第一篇:各类建筑防火等级
①重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。商店、学校、食堂、菜市场如采用一、二级耐火等级的建筑有困难,可采用三级耐火等级的建筑。
②建筑物的长度,系指建筑物各分段中线长度的总和。如遇有不规则的平面而有各种不同量法时,应采用较大值。
③建筑内设置自动灭火系统时,每层最大允许建筑面积可按本表增加一倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积一倍计算。
④防火分区间应采用防火墙分隔,如有困难时,可采用防火卷帘和水幕分隔。
⑤托儿所、幼儿园及儿童游乐厅等儿童活动场所应独立建造。当必须设置在其他建筑内时,宜设置独立的出入口。
第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:
一、不应设置在地下二层及二层以下。当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
二、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2;
三、应设置防烟、排烟设施。对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
第5.1.2条 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不宜超过本规范第5.1.1条的规定。
注:多层建筑的中庭,当房间、走道与中庭相通的开口部位,设有可自动关闭的乙级防火门或防火卷帘;与中庭相通的过厅、通道等处,设有乙级防火门或防火卷帘;中庭每层回廊设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;以及封闭屋盖设有自动排烟设施时,可不受本条规定限制。
第5.1.3条 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
第5.1.3A条 地下商店应符合下列要求:
一、营业厅不宜设置在地下三层及三层以下,且不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
二、当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。当地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口;
三、应设置防烟、排烟设施。防烟、排烟设施的设计应按现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》GB50098的规定执行 依据《建筑设计防火规范》其中的规定建筑防火等级(防火等级和耐火等级是一个概念)划分为一、二、三、四级。5 民用建筑
5.1 民用建筑的耐火等级、层数和建筑面积
5.1.1 民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。除本规范另有规定者外,不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.1 的规定。
表5.1.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)(附图)注:1 除本规范另有规定者外,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定; 二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限; 3 在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2 的房间隔墙,如执行本表的规定确有困难时,可采用耐火极限不低于0.30h 的不燃烧体; 一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行确有困难时,可采用0.75h 不燃烧体。住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定执行。
塑料抗燃: UL燃烧等级:
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。UL 防火等级
增压级CMR 铜缆(UTP 和ScTP)
-OFNR 或OFCR 光纤电缆
这是等级位居第二的电缆,在风扇强制吹风的条件下,成捆电缆必须在火焰蔓延5 米以内自行熄灭,通常会在干线火灾中遇到这种情况。但是,干线级电缆没有烟雾或毒性规范。美国以外的世界各地通常在大楼干线和水平电缆中使用这种防火等级的电缆。
商用级CMG 铜缆(UTP 和ScTP)
-OFNG 或OFCG 光纤电缆 通用级与商用级类似。
家居级-CMX 铜缆(UTP 和ScTP)3.0.1 高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和补救难度等进行分类。并宜符合表 3.0.1的规定。建 筑 分 类 表3.0.1 名称 一类 二类
居住建筑 高级住宅
十九层及十九层以上的普通住宅 十层至十八层的普通住宅
公共建筑 1.医院 2.高级旅馆
3.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼 4.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼 5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼 6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼 7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼 8.藏书超过100万册的图书馆、书库 9.重要的办公楼、科研楼、档案楼
10.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
1.除一类建筑以外商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库
2.省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼
3.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
3.0.2 高层建筑的耐火等级应分为一、二两级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表 3.0.2的规定。各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按附录A确定。
建筑构件的燃烧性能和耐火极限表 3.0.2
燃烧性能和耐火极限(h)构件名称 耐火等级
一级 二级
墙 防火墙 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00
承重墙、楼梯间、电梯井和住宅单元之间的墙 不燃烧体2.00 不燃烧体2.00
非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙 不燃烧体1.00 不燃烧体1.00
房间隔墙 不燃烧体0.75 不燃烧体0.50 柱
不燃烧体3.00 不燃烧体2.50 梁
不燃烧体2.00 不燃烧体1.50
楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件 不燃烧体1.50 不燃烧体1.00 吊顶
不燃烧体0.25 难燃烧体0.25
3.0.3 预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,必须加设防火保护层,其耐火极限不应低于本规范表 3.0.2相应建筑构件的耐火极限。3.0.4 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。
3.0.5 二级耐火等级的高层建筑中,面积不超过100m2的房间隔墙,可采用耐火极限不低于0.50h的难燃烧体或耐火极限不低于0.30h的不燃烧体。
3.0.6 二级耐火等级高层建筑的裙房,当屋顶不上人时,屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体。
3.0.7 高层建筑内存放可燃物的平均重量超过200kg/m2的房间,当不设自动灭火系统时,其柱、梁、楼板和墙的耐火极限应按本规范第 3.0.2条的规定提高0.50h。
3.0.8 玻璃幕墙的设置应符合下列规定:
3.0.8.1 窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
3.0.8.2 无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙。
3.0.8.3 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实。
3.0.9 高层建筑的室内装修,应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定执行。防火门: 按耐火性能分类
名 称 耐 火 性 能 代 号
隔热防火门(A类)
耐火隔热性≥0.50 h
耐火完整性≥0.50 h A0.50(丙级)
耐火隔热性≥1.00 h
耐火完整性≥1.00 h A1.00(乙级)
耐火隔热性≥1.50 h
耐火完整性≥1.50 h A1.50(甲级)
耐火隔热性≥2.00 h 耐火完整性≥2.00 h A2.00
耐火隔热性≥3.00 h
耐火完整性≥3.00 h A3.00 部分隔热防火门
(B类)耐火隔热性≥0.50 h 耐火完整性≥1.00 h B1.00 耐火完整性≥1.50 h B1.50 耐火完整性≥2.00 h B2.00 耐火完整性≥3.00 h B3.00 非隔热防火门
(C类)耐火完整性≥1.00 h C1.00
耐火完整性≥1.50 h C1.50
耐火完整性≥2.00 h C2.00 耐火完整性≥3.00 h C3.00
高层住宅楼一般用钢制甲级防火门
参考资料:防火门国家最新标准GB12955-2022
第二篇:高层建筑防火浅谈
[科技调研报告]
高层建筑灭火及人员疏散浅谈
中国人民武装警察部队学院
工程系四队
周宇海 202220440020
中国人民武装警察部队学院
工程四队周宇海202220440020 高层建筑灭火及人员疏散浅谈
摘要:
随着社会经济和科学技术的发展,现代工业的进步,全国各大中小城市用地日趋紧张,促进建筑物向高空发展。虽然从经济方面看,高层建筑越多,所代表地区的经济水平也相对较高;但从消防的角度看,越高的建筑越具有较大的火灾危险性,一旦发生火灾,扑救难度越大,造成的人员伤亡和经济损失随之增大。针对在西安市消防第六中队见习期间遇到的一起高层建筑火灾,浅谈一下高层建筑的火灾及人员疏散。
关键字:高层建筑、火灾、人员疏散
一、案例:
2022年7月29日18时30分许,位于西安市xx区xx路xx号的xx宾馆顶层(即16层)楼梯间内的一台燃油锅炉(0.3吨)发生火灾,18时42分西安市消防支队指挥中心接到附近市民电话报警后,指挥中心迅速调派西安市公安消防一中队、五中队、六中队、八中队、特勤一中队共17车72名指战员先后赶赴现场,第一出动力量于18时51分赶到火灾现场,并于21时15分将火灾扑灭。火灾烧毁0.3吨的燃油锅炉一台及设备值班室的物品,并造成现场一名值班人员死亡。
此场火灾所存在的问题:
(一)报警迟缓,导致火势蔓延扩大。
火灾发生后酒店员工在扑救火灾的同时没有在第一时间拨打“119”报警电话,后调查中发现第一个拨打报警电话的是一名路过酒店的路人。
(二)消防设备存在故障,窗户上的铁栅栏危害生命。
酒店内的消防设备存在故障,造成火灾发生后消防设施无法及时发挥作用。设置在值班室窗户上的铁栅栏导致值班人员无法通过窗户逃生。中国人民武装警察部队学院
工程四队周宇海202220440020
(三)安全通道不畅通,给人员疏散造成困难。
酒店内部分安全门平日锁住,致使火灾发生时部分安全出口无法逃生,人员疏散缺乏秩序,使一些人被挤伤压伤。
(四)酒店内部各岗位消防职责不清,各项消防安全制度落实不到位。
早在4月2号,xx区公安消防大队就针对酒店的火灾隐患问题下发了《责令限期改正通知书》,但单位直到火灾发生时仍未整改火灾隐患,这直接导致了火灾事故的发生。
二、高层火灾特点:
针对以上在工作中的案件,总结高层火灾的特点如下:
1、高层建筑受风力的因素蔓延迅速
高层建筑内部的陈设和装修材料多是可燃或易燃物品,它们火灾负荷很大,建筑内的楼梯间、管道井、电缆井、排气道、垃圾道等各种竖向管井,就像一座座烟囱,是迅速燃烧,蔓延扩大的重要途径。加上高楼受气压和风速的影响,使火势更猛烈,蔓延更迅速,极易使整幢建筑形成立体火场。风力影响主要取决于风速的大小,建筑物越高,发生火灾时燃烧就更迅猛
2、人员疏散困难、伤亡严重
高层建筑起火时,要使人员迅速疏散到地面或建筑物内不受火灾威胁的安全部位,是十分艰难的。这是因为:
(1)建筑物高,楼层多,垂直疏散距离远,需要疏散的时间长,且人的疏散又与烟火蔓延的方向相反,就进一步增加了疏散的艰巨性和危险性
(2)人员集中,疏散设施少,高层民用建筑容纳人数多在千人以上,而多使用电梯,楼梯设置数量不多,因此难以在较短的时间内将人员全部撤离危险区。(3)起火时,普通电梯不能作安全疏散用,一是电梯井拔烟火的能力很强,容易 中国人民武装警察部队学院
工程四队周宇海202220440020 扩大火势;二是电梯井内浓烟充塞不能保证安全;三是为防止电气线路和设备扩大火势,非消防用电均要切断。
(4)楼梯是高层建筑唯一的疏散设施,楼梯间如不能有效地防止烟火侵入,烟气就会很快灌满楼梯间,不仅不能保证人员安全疏散,而且将成火势蔓延的通道。
3、扑救困难
高层建筑的火灾扑救工作,与普通建筑有很大差别,难度相当大:
(1)登高困难,不易接近火点。当高楼失火、消防人员徒步登高,不仅消耗体力,还会与自上而下的疏散人员发生“对撞”。而消防电梯,因经济等因素设置数量有限,且火灾时需要运送的人员和器材又比较多,要用不少时间,往往耽误控制初期火灾的有利时机。
(2)用水量大,供水困难,需要特种登高、排烟消防车辆和抢险救生装备,需要灭火、冷却和控制蔓延扩大的消防用水量相当大。目前,我国这类特种消防车辆和装备还很不足,已有的登高车可达30-40米,最多也只能达到54米,因此扑灭高层建筑火灾主要的还是依靠建筑内的消防设施。
鉴上述种种因素,高层建筑火灾的扑救难度很大。因此,高层建筑火灾人员疏散与逃生引起了人们的高度重视。
三、高层建筑火灾人员疏散
从高层火灾特点可知,高层火灾人员疏散是火场救助的一个重要环节,一下着重谈一谈高层火灾人员疏散问题。
1、疏散有利条件:
为完善建筑物的安全疏散设施,以便将受灾人员疏散到安全地带,必须具备以下三个有利条件:(1)允许疏散时间。中国人民武装警察部队学院
工程四队周宇海202220440020 一般说来,允许疏散时间不长,仅仅有几分钟。影响允许疏散时间因素主要有两个方面:
一是起火后火灾烟气对人的威胁。火灾中的烟气内含CO、CO2、SO2、NH3、丙酮等有毒气体几分钟内就会致人死亡。此外,在火灾中烟气和燃烧生成的热气体能置换建筑物内的氧气,形成缺氧空间,威胁生命。烟气在火灾中蔓延得非常快,在垂直方向的流动每秒达3-4米。高层的电梯、楼梯,各种竖井和其他引管道都起着挡烟抽火作用。烟雾降低室内能见度,既造成受灾人员心里紧张、恐怖,从而丧失自救能力,同时也影响消防人员的扑救工作。
二是建筑物的倒塌。建筑物倒塌不仅严重影响扑救工作,而且更重要的是造成大量人员伤亡,阻碍疏散通道,给疏散带来严重影响。
因此,允许疏散时间是衡量安全疏散的标准。(2)安全疏散距离。
到安全出口距离的长短,将直接影响疏散需要的时间。为了满足允许疏散时间要求,可以通过计算,求得由房间到安全出口允许的最大距离。因为超过了这个距离,疏散所用的时间就要超出安全疏散所允许的限度。在确定安全疏散的距离外,除了疏散时间外,还要考虑到人流的宽度和疏散速度,疏散的快慢,与人员是否拥挤及走动的速度有关。(3)安全出口的数量。
发生火灾时,为了能够迅速安全地疏散减少人员伤亡,建筑物应设有足够的安全出口并保持时刻畅通,防止在紧急疏散时由于拥挤,混乱等现象造成安全出口在火灾事故中不能满足安全疏散的要求。在建筑设计中,应根据使用要求,结合防火安全疏散的需要布置门、走道和楼梯。设计中要研究安全出口的数量是否能够满足同时使它们都能有天然来光、有防火隔墙和顶板的保护,便于行走、有 中国人民武装警察部队学院
工程四队周宇海202220440020 利于很快离开火场。因此,安全出口的数量为高层建筑内的人员疏散提供了有利条件。
2、疏散的原则、程序与方法。
(一)、疏散的原则应按照先着火层再着火层上部充烟层,后着火层下层的顺序展开,力量充足时间时展开。
(二)、人员疏散的程序与方法。
(1)对遇险人员以楼梯疏散为主,结合下区电梯进行疏散。
(2)重点对着火层及充烟区域的人员进行投索,并疏散。
(3)对有疏散能力的遇险人员,指明疏散方向,引导其自行疏散,对老弱病残幼等无疏散能力的,消防人员协助其疏散。
(4)对不愿疏散的遇险人员劝导其自行疏散,对不听劝告,并面临火势直接威胁的强制疏散。
(5)烟火影响疏散路线时,出水掩护疏散工作的进行,或先行扑灭疏散线路上的火势为疏散创造条件。
(6)烟火切断疏散线路时,应引导遇险人员就近向避难层(间)疏散,以待时机或增援。
四、高层火灾防范措施
为有效的预防和遏制类似火灾事故的发生,提出以下防范措施:
(一)明确职责、确实落实逐级岗位责任制。
各宾馆、饭店、商场、市场等人员密集场所要严格落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》61号令,健全机构,明确各部门各岗位的消防安全职责,应当按照制定的消防管理制度,认真组织开展单位内部的消防安全大检查,对发现的问题应立即上报予以解决,要严格落实整改责任制,对发现的火灾隐患应 中国人民武装警察部队学院
工程四队周宇海202220440020 落实整改部门、整改期限、整改资金及整改责任人。
(二)加强对建筑消防设施的维护和管理。
各单位应当定期检查安全通道、灭火器、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等消防设施器材,对消防设备维护情况应记录在案。工程部、保安部应当对照维护保养记录,抽查测试消防设施器材维护保养的真实性,一经发现弄虚作假行为,应严格落实奖惩。
(三)落实消防岗位技术培训,提高高层建筑消防设施管理水平。
单位的消防安全责任人、消防管理人、消防控制室操作人员等重点岗位人员均要参加消防安全培训,持证上岗,发生火灾时及时报警,即使组织疏散人员并使用消防设施器材灭火。
(四)定期开展灭火疏散演练,提高处置火灾等突发灾害事故的能力。
在制定灭火应急疏散预案的基础上,各单位要按照要求定期开展灭火疏散演练,不断完善预案,切实提高单位各部门、各岗位处置突发灾害事故的能力。
参考文献:
《中华人民共和国消防法》
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
第三篇:建筑防火设计规范
众智软件 http://.xiexiebang.com 第二章 建筑防火 建筑分类、耐火等级及其构件耐火极限
《建筑设计防火规范》 GBJ 16-87(2022年局部修订)
2.0.1 建筑物的耐火等级分为四级,其构件的燃烧性能和耐火极限不应 低于表2.0.1的规定(本规范另有规定者除外)建筑物构件的燃烧性能和耐火极限 表2.0.1
《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045~95(2022年局部修订)
1.0.5当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究论证。
3.0.2高层建筑的耐火等级应分为一、二两级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表3.0.0的规定。
《图书馆建筑设计规范》 JGJ 38--99 6.1.2 图书馆藏书量超过100万册的图书馆、书库,耐火等级应为一级。6.1.3 图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均应为一级。
6.1.4 建筑高度超过24.0m,藏书量不超过100万册的图书馆、书库,耐火等级不应低于二级。
6.1.5 建筑高度不超过24.0m,藏书量超过10万册但不超过100万的图书馆、书库,耐火等级不应低于二级。
6.1.6 建筑高度不超过24m,建筑层教不超过三层,藏书量不超过10万册的图书馆,耐火等级不应低于三级,但其书库和开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。
《文化馆建筑设计规范》 JGJ 41-87 4.0.2 文化馆的建筑耐火等级对于高层建筑不应低于二级,对于多层建筑不应低于三级。《电影院建筑设计规范》 JGJ 58-88 7.1.2 任何等级电影院的放映室均不应低于二级耐火等级。《汽车客运站建筑设计规范》JGJ60一99 5.1.2 公路汽车客运站的耐火等级,一、二、三级站不应低于二级,四级站不应低于三级。《港口客运站建筑设计规范》 JGJ 86-92 6.0.2 各级港口客运站的站房耐火等级均不应低于二级。《殡仪馆建筑设计规范》 JGJ 124-99 7.1.1 殡仪馆建筑的耐火等级不应低于二级。《铁路旅客车站建筑设计规范》 GB 50226--95 8.1.1 各型铁路旅客车站的站房、站台雨篷及地道、天桥的耐火等级均不应低于二级。
第四篇:建筑防火132
1.1 民用建筑的耐火等级、层数和建筑面积
禁忌l 民用建筑相应构件的燃烧性能或耐火极限低于相应的耐火等级规定 【分析】
1.民用建筑的耐火等级由高至低分为一~四级。
2.确定耐火等级的重要因素主要包括:火灾的危险性、建筑 的重要性、建筑物的高度、火灾荷载等。
3.建筑构件按照其燃烧性能可分为:不燃烧体(见图1—1)、难
燃烧体(见图 1-2)及燃烧体。
3.建筑的耐火等级是由建筑构件的耐火极限确定的。
筑构件按其燃烧性能分为三大类:
一、不燃烧体:如砖、石、钢材、砼等。
二、难燃烧体:如经过 阻燃处理的木材、沥青砼、水泥刨
花板等。
三、燃烧体:如木材。
1.2 常用建筑构件的耐火极限
一、墙的耐火极限
1、普通粘土砖墙、钢砼墙的耐火极限大量试验证明,耐火极限与厚度成正比。厚度(mm)120 180 240 370 耐火极限(h)2.50 3.50 5.50 10.50
2、加气砼墙的耐火极限
耐火极限与厚度也基本是成正比。
如加气砼砌块墙(非承重墙)
厚度(mm)75 100 200 耐火极限(h)2.50 6.00 8.00
3、轻质隔墙
木龙骨——钢丝网抹灰:0.85h
石膏板:0.30h
水泥刨花板:0.30h
板条抹灰:0.85h
钢龙骨——单层石膏板
双层石膏板:1.00h以上
4、金属墙板的耐火极限
采用铝、钢、铝合金等薄板作两面,中间或是空气层或填矿棉、岩棉等隔热
材料,耐火极限可达1.50~2.00h。
二、柱的耐火极限
1、钢砼柱的耐火极限
在通常情况下随柱截面增大而增大。如C20砼柱:
截面积(mm × mm)耐火极限(h)200×200
1.40h
300×300
3.00h
370×370 5.00h
2、钢柱的耐火极限:0.25h
三、梁的耐火极限
1、钢砼梁的耐火极限主要取决于主筋保护层的厚度。
如非预应力钢砼简支梁:
保护层厚度(mm)10 20 25 30 耐火极限(h)1.20 1.75 2.00 2.30
2、无保护钢梁耐火极限为0.25h。
四、楼板的耐火极限
简支钢砼圆孔空心板
保护层厚度(mm)10 20 30 耐火极限(h)0.9 1.25 1.50
预应力钢砼圆孔空心板
保护层厚度(mm)10 20 30 耐火极限(h)0.4 0.7 0.85
五、吊顶的耐火极限
木吊顶搁栅——钢丝网抹灰:0.25h
板条抹灰:0.25h
纸面石膏板:0.25h
钢吊顶搁栅——石棉板:0.85h
双层石膏板:0.30h 钢丝网抹灰:0.25h
六、屋顶承重构件——屋架
无保护钢屋架的耐火极限为0.25h;钢砼屋架的耐火极限主要取决于保护层厚度,一般保护层厚度为25~30mm,耐火极限为1.50~1.70h。
七.防火门类型:
分:优质(甲级、乙级、丙级)木质防火门和优质(甲级、乙级、丙级钢质防火门
甲级防火门,耐火极限1.5小时 乙级防火门,耐火极限1小时 丙级防火门,耐火极限0.5小时
防火门的填充材料一般使用硅酸铝纤维或岩棉。)
注:① 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。高层建筑裙房的耐火等级不应低于二级,高层建筑的地下室的耐火等级应为一级。
② 以木柱承重且以非燃烧材料作为墙体的建筑物。其耐火等级应按四级确定。
③ 高层工业建筑的预制钢筋混凝土装配式结构,其节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,其耐火极限不应低于本表相应构件的规定。
④ 二级耐火等级的建筑物吊顶,如采用非燃烧体时,其耐火极限不限。
⑤ 在二级耐火等级的建筑中,面积不超过lOOm2的房间隔墙,如执行本表的规定有困难时,可采用耐火极限不低于0.3h的非燃烧体。
⑥ 一、二级耐火等级民用建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行有困难时,可采用0.75h非燃烧体。
⑦ 建筑构件的燃烧性能和耐火极限,可按《建筑设计防火规范> GBIl6--87附录二确定。
二、高层建筑分类(表3—13)一 类
居住建筑:高级住宅、19层及19层以上的普通住宅 公共建筑:1.医院
1O二 类
居住建筑:公共建筑: 2.高层旅馆
3.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼
.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过l500m2的商住楼 .中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼 .网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼 .省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼
.藏书超过100万册的图书馆、书库 .重要的办公楼、科研楼、档案楼
.建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
层至18层的普通住宅
.除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库
9lO1 2.省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼
3.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
二级耐火等级的建筑。当房间隔墙采用难燃烧体时,未提高其耐火极限
1.当降低建筑构件的燃烧性能要求时,其耐火极限应相应提高,且应注意这些材料的发烟性能及其毒性。
2.人员密集场所以及重要的公共建筑仍应严格控制,不降低建筑构件的燃烧性能要求。
【措施】
二级耐火等级的建筑,当房间隔墙采用难燃烧体时,其耐火极限应提高0.25h,即耐火极限由表1—1中的O.50h提高到O.75h,如图1-10所示。
禁忌3 一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别低于1.50h和1.00h
1.将一级耐火等级建筑物楼板及屋面板的耐火极限定为1.50h,二级耐火等级建筑物定为1.OO h.2.在我国,多数建筑的耐火等级属于二级,钢筋混凝土楼板及屋面板通常采用的保护层厚度为15~30mm,其耐火极限达到1.50h以上(部分预制空心板约为1.OO h),因此二级耐火等级建筑物楼板及屋面板的耐火极限定为1.OO h。
禁忌4 三级耐火等级的老年人建筑或儿童活动场所等建筑、或建筑主要交通枢纽部位的吊顶,未采用不燃烧体或采用耐火极限低于0.25h的难燃烧体
1.医院、疗养院是病患的主要活动场所,病人的行动不便,儿童是需要有成年人照顾的设计者在进行建筑防火设计中更有必要为病人、儿童创造安全疏散的条件。
2.若不采用耐火极限较高的吊顶,一旦发生火灾其坍塌的可能性较大,会将这些重要的交通疏散通道封堵造成人员伤亡。【措施】
1.医院、疗养院、中小学校、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所,应采用不燃烧体或耐火极限不低于0.25h 的难燃烧体.图1-13所示。
2. 三层及三层以上建筑中的门厅、走道等部位的吊顶,应采用不燃烧体或耐火极限不低于O.25h的难燃烧体。如图1-14所示。
禁忌5 民用建筑的耐火等级、最多允许层数或防火分区最大允许建筑面积不符合相应规定
1.(GB 50016-2022)《建筑设计防火规范》中的5.1.7条规定了民用建筑的耐火等级、层数和防火分区最大允许面积的设计要求(见表1.2),在建筑的防火设计中应避免超出该规定。
2.(GB 50016—2022)《建筑设计防火规范》中的民用建筑只适用于九层及九层以下的居住建筑、建筑高度小于等于24m的公共建筑、建筑高度大于24m的单层公共建筑以及地下、半地下民用建筑,包括民用建筑的地下室、半地下室。
3.每层防火分区的分隔体严格地说需要在同一轴线位置贯通上下各层。
地下、半地下建筑(室)的耐火等级采用二~四级 【分析】
地下、半地下建筑(室)(见图1-21)发生火灾后,扑救难度相对较大,火灾延续时间长,因此对其耐火等级要求较高。
【措施】 地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级。
禁忌7 重要公共建筑的耐火等级采用三、四级
1.重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。商业建筑、学校、食堂等均属于人员较为密集的建筑,应尽可能采用较高耐火等级的建筑。
【措施】 重要公共建筑的耐火等级不应低于二级。
禁忌8 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积未按上下层相连通的面积叠加计算
1.当建筑某层发生火灾时,烟火很快会通过贯通的空间上跳下窜、上下蔓延,形成难以控制的火势这些相连通的空间是处于同一个防火 分区内.禁忌9 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积未按上下层相连通的面积叠加计算
1.建筑的中庭部位是火灾竖向蔓延的主要通道,应该作为一个竖向防火分区比较合理。
2.防火分区可以灵活处理,将中庭单独作为一个独立的防火单元。与 中庭相通的过厅、通道等处,如设置防火门时,其门扇应在平时保持开启状态,火灾时通过自动释放装置自行关闭,以利兼容分隔与疏散的双重功能。【措施】
1.建筑内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算。
2.当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:房间与中庭相通开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;‘防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落;
禁忌10 防火分区之间未采用合理的分隔
【措施】
1. 防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔(见图l-26)。
2.防火分区之间在防火分隔措施上应采用防火墙。防火墙是指用具有4h(高层建筑为3h)以上耐火极限的非燃烧材料砌筑在独立的基础(或框架结构的梁)上,禁忌11 设置在一、二级耐火等级的单层建筑内或多层建筑的首层商店营业厅、展览建筑的展览厅,其某个防火分区的建筑面积超过10000 m2
1.大型商业建设发展的情况来看,商店营业厅、展览建筑的展览 厅等由于其使用的需要,通常在面积和空间上具有较大和较高的要求,在加强其他防火设施的情况下,对商店的营业厅、展览建筑展览厅的防火分区面积可以进行适当调整,但是每个防火分区不应大于10000m。【措施】
地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于10000 m2(见图1-27):
禁忌12 地下商店的营业厅设置在地下三层或三层以下
1.地下建筑不能开设窗户,与外界连通的出口少,发生火灾后,烟和热气流不能及时排出去,热量易聚集,此外,因地下建筑的通风不足,且导致疏散通道能见距离降低,影响人员疏散和消防队员救火。2.一旦发生火灾,火灾扑救、烟气排除和人员疏散都很困难,因此地下商店的营业厅不应设置在地下三层及三层以下。【措施】
地下商店应符合营业厅不应设置在地下三层及三层以下的规定,如图l-28。所示
禁忌13 地下商店经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属 性的商品
【措施】
地下商店不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品,如汽油、煤油、60。及以上的白酒、硫磺、樟脑、漆布、油布、油纸及制品等。图1-29所示。
禁忌14 地下商店的营业厅未设置火灾自动报警系统或自动灭火系统m2,或其建筑内部装修不符合相关规定,但防火分区的建筑面积却达到或超过 2000
1.为了最大限度的减少火灾所带来的危害.在满足一定标准的情况下,地下商店营业厅的防火分区面积可扩大到 2000m2,而不必严格按照表1-2(民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积)中对地下建筑 500m2的防火分区最大允许面积。
禁忌15 当地下商店总建筑面积超过 20000 m2时,采用有门窗洞 口的防火墙进行分隔
1.当今地下商业建筑的规模越建越大,且大量地采用防火卷帘门作为防火分隔,使得数万平方米的地下商店连成一片,其后果不利于人员的安全疏散和火灾的扑救工作。2.防火分区之间在防火分隔措施上可采用防火墙,若防火墙上设置门窗洞口,则该部位必然是火灾蔓延的薄弱环节,而对于地下商店总建筑面积超过 20000m2的地下建筑来说,应该对其防火分隔更加严格,因此应避免在防火墙上设置门窗洞口。
【措施】
当地下商店总建筑面积超过20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,如图1—31所示。
禁忌16 当地下商店总建筑面积超过20000m2,相邻区域确需局部连通时,未采取合理的措施进行防火分隔
1.满足地下商业建筑的使用要求及防火安全要求的原则下,且保证地下商店内部防火分区的划分符合规范要求,消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、疏散指示标志和应急照明等消防设施的设置严格执行融范规定时,可以采取相应的措施进行局部连通。这些措施包括:下沉式广场等群外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等。【措施】
当地下商店总建筑面积大于 20000m2 时,相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:
1)下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,如图1-32所示。
2)防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门,如图1-33所示。
3)避难走道。该避难走道除应符合现行国家标准[GB 50098—1998(2022年版)]《人民防空工程设计防火规范》的有关规定外,其两侧的墙应为实体防火墙,且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门,如图1—35所示。
防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门,如图1-36所示。
第五篇:超高层建筑防火规范[范文模版]
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
超高层建筑防火规范
超高层建筑防火规范
近年来,由于新技术、新材料的广泛运用高层建筑建筑高度呈现不断攀升的趋势。目前国际上最高建筑为哈利法塔(又名迪拜塔)位于阿联酋迪拜,总高828米、160层。我国大陆第一高楼为上海环球金融中心,总高492米。昆明市已建成第一高楼为佳华广场酒店,总高147.8米、38层,在建和拟建高层建筑527栋,其中在建高层建筑327栋,最高建筑为“欣都隆城”,高度186米,拟建高层建筑200栋,最高建筑为“南亚之门”,设计高度333米,81层。
随之而来相继发生北京“2.09”央视配楼火灾,上海“11.15”高层居民住宅火灾,沈阳“2.03”皇朝万鑫国际大厦等高层建筑火灾事故,从不同程度反映出高层建筑消防安全现状与消防部队实际灭火救援能力之间存在不均衡、不对称发展的状况,消防部队针对高层建筑火灾的扑救能力受到了极大的考验。本文就昆明市公安消防部队超高层建筑灭火救援能力进行探讨和研究,以期发现问题和不足,寻找解决问题的有效途径。
一、超高层建筑定义、建筑材料及结构体系
建筑高度超过100米的高层建筑通常称为超高层建筑。超高层建筑的设计主要考虑竖向和水平荷载的设计,竖向荷载主要指建筑材料、楼内设备及人员等所带来的重力荷载,水平荷载主要是指风、地震带
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载!
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
来的侧向荷载。目前超高层建筑用于承受荷载的建筑材料主要有三种,分别为:钢结构、钢筋混凝土结构、钢混凝土组合结构。超高层建筑的建筑结构体系是指承受竖向和抵抗侧向荷载的构建组成形式,大致分为7种形式,分别是:框架体系、剪力墙结构、框架—剪力墙结构、框架—支撑结构、筒体结构、巨型结构、其他结构,如空间桁架结构、悬挂结构等。
二、超高层建筑在防火设计上的特殊要求
在我国《高层建筑防火设计规范》有关内容中规定超高层建筑除执行高层建筑防火设计的有关规定外,对超高层建筑提出了特殊的防火设计要求,如:
(一)建筑高度超过100m的高层建筑,其应在电缆井、管道井每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;
(二)建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合有关规定;
(三)建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000m2的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合有关规定;
(四)当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施;
(五)建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载!
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
过对规范的研究,可以了解到超高层建筑从内部人员的逃生疏散、火灾范围的控制、排烟、供水、固定灭火设施上均提出了具体和更为严格的要求。北京、上海等地相继发生高层建筑外墙火灾后,国家对高层建筑外墙保温材料的防火等级也提出了更高要求。
三、超高层建筑火灾面临的形势和难点
(一)高层建筑火灾呈现新特点。目前我国部分高层建筑外墙大量使用易燃、可燃建筑材料后,火灾发展蔓延的形式不同于以往常规,呈现由外及内、由高到低的新特点,从而增加了消防部队扑救高层建筑火灾的难度。从北京央视配楼、上海高层居民住宅几起火灾来看,均为建筑外墙安装和使用了大量易燃、可燃建筑材料,如:建筑外墙保温层使用的聚氨酯泡沫,火灾在外部引发后迅速向上或向建筑内部蔓延扩大,甚至从楼顶向下蔓延(北京央视火灾就属于此类),从而导致整栋建筑发生立体燃烧。此外,室外火灾一般无明显发展阶段之分,由于供氧充足,室外火灾发生后很快便会发展到猛烈燃烧阶段。风对火势发展有决定性影响,尤其露天火灾受风的影响更大,而高层建筑外墙火灾更是受风力的影响,风给燃烧区带来大量新鲜空气,加之高层建筑外墙包裹着大量易燃、可燃材料,促使燃烧更为猛烈。随着风向的改变,火势蔓延方向会相应改变。大风天气极易形成飞火,迅速扩大燃烧范围。以上因素导致高层建筑火灾致灾时间的缩短,灾
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载!
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
害范围和危害性进一步扩大,从客观上讲对消防部队的反应时间、处置能力也提出了更高的要求。
(二)针对超高层建筑火灾呈现的新特点,需要多方面采取有力措施才能有效控制火灾范围,减少火灾损失和人员伤亡。
1.由于火灾蔓延速度极快,第一时间必须要采取扑救措施。第一时间采取扑救措施并非一定要等消防部队到场才能进行。近期几起高层建筑火灾首先从建筑外部引发,由于不像建筑内部具有完备的防火分隔设施和固定灭火设施,建筑外墙的火势可以不受任何阻挡,在高空风力的作用下迅速沿高层建筑外墙向上、向下或向建筑内部蔓延,形成内外同时燃烧的不利局面,此种情况发生后如果第一时间不及时采取扑救措施,往往第一批消防处置力量到场时已经难于在短时间内控制火势蔓延。昆明市2022年曾经发生过一起在建高层建筑外墙火灾,消防部队到场时,火灾已经被工地的建筑工人使用楼层内的施工用水进行了有效控制,火势没有沿建筑外部防护网继续向上和向建筑内部蔓延,由于起火楼层较低,第一到场的消防中队使用水罐消防车车载炮对位于7层以下的建筑外墙防护网实施了冷却清理,最终没有酿成大火。
2.消防部队灭火救援作战能力还有待进一步改进和提高。这里需要思考如果消防部队到场前建筑工人不及时采取有效扑救措施,又或者火灾发生或蔓延至高层建筑外墙100米以上的位置,消防部队第一到场力量应如何采取有效的技、战术措施进行扑救?
我们就目前昆明消防部队超高层建筑灭火救援工作面临的形势
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载!
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
进行如下分析:第一种情况,认为消防部队依靠自身配备的消防装备可以完成所有火灾扑救任务,忽略了高层建筑等场所内部固定消防设施对完成灭火救援任务起到的重要作用。目前全国消防部队配备的举高车辆最高举高高度为101米,昆明消防部队配备的举高车辆最高举高高度为68米,火灾在建筑外墙100米以上的地方发生或蔓延,要依靠外部移动消防设备进行扑救几乎是不可能完成的任务,而且也极不安全。此外,由于受道路宽度、高空障碍物、路面承载能力、风速、出水时反作用力等关键因素的影响,举高车辆是否能在所有火灾现场举升到最大高度?这还是个值得商榷的问题。否则媒体和群众都将可能被误导,采用一家新闻媒体对北京央视火灾的评论词:“央视配楼高度150米,最高的消防设备只能达到100米,我们的灭火救援能力就差这短短的50米,火势没有得到有效控制。”第二种情况,媒体和群众对消防部队到场时间、力量调集、处置措施的看法。这里我们对一些影响以上环节的因素进行分析,以探讨如何提高消防部队扑救超高层火灾的能力。我们可以计算这样一个时间,就是消防指挥中心从接到报警至调动最近中队到场出水控火的时间(以处置超高层建筑100米以上火灾为例)。
假设:
(1)从开始接警至下达出动命令需要30秒的时间(指挥中心采取统一接警,并能同时下达多队出动命令);
(2)中队接到出动命令至消防车驶离车库需要1分钟;
(3)路途行驶需要时间按照中队辖区5分钟内可以抵达进行计
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载!
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
算(这个时间受划分中队辖区的合理性、道路交通实际情况、驾驶员对道路的熟悉情况等多种因素影响);
(4)到场后火灾发生在100米以上的高层或已经蔓延至100米以上时,消防队员遇到最有利的情况,消防电梯和建筑内部室内消火栓系统可以正常使用,消防队员按预先设定的任务分工携带水枪、水带、分水器等器材从停车位置进入消防电梯需要1分钟(如果不提前进行实地“六熟悉”和演练,明确任务分工、停车顺序和停车位置,掌握消防电梯位置,中队很难做到在停车1分钟之内首批内攻人员全部进入消防电梯);
(5)乘坐消防电梯从地面至100米的高度耗时约为1分钟;(消防队员需要提前掌握火灾情况,判断起火层位置,并熟悉消防电梯操作方法,在起火层下层或下2层停靠电梯);
(6)出电梯铺设水带,连接室内消火栓、分水器、水枪,打开室内栓阀门出水需要1分钟。(消防队员需要掌握楼层室内消火栓位置,熟练掌握操作室内栓和水带铺设的技能,注意出水后要按下消火栓按钮启动水泵实施加压供水)。
按照以上时间计算,消防部队应对超高层建筑火灾第一到场力量出水控火的正常理论时间为9分30秒,而且是不发生其他任何情况下所需要的时间。如果受报警晚、首批力量调集不及时、道路拥堵、官兵对辖区和重点单位情况不熟悉、作战任务分工不明确、技战术训练不到位,以及单位内部固定消防设施故障等多重因素的影响,火灾不受控制的发展时间可能还会比9分30秒要长。9分30秒之内一栋