置以便尽可能减少对水体的污染、减小截流干管的尺寸和缩短排放渠道的长度。3.试比较分流制与合流制的优缺点?可从4个角度对分流制与合流制进行优缺点比较:环境保护角度如果采用合流制将城市生活污水、工业废水和雨水全部送往污水厂进行处理后排放,从防止水体污染来看是较好的,但这样会使主干管尺寸过大,污水容量也会增加,建设和运营费用也相应大幅提高。采用截流式合流制时,雨天有部分混合污水通过溢流井直接排入水体,水体仍然遭受污染;分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理,但初降雨水径流之后未加处理直接排入水体,对城市水体也会造成污染,有时还很严重。分流制虽然具有这一缺点,但它比较灵活,比较容易适应社会发展的需要,一般能符合城市卫生的要求。工程造价角度,有些人认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%—40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。从总造价来看,完全分流制比合流制比合流制可能要高,但不完全分流制因初期只建污水排水系统,因而可节省初期投资费用,还可缩短施工工期。而合流制和完全分流制的初期投资均比不完全分流制要大。维护管理角度,晴天时污水在合流制管道中只是部分流,雨天时才接近满管流,因而晴天时合流制管内流速较低,易产生沉淀,待雨天暴雨水流可以将它冲走,使合流管道的维护管理费用降低,但晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水厂运行管理的复杂性。而分流制系统可以保持管内的流速,不致发生沉淀,流入污水厂的水量和水质变化比合流制小得多,污水厂的运行易于控制。用地角度,合流制节省土地,在街道狭窄地区尤为有利,老城区地下管网密布,地面上高楼大厦,行人多,车辆多,有些地段没有施工条件,老城区也只能保留合流制。

第二篇:给水排水管网系统

       《给水排水管网系统》教学探索

       :陈 俐

       摘要: 在教学实践过程中对《给水排水管网系统》的教材选择、教学内容安排和教学方法进行了思考总结,确定课程的重点授课内容,采取根据不同内容结合多样教学手段的授课方式,加强课程设计实践等,通过这些来提升教学质量和培养学生工程设计能力。关键词:给水排水管网系统;课程教学 1 引言

       《给水排水管网系统》是一门专门研究城市给水管网和排水管网规划、设计、管理和运行的一门学科,是给水排水工程专业的必修课程。给水排水管网是城市的基础设施之一,它是水在城市中进行社会循环的重要载体,其需要的建设投资非常高,约占城市给水排水工程建设总投资的70%左右。因此,学好给水排水管网这门课程,合理设计、管理管网工程,降低工程造价具有重大意义。2 合理选择教材

       重庆大学城市科技学院是一所应用技术型大学。自创校以来,给水排水科学与工程专业一直沿用的教材是《给水排水管网系统》[1]。这本教材将给水和排水管网的联系有机的结合在一起,又详细阐述了它们之间的差别,便于读者清楚的了解给水管网和排水管网的异同。该书对于给水排水工程技术人员和研究生有较大的参考价值,但对于以应用技术为主的本科类初学者来说,书中的部分内容过于深入,且部分内容有删减。如污水管网设计与计算这一章节中,关于如何划分排水区域,如何进行管段服务面积划分,都讲得比较概括。删减的结果导致初学者们对排水区域、服务面积等的基本概念无形象了解。在污水管网水力计算中,由于本书只以主干管为例,且只以表格形式进行了简单的水力计算,对小支管只以“不计算管段”的概念带过,这也导致了初学者们在设计过程中有较严重的缺失感。而旧教材《给水工程》和《排水工程》在管网设计方面的内容则丰富得多,并且有着完整的设计实例贯穿前后内容,对初学者而言可以起到由浅入深的引导作用。因此,在教材选用上应新旧教材结合使用,或寻求技术先进且内容完整适合初学者的新教材,以此完善教学内容。3 合理安排教学内容

       本课程安排的理论学时为56学时,课时时间较充足,根据专业要求和培养方向要求,还应对这门课程的教学内容再进行优化,突出重点。

       第一、二章为概括性内容,可以联系一些实际数据及图片引发学生兴趣,带学生入门。第三章水力学基础在《流体力学》中已学习过,因此在本门课中可采用简单的对比方式[2],让学生分清楚给水和排水各适用哪些水力学公式即可。第四、五、六章为给水管网模型、设计与计算的重要内容,也是学生感觉吃力的难点部分,尤其是平差方法复杂且繁琐,应多花课时重点讲述。此外,对于给水管网设计完成后的三大工况校核,教科书上讲述的内容过于简略,需要结合工程实例为学生介绍,并梳理计算过程。第七章给水管网优化设计偏重于理论研究,内容复杂。对于我们学生来说则只需会用相关软件进行管网优化就行,可鼓励有兴趣的学生自学。第八章可概略介绍。第九、十章为排水管网设计与计算的重点章节,需要补充一些基础内容,可联系其他教材,如《排水工程(上)》来重点讲述,并应增加工程实例贯穿于排水管网设计计算始终。第十一、十二章也可采取补充内容及图片的形式讲述,特别对于给排水附属构筑物部分。除此之外,在授课过程中教师还应适当补充管网的新理论、新技术,并紧密结合现行的技术标准、规范。4 合理选择教学方法

       多媒体教学能向学生展示丰富多彩的图片资料,准确而易懂的动态效果图,有助于学生理解内容并增加知识面,且能节约课堂时间和教学空间。但相应的,完全的多媒体授课由于知识讲授过快,导致学生的反应速度很难跟上,造成后面的课听不懂而丧失学习兴趣。这一缺点在讲述计算部分时体现的尤为明显。与之相对应的另一种传统教学手段——板书,在计算时能有较长时间的停顿,可解决学生反应不及的困难。但管网的计算往往涉及的数据繁多,且数据前后相接,狭窄的黑板空间太小,难以容纳过多的计算过程及数据。因此,板书教学手段也实难满足管网设计计算的授课要求。

       根据课堂实践,发现采用某些计算软件,如EXCEL工作表,结合板书来进行管网设计计算部分的讲课效果最好。用板书串起计算步骤及重要或复杂的计算公式,用工作表逐步进行计算,既保证了足够的停顿时间,又能节约空间及修改错误数据的时间,并能随时保存数据,为下一课时下一内容的需要随意取用。这样能大大提高教学质量,加大学生对设计整体的把握度。5 课程设计

       本课程的课程设计安排为16学时,需要完成给水、污水和雨水管网的规划和设计,时间稍显不足。且目前市政管网设计一般“鸿业市政管线”软件。为培养学生的工程设计能力,需要学生先学会鸿业软件的操作方法,这需要增加课上讲授时间和课后熟悉时间。课程设计可采取分组分题的形式。根据学生日常学习情况,使三、五人为一组一题,既可避免部分学生因懒惰窃取他人成果,又有讨论合作的机会,在互相帮助的过程中共同提高专业水平,起到一举两得的效果。6 结语

       《给水排水管网系统》要求授课教师有广泛的基础知识和扎实的专业能力,相当的实践经验,如此才能引领学生更进一步。除了过硬的专业能力外,更要注重对学生的讲授方法与教学手段的持续改进,以上是对这门课程的初步探讨,在以后的教学过程中,还将继续寻求更适合的教学方式。

第三篇:给水排水管网系统 重点

       给水排水管网系统

       1、给排水系统的三个功能:水量保障,水质保障,水压保障

       3、最高日用水量:用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量

       5、最高日最高时用水量:用水量最高的24小时中,用水量最大的一小时用水量

       6、三个水质标准是:原水水质标准,给水水质标准,排放水质标准

       7、三个水质变化过程:给水处理,用户用水,废水处理

       8、水头:位能与压能之和

       10、排水系统主要有合流制和分流制

       11、污水管网系统:排除城市污水或工业废水的管网系统

       12、雨水管网系统:排除雨水的管网系统

       16、城市用水量预测的方法:分类估算法,单位面积法,人均综合指标法,年递增率法,线性回归法,生长曲线 17.给水管网布置原则:

       (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较;(2)主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设施;

       (3)尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用;(4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;(5)保证供水具有适当的安全可靠性;(6)尽量减少拆迁,少占农田;

       (7)管渠的施工、运行和维护方便;

       (8)远近期结合,留有发展余地,考虑分期实施的可能性。

       18、给水管网布置的基本形式:树状网和环状网

       19、输水管的最小坡度应大于1:5D,D为管径,以mm计 20、输水管线坡度小于1:1000时,应每隔0.5-1km装置排气阀

       21、排水管网布置原则:

       (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较;

       (2)先确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序进行布置;

       (3)充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管线最短、埋深最小;

       (4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好与企业内部管网的衔接;

       (5)规划时要考虑到使管渠的施工、运行和维护方便;(6)远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施。

       22、排水管道的连接主要采用检查井和跌水井等连接井形式,通常称为窨井

       24、污水管网布置一般按以下步骤进行:(1)划分排水区域与排水流域;(2)干管布置与定线;(3)支管布置与定线

       25、区域排水系统具有下列优点:(1)污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每个单位水量的基建和运行管理费用低,因而比较经济;(2)污水厂占地面积小,节省土地;(3)水质,水量变化小,有利于运行管理。(4)河流等水资源利用与污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系等。

       26、区域排水管理的缺点:(1)当排入大量的工业废水时,有可能使污水出路发生困难;(2)工程设施规模大,组织与管理要求高,而且一旦污水厂运行管理不当,对整个河流影响较大。

       27、Re<2000为层流2000-4000为过渡流Re>4000为紊流

       28、年费用计算值得计算方法有静态年计算费用法和动态年计算费用法两种。

       29、水头:是指单位重量的流体所具有的机械能 30、水头分为位置水头,压力水头和流速水头

       32、水头损失:流体克服流动阻力所消耗的机械能

       34、非满管流水力计算有6个参数:流量q、管径d、水力坡度i、充满度y/d、流速v、管渠粗糙系数n35、水力等效简化原则:经过简化后等效的管网对象与原来的实际对象具有相同的水力特征

       36、水泵是给水排水管网中的加压与提升设备,所提供的能量用扬程表示,即水泵提供给单位重量的机械能。

       37、删除连枝要满足两个条件:1保持原管网图的连通性 2必须破坏所有的环和回路

       39、为防止水锤现象,最大设计流速不超过2.5-3.0m/s,在输送浑浊原水时,为了避免悬浮物质在水管中沉积,最低设计流速不得小于0.6m/s 40、经济流速:一定年限T年内管网造价和管理费用之和为最小的流速

       41、节点服务水头:节点地面高程加上节点所连接用户的最低洪水压力指标

       42、一层楼用户为10米,二层楼用户为12米,以后每增加一层,用水压力增加4米

       45.污水管道设计的主要任务:

       (1)污水管网总设计流量及管段设计流量计算,(2)污水管网各管段直径,埋深、衔接设计与水力计算;(3)污水提升泵站设置与设计;(4)污水管网施工图绘制等

       46、排放系数:污水量定额与城市用水量定额之间的比例关系,该比例称为排放系数。

       49、污水量总变化系数Kz:设计年限内最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值

       50、设计充满度:在一个设计管段中,污水在管道中的水深H和管道直径D的比值

       51、污水管道应按非满管流设计的原因:(1)污水流量的随便变化的,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道;(2)污水管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害气体,需留出适当空间,以利管道内的通风,排除有害气体;(3)便于管道的疏通和维护管理。

       52、污水管渠在设计充满度下最小设计流速为0.6m/s生产污水管道最小设计流速宜适当加大,水渠的最小设计流速为0.4m/s

       53、金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属管道的最大设计流速为5m/s

       54、在居住区和厂区内污水支管最小管径为200mm,干管最小管径为

       300mm,在城镇道路下污水管道最小管径为300mm

       55、管径200mm的最小设计坡度为0.004,300mm的最小设计坡度为0.003

       56、污水管道的埋设深度:管道的内壁底部离开地面的垂直距离

       57、覆土厚度,管道的顶部离开地面的垂直距离 60、污水管道的最小覆土厚度,一般应满足的要求:(1)防止管道内污水冰冻和因土壤冰冻膨胀而损坏管道;(2)防止地面荷载而破坏管道;(3)满足街区污水连接管衔接的要求。

       61、车行道下污水管最小覆土厚度不宜小于0.7m64、管道衔接时要遵守两个原则:1避免上游管道形成回水,造成淤积;2在平坦地区应尽可能提高下游管道的标高,以减少埋深。65、管道常用衔接方法:水面平接,管顶平接

       67、街区和厂区的最小管径200mm,街道下的最小管径300mm。72、降雨历时:在降雨量积累曲线上取某一时间段

       73、常用降雨量统计数据:年平均降雨量、月平均降雨量、日平均降雨量 75、重现期越大,降雨强度越大

       76、重现期的最小值不宜小于0.33年

       77、汇水面积:指的是雨水管渠汇集和排除雨水的地面面积 78、径流系数是地面径流量与总降雨量的比值,径流系数小于182、污水排水管道一般采用非满管流设计,雨水排水管道一般采用满管流设计。

       83、雨水调节池的设置形式:溢流堰式,流槽式,泵吸式

       84、截流式合流制排水管优点:管线单一,管渠的总长度减小;缺点:合流制截流管、提升泵站以及污水厂的设计规模都较分流制排水系统大,截流管的埋深也比单设的雨水管渠的埋深大。混合污水溢入水体,仍会使水体受污染。

       86、截流倍数:当溢流井内的水流刚达到溢流状态的时候,合流管和截流管中的雨水量与旱流污水量的比值

       87、采用截流倍数的原因:从环境保护的要求出发,为了使水体少受污染,应采用较大的截流倍数。但从经济上考虑,截流倍数过大,将会增加截流干管、提升泵站以及污水厂的设计规模和造价,同时造成进入污水厂的污水水质和水量在晴天和雨天的差别大,带来很大的运行管理困难,因此,可以认为截流倍数的值一般采用2.6—4.5是比较经济合理的。88.、合流制排水管网水力计算内容包括:(1)溢流井上游河流管渠的计算;(2)截流干管和溢流井的计算;(3)晴天旱流情况校核。

       89、计算暴雨洪峰流量的方法:洪水调查法,推理公式法,经验公式法 90、排洪沟设计要点:

       (1)排洪沟布置应与区域总体规划统一考虑;(2)排洪沟应尽可能利用原有天然山洪沟道;(3)排洪沟应尽量利用自然地形坡度;(4)排洪渠平面布置的基本要求;(5)排洪沟纵向坡度的确定;

       (6)排洪沟的断面形式、材料及其选择;(7)排洪沟最大流速的规定。

       91、排洪沟纵向坡度的确定一般不小于0.0192、给水管道分为金属管(铸铁管和钢管等)和非金属管(预应力钢筋混凝土管、玻璃管、塑料管等)

       93、铸铁管连接方式:承插式和法兰式

       94、金属管道的管顶覆土深度通常不小于0.7m非金属应大于1-1.2m 95、砼管的制造方法:捣实法,压实法和振荡法 96、钢筋砼管的制造方法:捣实法,压实法和离心法 97、阀门内的阀板有楔式和平行式

       98、穿越铁路或公路时,水管管顶应在路面以下1.2m左右

       99、倒虹管顶在河床下的深度一般不小于0.5m在航道线范围内不小于1m 100、水塔和水池需要布置哪些管道?

       进水管、出水管、溢水管、泄水管、通风孔、浮标水位尺或水位传示仪。101、管道设计流量分配通常应遵循哪些原则:

       (1)从一个或多个水源出发进行管段流量分配,使供水流量沿较短的距离输送到整个管网的所有节点上,这一原则体现了供水的目的性

       (2)在遇到要向两个或两个以上方向分配设计流量时,要向主要供水方向分配较多的流量。向次要供水方向分配较少的流量,特别要注意不能出现逆向流,这一原则体现了供水的经济性。

       (3)应确定两条或两条以上平行的主要供水方向,如从供水泵站至水塔或主要用水区域等,并且应在各平行供水方向上分配相接近的较大流量,垂直于主要供水方向的管段上也要分配一定的流量,使得主要供水方向上管段损坏时,流量可通过这些管段绕道通过,这一原则体现了供水的可靠性。102、给水排水的管网的管理和维护是保证给水排水系统安全运行的重要日常工作,内容包括:(1)建立完整和准确的技术档案及查询系统。(2)管道检漏和修漏(3)管道清污垢和防腐蚀(4)用户接管的安装、清洗和放冰冻(5)管网事故抢修(6)检修阀门、消火栓、流量计和水表等

       103、地理信息系统是以收集、存储、管理、描述、分析地球表面及空间和地理分布的数据的信息系统,具有四部分功能:信息获取与输入、数据存储与管理、数据转化与分析、成果生成与输出。

       104、城市给水排水地理信息系统是融计算机图形和数据库于一体,存储和处理给水排水系统空间信息的高新信息技术,它把地理位置和相关属性有机结合起来,根据实际需要准确真实、图文并茂地输出给用户,借助其独有的空间分析功能和可视化表达,进行各项管理和决策,满足管理部门对供水系统运行的运行管理、设计和信息查询的需要。105、给水排水管网地理信息管理的主要功能是给水排水管网的地理信息管理,包括:泵站、管道、管道阀门井、水表井、减压阀、泄水阀、排气阀、用户资料等

       106、防止给水管道腐蚀的方法有:(1)采用非金属管材(2)在金属管表面涂油漆、水泥砂浆、沥青等,以防止金属和水接触而产生腐蚀。(3)阴极保护。

       107、管道养护的任务是:(1)验收排水管渠(2)督排水管渠使用规范的执行(3)经常检查、冲洗或清通排水管渠,以维持其通水能力(4)修理管渠及其构筑物,并处理意外事故等。

       108、清通的方法主要有水力方法和机械方法两种。

第四篇:室外管网施工方案-给排水 - 副本

       目录

       1编制说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 1.1 编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 1.2 编制范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2.工程概况„„„„„„„„„„„„„„„ „„„1 2.1 工程简介„„„„„„„„„„„„„ „„„„1 3.管理目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 4.设备准备和人员配备及主要材料供应„„„„„„2 4.1 人员配备和设备准备„„„„„„„„„„„„2 4.2 主要材料供应„„„„„„„„„„„„„„„3 5.施工方法及工艺„„„„„„„„„„„„„„3 5.1 测量控制„„„„„„„„„„„„„„„„3 5.2 排水管道工程„„„„„„„„„„„„„„4 5.2.1 施工顺序„„„„„„„„„„„„„„„4 5.2.2 施工准备„„„„„„„„„„„„„„„4 5.2.3 测量放线„„„„„„„„„„„„„„„4 5.2.4 管沟开挖„„„„„„ „„„„„„„„4 5.2.5 管道基础施工„„„„„„„„„„„„„5 5.2.6 检查井施工„„„„„„„„„„„„„„7 5.2.7 闭水试验„„„„„„„„„„„„„„„8 5.2.8 回填土方„„„„„„„„„„„„„„„8 5.3 给水工程„„„„„„„„„„„„„„„„9 5.4 现有管线保护 „„„„„„„„„„„„„11 6.确保工程质量、安全、工期措施 „ „„„„12 6.1 工程质量保证措施 „„ „„„„„„„„12 6.2 技术组织措施 „„„„„„„„„„„„„13 6.3 施工安全保证措施 „„„„„„„„„„„13 6.4 工期保证措施 „„„„„„„„„„„„„16 6.5 人员保证措施 „„„„„„„„„„„„„17 7.文明施工与环境保护措施 „„„ „„„„„17 7.1 文明施工措施 „„„„„„„„„„„„„17 7.2 环境保护措施与水土保持措施 „ „„„„17 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       1.编制说明 1.1编制依据

       如以下规范或标准与其他的有互相抵触之处,以要求高的一个规范或标准为准。未得甲方同意,不可取消或替代以下任何规范或标准。如国家、地方有关当局对规范或标准进行了更新,以新标准为准。

       1、根据中建昆明澜庭2022.3.29日室外给排水图纸编制。

       2、国家、西安市和相关行业的有关工程施工规范和验收标准等。

       3、《建筑给水排水设计规范》GB50015—2022

       4、《室外排水设计规范》GB50014—2022(2022年版)

       5、《室外给水设计规范》GB50013—2022

       6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2022

       7、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2022

       8、《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ143-2022

       9、《建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程》CECS-282-2022 1.2编制范围

       中建昆明澜庭DK-2图纸中从红线外市政管网到小区内单体出户第一个雨水井范围内的雨水和污水管道敷设、雨污水检查井及雨水口的土建砌筑、管沟及检查井、雨水口等的土方开挖、回填、示范区及售楼处管道接驳及已完成管网保护、与市政雨污水管网接驳,具体见室外管网图纸。

       目前示范区、售楼处已施工完毕,本合同施工范围包括与示范区的雨污水的管道接驳,示范区管网保护或者破坏后的重新施工。出户以第一个雨污水井为界,包括第一个雨污水井的施工及与总包施工的出户管和化粪池的接驳。本工程包括小区内雨污水管道与市政接驳,相关施工及协调费用包括在合同总价内。排污保证金和开口费由我司缴纳,相关手续及资料由施工方负责办理,我方提供必要配合。2.工程概况 2.1工程简介

       工程名称:昆明澜庭项目;

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       建设地点:项目位于西咸新区沣东新城的沣东八路与富裕路交叉口,东临绕城高速,南依规划中的昆明池,东至西安市中心约13公里,北至咸阳市约13公里;

       工程造价:37000万元; 建设单位:深圳市建筑工务署;

       设计单位:深圳市筑博工程设计有限公司、深圳市勘察设计有限公司; 监理单位:深圳市中海监理建设有限公司; 施工单位:深圳市鹏城建筑集团有限公司; 质监单位:深圳市工程质量监督检验站; 安监单位:深圳市安全监督检查站;

       质量目标:必须达到工程备案验收要求,一次验收合格率要求达到100%;

       工期要求:施工总工期519日历天。

       因室外管线较多,施工时遇到管线交叉,应遵循以下避让原则:压力管道避让重力自流管道;新建管道避让已建管道;小管径管道避让大管径管道;临时性管道避让永久性管道;生活给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在污水管道上面,且无接口重叠。

       3.管理目标

       1.工期计划

       按合同要求工期完成。2.质量目标

       (1)分项、分部工程交验合格率100%;(2)工程质量隐患和问题整改率达100%以上;(3)杜绝重大工程质量事故。3.安全目标 杜绝一切工伤事故。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       4.设备准备和人员配备及主要材料供应 4.1人员配备和设备准备

       本工程拟配备的管理人员全部是经验丰富、技术精湛的专业人员,具有能力强、敬业爱岗的职业素质和丰富的房建项目管理经验。拟配备的操作人员以对口、技术良好的技术工人为主要骨干,另配备相应数量的普工组成各专业工种。在人员的配备上,主要体现精干、高效、一专多能的原则,并适当考虑人员的专业培训所发生的接替的调整。

       主要施工设备为PC200型挖掘机一台和蛙式打夯机4台等,同时配备5台自卸式汽车配合土方及石粉的运输,确保设备搭配合理有效。

       4.2主要材料供应

       1、使用的各类管材及配件等从有资格的相应厂家购买。

       2、中粗砂和石粉渣材料从本地市场购买,碎石、片块石材料部分从附近材质良好的石料场购买。

       5.施工方法及工艺

       本工程地处深圳市南山区。校园规划面积194万方米,发改委批复的建筑面积为63万平方米,一期用地面积28.44公顷,建筑面积20.42万平方米。远期建筑面积39.58万平方米。市政接口位于南科一路和十号路。本工程市政给水压力0.27MPa(绝对标高26.2m),从市政给水管接两路DN250给水管至校区市政生活给水管。

       污水全部收集,排往校区中水处理站,作为中水水源,中水处理站日处理水量300吨,中水处理站绝对标高为25m,出水压力0.6MPa。多余的污水接往市政污水管网。(接入点见平面图)道路雨水就近排往市政雨水管(接入点见平面图)。部分山体雨水经简单处理后补充景观水,其余接入小区雨水管。中水取自校区中水站,作为冲厕、道路冲洗以及绿化浇洒水源。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       室外消火栓用水量为30L/s,室内消火栓用水量为30L/s。消火栓系统供水压力:1.00MPa(泵房出口,绝对高程33.5米)。消防泵房位于C-3教师公寓地下室内。本工程自动喷淋最大用水量为35L/S,水炮用水量为35L/s,两个系统共用一套喷淋泵,喷淋系统供水压力:1.20MPa(泵房出口,绝对高程33.5米)。

       高压细水雾泵房位于A-1-1实验楼地下室内,系统工作压力为14MPa。本标段给排水工程包括给水管道、中水管道、消防管道、细水雾管道、雨水管道、污水管道、检查井、阀门井、雨水口等。5.1施工控制测量:

       通过控制测量将控制点引到施工现场,以便施工测量。本工程施工路段路况复杂,施工中相互交叉且施工场地狭窄,测量放样工作量大。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确,根据工程特点,拟采取如下测量方案:

       1、测量设备配置

       设专业测量组一组,配备水准仪1台,红外线全站仪1台。

       2、设置坐标控制网及水准点

       为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量和互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点,用全站仪敷设附合导线坐标控制点,并与已交底坐标控制点联网做闭合测量,闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场附近并浇灌砼保护,用钢筋桩面刻十字丝保存。每50~80米设一水准点并作闭合导线测量,闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量,防止各点和沉降或碰动。5.2排水管道工程 5.2.1 施工顺序

       测量放线——沟槽开挖——管基处理——管道基础施工——管道安装——管接口施工——傍管混凝土施工——检查井施工——闭水实验——隐 4 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       蔽验收——分层夯实回填。5.2.2 施工准备

       先对管道进行质量检查。雨、污水管采用PE波纹管,承插连接,橡胶圈接口。道路及停车场内采用环刚度8.0KN/m2型。采用符合国家标准的材料,并取样送检。5.2.3 测量放线

       基槽开挖前由测量工程师进行测量定位、施工放线,测量放线前对甲方提供的控制桩点进行复核,然后引测水准点并报甲方及监理审核。施工放线注意控制管道中线,每隔20米钉设标记并加以保护,人工开挖前根据管道中线用石灰粉施工放好开挖边线。5.2.4 管沟开挖

       1、施工操作工艺

       测量放样→分层开挖→排降水→修坡→整平

       2、作业条件:

       (1)根据施工具体条件及现场情况,合理安排土方开挖、运输、堆放和土方调配平衡。

       (2)开挖管沟时,应做好地表、基坑的排水,并做好土壁加固的机具和材料准备。

       (3)根据设计要求放样,放出挖土灰线,经检查并办完预检手续。

       3、技术质量控制

       (1)管沟开挖应按施工放线定出的开挖深度,分块(段)分层挖土,根据土质和水文情况,采取合适的系数在两侧放坡开挖,以保证施工操作安全。

       (2)挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查沟底宽度,开挖沟底宜比设计基底每侧加宽0.3m,宽度不够时及时修整,每1 米左右修边一次,至设计标高以上30cm,再统一进行一次修坡清底,检查沟底宽和标高,要求坑底凹凸不超过1.5cm。

       (3)管沟放坡,应选按规定的坡度粗略开挖,再分层按坡度要求做出 5 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       坡度线。根据本工程的实际情况,开挖放坡系数确定为1:0.67。

       (4)管沟开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土,挖好后不能立即进行下道工序时,应预留30 ㎝一层不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。底部开挖到标高后进行基底平整,原土夯实。

       (5)在管线边缘上侧堆土或堆放材料时,应与基坑边缘保持1 米以上距离,高度不宜超过1.5m,以减少坑壁荷载,避免对壁的扰动,保证基坑稳定。

       (6)沟槽开挖期间还将加强对其标高的测量,以防止超挖。如超挖时,应用最大粒径10~15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。在重要部位超挖时,可用低标号混凝土填补,并应取得设计单位同意。

       (7)在管沟挖土过程中,若土质发生较大变化,达不到设计要求,应上报监理工程师,变更方案后再施工。

       (8)雨期施工时,管沟应分段开挖,挖好一段铺设一段垫层,并在管沟两侧以上设置排水沟,以防地面雨水流入管沟。同时应经常检查边坡和支护稳定情况,必须时适当放缓边坡坡度或设置支撑,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。

       (9)管沟挖至基底标高,经目侧或钎探后,应会同设计、勘察、建设单位、监理单位以及质量监督等部门,检查基底土质是否符合设计要求;对不符合要求的松软土层、坟坑、孔洞等,应作出地基处理记录,认真进行处理,完全符合设计要求后,参加各方应签证隐蔽工程记录,作为竣工资料保存。

       5.2.5 管道基础施工

       管道在管底标高和管基质量检查合格后,所用管材、管道配件及其材料经抽样检查合格后,方能进行敷设,并按以下原则实施:

       (1)管道基础、开挖、回填、管道与检查井的接驳等均按《给水排水管道施工级验收规范》进行施工;

       (2)管道敷设在原状土地地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管基础采用砂砾垫层基础,对于一般土质地段,基底可铺一层厚度为0.1m的粗砂基础。对于软土地基且槽底处在地下水位以下时,宜铺垫厚度不小于0.2m的砂砾基础,亦可分为两层铺设,下层用粒径为5~40mm的碎石,上层铺粗砂,厚度不得小于0.05m。

       1、管道基础施工:

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       (1)基础施工前必须复核坡度和标高,一般在沟槽底部每隔5 米打一样桩,用样桩控制挖土面、垫层面和基础面。

       (2)基础应用平板振动器拍平,达到设计压实度要求后方可进行下一步作业。

       (3)管道安装后,应用砖块卡牢,并及时回填粗砂做管座。

       (4)管座应两侧同时进行,防止将管道挤偏。管座施工完后分层回填石粉至管顶40cm。

       2、管道运输、铺设、连接:(1)管道运输:

       管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击,严禁抛摔。管材成批运输时,承口、插口应分层交错排列,并应捆扎稳固。短距离搬运,不得在坚硬不平地面和碎石面层上拖动或滚动。管材堆放地应平整,堆放高度不得超过2m,直管部分应有木垫块,垫块宽度应不小于200mm,间距不大于1500mm。堆放时管材承口与插口应间隔整齐排列,并捆扎稳妥。(2)管道铺设:

       管道采用PE双壁波纹管,承插连接,橡胶圈接口。管道铺设前应对管材逐一检查,合格后使用。管材要求外观一致,内壁光滑平整,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管道接口用橡胶圈性能,尺寸应符合设计要求。橡胶圈外观应光滑平整,不得有气孔、裂缝、卷皱、破损、重皮和接缝现象。并应符合《橡胶密封件、给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》。套管内外壁光滑、平整,厚薄均匀,外观及内层不允许有明显气泡、砂眼、裂纹缝隙等缺陷。尺寸符合设计要求。

       (3)管道的连接:

       (1)连接时,应检查胶圈是否配套完好。

       (2)接口作业时,应先将承口(或插口)的内(或外)工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,把橡胶圈放置在插口第二至第三根筋之间的槽内,并在承口内涂上肥皂水。然而将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。

       (3)插口插入承口时,小口径管材可用人力,一人用绳(非金属)吊住B管的插头,另一人用橇棒斜插入基础并抵住管端端面中心位置的横挡板,然后用力将管插口缓缓插入另一管的承口预定位置。待管材接口完毕后,复核管道高程和直线,使之符合设计要求。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       3、铺管对中作业应根据工作实际情况采用边线法对中作业比较适宜。将边线两端拴在槽壁的边桩上,对中时控制管子水平直径处外皮与边线间的距离为一常数,则表明管道处于中心位置。4、120°粗砂或中砂支承

       (1)在管道铺设完后进行,采用砖块垫管调整管道标高。

       (2)支撑必须牢固可靠,经监理验收合格后,方可做120°支撑。(3)待120°支撑砂土回填夯实达到设计压实度后,方可回填。5.2.6 检查井施工

       检查井砌筑严格按照02(03)S515圆形排水检查井、97S501-1井盖及踏步、05S518雨水口等国家标图集及设计图纸进行施工。井身采用水泥砂浆满浆砌砖,要求灰缝均匀、砂浆饱满无通透,砖块砌筑前浸水润湿;流槽与井身一起砌筑,同时安装爬梯,控制好爬梯间距,水平距离350 ㎜,垂直间距300 ㎜。井盖及盖座安装注意保持水平,路口处井盖与路面章平,绿化带内井口比地面高30mm。

       1、雨污水检查井

       (1)排水管道埋深小于等于1m且管径不大于400mm时,采用∅700毫米砖砌圆形雨(污)水检查井;埋深大于1m时,采用∅1000毫米砖砌圆形雨(污)水检查井。排水检查井井底设流槽,流槽顶部宽度应满足检修要求。

       (2)井盖安装应做到轻便、牢靠、型号统一、标志明显;井盖上配备提盖与撬棍槽。

       (3)井室应在铺好管道之后着手砌筑。盖板顶面标高应力求与路面标高一致,误差不超过±5 ㎜,当为非路面时,井口须略高于路面,但不得超过5 ㎜,且做坡度为0.02 的护坡。

       (4)管道穿过井壁或井底,须预留5~10 ㎝的环缝,用油麻填塞并捣实,或用灰土填实,现用砂浆封面。

       2、管道与检查井的连接:

       排水管道连接至少采用管顶平接,不允许出现上游管顶低于下游管顶标高。排水管道与检查井的连接处应严密不漏水。

       3、雨水口:

       雨水口采用渗透井式雨水口,雨水口蓖口设置应低于路面20~30mm,在绿化地面上时应低40~50mm。雨水口的深度为0.90米,雨水口与雨水检查井连接管管径为200 mm,坡度为0.01,采用HDPE材质的穿孔渗透管。

       雨水篦井及连接管先经水泥稳定层施工完成后才进行开挖,施工工艺与排水管一样,等雨水篦井及管道施工完后用C20混凝土恢复水泥稳定层。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       4、室外给排水井盖、雨水口材质由环境专业确定。承重标准:绿化带区—轻型;人行道区—普通型;车行通道区—重型。

       5.2.7 闭水试验

       1、管道的闭水试验,从上游分段进行试验,管段应按井距分隔,长度控制在两至三个之间,带井试验。由于该管线较长,工期紧,施工中采取安装一段,试压一段,回填一段的方法施工,防止管道长期外露,加快施工进度。

       2、试验水头

       (1)试验段上游水头不超过管顶内壁时,试验水头的试验段上游管顶内壁加2米计。

       (2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游设计水头加2米计。

       3、试验步骤:

       (1)将试验段管道两端封堵。

       (2)试验管段注满水后浸泡不少于24h,使管道充分浸透。

       (3)当试验水头达到规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直到观测结束时,应不断向试验段补水,保持试验水头恒定,渗水量的观测时间不得小于30 分钟。

       (4)渗水量的计算

       实测渗水量按下式计算:q=w/T*L

       式中q-实测渗水量

       w-补水量

       T-实测渗水量观测时间 L-试验管段长度

       4、排水管道闭水实验的实测渗水量不得大于有关标准的要求。5.2.8 回填土方

       由于本次设计管道平面布置密集,故每道管道施工完毕须按设计压实度回填至设计标高后再进行下道管道基槽开挖,回填采用人力运土、振动平板压实机分层压实的方法回填土方。

       1、排水管回填从管道两侧平衡进行,回填后材料使用石粉渣,并分层夯实,具体施工要点如下:

       (1)槽底在管基支承角120度范围内必须用中砂或粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其它材料填充。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       (2)从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料,可采用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、中砂、粗砂或开挖出的良质土,应由沟槽两侧分层对称进行,分层厚度 20 ㎝。

       (3)在管顶以上40 ㎝以内,不得回填大于10 ㎝的石块及杂物。(4)回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质。(4)回填土的密实度应达到要求,管底到管顶范围内应不小于95%管顶以上0.4m范围内应不小于80%,其它部位应不小于90%。

       2、管道回填试验检测:

       每层回填碾压结束后,应按规范规定的检测频率和检测方法进行压实度检测,压实度符合要求并经监理工程师同意,方可进行下一道工序施工。

       5.3给水工程

       本工程给水、中水、消防管道均采用PE给水用聚乙烯管,热熔连接。中水的取水口,应设置“禁止饮用”等防止误饮措施。

       给水管道工程施工工艺流程为:

       沟槽开挖——管基处理——管道安装——管接口施工——阀门井施工——压水试验——隐蔽验收——土方回填。

       1、测量放线

       基槽开挖前由专业测量工程师进行测量定位、施工放线。施工放线注意控制管道中线,每隔20米钉设标记并加以保护,人工开挖前根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线。

       2、管沟开挖

       根据现况管线的分布和实际地质情况,管沟开挖采用挖沟机开挖,开挖后基底平整,土质地段开挖时采用1:0.33~0.5的放坡系数,底部30cm用人工开挖,到标高后进行基底平整,原土夯实。开挖沟底比设计基底每侧加宽0.3m,以保证基础施工和管道安装有必要的操作窨,开挖弃土置于沟槽边线1m以外,弃土堆高不得超过1.5m,以减少坑壁荷载,避免对壁的扰动,保证基坑稳定;沟槽开挖期间还将加强对其标高的测量,以防止超挖。

       3、地基处理

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       管沟开挖完毕,按规定对基底低洼处进行整平,清除沟底杂物,如果不良地质地情况或承载力不符合要求应与设计及监理单位协商,根据实际情况来用相应的方法予以处理。经检查符合设计及规定要求后即抓紧进行基础施工,以免地基暴露过久。

       4、管道铺设

       沟槽槽底净宽度,可按具体情况确定,宜按管外径加0.6m采用。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。如发生扰动,不得回填泥土,可换填最大粒径10~15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。管道敷设在原状土地地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管基础采用砂砾垫层基础,对于一般土质地段,基底可铺一层厚度为0.1m的粗砂基础。对于软土地基且槽底处在地下水位以下时,宜铺垫厚度不小于0.2m的砂砾基础,亦可分为两层铺设,下层用粒径为5~40mm的碎石,上层铺粗砂,厚度不得小于0.05m。

       5、管道接口 PE管采用热熔连接。

       6、阀门井砌筑

       阀门井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。室外阀门均设在阀门井内。井内应设放空管或井底须采用大于200厚的中粗砂石垫层。井盖及盖座安装注意保持水平,路口处井美观、与路面齐平,绿化带内井口比地面高20cm。

       7、管道试压

       本段给水管道长度较长,管道试压试验分段进行。

       首先将试压设计方案报监理工程师,经审批同意后按方案进行。先按设计将试压设备和管道连接好,固定好试压堵板。堵板采用8mm厚法兰堵板。接通水源及试压泵电源,挖好排水槽和集水坑。压力表预先进行校验.打开进水阀向管内灌水,同时打开排气阀,当水灌满后关闭进水阀和排 11 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       气阀。浸泡24小时,检查灌水后的接口处或铸铁管本身有无渗漏,检查千斤顶支撑有无松动。

       一切就绪后进行升压。升压时每次升压0.2Mpa。升压过程中沿途检查各部位的情况,出现渗漏严重时停止升压,进行处理。升压至试验压力时,停泵检查。以10分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。

       市政给水管道、纯水管道实验压力为1.0MPa,加压生活给水管、中水管、消火栓管实验压力 为1.6MPa,以满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2022)的要求为合格。喷淋管实验压力为1.6MPa,以满足《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2022)的要求为合格。高压细水雾实验压力为21MPa,以满足《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ/T15-41-2022的要求为合格。

       将试验记录填写好,交监理工程师签字后放水,拆除试验设备及管道。然后进行管沟回填。给水管道交付使用前,再进行管道冲洗。

       8、管沟回填

       管道施工完毕试压符合要求后,及时进行隐蔽验收,合格后立即清底回填,防止暴露时间过长或遇水浸泡。给水管回填从管道两侧均衡进行,回填后材料使用石粉渣,并分层村实,具体施工要点如下:

       1、回过去填根据实际情况彩人工打夯或机械压实;

       2、填料选用合格的石粉渣;

       3、回填前要净槽内杂物清理干净。当槽内有积水时,要将水排除干净,不得在水中回填。雨季回填应当日回填当日夯实;

       4、沟槽两侧同时进行回填,两侧填土高度差不超过30cm,不得将土直接砸在接口抹带上;

       5、为防止管道在回填夯实中裂损,其胸腔部分必须按虚厚不得超过30cm,密实度达到规定标准,分层夯产。管身周围50cm 范围内采用打夯机夯实,然后用12T以上压路机碾压至满足密实度要求为止。回填时每压实层进行密度取样,经检验合格再进行上层回填。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       5.4现有管线保护

       本工程拟建场地分布有通信电缆、给水管、雨水管、污水管及燃气管等管线,管线走向错综复杂,有交叉走向的管线。

       1、施工过程中的管线保护措施

       在土方开挖施工过程中,对已形成的地下管线临时支撑系统要进行严格的保护,在进行土方的开挖或材料的吊运时,指挥人员、操作人员要事先对作业区段的各种管线保护设施有详细的了解,事中有专人指挥、观察,避免施工机械或重物对管线及其支撑系统的碰撞。

       在进行土方回填作业时,管线周边要对称回填,禁止用大型碾压机械,尽量采取人工夯填的办法。

       2、地下管线的监测及应急措施

       在施工过程中应对地下管线进行严密的监测,监测点的布置、监测项目和监测频率要满足相关的要求。

       6.确保工程质量、安全、工期措施 6.1工程质量保证措施

       1、健全质量保证体系,建立以项目经理为组长,项目技术负责人为副组长,项目部和业务部门负责人为组员的管理小组,主持和组织项目施工管理活动。形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察的内部质量监督和业主、监理工程师的质量监理控制相统一的组织保证机构,实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制,使质保工作落实到人头和各项具体工作中。做到上道工序不优,下道工序不开工,分兵把关,层层负责。实行质量否决制,确保工序质量。

       2、原材料、半成品的采购及加工,进场时必须有出厂合格证,并坚持原材料的材质复验制度,从根本上(材质)上保证工程质量,凡未经专职 13 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       质量检验和质量验收,即不合格材料一律不能进场。

       3、所有分项工程在施工前,必须由现场技术人员进行技术交底,依据作业指导书进行施工。

       4、认真熟悉和研究图纸,明确施工艺、方法,严格按规范和质量标准要求进行操作、检查,认真做好技术复核工作,实施双控管理,在本工程的施工中,定位放线、标高抄测等,都要由技术人员进行技术复核,做到技术问题万无一失。

       5、运用TQC方法,切实抓好施工全过程质量控制。开工前即组织技术人员、施工员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范,并进行经常性的全员质量教育,提高员工整体质量意识,在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制办法,确保工程一次合格。同时加强因素控制,确定各特殊工序,关键环节的管理重点,实施工程施工的动态管理。

       6、认真执行质量管理制度,实行施工图审签制、技术交底制、质量“三检制”(自检、互检、专检)、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度,在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。

       6.2技术组织措施

       1、充分发挥我公司技术装备优势,尽可能多地利用机械化施工,高效率的机械化施工是缩短工期的重要保证。

       2、发挥计划管理的龙头的优势,以主要控制点为工期目标,采取倒排期计划法,编制二级网络计划并随时调整月、旬施工计划,确保计划下达及时,步步落实到位。

       3、积极同业主、设计单位及监理单位密切配合,建立每周生产例会,及时解决施工中存在的问题,做到大事处理迅速,小事处理不过夜。

       4、加强设备与材料的管理工作,提前计划设备与材料用时,及时供应,对机械设备要严格维修保养制度,保证机械运行良好。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       6.3施工安全保证措施

       建立完善有效的安全管理系统,切实行使安全监察职能。项目部配备一位有安全工作经历,且熟悉施工工作的同志任安全主任,负责抓安全;各作业队同时也设安全主任、安全监督检查员、班组设(兼)职安全员、使安全工作随时有人抓、有人管,处于受控状态中。

       1、安全生产责任制

       本工程制定以项目经理为主,安全负责人为辅,各级工长及班组为主要执行者,保卫、安全员为主要监督者,医务人员为保障者的安全生产责任制。各自职责如下:

       项目经理:全面负责施工现场的安全措施,分项安全方案,督促安全措施的落实,解决施工过程中不安全的技术问题。

       安全负责人:督促施工全过程的安全生产,纠正违章,配合有关部门排除施工不安全因素,安排项目内安全活动及安全教育的开展,督促劳防用品的发放和使用。

       施工工长:负责上级安排的安全工作的实施,进行施工前安全技术交底,监督并参与班组安全学习。

       其它部门及保卫部门:保证消防设施的齐全和正常维护、使用,消灭火灾隐患。医务人员应及时诊治各类疾病,保证施工人员的身体健康,对突发性事故,采取急救措施。后鄞及行政部门保证工人的基本生活条件。

       2、安全生产制度

       安全生产制度包括安全教育、检查、交底、活动等四项制度。(1)安全教育制度

       新工人入场时,除公司已进行第一次安全教育外,进入项目时也要进行安全意识、安全知识、安全制度教育。然后,进入各个班组,再进行本工种的安全技术教育。尤其是特种作业人员,必须持证上岗。专业安全员要进行专门考核,合格的上岗,不合格的培训,直到合格后才能上岗。另 15 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       外,每月全项目还要定期进行一次安全教育。

       (2)安全检查制度

       专职安全员要随时检查以下内容:班组人员防护用品是否完好及正确使用,作业环境是否安全,机械设备的保险装备是否完好,安全措施是否落实。每天检查安全隐患、违章指挥、违章作业的情况一旦发现及时发出整改通知,限期整改。分公司里每月定期进行安全检查,检查安全防护措施,各种违章制度执行情况、安全措施等。

       (3)安全活动制度

       安全负责人和技术负责人定期或不定期召开由管理人员参加的安全生产会议,以便于研究安全生产对策,确定各项措施执行人,处理安全事故,学习有关的安全生产文件。班组每天晚上定期召开安全总结会议,对当天生产活动进行总结,针对不安全因素,发动群众,提出整改意见,防患于未然,学习有关的安全生产文件等。

       3、安全技术措施(1)施工用电安全措施

       现场用电线路的设置和架设必须按深圳市有关规定与布置图进行。电缆线均应架空,穿越道路的电缆线除套防护套管外,埋至深度应超过0.5m ;

       在现场电工房醒目处挂警示标志,配备一组有效的干粉灭火器,电工房钥匙由现场电工班派专人保管;

       现场用电采用三相五线制,各种用电设备均采用标准的金属配电箱、配电柜,并采用“一机、一闸、一保护”安全措施;

       现场所用的配电箱应统一编号、上锁,专人保管,机壳接地良好。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查,发现问题立即更换,熔丝要相配合。

       (2)坚持“安全第一,预防为主”的方针,项目部把安全当作第一位工作来抓,下大力气增强全员安全意识,落实安全生产责任制,严格执行《安规》,以及安全检查和安全奖罚制度。坚决执行安全生产否决权。

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       (3)认真落实施工现场安全防护设施的投入,确保其功能正常发挥,并为现场职工(包括监理人员)提供必要的安全防护和劳动保护用品,加强作业人员的自我保护,使安全生产建立在科学的管理、先进的技术、可靠的安全技术措施及防护设施的基础上。

       (4)编制实施性施工组织设计时,有详细的安全技术措施,并层层技术交底,特殊工程要求作业人员持证上岗,切实加强安全培训与教育工作。

       (5)加强现场施工生产防护,对路口防护、施工用电、支架搭设、施工机具等严格按《安规》实施,进行有效监督检查和控制。

       (6)制定定期安全检查制度,项目部每月检查一次,工程队每周检查一次,坚持每星期开展一次安全生产活动日制度,对发现的问题限期整改。

       (7)工程驻地、各作业点常设专人巡逻保安,昼夜值班。有条件的作业点采取围护措施。防止设备、材料的失窃和损坏,确保施工正常秩序。

       (8)雨季、冬季和夜间施工应注意事项

       雨季、冬季和夜间施工条件较差,容易发生伤亡事故。故在施工中更应注意。如有可能,应避免在雨季、冬季和夜间施工。

       在雨季施工时,要注意:

       ①应全面检查原有排水系统,进行疏浚或加固,必要时要增加排水措施,保证水流畅通,傍山沿河地区应制定防汛措施;

       ②开挖基坑(槽)或管沟时,应四周垒填土埂,防止雨水流入,并要特别注意边坡和直立壁的稳定;③必要时可放缓边坡或增设支撑,并加强对边坡和支撑的检查;

       ④雨季施工不宜靠房屋墙壁和围墙堆土,防止倒塌事故。

       土壤在冬季受冻变硬,难以挖掘,故在冬季施工应专门制定保证工程质量和施工安全的安全技术措施,并对操作人员进行安全技术培训。整个冬季施工应随时掌握气候变化情况,以便预先做好保护措施。开挖冻土,应根据施工方法,制定专门的安全技术措施。

       雨季和冬季施工时应对运输道路采取防滑措施,如加铺炉渣、砂子等,以保证正常运输和安全。大风、大雨期间应暂停施工。

       夜间施工应有足够的照明,在深坑、陡坡等危险地段应增设红灯标志,以防发生伤亡事故。6.4工期保证措施

       南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       本工程规模较大,专业种类齐全、施工干扰较多,要在规定的工期内完成,关键在于精心组织,周密安排,从多方面给予有力保障。

       1、项目部做到靠前指挥,高效运转,所配备的人员业务精、技术好、事业心强、有类似工程施工经验;施工作业层也由相应技术骨干为主组成,道先为确保工期持供组织保障。

       2、在合同规定范围内尽早开工,人、机、料等务必限期到位,各项施工准备工作尽可能提前,从而以快开工促进各项工作推进,加快项目实施。

       3、认真编制结合工程实际、有针对性措施的实施性施工组织设计,绘制网络计划图、目标管理图,以优化的施工组织指导施工。重视施工组织的动态管理和不断优化,确保施工生产有秩序、有计划的进行。

       4、把落实经济承包责任制与广泛开展TQC活动相结合,充分调动全体人员的积极性和创造性,制定、完善和落实确保工期的经济责任制,使“保工期”形成系统,体现在项目实施的各个环节、各项活动中。

       5、加强施工管理,抓好施工中的统筹、协调与控制。施工管理中心是抓好各专业关键工序的进展,做好工序衔接。坚持每周工地碰头会制度,加强检查监督,做到以日保旬,以旬保月,以月保年,确保各项计划的落实兑现。

       6、严格执行操作规程和质量标准,强化施工现场管理,做到文明施工,努力实施施工作业、施工管理的标准化、科学化,使施工生产有节奏地向前发展。

       7、认真采用适合工程实际的各种成熟施工方法,积极推广新技术,充分发挥设备能力和材料性能,不断提高劳动生产率,把加快工程进度,确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

       8、加强同有关方面的联系和协调,为施工创造良好的外部环境。增进同业主、监理、设计单位的联系和密切配合,及时解决施工中出现的因难和问题,避免差错和少走弯路,以促进工程的顺利进展。

       9、安排工期综合考虑当地的天气及其它情况,合理调配,最大限度地 18 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       减少雨季及其它不良因素的影响;同时做好雨季施工的安全保护措施。

       10、在人力、物力、财力上保证工程项目的进展,在思想上做到打硬仗的准备,千方百计地克服各种可能的困难,确保工期。6.5人员保证措施

       1、我公司计划抽调精干的管理人员,业务熟练的技术骨干和有过类似工程施工经验的作业队伍来组织项目部。配足各专业、各工种的技术工人数量,以使项目部人员精干,业务熟悉。从人员素质上来保证工程进度计划的实施。

       2、根据进度计划的安排,合理组织劳动力进场,确保施工高峰期有足够的劳动力投入本工程施工。

       7.文明施工与环境保护措施 7.1文明施工措施

       施工现场和科学管理、文明施工是工地安全管理的基础,是保证施工生产处于最佳安全状态的重要一环。

       1、施工现场设置足够数量的安全宣传标语牌,沟槽等危险处设置危险标志牌,夜间挂红灯警示。安全设施按规范标准设置,保证不随意乱动。

       2、工地临时用水及排水设施全面规划,使设施不妨碍交通和工地周围环境。

       7.2环境保护措施与水土保持措施

       环境保护措施

       1、认真搞好施工现场规划,场内布置整齐,紧凑有序;

       2、施工场地内的淤泥、弃土和其他废弃物等及时清除运输至指定地点,确保施工期间现场整洁。运土车辆的车斗采用蓬布加以覆盖,防止泥土撒落,进出工地时,进行冲洗,保持道路等干净、整洁。

       3、优化施工方法、施工工艺,努力保护周围环境不受污染;对于噪音大的工序,19 南方科技大学校区建设工程一期Ⅱ标 室外管网专项施工方案

       尽可能安排在白天施工,以减少夜间对附近居民的噪音干扰。

       4、噪声的设备,如挖掘机、空压机等加装吸间减振设施,减少噪音并使噪音控制在70分贝以下。

       5、场地排水系统畅通,建筑垃圾集中堆放,及时处理。

第五篇:四川大学给水排水专业给水管网期末复习题

       给水管网复习概要

       1.2.

       3.4.

       5. 给水系统的分类(按水源分、按供水方式分)给水系统的组成;统一给水、分系统给水的概念 工业给水系统的类型;水量平衡的概念 城市设计用水量的构成;Kd、Kh的意义;Qd、Qh的计算

       给水系统各部分的设计流量;清水池、水塔的作用、容积计算;给水系统最小服务水头的确定

       6. 环状管网、枝状管网的特点;管网定线的概念

       7. 节点、管段、环、基环的概念;沿线流量、长度比流量、节点流量的概念、计算

       方法

       8. 经济流速的概念

       9. 管网计算的三类方法

       10. 掌握树状管网水力计算方法

       11. 掌握环状管网水力计算方法(哈代-克罗斯方法);校正流量计算

       qihi[1][0];校正后新流量qijqijq本环q邻环(流量采用代数2sijqij

       12.13.

       14.15.

       16.17.

       18.19.

       20.21.

       22.23.

       24.25.

       26.27.

       28.29.

       31.32.

       33.34.

       35. 值)管网的三个核算情况 输水管保证输水安全需要的输水管线条数及连接管条数的计算 管网技术经济计算的概念 重力输水管技术经济计算的结果(流量大的管段经济的水力坡度也较大)界限流量的概念及使用。分区给水的原因;串联及并联分区各自的特点。水泵加压输水时的能量构成。城市给水分区形式的影响因素及具体的结论 城市给水常用的管材类别 承插接口管线设置支墩的位置 管线过河可能的方式 水塔、清水池上的附件 影响金属管道电化学腐蚀的因素 水资源的概念;地表水源、地下水源的特点 管井的构造;管井过滤器的形式及大致的应用范围;反滤层的概念 管井施工过程;管井钻进方法的分类;正循环、反循环回转钻进的泥浆流向;管井钻进过程中泥浆的作用。管井水力计算的经验公式的形式;井计算中的几个问题 井群互阻影响的概念;经验法计算井群互阻影响的方法江河泥沙的分类;含沙量的分布规律;江河取水构筑物位置选择考虑的因素。岸边式取水构筑物的适用情况;构成;格栅、格网的设计计算; 河床式取水构筑物的适用情况;岸构成;按进水管形式不同,河床式取水构筑物的分类;取水头部的类型、构造;进水管的冲洗方法 斗槽式取水构筑物的分类、各自的特点 移动式取水构筑物的类型、适用情况