       关于公司研发楼及办公楼机房建设的方案

       根据对办公楼的实地勘察,建议把机房建设在楼层比较高的地方,这样有利于布线和今后机房的管理。机房是一个企业必不可少的。建立机房可以实现以下几点:

       一、服务器:可以实现办公楼所有电脑的局域网共享。

       二、交换机:最多可以连接200台电脑,有效的提高了企业的扩充性。

       三、Wifi覆盖:可以实现全楼无线wifi覆盖,这样有利于员工工作的便捷和公司的发展。

       四、邮件服务器:可以实现企业自己的邮箱,这样更能显出企业的正规化。

       五、电话交换机;可以实现公司内部电话的使用,内部联系方便、实用。

       研发中心离办公楼有一定的距离,根据现场查勘,如果要实现研发中心上网需求有两个方案:

       一、研发中心离办公楼比较远,要保持公司办公楼的美观及形象、不能走明线,要实现有办公楼的服务器上网就必须要在两楼的中间把网线埋在地下,这样能够保证研发中心的上网需求。

       二、如何不能把网线埋在地下,就只能在研发中心建立一个独立小机房,这样研发中心就能实现上网。

第二篇:办公楼机房搬迁信息化建设方案[我推荐]

       办公楼搬迁信息化建设方案 第一部分机房装修 2

       一、设计依据 2

       二、设计原则 2

       三、环境条件 3

       四、机房建设方案 3 第二部分大楼综合布线

       一、设计依据 4

       二、设计原则 4

       三、设计方案 4 第三部分监控系统移机 第四部分机房搬迁 5 3 5 第一部分机房装修

       数据中心基础设施建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房的环境,包括硬件环境和软件环境,是一门多学科综合技术,为了保证计算机系统稳定可靠运转,计算机机房环境必须满足计算机等微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、屏蔽、防漏、电源质量、震动、防雷、接地和安全保卫要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

       一、设计依据

       《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)《计算站场地技术要求》(GB2887-89)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)《计算站场地安全技术》(GB9361-88)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82)《供配电系统设计规范》(GB50045-92)《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)《民用建筑电气设计规范》(JBJ/T16-92)《中国采暖与空气调节设计规范》(GBJ19-87)《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)《电子设备雷击保护原则》(GB50050-94)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

       二、设计原则

       (一)规范性原则

       在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

       (二)可靠性原则

       为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。

       (三)实用性和先进性:

       采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

       (四)灵活性原则

       考虑到中心公积金业务的快速发展,数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

       (五)安全性原则 计算机机房的安全性原则不但体现在具体的安保措施上,更体现在计算机数据的安全性上。因此,在计算机机房规划、设计、建设过程中,除加强一般性的保安监控措施外,还要特别考虑数据的保存、传输安全。可管理原则

       中心数据机房具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

       三、环境条件

       四、机房建设方案

       (一)机房装修

       (二)电气系统

       (三)电源系统

       (四)防雷和接地

       (五)消防系统

       (六)空调及新风系统

       (七)安防监控系统

       (八)机房管理系统 第二部分大楼综合布线 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。结构化布线系统为用户创造了舒适、快捷的软环境,节约了发展商与经营者的人力和财力开支,极大地提高了对建筑物的综合管理水平,满足了各部门对通讯和网络的需求。本综合布线系统的设计主要满足通信和计算机网络二部分。该系统将为用户提供集话音、数据、文字、图像于一体的多媒体信息网络,帮助用户实现多功能电话、语音信箱、网络代理连接Internet等应用。设计依据

       《中国民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)《智能建筑设计标准》(EBD-03-95)《工业企业通信设计规范》(CECS 09:89)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS 72:97)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ 232­82)

       二、设计原则

       (一)兼容性原则

       综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。综合布线将语音、数据与监控设备的信号线经过统一规划和设计,采用相同的传输介质、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。由此可见,这个布线比传统布线大为简化,节省大量的物资、时间和空间。

       (二)开放性原则 该系统采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。

       (三)灵活性原则

       该系统采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的,而且每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌网工作站。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,组网也可灵活多变。

       (四)可靠性原则

       该系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,所有线缆和相关连接件均通过ISO认证,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统全部采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证了整个系统的可靠运行。

       (五)先进性原则

       该系统采用光纤和双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线。所有布线均采用世界上最新通信标准,链路均按8芯双绞线配置。5类双绞线的数据最大传输率可达到155Mbps,对于特殊用户的需求可把光纤引到桌面。干线语音部分采用电缆,数据部分采用光缆,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的裕量。

       (六)经济性原则

       虽然综合布线初期投资比较高,但由于综合布线将原来相互独立、互不兼容的若干种布线集中成为一套完整的布线体系,统一设计,统一施工,统一管理。这样可省去大量的重复劳动和设备占用,使布线周期大大缩短。另外,综合布线系统使用简单、方便,维护费用低,可以满足三维多媒体的传输和用户对ISDN、ATM的需求。可见综合布线系统具有很高的性能价格比。

       三、设计方案

       总体设计为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、干线子系统、设备间子系统以及管理间子系统,为二级星型拓扑结构。

       (一)工作区子系统

       工作区子系统是指信息端口以外的空间,但通常习惯将电信插座列入工作区子系统。

       (二)水平布线子系统

       水平布线子系统为配线间水平配线架至各个办公室门口的分配线箱的连接线缆。本项目数据点采用超五类四对UTP、语音点采用五类四对UTP。

       (三)管理区子系统

       由于各个楼层的信息点数比较的多,故在每层楼都要设有管理区子系统,管理区子系统是由配线架、跳线以及相关的有源设备(HUB、服务器及交换机等)。

       (四)设备间子系统

       设备间子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备(HUB、服务器及交换机等)等组成。设备间子系统是一空间概念,总配线架收集来自各水平子系统的线缆,并与相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。

       四、设备清单及工程预算 第三部分监控系统移机

       随着信息技术的高速发展和普及,计算机管理系统及通信设备数量迅猛增加,已经成为各类企事业单位业务管理的核心平台,随着对安全要求的不断提高,为了提高服务水平,增强安全防范能力,减少安全隐患,以及更方便的对重点部位的实时情况进行准确、直观的了解,中心于2022年安装了图像监控和防盗报警系统。为了保证延续性,拟将现有监控系统移机至新工作地点。技术要求要点

       二、工程预算 第四部分机房搬迁

       中心数据机房存放着大量住房公积金业务核心设备,全部住房公积金数据存储其中。由于数据的重要性和敏感性特点,要求对机房搬迁工作必须引起高度重视。

       一、机房搬迁原则

       (一)周密准备原则

       (二)不中断业务原则

       (三)安全原则

       二、搬迁前准备工作

       (一)需搬迁设备清单

       (二)技术准备

       1、保证要搬迁设备数据的完整性,在搬迁开始前所有数据备份完成,不影响正常搬迁.正确搬迁过程中的造成的数据丢失由被搬迁方负责。

       2、通知各相关部门主机停机时间,保证搬迁设备在搬迁过程无数据通信。

       3、制定新的IP对应原来ip的对应表。

       4、迁移之前新机房已布线完毕,跳线要到位并保证网络线路畅通。

       5、详细的新网络拓扑图

       6、详细的ip地址分配表

       7、保证搬迁所需要设备在搬迁施工前到位

       8、对设备进行分类统计

       其中的设备包括UPS、配线架、核心交换机、服务器、防火墙、存储设备等,我们对于机房目前涉及的设备统计,给出进一步详细的设备统计信息,包括设备型号、配置、所在的网络等,在搬迁之前给出相应的表格记录文档,确定相关的辅助设备配件等,同样需要有详细的记录文档。

       三、搬迁步骤

       (一)设备检测

       1、全面预防静电

       虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。

       尽量使服务器及其周边设备的接地良好。如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。

       2、服务器关闭操作

       关机操作;关闭操作系统;关闭主机电源;关闭外设电源(如磁盘阵列,磁带库等);关闭其他设备电源和机柜电源;关闭总电源。开机操作:  打开总电源; 打开计算机机柜电源; 打开外部设备电源(如磁盘阵列,磁带库等); 待外部设备自检完成后,最后打开主机电源。

       加电启动机器,如果机器能够启动,说明系统完好;如果加电之后就有问题,说明系统在搬迁之前就有问题,不是在搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.3.UPS电源重启正确操作  正确关闭UPS电源的顺序应该是:先将连接到UPS电源输出端的负载逐一关闭掉,之后再将电源控制柜上的电源开关关闭掉就可以了。 打开UPS电源的正确顺序:搬迁的过程中注意不要接触磁性物质,正确的开关的步骤一般情况下,打开UPS电源的正确顺序应该是:先检查UPS电源的输入端电源极性与市电供电线路的电源极性连接是否一致,然后再检查 UPS电源输出端所接负载的总功率大小是否在UPS电源的额定功率之内;满足了上面的条件后,打开 UPS电源控制柜上的电源开关,来让市电为UPS内的电池组进行供电,过一段时间,再将负载的电源开关逐一打开,如此一来可以确保负载电流,不会对 UPS电源的内部供电线路造成过度冲击,从而可以有效保证UPS电源不受内伤。

       重新启动电源如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.四设备拆装与清洗(9:30-18:30)1.全面预防静电虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多 :各种电源设备可能产生静电,计算机CRT显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。 尽量使服务器及其周边设备的接地良好。 如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。 对设备进行操作时,可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,我们在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果。注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道 ”,这是因为CPU已经不仅仅是惟一的热源,高转速硬盘、光驱、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。2.服务器的拆装清洗原则:先关掉所有的服务器工作站,关掉交换机路由器等用电设备,然后关掉总的电源,最后才进行服务器的拆卸。 硬盘:服务器硬盘是服务器的数据仓库,所有的软件和用户数据都存储在这里。对用户来说,储存在服务器上的硬盘数据是最宝贵的,因此硬盘的可靠性是非常重要的。服务器的拆装过程中要特别注意服务器磁盘阵列内的硬盘顺序。假如用10个硬盘做阵列,在初始化时,这10个硬盘应该是有顺序地放置在磁盘阵列中,分为第一、第二 …到第十个硬盘。如果磁盘阵列有顺序的要求,硬盘取出后一定要按照原来的摆放顺序插回磁盘阵列中,否则数据可能因硬盘顺序与原来的不符,造成无法识别而丢失数据。 CPU 的拆装需要注意如下几点:(1)CPU的底部(称为“桥”)是由密集的集成电路组成的核心部分,这些小针容易受到挤压变形,而且这些小针当中如果有一个弯了,CPU就无法正常工作,因此一定要小心。(2)主板的CPU插槽和CPU带有小针的那一面是完全吻合的,因此只要插入时方向正确,轻轻一按就可以把 CPU插到主板上。千万不要用很大的力气,如果CPU插不进去,那就是插入的方向有问题。(3)安装CPU风扇时如果方向不正确,也无法安装。因此和插入 CPU一样,千万不要用太大的力气,用力过度会导致主板和CPU之间压力过大而造成损害。 电缆在进行电缆连接(插拔)时,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,有可能会对设备造成无法预料的损坏。 服务器板卡在增加服务器板卡(如内存或PCI设备)时,插入槽位时一定要注意选准角度,力量均匀,以免损坏板卡或插槽。 主板对于主板的操作更要小心,对其安装一定要稳固,同时防止主板变形,以免对主板上的电子线路造成损伤。 打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。3.主机拆装清洗原则:  关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分。 在打开机箱之前,双手应该触摸一下地面或者墙壁,释放身上的静电。保持一定的湿度,空气干燥也容易产生静电,理想湿度应为40%-60%;  打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。 清洁内存条和适配卡内存条和各种适配卡的清洁包括除尘和清洁电路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰尘。也可用橡皮擦来擦除金手指表面的灰尘、油污或氧化层,切不可用砂纸类东西来擦拭金手指,否则会损伤极薄的镀层。4.UPS电源的清洗原则:  正确关闭UPS电源的顺序应该是:先将连接到UPS电源输出端的负载逐一关闭掉,之后再将电源控制柜上的电源开关关闭掉就可以了, 我们在UPS的清洗时需要注意:清洗的过程中注意不要接触磁性物质  掌握UPS的情况,力求要做到每一条线缆都心中有数,所有的配置,每个接口都要一清二楚,电池,线缆都要贴标签。在给设备做标签时,一般是采用贴设备铭牌的方式,线缆采用专用的标识环。关于设备标签的规划,一般是各单位自己制定,没有统一的标准,这里我们可以考虑,按设备的类型、功能、区域等进行编号。每台机器搬之前都要贴好标签,特别是多端口的机器,每个接线端口都贴上标签,与接线的另一端相对应  打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。

       因为所有设备长时间使用会老化,所有设备在正确设备清洗工作完成后,重新装上设备.加电启动电源如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.五设备的搬迁和安装(20:30-2:30)一.设备的搬迁顺序

       一般来讲,设备搬迁的顺序是:服务器系统、UPS、通讯系统,然后网络设备,终端设备等。当然,也可以考虑先把不影响办理日常业务的设备先行搬到新大楼,例如:一些显示器、终端、主机、电源线等。二.设备的搬迁

       待所有设备清洗,组装,检测完毕后.对所有设备装箱,加固,防碰撞保护。装车运到目的地。三.设备的安装

       把所有设备按网络规划正确连接.六搬迁后的工作(2:30-14:30)一.新机房放置UPS时需要注意:重量承受:UPS长延时配置时,电池可能较重,此时应考虑地板承重;空间大小:应保证UPS进行维护时,工程人员有一定实施空间。接地情况:有良好的接地系统,一般接地电阻应小于5欧姆 二.新机房放置服务器时需要注意:当我们把服务器放上机架并做好物理连接后,我们要做的事情便是打开服务器,查看数据是否出现了损坏,并进行相关的软件的设置。一般来说,要进行的工作大致包括如下的几项: 1.服务器状态的恢复,查看是否出现了数据的丢失或损坏。如果是出现了这种数据的损坏等,不要怕!我们应该把搬迁前的数据重新恢复过来。2.进行相应的IP地址的调整。3.进行相关DNS设置的调整。4.进行相关VLAN设置的调整 5.进行相关软件的调整。6.进行全网服务器的测试。

       7.所有的服务器重新启动,看服务器运行的速度和质量等指标是否达到标准。8.验收并进行相关的日志纪录。

       计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是电子行业与建筑装饰行业交汇与结合的新兴行业。

       2.1 机房建设方案的指导思想

       合理分布工作空间及各类设备安装场所,缩短工艺流程,降低劳动强度,提高工作效率,确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员良好的工作环境,并且以国家有关标准及规范为依据。

       根据甲方提出的要求与现场实际情况以及计算机系统实际操作运行等情况进行设计,力求在设计、选材中做到整体布局的合理化和科学化。

       机房各项功能完整配套,达到专业规范、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、管理方便之目的。

       在经济实用的前提下,选择优质机房专用装修材料,主体装修材料宜选用吸音效果好、不易变形、变色、易清洁、防火性好,且高度耐用的材料,达到最佳装修效果。

       室内控制设备、电器设备、布线系统的选材我们注重其可靠性,全部采用符合国家标准的优质产品,以确保系统投入运行后故障率为最低。2.2 机房建设方案依据标准:(1)《电子计算机机房设计规范》〔GB 50174-93〕(2)《计算站场地技术要求》〔GB 2887-89〕(3)《计算机机房活动地板技术条件》〔GB 6650-86〕(4)《计算站场地安全要求》〔GB 9361-88〕(5)《建筑内部装修设计防火规范》〔GB 50222-95〕(6)《工业企业照明设计标准》〔TJ 34-79〕(7)《室内装饰工程质量规范》〔QB 1838-93〕

       (8)《电子计算机机房施工及验收规范》

       [SJ/T 30003-93](9)《洁净室施工及验收规范》

       [JGJ71-90](10)《计算机机房建筑》

       [由中国DEC计算机用户等联合编写〕(11)《计算机房工程设计与施工》

       [人民邮电出版社 1997.2](12)《计算机房的建设与管理》(13)机房现场环境及机房建筑图纸 2.3 机房设计思路

       2.3.1.土建部分: 根据国家标准:机房的主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能和变形缝、伸缩缝不应穿过主机房的规范要求。

       2.3.2机房净高:建成后的五楼网络机房净高不小于2.4m。2.3.3窗户: 网络机房操作间做窗帘盒并配垂摆窗帘。2.3.4墙、柱面:此次设计机房墙柱面先做高0.1m的不锈钢踢脚线,墙面上采用环保乳胶漆。2.3.5机房装修部分:根据国标对机房消防方面的要求,我公司全部选用阻燃性材料作为本次方案的装修材料,档次定位在国产中高档水平。

       色彩:采用较为柔和的乳白色,给人一种素雅、大方的感觉。天花:天花为金属微孔板。

       地板:选用国产优质防静电活动地板,此次设计推荐品牌:朝晖牌。

第三篇:机房管理、软件研发

       机房管理、软件研发工作总结

       一年来,本人认真做好本职的工作,不断学习新的技术,扩展了自己的知识面,并通过项目实践,提高了自身的动手操作能力。下面我将从思想、工作和学习三大方面总结一下2022年本人所取得的成绩、经验,以及存在的不足。

       在思想上,本人始终坚持以一个党员的标准来严格要求自己,加强理论学习,不断提高自身的理论水平和政治觉悟,始终以“爱岗敬业,为人师表,严谨笃学,与时俱进”来督促自己的言行,以“以德为行,以学为上”的教育思想作为自己的行为准则,努力把“全心全意为人民服务”的宗旨体现在平常的工作中。

       在工作上,本人时刻牢记自己是一名光荣的共产党员,能够爱岗敬业,不怕辛苦,以高度热情和责任感做好本职工作。作为一名实验室管理员,本人认真做好“微机七室”的机房管理工作,同时协助其他实验室管理员进行机房电脑的维护和升级工作。而作为我校数字化校园建设的一员,本人不断提高自己的理论水平,以实践项目来巩固自己的理论知识,努力为完善我校数字化建设而努力。在此期间,我参与了以下实践项目:

       ① 完善和维护“教工信息平台”,增加“学校实验室项目进度管理系统”

       ② 完善和维护“网络教学平台”、“助学系统”和“公文系统”;

       ③ 开发和维护“研究生处网站”、“学院关工委网站”;

       ④ 参与开发“学校资源平台”、“省中职教学资源平台”、“省中职信息化大赛网站”; ⑤ 为配合学校参与省质量工程检查,开发了“省质量工程项目申报展示平台”网站,并创建“会计学”、“旅游管理与服务教育”、“工商管理”等校级特色名牌专业网站; ⑥ 管理“中职云平台”上的虚拟主机,并在平台上部署各类应用及为各中职院校开设虚拟机。同时为了方便管理各虚拟机信息,开发了“中职信息云在线体验平台”;

       ⑦ 维护学校网站服务器,解决学校和各院系网站、各信息系统运行不正常的各类问题。在学习上,由于本人的主要工作是软件研发,因此在这一年中,我不断学习各种编程技术,如Struts,Spring,Hibernate等框架,并对之前搭建的开发框架进行了重构,以提高开发的效率。同时,不断学习其它新兴的技术,并将该技术运用到工作中,以提高工作效率。以上是我这一年的工作总结,虽然在思想、工作和学习上都取得了很大的进步,但也存在一些不足,如政治理论水平的欠缺;工作经验不足;网络水平不高,这些不足都是在新的一年中需要弥补回来的,我也相信,经过我的努力,一定会有所突破,有所成功的。

       2022年即将来临,我为自己制定了以下的工作计划:

       ① 继续完善和维护现有的系统;

       ② 学习Android开发技术,尝试开发网络教学平台和中职教学资源平台客户端软件; ③ 学习AIX小型机和Oracle数据库,尝试将网络教学平台移植到Oracle数据库,并

       部署到小型机上;

       ④ 在巩固现有的技术上学习一些新的技术,提高自身的专业水平。

第四篇:银行机房建设方案

       深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       深圳发展银行宁波分行 电子信息系统机房建设工程

       一阶段设计

       深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       目录

       第一节、总 述 ·········································································· 1

       1.1系统概述...........................................................................................................................1 1.2 设计原则...........................................................................................................................1 1.2.1科学性和系统性.........................................................................................................1 1.2.2 经济型和适用性........................................................................................................1 1.2.3 美观性和舒适性........................................................................................................2 1.3 设计标准...........................................................................................................................2 1.3.1遵循设计标准.............................................................................................................2 1.3.2参考设计标准.............................................................................................................2 1.4 设计范围...........................................................................................................................3 1.5技术指标............................................................................................................................4 1.5.1环境要求.....................................................................................................................4 1.5.2供配电要求.................................................................................................................4 1.5.3照明要求.....................................................................................................................5 1.5.4地线要求.....................................................................................................................5 1.5.5综合布线要求.............................................................................................................5 1.5.6结构装修要求.............................................................................................................5

       第二节 系统设计 ······································································· 7

       2.1平面功能布置设计............................................................................................................7 2.1.1区域功能分析设计.....................................................................................................7 2.1.2设计总结.....................................................................................................................7 2.2结构装饰系统设计............................................................................................................7 2.2.1吊顶装璜工程.............................................................................................................8 2.2.2墙体制作工程.............................................................................................................8 2.2.3地面工程.....................................................................................................................8 2.2.4门窗工程.....................................................................................................................8 2.2.5隐蔽部分工程.............................................................................................................9 2.2.6加固部分工程.............................................................................................................9 2.3 动力配电系统设计...........................................................................................................9 2.3.1总体设计.....................................................................................................................9 2.3.2强电管道设计.............................................................................................................9 2.3.3机房区域照明设计...................................................................................................10 深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.4 机房PDS综合布线系统设计........................................................................................10 2.5机房空调、新风系统设计............................................................................................11 2.5.1中心机房区精密空调设计.......................................................................................11 2.5.2精密空调区域保温...................................................................................................11 2.5.3机房区防漏水部分...................................................................................................12 2.5.4中心机房区新风设计...............................................................................................12 2.6 UPS不间断电源系统设计..............................................................................................12 2.6.1UPS系统简介............................................................................................................12 2.6.2系统设计...................................................................................................................13 2.7 防雷、接地系统设计.....................................................................................................13 2.7.1机房地线系统...........................................................................................................13 2.7.2设计依据...................................................................................................................13 2.7.3接地系统...................................................................................................................14 2.7.4等电位连接...............................................................................................................14 2.7.5防直击雷措施...........................................................................................................15 2.7.6强电防浪涌保护系统...............................................................................................15 2.7.7弱电防浪涌保护系统...............................................................................................15 2.8 机房安防系统设计.........................................................................................................15 2.9 机房环境集中监控系统设计.........................................................................................16 2.9.1需求分析...................................................................................................................16 2.9.2系统设计简述...........................................................................................................16 2.9.3主要功能...................................................................................................................16 2.10 静电释放系统设计.......................................................................................................17 2.11 气体消防系统设计.......................................................................................................17 2.11.1系统设计说明.........................................................................................................17 2.11.2灭火系统简介.........................................................................................................18 2.11.3灭火系统动作程序.................................................................................................19 2.11.5灭火系统使用方法.................................................................................................20 2.12 机房其它辅助系统设计及机房灾害防护...................................................................21 2.12.1网络服务器机柜.....................................................................................................21 2.12.2机房灾害防护.........................................................................................................21

       深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       第一节、总 述

       1.1系统概述

       计算机机房工程是一个集多系统的系统集成工程,从某种角度可视为电气通讯工程和装修工程完美的结合工程。电气通讯是工程的核心,装修是电气性能达标的保证工程,共同造就一个和先进现代通讯机房相匹配的运行环境。它主要包括:机房结构装饰系统,机房动力配电系统、机房UPS不间断电源系统、机房防雷接地系统、机房专用精密空调、新风系统、机房PDS结构化综合布线系统、机房专用气体消防系统、机房安防门禁、视频监控系统、机房动力环境集中监控系统等的综合集成工程。经我公司技术人员认真分析研究各项因素后,现提出本设计方案以供贵单位领导及信息中心技术人员参考、定夺,使新建的机房系统符合国家机房相关标准及目前的实际应用需求,并有适当的系统扩展余量。使深圳发展银行宁波分行建成后的中心机房,成为充分体现现代化、信息化综合管理的象征。

       1.2 设计原则 1.2.1科学性和系统性

       计算机机房的设计和工程实施首先要体现科学性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分);其次计算机机房的设计更要从多元系统性的角度来考虑。现代化计算机机房不只是一个简单计算机设备摆放的场所,而是由动力供配电系统、综合监控系统、综合布线系统、精密空调系统、气体消防灭火系统、专用接地系统、结构装饰系统、防浪涌保护系统、安保门禁系统、BA系统等十多个系统组成的综合系统工程,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。良好的施工需要经验丰富的现场工程师,认真把关的材料采购员和出色的施工人员配合。为了确保计算机主机、网络等设备的稳定、可靠、安全运行,一定要综合考虑计算机机房各单系统之间运行的系统性。

       1.2.2 经济型和适用性

       深圳发展银行宁波分行机房功能、区域及性能指标的确定必须根据现有计算机网络系统目前和今后五年内各主机设备对综合环境的要求,并有适当的超前。同时,深圳发展银行宁波分行机房系统工程应避免由于过高的设置机房综合环境、技术参数而带来的深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       设备、设施、规模和档次不必要的提高而造成项目投资总额过大。我公司设计方案是根据深圳发展银行宁波分行在今后几年内对业务发展的要求,在满足网络通讯发展的前提下作五年规划设计的。

       1.2.3 美观性和舒适性

       现代化计算机机房作为一个企业信息、业务、管理的汇集中心,电子技术和网络管理运作的窗口,其设计在满足先进、可靠、安全、适用、系统性的前提下,作为综合数据的汇集点,开发管理人员的工作场所,还需要满足一定的美观性和舒适性。因此,我公司对于深圳发展银行宁波分行提供建设的机房现有使用面积进行了区域划分明确,从科学、适用的角度以达到突出重点区域、确保使用功能齐备、总体机房区域视野开阔、便于观察管理的目的;其次合理的配置和使用现代化的机房专用装饰材料,使待建后的计算机机房达到美观、舒适、赏心悦目的效果。

       从上述设计思想、方针出发,我公司相信建成后的深圳发展银行宁波分行机房将充分地体现深圳发展银行宁波分行信息化技术的综合管理水平。

       1.3 设计标准 1.3.1遵循设计标准

       GB9361-88《计算站场地安全要求》  GB2887-89《计算机场地技术条件》  GB50174-93《电子计算机机房设计规范》  GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》  GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》

        SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》

       1.3.2参考设计标准

        《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82) 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ32-82) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(50169-92) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《不间断电源设备》 深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

        《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准) 《建筑物电气标准》(国际电工标准) 《建筑设计防火规范》

        《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

        《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000) 《智能建筑设计标准》(EBD-03-95)

        《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》  《商用建筑综合布线标准》(EIA/TIA-568B) 《通信系统机房设计》(GBKJ-90) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

        《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94)

       以太网、快速以太网、千兆以太网以及相关的互联网协议  《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T1051-2000) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)(2022年版) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92)

        《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》Q/HSB 06-2000  《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97  《高层民用建筑设计防火规范(1999年版)》(GB50045-95) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《建筑防雷设计规范(2000年版)》GB50057-94  《工业企业照明设计标准》GB50034-1992  《通信接地设计规范》GBJ79-85  《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87  《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

        《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》BMB3—1999C级

       1.4 设计范围

       1、平面功能布置设计 深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2、结构装饰系统设计

       3、动力配电系统设计

       4、结构化综合布线系统设计

       5、机房专用精密空调、新风系统设计

       6、UPS不间断电源系统设计

       7、防雷接地系统设计

       8、静电释放系统设计

       9、消防系统设计

       10、机房环境集中监控系统设计

       11、机房其它辅助系统设计

       1.5技术指标

       根据深圳发展银行宁波分行提供机房内各类计算机设备对机房环境的技术指标要求,综合对应计算机GB标准,具体技术指标如下:

       1.5.1环境要求

       开 机: 温度 夏季22±2℃,冬季20±2℃,变化率<5℃/h,要不凝露 湿度 45%--65% 停机: 温度 5℃-----35℃,变化率<5℃/h,要不凝露 湿度 40%--70% 尘净度:粒度<0.5μm 个数<10000粒/dm3 噪 音:5点测试平均值<70dB 磁场干扰:≤800A/m 无线电干扰:频率范围0.15~1000MHz时不大于120dB 1.5.2供配电要求

       电压380V/220V 深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       电压变动范围220V±5% 频率变化范围50Hz±0.2 波形失真率<±5% 主机设备供电单回路控制

       器材选用安全可靠,考虑最恶劣情况的安全。

       1.5.3照明要求

       地面0.8m处>350Lx,禁止使用电感整流器

       主要工作区和基本工作区的平均照度应不低于350LX 其他工作区的平均照度为250LX以上

       应急事故照明:照度应为普通照明照度的1/10.应急疏散照明:照度应大于等于5LX 1.5.4地线要求

       直流工作地电阻<1Ω 交流工作地电阻<4Ω

       安全保护地电阻<4Ω

       防雷保护地电阻<10Ω

       静电释放地电阻<10Ω

       1.5.5综合布线要求

       机房内用户点至配线架,按照超五类非屏蔽双绞线FLUX国际标准测试仪,测试通过。

       1.5.6结构装修要求

       天棚:

       可上人维修设计

       吊筋单点悬挂>100kg 金属扣板300系列单块承重>3.8kg 深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       抗静电地板:

       集中负荷(Conc.Load)5000N 桁梁挠度(Deflection)<2mm 抗静电绝缘值(Resistance)1×107/1×1010Ω

       承重不小于700kg/M2

       规格(Size)600×600×38.5mm 均布负荷(Unforml Lord)52500(N/m2)墙面:主机房达到半屏蔽效果

       隔断墙:隔墙用砖墙,采用双面岩棉(50mm)彩钢板饰面 天棚以上地板以下:必须不会结尘,纳垢 地板以下:具有保温功能,不结露。介质柜:抗静电防磁作用。

       其它用材也必须做到:阻燃、绝燃、不起尘、抗静电、易清洗、无眩光。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       第二节 系统设计

       2.1平面功能布置设计 2.1.1区域功能分析设计

       根据深圳发展银行宁波分行现阶段工作内容的各项因素,周边各辅助设备和用房与新建机房的关系,考虑适当的超前,现设计机房部分分3个区域。

       (1)、配电间

       设计面积:11m2左右

       设置内容:市电配电柜,UPS配电柜,UPS主机。(2)中心机房

       设计面积: 79m2左右

       设置内容:存放小型机、服务器、磁盘阵列、网络交换设备、机

       房精密空调,消防瓶组等。

       安全撤离距离:至远点18m(主出入口)耗时10秒 至近点10m

       (应急出入口)耗时5秒

       最多过门:1扇 耗时1×10秒

       最大撤离耗时:10秒(消防灭火数据)

       (3)电池间

       设在大楼地下室。

       2.1.2设计总结

       综合评估:最大撤离时间为20秒以内,完全符合国标机房设计规范要求。2.2结构装饰系统设计

       深圳发展银行宁波分行机房应是整个大楼安全性、可靠性要求最高、最重要的场所,机房内放置的计算机设备、通迅网络设备不仅因为高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,对整个深圳发展银行宁波分行机房的管理运行是至关重要的,因此计算机机房的基本结构组合必须达到以下标准;有防尘、抗静电、阻燃、绝燃、屏蔽防漏水、隔热、保温、降噪等。在设计、施工、材料选择上均应重点考虑这些要求。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.2.1吊顶装璜工程

       机房中心机房区须吊顶采用暗架龙骨微孔铝合金活动金属天棚,机房内的吊顶主要具有以下作用:

       在吊顶以上到顶棚的空间作为计算机房的新风库,当不作为风库时,可用来作装饰照明、消防、门禁等管道走线;安装固定照明灯具;安装烟感、温感探测器;防止灰尘下落;管道、线路维护时必须方便、快捷、不损坏其它区域结构。

       吊顶装潢初步设计为:

       a)下一层为暗架龙骨微孔铝合金吊顶。b)吊顶以上天棚涂刷防静电涂料。

       2.2.2墙体制作工程

       机房区采用彩钢板,给机房带来现代化的气息,同时又能起到抗尘、抗潮、防水,屏蔽的作用。

       2.2.3地面工程

       在计算中心各房间的工程技术设施中,活动地板是一个很重要的组成部分。活动地板铺设在计算机机房的建筑地面上,活动地板上安装机房的主要计算机设备及其他电子设备,而在活动地板与建筑地面之间的空间内可以敷设连接各设备的各种管线。活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接,管路的连接及检修更换都很方便,敷设路线距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。(活动地板下空间可作为静压送风风库或称为静压箱,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备机柜内,由于气流分布风口的地板与一般活动地板有互换性的特点,因此机房内能自由地调节气流分布。)活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。为设备的增容和设备的更新换代提供了有利的条件。

       地面工程初步设计:

        机房区域地面采用600*600*35抗静电活动地板,中心机房地板敷设标高为400mm。

        机房抗静电地板下做20mm橡塑保温板,保温板上敷设0.7mm厚镀锌钢板。

       2.2.4门窗工程

        机房区主出入口采用乙级钢制防火防盗门。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.2.5隐蔽部分工程

       装饰工程中的隐蔽工程,须严格按照国家标准,对隐蔽部分材料采取:A、墙体部分作防潮处理,B、部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料,C、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标,做到不起尘、阻燃、绝燃,不会产生静电,牢固耐用并无病虫害发生。

       2.2.6加固部分工程

       由于UPS电池设置在地下设,因此设计仅仅空调下方进行角钢加固处理。

       2.3 动力配电系统设计

       机房供配电系统为机房的动力电源。合理科学的配电管理设计为机房安全、稳定的运行起着非常重要的作用。设计包括:动力配电、强电管道、机房区域照明。

       2.3.1总体设计

       双路市电先进ATS,再接UPS输入配线箱,空调、照明接UPS输入配电箱。机房动力配电柜总设计容量180KVA,其用电负荷系统扩容、升级预留了备用容量。为防止雷电意外造成设备损坏,在UPS输入配电箱内加装防雷设备,防雷模块规格为40KA。

       2.3.2强电管道设计

       机房内所有强电管道采用:KBG25金属管、KBG25金属软管、KBG25金属接头、86型接线、分线盒。

       机柜采用PDU/电源分配单元供电,每个机柜设置4路PDU/电源分配单元,其中19-20#机柜为4路PDU/电源分配单元。网络机柜为20A单相PDU,服务器机柜为32A单相PDU。

       分控线缆采用: BVR系列2.5mm2(照明)、4mm2(服务器、交换机)、6mm2(小型机)。动力电缆采用:

       机房市电总进线VV3*95 2*50mm2 UPS输入输出线VV4*25 1*16mm2 空调连接线 VV4*16 1*10mm2 深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.3.3机房区域照明设计

       计算机机房照明、照具质量的好坏,不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且因设计不当还会干扰计算机的稳定、运行。机房照明必须遵循:照明均匀无眩光无死角、各作业面无方向性限制、严禁使用具有强烈干扰性的电感整流装置,便于维护检修。

       (1)、确保作业面视觉良好

       工作区照明均匀排列与工作台人员的方位要求等位,尽量避免直接反射,避免灯光从作业面至眼睛直接反射,影响对比度,降低能见度。为使计算机的显示屏画面清晰,照度不可过亮,否则反差减弱影响观察。我公司参照美国照明协会(ILLUMINATIONEMGI-NEERING SOCIETY IES)的机房照明度推荐值及《中国智能建筑设计规范》,国标GB2887-89的要求,集我公司多年机房设计之经验,严格遵照国标《电子计算机机房设计规范》,认为200至500Lx为最佳照明度,本方案设计平均照度为350Lx。

       (2)、光源照具选择

       计算机房照明宜用荧光灯,其优点是效率高,寿命长、节约能源。灯具选用性价比优秀的消光电子格栅灯具,被照面照度均匀。荧光灯配电子式整流器目前已成熟,具有节能、重量轻,提高光效,减少闪烁,改善功率因数,耐低温等优点。嵌入式灯具在吊顶上嵌入安装。按规定灯具重量大于3kg时,灯具重量要由混凝土板承担,在灯具底4角设4个吊点吊链可用螺栓调节长度,将灯安装水平。灯具安装完毕后可在下面拆装、更换灯管等。(在机房内严禁使用电感式整流器,方案采用松下公司电子式整流器)

       综上所述,选用600*600 20W×3计算机机房专用消光嵌入式电子格栅灯,具有分光柔和、照度均匀、无眩光、无方向性、无启动电流干扰、便于维修的优点。

       电气开关、电源配备安装尺寸(单位:mm)GB标准;壁开关: 操作方便处 1350mm高度 GB标准;备用插座:机房各区域墙面上 300mm高度

       2.4 机房PDS综合布线系统设计

       机房一列机柜设为进线间,接入路由,机房三列机柜设网络机柜。

       机房一列机柜设为主配线架,设置8个48口配线架,其他列头柜设置一个24口二级配线架;通过主配线架对列头配线柜进行管理;各水平线采用超五类非屏蔽四对双绞深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       线。

       一列头柜设置call center,在主配线架机柜设置110配线架,通过超5类大对数电缆进行连接;

       2.5 机房空调、新风系统设计 2.5.1中心机房区精密空调设计 2.5.1.1系统概述

       机房专用精密空调机组是世界上先进的西方国家科学家根据目前世界上各类品牌计算机设备对综合环境的变化要求而专业设计的一种特殊空调机,它有如下主要特点:

       设备散热量大、散湿量小:大中型机房的装设功率大,运行中机柜的散热量不但大而且集中。一个机柜的散热量每小时出几千瓦至几十千瓦不等,且无散湿量加之机房内人员稀少所以每平米的散湿量平均为8-16g。

       保持常年恒温环境:22℃±1~2℃(因计算机主机及相关设备为不间断热源器件)。保持常年恒湿环境:相对湿度40%——60%(因计算机主机及相关设备在湿度较大情况下易造成电路板等接插件短路,而在湿度较小情况下,易产生静电吸附、集成块龟裂,造成对主机的损害)。

       保持机房环境内的尘净度空调送风焓差小,风量大:机房设备散热量的95%左右是显热,热量大、湿量小,热湿比接近无穷大。因此,空调的空气处理可近似作为一个等湿降温过程,这种工况下的焓差小要消除余热必然是风量大。

       较长时间的空调运行:机房一般是在24小时而不间断的工作,即使冬天还有余热,因此空调系统要能够一年四季不间断运行。2.5.1.2主要设备选择

       根椐机房总热负荷,考虑到今后IT设备的扩容,机柜的中高密度散热,考虑到总风量需求,以及运行成本等,建议机房选用地板下送风专用空调。

       2.5.2精密空调区域保温

       由于精密空调工作区域常年处于22℃的恒温状态,而机房区周边环境的温度却处于四季变化的常温状态,这样就会和机房相邻区域产生较大的温差,而空气中的水份子会因为温差而产生大量结露现象,为防止结露所产生的破坏机房和其它区域现象,机房保深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       温是一项非常重要的防止结露工作。我公司设计采用20mm橡塑保温板,连接缝处采用铝铂粘胶带粘贴使整体保温结构严实可靠,真正起到隔温、防结露作用。

       2.5.3机房区防漏水部分

       一、采用性能优异的复合进水管道,中途不连接任何器件,直接接入空调主机,维修阀门安装于机房以外并作保温处理。

       二、在机房区域设计排水地漏装置,防止万一大面积溢水时能及时排放。

       三、采用漏水感应报警系统,对精密空调主机(漏水易发部位)处进行漏水侦测,声光报警。

       2.5.4中心机房区新风设计

       中心机房设置2个铝合金新风口,采用160MM软管,与电信机房新风管直接连接。

       2.6 UPS不间断电源系统设计 2.6.1UPS系统简介

       UPS(Uninterruptible Power System),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。

       UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。

       还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说,离线式UPS对负载的保护最差,在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。当然成本也随着性能的增强而上升。因此用户在选购UPS时,应根据负载对电力的要求程度及负载的重要性不同,而选取不同类型的UPS。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.6.2系统设计

       根据用户现有设备,经过实际测算配置2台30KVA UPS电源,采取单机双母线结构,后备电池供电时间为一小时。

       UPS供电方式为三进单出,输出电源经分路空气开关输出,主要设备用独立专用空气开关控制,电源线单独敷设。

       2.7 防雷、接地系统设计 2.7.1机房地线系统

       计算机的接地系统对计算机的正常稳定运作起着决定性的关键作用。它要求彻底消除与大楼接地的耦合以及与其它接地的耦合。严格防止寄生电容的周边干扰,防止雷击对主机的破坏,确保主机设备的正常工作、寿命及操作人员的人生安全。机房接地系统包括:

       (1)交流工作接地 按国标GB2887-89要求<4Ω(我公司标准方案设计要求施工至<1Ω)。

       (2)安全保护接地 国标GB2887-89要求<4Ω(静电释放在此与保护接地共用)(3)计算机系统直流接地 按国标GB2887-89要求<1Ω(静电释放在此与保护接地共用)

       (4)计算机机房供配电系统防雷、防浪涌保护地按国标要求GB2887-89要求<10Ω

       2.7.2设计依据

       (1)、GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2)、GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》(3)、GB 50054-95 《低压配电设计规范》

       (4)、GB 50200-94 《有线电视系统工程技术规范》(5)、IEC 61312 《雷电电磁脉冲的防护》(6)、JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》

       (7)、GB 50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(8)、YD-T926 1/YD-T926.2/YD-T926.3《中华人民共和国通信行业标准》(9)、GB 50343-2022 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.7.3接地系统

       根据规范要求,智能化系统的的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一等电位连接网络,等电位网采用BVR50mm2电缆与大楼动力井内计算机级接地排可靠连接;并与建筑物的共用接地系统连接。内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体采用铜材,最小截面积为6mm2,铜或镀锌钢等电位带的截面积不应小50mm2。机房接地与防雷接地系统共用,接地电阻要求小于1欧姆。

       凡是进入机房的金属屏蔽电缆的屏蔽层,金属线槽等均可靠地与等电位网作等电位连接;在机房线缆进设备的前端安装合适的浪涌保护器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体,将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。

       2.7.4等电位连接

       在机房内沿墙敷设非壁合等电位铜带一周,铜带采用30*3mm扁铜,用φ8mm绝缘子作支撑;在机房内靠近柱子的角位处,安装一块等电位汇流排,规格为40*4mm的扁铜,长30厘米。开凿机房内的建筑物柱子,利用铜铁接头与柱子主钢筋焊接后,与等电位连接排连接;将机房内的所有信号屏蔽线槽接与等电位连接排或等电位铜带连接。另外,将电源PE线、机房内的设备外壳、机架等可导电金属物体就近与汇流排或铜带连接,连接线采用6mm2多股铜芯线。检测机房接地系统的接地电阻,当接地电阻不大于1欧姆时,则符合联合接地要求。

       深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.7.5防直击雷措施

       建筑物屋顶防直击雷措施由土建完成,在此不需要再设计。

       2.7.6强电防浪涌保护系统

       瞬态电压冲击不仅在电力干扰中最为常见,而且对精密的电子系统最有破坏性。冲击电压产生的原因有多种,最众所周知的是雷电。3000万伏的雷电高压通过电磁感应会造成输电线上的瞬间高压;电源问题的其他原因不如雷电那样明显但危害同样严重,而且发生更为频繁。大楼电网中的重负载设备如空调、电梯等的开关都会造成电网中电压的瞬间过高或过低等电源干扰。防浪涌保护器是针对200V/380V供电系统设计制造的。它具有响应时间快(0.5纳秒)、通流容量大、残压低(10KA冲击下)等特点,并且采用世界独一无二的Kelvin接线(以取最小的连线阻抗),能有效地抑制瞬态电压冲击和振荡。防浪涌保护器的电流分流器可在高能条件下立即作出反应,使输出严格控制为正弦波,以防止电流毛刺和冲击造成的损害。灵敏追踪滤波器能在正弦波线路上持续地限制冲击和干扰,同时还存储和释放能量以满足正弦波上的尖端和缺口的需要。

       保护机房的重要设备不被雷击和浪涌损坏,是机房设计首要考虑的问题。我们充分考虑用户设备的安全,结合业内领先的防雷和防浪涌技术,为用户关键设备提供安全保障。

       ——在机房动力配电柜安装电源防浪涌保护器,其最大放电电流为40KA,作为机房配电的二级保护。

       ——在中心机房每个机柜配置插座式电源电涌保护转换器,最大放电电流7KVA 2.7.7弱电防浪涌保护系统

       同样类型的因素在电信局(或其它城市信息、数据交换中心)接入大楼的光缆、DDN专线、DDD中继线、IDD程控线、ADSL、ISDN等接入线缆时也会发生浪涌窜入,为防止浪涌而引起的后端设备损坏,室外光纤进线部分的钢芯做可靠接地。2.8 机房安防系统设计

       系统由用户自己设计施工。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.9 机房环境集中监控系统设计 2.9.1需求分析

       随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。对于银行需要实时交换数据的单位的机房,机房管理更为重要,一旦系统故障,造成的经济损失是不可估量的。

       由此可见,加强动力设备、机房精密空调的维护和管理,确保设备正常运行,是各行各业计算机信息化迅猛发展的前提条件。机房动力环境集中监控系统正是顺应这种发展趋势的产物,它具有实时监控设备运行状态、预期故障发生、迅速排除故障、记录和处理相关数据、进行综合管理等多重功能。

       2.9.2系统设计简述

       建立的机房运行环境监测系统,能监测机房的电源和温湿度参数,使值班工程师能对机房环境变化情况进行及时、准确地判断,并根据情况采取必要的措施,维护系统的正常运行。

       根据实际情况,机房安装2路温湿度传感器,2路单相电压传感器检测UPS的输入状况,2路空调漏水报警,同时接入消防报警、防盗报警。

       所有数据均能存储以备今后的检索调用,异常状况可在本地声光报警,对网络断开等异常情况报警提示。

       2.9.3主要功能

       1、电压电流监测

       1)监测机房UPS进线电源电压和电流。2)对电压和电流变化情况和断电情况进行记录。

       2、温湿度监测

       监测机房的环境温度和湿度并记录。

       3、接入消防报警,对可能发生的异常情况及时报警。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案4、5、所有异常状态下的报警可同时在本地和任意指定手机上实现。

       设备的选型和安装方式应尽可能不影响机房原有的状态,施工简便,安装位置合理、隐蔽、美观。

       6、所有电压电流等环境值均能保存,值班人员根据授权可以随时检索调用历史资料。

       7、8、系统软件满足从数据采集、标定、域值判定、数据存储、检索、查询等功能 系统满足今后传感器种类和数量的扩展。

       2.10 静电释放系统设计

       在机房内由于各设备处于在一个较干燥的环境中工作,而计算机设备均为高频热源设备,人员的走动、磨擦、冬季的干燥、计算机显示器等诸多设备原因、操作行为很容易产生静电效应,而静电效应又会严重地干扰主机等设备的正常安全运行。为避免因静电而产生的诸多干扰,我们待建方案采用一个独立的直流静电释放回路,接机房区天棚以上部分、墙体部分、抗静电地板以下六面体做双回路使整个机房区具有优良的静电释放功能,为计算机系统在一个无静电磁场环境下安全运行从设计上打下良好的基础。它是以网格织编多股铜质线对天棚龙骨、金属吊顶、抗静电地板支架、墙体金属板、金属窗框、隔断金属骨架、设备机壳以及其它一些可能产生静电的金属、非金属件作一连接接地释放的工艺过程,效果显著。

       在本次方案中我公司设计机房内顶面采用金属天棚,墙面采用铝塑板,地面采用抗静电地板,顶面、地面涂刷抗静电涂料,天棚、墙体、地板做等六面体连接静电释放,使整个机房达到亚屏蔽要求,防止外界的电磁干扰。

       2.11 气体消防系统设计 2.11.1系统设计说明

       系统参照美国消防标准NFPA2022《洁净气体灭火剂灭火系统》设计规范和当地工程建设地方标准要求进行工程设计。

       根据经国家固定灭火系统标准审查委员会审查的Q/HSB07-2022《七氟丙烷自动灭火系统》和ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体灭火系统—物理性能和系统设计》国际标准的指标和要求进行设计施工。

       机房按照国家消防规范及项目情况,设置一套七氟丙烷无管网气体消防灭火系统。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       消防灭火系统控制箱设在有人操作室。

       机房设置温感探测器和烟感探测器个2个,分4个回路接入消防控制箱,当2个温感探测器回路或2个烟感探测器回路全都检测到火警信号,系统才启动气瓶释放气体。

       2.11.2灭火系统简介

       灭火特点

       保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。

       保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。

       灭火机理

       通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。适用范围

       A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.11.3灭火系统动作程序

       火 情火灾探测器电气紧急切断报警控制器目 视手 动电气紧急启动灭 火 控 制 器火灾显示盘机械应急启动灭火系统延时后启动控制风机等报 警启动装置动作选择阀动作容器阀开启灭火剂喷射灭 火信号反馈装置放气指示2.11.4灭火系统基本性能参数

       系统的基本参数

       系统设计工作压力:2.5 MPa,4.2Mpa 系统最大工作压力(20℃):3.4MPa,5.3Mpa 灭火剂储存容器充装压力:2.5MPa,4.2MPa(20℃)灭火剂储存容器容积:70L,90L 喷射时间:≤8s 深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       最大喷射时间:≤10s 系统工作电源:AC220V 50Hz,DC24V 气体储存环境温度:0℃~50℃ 启动气体:氮气(N2)启动气体充装压力(20℃):6Mpa 2.11.5灭火系统使用方法

       该系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。

       自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管路打开相应的选择阀和容器阀释放灭火剂,实施灭火。

       (电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当一保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。

       机械应急手动控制:当一保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拨出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作:第一、打开与保护区域相应的选择阀手柄;第二、按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。

       当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出。深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       2.12 机房其它辅助系统设计及机房灾害防护 2.12.1网络服务器机柜

       考虑改建机房的统一美观性,建议采用图腾的“全能机柜”解决方案,为机架服务器、网络互联设备应用,提供一步到位的高可靠性、高可用性及可管理性。

       系列网络机柜产品主要规格及性能

       (1)标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-

       2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;

        兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准;

       (2)性能特点: 弧形高密度网孔前门(专利)及高密度网孔后门,一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求;

       外观设计(专利)高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密,极富时代气息,为您的工程增添价值;

        主体颜色可选: 国际流行电脑灰或黑色;

        可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整;  可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求;  可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看;  高效坚固的并柜连接(专利);

        可方便的安装图腾机柜集中配电单元(专利);

        可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达800KG,移动承载350KG; 高级旋把机柜门锁; 齐全的可选配件;(3)材料:

        全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,其它1.2mm;(4)表面处理:

        脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。

       根据项目需求采用图腾600×1000×2000设备机柜KB6042 24台。

       2.12.2机房灾害防护

       计算机机房的防灾系统的作用主要是为了计算机网络提高一个安全而可靠的运行场深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       地。该场地既要保证计算机系统的各种设备能可靠的运行,不因意外事故而导致停机甚至毁坏,还要保证操作人员和维修人员有一个安全、舒适的工作环境。

       根据我们公司经验及国内外情况看,对计算机场地系统构成灾害的原因大致上可以分为以几类

       1.天灾:洪水地震、风灾、电击、火灾等;

       2.人灾:非法闯入、工作不慎等,如盗窃、电击、人为的水灾火灾等 3.事故:计算机设备的故障等

       4.干扰:静电干扰、磁干扰、电磁干扰等

       5.其它:蚂蚁、老鼠及其他虫害,化学危害、楼地面承重。下面针对以上各类主要灾害,建议采取如下防范措施:

       1、非法闯入

       在机房建筑结构设计中考虑人流的进出路线,各类门的设置位置、开向等;采用门禁系统、CCTV闭路电视监控系统、开门示警系统等安全保卫措施。CCTV闭路电视监控系统要求能够24小时监视并记录机房内各区域内,特别是主机房工作区域内的状况,采用可单画面相结合的方式来监视各机房内的状况,并配备可在数字录像上记录及重放24小时实时图像高清晰度彩色监视器。

       2、电击

       电击是由于电流通过人体而造成的一种伤害。其危害主村来自带有危险电压的设备和零部件。一般包括两个方面:一类是计算机本身;另一类是计算机房内的电力设备,因此,为了防止电击的发生,在配电设计、施工时,应严格按照电气设备设计、安装的规范执行,做好接地工作、安全保护工作,以确保人身和设备的绝对安全。

       3、辐射危害

       在计算机系统中,如有某些设备可能会产生某些辐射,如红外线、无线电波、噪音、高强度的可见光、紫外线等,应采取相应的保护措施或采取必要的隔离措施。

       4、化学危害

       主要指大气污染。机房通风设备应设置中效过滤设施,机房内建议设置空气净化器,过滤掉有害气体。机房内不允许存放任何化学试剂、化学药品、易挥发的有害物质。

       5、水害

       水害主要指机房中漏水产生的危害。机房设计中应采用漏水侦测器,以便及时发现问深圳发展银行宁波分行

       机房建设工程设计方案

       题产生警报,减少甚至避免伤害。

       6、鼠虫害

       蚂蚁、老鼠等小动物的侵入是造成计算机设备出现故障的因素之一,其主要表现是,蹿入机房的鼠虫咬坏电缆、其分泌物或排泄物对设备有损害,这类灾害所、造成的系统故障难以查找,系统屠工作往往也非常困难。对这类危害的解决,在建筑上应尽量减少不必要的洞口,主要的通风管道内应安装金属风,所有线缆应尽量铺设在线槽、线管内,机房工程中应尽量避免使用木材,所使用的木材必须严格的检查、验收,以致进行必要的灭虫处理。

       7、火灾

       从国内外的情况看,火灾是计算机房可能遇到的各种灾害中,发生次数最多,危害最大的灾害之一。在防火措施设计中,应切实贯彻以防主为主,防消结合的原则,而且立足于提高自身防火、灭火能力,以自救为主,力争做到早期发现、早报警、早期扑灭。

       机房内的防火措施大致从四个方面着手: A)机房建筑队上的防火措施

       消防分区的划分; 建筑材料的选择;

       从消防角度考虑机房整体布局; 出入口与排烟口

       B)电气设备和供配电方面的防火措施

       设置电源应急开关; 电气器材选择;

       C)设置火灾探测系统、消防报警及联动系统、灭火系统 D)防火管理

第五篇:计算机机房建设方案

       计算机机房建设方案

       一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修(穹明金属墙板)2.电气系统 3.空调系统

       4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统

       1、机房装修

       1、一般规定

       计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙(穹明机房墙板)、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。

       室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。

       在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

       机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,然后对缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时,其环境条件应符合材料说明书的规定。

       装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料,尽量选择难燃、阻燃材料,否则应尽可能涂防火涂料。

       2、吊顶(穹明金属天花)

       计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。

       按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。

       吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。

       吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。

       固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。

       用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。

       螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。

       螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。

       保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作。

       活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。

       安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

       3、隔断墙(穹明机房专用彩钢板)

       无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。

       石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。

       竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。

       有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。

       安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。

       当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均布置,其他要求同2。

       有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平等铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。

       隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。

       安装在隔断墙上的设备和电气装置固定在龙骨上。墙板不得受力。

       隔断墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上,并按设计要求对其缝隙进行密封。

       4、铝合金门窗和隔断

       铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm。

       门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活。

       施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施。

       安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密。

       5、活动地板

       计算机房用活动地板应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。

       活动地板的理想高度在18-24英寸(46-61cm)之间。

       活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。

       建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。

       现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。

       活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度,平整、牢固。

       活动地板铺设过程中应随时调整水平。遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。

       在活动地板上搬运、安装设备时应对地板表面采取防护措施。铺设完成后,做好防静电接地。

       电气系统

       1、供配电系统 数据中心供配电系统应为380V/200V、50HZ,计算机供电质量达到A级。

       2、供配电方式为双路供电系统加UPS电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备单独供电,以避免了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包含如下方面:

       服务器功率

       单台服务器功率 ╳ 服务器台数 = 总功率

       UPS总功率:

       一般采用n 1备份方案,亦即并联UPS台数多加壹台,以防止某一台机组出现故障。

       目前UPS效率均在90%以上,故按照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。

       工作区恒温恒湿精密空调负荷:

       工作区面积╳200~250 kcal/hr /m2 = 总的空调所需制冷量

       按上述数据即可确定精密空调的数量,同时亦可确定空调所耗费电功率。

       办公区空调、照明等负荷

       其它用负荷

       由上可以计算出一个数据中心机房所需的用电负荷总功率。

       3、电源分类

       一类电源为UPS供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱,分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处,电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设。

       二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分别送至空调、照明配电箱和插座配电箱,再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆,照明支路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设。

       三类电源为柴油发电机组,是作为特别重要负荷的应急电源,应满足的运行方式为:正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备发动状态,当两路市电均终断时,机组应立即启动,并具备带100%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动退出运行并延时停机,恢复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,因为有的负荷需要很大的启动功率,如空调电动机,这就需要合理选择发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

       4、配电柜

       配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。

       配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。

       配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。

       5、插座

       机房内用电插座分为两大类,即UPS插座和市电插座。机房各工作间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。

       6、电缆(电线)

       电缆(电线)在铺设时应该平直,电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。

       不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离间隔。

       电缆(电线)在铺设施工中弯曲半径按厂家和当地供电部门的标准施工。

       铺设电缆时要有留有适当的余度。

       地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。

       7、照明

       机房照明按“电子计算机机房设计规范”规定。

       照明灯具采用嵌入式安装。事故照明用备用电源自投自复配电箱,市电与UPS电源自动切换。

       灯具内部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝接触良好。灯具的接地线或接零线,必须用灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。

       在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。

       在机房内所有照明线都必须穿钢管或者金属软管并留有余量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。

       8、接地系统

       依据国标GB50169-92电气安装,接地施工及验收规范。计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用T50x0.35铜网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻1Ω。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板产生的静电电荷迅速入地。

       9、防雷

       为防止机房设备的损坏和数据的丢失,机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范,本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10Ω。

       10、空调系统

       根据GB2887-82计算机场地技术要求,按A级设计,温度T=23℃±2℃,相对湿度=55%±5%,夏季取上限,冬季取下限。

       气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理