精选文档
-----------------
ABB
变频器如何为参数设置
一、变频器的简朴本地启动
1.首先确定空开闭合,接触器得电
;
2.按
LOC/REM
使变频器为本地控制模式
3.按
PAR
进入控制盘的参数设置模式
用双箭头键选到
参数组,然后用单箭头键选择
04,ENTER
进入
99.04
电机传动模式
(DTC),DTC
变频器设定值
为转速
(多数情况下用这种模式),SCALA
变频器的设定值为频率选择好模式后按
ENTER
确认
(取消按
ACT
返回)
4.按
ACT
回到当前状态
5.按
REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按
ENTER
确认
6.按启动键,变频器启动
至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程
假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作
:
1.按
ACT
进入实际信号显示模式
;
2.选择需要改变的参数行,按
ENTER
进入
;
3.按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组
;
(常用的几个显示信号
:
01.02
电机的实际转速
SPEED
01.03
传动输入频率的实际值FREQ
03.20
变频器最后一次故障的代码
LAST
FLT)
4.按
ENTER
确认并返回实际信号显示模式
;
(取消直接按
ACT)
二、上传和下载
如何将已经设置好电机需要上传到
CDP-312
操作面板上
:
1.激活可选设备的通讯
确认
98.02
COMM.MODULE
LINK
设定为
FIELDBUS
98.07
COMM
PROFILE
设定为
ABB
DRIVES
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
2.按
LOC/REM
切换到
L
本地控制状态
;
3.按
FUNC
进入功能模式
;
4.按单双箭头键进入
UPLOAD
功能按
ENTER
执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式
;、5.如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态
(可以按
LOC/REM
进行改变)
如何将数据从控制盘下载到传动单元
:
1.将存有上传数据的控制盘连接到传动设备
;
2.确认处于本地控制模式
(可以按
LOC/REM
选择);
3.按
FUNC
进入功能模式
;
4.进入
DOWNLOAD
下载功能,按
ENTER
执行下载。三、PLC
与变频器
PROFIBUS-DP
通讯
为了实现变频器与
PLC
之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把
DP
网线安装好。此时需要在本地模式下
(按
LOC/REM
选择)设定和确认以下参数
:(按
FAR
进入参数选择
模式,用单双箭头选择,ENTER
键进入参数或参数组的设定)
1、98.02
COMM.MODULE
LINK
选择
FIELDBUS
这一个值,表示
RPBA-01
通讯摸板被激活
;
98.07
COMM
PROFILE
选择值为
ABB
DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议
;
2、10.01
EXT1
STRT/STP/DIR
选择值为
COMM.CW
定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和
信号源
;
3、10.02
同
10.01;
4、10.03
REF
DIRECTION
定义电机的转向,FORWARD
正向,REVERSE
反向,REQUEST
答应用户定义转向
(选
定此项);
5、16.01
Run
Enable
运行使能设为
YES;
6、16.04
FAULT
RESET
SEL
选择故障复位的信号源
选值为
COMM.CW(现场总线控制)。如果
10.01
和
10.01
已经设定为
COMM.CW
则此参数自动激活
;
7、11.02
EXT1/EXT2/
SELECT
选择控制字的控制源值为
COMM.CW;
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
8、11.03
EXT
REF1
SELECT
选择给定值源,值为
COMM.REF;
11.04
EXT
REF1
MINIMUM
设定电机的最小转速值为
0rpm;
11.05
EXT
REF1
MAXIMUM
设定电机的最大转速值为
1400rpm;
9、22.01
ACC/DEC
SEL
选择当前的加减速时间值为ACC/DEC
1;
10、22.02
ACCEL
TIME1
定义加速时间值为
1.50s;
11、22.03
STOP
FUCTION
定义减速时间值为
0.50s;
12、51
这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数
98.02
激活后才是可见的。
51.01
通讯协议
值为
PROFIBUS-DP;
15、51.02
值为变频器地址
;
16、51.03
通讯速率
值为
1500(1.5mbpa);
17、51.04
DP
通讯协议
值为
PPO4;
全国免费服务热线咨询
:400881816018、51.05
(PZD3
OUT)
改为
;
19、51.06
(PZD3
IN)
改为
;
20、51.07
(PZD4
OUT)
改为
;
21、51.08
(PZD4
IN)
改为
;
22、51.09
(PZD5
OUT)
改为
;
23、51.10
(PZD5
IN)
改为
;
24、51.11
(PZD6
OUT)
改为
;
25、51.12
(PZD6
IN)
改为
;
26、92.01
302(固定);
27、92.02
变频器实际转速值作为主实际信号的第二个字
(ACT1)
发送28、92.03
变频器实际电流值作为主实际信号的第三个字
(ACT2)
发送29、92.04
IGBT
温度值作为辅助实际信号的第一个字
(ACT3)
发送30、92.05
320
以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个字
(ACT4)
发送
可编辑
-------------
精选文档
-----------------
设定完毕后观察通讯模板状态灯状态,此时如果两个亮两个绿灯,说明通讯成功
;有红灯亮,说明通讯失败。
四、变频器的一些参数设置
1、转速极限值和加速、减速工夫
20.01
最小转速
20.02
最大转速
22.02
加速时间
22.03
减速时间
22.04
加速时间
22.05
减速时间
2、堵转保护
30.10
30.11
30.12
3、欠载保护
30.13
30.15
4、电机缺项
30.16
5、通讯故障
30.1830.1930.20
30.21
6、参数锁,用户启用参数锁定功能可以防止对参数的误调整
16.02
16.03
具体信息请参考《
ACS800
标准应用程序
7.0X
》
五、PROFIBUS-DP
现场控制器
(PLC)的设置
1.安装
ABB
变频器
GSD
文件
ABB_0812.GSD;
2.在系统
PROFIBUS-DP
硬件配置中添加从站
ABB
Drives
RPBA-01,站号为
2(或其它站号)
插入
PPO
Type
Module
为
4;
3.在2
号
(或其他)
从站的参数设置中,将
Operation
Mode
改为
Vendor
Specific(即
ABB
传动协议);
4.其它为默认配置
;
5.将配置下载到主站中。
6.这样主站对从站
2的输入区
(OUTPUT)的数据构造为
:Output:
含义
:
第一个字用于
ABB
传动通信协议的控制字
CW
第二个字变频器的给定值
REF1
第三个字变频器的给定值
REF2
第四个字变频器的给定值
REF3(由
ACS800
变频器参数
90.01
决定)
第五个字变频器的给定值
REF4(由
ACS800
变频器参数
90.02
决定)
可编辑
-------------精选文档
-----------------
第六个字变频器的给定值
REF5(由
ACS800
变频器参数
90.03
决定)
7.主站对从站
2的输入区
(INPUT)的数据构造为
:Input:
含义
:
第一个字用于
ABB
传动通信协议的状态字
SW
第二个字变频器的实际值
ACT1(由
ACS800
变频器参数
92.02
决定)
第三个字变频器的实际值
ACT2(由
ACS800
变频器参数
92.03
决定)
第四个字变频器的实际值
ACT3(由
ACS800
变频器参数
92.04
决定)
第五个字变频器的实际值
ACT4(由
ACS800
变频器参数
92.05
决定)
第六个字变频器的实际值
ACT5(由
ACS800
变频器参数
92.06
决定)
PLC
与变频器通讯
-PLC
侧应用
PPO4,ACS800-ABB
Drives
RPBA-01
控制字
未使用位按说明部分
:常
0
或
常
在db
内已经写入无需更改,就绪可以合闸时控制字
w#16#476
已合闸未运行时控制字
w#16#477
运行时控制字
w#16#47F
可编辑