通信铁塔维保规范

第一篇:通信铁塔维保规范

       通信铁塔维保规范

       二〇一四年五月

       铁塔维护保养技术要求

       1、铁塔安全检测

       1.1检查铁塔构件及各种附件是否缺损、生锈锈蚀,用经纬仪对铁塔的垂直度进行测量,测出偏差的数据,并确定铁塔是否存在安全隐患。

       1.2检查铁塔上防雷设施的安全性。

       1.3抽检全塔20%的螺栓如松动超过50%进行全塔紧固,是否有缺失。检查每节钢管法兰连接处的螺栓是否松动,缺失。螺栓连接松紧适当、构件无锈蚀、松脱、缺失情况,每节钢管都进行检查、发现接点开裂或不牢固的要全部焊接牢固;发现管体有裂纹或锈蚀严重的要维修或更换。险情及时上报。

       1.4检查铁塔地脚螺栓包封是否完好。无结构变

       形、水土流失、基础沉陷等险情,无杂物、杂草。

       1.5没经过六级以上地震或十级以上大风需对铁塔进行巡检抽查并做好记录。

       2、铁塔垂直度调校

       2.1铁塔整体垂直度要求≤H/1500,H等于塔高。2.2如铁塔垂直度不合格而需调校时,垂直度调整方法是:①凿开塔脚包封混凝土并清除干净,拧松地脚螺栓螺母;②架立经纬仪;③在倾斜方向拧调节螺栓将塔脚抬起,或用大锤将扁簪子打入塔脚底板及基础面之间以抬升塔脚,直到铁塔两面垂直度均达到规范要求范围内为止;④拧紧地脚螺栓螺母,重新用混凝土包封塔脚。

       3、铁塔防雷设施检查维护

       避雷针、引接扁铁应接触可靠、牢固,无锈蚀、无污垢,引接扁铁连接处应焊接,无假焊、虚焊;天线应在避雷针保护区域内。避雷针架设高度应保证天线体在内45°角保护范围内。

       4、铁塔塔体除锈、补漆、补件及天线、馈线维护

       4.1铁塔构件除锈使用沙纸或磨光机将生锈部位打磨并将锈迹部位清除干净,并使用镀锌专用修补漆

       进行补漆处理。锈蚀严重的需要将锈蚀的构件进行更换。

       4.2检查安装尺寸符合限界要求,固定牢靠,螺丝卡具无锈蚀、无缺损

       4.3检查馈线无破损,无老化,乌龟裂、污垢。

       5、铁塔负荷检查

       5.1铁塔上的异物清除主要为鸟窝、藤条。

第二篇:通信铁塔

       通信铁塔基础、组塔工程试题答案 单项选择题(每题1分)

       1、粗骨料应采用碎石,尺寸为(C)A、1-2cm B、2-3cm C、2-4cm

       2、监理工程师应监督承包单位严格按(C)中的安全技术措施及安全生产操作规程进行施工

       A、监理规划 B、监理大纲 C、施工组织设计方案

       3、砼垫层制作分有钢筋和无钢筋,垫层为C10砼,厚度为(C)cm A、8 B、9 C、10

       4、绑扎钢筋,桩基纵筋同一截面接头不得大于(C)% A、20 B、40 C、50

       5、基础和连接梁浇筑,砼试块尺寸为(A)

       333A、150mm B、120mm C、100mm

       6、接地电阻值应小于(B A、4Ω B、5Ω C、10Ω

       7、铁塔整体垂直度允许偏差≤(A)A、H∕1500 B、H∕1000 C、H∕750

       8、馈线过桥架要有一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度(A)%左右

       A、0.5 B、0.3 C、0.7

       9、要保证天线在避雷针的(A)保护范围内 A、45° B、30° C、60°

       10、铁塔构件厚度<5mm时,镀锌厚度65um ,铁塔构件厚度>5㎜时镀锌厚度(A)A、86um B、75um C、60um

       11、铁塔工程的保修期一般为(B)年 A、2 B、1 C、3

       12、在铁塔安装中符号@的含义是(A)A、两个钢筋的间距 B、角钢C、钢筋

       13、在塔基的施工中细骨料宜采用(A)2 A、中粗砂 B、中粒砂 C、粒径24cm碎石或卵石

       14、粗骨料含泥量应小于2%,水泥用量不得少于(A)A、360kg/m3 B、240kg/m3 C、300kg/m3

       15、桩基要自然养护(C)天 A、20 B、7 C、28

       16、木板模的连接木方间隔为(A)

       A、600mm——800mm B、300mm——400mm C、600mm——700mm

       17、塔基支承面(混凝土柱墩)的标高是(B)mm A、±2.0 B、±3.0 C、±4.0

       18、引上扁钢接长不可用螺丝,必须焊接(搭接),长度不少于(A)A、10cm B、7cm C、9cm

       19、每根引上扁钢的顶部要钻一个(B)的孔,以便于下一步施工和塔体及接地排连接

       A、20mm B、10mm C、9mm 20、螺栓穿入方向,水平方向,垂直方向(B)A、由内向外 由下向上 B、由下向上 由内向外 C、由左向右 由右向左

       21、塔靴的安装位置应符合施工图设计要求,塔靴与基础顶面应密切贴合,允许间隙,但面积不超过(B)A、2mm 50﹪ B、3mm 25﹪ C、3mm 30﹪

       22、塔顶避雷针一般为镀锌钢管,高度为(B)左右,要安装牢固 A、5米 B、7米 C、6米

       23、铁塔地锚埋设深度应符合设计要求,允许偏差(C)A、≤20mm B、≤30mm C、≤50mm

       24、移动通信基站机房内安装有基站的收发信机、开关电源、综合配线柜、蓄电池等设备,其地面荷载要求在(C)

       A、500~1000kg/m2 B、400~800kg/m2 C、600~1000kg/m2

       25、板房基础要用塑料布或草垫盖住并浇水养护不少于(A)A、7天 B、28天 C、6天

       26、塔基施工中要用(A)砼做垫层 A、C10 B、C20 C、C30

       27、板房基础钢筋帘子双层,基础板下(B)公分级配沙石 A、35 B、30 C、20

       28、在房基地面砼垫层初凝后,地板用Φ8钢筋按规定间距进行编筋。按设计要求基房四周 圈梁,主筋用Φ14,箍筋用Φ8,梁截面为(C)

       A、2022180mm B、2303100mm C、230 180mm

       29、板房基础用C20砼对圈梁和地面浇筑,用振动棒振捣。室内地面分三层,底层用C10砼做垫层一般 厚,第二层C20钢筋砼结构一般为厚,第三层厚水泥沙浆抹平压光,误差± 5mm,圈梁四周抹平压(B)

       A、150mm 120mm 100mm B、100mm 150mm 20mm C、80mm 100mm 20mm 30、机房一般为铁板和塑料压制的轻便建设材料制作的,一般为335m2或(B)

       A、635m2 B、435m2 C、25m2

       二、多项选择题(每题2分)

       1、通信监理阶段划分为(ABC)

       A、施工准备阶段B、施工实施阶段C、工程竣工阶段

       2、塔基工程需经(ABC)验收合格后,方可交付铁塔安装单位安装铁塔。A、建设单位B、施工单位C、监理单位

       3、铁塔工程从外形来看有(ABC)等 A、自立式B、拉线式C、塔楼式

       4、基础和连系梁之前要支设模板,尺寸应符合要求。模板材料只可选用(AB)

       A、钢模B、木板模C、砖模

       5、塔基施工中钢材必须为国标,产地为(ABC)A、首钢 B、鞍钢 C、本钢

       6、在(ABC)的环境、气候条件下不能施工

       A、气温超过40℃或低于-20℃时 B、5 级风以上 C、下着冰雹或雨雪

       7、铁塔安装可采用(ABC)

       A、单件单装 B、扩大拼装 C、综合安装

       8、铁塔已安装的结构单元,在检测调整时,应考虑外界环境影响(ABC)出现的自然变 形A、风力 B、温差 C、日照

       三、判断题(每题1分)

       1、定位划线:按设计要求,依据地勘资料,找准塔基坐标、方位、标高。定完位后,建设 单位、监理单位和施工人员核对,保证准确无误。√)

       2、无论槽基础、桩基础,必须对纵筋、箍筋的规格、形状、长度、直径、数量、位置、间 距进行检查。钢筋笼采用点焊与绑扎相结合(√)

       3、现场浇筑应采用搅拌机搅拌,机械捣固。(√)。

       4、保护帽采用C20砼,尺寸一般为50035003300mm(3)。

       5、铁塔主材长度、宽度、厚度(钢管直径)材质、镀锌、技术规格尺寸及允许偏差应符合 其产品标准及设计要求。检查方法,用钢尺卡尺和经纬仪测量(3)。

       6、连接螺栓(标准件)M16以下(含M16)采用4.8级,M20以上(含M20)采用6.8级,要有出厂合格证/试验报告。(√)。

       7、塔组合中不允许野蛮施工,允许用主材做抱杆(3)。

       8、严禁气割扩孔,扩孔部分不许超过2mm,扩孔后对孔壁严格进行防腐处理(√)。

       9、塔柱、横杆、斜杆的连接螺栓必须100%穿孔(√)。

       10、未验收或验收不合格的工序,监理人员可以签认(3)。

       11对施工中出现的质量缺陷,监理工程师应及时下达监理工程师通知单,要求施工单位限 期整改,并检查整改结果。(√)

       12、在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。监理人员应督促施工单位在 开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施(√)。

       13、移动通信钢塔桅工程施工监理实行监理工程师负责制(3。

       14、监理人员应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,对施工时可能对毗 邻设备、管线等造成损害做好现场防护(√)

       15、监理人员必须监督承包单位在施工现场临时用电有可靠接地保护系统。(√)

       16、监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应及时下达监理工程师通知,要求施工单位整改;情况严重的,应立即责令其停止施工,并及时上报建设单位。(√)

       17、监理单位应“公正、独立、自主”地开展工程施工监理工作,维护建设单位和承包单位 的合法权益。(√)

       18、施工监理一般划分为3个阶段:施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理。(√)

       19、主筋需焊接的每根只能有一处,焊接不可对头焊(3)

       20、一般接地按设计要求埋设地线棒,焊好地线接引线,一般要埋设在基础周围,一般要埋 设28根长1.5~2米左右的40340mm的镀锌角钢,并用50340mm的镀锌扁钢连成一体,引

       接地线如遇连系梁时,应从下方通过。(3)

       21、每个塔脚引上一根接地扁钢,机房处引上5根接地扁钢(3)

       22、施工人员必须熟悉安全操作规程,高空作业者必须经过高空作业的专业培训(√)

       23、施工单位编制施工安全组织措施,作为施工组织设计的一部份,并经监理人员审核 同 意(√)

       24、基桩养护期可按照日平均温度累计达到600℃2d时对应的周期计列,0℃及以下的周期 不计列,养护期不应小于7d,也不应大于60d(3)。

       25、混凝土强度达到1.5N/m㎡前,不得在其上踏踩或安装模板﹑支架(3)

       26、回土时接地角钢周围不要用岩石回填,而要用软土回填,以保证接地电阻良好,回土要 夯实。一般应在养护期结束后方可回土(√)

       27、塔体安装,必须确保结构的稳定性和不致永久性变形(√)

       28、塔靴螺栓孔与基础顶面预埋螺栓中心轴线偏差≤2mm,各个塔靴中心间距就相等,允许5 偏差≤1.5mm(3)

       29、采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于50﹪,用0.3mm塞尺检查,插入深 度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。(3)

       30、天线支撑(抱杆)、挂高、方位应符合设计要求,应与钢塔结构构件牢固连接馈线过桥 架的位置、强度应符合设计要求,并应与钢塔结构构件牢固连接。馈线过桥架要一定的倾斜 度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度0.5%左右(√)

       31铁塔安装完毕后,必须进行整体垂直度和高度的测量校正,所有数据必须满足规范要求,塔体高度应从基础法兰表面到塔顶避雷针安装处(√)

       32、地锚出土点允许偏差≤60mm,拉距允许偏差≤80mm(3)

       33、基础支座钢板应按设计标高安装,调好水平后,在钢板下灌注水泥砂浆(√)

       34、钢塔构件连接法兰盘的接触面不得涂漆,如有污染应清除干净,以确保良好的接地。(√)

       35、拉线塔每架设一层,应检查钢塔垂直度并满足施工图设计要求。钢塔两层拉线之间弯曲 度要符合施工图要求。(√)

       36、钢塔全部安装完毕后,应进行拉线初拉力和钢塔垂直度测量调正,使之符合设计和规范 要求(√)

       37、在铁塔基础施工时,一般以房柱为准,使基础钢筋与房柱的钢筋紧密相连,因此在凿房 屋柱顶钢筋时,一定要找准柱顶,在凿柱顶时不能将屋面凿漏(√)

       38、铁塔基础与原建筑物房柱要妥善连接,尤其是钢筋焊接,监理人员一定要进行巡视监理,焊接工要有上岗证书,焊完后要进行无损探伤检查和必要的拍照。(3)

       39、混凝土搅拌均匀,浇灌时一定要用振动棒振实,保证基础的强度。由于在屋面上作业有 些机械上楼不方便,但不能依次为由而放松(√)

       40、铁塔安装时,由于在高处而且空间小、困难大,危险性很强,安全就显得很重要,施工 单位必须要有完善的安全作业计划(√)

       41、各类构件的连接接头,必须经过检查合格后,方可紧固和焊接(√)

       42、塔柱、横杆、斜杆及塔楼主梁的连接螺栓必须50%穿孔,横向、斜向拉杆用角钢的内角向下,不能向上方向,减少积雨雪腐蚀(3)

       43、铁塔施工每道工序施工前必须由本工序负责人相施工人员进行技术和安全交底,明确分工(√)

       44、铁塔施工中要以塔基为圆心,塔高的50%为半径的范围为施工禁区,施工时未经现场指挥人员同意,并通知塔上作业人员暂停作业前,任何人员不得进入。(3)

       45、输电线路不能通过施工区,如有必须采取停电措施(√)

       46、上下塔时人与人之间距离应不小于2米,行动速度宜慢不宜快(3)

       47、不允许塔上作业人员在同一垂直面同时作业(√)67份文档

       48、架设拉线塔时,临时拉线或正式拉线没有卡好之前,不允许上塔作业(√)

       49、监理人员应督促承包单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施(√)

       50、监理人员应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,对施工时可能对毗邻设备、管线等造成损害做好现场防护(√)

       51、监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应及时下达监理工程师通知,要求施工单位整改;情况严重的,应立即责令其停止施工,并及时上报建设单位(√)

       52、发生生产安全事故后,监理人员与承包单位应采取措施防止事故扩大,保护事故现场,妥善保管有关证物,及时向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门报告,并参加对安全事故的调查(√)

       53、在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。监理人员应督促承包单位在 开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施(√)

       54、未验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认(√)

第三篇:通信铁塔试题答案

       通信铁塔基础、组塔工程试题答案

       2022年6月30日

       一、单项选择题(每题1分)

       1、粗骨料应采用碎石,尺寸为(C)A、1-2cm B、2-3cm C、2-4cm

       2、监理工程师应监督承包单位严格按(C)中的安全技术措施及安全生产操作规程进行施工

       A、监理规划 B、监理大纲 C、施工组织设计方案

       3、砼垫层制作分有钢筋和无钢筋,垫层为C10砼,厚度为(C)cm A、8 B、9 C、10

       4、绑扎钢筋,桩基纵筋同一截面接头不得大于(C)% A、20 B、40 C、50

       5、基础和连接梁浇筑,砼试块尺寸为(A)

       A、150³150³150mm³ B、120³120³120mm³ C、100³100³100mm³

       6、接地电阻值应小于(B)A、4Ω B、5Ω C、10Ω

       7、铁塔整体垂直度允许偏差≤(A)A、H∕1500 B、H∕1000 C、H∕750

       8、馈线过桥架要有一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度(A)%左右

       A、0.5 B、0.3 C、0.7

       9、要保证天线在避雷针的(A)保护范围内 A、45° B、30° C、60°

       10、铁塔构件厚度<5mm时,镀锌厚度65um ,铁塔构件厚度>5㎜时,镀锌厚度(A)A、86um B、75um C、60um

       11、铁塔工程的保修期一般为(B)年 A、2 B、1 C、3

       12、在铁塔安装中符号@的含义是(A)A、两个钢筋的间距 B、角钢 C、钢筋

       13、在塔基的施工中细骨料宜采用(A)

       A、中粗砂 B、中粒砂 C、粒径2—4cm碎石或卵石

       14、粗骨料含泥量应小于2%,水泥用量不得少于(A)A、360kg/m3

       B、240kg/m

       3C、300kg/m3

       15、桩基要自然养护(C)天 A、20

       B、7

       C、28

       16、木板模的连接木方间隔为(A)

       A、600mm——800mm B、300mm——400mm

       C、600mm——700mm

       17、塔基支承面(混凝土柱墩)的标高是(B)mm A、±2.0

       B、±3.0

       C、±4.0

       18、引上扁钢接长不可用螺丝,必须焊接(搭接),长度不少于(A)A、10cm B、7cm C、9cm

       19、每根引上扁钢的顶部要钻一个(B)的孔,以便于下一步施工和塔体及接地排连接

       A、20mm B、10mm C、9mm 20、螺栓穿入方向,水平方向,垂直方向(B)A、由内向外 由下向上

       B、由下向上 由内向外 C、由左向右 由右向左

       21、塔靴的安装位置应符合施工图设计要求,塔靴与基础顶面应密切贴合,允许间隙,但面积不超过(B)A、2mm 50﹪ B、3mm 25﹪ C、3mm 30﹪

       22、塔顶避雷针一般为镀锌钢管,高度为(B)左右,要安装牢固 A、5米 B、7米 C、6米

       23、铁塔地锚埋设深度应符合设计要求,允许偏差(C)A、≤20mm B、≤30mm C、≤50mm

       24、移动通信基站机房内安装有基站的收发信机、开关电源、综合配线柜、蓄电池等设备,其地面荷载要求在(C)

       A、500~1000kg/m2 B、400~800kg/m2 C、600~1000kg/m2

       25、板房基础要用塑料布或草垫盖住并浇水养护不少于(A)A、7天 B、28天 C、6天

       26、塔基施工中要用(A)砼做垫层 A、C10 B、C20 C、C30

       27、板房基础钢筋帘子双层,基础板下(B)公分级配沙石 A、35 B、30 C、20

       28、在房基地面砼垫层初凝后,地板用Φ8钢筋按规定间距进行编筋。按设计要求基房四周圈梁,主筋用Φ14,箍筋用Φ8,梁截面为(C)A、200³180mm B、230³100mm C、230³180mm

       29、板房基础用C20砼对圈梁和地面浇筑,用振动棒振捣。室内地面分三层,底层用C10砼做垫层一般 厚,第二层C20钢筋砼结构一般为 厚,第三层

       厚水泥沙浆抹平压光,误差±5mm,圈梁四周抹平压(B)

       A、150mm 120mm 100mm B、100mm 150mm 20mm C、80mm 100mm 20mm 30、机房一般为铁板和塑料压制的轻便建设材料制作的,一般为3³5m2 或(B)

       A、6³5m2 B、4³5m2 C、2³5m2

       二、多项选择题(每题2分)

       1、通信监理阶段划分为(ABC)

       A、施工准备阶段

       B、施工实施阶段

       C、工程竣工阶段

       2、塔基工程需经(ABC)验收合格后,方可交付铁塔安装单位安装铁塔。A、建设单位

       B、施工单位

       C、监理单位

       3、铁塔工程从外形来看有(ABC)等 A、自立式

       B、拉线式

       C、塔楼式

       4、基础和连系梁之前要支设模板,尺寸应符合要求。模板材料只可选用(AB)A、钢模

       B、木板模

       C、砖模

       5、塔基施工中钢材必须为国标,产地为(ABC)A、首钢 B、鞍钢 C、本钢

       6、在(ABC)的环境、气候条件下不能施工

       A、气温超过40℃ 或低于-20℃ 时 B、5 级风以上 C、下着冰雹或雨雪

       7、铁塔安装可采用(ABC)

       A、单件单装 B、扩大拼装 C、综合安装

       8、铁塔已安装的结构单元,在检测调整时,应考虑外界环境影响(ABC)出现的自然变形

       A、风力 B、温差 C、日照

       三、判断题(每题1分)

       1、定位划线:按设计要求,依据地勘资料,找准塔基坐标、方位、标高。定完位后,建设单位、监理单位和施工人员核对,保证准确无误。(√)

       2、无论槽基础、桩基础,必须对纵筋、箍筋的规格、形状、长度、直径、数量、位置、间距进行检查。钢筋笼采用点焊与绑扎相结合(√)

       3、现场浇筑应采用搅拌机搅拌,机械捣固。(√)。

       4、保护帽采用C20砼,尺寸一般为500³500³300mm(³)。

       5、铁塔主材长度、宽度、厚度(钢管直径)材质、镀锌、技术规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准及设计要求。检查方法,用钢尺卡尺和经纬仪测量(³)。

       6、连接螺栓(标准件)M16以下(含M16)采用4.8级,M20以上(含M20)采用6.8级,要有出厂合格证/试验报告。(√)。

       7、塔组合中不允许野蛮施工,允许用主材做抱杆(³)。

       8、严禁气割扩孔,扩孔部分不许超过2mm,扩孔后对孔壁严格进行防腐处理(√)。

       9、塔柱、横杆、斜杆的连接螺栓必须100%穿孔(√)。

       10、未验收或验收不合格的工序,监理人员可以签认(³)。

       11、对施工中出现的质量缺陷,监理工程师应及时下达监理工程师通知单,要求施工单位限期整改,并检查整改结果。(√)

       12、在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。监理人员应督促施工单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施(√)。

       13、移动通信钢塔桅工程施工监理实行监理工程师负责制(³)。

       14、监理人员应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,对施工时可能对毗邻设备、管线等造成损害做好现场防护(√)

       15、监理人员必须监督承包单位在施工现场临时用电有可靠接地保护系统。(√)

       16、监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应及时下达监理工程师通知,要求施工单位整改;情况严重的,应立即责令其停止施工,并及时上报建设单位。(√)

       17、监理单位应“公正、独立、自主”地开展工程施工监理工作,维护建设单位和承包单位的合法权益。(√)

       18、施工监理一般划分为3个阶段:施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理。(√)

       19、主筋需焊接的每根只能有一处,焊接不可对头焊(³)

       20、一般接地按设计要求埋设地线棒,焊好地线接引线,一般要埋设在基础周围,一般要埋设28根长1.5~2米左右的40³40mm的镀锌角钢,并用50³40mm的镀锌扁钢连成一体,引接地线如遇连系梁时,应从下方通过。(³)

       21、每个塔脚引上一根接地扁钢,机房处引上5根接地扁钢(³)

       22、施工人员必须熟悉安全操作规程,高空作业者必须经过高空作业的专业培训(√)

       23、施工单位编制施工安全组织措施,作为施工组织设计的一部份,并经监理人员审核 同意(√)

       24、基桩养护期可按照日平均温度累计达到600℃²d时对应的周期计列,0℃及以下的周期不计列,养护期不应小于7d,也不应大于60d(³)。

       25、混凝土强度达到1.5N/m㎡前,不得在其上踏踩或安装模板﹑支架(³)

       26、回土时接地角钢周围不要用岩石回填,而要用软土回填,以保证接地电阻良好,回土要夯实。一般应在养护期结束后方可回土(√)

       27、塔体安装,必须确保结构的稳定性和不致永久性变形(√)

       28、塔靴螺栓孔与基础顶面预埋螺栓中心轴线偏差≤2mm,各个塔靴中心间距就相等,允许偏差≤1.5mm(³)

       29、采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于50﹪,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。(³)

       30、.天线支撑(抱杆)、挂高、方位应符合设计要求,应与钢塔结构构件牢固连接馈线过桥架的位置、强度应符合设计要求,并应与钢塔结构构件牢固连接。馈线过桥架要一定的倾斜度,靠馈线窗一端应略低于铁塔一端,斜度0.5%左右(√)

       31、铁塔安装完毕后,必须进行整体垂直度和高度的测量校正,所有数据必须满足规范要求,塔体高度应从基础法兰表面到塔顶避雷针安装处(√)

       32、地锚出土点允许偏差≤60mm,拉距允许偏差≤80mm(³)

       33、基础支座钢板应按设计标高安装,调好水平后,在钢板下灌注水泥砂浆(√)

       34、钢塔构件连接法兰盘的接触面不得涂漆,如有污染应清除干净,以确保良好的接地。(√)

       35、拉线塔每架设一层,应检查钢塔垂直度并满足施工图设计要求。钢塔两层拉线之间弯曲度要符合施工图要求。(√)

       36、钢塔全部安装完毕后,应进行拉线初拉力和钢塔垂直度测量调正,使之符合设计和规范要求(√)

       37、在铁塔基础施工时,一般以房柱为准,使基础钢筋与房柱的钢筋紧密相连,因此在凿房屋柱顶钢筋时,一定要找准柱顶,在凿柱顶时不能将屋面凿漏(√)

       38、铁塔基础与原建筑物房柱要妥善连接,尤其是钢筋焊接,监理人员一定要进行巡视监理,焊接工要有上岗证书,焊完后要进行无损探伤检查和必要的拍照。(³)

       39、混凝土搅拌均匀,浇灌时一定要用振动棒振实,保证基础的强度。由于在屋 面上作业有些机械上楼不方便,但不能依次为由而放松(√)40、铁塔安装时,由于在高处而且空间小、困难大,危险性很强,安全就显得很重要,施工单位必须要有完善的安全作业计划(√)

       41、各类构件的连接接头,必须经过检查合格后,方可紧固和焊接(√)

       42、塔柱、横杆、斜杆及塔楼主梁的连接螺栓必须50%穿孔,横向、斜向拉杆用角钢的内角向下,不能向上方向,减少积雨雪腐蚀(³)

       43、铁塔施工每道工序施工前必须由本工序负责人相施工人员进行技术和安全交底,明确分工(√)

       44、铁塔施工中要以塔基为圆心,塔高的50%为半径的范围为施工禁区,施工时未经现场指挥人员同意,并通知塔上作业人员暂停作业前,任何人员不得进入。(³)

       45、输电线路不能通过施工区,如有必须采取停电措施(√)

       46、上下塔时人与人之间距离应不小于2米,行动速度宜慢不宜快(³)

       47、不允许塔上作业人员在同一垂直面同时作业(√)

       48、架设拉线塔时,临时拉线或正式拉线没有卡好之前,不允许上塔作业(√)

       49、监理人员应督促承包单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施(√)50、监理人员应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志,对施工时可能对毗邻设备、管线等造成损害做好现场防护(√)

       51、监理人员在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应及时下达监理工程师通知,要求施工单位整改;情况严重的,应立即责令其停止施工,并及时上报建设单位(√)

       52、发生生产安全事故后,监理人员与承包单位应采取措施防止事故扩大,保护事故现场,妥善保管有关证物,及时向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门报告,并参加对安全事故的调查(√)

       53、在整个施工过程中要坚持安全第一、预防为主的管理方针。监理人员应督促承包单位在开工前对施工人员进行安全教育,落实各工序安全防护措施(√)

       54、未验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认(√)6

第四篇:通信铁塔及机房知识(范文模版)

       通信铁塔及机房基础知识介绍

       1.1单管塔

        高度:一般15~50米;  优点:

       • 简洁、美观、占地面积较小;

       • 施工安装速度快,适用于具备吊装设备操作条件下的各类场景。

        缺点:

       • 长悬臂结构,抗风性能较差,杆顶位移较大; • 对现场有施工条件限制;

       • 造价相对传统铁塔高,安装天线、维护相对较难。

        工期、造价:

       • 基础建设周期7-10天,基础养护28天,安装杆约1天; • 杆身风压不同、是否美化造价也不同

       • 大多数为桩基础,少数用独立基础,地质不同,造价差别会较大。

       外爬插接地面单管塔

       内爬法兰螺接地面单管塔 1.2.美化单管塔(景观塔)

       美化塔造型多样,可根据具体基站环境设计外观造型,能够很好的融入到基站环境中去,便于谈站。

       风帆型

       双轮型

       棷树型

       松树型

       1.3.自立铁塔-四边形角钢塔

       适用于山区、乡村等对塔体美观要求不高的场景

        高度:各种高度均适用  优点:

       • 传统铁塔形式,使用广泛,质量容易保证,安全度高 • 加工、安装、使用及维护方便 • 建设成本低

       • 可以建造在机房顶,节约用地及节省基础造价,尤其在山顶等场地不大时较适合。

        缺点:

       • 体量较大、外观不美观; • 施工周期相对较长

        工期、造价:

       • 基础建设周期7-10天,基础养护二十多天,安装铁塔约5~8天; • 桩基础或独立基础,地质不同,造价差别会较大。1.4.自立铁塔-三边形塔

       适用于风压不高的山区、乡村等对塔体美观要求不高的场景。高度:各种高度均适用 优点:

       缺点:

       工期、造价: • 与四角铁塔相似,质量容易保证,安全度高; • 加工、安装、使用及维护方便; • 建设成本低。

       • 整体结构抗扭较差,不适合高风压地区。• 无法做在机房顶,占地大

       • 施工周期及杆身单价与四角铁塔差不多,50米塔身价格约15万。

       1.5 自立铁塔-拉线塔

       适用于山区、屋面等对塔体美观要求不高的场景。高度:12~50米,较少用 优点:

       • 用钢量少,加工及施工便捷,对基础要求低;

       缺点:

       • 现场需要有较大的拉线空间,• 需要经常对拉线及塔体进行维护;

       • 施工技术要求高,安全度低,容易由于人为意外破坏出现重大安全事故。

       1.6 自立铁塔-支撑杆

       适用于租用机房屋面要求天线挂高较高的场景,部分高山站也可采用。高度:10~20米,屋面一般不超过15米 优点:

       安装方便,施工速度快,造价低廉; 缺点:

       美观性差,共享能力有限。若多个系统时,屋面要做多个支撑杆来满足要求。

       注意:屋面支撑杆基础有化学锚栓直接固定、植钢筋做柱墩、凿原结构柱焊钢筋做柱墩等方法。(化学锚栓应慎用)1.7自立铁塔-其他(抱杆)

       适用于租用机房屋面、高速路覆盖等对塔高要求不高的场景。高度:3~6米,一般不超过8米 优点:

       安装方便,施工速度快,造价低廉; 缺点:

       美观性差,高度受限。1.8自立铁塔-其他(增高架)

       增高架也叫笼架、用于租用机房屋面、目前较少用。高度:一般不超过15米 优点:

       天线安装数量多,使用方便; 缺点:

       美观性差,高度受限。1.9.自立铁塔-其他(塔房一体化基站)

       机房与铁塔结合在一起的基站。适用于选址困难、永久建站风险大、大型集会临时应急、重大事件快速响应等场景。高度:15~35米 优点:

       安装方便、快速,可多次重复使用; 缺点:

       对安装现场要求有一定的运输及施工条件; 1.9美化天线

       • 外表美观。• 体量小。

       • 有直立灯杆造型、空调型、灯柱型、近似水箱型、花架型等多种美化天线造型。

       • 为和周围景观相协调,可采不同的美化天线杆造型。• 市区建站采用美化天线越来越多。

       圆柱型

       灯杆型

       空调型

       壁挂型

       方柱型 2机房类型介绍

       目前的移动基站机房按习惯分主要有4种类型:

       1、地面新建的移动通信基站专用机房;

       2、利用民用房屋(住宅、宾馆、办公楼、厂房、仓库等)改造的基站机房;

       3、在现有建筑物屋面搭建的简易机房(集成舱机房);

       4、一体化机柜。2.1美化机房 2.2铁甲机房 2.3自建机房 2.4一体化机柜

第五篇:通信铁塔专业题库

       通信铁塔专业题库

       一、塔桅钢结构安装质量标准

       1、塔桅钢结构结构安装应具备下列条件:

       ①()齐备;②基础和地脚螺栓(锚栓)、地锚(拉线塔)已验收通过;③构件齐全,质量合格,并有明细表、产品质量证明书和必要的();④()或施工方案已经批准,必要的技术培训已经完成;⑤材料、劳动组织和()齐备;⑥机具设备满足施工组织设计或施工方案要求,且运行良好;⑦施工场地符合施工组织设计或施工方案的要求;⑧水、电、道路满足需要并能保证连续施工。

       设计文件 预拼装记录 施工组织设计 安全措施

       2、当构件在工地进行制孔、组装和焊接时,其质量均应符合CECS 80-2022《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》第5章的有关规定。螺孔不得用气割()。扩孔

       3、对塔架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),当塔高度H不大于75000mm时,不得大于();当H大于75000mm时,不得大于50 (H-75000)/4000mm。H/1500

       4、观测基准点水平位置偏离轴线距离允许偏差()mm,且不大于±3.0mm(L:心到观测基准点的距离)±1/2000

       5、塔的定位中心点允许偏差()mm。±3.0

       6、塔标高允许偏差()mm。±2.0

       7、钢结构安装必须符合施工组织设计的规定,其中吊装设备、一次吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的()范围内。安全

       8、单管塔的整体垂直度偏差不应大于()。H/1500

       9、单管塔的安装设备和各吊装参数均应符合施工组织设计的要求,汽车吊等较大型安装设备的固定点应采取可靠的()处理。基底

       10、塔桅(拉线塔)安装时钢丝绳应经预张拉,预张拉荷载不应小于其最小破断荷载的(),预张拉次数不应少于()次,每次持续时间不应少于()。55% 2 60min

       11、塔桅(拉线塔)安装必须严格按照施工组织设计的要求进行。对纤绳施加预拉力,应分步骤各向均衡地实施。对处于复杂地形上的拉线塔,应有详细的施加预拉力方案,确保拉线塔不致发生较大的()和失稳。侧移

       12、塔桅(拉线塔)在安装前纤绳、锚具、蛋形绝缘子等应进行()试验,拉力值不应小于最大拉力设计值的1.1倍,且应符合有关标准的要求。组合抗拉

       13、爬梯上、下段之间的护圈或防坠落装置只允许在平台以上2m范围内()。所有栏杆、护圈与走梯、爬梯结构和塔身主结构均应牢固连接。空缺

       14、爬梯踏步杆向前100mm、向上150mm范围内不应有构件阻挡。爬梯不得有向内的尖角()。凸出

       15、铁塔与基础防雷接地网应可靠焊接,焊缝截面积不应小于设计的规定值;设计未规定时,不应小于接地扁钢的横截面的()。焊缝应按设计要求做防腐蚀处理。两倍

       16、铁塔塔靴与基础顶面密切贴合,允许间隙3mm(但间隙面积不超过()25%

       17、铁塔塔靴螺栓孔与基础顶面预埋螺栓中心轴线偏差()mm。≤ 1.5

       18、铁塔各个塔靴中心间距应相等,允许偏差()mm。≤2.5

       19、四边形塔靴平面的对角线应相等,允许偏差()mm。≤ 3

       20、铁塔各个塔靴高度偏差()mm。≤ 1.5

       21、爬梯安装时踏步板平整,倾斜度误差()mm。≤± 2.0

       二、塔桅钢结构施工安全规范

       1、通信建设施工企业在施工生产中,以下几方面必须符合国家法律、法规相关规定。①施工企业资质及情况();②施工单位设置情况();③施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件;④施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的职责;⑤施工人员的权利和义务。

       安全生产许可证 安全生产管理机构

       2、工程项目施工必须实行()制度,接受交底的人员必须覆盖全体作业人员。安全技术交底

       3、安全技术交底应包括以下主要内容:①工程项目的施工作业特点和();②针对危险因素制定的具体();③相应的()规程和标准;④在施工生产中应注意的();⑤发生事故后应采取的()。

       危险因素 预防措施 安全生产操作 安全事项 应急措施

       4、施工单位应建立健全(),应在施工组织设计或施工方案中详细地制定出塔桅钢结构的(),按工序编制安全操作规程,供塔队循章作业、供管理者考核、监督。

       安全生产管理制度 安全施工技术措施

       5、施工单位要设置管理生产安全、劳动保护的职能机构和(),每个安装队应设置(),负责塔桅钢结构安装施工的安全监督管理工作。该类人员应清楚的了解国家关于安全的法令、法规和建筑行业安全规章、规程,熟知塔桅钢结构安装安全生产管理制度和作业操作规程并能胜任监管、督促实施工作。专职人员 专、兼职安全监督管理员

       6、从事塔桅钢结构安装施工的人员都要经过()上岗和岗位安全技术操作教育,起重设备的操作工、上塔作业工、电工、焊工等特殊工种必须经过专门的安全操作技术培训并考试合格后方可持()上岗。未经安全教育培训的人员不得上岗作业,并严禁()操作。安全教育 《特种作业操作证》 酒后

       7、装塔作业人员及塔队电工、电焊工必须按国家劳保规定佩戴相应的(),包括安全带、安全帽、绝缘鞋及必要的工作服等。其中安全带、安全帽、绝缘鞋的质量必须符合国家相关标准,每次使用前必须做一次认真严格(),发现()时应立即淘汰更新。劳保用品 检查 损坏

       8、在公路、高速公路、铁路、桥梁、通航的河道等特殊地段施工时必须设置有关部门规定的(),必要时派专人警戒看守。警示标志

       9、从事高处作业的施工人员,必须正确使用(、)。安全带 安全帽

       10、临时搭建的员工宿舍、办公室等设施必须安全、牢固、符合()规定,严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施,与高压架空电线的水平距离必须符合()规定。消防安全 相关

       11、严禁在有塌方、山洪、泥石流危害的地方搭建()或搭设()。住房 账蓬

       12、在江河、湖泊及水库等水面上作业时,必须携带必要的(),作业人员必须穿好(),听从统一指挥。救生用具 救生衣

       13、施工人员必须遵守交通法规,保证工程车辆行车安全、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆必须注意交通标志、标线,保持安全行车距离,不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆,严禁()驾驶、()驾驶。严禁车辆客货混装或超员、超载。酒后 无证

       14、发生安全生产事故,必须及时按规定上报。项目负责人接到事故报告后,必须立即启动相应的(),迅速采取有效措施,积极组织救护、抢险,防止事故继续扩大,减少人员伤亡和财产损失,并立即报告()主管部门或上级应急指挥中心。事故应急预案 安全生产

       15、基站建在林区或其他有防火要求的地点时安装铁塔必须做到: ①首先进行用火申请,经批准后按要求进行()等必须的动火作业; ②对()采取可靠的防火措施; ③施工作业、堆放塔件时不得占用(); ④塔桅安装现场应配备必要的应急()。电焊 易燃、易爆物品 消防通道 消防器材

       16、施工现场应定期对电工和用电人员进行安全用电()和()。教育培训 技术交底

       17、电焊时,必须穿电焊服装、戴电焊手套及电焊面罩,清除焊渣时必须戴()。防护眼镜

       18、配发的安全带必须符合国家标准。严禁用()、电线等代替安全带(绳)。一般绳索

       19、安全带每次使用前应严格检查,不得使用有折痕、弹簧扣不灵活或不能扣牢、腰带眼孔有裂缝、钩环和铁链等金属配件()或()的安全带 腐蚀变形 部件不齐全

       20、不得将安全带的围绳()使用。不得将挂钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上使用。更换新绳时应注意加()。打结 绳套

       21、使用发电机应符合以下要求:①电源线应绝缘良好,各接点应接线牢固;②带电作业应做好绝缘防护措施,人体不得接触带电部位;③发电机开启后,操作人员应监视发电机的运转情况,不得远离;④作业人员必须远离发电机排出的();⑤严禁发电机的排气口直对();⑥严禁在发电机周围()或使用明火;⑦严禁在()下使用发电机。热废气 易燃物品 吸烟 密闭环境

       22、吊车起重机钢丝绳在卷筒上应排列整齐,尾部应卡牢,作业时最少在卷筒上保()留圈。3-5

       23、吊车起重机吊装物件时,严禁有人在吊臂下()或走动,严禁在吊具上或被吊物上(),严禁用人在吊装物上配重、找平衡。停留 站人

       24、吊车起重机工作场地应平坦坚实。停放位置应适当,离沟渠、基坑应有足够的()。在土质松软的地方应采取措施,防止倾斜或下沉。起重机支腿应全部伸出,在撑脚板下垫(),支腿定位销应插好。安全距离 方木

       25、钢丝绳的连接强度不得小于其破断拉力的();当采用绳卡连接时,应按照钢丝绳直径选用绳卡规格及数量,绳卡压板应在钢丝绳长头一边,当采用编结连接时,编结长度不应小于钢丝绳直径的15倍,且不应小于()mm。80% 300

       26、钢丝绳出现磨损断丝时,应减载使用,当磨损断丝达到报废标准时,应及时()合格钢丝绳。更换

       27、应根据构件的重量、长度及吊点合理制作吊索,工作中吊索的水平夹角宜在45º~60º之间,不得小于()。30º

       28、应正确使用吊钩,严禁使用焊接钩、钢筋钩,当吊钩挂绳断面处磨损超过高度()时应报废。10%

       29、应按照钢丝绳直径及工作类型选用滑车,滑车直径与钢丝绳直径比值不得小于()。15 30、绞磨(卷扬机)应与地锚连接牢固,受力后不得倾斜和(),起重钢丝绳在卷筒上缠绕不得少于()圈,工作时,应设专人拉紧卷筒后面绳头; 悬空 4

       31、高处作业的人员必须持有《登高作业证》等相关证书,并应按规定定期进行()。体检

       32、高处作业的()应在施工方案中确定,并在施工前完成,最后经验收确认符合要求 安全技术措施

       33、用于登高和攀登的设施应在施工组织设计中确定,攀登用具必须()。牢固可靠

       34、通信铁塔钢结构安装工程一律()悬空作业。禁止

       35、交叉施工不宜上下在()方向上的作业。同一垂直

       36、塔桅构架式钢塔主体结构安装应采用卷扬机、起重扒杆、滑轮等机具组合的方式起吊,起重扒杆的支承点应在塔柱节点上,连接必须()、且便于()。牢固可靠 升降

       37、塔桅钢结构吊装必须符合施工组织设计的规定,其中使用吊装设备、一次吊装构件的组合方式和重量、吊点位置、吊装索具等()应在()规定的安全范围内。技术参数 技术方案

       38、现场指挥人员、起吊机械操作人员、塔上及地面作业人员必须精力高度集中,时刻监视塔件吊起情况,听从指挥、按规定操作,(),()。令行禁止 严禁打逗

       39、起吊钢丝绳、固定绳和控制绳与塔件触点应垫以()等软物,以防菱角锐利损伤钢丝绳。麻袋

       40、采取扩大拼装方法地面组装构件时,必须将螺栓(),并对易变性构件进行补强,以保证起吊安全。紧固

       41、扒杆吊装前应使重物离地()mm,检查起重钢丝绳、各导向滑车、扒杆受力以及缆风绳、地锚等情况,确认符合要求后方可使用。200~300

       42、扒杆吊物时,向前倾角不得大于(),必须保持吊索垂直。扒杆的后方应至少()有根固定缆风绳和一根活动缆风绳(跑风);扒杆移动时应统一指挥各缆风绳的收放与配合,应保持扒杆的角度。10º 2

       43、扒杆作业中和暂停作业时,必须确认拴牢缆风绳,严禁()或()。松解 拆除

       44、吊起构件时,必须提前系好控制绳(俗称晃绳、尾绳),由地面人员按指令操作,以控制提升轨迹,防止()塔体等。碰撞

       45、起吊构件必须连续进行,不得长时间在空中()塔件,人离去做其他事情。滞留

       46、吊装构件(含扩大拼装的组合构件)至设计位置时,塔上多名作业人员应密切配合,对吊起构件进行初步就位校正并安装全部螺栓(平台结构包括水平连接和斜撑连接等),校正时应通过地面指挥完成,禁止(),确认无误后紧固全部螺栓合格,方能松开()。硬拉硬拽 吊钩

       47、指挥人员在塔上有作业人员工作期间,不得离开现场,应密切()塔上作业,发现违章,及时制止。观察

       48、铁塔拆除作业区应设置()、警告标志,并设专人监护。围栏

       49、铁塔拆除作业必须有统一指挥人员,施工前应向全体作业人员按施工组织设计规定,进行()和(),使全体人员都清楚作业要求。岗位分工 岗位交底

       50、高处铁塔拆除施工的原则应是按建筑物建设时相反的顺序进行。应先拆()后拆低处;先拆(),后拆承重构件;应由跨中向两端对称进行。高处 非承重构件

       51、高处铁塔拆除作业人员必须站在稳固的结构部位上,当不能满足时,应搭设()。工作平台

       52、铁塔禁止采用推倒方法()。拆除

       53、以塔基为圆心、塔高的 1.05 倍为半径的范围,为施工区,应进行(),未经现场指挥人员同意,严禁非施工人员进入施工区。以塔基为圆心,塔高的 20%为半径的范围为(),在起吊和塔上有人作业时,严禁任何人进入施工禁区。圈围 施工禁区

       54、遇到下列气候环境条件时不得上塔施工作业:①气温超过()或低于-10℃时;②五级风及以上;③沙尘、云雾或能见度低;④();⑤杆塔上有()、霜雪尚未融化前;⑥附近地区有()。40℃ 雨雪天气 冰冻 雷雨

       55、经医生检查身体()不适宜上塔的人员,严禁上塔作业。酒后严禁上塔作业。有病

       56、装塔人员上塔作业必须穿工作服(工作服穿着灵便)和软平底鞋、戴()、系()。安全帽 安全带

       57、安全带应挂在塔体主构件上,不得低挂高用,不得挂在悬壁端或附件上(天支、护圈等)以防滑脱,挂好后经()无误再工作并经常检查有无损伤。试拉

       58、蹬、扶塔件时应先查看其螺栓是否()。装牢

       59、上、下塔时人与人间距应不少于()m,行动宜慢不宜快。3 60、不得在同一垂直面内()同时作业。两人

       61、严禁将手伸入螺栓()内。孔

       62、不得在防护栏杆、平台空洞边()、坐卧休息。停靠

       63、塔上作业备齐工具、材料并放在()内。工具袋

       64、所用工具、材料应系有(),使用时套在手上(防滑落)。绳环

       65、所需工具、材料物品传递必须用绳索,严禁()。抛掷

       66、起吊构件提升过程中,塔上人员应站在安全位置,待吊件到位后在进入()。操作点

       67、在已完成安装的结构上不得遗留任何()。物品

       68、塔上作业时,必须将安全带固定在铁塔的()结构上。主体

       三、塔桅仪器仪表使用方法

       1、经纬仪按用途分大地测量、()、地形测量。工程测量

       2、调整经纬仪水平步骤:第一步:将()居中,第二步:将长汽泡居中,第三步:将观测物镜对正目标。圆汽泡

       3、经纬仪架设应选择坚固地面将经纬仪脚架打开后逆时针松动固定螺栓拉出至合适长度后(),将脚架以等边三角形打开后踩紧。固定

       4、经纬仪脚架固定后,将经纬仪水平安放在脚架上,并用()活动链接螺丝稳妥地固定在脚架上。中心

       5、经纬仪固定在脚架上后调整经纬仪底端的三个旋转螺母将其整平,使圆形气泡居中,再将经纬仪转动()后微调螺母使椭圆型起气泡居中。(螺母旋转原则:气泡左右移动使用三角形底端左右两螺母同时向内、同时向外进行调整,上下移动使用顶端单个螺母调整)90°

       6、经纬仪调整完成后,松开水平固定旋纽,转动经纬仪使观测物镜准铁塔观测部位后用水平旋转固定螺丝将其固定,再使用左右微调螺母精确瞄准,使观测螺杆中心在()中间。十字丝

       7、自立式铁塔经纬仪测量部位为交叉铁中心(),拉线塔测量部位为主材角钢外沿。螺母

       8、地阻仪背面四个接线端子(其中第一、第二两个接线端子已连接在一起),从左至右依次连接:()米导线、20米导线、40米导线。5

       9、地阻仪5米导线另一端连接在铁塔上,20米、40米的电位探棒分别打入铁塔周围的土壤中,应使两个电位探棒与铁塔测试点在()上,两个电位探棒距铁塔分别为20米和40米。一条直线

       10、检查地阻仪各部件正常后,将其水平放置,调整检流计指针 归()。零

       11、将地阻仪“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min,当检流计指针指向()偏转时,旋转刻度盘,使检流计指针在“0”点,此时刻度盘上的读数乘上倍率即为被测电阻值。某一方向