通信电源考试内容

第一篇:通信电源考试内容

       通信电源

       第一章:通信电源系统组成及供电要求

       1、三相交流电的基本知识

       (1)特征:频率,幅度和相位互成120°,因此三相矢量和为0。

       (2)我国通信局常采用三相四线制和三相五线制。使用交流电220/ 380V(三相五线制)为有效值,相电压220V,线电压380V,额定频率50Hz

       (3)三相颜色:U相(A相)黄色、V相(B相)绿色、W相(C相)红

       色零线(N)为黑色,保护地线(PE)为黄、绿双色。

       严禁在零线和保护地线中加装开关或熔断器。

       2、交流电供电质量:交流电的频率允许变动范围为额定值的正负4%,即为

       48~52Hz;通信机房内每一机架的直流输入端子处,-48V

       电源允许电压变动范围为:-40~-57V;-24V电源允许电压

       变动范围为:-21.6~-26.4V3、蓄电池组采用何种工作方式?画出其原理图及工作过程。

       通信局现在都采用全浮冲工作方式。

       工作工程:交流电正常时,整流供给全部负载电流,并对蓄电池组进行

       补充充电;当交流电源中断,整流器停止工作时,蓄电池组

       放电供给负载电流;当交流电源恢复,整流器投入工作时,又由整流器供给全部负载电流,同时以稳定限流方式对蓄电

       池组进行低压恒压充电。

       4、电磁干扰定义:任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对生物或非生

       物产生不良影响的电池现象。

       第二章阀控式密封铅酸蓄电池

       1、蓄电池的作用和型号

       作用:平滑滤波,降低整流器输出杂音,提高供电质量;当整流器故障或交

       流电中断时,蓄电池对负载供电,确保供电不中断。

       型号:以汉语拼音字母表示G为固定型F为阀控式M为密封式例如:3—Q—240为3只单体电池、额定电压6V、额定容量240Ah的启动(Q)电池。

       2、VRLA蓄电池工作原理及电动势的产生

       工作原理:放电时,正极PbO2和负极的Pb均与H2SO4反应生成PbSO4,电池内阻增大,电动势减少;充电时,正极产生PbO2,负极产生Pb,电动势增大,充电后期,在正极产生O2,而在负极产生H2

       电动势的产生:蓄电池开路时正、负极之间的电位差,就是蓄电池的电动势E,单体的标称值为2V。

       3、VRLA蓄电池的结构:正负极板组、电池槽、隔膜、引出端子、电解液和安全阀

       4、VRLA蓄电池额定电容,放电率,放电终了电压的含义

       额定电容:(又称标称电容)是指在制造电池时,规定电池在一定放电条

       件,应该放出的最低限度的电量。

       放电率:针对蓄电池放电电流大小而言的,用时间率或电流率表示

       放电终了电压:蓄电池以一定的放电率在25C°环境温度下放电至能再反

       复充电使用的最低电压称为放电终止电压(Uf)。规定1.8V/

       只。

       5、通信中基础电源的浮充电压,均充电压各是多少?

       浮充电压:-53.5 V均充电压:-56.4V6、VRLA蓄电池的放电特性曲线及影响容量特性的因素

       放电特性曲线:

       影响容量特性的因素:放电率,温度,终止电压,新旧程度。

       7、VRLA蓄电池模板盐化原因:浮充电压和均充电压偏低,蓄电池充电不足;

       蓄电池放电后没及时充电;蓄电池过度放电;温度环境过高

       放电时加速生产PbSO4颗粒;失水使电解密度升高,导致硫

       酸盐化速度加快。

       第三章 整流电路

       1、单相桥式不控整流电路得到电路图,工作原理,波形图

       电路图:如P

       31工作原理:当输入交流电源的极性为上端正,下端负时,VD1、VD4

       导通;当电源极性改为上端负,下端正时,VD2、VD3导通。

       波形图:

       2、晶闸管开启条件:晶闸管阳极加正向电压,同时控制极夜加正向触发电压。

       3、导通角的含义:在一个周期内,晶闸管在正向阳极电压作用下导通的电角度

       称为导通角,用 表示,导通角和控制角的关系是 =180°-

       第四章 高频开关电源电路原理

       1、提高频率的优势:提高效率,减小体积,稳定性好,无可闻噪声小。

       2、通信中常用的几种晶体管:双极型功率晶体管(BJT),VMOS功率场效

       应晶体管(VMOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT或IGT)

       3、直流变换器的种类:降压式直流变换器升压直流变换器单端反激式直流

       变换器 单端正激直流变换器推免式直流变换器全桥

       式直流变换器 半桥式直流变换器谐振型直流变换器。

       4、单端正极,全桥式直流变换器的工作原理,元件作用,输出电压等。

       单端正极工作原理:当功率开关管VT受控导通时,整流二极管VD1也同

       时导通,VD2、VD3截止,电源向负载传送能量,电容C0

       储能;当VT受控截止时,VD1也截止,VD2、VD3导通,C0放电,L的储能通过续流二极管VD2向负载释放。

       元件作用 :C0用于降低输出电压的脉动。NF是变压器中的去磁

       绕组,他与初次绕组的匝数相等即Nf=Np;Ci用于

       输入滤波;VD4、R1和C1为关断缓冲电路,用于

       保护功率开关管,吸收尖峰电压。

       输出直流电压:U0=DUi/n(D为占空比,n为变比)

       全桥式工作原理:ton1期间,VT1和VT4受控导通,VT2和VT3截止,整流二极管VD5导通,VD6截止,储能电感L储

       能;从ton1结束到ton2开始前,VT1~VT4都截止,L释放储能,VD5和VD6都导通;在ton2期间,VT2和VT3受控同时导通,VT1和VT4截止,VD6

       导通,VD5反偏截止,L又储能;从ton2结束到下

       个周期ton1开始前,VT1~VT4都截止,L释放储

       能,VD5和VD6都导通。

       元件作用: C为耦合电容,能阻隔直流分量,用以防止变压器产

       生单向偏磁,提高电路的抗抗不平衡能力;

       VD1~VD4在换向时起钳位作用:为高频变压器提

       供能量反馈通路,抑制尖峰电压;VD5和VD6起

       续流作用;VT1、VT4和VT2、VT3轮换通断,彼

       此间隔半周期;L释放和储存能量。

       输出直流电压:U0=2DUi/ n5、PWM的含义:脉宽调制

       6、软开关的种类:谐振变换器平(RC)准谐振变换器(QRC)分为零电压开

       (ZVC)关和零电流开关(ZCS)PWM边沿谐振变换器。

       7、功率因数的含义:有用功率与视在功率之比

       整流器的功率因数为PF=P/S=rcos(其中r=I1 /Ir为输入电流基波因数;

       cos 为位移因数)

       功率因数校正常用电路:降压BUCK型升压BOOST型BUCK-BOOST

       库克Cuk型Sepic 型 Zeta型

       8、高频开关整流器框图主电路及作用

       输入过/欠压保护电路:当交流输入电压高于允许上限,过压保护电路切断电

       路的交流输入;当交流输入电压低于允许下限,欠压保护电

       路使有源功率因数校正电路和DC/AC变换器都关闭。

       输入滤波器:用于滤除来自电网的电磁干扰,抗浪涌冲击,并抑制高频开关

       整流器对交流电网的反灌传导保护。

       软启动电路:用以降低开机时的冲击电流。限流 在整流器正常工作时不消耗

       功率。

       整流器:把输入交流电压变成单方向脉动直流电压。

       功率因数校正电路:用于减小高频开关整流器输入电流中的谐波成分,使整

       流器的输入电流波形接近正弦波,功率因数接近1

       直流变化器:输出高频开关管整流器的负责所需的稳定且波形十分平滑的直

       流电压。

       输出滤波器:用于滤除高频开关整流器输出侧的剑锋和杂波等噪声电压。

       第五章 接地与防雷

       1、保护接地与保护接零(使用场合,具体措施)

       保护接地适用于三相中线不接地的情况。措施:不带电的金属外壳用电

       阻很小的导线与接地体可靠地连接起来。

       保护接零适用于中线接地的情况。措施:将金属外壳用导线接入中线或

       零线,用中线接地。

       2、联合接地系统的组成:大地,接地体,接地引入线,接地汇集线和接地线(注:接地体深埋大于0.7m;接地线不能使用铝材制作。)

       3、影响土壤电阻的方法

       不同土质的影响:优先选择电阻率低的土壤。

       含水量的影响:含水量增加,土壤电阻率下降。

       温度的影响:土壤电阻率随着温度的下降而升高。

       季节的影响:冬季土壤电阻率最大,夏季最小。

       化学成分的影响:当土壤含有酸 碱 盐成分时,电阻率都会下降。物理性质的影响:含有金属成分的土壤影响最大,此外,土壤本身的颗

       粒越紧密,电阻率就越低。

       4、人工降低接地电阻的方法:换土法层叠法化学降阻剂法

       5、通信电源的防雷措施:防止直击雷防雷保护设施主要包括建筑物顶端的避

       雷针,避雷网和通信局的联合接地系统。

       电力变压器的防雷:高压侧 低压侧都要装避雷器,高压侧泳阀型避雷器,低压采用电涌

       保护器,两侧作星形连接。

       低压供电系统的防雷:分为四级防雷保护 分别为:低

       压电力电缆,交流屏内,整流器,直

       流电源线防雷保护。

       第六章 通信配电

       1、我国规定的输配电电压等级

       常用输电电压有:35KV,110KV,220KV,330KV,500KV配电电压有:3KV,6KV,10KV2、变压器的结构及损耗

       变压器的结构:由铁芯,绕组 缘套管,电压分接开关组成。损耗:铜损,铁损(涡流损耗磁滞损耗)

       3、高压配电设备:高压开关柜和电力变压器

       4、隔离开关与断路器送电顺序:断电源时,先断开断路器,再断开隔离开关;

       送电时,先闭合隔离开关,再闭合断路器

       4、功率因数的补偿方法

       提高自然功率因数:指用电设备自身所具有的功率因数,其高低与设备的负荷率有关。措施:合理选择电动机的大小,及时更换负载率小

       于40%的电动机;正确选择变压器容量,提高变压器的负荷率。

       无功功率补偿:有感性的和容性的并联电容补偿方法:分散补偿低压集中补偿高压集中补偿

       第八章交流不间断电源系统

       1、UPS的组成整流器:将输入交流电变成直流电。

       逆变器:将直流电变成50Hz交流电(正弦波或方波)供给负载蓄电池组:用以保证市电停电后UPS不间断地向负载供电至需要的备用时间。

       2、UPS的分类及工作原理

       后备式:工作原理:输入交流市电正常时,转换开关自动接通“旁路”,市电经旁路通道向用电设备供电;充电器对蓄电池补

       充充电;此时逆变器停机。当市电停电时,蓄电池对

       逆变器供电,逆变器迅速开机,转换开关自动接通逆

       变器,由逆变器输出交流电压向用电设备供电。

       双变换在线式:工作原理:无论市电是否停电,均由逆变器经相应的静

       态开关向负载供电。有市电时,整流器向逆变器供给直

       流电,并由整流器或另设的充电器对蓄电池组补充充电;

       当市电停电时,蓄电池组放电向逆变器供给直流电。

       在线互动式:工作原理:有市电时,输入开关自动关闭,市电经过稳压

       向用电设备供电,并整流成直流向蓄电池充电;市电停电

       时,输入开关自动断开,蓄电池对逆变器供电,逆变器输

       出交流电压向用电设备供电。

       双变换电压补偿在线式:工作原理:在有市电时,UPS的输出功率以市

       电为主,逆变器起补偿调节作用,同时双向逆变器

       能够工作在整流状态对蓄电池组补充充电。

       3、静态开关及工作原理

       静态开关:用两个反向并联的晶闸管组成。

       工作原理:当输入端为正弦波电压正VS时,晶闸管VS1的门极触发脉冲使VS1导通,电源经VS1向负载供电;VS1在交流过零点时断开。当输入端电压为负半周时,晶闸管VS2承受正向阳极电压,VS2的门极触发脉冲使VS2正向导通,电源经VS2向负载供电。

       第九章动力环境集中监控系统简介

       1、监控系统的作用:

       实时控制功能远程控制功能 故障诊断和报警功能数据查询和报表功能

       2、监控系统的对象:动力系统和环境系统

       动力系统:高压配电设备,变压器,低压配电设备,备用发电机组,UPS,逆变器,整流配电设

       备,蓄电池组,直流-直流变换器。

       环境系统:空调,机房环境,安全保卫系统。

       3、监控系统的内容

       遥测:对连续变化的模拟信号(如电压,电流)进行数据采集。

       遥信:对离散状态的开关信号(如设备的运行或停机)进行数据采集遥控:由监控系统发出的离散的控制命令(如控制设备的运行或停机,控制空调的开机和关机)

       4、监控系统的分级结构

       监控中心(SC)监控站(SS)监控单元(SU)监控模块(SM)数据采集处理系统包含SU,SM两部分

       传输网络系统:在SU,SS之间和SC,SS之间的部分

第二篇:浅谈通信电源

       摘要:在科技飞跃发展的今天,电成为我们生活的必需品,而无处不在的通信网络为我们的工作提供了方便,使我们的生活变得越来越多姿多彩,之所以如此,得归功于通信电源,它是整个通信网的能量保证。

       关键词:通信电源;维护;现状;发展趋势

       一、通信电源的现状

       通信电源是通信系统重要的组成部分,在整个通信行业中虽然占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可替代的独立专业。近年来,随着科学技术的日新月异,特别是新型电磁材料的更新换代,功率变换技术的不断进步,控制方法的改进,以及其他相关技术的不断融合,通信电源在系统的可靠性、稳定性方面有所提高,特别是提高电能利用率、降低损耗、提高通信系统的动态性能方面取得了更大的成绩。

       二、通信电源的日常维护和检修

       通信电源是通信系统重要的组成部分,人们常把它形象的比喻成通信系统的心脏,况且再好的设备也有寿命期,也会出现故障,所以电源系统的日常维护与检修就显得尤为重要,不要因为高智能、免维护就忽略了本应进行的预防与维护工作。下面从主机和电池两个方面的维护给以简要叙述:

       (1)主机

       在正常使用情况下,对主机的维护主要是防潮、防尘与定期除尘,在除尘时要注意检查各连接件和插接件有无松动工接触不好的情况;对主机出现击穿、断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后,重新启动。

       (2)蓄电池

       由于蓄电池能供给通信设备纯直流,又不受市电突然中断的影响,工作可靠,所以在我们电力通信部门得到广泛的应用。但蓄电池是一种化学反应装置,内部的化学反应既看不到又摸不着,并且日常维护中的缺陷不会立即反映出来,看起来维护工作很简单,但真正要维护好却是比较困难的。因此我们维护人员都要认真负责,加强管理,使电池经常处于良好的状态。我们维护的蓄电池大体上分三种:

       一种是固定型防酸铅酸蓄电池(普通型)。这种电池存在着许多缺点,所以这种电池将逐步淘汰。另一种是阀控式密封铅酸电池。它在维护中不需要添加蒸馏水和测量电解液的比重、温度,维护方便,能量密度高,基本无酸雾逸出,可任意放置等优点,所以被广泛的采用。第三种是富液式胶体电池。由于这种电池性能指标较好,所以日常维护以测电池的电压为主,来发现各电池间电压是否均匀和有没有落后电池。

       为保证电池的安全使用,平时电池的运行方式是与充电器并列运行,处于浮充状态,要使电池在浮充状态下保持满容量,我们在维护工作中应注意:

       ①电池不可过放电,放电后应立即充电,同时不应经常充电不足,也不应经常充电过量,冒气剧烈。

       ②对阀控密封电池检查极柱安全阀周围有无酸雾逸出,连接有无松动和腐蚀,壳体有无渗漏和变形。对普通型电池调酸时不可将水到入硫酸内,液面要高出极板1—2CM,液面低时要注意加水。柱头等零部件应经常保持一层凡士林,如有氧化物必须刮除。

       ③电池事应保持清洁,事内干燥,通风良好,避免阳光直射电池。室内严禁存放食品和易燃,易爆,易腐蚀物品,更不能将任何明火带入。

       ④做好日常维护运行记录,在电池上不准存放任何金属物品,以免发生短路。

       三、通信电源的发展趋势

       (一)通信电源的技术发展趋势:

       电源技术的发展实际上是围绕着提高效率、提高性能、小型轻量化、安全可靠、消除电力公害、减少电磁干扰和电噪声的轨迹进行的。

       1.高效率节能:

       (1)高频变化仍是电源技术发展的主流

       电源技术的精髓是电能变换,其中,开关电源在电源技术中占有重要地位,开关电源的发展为高频变化提供了硬件基础,促进了现代电源技术的繁荣和发展。

       (2)功率集成技术简化电源结构

       功率集成技术简化了电源结构,使其向模块化、集成化方向发展,降低损耗的同时提高了效率。

       2.网络化管理

       随着互联网技术应用日益普及和信息处理技术的不断发展,这就要求保护通信互联网终端的电源设备必须具备数据处理和网络通信能力。

       3.全数字化控制

       随着微处理器和监控软件的引入,采用全数字化控制技术的电源的自我监控能力普遍增强,可以实时监视设备本身的各种运行参数和状态,并具备了预警功能和故障诊断功能,有效地实现了通信动力设备无人值守与远程监控,大大提高了设备的可靠性和对用户的适应性。

       4.低电流谐波处理技术

       随着网络时代人们环保意识和安全意识的增强以及电力电子技术、功率器件的发展,通信电源必将逐渐发展成为低谐波输入的新一代绿色电源。

       5.电池及电池组的小型化、环保化和智能化

       随着微电子领域关键技术的突破,数字化硬件平台得到迅速发展,电池及电池组趋向于小型化、环保化和智能化。

       (二)通信电源市场发展趋势:

       市场对电源的需求即将攀升,随着电信技术的迅猛发展,电信网络日益复杂,各种业务层出不穷,电信服务的要求越来越高,因此作为整个通信系统动力之源的通信电源系统的重要性日益突出。

       (三)通信产品发展趋势:

       在需求与技术的共同推动下,通信电源产品体现了如下的发展态势:

       1、体系架构相当长的一段时间内维持稳定

       通信电源在相当长的时间内还是维持现有的交流配电、整流器模块(并联)、直流配电、监控单元、蓄电池等为主要组成部分的架构;功率变换模式也将维持现有的高频开关模式,暂时不会出现类似从线性电源到开关电源的阶跃性变化。

       2、功率密度不断提高

       通信一次电源的核心部件整流器的功率密度不断提高,推动了通信直流电源整机的功率密度不断提高。

       3、更高的可靠性

       随着器件技术、通信电源技术的成熟,以及各通信直流电源设备厂家在可靠性研究上大力投入,通信直流电源产品可靠性呈不断提高的趋势。

       4、低成本

       市场价格的不断下滑,推动了生产厂家不断降低产品的成本。

       5、更高的性能:转换效率越来越高,要满足更多的新标准;完善的远程监控功能不断降低维护成本;更高的稳定性满足数据通信的要求。

       6、应用方式更为灵活多样

       传统的独立标准机架式和嵌入式得以保持并不断发展的同时,将支持更多的不同应用方式。

       7、智能化的网络管理

       多层次的远程监控系统将得到大力发展,设备的网络化管理成为主要的管理手段。

第三篇:通信电源

       电源设备品牌,如:ASCOM、ABB、SWICHTEC、API、爱默生、华为、中兴、西门子、新安、珠江、动力源、台山、中达、洲际、亚澳、思科、施威特克、通力环、汇众等。通信电源的管理与维护通信电源系统的组成

       电源是通信系统的重要组成部分。一个完整的通信电源系统由5个部分组成:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。对通信电源系统的基本要求和特点

       对通信电源系统的基本要求是可靠性和稳定性。一般通信设备发生故障的影响面比较小,是局部性的,但如果通信电源系统一旦发生故障,通信系统将全部中断,所以电源系统要应有备份设备,电源设备要有备品备件,市电要有双路或多路输入,交流和直流互为备用。我国对通信电源的要求是:防雷措施要求完善,设备允许的交流输入电压波动范围大,多重备用系统以防止电源系统发生电源完全中断故障。由于电网分布和利用市电的条件存在千差万别,许多地方的市电电压波动范围很大。特别是一些变电站、微波站、光通信站和模块站等,有时交流电电压波动范围达±30%以上。为提高市电的可用度,要求电源设备具有更宽的工作电压范围,否则就要增加稳压装置。通信电源的管理

       3.1 加强对电源设备的重视

       电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。

       3.2 加强电源管理上的专业化

       对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。

       3.3 重视通信电源系统初期的设计、安装

       电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。3.4 电源设备购置与维护的具体措施

       1)在购置通信电源过程中,除考虑性价比外,要考虑高可靠性、多种自动保护功能、宽电压、良好的均流均衡性能、在线运行模式,要考虑是否严格按照ISO-9000质量保证体系组织生产,另外系统故障率、防雷和电涌措施、交直流配电一体化等都应是分析考虑配置的重点。要选用可靠性高的设备,合理配置备份设备。

       2)供电方式要大力推广分散供电,要有备品和备份,使用同一种直流电压的通信设备,采用两个以上的独立供电系统。这样就能够保证在其中一种电源设备发生故障时,另一种电源设备能够及时排除。

       3)为了尽量缩短设备的平均故障修复时间,要经常分析运行参数,预测故障的发生,并及时排除。

       4)设备宜采用模块化、热揷拔式,便于更换和维修。再一个就是平时应建立起对电源故障的应急措施,保证可靠供电。最后,要提高技术水平,大力推广集中维护体制。

       实施集中监控管理是技术发展的必然趋势,是现代化通信网的需要,也是企业减员增效的措施之一。随着通信设备的日益集成化、小型化,各种电源设备也要智能化、标准化,符合开放式通信协议。集中监控必须逐步实施,在实施过程中,三遥(遥信、遥测、遥控)点的设备要合理,决不是越多赿好,否则其效果适得其反。加强蓄电池维护

       通信电源涵盖范围很广,它至少应包括交流高电压、自备柴油发电机、UPS整流装置、蓄电池组、防雷接地、动力环境监控等这几大系统。在这几类系统中,直流系统和USP是直接供给通信负荷的,因此最为重要。而在这些系统中,蓄电池作为不间断供电的保证,在整个电源系统中最为关键。蓄电池不但在交流系统或整流系器出现问题是保证不间断供电,而且还能在市电和自备柴油发电机正常转换时提供保证。所以蓄电池是整个通信电源系统维护的关键。

       在通信电源系统的日常维护中,蓄电池的维护测试和诊治是十分烦琐而又必须十分细致的事。通信系统现在应用较为普遍的免维护密封式蓄电池,它的日常维护相对要简单得多。对电池维护时的事项如下:

       蓄电池出厂时已经充分充电,在运输或保存过程中由于自放电会损失一部分容量,所以使用前应进行大充大放以补充电参;搬运蓄电池时要搬运电池底部,绝对不要在端子部用力;绝对不要打开排气阀;阀控式铅酸免维护蓄电池使用前不需检查液面和加水,不要将蓄电池安放在产生火花物体附近或密封场所;免维护铅酸蓄电池横、正放置均可,但在经常震动下应正立使用;相邻蓄电池接线可紧密一些,但多列并排使用时为较好散热,各列间应保持在10mm左右;连接好后应将各导电体盖上绝缘盖并拧紧;充电后若不立即使用,应尽量避免放置于高温环境,温度越高,自放电越大;长期保存后有时不经过几次循环充放电、容量不能充分恢复;放电时,周围温度应控制在-15~+45℃范围内;充放电电压精度在±2%以内为最好;无论是使用或不使用的蓄电池,都应定期(3个月或6个月)进行充放电;清扫蓄电池时应使用湿布,干布或化纤布有可能使使蓄电池外壳裂开,造成漏液或腐蚀着火;检查维修时应穿戴橡胶手套和胶皮鞋等保护用品;如果蓄电池组容量下降到额定容量的60%以下时,可视为寿命终止;在USP等转换器上使用时,应安装电容器,以防止人转换器来的返还电流流入电池。通信电源系统的防雷

       通信电源的管理还包括对外来引入电流、电压的管理措施,碰触电力线和雷击就是最主要的强电流、电压的引入方式。

       5.1 雷击产生的危害

       雷击产生强大电流和高电压对人体和设备都将造成重大损害。直接雷或间接雷都将对通信设备产生巨大危害。防雷是一个系统工程,某种有效技术和器材的采用,只能降低雷击危害的概率、减少损害,必须对所有进出局的电缆电线屏蔽和防雷处理,采用完善的接地系统,按照规范要求严格接地、减少雷害。

       5.2 防雷接地

       为了防止雷电产生的过电压过电流损坏电源设备,在通信电源系统中,通信机站一般设有防雷接地装置,其接地阻值≤5Ω,在土壤电阻率低的地方,接地阻值应≤1Ω。在通信电源系统中,要求防雷接地线一定要与工作接地和保护接地线分开,而在电力通信电源系统中,要求防雷接地、工作接地、保护接地共用一组地线。

       现在已开发了各种各样的雷电防护及接地技术,这些都是确保通信网络可靠性的重要技术,也是通信领域中重要的基础技术。现已普遍采用的联合接地系统和进出线防雷系统遍以及各种保安器,是目前行之有效的办法。搞好通信设备的防雷工作,同时还要采用理论和实用方面都比较成熟的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等设备,诱导雷电流通过接地线进入大地。事实证明,联合接地系统和进出线的防雷系统处理得好时能大大降低雷击损坏概率。

       从接地的目的来看,特别是室外设备接地,防漏电和防雷显得特别重要。对它们的接地电阻要求,照技术规范的规定执行即可。为了保证接地电阻符合规范要求,施工后的接地及电阻的检查和测试工作就非常必要,定期或不定期的对接地电阻进行测试,检查接地装置系统,是一项应坚持的必要的制度。结束语

       综上所述,在通信网的构成中,电源是它的“血脉”,是确保通信畅通的必要条件。只有从主观上足够重视,并创造良好的客观运行环境,做到管理专业化、制度化,设备、技术先进化,操作、维护现代化,才能保证通信电源系统和通信管理系统的安全运行,确保通信的可靠畅通。、通信电源机柜是引入交流电源,转换为输出直流电源供通信设备使用;其交直流之间转换用的是电源开关型变压型,具有体积小,输出功率较大,效率高等优点,可作成电源模块插入机柜使用,例一个48V 300A的电源机柜可由6个50A 48V的模块合并而成,也可根据负载量的大小分别投入使用;在机柜内下部还并接有一组蓄电池,平时从输出电源中取得少量补充电能以抵消电池内部损耗,停电时,供负载使用;通电时应首先确认交流电的接入是否正确,负载线路及设备接地端和电源机柜的接地端是否对应?空载开机,电压应符合机柜的输出电压,而无电流指示;合上供电线路(负载不接),机柜上的电压及电流指示数不变,接上负载,电压不变,而电流应和设备供电的电流相吻合!

       只能给你一个参考!!

       年终总结报告 领导要做述职报告,普通员工要写年终总结。在中国,写总结是一门大学问。总结写的好,短处变长处,总结写不好,优点也会变成缺点。套用一句广告词,工作干的好,不如总结写的好。

       单位领导的述职报告会在富丽堂皇的报告厅举行。领导历数了自己一年来的业绩,把单位的形势概括为八个字:“心齐、气顺、风正、劲足”。当然最后,领导也忘不了谈谈自己的缺点和不足。“缺点之一:有时候为了工作,对下属要求过为严格,工作方法不够和风细雨;缺点之二:整天忙于工作,忽视了对先进科学技术尤其是网络新技术的学习;缺点之三:一年来为大局操劳太多,在某些具体事务上没有事必亲躬……”我在下面听着,心里嘀咕:咳!这哪里是什么缺点?分明都是优点和长处嘛。严格要求下属说明领导雷厉风行,没掌握网络技术,说明领导上班时间没有,没有事必亲躬正是运筹帷幄的体现......这样的领导,连缺点都这么闪光,我等群众怎能不“一百个满意、一千个放心”呢?

       普通员工的年终总结,篇幅没有领导的长,成绩没有领导的多,缺点也没有领导的有创意。但是在格式上却跟领导的述职报告没什么两样。先谈思想认识,再谈工作成绩,最后说说缺点和不足。百分之八十的总结都是这样写的:“本人思想认识端正,勤勤恳恳,任劳任怨,经常加班加点,从不计较个人得失。在工作中取得了以下成绩:……。但是也存在着一些不足,主要表现在,只注意认真做好自己的工作,为领导分忧不够,对同事帮助不足。”看到这样的总结报告,领导还有什么可说的?只有大笔一挥,在总结上批示:“望再接再厉,更上层楼!”

       员工的思想究竟端正不端正?靠现在的科学手段,还测试不出来,只能听任他自己说吧。日常工作大家倒是有目共睹,但一个事实,可以有不同的说法。比如,一个人业务能力差,别人一个小时能干完的活,他吭哧吭哧一天还干不完,实际上是“效率低下”,但也可以总结成“勤勤恳恳”。所谓“经常加班加点”,往往是两种情况造成的:上级管理无方,布置给下属的工作太重;下属自己太笨或太懒,该在上班时间完成的工作没有完成。从管理学的角度看,这都不是什么成绩和优点。至于是不是“从不计较个人得失”,停发他的年终奖试试便知。至于辅佐上级、帮助同事,那不在他的职责范围之内,他不越俎代庖是对的,这算是什么缺点啊!

       年终总结类文体,反映出汉语的多面性和欺骗性,而我们在不知不觉中,已被这样的文体蒙骗了许多年。

       推荐↓关 闭

       2022年,在公司领导的正确领导下,胜利的号声已经接近尾声,我们东西厂以营销中心为一线,截止到10月20日,生产各种肥料183109吨,倒包22022吨,掺混11821吨。为了做好2022年的各项工作,现对2022年的工作总结如下:

       一、班组的建设与管理得到加强。

       1、充分利用例会和车间班前班后会,将公司第二次创业的精神认真传达,使车间员工真正领会到公司的发展要求、前景和目标,筑建员工以厂为家的思想。

       2、加强了班组培训学习。车间班组长的责任直接影响车间的工作质量,因此,在04年的班组建设中重点加强了班组长的培训与学习,使他们真正发挥技术骨干和模范带头作用。

       二、狠抓安全管理不放松。

       1、加强了对班组安全检查力度,完善了岗位责任制,发现问题及时通报并限期整改,使安全隐患大大降低,确保了04年的安全生产。

       2、充分利用周二安全例会时间,认真分析一周来的安全生产情况,将车间发生的安全事故认真分析总结,吸取经验,杜绝类似事故的再次发生。

       三、生产、技术管理得到加强。积极配合质量管理部门对车间质量的检查力度,并强化生产技术的管理力度,使产品质量一次抽检合格率大大提高,水分超标现象减少,产品板结现象得到较好控制。

       四、现场管理得到改善。

       1、制定了现场管理制度,并在生产过程中认真执行,宣传贯彻“5S”活动,并认真组织实施,使现场管理得到大的改善。

       2、将东厂所有积压余料进行消化,避免了原材物料的浪费,节约了生产成本,改善了现场。

       五、对设备进行技术改造。

       1、分别对一、二、三、六车间的部分设备根据实际情况进行了改造,降低了工人劳动强度,提高了产品质量,节约了生产成本。

       2、通过公司组织处出学习,对生产工艺进行改进,将新的生产工艺配方成功应用于生产,降低了生产成本。总之,04年虽然取得了一定的成绩,但仍存在着很多问题和不足,主要表现如下方面:

       一、安全方面: 安全管理有好多没有到位,这主要表现在以下几点:

       1、安全管理力度不够。安全

第四篇:通信电源

       通信电源(整流模块)最常见的12个告警处理方法

       ——以HD4830-3,HD4825-3为例

       一、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3交流停电停电时间不长时,直流供电由电池负担。如果停电原因不明或时间过长,就需要启动油机发电。建议油机发电机启动至少5分钟后,再切换给电源系统供电,以减小油机启动过渡过程可能对电源系统造成的影响。

       二、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3交流过压设定值是否过低,如果过低应更改。一般的过电压不影响系统工作,当市电电压大于295V时,整流模块将停止工作。因此对于长期过压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,改善电网。

       三、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3交流欠压设定值是否过高,如果过高应更改。若市电电压低于176V时,整流模块将限功率输出,低于80V将停止工作。因此对于长期欠压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,对电网作改善。

       四、防雷器故障检查防雷器情况,如防雷器损坏,请更换。

       五、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3直流过压告警

       1、检查直流输出电压和监控模块“直流过压告警”设定值,若设定值不合理请更改。

       2.找出引起过压告警的整流模块。在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有整流模块的交流输入开关。然后,逐一接通模块的交流输入开关。当接通某一模块的交流输入开关时,电源系统再次出现过压告警,则该模块过压,请更换。

       六、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3直流欠压告警

       1、检查直流输出电压和监控模块“直流欠压告警”设定值,若设定值不合理请更改。

       2、检查市电是否停电,如停电,断开部分负载以延长整个电源系统的工作时间。

       3、检查是否有整流模块退出工作,即无输出电流,如有请更换该模块。

       4、检查负载总电流。如果浮充时负载总电流超过整流模块总输出电流,则需切除部分负载,或增加整流模块,使整流模块的总电流超过负载总电流120%,且至少有1个整流模块冗余备份。

       七、负载支路断、电池支路断检查该支路空开或断路器是否断开(检查空开手柄位置,或测量溶丝两端电压,电压接近0V则熔丝正常)。如果断开,查找原因并排除故障。否则说明告警回路故障,请联系艾默生。

       八、电池保护

       1、检查市电是否停电,电池电压下降到“电池保护电压”设定值以下或放电时间达到“电池保护时间”设定值。

       2、是否手动控制电池保护。

       九、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3故障此时,整流模块面板上的红色发光二极管点亮。切断该整流模块交流输入,一段时间后再重新启动该模块。倘若仍然告警,请更换该模块。

       十、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3保护检查市电电压是否大于整流模块交流过压点(295V)或小于整流模块交流欠压点(80V)。因此对于长期过压或欠压的供电网络,需与相关电力网络维护人员协商,改善电网。

       十一、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3风扇故障检查整流模块的风扇是否运行。如果风扇不运行,检查风扇是否被堵住,如被堵住,请清理。如未被堵住或清理后仍无法消除风扇故障,则更换风扇。

       十二、通信电源(整流模块)HD4830-3,HD4825-3通信中断检查该整流模块和监控模块之间通信连接是否正常。如果正常,则重新启动该模块,如果告警仍然存在,则更换该模块。

       十三、电池温度高告警检查是否电池内部故障造成电池过热,如是,更换故障电池。检查电池房温度是否过高,如是,降低电池房温度。

       以上就是艾默生通信电源HD4830-3,HD4825-3最常见的12个告警处理方法

第五篇:通信电源 48V

       这里面包含2 个意思:

       (1)极性为何是负电源(也就是正接地)?

       (2)电压为何为-48V电源(-36~-72V)?

       先说一下第2个问题。使用-48V电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。

       同样,采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子,从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V电源内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。

       至于设备的外壳接地(接PGND),这是出于保护性的目的,将设备上累积的电荷快速泻放到大地,从而不会损伤设备和工作人员。

       我们的产品基本上都是使用-48V 电源系统,一般测到的实际电压是–53.5V。这是因为出于可靠考虑,通讯设备都带有备用电池(-48v),为了保证电池的可靠充电,供电电压需要略高于电池电压。

       通过媒介可能还会了解到有使用-24V电源系统的设备,这是现代一些内部设备为设计方便而使用的。一般测量到电源的输出电压26.8V。

       一般要求设备在电压波动范围±20%内工作正常。对-48V系统设备就是要求工作电压范围-38.4V ~ 57.6V,但是我们实际上一般要求工作范围–36V ~-72V。主要是考虑-48V 系统设备要兼容–60V电源系统,它要求–48~-72V。这样取合集就是就是要求工作电压范围约-36V ~-72V。

       顺便提一下,-48V电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准,并非所有国家都使用这个标准,例如俄罗斯会使用-60V 的电源系统,还有某些国家使用-24V 的电源系统。如果产品要在这些地区销售,就要兼顾这些不同的标准。