第一篇:电力监控系统简介(SCADA)
电力监控系统简介
电力监控系统(英文为Supervisory Control And Data Acquisition,简称SCADA系统),其主要功能是对供电设备(包括变电及接触网设备)进行监视、控制和采集。
1.SCADA系统功能简介
电力监控系统(简称SCADA系统)的主要设备设置在控制中心。远程控制终端设备(即RTU设备)设置在各变电所内,RTU通过通信网络OTN与控制中心设备相连接,控制中心命令由OCC发往各RTU,再由RTU传向供电系统,供电系统的所有信息通过RTU传向控制中心。SCADA系统所有计算机和RTU都有自监功能,系统设备具有高度可靠性,各设备状态可在CRT上显示出来。
1.1.被控对象设备
1.1.1.变电所设备
a.2个110kV/33kV主变电所(坑口、广和)
b.8个牵引降压混合变电所(西朗、车辆段B所、芳村A所、长寿路A所,公园前B所、列士陵园A所、体育西B所、广州东站A所)
c.25个降压变电所
1.1.2.接触网设备
a.西朗牵引降压混合变电所→7个接触网电动隔离开关
b.车辆段牵引降压混合变电所→2个接触网电动隔离开关
c.芳村牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关
d.长寿路牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关
e.公园前牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关
f.列士陵园牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关
g.体育西牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关
h.广州东站牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关
1.2.SCADA系统全线运行运作模式
SCADA系统全线运作模式采用OCC中央设备集中监视和控制,并在车辆段B所、坑口主变所及广和主变所设立站控计算机,辅以站控控制模式。在灾害模式下,执行站控控制方式。SCADA系统可以根据运行实际需求,更改部分运行模式。全线运行后,在各牵引所各增设一台站控计算机(型号是PG740)。
2.SCADA系统主要设备名称数量及投入使用情况
2.1 RTU设备共36台,其中35个分别设置在沿线各站变电所及车辆段变电所;另一个放在材料总库.2.2 站控计算机(PC机)共3台,全部投入使用,分别设置在车辆段B所,广和主所和坑口主所;
2.3 站控PG机共11台,其中7台设置于除车辆段B所外的其他牵引变电所,一台放在OCC六楼监视通道用,一台为抢修用备机,其余备用.2.4 TCI柜共一台,设置于OCC六楼SCADA设备房;
2.5 UPS系统一套(包括UPS柜两个、蓄电池柜、配电盘各一个),设置于OCC六楼UPS房,UPS柜一用一备。
2.6 模拟屏一个,设置于OCC八楼,在线使用。
2.7 控制中心操作站计算机五台,两台主备机,一台归档机、一台信号机设置于OCC八楼,一台维护机设置于OCC六楼SCADA设备房。
3.SCADA系统于1999年1月安装完毕,于1999年6月完成调试并投入使用。1
第二篇:管道SCADA系统基础知识简介
管道SCADA系统
SCADA系统分为几部分:现场智能仪表、PLC/DCS、ESD系统(/消防系统)、HMI、通讯
(1)现场智能仪表:不同的数据类型,不同的信号采集方式(现场总线、硬点采集、通讯口)
现场总线是指计算机网络与生产过程专用网络,或工业控制网络与生产现场基层的自动化测控设备之间传送信息的共同通路。1985年由Honeywell和Bailey等大公司发起,成立了WorldFIP制定了FIP协议。1987年,以Siemens,Rosemount,横河等几家著名公司为首也成立了一个专门委员会互操作系统协议(ISP)并制定了PROFIBUS协议。1994年,两大集团宣布合并,融合成现场总线基金会(Fieldbus Foundation)简称FF。目前应用比较多的有基金会现场总线(FF)、LonWorks、Profibus、WorldFIP及CAN。
(2)PLC/DCS:PLC逻辑运算强、DCS模拟运算功能强,对接地要求高,维护成本高,目前的发展趋势,两者越来越接近,FCS(现场总线控制系统),现在又推出了PAC(可编程自动化控制器)等新的理念;在一种开放灵活的软件构架下,PAC将PLC的稳定性和PC的多功能相结合。
对PLC/DCS在管道行业的一个分析,目前应用比较广泛的是:AB、Modicon、西门子、GE、BB等,DCS使用不多,Honeywell、emerson、ABB等。
(3)安全仪表系统(ESD系统):目前都是单独的系统,主要产品有
Honeywell FSC,AB、Modicon、HIMA、Tricon等
(4)HMI(MMI):主要指工控软件,目前的形势:德国Cegelec的Viewstar,加拿大Telvent的OASYS,Honeywell的PKS,Citect,IFIX,国内的Wincc(西门子),力控等。
(5)通讯方面:
通讯可以从协议和传输介质两个方面简单介绍:
①从传输介质上讲站控系统和中心有很多种通讯方式,包括:光纤、VSAT、DDN、PSTN、GPRS、CDMA、微波等等,站控系统中根据不同的硬件可包括:控制网、设备网、以太网、总线、DH 等。
②从通讯传输协议上可分为:Modbus RTU/ASCII、Modbus TCP/IP、IEC、DNP3.0、OPC Server、DDE、Hart。目前也有很多协议转换器,可以把多种协议转换成一种通用协议。可以叫网关产品/通讯服务器。
第三篇:天星自来水SCADA监控系统解决方案(范文模版)
天星自来水SCADA监控系统解决方案
一、概述
自来水是城市经济发展和人民生活水平最基本的保障,是保障城市繁荣发展、人民生活,以及发展国民经济必要的先决条件。我国是一个水资源极度短缺的发展中国家,随着改革开放的不断深入和发展,以及人口的不断增长,还有水资源的严重污染,水越来越成为制约我们的生活和发展的一个重要因素。因此,国家非常重视对水资源的利用和管理,合理利用水资源、节约用水成了我们当前最紧迫的任务,这也促使水工业将成为二十一世纪最有发展前景的工业。城市的发展无论是对自来水从质量上、产量上都提出了更高的要求。这些年政府将投入更多的资金治理水资源,加强水资源的管理和合理的使用。
在城市供水中,对于现代化技术的应用十分迫切。对于生产来说,实现水厂与供水调度系统自动化是保证供水安全、优质的关键,同时又是使供水生产实现科学性、高效性和合理性的有效措施;对于供水管理来说,实现供水企业内部协调一致是供水企业发展的关键,同时又是使供水企业更好地发挥供水作用、保证供水的发展的必不可少的手段。利用当今飞速发展的计算机技术、网络技术、通讯技术、工业控制等先进的技术,把我们的供水现代化生产、管理推向一个新的高度,同时也对我们提出了更加严峻的考验和更高的要求。
二、自来水SCADA监控系统软件
自来水监控SCADA系统软件是在北京天星组态软件有限公司开发生产的《天星组态软件》基础上进行二次开发而完成的。
《天星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows XP/WIN7/WIN8 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。
《天星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《天星组态软件》的集成开发环境,软件开发者在这个环境中完成界面的设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,不但能合理地抽象控制对象,而且能非常简单、方便地对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富的图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面的时间;通过简单而实用的编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便的硬件设备安装向导和全面地支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场的数据采集和监控功能。
运行系统是《天星组态软件》系统的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与硬件设备的数据交换。运行系统能实时而形象地反映现场的所有参数和实际情况;通过实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便的组态式报表,可充分满足用户的各种报表需要。
自来水监控SCADA系统软件的主要特点: ● 使用方便,尤其对调度室操作员而言。
● 设置参数方便,包括站点设置、RTU设置、模拟屏设置、报警设置等极为方便。
● 扩充站点方便。
三、自来水SCADA监控主要功能描述
自来水SCADA监控系统主要由厂级站(调度室)、深井站、测压站三部分组成。
下面从全景图、厂平面分布图、配电图三个方面说明本系统的功能。
(一)全景图
功能说明:
1、查看管道直径。
2、通迅状态窗口(可视通迅状态)。
3、泵的开停(通过颜色变化、并可查看每台泵的具体参数值)。
4、实时动态显示液位。
5、主要参数值显示窗口(主参数放置可由用户任意选择)。
6、画面切换窗口(具体画面根据用户要求和屏幕限制放置)。
7、报警指示灯及报警确认。
8、停电指示:
(1)加压站通过改变底色体现。(2)水厂通过封闭管道体现。
(二)厂平面分布图
功能说明:
1、水池的液位动态显示。
2、泵的开停:通过泵变颜色、阀门指示窗口变色、管道有水流状态可同时兼有或根据用户要求选择。
3、实时参数。
4、采用不直接显示。
5、通过单击泵或阀门而显示一幅实时曲线其上兼有实时数据窗口(有层次感)或由用户要求而直接显示。
(三)配电图
功能说明:
1、高压端I、高压端II与低压端I、低压II分别有主要参数值显示框(平均电压、平均电流、平均功率、频率并有其各自分类显示)。
2、线路
①配电:线路自动变成红色并且开关自动闭合; ②无电:线路自动变成暗绿色并且开关自动断开。
3、屏幕直接显示每台泵的平均电流和平均功率并可通过点击该平均参数从而显示该泵的三相电流面切换。
第四篇:PowerLogic电力监控系统
PowerLogic电力监控系统
作为世界领先的电气产品供应商,针对客户需求,提供了专业的电力监控解决方案。它基于先进的现场总线方式实现电力系统信息的交换和管理,系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、谐波分析、用电管理、电能质量分析、负荷控制和运行管理为一体,通过通讯网络、计算机和专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,是一套提高电力系统安全性、可靠性和管理水平的智能化系统。
PowerLogic电力监控系统充分运用了现代电子技术、计算机技术、网络通讯技术、控制技术的最新发展,实现了对变配电系统的中压系统、低压系统、变压器、直流屏、发电机组、应急电源等设备的分散数据采集和集中监控管理。
施耐德电力监控系统的主要功能:
·电力系统运行监视
·电能消耗管理:分析电能消耗、设备电能分配、电能流向
·电能质量管理:谐波分析、波形捕捉、扰动和波动监测等
·报警和事件管理
·历史数据管理
·远程控制
·报表管理
·用户管理
PowerLogic电力监控系统为用户提供了完整的电力监控解决方案,同时具有良好的开放性,可以方便地与其它自动化系统和智能装置进行通讯,如DCS系统、楼宇自控系统、消防控制系统等,实现自动化系统间相互通讯和信息共享。
北京合众科林公司和施耐德电气不仅为用户提供了专业的电力监控系统解决方案,同时提供了专业的系统集成服务:协助进行需求的分析、监控方案的制定、系统费用的预算、设计和施工图纸的制作、现场的施工和调试、用户的培训、售后服务等。
客户价值:
·提高电气系统运行管理的效率
·减少电能消耗成本
·提高系统运行连续性和可靠性
·缩短停电时间,减少停电损失,避免故障发生
·减少系统运行管理和维护费用
·监视电能质量,发现潜在故障
第五篇:门禁监控系统简介
门禁监控系统简介
一、引言
建筑物的出入口是安防系统中最重要的监控对象。在出入口安装门禁系统和电视监控系统是一个完善的安防系统中必不可少的组成部分。二者如果可以结合,则不但可以为使用者节省投资,也可以减少了使用的负担。是更为紧凑、灵活的解决方案。
在现有的安防系统中,门禁和监控的联动方式一般是通过门禁控制器和视频矩阵上相应的接口来实现的。由于还需要视频的采集设备,这样的系统造价高、使用繁琐,对于小型的安防系统很难实现。基于多年的开发及使用经验,本公司开发了Draco2门禁监控系统,它实现了门禁和监控系统的完美结合。
二、系统简介
1. 数字化时代的门禁和监控系统
本系统的全部设备均可以通过网络连接。不需要专门的监控室,甚至不需要专用的电脑。只需要借助建筑内的网络和一台普通的PC机即可。一个典型的系统配置如图1所示。
这样的配置为您提供了灵活、高效的应用空间。您可以在网络内的任何一台电脑上使用整套系统。由于全部基于网络,本系统可以灵活的扩展,只要系统支持,您可以任意添加门禁控制器和网络摄像机。
网络Pc机视频出入口门禁控制器图1 2. 完美高效的系统整合
您只需要使用一套软件,即可实现所有的门禁和图像抓拍功能。软件的运行界面如图2所示。
运行软件的时候您可以观看实时录像和现场声音(音视频同步)。对于任何门禁事件,系统都会对现场图像进行抓拍。用户可以实时比对资料图片和抓拍图片,也可以查看用户的资料。
所有的图片都以高压缩的JPEG文件形式存储,在保证图片质量的同时,可以大量节省硬盘空间。10G硬盘可以存储超过220万张图片。如果每天刷卡1000次,则10G硬盘可以保存超过6年的抓拍图片。
图2 所有其它资料均存储在数据库中,用户可以方便的进行查询。如图3所示。
图3 3. 系统灵活扩展
由于采用了模块化的构架,本系统可以灵活的进行扩展。我们可以根据用户的需求定制各种应用方案,如:
幼儿园的刷卡接送系统。
不但可以记录接送儿童的时间、地点,还可以抓拍接送人员的图片。既方便快捷,又安全完备。
刷卡就餐系统。
可方便的统计就餐人数和个人帐单。 监狱探视系统。……
由于本系统基于网络和数据库设计,我们还可以为大型用户提供一套网络查询解决方案。可以集成到用户本身的内部网络系统中,使用户可以在网络的任何位置查询门禁的通行记录和抓拍图片。4. 4.1 设备简介 门禁部分
4.1.1 控制器D6X系列/D5X系列/网络控制器系列
·有效卡容量:10000张; 组号数量:50组 ·特权卡数量:<=50张; ·编程方式:键盘或微机;
·开门方式:卡、卡或密码、卡 个人密码、常开、不予通行; ·开门方式时区:每日50个;
·门磁检测方式:门磁状态异常报警、门磁状态异常不报警; ·外接辅助设备接口:门磁、报警器、门铃、开门按钮; ·具有读卡器拆除报警、门磁状态异常报警; ·具有节假日管制功能(节假日有效卡不予通行); ·通讯接口:RS232;
·脱机门禁事件记录 D61H:50000条,D62H:380条,D5X系列:50000条·连接微机可实现实时监测门状态以及通行事件; ·配有门禁考勤管理软件
4.1.2 读卡器系列
E21H(带键盘读卡器)
·读取EM系列感应卡、感应钥匙签; ·射频调制:ASK制式125KHZ; ·感应距离:8--15CM; ·内置蜂鸣器; ·具有防拆报警按钮;
·具有双色指示灯(红、绿色); ·具有蜂鸣器; ·标准3X4键盘; ·内置外壳防撬检测器。
; W26/E3读卡器
·尺
寸:115*75*16mm ; ·颜 色:米色/黑色;
·读卡类型:EM卡或EM格式兼容卡片 ; ·读卡距离:10-15cm ;
·输出格式:Wiegand26/ABA/RS232/RS485 ·工作电压:DC12v-15v ;
·外壳封装:ABS,环氧树脂封装,全防水,黑白颜色可选; ·应用领域:门禁,停车场,出入口控制等系统应用。ROSSLARE AY-HR12读卡器
·通过UL 294,CE认证 ·射频调制:ASK制式125KHZ ·最大读卡距离120毫米 ·内置蜂鸣器
·发光二极管颜色指示输入 ·全天候,环氧树脂密封
·采用高强度的聚碳酸酯UV塑料制造而成 ·内置外壳防撬检测器
ROSSLARE AY-Q12读卡器
·通过UL 294,CE认证 ·射频调制:ASK制式125KHZ ·金属式外壳防破坏,外形高档稳重 ·读卡距离65毫米 ·内置蜂鸣器
·发光二极管颜色指示输入 ·全天候,环氧树脂密封 ·内置外壳防撬检测器
4.1.3 电锁系列 4.2 监控部分
4.2.1 网络摄像机系列 ·内置摄像头及高灵敏麦克风
·Mpeg4高效压缩引擎(可配置)·最佳声音和图像同步
·内置用于网页浏览的web服务 ·3个窗口的视频动态检测
·周循环的时间表应用 ·报警前后的图像捕捉 ·远程传感报警控制 ·网页自定义 ·认证:CE、FCC、BSMI ·配有实时监控软件:实时监测、录像、录像回放等功能 产品规格: ·1/4"彩色CCD;宽512x高582; ·1Lux/F2.0;AGC、AWB、AES; ·电子快门1/50~1/100,000秒;
·标准CS接口、6.0mm、F1.8(2.8MM可选)
·视频:支持的压缩算法:Mpeg4短报头模式;图像大小、质量和带宽可调;时间戳和文字标;3个视频动态检测窗口;分辨率:可在176x144下25帧;在352x288下到25帧 ·声音:24Kbps和8Kbps可调
·麦克风:全向;频率50~16000Hz;S/N比大于69dB ·LED指示灯:两个彩色系统状态指示灯
·尺寸重量:138mmx88.9mmx57.2mm;净重222克
·供电:输入:100~240VAC 50/60Hz 0.4A; 输出:12VDC 1.5A;耗电约5.4W ·操作环境:温度0~50摄氏度(32-122华氏度);相对湿度95% ·系统:CPU:Trimedia PNX1300;RAM:8M SDRAM;ROM:2M FLASH ROM ·网络:协议:TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS和DHCP;以太网:10baseT或100baseT高速以太网
·显示子系统需求:协议:标准Internet TCP/IP;操作系统:Microsoft Windows;浏览器:Internet Explorer 5.x或以上
4.2.2 视频服务器系列