什么情况设喷淋等

第一篇:什么情况设喷淋等

       1.室外设施(什么情况设室外消火栓)

       城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。

       民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。

       用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。

       2.什么情况不设室外消火栓

       耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。

       3.什么情况设消防水泵接合器

       自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1 超过5层的公共建筑; 2 超过4层的厂房或仓库; 3 其他高层建筑; 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(地下室)。

       4.下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:(什么情况设室内消火栓)1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库; 2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;

       注: 建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

       5.高层民用建筑自动灭火(高层什么情况设自动喷水灭火系统)

       除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

       6..单、多层民用建筑自动灭火(单、多层什么情况设自动喷水灭火系统)

       除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;游艺场所(除游泳场所外)。4 藏书量超过50万册的图书馆; 5 大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑; 总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店; 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

       7.下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:(什么情况设气体灭火系统)国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室; 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室; 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室; 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室; 5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库; 6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m2的音像制品库房; 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室; 8 其他特殊重要设备室。

       注:1 本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。

       当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

       8.厨房灭火装置

       餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。

       食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。

       6.1.3(什么情况室外消火栓可不成环)

       建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。6.1.9(什么情况设高位消防水箱)室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。

       6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:(什么情况消防系统要分区)1系统工作压力大于2.40MPa时; 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa时; 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa时。

       6.2.4采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:(消防系统采用什么方法分区)1 消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求; 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%; 3 每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀; 4 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上; 5 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时宜采用先导式减压阀; 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa; 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。

       6.1.5市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定: 供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。

       距建筑外缘5m ~ 1 50m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~ 40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外(市政?)消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量; 但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

       在小厨宝好用吗里面详细的给大家介绍了小厨宝的作用,小厨宝也分为储水式和即热式的产品,我今天着重给大家讲一下储水式的内部结构。

       小厨宝按照水管的出水方向,可以分为下出水(图左)和上出水的两种类型。不过都为左热右冷,这里大家要牢记,所有的电热水器都是左热右冷,当然,不排除一些产品的设计师脑残设计出左冷右热的热水器产品。

       我们可以看出小厨宝的体积很小,这款是美的F06-12A小厨宝,宽度仅为270mm,高度仅为417mm,F05-15A更小一些,一般可以安装在橱柜里面。它包括外壳、阳极保护装置、内胆、保温层、加热器、电源指示灯、调温旋钮、冷热水出口、防电墙、电源线等。

       外壳:一般为注塑工艺制成,包裹着保温层,同时也起到绝缘的目的。

       保温层:和储水式电热水器相同,都为聚氨酯发泡工艺制成,我们选购的时候尽量选购一次发泡成型的产品,这样的保温效果好,同时保温层越厚实越好,其实厚实不厚实,从外观是可以看出来的,上次一位网友质疑说聚氨酯比较轻,难道从外观和重量上可以区分,可以区分的,越厚实的体积越大,同时重量也越大。

       内胆:一般为搪瓷内胆,外壁为碳钢板,内壁为釉料,整体烧结而成,和电热水器的工艺大同小异。

       加热器:不锈钢800加热管最好了,大家选购的时候注意就行了。

       调温旋钮:一般小厨宝都是机械调温,主要在于小厨宝没必要温度太精确,加热简单,并且里面的水量本来也不多,最大的才为6L,所以用机械调温足够了。

       冷水进口:这里我只是想强调一下,冷水进口一定要装减压阀,小厨宝和电热水器的原理是相同的,同样也要为了避免出现内部压强过大,所以不能马虎,不过这里要注意的是,减压阀的滴水口一定要连接软管并且插入下水道中,防止水流对橱柜造成破坏。通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实质上,离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。

       特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r),性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心泵最高效率点的工况称为最佳工况点,最佳工况点一般为设计工况点。一般离心泵的额定参数即设计工况点和最佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要

       驼峰曲线会出现一个压力,两个流量点的情况,会出现水泵运行的喘振现象,应予避免 流量—扬程曲线有拐点的水泵,当超流量时,会突然停泵而不供水(超流量指:水枪出水支数超过规范规定,或消火栓出流量大于规范数值等情况,喷淋系统原则上不考虑超流量)

第二篇:玻璃钢喷淋管道

       玻璃钢喷淋管道

       玻璃钢喷淋管道简介:

       在引进意大利先进技术的基础上,经过多年研究在FGD系统FRP喷淋管国产化方面拥有专有技术,可以替代同类进口产品,在保证产品质量的前提下,使吸收塔关键设备FRP喷淋管造价大幅降低并缩短了施工周期。

       1.产品规格:DN10-DN4000,也可根据用户要求设计

       压力:4.0Mpa以下

       耐温:220℃以下 耐磨层厚度大于2.5mm 颜色:黑色 绿色 淡黄色

       与喷嘴连接方式: 法兰 胶接

       2.FRP浆液输送管道

       我公司采用专有技术生产的玻璃钢耐磨管道在湿法脱硫塔外石灰膏浆液输送管道系统中是钢衬胶管道的理想替代材料。(丁基橡胶容易老化和脱落而造成腐蚀及管道堵塞)和钢衬胶管道相比,玻璃钢耐磨管道具有以下优点:

       3.玻璃钢脱硫喷淋管的优点

       (1)、安装方便

       玻璃钢有着轻质高强的优点,密度只有钢的1/4,连接方式有法兰连接、承插胶接等方便快捷。

       (2)、价格优势

       同等规格的玻璃钢耐磨管道价格只是钢衬胶管道的75-90%。

       应用:

       —吸收塔塔体

       —浆液输送管路、喷淋装置

       —石灰溶解槽

       —集液器、除雾器

       —烟道、烟囱

       脱硫塔除雾器,脱硫塔喷淋层,玻璃钢喷淋管,脱硫吸收塔喷淋管

       烟气脱硫喷淋管说明: 产品性能:

       —耐腐蚀性强

       —使用寿命长

       —强度高

       —造价低。投资仅相当于高镍合金包覆衬里造价的58%。

       —重量轻。密度为钢制的1/3-1/4 —耐高温。耐烟气温度高达230度

       —安装运输方便

       玻璃钢喷淋管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体,玻璃纤维为增强材料经特殊工艺制作而成。这种管道具有耐腐蚀性能、抗渗漏性能、隔热性能等优点,轻质高强、寿命长、可设计性强、流体阻力小、安装方便、综合造价低等优点。可广泛用于石油、化工、制药、电力、造纸、城市给排水、工厂污水处理,海水淡化、煤气输送、矿山等行业,是理想的输送液体、气体的管道。近年来,我国玻璃钢喷淋管道生产发展很快,数量逐年上长,应用范围及部门也越来越广。

       玻璃钢喷淋管道的应用:

       / 3

       玻璃钢喷淋管道以其独具的强耐腐蚀性能、内表面光滑、输送能耗低、使用寿命长(在50年以上)、运输安装方便、不需维修及综合造价低等诸多优势在石油、电力、化工、造纸、城市给排水、工厂污 水处理、海水淡化、煤气输送等行业取得了广泛的应用。玻璃钢缠绕管道还应用于石油、化工及排水等行业。近年来,我国玻璃钢喷淋管道生产发展快,数量逐年上长,应用范围及部门也越来越广。玻璃钢喷淋管道采用 树脂(输送饮用水采用食品级树脂)、玻璃纤维、石英砂为原料,用特殊工艺制作而成。

       玻璃钢喷淋管道还广泛应用于各个领域。近年来,玻璃钢喷淋管道在化工领域应用面越来越广,并已得到了化工领域的普遍认可,众多的化工企业大多都乐意选用玻璃钢喷淋管道领。由此可见,未来的日子里,化工领域将需用更多的玻璃钢喷淋管道。虽然目前我们应用于化工领域的玻璃钢喷淋管道大多用作工艺管线及长距离输送管线。使用的玻璃钢管管径一般较小。但未来的日子里,化工领域将需用更多的玻璃钢喷淋管道。

       玻璃钢喷淋管道的安装与维护:

       安装前在基础相对应的管道接口位置挖一个凹槽,以便于整个管身底部放在原状土或砂垫层上,均匀受力。玻璃钢喷淋管道在运输时可套装运输,节省油耗及其它费用。安装时,对中小口径的玻璃钢喷淋管道一般不需用重型机械,有的甚至可通过人工搬运,提高了安装速度。长期使用后,管内的油泥,锈垢固化会造成原管径变小,不能满足最大排放流量的顺利通过,管底淤泥沉淀物总是抬高排水管路下游,造成管路坡度减小,使流速平缓不前,玻璃钢喷淋管道堵塞即成倍增加,排污功能随时中断。所以对于玻璃钢喷淋管道等要进行定期维护。

       缠绕粘接:

       湿法烟气脱硫工程中采用的FRP浆液喷淋管,其在制造过程中为便于运输,通常采用分段、分部件制造,待现场安装时再采用缠绕粘接工艺将各部分连接起来。目前浆液喷嘴与FRP喷淋管的连接也基本由以前的法兰连接改为用缠绕粘接工艺进行连接。缠绕粘接工艺具有连接强度高、不易泄漏、工艺简单、施工方便、造价低等优点。

       玻璃纤维表面毡的具体尺寸可根据实际的压力和直径确定。由于玻璃钢具有很高的热膨胀率,所以施工时要求在同一种环境温度下测量、切割、装配和粘接,需预先准备好符合要求的玻璃纤维加固材料、树脂胶泥、薄片树脂、表层树脂和接触剂。

       缠绕层的结构:

       缠绕部分外表面结构应和管道外表面一致,保证缠绕部分的性能与管道整体性能一致。另外,为防止浆液对管道对接端面造成腐蚀,对接缝隙需要采用树脂胶泥填充,配置胶泥所用的树脂要求与管道树脂一致。如果需要可对最外层上蜡以防止空气进入和开缝(裂)。

       缠绕层结构由外及内分为三部分:

       耐磨损层:

       该部分属于缠绕层的最外层结构,由玻璃纤维表面毡、树脂、耐磨填料组成,主要作用为抗腐蚀及耐磨损。该层玻璃纤维表面毡:树脂:耐磨填料:1:57:38(质量比),厚度约0.5mm。

       抗腐蚀层:该部分由富树脂层及中间层构成,由玻璃纤维表面毡、树脂组成,形成最高抗腐蚀性能,处于耐磨损层下面。富树脂层树脂含量大于90%,厚度约0.5mm;中间层树脂含量70%~80%,厚度约2.0mm。

       增强层:该部分直接在管道外壁缠绕,主要设计用来承受压力和其他情况下的载荷,其厚度按载荷条件根据式(1)计算确定。该层树脂含量30%~40%,由玻璃纤维和短切纤维毡、树脂组成。

       缠绕层的检验

       / 3

       缠绕粘接施工完毕,应按照HG/T20696-1999《玻璃钢化工设备设计规定》中的要求对缠绕层进行检验,无分层、脱层、裂纹、龟裂、纤维外露、干斑、夹杂物、气泡、小孔、树脂瘤等缺陷为合格。

       / 3

第三篇:消防喷淋安装承包合同

       消防喷淋管道安装承包合同

       发包人:

       承包人:

       依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就喷淋消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。

       一、工程名称:

       1、工程名称:XX农林牧综合开发有限公司XX葡萄酒文化产业园综合办公楼。

       2、工程内容:消防及喷淋。

       3、承包范围:

       a.设计图纸所涉及的所有消防栓系统工程,包所有主,支管,消防箱,地上栓安装等管网上所涉及的一切配件,刷漆防腐,试压,维护。

       喷淋消防箱按建筑面积每平米

       元计算。

       建筑面积:9570.26平米,总价:162694.42元。大写:壹拾陆万贰仟陆佰玖拾肆元肆角贰分整。

       滚槽机,切管机,车丝机,其他小工具由乙方自己提供。

       二、承包方式:包工。

       三、工期:

       1.本工程于

       年  月  日开工,竣工日期为

       年  月  日。

       2.甲方提前二星期安排竣工时间

       四、质量标准:

       1.消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准,进行施工安装。

       2.施工过程中设计图纸与消防规范有差异时,应及时向甲方汇报,按甲方指示施工。

       4,在施工过程中如有些施工项目在本报价中没有报价的项目,甲乙双方可另行协商增加工程报价项目.5,各系统按实际安装、据实结算。

       6,如有特殊情况可考虑给予一定的施工费奖励。

       五、竣工验收:

       必须配合相关工程质量监督部门、相关验收部门及甲方的验收。

       六、材料采购:

       本工程所有安装材料和消耗品由甲方提供和采购。

       七、安全及文明:

       1、乙方必须按照国家有关法律、法规《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等要求施工并对职工经常进行安全生产教育,及时做好安全检查,如发生安全事故则按建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工全同(示范文本)》建1999年第313号通用条款执行。

       2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排,并自觉遵守甲方各项规章制度;施工人员进入工地后必须正确带好安全帽,如发现有未戴安全帽的现象,每人次罚款50元。如乙方承包项目因为施工安全及质量问题使甲方遭受相关部门处罚,其费用由乙方负责,并承担因此造成甲方的社会影响及信誉损害。

       八、保修:

       1、保修期自本工程竣工验收之日起计算,保修期为一年;

       2、在保修期内(除不可抗力及人为破坏因素外),乙方承担一切保修责任并负担其费用 ;

       3、质量保证金为总价的5%,保修期满后一次付清;

       4、乙方接到甲方及物管维修通知后,必须在二天内到现场进行修理,如未及时到达,由甲方指派人员维修,费用从质保金中扣除。

       九、付款:

       (1)所有工程付款都建立在本合同第五条承包单价的基础。

       (2)甲乙合同生效之日起甲方付乙方1万元生活费用。

       (3)甲方保证每月乙方工人工资不能拖欠。活完付乙方总价90%。

       (4)各系统经消防支队验收合格后甲方必须在一个月内和乙方结算清楚工程量,并按结算结果付清全部余款,质量保证金除外。

       (5)工程完工3个月后未安排验收单位验收,视本工程已验收合格。

       十、违约及争议处理:

       1、本协议一经签订,甲方双方应共同遵守执行,如有违约,违约方承担违约金贰万元整。

       2、如遇本协议约定之外情形,甲乙双方共同协商解决,如协商不成,可向当地仲裁机关或管辖地司法机关申请仲裁解决。

       十一、其他事项约定:

       1、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

       2、本合同及其补充协议具同等法律效力。本合同及其补充协议内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

       3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共

       和国有关法律、法规和政策执行。

       十二、本合同一式两份,双方签字后生效,保修期满、工程款结清后自动失效。

       【甲方】(盖章):

       【乙方】:

       联系电话:

       联系电话:

       文档内容仅供参考

第四篇:消防喷淋改装协议

       消防喷淋改装协议

       甲方: 乙方:

       甲方将

       承租的办公区域消防喷淋改装工程给乙方安装施工。为明确双方的权利、责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》的规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商,签订以下协议条款,以资双方共同遵守。

       第一条

       工程概况

       1、工程名称:

       2、工程范围:喷淋支管及喷淋头按甲方装修需要:上改侧、上改下的原则施工,保留原有设计的喷淋头数量,原有两个消防栓的移改。

       第二条

       合同价及计价方式

       合同价:总造价人民币贰万元整(¥20000.00元,含改装所需的材料)。

       第三条

       合同工期

       工期为2022年7月6日至2022年8月6日竣工。第四条 付款方式

       管网改完正常通水试压,2个工作日内款项一次性全部付清。本合同一式二份,甲方、乙方双方各执一份,自双方签字之日起生效。

       甲方代表:

       乙方代表: 日期:

       ****年**月**日

       日期:

       ****年**月**日

第五篇:消防喷淋安装承包合同

       消防喷淋管道安装承包合同

       发包人: 承包人:

       依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就喷淋消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。

       一、工程名称:

       1、工程名称:中央钻石广场

       2、工程内容:喷淋消防管道安装工程

       3、承包范围:

       a.设计图纸所涉及的所有消防栓系统工程,包所有主,支管,消防箱,地上栓安装等管网上所涉及的一切配件,刷漆防腐,试压,维护,人防洞和过墙洞口封堵。

       b.喷淋系统工程:

       ⑴,地下室按图施工,包所有主,支管,地上栓安装,刷漆防腐,试压,维护,管网上所涉及的一切配件包含在内,人防洞和过墙洞口封堵,屋面和地下室泵房不计入本工程。

       ⑵,室内非地下室喷淋部分按实际喷淋管材安装米数计算,每层预留阀门等配件价格已包含在管材价格内,屋面和地下室泵房不计入本工程。

       c.喷淋和消防系统管网都必须接入工程地下室泵房房间内0.5米处。d,屋顶泵房处,管网必须接入到屋面泵房到消防、喷淋泵安装处。e,滚槽机,切管机,车丝机,脚手架由甲方提供,其他小工具由乙方自己提供。

       二、承包方式:包工。

       三、工期:

       1.本工程于20 15 年 月 日开工,竣工日期为20 年 月 日。2.甲方提前二星期安排竣工时间

       四、质量标准:

       1.消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准,进行施工安装。

       2.施工过程中设计图纸与消防规范有差异时,应及时向甲方汇报,按甲方指示施工。

       3.乙方在施工过程中,工程质量必须力争优良,确保合格,严格按照施工规范按图施工,接受相关工程质量监督部门及甲方、工地技术负责人的管理、监督检测,验收,具体工程质量以通过相关部门验收合格为准,如达不到工程质量要求,甲方有权要求停工,返工整改,返工所需人工及材料全部由乙方负责。

       五、承包单价:

       1,整个消防系统工程按实际安装消防栓计价,每个肆百元整(小写400.00元)。

       2,地下室喷淋系统工程按实际安装喷淋头计价,每个捌拾元整(小写80.00元)。

       3,非地下室喷淋立管工程按实际安装米数计价,每米贰拾叁元整(小写23.00元)。

       4,在施工过程中如有些施工项目在本报价中没有报价的项目,甲乙双方可另行协商增加工程报价项目.5,各系统按实际安装、据实结算。

       6,如有特殊情况可考虑给予一定的施工费奖励。

       六、竣工验收:

       必须配合相关工程质量监督部门、相关验收部门及甲方的验收。

       七、材料采购:

       本工程所有安装材料和消耗品由甲方提供和采购。

       八、工期延误:

       乙方在土建施工期间,应根据土建施工进度做好各项预埋、预留、安装工作,不得延误土建方施工进度,每延误一天罚款壹仟元,而且不能因为预留及安装影响工期而影响整个工程竣工验收,如有发生则按每天贰仟元罚款,依次类摊计算。

       九、安全及文明:

       1、乙方必须按照国家有关法律、法规《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等要求施工并对职工经常进行安全生产教育,及时做好安全检查,如发生安全事故则按建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工全同(示范文本)》建1999年第313号通用条款执行。

       2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排,并自觉遵守甲方各项规章制度;施工人员进入工地后必须正确带好安全帽,如发现有未戴安全帽的 现象,每人次罚款50元。如乙方承包项目因为施工安全及质量问题使甲方遭受相关部门处罚,其费用由乙方负责,并承担因此造成甲方的社会影响及信誉损害。

       十、保修:

       1、保修期自本工程竣工验收之日起计算,保修期为一年;

       2、在保修期内(除不可抗力及人为破坏因素外),乙方承担一切保修责任并负担其费用 ;

       3、质量保证金为总价的5%,保修期满后一次付清;

       4、乙方接到甲方及物管维修通知后,必须在二天内到现场进行修理,如未及时到达,由甲方指派人员维修,费用从质保金中扣除。

       十一、付款:

       (1)所有工程付款都建立在本合同第五条承包单价的基础。(2)自动喷淋管道安装按点位支付80%劳务费。(3)消火栓管道安装按点位支付80%劳务费。

       (4)各系统经消防支队验收合格后甲方必须在一个月内和乙方结算清楚工程量,并按结算结果付清全部余款,质量保证金除外。

       (5)工程完工3个月后未安排验收单位验收,视本工程已验收合格。

       十二、违约及争议处理:

       1、本协议一经签订,甲方双方应共同遵守执行,如有违约,违约方承担违约金贰万元整。

       2、如遇本协议约定之外情形,甲乙双方共同协商解决,如协商不成,可向当地仲裁机关或管辖地司法机关申请仲裁解决。

       十三、其他事项约定:

       1、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。

       2、本合同及其补充协议具同等法律效力。本合同及其补充协议内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

       3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共 和国有关法律、法规和政策执行。

       十四、本合同一式两份,双方签字后生效,保修期满、工程款结清后自动失效。

       【甲方】(盖章): 【乙方】:

       联系电话:

       联系电话: