配电箱参考标准(精选5篇)

第一篇:配电箱参考标准

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       配电箱参考标准

       配电箱参考标准 2022-12-04 15:38

       1.提交配电箱(柜)的技术规范标准应符合甲方规定的技术要求和国家及北京市地区技术标准及供电行业规范要求,若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

       2.设计图技术交底会:合同签定后,由甲方专人负责组织设计单位、甲方、乙方、施工单位、监理单位的技术人员参加的产品定货设计交底会,以最后确定产品生产技术为依据,厂家方可开始生产。交底前各方应该对所生产的设备的数量、图纸、技术要求进行核定,有疑问时可在交底会上提出,并对解答做好记录。乙方负责记录并编写纪要,纪要包括讨论的内容和得出的结论,由相关各方代表签字确认后生效,会议纪要是合同的一部分。除了设计图技术交底会议外,任何一方提出的关于设备设计图的所有修改必须与另一方讨论并经另一方同意。当一方接收到另一方需要确认的文件或图纸后3天内,应以书面形式将意见通知提出要求的一方。乙方应及时回答甲方专人提出的设计及技术有关问题,并为甲方专人免费提供有关技术文件。乙方应负责合同设备技术设计以及其它相应设备的设计协调,为了制造与联络方便,乙方应根据甲方专人要求,提供相关设备二次深化设计图纸、设计文

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       件和相应标准。甲方专人有权到乙方有关设计部门或生产厂家进行实地了解,乙方应协助提供相关文件和工作条件。

       3.乙方不得擅自更改甲方提供的设计图纸内容,施工中如乙方发现设计有问题或严重不合理时,乙方有责任立即以书面形式通知甲方。

       4.一般要求

       配电箱所有采用的设备、材料必须是原厂真品,完全符合招标文件中附图、附表规定的型号、规格及技术参数要求,必须符合国家现行技术标准的规定,应有合格证,且须注明生产厂地、出厂时间、铭牌数据、设备标准等级等;配电箱内装设的各电气设备必须通过中国质量认证中心的CCC认证,其电气设备上应带有CCC标志;投标产品必须是经鉴定,通过型式试验和生产许可认证,其性能指标必须完全达到国家相关标准的产品,所投标产品必须具备国家强制执行的CCC安全认证证书。

       配电箱出厂前必须通过各项检测和试验,包括各种绝缘耐压试验和通电传动试验等,并具有检测、试验证明书;

       配电箱(柜)进线位置、箱面设置、断路器及功能等要求按各动力箱系统图及方便使用设置,必须符合最佳的工程实践。仪表、继电器、开关装置、指示灯的布置应整齐、有效和合乎逻辑。必须使操作简便,服务可靠和最少维护。控制和指示的组件须装于离地500mm和1800mm之间。

       所有易被尘土侵蚀或损坏的部件须完全置于防护箱内。

       除另有规定外,在低压配电屏上不得使用粘贴。

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       所有螺栓、螺钉、螺帽及垫片必须为镀锌标准件。如因公差之限制不能电镀则必须使用抗腐蚀之材料制作。

       在所有螺栓和螺帽下必须加平垫、弹垫垫片。螺栓和螺钉必须伸出螺帽外至少1节距但不得多于5个节距。

       每台配电箱按开孔尺寸配齐护条。

       箱内元器件附料必须是绝缘材料。

       5.箱体要求

       箱体尺寸及板厚:

       箱体尺寸根据图纸要求由乙方提出,由甲乙双方共同确定;

       箱体尺寸应给安装接线留有必备的进线、出线空间位置。

       板厚符合下列要求: 箱体最大尺寸<600mm时,板厚≥1.5mm;

       箱体最大尺寸<1000mm时,板厚≥2.0mm;

       所有明、暗装配电箱均有盘芯安装板,元件安装板厚=2.0mm;具有一定安装强度。

       较大柜体应有加强措施

       所有箱体内外均做静电粉末喷塑小型桔纹处理,树脂粉末面层厚度不得少

       于50微米;全部设备表面清理干净;清理和涂保护层应在合适的气候条件和充分干燥的表面上进行;在进行清理和上涂料期间,对不需要涂保护层的相邻表面应保护其不受污染和损坏。乙方应在标书中详细写明外壳制作的材 料、厚度、外壳喷塑的工艺,至少15年不褪色,接地螺栓必须是满焊。

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       箱(柜)门应关闭严密,元器件及附件应安装位置正确、齐全、牢固、灵活适用,各部件具有足够的强度,焊点平滑、饱满、牢固,符合设计要求。箱(柜)体表面应洁净、无划痕、碰伤、腐蚀。箱体颜色:本产品颜色甲方指定为。

       箱体材料:采用国产优质冷轧钢板;

       门锁形式:配电箱可根据箱体的大小选择不同种的通用钥匙开锁;

       配电箱箱内开关位置加罩板;

       进出线方式及开孔位置:由乙方提出,由甲乙双方共同确定;

       暗装箱体背面上下对角预留两根40*4镀锌扁钢作为进出电管接地用,长度不小于10cm。为适应施工挂灰,应在盘后加装钢丝网背板。

       箱体实际尺寸与设计尺寸的误差不得大于2mm;

       铭牌及编号:每台配电设备均应有不锈钢或铝制铭牌。铭牌应字迹清晰、经久耐用, 铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据,同一类型的产品其铭牌的固定位置要求一致,铭牌和标志所用的文字应满足实际使用需要,所有铭牌和标志均应采用国际计量单位和符号。

       6.断路器:

       塑壳断路器技术指标参数应满足设计图纸,国家、北京及相关标准规范要求(如额定短路分断能力)

       塑壳断路器可同时提供故障指示触点、触头位置指示触点、脱扣报警指示触点;按图纸要求配备。

       塑壳断路器二次回路与一次回路完全隔离,附件可以在现场安装;

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       水平安装的塑壳断路器不降容;反向馈电不降容;

       可靠的隔离功能;

       系统免受大短路电流的冲击,塑壳断路器有极强的限流功能,保证配电系统的安全性;

       元器件达到二类绝缘水平,并在合闸/分闸位置具备锁定功能;

       可适应恶劣环境温度,在-25~~70摄氏度可正常工作;

       能够快速切断短路故障电流,故障电流应在60毫秒内切断,大于25倍额定电流的故障电流可在10毫秒内切断;

       为了安装维护方便,要求100~~250A塑壳断路器外形尺寸一致;400~~630A外形尺寸也相同;

       塑壳断路器额定绝缘电压Ui=750V;冲击耐受电压Uimp=8KV;

       机械寿命50000次(100A);电气寿命(440V—In/2)50000次(100A);

       7.双电源自动转换开关采用沈阳斯沃电器有限公司PC级产品)

       产品符合下列标准:

       IEC60947《低压开关设备和控制设备》 GB/T 14048-2022《低压开关设备和控制设备》

       产品应通过EMC实验。

       PC级机电一体化专业产品,有三相缺相及过、欠电压检测功能,驱动电机

       应采集主备电源六相供电,可任意设定为使用常用电源和备用电源,具有零位锁定功能和远程置零功能(消防复位)。

       双电源闭锁装置机械连锁,动作准确、可靠,确保两路电源不会同时闭合,双电源满足自投自复要求。

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       产品各项性能指标能满足相关标准规范要求。

       8.SPD(浪涌)技术要求如下:

       a)SPD层配电箱内技术要求如下:

       必须满足设计图纸国家、北京及相关行业技术标准规范要求(如最大放电电流、保护电压、响应时间、外壳阻燃等级、最大持续电压、泄漏电流等参数)。b)有故障显示;3 1为安装方式;N-PE间模块设故障显示。

       c)电涌保护器必须能承受预期通过他们的雷击电流,并满足:通过电涌时的最大钳压,有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。

       d)带可视的指示窗口。

       9.设备安装及配线:

       导线:配电箱内部二次线路均采用国标ZR-BV-500V铜芯阻燃线,线径按规范要求确定。相线A、B、C及工作零线N依次分别采用黄、绿、红、淡蓝色铜导线;保护零线(PE)采用黄/绿双色多股软铜线;各回路导线敷设必须整齐,并均匀地固定,用尼龙电缆扎带整齐地紧束,敷设于槽或软管内,以避免在运行条件下(例如:热胀、震动等)其中任何一回路短路而引起移动,导致损坏或短路。配电箱(柜)上装有计量仪表、互感器及继电器时其二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于:电流回路2.5 mm2,电压回路1.5 mm2导线。各箱柜的二次线与一次线应严格分开,二次线与电气元件连接处带电裸露部分不得超过1毫米,且电线切口平整,二次线应按控制原理图做好标记。

       一个接线端子只允许接一条导线。不得把两条以上导线接到同一个

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       接线端子上。

       根据系统主回路进线规格,配置必需的主进开关的T接母线端子。

       母线:主接线要求采用铜质小母线,三相回路的配电箱均需配置铜质小母线。电气成套箱(柜)内配线整齐,无铰接现象,导线连接紧密。铜母排上锡和套上色标绝缘套管,母排截面应不小于规范要求。母线须为硬拉,高导电率,电镀锡,矩形实心裸铜排制成。相线和N、PE母线须为同等截面。

       母线须牢固支撑。整个母线组装须能承受在故障条件下可能遭受的最大机械应力。

       配电柜的母线,母线联接和裸导体须符合GB7251-97和IEC439标准中关于载流量和温升限量的要求。

       当低压配电柜中某个垂直部份包括一个以上的馈出回路需由引上或引下之母线与主母线连接时,引上和引下母线须尽可能短、直,并使所有馈出回路导线可直接与之连接而避免不必要的弯曲。

       母线额定电流不应小于与之连接的馈出线开关装置的额定电流。

       须用机械方法连接母线。连接面需镀银或锡。所有连接螺栓须有防松螺母和垫片。连接处母线搭接长度至少须等于所连接母线的宽度。

       母线支座的绝缘体须为不吸潮及高纯度的材料模压制成。

       母线按规定予以分隔。母线系统绝缘电压须为交流1000伏。

       母线要做相序标识

       A相:黄色

       B相:绿色

       C相:红色

       排列从上到下、从左到右、从里到外相序依次为A、B、C相;

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       箱内应设置N线及PE线端子板(排)及安装条,零线和保护地线经汇流排配出。在每个端子排上至少需提供10%备用接线端子,但不少于两个。

       将与其它专业分界的接线端子排装设于配电柜两端、专用并分隔的小间内。

       配电箱内及箱面电气设备元件布置,以及电气接线均应符合国家现行技术标准和市质监总站的要求;电气间隙及爬电距离符合规范要求。配电箱(柜)内接线整齐,回路编号齐全,开关动作灵活可靠,标识正确,电路的布置要安全可靠,便于操作、维护;

       各开关下留有标明用电回路名称的标签框,内容由厂家根据图纸所示标记好,为计算机打印,包括备用回路;

       在每一组自动转换开关的正面需有表明“注意一自动合闸”的警告牌。在包括测试端子排的所有带电部分,均需有类似的警告牌。

       在主要设备,自主回路上断开后仍可能带电的直流控制回路接线端子上需有警告牌。以减少意外接触的危险。

       不包括楼宇控制接口。

       光力柜安装排列方式应符合供电局要求,按正面从左到右“光→力”排列

       10.指示灯﹑按钮﹑选择开关和控制开关

       所有指示灯,带灯的控制按钮,选择开关和控制开关须为重荷载配电柜用,并适合所用的额定电压及电流。

       灯泡的额定电压须至少高于标称工作电压20%以增加灯泡的寿命至

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       不少于4000小时。指示灯的设计须做到不必使用任何特殊工具和开启屏门即能在屏前拆换灯罩和灯泡。

       电流表选择开关须为旋转型,带先接通后断开触点,供测量三个相电流。电压表选择开关须为旋转型,带先断开后接通触点,供测量线和相电压。

       11.接地:配备一条沿配电屏内全长敷设的镀锡铜接地母线,用以将配电屏屏架,各屏内的非带电金属一起接地。低压成套开关设备及独立的低压配电箱等装有超过36v电器设备可开启的门、活动面板,需用不小于10mm2镀锌编制软铜线连接PE母排。

       12.向甲方提交的图纸和文件要求:

       设备、元件产品合格证及“CCC”认证。

       电气原理图、面板排布图、端子接线图。

       设备清单或表格以及制造厂的相应铭牌和标志。

       标准图、说明书、产品样本、特性和试验数据、检测报告。

       所有其它图纸及与设备材料证明书、施工方法有关要求的附带说明等技术文件。

       安装、运行和维护说明书,内容包括概述、安装、试验、运行、保养、故障检修、大修、部件清单和推荐的备品备件清单及附录。

       图纸设计及图纸制作均由计算机完成;

       每台配电箱内配电气原理图及接线图一份(含设备、材料名细表),图纸做两面封塑处理;在低压配电屏每个小间内需有一幅自屏前方观看的接线

       精心收集

       精心编辑

       精致阅读

       如需请下载!

       演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

       精心收集

       精心编辑 精致阅读 如需请下载!

第二篇:配电箱考察报告

       配电箱厂家考察报告

       航空国际未来城经过主体验收后,配电箱(柜)预埋成为施工过程中迫切的一道工序。因此,为了选择较有实力的生产厂家来供货,于2022年10月17日决定对西安西北电器开关有限公司和西安秦辉电气有限责任公司 进行企业资质及生产能力等方面 实地调查。参加考察的单位及人员:

       建设单位:西安兴荣房地产开发公司3人。

       监理单位:陕西永明项目管理有限公司1人。

       施工单位:中轻陕西分公司1人。

       通过本次实地考察,我们进一步对配电箱加深了认识,对其结构形式,科学选型以及配套件的有机组合加深了了解,同时也在配电箱的其它问题上有所帮助。此次考察,达到了预期的目的,收获很大。现将考察内容简要汇报。

       一. 西安西北电器开关有限公司 1.企业概况:西安西北电器开关有限公司是中国最早研发制造高低压开关设备的开发基地,始建于八十年代。该公司注册资金1000万元,经过30年来的发展和积累,公司不断引进新技术、新设备、新工艺。在生产0.4~35kv高压开关设备领域内有高压断路器、高压隔离开关、电流互感器、高压成套配电装置及六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备等五大类、28个系列、76各品种、1400多个规格。主要产品均达国际水平。公司的大型设备有:数控转塔囱冲床,数控剪板机,数控折弯机,数控板料折弯机等。为提高企业质量保证能力,该公司按照iso—9001建立了质量保证体系,于1996年5月通过了华信检验有限公司gb∕t9001质量体系的认证,取得了“质量体系认证合格证书”并于1997年3月通过了“华信”对质量体系认证的复查。通过认证。2 生产能力:通过实地考察了解,该厂生产规模较大,该公司厂房正规,各种制度严格。材料、半成品及成品堆放整齐。特别是对电器产品的成品角、面、防尘等方面保护好。在工艺上要求高,工艺流程符合规范要求,信誉度较高,资质文件齐全,能够根据客户的需求为用户提供优质产品和良好的服务。并且该公司的产品全部通过“ccc”强制认证。成品保护严格。生长的产品及生产能力能够很好的满足航空未来城配电箱(柜)设计及规范要求。3.质量与售后:公司根据用户要求产品能够做到设计合理、外型美观、性能可靠、操作灵活方便、可靠耐用。协助需方进行产品的安装,调试和投运。提供需方免费培训运行维护人员。公司承诺在保质期内发生质量问题属于厂房责任的及时予以调换。如发生重大问题时,将免费重新提供产品并赔偿用户直接经济损失。绝不向用户高价和低价供应低质量的产品。严格按合同约定的日期交货。能够及时、周到及优质的售后服务来做到用户的满意放心。4. 企业业绩:主要业绩有:①武汉铁路供电局;②洛阳铁路供电段;③中国二冶陕压工程项目部;④金堆钼业公司工程公司;⑤西安交通大学等(后附西安西北电气开关有限公司的工厂、车间、设备、半成品、成品及工人工作情况)。二. 西安秦辉电气有限责任公司 1.企业概况:该公司主要生产各种高低压配电柜、配电箱、操作箱、控制屏和箱式变电站,电缆桥架,封闭母线的安装及施工。注册资金500万元,具有5000㎡的厂房。公司产品质量

       完全符合国内标准并荣获中国质量认证中心(cqc)强制性安全认证。

       2、生产能力:通过实地考察了解,该厂 信誉度较好,厂房陈旧,喷漆车间各种材料堆有点乱。成品保护一半。资质文件齐全,能够根据客户的需求为用户提供优质产品和良好的服务。厂家生产规模不大。生长的产品及生产能力基本满足航空未来城配电箱(柜)设计及规范要求。3.质量与售后:秦辉将严格遵守质量第一,用户至上的原则,以质量求生存,通过严格的管理实现一流的产品质量。公司免费送货,保修一年。协助需方进行产品的安装,调试和投运。提供需方免费培训运行维护人员。4.企业业绩:①中国航空港建设总公司;②陕西省第三建筑公司;③咸阳清华科技园;④西安财经学院;⑤咸阳奥林匹克等。

       (后附西安秦辉电气有限公司的工厂、车间、设备、半成品、成品及工人工作情况)。从以上的调查结果可知各厂家的综合排名:西安西北电气开关有限公司第一;西安秦辉电气有限公司第二。

       陕西永明项目管理有限公司

       航空国际大酒店及科技公寓项目监理部

       祁满仓

       2022年10月17日篇二:配电箱柜厂家考察报告

       配

       电

       箱

       柜

       厂

       家

       考

       察

       报

       告

       配电箱柜厂家考察报告

       于2022年12月24日,由建设单位,监理单位及施工单位相关人员组队,对北京美基机电设备有限公司配电箱柜生产厂家进行了实地调查,分别对企业资质,人员资质,生产能力等方面进行了调查。

       1、企业概况

       美基电气集团成立于1986年,总部设在香港,由香港美基工程有限公司、北京美基科技有限公司、北京美基机电设备有限公司成立。美基电气集团主要从事智能型变配电电站产品的研发、设计、生产、安装及工程服务系统集成业务,致力于为工业、轨道交通、楼宇建设、电力等行业提供智能型变配电电站整体解决方案。

       美基电气集团企业拥有员工近300名,占地面积近3万平方米,是美国工程师协会,中国电气行业协会,北京电气行业协会注册人员单位,拥有自主研发设备---美基科技产品研发中心。美基具有国家电监局审批颁发的三级承装承试资质。美基电气集团企业按照is090001建立质量管理体系,不断造新,成为智能配电行业中的企业。

       2、生产能力

       通过实地考察了解,该厂家生产规模较大,该公司厂房正规,各种制度严格。材料、半成品及成品堆放整齐。在工艺上要求高,工艺流程符合规范要求,信誉度标高,资质文件齐全,质量控制体系完整。以上的调查结果可知厂家的综合能力。

       加图片篇三:高低压配电考察报告

       高低压配电设备、分包单位考察报告

       编号:00 根据《施工总承包合同》有关条款的约定,于近期由项目建设单位、监理单位、总承包单位派出的人员对xxxx备选“高低压配电设备,分包单位”进行了考察,现将考察情况汇报如下:

       一、总承包商根据本项目“施工总承包合同、招标文件、设计图纸”的要求,招标提供了叁家高低压配电设备、分包单位资质证书、团队名单、个人简历、合同业绩证明等文件。

       通过综合评审,考察xxxx、xxxx其中二家公司

       二、根据上述资料,我们就几个方面进行了详细的了解和考察: 1.了解各公司背景、资信、注册情况、管理体系、类似项目业绩情况;2.了解公司参与意愿、工作内容,工作界面、合同版本范本,现场考察管理水平、了解业主方对公司评价; 3.考察公司生产能力,生产制度,材料、半成品及成品堆放情况,工艺流程,信誉度。质量控制体系情况等;

       企业了解考察内容简要 1).xxxx电器有限公司

       公司成立于1995年9月,是集高低压成套开关设备生产和变配电工程施工的一体化综合性集团化企业。xxxxx深受电力行业和政府好评。生产制造设备具备

       xxxx工务署材料设备参考品牌,入库时间2022.6.30。2).xxx实业有限公司

       公司成立1995年6月,以研发、生产销售中低压成套设备为核心业务,走工贸一体化道路。

       xxxxxx,xxxxx 深受客户好评。

       xxx工务署材料设备参考品牌,入库时间2022.6.30。

       生产制造设备具备

       四、考察意见

       通过了解与考察,考察小组认为:上述叁家单位都符合,生产设备齐全,产品使用和售后服务都有可靠保证。我们根据xxxx项目和xxxx实际情况,结合各公司综合情况,我们建议重点考虑 xxxx有限公司,在水平、技术能力上能满足本工程的需求。其公司背景、资信、人力资源、项目管理体系、类似项目业绩情况等方面具有优势。

       (附:考察会签表)xxx “xx”单位考察组(签名)

       建设单位:

       监理单位:

       施工单位: 2022年x月 x 日篇四:芊域阳光配电箱考察报告终稿

       芊域阳光保障房项目配电箱采购

       投标报名单位考察报告

       西安沣东地产有限公司委托陕西省采购招标有限公司,对芊域阳光保障房项目配电箱进行了公开招标。并于2022年5月23日在陕西采购与招标网和三秦都市报上同时发布了招标公告,现对报名、实地考察汇报如下:

       一、报名情况:

       自招标公告发布起,至2022年5月29日下午5时止报名结束,共有12家企业报名参加。详见附件一:《芊域阳光保障房项目配电柜报名情况汇总表》。

       二、实地考察情况:

       根据报名情况,计划合约部组织,设计研发部,项目部专业工程师参见,于2022年6月4日对这12家单位进行考察,情况如下:

       1、西安高压开关厂开关柜分厂:2022年改制成为股份制,办公楼和厂房分建,总占地面积约6亩。20名技术管理人员,60名技术工人。厂区内无生产迹象,停产较长时间。箱体供货周期6天。

       2、西安高科卫光电子有限公司:办公楼和厂房分建,总占地面积约1000平米,厂房内全部为组装区,无加工车间,现场比较加工比较混乱。30名技术管理人员,48名技术工人。箱体供货周期6天。

       3、陕西霞能电气有限责任公司:办公楼和厂房分建,总占地面积约6亩,厂房内干净整洁。15名技术管理人员,40名技术工人。资料齐全。箱体供货周期5-7天。

       4、西安众实电力设备有限公司:办公楼和厂房分建,厂房总占地面积约100亩,厂房内干净整洁。40名技术管理人员,160名技术工人,厂家生产规模大,工艺齐全。资料齐全,箱体供货周期6天。

       5、西安宝光科技发展有限公司:总厂在西安分公司,资料不齐全,提供3c认证和报名单位不一致。箱体供货周期15天。

       6、陕西三泰电气自动化有限公司:办公楼和厂房分建,总占地面积约6亩,厂房内干净整洁。6 名技术管理人员,16名技术工人。资料齐全。箱体供货周期5-7天。

       7、陕西天成电器有限公司:办公楼和厂房分建,厂房总占地面积约10亩,厂房内干净整洁,设备先进。20名技术管理人员,60名技术工人。资料齐全。箱体供货周期5-7天。

       8、江苏万宝电气有限公司:总厂住西安办事处,总厂规模大。资料齐全。在陕业绩较多,有国际会展中心,北客站等。供货周期15天。

       9、咸阳佳星电器有限公司:办公楼和厂房分建,厂房总占地面积约6亩,厂房内干净整洁,设备先进,有数控机床,厂家生产规模大。20名技术管理人员,100名技术工人。资料齐全。分批供货箱体供货周期7天。

       10、江苏宝丰电气有限公司:总厂住西安办事处,资料不齐全。供货周期15天

       11、西安西微电力设备销售有限公司:办公楼和厂房分建,厂房总占地面积约6亩,厂房内干净整洁。30名技术管理人员,70名技术工人。资料齐全,西安亮丽公司合作单位。供货周期15天。

       12、西安群力自控设备有限公司:办公楼和厂房分建,总占地面积约6亩,办公环境较好,厂房内干净整洁,设备先进。18名技术管理人员,80名技术工人。2022年产值8千万,资料齐全,并取得环境质量认证,是施耐德的授权单位,abb紧密合作单位。供货周期15天。

       三、推荐投标入围企业名单:

       经过现场考察后,对企业的实力规模、资质、生产场地、生产工艺、安全管理、质量管理、行业知名度、类似业绩等情况综合比较,对报名单位进行筛选,并经考察小组集体决议后,建议以下7家企业入围本次招标项目。

       1、西安群力自控设备有限公司

       2、西安西微电力设备销售有限公司

       3、西安众实电力设备有限公司

       4、咸阳佳星电器有限公司

       5、陕西天成电器有限公司

       6、江苏万宝电气有限公司

       7、陕西霞能电气有限责任公司 考察小组签名: 2022.6.5 附件一:

       《沣渭?芊域阳光保障房项目配电柜报名情况汇总表》 附件二:《未通过考察的报名企业情况汇总》 共4家 篇五:重庆地区配电柜.箱厂家考察报告(2022.05.30)配电柜(箱)厂家考察报告

       参加考察打分的单位及人员如下:

       建设单位:普洛斯(重庆)普南仓储服务有限公司2人。

       监理单位:重庆大地建设监理面限责任公司1人。施工单位:江苏天力建设集团有限公司-巴南、大足工程项目部、维龙工程项目部共8人。

       高.低压配电柜.配电箱.桥架重庆地方市场考评表 调查时间:2022/05/29 考察人:____________ 说明:本次考察各考察项目的考评打分方式如下:优3分、良2分、一般1分、差0 分。

       通过本次实地考察,我们进一步对重庆地区的电气生产厂家有了一定了解和认识,获得了一些收获。现将考察内容及其结果简要汇报如下:

       一. 重庆汉嘉电气有限公司 1.企业概况:

       重庆汉嘉电气有限公司座落于重庆市新兴经济区数码产业园。公司成立于2022 年,现有注册资本金6050 万元,是一家专业从事220v~35kv 高、压成套开关设备、箱式变电站、动力柜、配电箱、照明箱、母线桥、电缆桥架等产品和非标产品的研发、设计、制造、销售的综合性工业电器成套企业。公司现有生产厂房8000 ㎡,职工109 名,其中专业技术人员40 名,公

       司拥有完整的研发、设计、制造、生产、检测系统。2022 年公司年产值5000 多万元,销售收入7000 多万元。主要生产各类高压开关柜、低压开关柜、箱式变电站、继电保护屏、控制屏、镉镍电池直流屏、电能计量柜(箱)、端子箱、动力箱、照明箱、母线槽、母线桥、电缆桥架等。主要产品有:高压成套开关设备:kyn28a-

       12、xgn2-

       12、hxgn-

       12、xgn15-12 等;低压成套开关设备:ggd、xl-

       21、xm、xxm、dbx 等;低压无功补偿装置:xhj 等;箱式变电站:zbw-

       12、dxb-12 等;直流电源屏:gzdw、母线槽:cckx8、电缆桥架:xqj 等等。继电保护屏、控制屏:pk 等公司引入日本jit 精益生产方式、7s 现场管理以及6 西格玛质量管理,并形成自己独特的企业经营及质量管理文化。2 生产能力:

       通过实地考察了解,汉嘉电气有限公司电气总装配厂房分两层,占地面积近4000多平方米,加工制作设备齐全;在市内还有加工喷塑半成品的加工厂房,加工静电喷涂工艺流处理流程工艺先进;该公司厂房正规,各种制度严格。材料、半成品及成品堆放整齐。特别是对电器产品的成品角、面、防尘等方面保护好。在工艺上要求高,工艺流程符合规范要求,信誉度较高,资质文件齐全,能够根据客户的需求为用户提供优质产品和良好的服务。该公司是abb 公司、施耐德电气公司的“紧密合作伙伴”,并且该公司的产品全部通过国家强制性产品“ccc”认证。成品保护严格。产品的生产质量很好,生产能力能也都算很强,能满足普洛斯(重庆)仓储工程建设的配电设计及规范的要求和需求。

       3.质量与售后: 公司根据用户要求产品能够做到设计合理、外型美观、性能可靠、操作灵活方便、可靠耐用。协助需方进行产品的安装,调试和投运。提供需方免费培训运行维护人员。公司承诺在产品保质期内发生任何问题先立足于在3小时之内迅速赶到现场进行处理,然后再查发生事故的原因及其责任,如属于厂方责任的及时予以调换。如发生重大问题时,将免费重新提供产品并赔偿用户直接经济损失。绝不向用户高价和低价供应低质量的产品。严格按合同约定的日期交货。能够及时、周到及优质的售后服务来做到用户的满意放心。4. 企业业绩:

       主要业绩有:民用建筑有:富力地产(战略单位)、重庆同景置业(战略单位)、万科地产、保利地产、协信地产、重庆隆鑫地产、渝兴总部广场二期等68家单位;工矿企业有:重庆长圣制药、重庆长龙制药、重庆长风机器有限公司、重庆上甲电子、重庆山城啤酒涪陵分公司等41家单位;市政及政府机关:重庆市云计算服务中心、重庆市江北国际机场、重庆市电力公司办公大楼、重庆市公安局集资楼、重庆市经开区公安局集资楼等12家建设单位;公共事业学校医院:重庆市社会福利院、重庆市第一儿童福

       利院、重庆市北部新区天宫殿农贸市场、重庆大学大学城校区、重庆西南师范大学、重庆市科技学院、重庆北部新区医院等22个建设单位;供电局有:重庆江北供电局、重庆北碚供电局等7个供电局建设单位。

第三篇:配电箱技术规范

       配电箱技术规范及设计要求

       1、一般要求:

       1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。供货厂家应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。

       1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。

       2、箱(柜)体部分:

       2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。

       2.2配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

       2.3、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。

       2.4、配电箱内外刷朱丹红防锈漆,面板前后喷塑处理。柜体型号详见图纸。材质为冷轧钢板,颜色箱体为红色,面板喷塑处理为乳白色。

       2.5、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。

       3、元件部分:

       3.1 所有塑壳断路器、空开选用(需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。

       3.2其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。

       3.3提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。

       4、组装配线

       4.1配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。

       4.2全部紧固件均采用镀锌件。

       4.3二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。

       4.4分层配电箱接线应考虑干线进出。

       4.5开关接线端子应与导线截面匹配。

       4.6电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。

       4.7配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。

       4.8配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。

       相序 标色

       L1 黄 L2 绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿

       4.9 配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。

       4.10配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。

       4.11 PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2022,P20。

       4.12配电箱、柜应考虑电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。

       4.13凡是两根以上电缆(包括有∏接的电缆)进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。

       4.14配电箱、柜内的PE线不得串接,与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根PE线,PE线截面应符合施工规范要求。

       4.15消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。

       4.16不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6平方毫米以下)一个端子上最多只能压两根。

       4.17配电柜为靠墙安装(需填写)前开门,暗装箱为前配线,明装箱为后配线。

       5、图纸、资料及进场验收

       5.1生产厂家必须达到设计意图,不能随意改变设计要求,满足设备功能。保证产品质量。

       5.2生产厂家需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料,箱门贴图需与箱、柜内标识对应。

       5.3配电箱、柜内的系统图必须采用塑封,注明各支路所控制的主要区域的名称(图纸如不清楚请与建设单位联系)。并制作插入图纸框,所有系统图均须出电子版,电子版在箱、柜交付前10天送到工地,否则箱、柜到场不予接收。

       5.4箱、柜编号、数量等以图纸和设计修改通知单为准。配电箱、柜统计表仅供参考。

       5.5主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数,随配电箱、柜的质量证明文件一起送到工地。外国进口的元器件必须有合格证和中文使用说明书。

       5.6暗装箱箱体签订合同后(需填写)日内送到现场。

       5.7如设计单位、建设单位、监理单位对产品材质及质量有异议,产品将送有关部门检测,费用由厂方负责。

       5.8设备进场资料要求:产品的合格证及检验报告应齐全有效,设备初次进场时应附有生产厂家的营业执照等资质证明文件并加盖有生产厂家的公章,材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。如不是原件,还需要在资质文件空白处注明“原件存放处:XXX公司;抄件人:XXX;抄件日期:X年X月X日。”的字样。如是经销商供货,还应加盖经销商的公章。对应每批每种规格的产品应有相应的合格证及检验报告,产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。合格证及检验报告均要求为原件,并有生产厂家的公章。

       以上所有资料一式五份,且均必须在有效期内。资料内的字迹及公章清晰,容易辨识。

       5.9设备到现场后施工方只检查外观,其它功能待通电调试时验收。

       5.10生产厂家必须达到设计意图,不能随意改变设计要求,满足设备功能。保证产品质量。

       5.11生产厂家需主动、积极配合施工方对设备进行调试、运行并做好售后服务工作。

       6、其它事项:

       6.1未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。贵公司应保证所提供的配电箱及相关附件顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收。

       6.2施工方提前五天电话通知厂方(业务员)送货明细,货送到现场指定地点。所送产品必须有效资料齐全(检验报告、合格证、CCC认证等)。

       6.3随配电箱、柜附带(需填写)米橡胶护口。

       6.4防雷测试点箱(暗装)内设--40×4镀锌扁钢,长10cm并配Φ10镀锌螺杆(螺母、平光垫、弹簧垫),扁钢在箱外留出15cm,箱门外做黑色接地标识。

       6.5鉴于建筑物内系统众多,控制复杂,设备安装期间供货厂家应安排专业技术人员进驻现场协助安装调试,费用由供货厂家承担。

       6.6设备进场、安装、使用过程中如确因产品质量问题造成损失,其直接、间接损失经确认后,均应由供货厂家承担。

       6.7若有变更另行洽商。

第四篇:配电箱

       配电箱

       家居建材网配电箱的工作原理

       工地配电箱的分类 工地配电箱的用途: 工地配电箱电器故障的原因 工地配电箱的故障和改进方法 工地配电箱的改进方案 配电箱的工作原理

       按结构特征和用途分类:

       配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

       工地配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。工地配电箱的用途:

       便于管理,当发生电路故障时有利于检修。

       工地配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

       常用的工地配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。

       工地配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。

       工地配电箱的分类

       按结构特征和用途分类:

       (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关、柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式。

       台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

       (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。

       每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

       (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

       工地配电箱的故障和改进方法: 1 工地配电箱电器故障的原因 1.环境温度对低压电器影响引起的故障

       工地配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。

       农网改造的工地配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度,因而会发生因工地配电箱内电器元件过热引起的故障。2.产品质量引起的故障

       在农网改造中当时由于需求的工地配电箱数量大、施工期短,工地配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多,因而产生了对产品质量的要求不严格的现象,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在工地配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。

       3.工地配电箱内电器选择不当引起的故障 于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。2 工地配电箱的改进方案

       1.对于配电变压器容量在100kV•A及以上的工地配电箱体,在箱内散热窗靠侧壁处,应考虑到安装温控继电器(JU-3型或JU-4超小型温度继电器)和轴流风机,安装在控制电器板上方左侧面的箱体上,以便使箱内温度达到一定值时(如40℃)能自动启动排气扇,强行排出热量以使箱体散热。

       2.采用保护电路防止工地配电箱供电的外部电路故障的发生。选择体积较小的智能缺相保护器,如可选用DA88CM-II型电机缺相保护模块(上海产品)安装于工地配电箱内以防止因低压缺相运行而烧坏电动机。

       3.改进原工地配电箱的低压电容器组的接线方式,将其安装位置由交流接触器上桩头,改成接在工地配电箱低压进线与计量表计之间。防止因运行中电容器电路发生缺相故障或电容器损坏时,造成计量装置计量不准确。此外,电容器选择型号应为BSMJ系列产品,以保证元件质量可靠、安全运行。4.若新增柱上配电台架,在制作工地配电箱外壳时,可选2 mm厚的不锈钢板材,并适当按比例放大工地配电箱尺寸(在农改工程使用的JP4—100/3W型基础上,在原箱体宽度方向尺寸上增大约100 mm,即由原680 mm改为780 mm。改进后的工地配电箱体外形尺寸为:1300 mm×780 mm×500 mm),以便增加各分路出线之间、出线与箱体外壳的电气安全距离,这样有利于农电工的操作维护和更换熔件,同时也可散热。

       5.选用节能型交流接触器(类似CJ20SI型)产品,并注意交流接触器线圈电压与所选剩作电流动作保护器的相对应接线端子相连,注意进行正确的负载匹配。选择交流接触器时,应选用其绝缘等级为A级及以上产品,必须保证其主回路触点的额定电流应大于或等于被控制的线路的负荷电流。接触器的电磁线圈额定电压为380V或220 V,线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。

       6.剩余电流动作保护器的选用。必须选用符合GB 6829《剩余电流动作保护器的一般要求》标准、并经中国电工产品认证委员会认证合格的产品。可选用类似LJM(J)系列节电型、且是低灵敏度的延时型保护器。保护器装置的方式要符合国家GB13955-2022《剩余电流动作保护装置的安装和运行》标准。漏电保护器的分断时间,当漏电电流为额定漏电电流时,其动作时间不应大于0.2s。

       7.工地配电箱的进出线选用低压电缆,电缆的选择应符合技术要求。例如30kVA、50kVA变压器的工地配电箱的进线使用VV22-35×4电缆,分路出线使用同规格的VLV22-35×4电缆;80kVA、100kVA变压器的工地配电箱的进线分别使用VV22-50×

       4、VV22-70×4电缆,分路出线分别使用VLV22-50×

       4、VLV22-70×4电缆,其电缆与铜铝接线鼻压接后再用螺栓与工地配电箱内接线桩头连接。

       8.熔断器(RT、NT型)的选用。配电变压器的低压侧总过流保护熔断器的额定电流,应大于配电变压器的低压侧额定电流,一般取额定电流的1.5倍,熔体的额定电流应按变压器允许的过负荷倍数和熔断器特性确定。出线回路过流保护熔断器的熔体额定电流,不应大于总过流保护熔断器的额定电流,熔体的额定电流按回路正常最大负荷电流选择,并应躲过正常的尖峰电流。并联电容器组熔断器的额定电流一般可按电容器额定电流的1.5 ~2.5倍选取。

       9.为了对农村低压电网无功功率进行分析,在箱内安装一只DTS(X)系列的有功、无功二合一多功能电能表(安装在计量表计板侧),用于更换原安装的三只单相电能表(DD862系列表计),以便于对负荷的在线运行监测。

       分类

       按结构特征和用途分类:

       (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关

       柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性

       和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。

       (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低

       压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料

       制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

       用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式

       台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工

       艺现场的配电装置。

       (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安

       装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆

       之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。

       每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比

       较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性

       较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

       (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级

       也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。本文由优淘居人整理http://.xiexiebang.com

第五篇:配电箱采购合同

       低压配电箱(柜)设备购销合同

       需方:山东宏厦建设集团有限公司项目部(以下简称甲方)供方:(以下简称乙方)

       根据《合同法》及有关法律规定,为明确甲乙双方购销过程中的权利义务和经济责任,经双方友好协商,签订以下条款,以资双方共同遵守。

       一、产品名称、数量、金额、合同性质及供货时间:

       1、提供的产品型号、数量、规格、要求必须符合招标文

       件及电气图纸。

       2、交货数量:依据投标报价清单,如有增减以书面联系

       单为准作调整。

       3、供货时间:合同签订后按甲方提供的总计划要求进行分批交货,具体各批预埋箱体数量及型号由甲方提供,乙方在接到甲方通知后预埋箱体10天内交货;乙方在接到甲方通知后箱体内所有元器件于20日内安装完毕并送至工地。

       4、根据招标文件低压配电箱(柜)设备总额,小写500000元。

       5、本合同为一次性包死。

       二、合同价款(包括产品及辅配件、运输、装卸、指导安装、协助通电、检测费用等交付使用前的一切税费(今后不作调整),今后因设计或甲方要求修改而引起配电箱型号系统改变,则双方另行协商确定增减。

       三、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:

       1、乙方按国家有关部门标准和甲方提供的设计图纸、招

       标文件、现场施工要求生产,乙方采购的所有材料及配件

       必须是全新的、合格的,不得有损坏的产品和材料,并且

       所采购的材料和配件必须符合设计及甲方招标文件要求的型号、品牌;一旦发现有假冒伪劣产品,乙方需向甲方赔

       偿合同总额的30%违约金。

       2、产品实行质保期两年(项目交付使用之日开始计算):

       凡在质保期内,用户遵循产品安装使用说明书的操作规程

       使用,其维修费用全部由乙方承担;销售产品一律实行终

       身跟踪保养和维修,在甲方使用不当及质保期外的维修及

       配件,收取成本费;在使用中,产品出现质量问题时,保

       证在24小时内维修人员到现场,维修工程师将定期上门巡

       访。

       3、箱体材料采用宝钢冷轧钢板,按甲方认可的封样验收,规格、式样、颜色等按封样并符合安装要求;所有元器件

       应符合专业技术及主管部门的有关检测合格要求。

       4、箱体必须在明显位置标明该箱体的规格型号和配电接

       线图。

       四、交货地点、方式:

       交货地点为迪尔生产综合办公楼 项目工地甲方指定地点,由乙方负责运至指定地点卸货,卸货和运输费用由乙方负责,验收交货前存放及保管概由乙方负责承担。

       五、包装标准、包装物的供应与回收:

       简易包装,不回收,包装费由乙方负责。

       六、设备检验、调试、验收及提出异议期限:甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制,或在设备发货之前派人赴生产厂进行预验收,乙方应积极配合并对监制及预验收工作提供方便。设备到达现场后,与甲方、工程监理方、设备安装方一起开箱检验,并出具验收单。乙方应在收到甲方通知后5天内,派具有相应资质的技术人员对设备进行调试。人数、技术级别、服务内容及逗留时间应详细说明。乙方人员进行调试期间,费用由乙方负责。合同签订后,乙方须提供详细的、完整的设备验收标准、安装技术规范。验收时必须提供完整的技术资料,性能测试报告。

       6由甲方工程部、总包施工单位、现场监理及设计等各单位按国家有关技术标准、设计要求进行验收,提出异议期限10天整改。

       七、随机文件和技术资料的提供设计文件

       1.1 设备概况及主要性能;

       1.2 设备整体系统组成与配套;

       1.3 土建负荷资料;

       1.4 电气和控制系统的图纸及控制软件载体;安装、操作、使用、维护技术文件

       乙方必须提供全部设备的技术资料,包括注有基本尺寸的总图、主要部件装配图、结构剖面示意图、零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和试运行工艺技术条件及备件清单等图纸文件资料。制造厂的产品检验合格证书、质量保证书等文件随设备装箱提

       供。甲方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

       八、付款方式:付款方式:合同生效后,材料和设备进场后付给生产单位20%,待安装调试完毕付给生产单位50%,同时返回投标保证金,交工验收后30天内付给生产单位25%,质保期(配电箱(柜)保修期不得少于二年)满后30天付给生产单位5%。结算时应提供包括验收单在内的完备的结算资料。

       九、违约责任:

       产品质量责任

       1.1 在产品的质量保证期内,凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题,由乙方负责处理,实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失;同时甲方有权从5%质量保证金中按比例扣除;若在通电验收时发现有不合格产品及乙方产品质量原因未能通过验收,甲方有权扣除全部质量保证金并由乙方承担相应损失。

       1.2 无论是在质量保证期内还是质量保证期满后,一旦发生故障,在接到甲方通知后,乙方应在24小时内派人前往工地处理并及时提供备品、备件。

       1.3 由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏,由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。违约赔偿

       除不可抗力外,如乙方发生不能按期交货或提供服务的,应及时以书面形式通知甲方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商,妥善解决。如协商无效,按下列规定进行处罚。

       (1)乙方逾期交货10天内,按逾期交货部分总价计算(整机中的零部件逾期交货,按整机逾期交货计算罚金)向甲方赔偿违约金,每逾期一天,罚款合同价款的百分之一。

       (2)乙方逾期交货10天以上,甲方有权罚没全部工期保证

       金。

       (3)罚没全部工期保证金时乙方仍不能交货,甲方有权终止合同。并要求乙方赔偿由此引起的一切损失。成品保护

       在项目竣工交付物管前,产品成品保护由乙方负责。在此期间产生的产品损坏、破损等均由乙方负责免费更换。

       十、解决合同纠纷的方式:

       凡合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应通过友好协商,妥善解决。如协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

       十一、其它约定事项:

       1、补充文件、招标文件、投标文件作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜,双方协商解决。

       2、本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,经甲、乙双方签章后生效,保修期到期终止。

       3、见附件数量清单。

       甲方(盖章):乙方(盖章):

       代理人(委托代理人):代理人(委托代理人):

       电话:电话: