第一篇:消防火灾事故案例
近年重要火灾案例
京山县华联商厦发生大火 死伤13人 损失62万元
【摘要】:1998年11月22日17时50分,湖北省京山县华联商厦四楼餐饮部菊苑厅因电器安装使用不当引起火灾,迅速蔓延至其它餐饮包房、舞厅及五楼、六楼,导致当场死亡9人(其中窒息死亡4人,跳楼摔死5人;即教委开会就餐的干部4人,小学校长4人,司机1人),伤4人...近年来国内各类火灾事故频繁发生,造成重大人员伤害和财产损失,特别是高层建筑和各类人员密集场所的重大火灾时有发生,上海11.15特大火灾事故损失惨重。现将多年来国内一些重要火灾案例和世茂大厦的消防培训教材通报给大家,供吸取经验教训,请大家做好办公场所以及住宿地的安全消防工作,尤其是在人员密集场所发生火灾等意外时,要能够通过应急消防疏散通道及时撤离,确保自身安全。
一、辽宁省阜新市艺苑歌舞厅特大火灾事故(害人害己)
1994年11月27日,辽宁省阜新市艺苑歌舞厅因舞客邢胜利将点烟后未熄灭的报纸塞进沙发的破洞内,引燃沙发,导致3号雅间起火,未能及时扑灭,大火很快蔓延整个舞厅。由于舞厅严重超员,安全通道不畅,经营管理人员未能及时有效地组织疏散,致使233人被烧死,19人被烧伤;直接经济损失280多万元。17岁的肇事者邢胜利也在火灾中丧生。
重点:进入人员公众聚集场所时必须注意、熟记该区域应急消防疏散逃生通道的位置、方向。
二、广东深圳舞王俱乐俱乐部特别重大火灾事故(乐极生悲)
2022年1月31日23时55分,位于福建省长乐市吴航街道郑和小区的拉丁酒吧发生火灾,事发时在场人员约300余人,过火面积约30平方米。事故造成44人死亡、59人受伤。直接原因为该俱乐部演职人员使用自制礼花弹手枪发射礼花弹,引燃天花板的聚胺脂泡沫所致。
该起事故发生在公众聚集场所,伤亡惨重,教训深刻。暴露出的主要问题:一是室内装修未报经公安消防部门审核、验收,非法投入使用;二是室内装修装饰违规采用聚氨酯泡沫 等大量易燃有毒材料;三是安全出口不符合消防规范要求,门向内开且宽度不够;四是室内电气线路乱拉乱接;五是消防安全意识淡薄,生产经营单位应急处置不力,该场所的消防安全设施和消防安全管理存在严重隐患,从业人员和公众缺乏基本的安全意识和必要的自救能力。
逃生时必须冷静
由于酒吧、歌舞厅一般都在晚上营业,并且进出顾客随意性大、密度很高,加上灯光暗淡,失火时容易造成人员拥挤,在混乱中容易发生挤伤踩伤事故。因此,只有保持清醒的头脑,明辨安全出口方向和采取一些紧急避险措施,才能掌握主动,减少人员伤亡。
寻找多种逃生法
在发生火灾时,首先应该想到通过安全出口迅速逃生。特别要提醒的是:由于大多数酒吧、舞厅一般只有一个安全出口,在逃生的过程中,一旦人们蜂拥而出,极易造成安全出口的堵塞,使人员无法顺利通过而滞留火场,这时就应该克服盲目从众心理,果断放弃从安全出口逃生的想法,选择破窗而出的逃生措施,对设在楼层底层的酒吧、歌舞厅可直接从窗口跳出。对于设在二层至三层的酒吧、舞厅,可用手抓住窗台往下滑,以尽量缩小高度,且让双脚先着地。设在高层楼房中的酒吧、歌舞厅发生火灾时,首先应选择疏散通道和疏散楼梯、屋顶和阳台逃生。一旦上述逃生之路被火焰和浓烟封住时,应该选择下水管道和窗户进行逃生。通过窗户逃生时,必须用窗帘或地毯等卷成长条,制成安全绳,用于滑绳自救,绝对不能急于跳楼。
寻避难场所待救
设在高层建筑中的酒吧、歌舞厅发生火灾,且逃生通道被大火和浓烟堵截,又一时找不到辅助救生设施时,被困人员只有暂时逃向火势较轻的地方,向窗外发出救援信号,等待消防人员营救。
逃生路上防中毒
由于酒吧、歌舞厅四壁和顶部有大量的塑料、纤维等装饰物,一旦发生火灾,将会产生有毒气体。因此,在逃生过程中,应尽量避免大声呼喊,防止烟雾进入口腔。应采取用水打湿衣服捂住口腔和鼻孔的方法,若一时找不到水时,可用饮料来打湿衣服,并采用低姿行走或匍匐爬行的方法,以减少烟气对人体的伤害。
此外,还应互相救助逃生。
切实落实生产经营单位消防安全主体责任。严格按照《消防法》等法律法规以吸取事 故教训推动安全生产工作,采取有力措施,督促各生产经营单位建立健全消防安全操作规程和制度,健全事故应急预案并组织演练,严格企业消防安全监管,切实落实专职或兼职消防安全管理人员,完善消防设施(器材)、消防通道、安全出口等。切实加强对从业人员和社会公众消防安全意识教育,进一步落实各类生产经营单位消防安全主体责任。
重点:娱乐场所活动时,应注意周边环境,包括人员、物质的变化,及时发现不安全因素,力争做到第一时间发现,在最短的时间内通过消防疏散通道安全撤离,逃生时必须冷静,切莫惊慌失措,大喊大叫,防止发生人员踩踏事件,从而造成群死群伤事故。
三、北京隆福大厦“8·12”重大火灾
1993年8月12日晚22时左右,北京市四大商场之一的隆福商业大厦发生火灾。北京市消防局接到报警后,先后共调出17个消防中队,66辆消防车,822名干警前往扑救。经过8个多小时的奋战,将大火扑灭。隆福大厦后楼4层建筑面积8800平方米,烧毁3层;西部营业厅2000平方米,全部烧毁;前主楼高8层,有2层约400平方米,不同程度过火;灭火中有34名官兵受伤,其中3人重伤。这起火灾是建国以来北京市发生的最大一起火灾,造成的直接经济损失达2,148.9万元。
据调查,起火原因是由于后楼出租柜台的售货员下班未按规定关灯而引起的,这支日光灯安装在柜台里,由于长时间通电,造成镇流器线圈匝间短路产生高温,引燃了固定镇流器的木质材料,蔓延成灾。
火灾教训
重点:保证无人值班情况下,关闭所有电源。
电源线要进行日常检查、确保电源线及电源插槽无老化现象。
四、哈尔滨白天鹅宾馆火灾(建国第一起高层建筑火灾)
1985年4月18日夜间,入驻哈尔滨白天鹅宾馆11层的美国游客因酒后吸烟后入睡,导致烟头引燃床单,旅客被浓烟呛醒后逃跑,造成火势向外蔓延至全楼。旅客死亡10人,其中有9人是由于跳楼而摔死。这起火灾是我国第一起高层建筑火灾。但是同层的几位日本人得以逃生,因为日本人在住进宾馆时就注意了解周围环境,特别对疏散出入口处位置进行了详细了解并牢记在心,因此火起时他们在黑暗中爬出安全口而安然脱险(靠近地面的烟雾较轻)。
由于宾馆饭店往往集休闲、娱乐、住宿、餐饮于一体,功能复杂,可燃装修多,消防安全隐患不同程度存在。以下是总结的一些入住宾馆的注意事项,以供参考。
一是要熟悉安全出口位置。在宾馆客房门的背后,一般都能找到安全疏散示意图,标明房间所在位置和安全出口位置,同时会用红色箭头指明疏散方向。最好亲自沿着路线走一遍,便于一旦遇到火灾事故时,能在最短的时间内疏散到安全出口。
二是要了解消防设施。宾馆内部往往配有相应的灭火器、室内消防给水、自动灭火和报警设施以及逃生器材。宾客应认真阅读宾馆提供的相关信息,对消防设施状况做到心中有数,尤其要全面了解客房附近走道可使用的消防设施,消防知识缺乏的人员,可以向消防控制中心或宾馆指定的部门咨询,并熟记宾馆内部报警电话。
三是注意防火,切记不能乱扔烟头、火柴梗,或躺卧在沙发上、床上吸烟。要严格遵守规定。严禁将易燃易爆物品带入宾馆,如有此类物品应交给总台或安全保卫部门。在客房内严禁使用明火和大功率电器设备,离开房间时一定要切断电源。
四是要掌握逃生自救知识。宾馆一旦发生火灾,而且走道尚未有烟火或烟雾较小时,应迅速疏散到安全出口。逃生时要匍匐前进,并用浸湿的毛巾或衣服捂住鼻口。走道烟火较大,无法向外疏散时,应迅速关好房门,用浸湿的毛巾、床单等堵住门缝,防止烟火进入,同时,要在窗口挥舞毛巾呼救,情况紧急时,可以用床单、窗帘拧成绳,从窗户逃生,但床单、窗帘一定要牢牢固定好,严防高空跌落。如果楼层较高,应退回室内,关闭通往燃烧房间的门窗,并向门窗上泼水或用湿被堵住进烟的门窗,延缓火势发展。同时打开未受烟火威胁的窗户,用力敲击响器,发出求救信号,等待救援,切不可盲目跳楼。重点:
1、熟悉本楼层安全出口位置,应实地勘察。
2、了解现场消防设施、器材位置。
3、严禁乱扔烟头、火柴梗,或躺卧在沙发上、床上吸烟。
4、掌握逃生疏散、自救常识。
五、常规案例
2022年5月5日17时,北京市丰台区玉泉营环岛家具城发生火灾,烧毁建筑23000平方米及参展的348个厂家的摊位,直接财产损失2087.8万元。火灾系该家具城北厅的电铃线圈过热,引燃裹在线圈外部的牛皮纸等可燃物,火星掉落在沙发上所致。
2022年10月27日19时许,北京市“居然之家”家具城(总面积19800平方米)发生火灾,烧死2人,烧毁参展的62个厂家的摊位,过火面积6000平方米,直接财产损失380万元。火灾系违章电焊引燃临近布料所致。2022年1月3日2时15分,吉林省通化市东珠宾馆(与香港合资,6层,高20米,面积4200平方米)发生火灾,造成24人死亡(跳楼摔死4人)、14人受伤,烧毁建筑1680平方米及物品一批,直接财产损失31.6万元。火灾系宾馆保安员使用电暖器取暖时长时间离位,电暖器烤燃附近可燃物所致。
2022年6月10日下午16点37分,北京建外SOHO现代城6号楼25层大连思凡股份服饰有限公司的办公室发生火灾,过火面积为15—20平方米,10分钟后火情得到有效控制,20分钟后火灾彻底扑灭。由于救援迅速,大火未造人员伤亡。此次灭火共出动5个消防中队、19部消防车,共计97名消防官兵,消防局指挥部和消防支队指挥部均到场参加救火指挥。这次火灾损失很小,价值仅500元,但负面影响非常大。
“消防安全”即预防和解决(扑灭)火灾的安全措施。
消防安全工作是一项知识性、科学性、社会性很强的工作,涉及到各行各业、千家万户,与经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业密切相关。只有在全社会普及消防法规和消防科技知识,提高全民消防意识,增强全民防范与扑救能力,才能有效地预防和减少火灾的危害。常用消防安全口号:
隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山; 消防连着你我他,平安幸福靠大家; 消防事关你我他,安全系着千万家;
防范火灾,人人有责,人人防火,户户安全; 防火安全无小事,时时处处需留心; 消防安全齐参加,预防火灾靠大家; 时时注意安全,处处预防火灾。
答:下列范围的单位是消防安全重点单位,应当按照本规定的要求,实行严格管理:
(一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所(以下统称公众聚集场所);
(二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园;
(三)国家机关;
(四)广播电台、电视台和邮政、通信枢纽;
(五)客运车站、码头、民用机场;
(六)公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位;
(七)发电厂(站)和电网经营企业;
(八)易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位;
(九)服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业;
(十)重要的科研单位;
(十一)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产损失的单位。
高层办公楼(写字楼)、高层公寓楼等高层公共建筑,城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道,粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场,国家和省级等重点工程的施工现场,应当按照本规定对消防安全重点单位的要求,实行严格管理。
第二篇:火灾事故案例
案例一
一、事故经过:
5月8日早7时,建井处安装队一段副段长刚某主持班前会,布置了当天工作任务和安全注意事项,7时10分开始入井。钳工组长刘某等6人负责加固第二部胶带机头,他们来到井下第一部胶带机与第二部胶带机搭接处的作业地点后,6人作了分工:王某、郭某处理第一、第二驱动装置减速机的油窗;组长刘某和张某划线;电钳工赵某用电焊加固机头运输架,电钳工张某用风焊切割钢板。当切割完12块钢板时,11点开始吃午饭。30分钟后继续施工。张某割掉机头大角之后,将风焊递给赵某割钢板。赵割了大约200mm,张提出换赵,赵刚站起来,就发现平台下残留的胶末、胶带条起火。正在一旁干活的张某先用木板,接着用沙箱的砂子灭火,赵想用灭火器,但不会用没有打开。这时组长刘某、张某用木板扑打,火势越来越大。他们感到喘不出气,便撤向7.6m绞车处,遇到矿方2名工人,这2名工人马上给井调度室汇报,随即这6名工人由二水平主运道撤离现场并由副井升井。
火势蔓延产生的火风压波及到井下二水平生产采区和三水平井底、地面主控室,死亡80人(其中包括救灾指挥的矿总工程师、机电副总工程师和9名救护队员),伤23人。矿调度室接到灾情报告后,局矿开始事故抢救,调动8个救护小队入井探查,引导人员撤离。事故当天的17时左右,除遇难人员外,其余人员安全升井。5月11日,残火全部扑灭。
二、事故原因: 1、直接原因
工人在井下安装胶带运输机,用气焊切割钢板时,飞溅火花引燃作业地点附近残留的胶末、胶条,由于灭火措施不力,导致运输机胶带起火。
2、主要原因
这起事故是该矿务局建井工程处在小恒山矿施工时发生的。由于不具备反风条件,工人避灾路线不清,无防火门,防火设施欠缺,灭火措施不力,安全管理混乱,从而造成大量人员伤亡。反映了局、矿、建井工程处各级领导缺乏安全第一、预防为主的思想。具体表现在:一是井下电、气焊安全措施制度不完善,审批不认真。二是缺乏防火灭火意识,防火措施不落实。第一部胶带机交付使用时就没有铺设供水管路,没有防尘防灭火系统。三是生产采区缺乏抗灾能力,工人没有配备自救器。四是工程验收不符合国家规定,没有严格执行“三同时”原则,第一部胶带机移交使用时,没有正式验收安全设施。五是在事故发生初期,抢险救灾有失误。六是使用非阻燃胶带,造成火势扩大蔓延。
三、防范措施:
1、立即开展全局性的安全思想教育,全员、全过程、全方位地增强安全意识,把安全第一,预防为主的方针在思想上、组织上、措施上落到实处,以落实好安全第一责任者的责任,带动部门、区域、岗位责任制的全面落实。
2、立即开展全局性安全大检查,查领导安全思想,查责任制的落实情况,查各项安全规章制度的执行情况,查企业不安全隐患,找出问题积极整改,抓质量标准和安全管理水平工作。
3、加强安全、技术、安全法规的培训教育,提高干部职工素质。特别针对煤矿队伍流动性大和安全素质不高的实际问题,强化职工培训教育,做到持证上岗,持证指挥。
4、建立健全并完善“通防”系统,编制并落实灾害防治预案,提高矿井的抗灾能力。
案例二
一、事故经过
7月9日零点班接班后,9号车司机赵东芳下井与维修工修理9号车,凌晨1时多,经试车仍不能正常运行。赵因无活可干便步行到1150计量室,遇见12号车司机王培元在拉完9车矿石之后因感冒头晕在计量室休息。王培元得知赵东芳的车未修好,便将12号车借给赵东芳,这时约是凌晨2时。当赵东芳拉完第7车矿石后,看到车上温度表已达到170℃,便驾车到1138-1118水平的斜坡道岔口处熄火降温不到10分钟,大约凌晨4时40分再次启动后,发现发动机右后脚下面着火,就取下车上的灭火器灭火,没有灭掉,就跑到5号车范玉江处,两个各拿了一个灭火器灭火(有一个灭火器是空的),但火还是灭不掉。赵东芳又跑到一工区找灭火器,一工区值班员许发礼说“灭火器是空的”。5时20分,许发礼在帮助灭火过程中,向矿调度室调度员夏学军作了电话汇报。赵随后找了两个水桶,与13号车司机刘永宏、5号车司机范玉江提水去灭火,因火势很大,用水灭火也不起作用。赵东芳又跑到1118维修硐室内找灭火器未找到,赵就让硐室内的岳小军向计量室打电话(但未打通),尔后赵又返回现场,试图让铲运机铲断水管用水灭火,但因铲运机司机不在而未成。这时赵东芳看到巷道内烟很浓,并感到头痛无力,便摸着巷道走到了1150中段休息片刻后,乘罐车出井,约7时到地面,再没有向有关部门报告情况。
卡车着火时,1118中段作业点共有施工人员59名。7月9日5时30分,临夏二建六队值班长孔有理在1118中段5号溜井焊钢模时,发现有烟从溜井上面下来,就跑到6号道,待一会6号道也进来烟后,即组织人员往2号道有通风井的地方跑。当时有人提出硬冲1118-1138斜坡道,他就制止他们不要去,但仍有好多人不听制止跑往1118-1138斜坡道,造成17人死亡,2人重伤。其余40人相继撤离到FV1通风井处而脱险。
二、事故原因
(一)井下运输安全管理不严,车辆检查维修质量达不到安全要求,埋下火灾隐患。9号车司机赵东芳与12号车司机王培元违反规定私自换车,使12号车辆长时间连续工作,造成发动机周围温度过高,而且该车检查、维修质量差,油管接口渗油,因而埋下了火灾隐患。
(二)司机操作不当引发火灾,不立即报警延误灭火时机。司机赵东芳,发现卡车显示达到170℃的警戒温度后,未按停车不熄火、用叶轮扇风冷却的规定操作,而是停车熄火,在温度没有降到安全界限的情况下再次启动,因电火花点燃可燃气体,形成火灾。起火后,赵东芳没有立即报告,在数次试图灭火不成的情况下又离开现场出井,也没有向任何部门报告,延误了灭火的时机。
(三)施工现场安全管理不到位,火灾发生时人员撤离无人指挥。掘一工区主管设备副主任王奇峰,违反拖车时设备主任必须到现场指挥的规定,在家中电话同意上一班值班班长安排当班值班长干拖车的工作,事故发生时值班员不在现场,人员撤离工作无人指挥,致使一部分作业人员盲目进入灾区。
(四)未按规定制定和实施矿井灾害预防和应急计划,防火安全措施不落实。现已查明,98年以后矿井没有依法制定和实施过灾害预防和应急计划,防灭火安全措施达不到要求,井下巷道安全标志设置不符合规定。火灾发生时,矿调度室没有立即向公司调度报告,对事故的扑救和人员的撤离缺乏有效的指挥和调度,井下通讯联络不畅通,多处灭火器材不能使用,事故地点附近无消防栓和其他消防设施,地面消防车因外部尺寸过大进不了井筒,待拆卸了梯子后才入井灭火。
(五)外包工程施工队,未依法对从业人员进行安全培训。在该矿承包工程的四个施工队安全管理松懈,没有严格按照矿山安全法规规定的时间和内容对从业人员进行安全培训,从业人员安全素质低,缺乏应急和安全撤离等应有的知识,部分作业人员因选择了错误的避灾路线而伤亡。
(六)金川公司领导对贯彻执行党和国家的安全生产方针和矿山安全法规重视不够,对事故隐患的整改和查处力度不强,安全生产管理不严,也是造成这起事故的一个原因。
三、防范措施:
(一)加强法制观念,认真贯彻执行国家的安全生产方针和安全生产法律法规,依法抓好企业的安全生产工作。
(二)进一步落实各级安全生产责任制,特别是各级领导的安全生产责任制,真正把安全生产 法规、制度、措施、规程等落实到每个基层和每个作业人员,形成有效预防事故的管理机制。
(三)采取有效措施,进一步改善企业的安全生产条件,完善包括通风系统、通讯系统和防灭火系统的合理性和安全性,配备必要的救护、急救装备和器材,按规定设置矿山安全标志,以增强抗御灾害和事故的能力。
(四)要依法编制和实施以防止火灾事故为重点的矿山灾害预防和应急计划,及时检查和治理事故隐患,防止火灾事故的再次发生,切实做好各类事故的防范工作。
(五)加强对外包施工队的安全生产管理工作。企业要对外包施工队的安全资质进行审查和从业人员上岗资格的清理整顿,安全资质达不到要求的不准承包工程;承包施工队要严格执行各项安全生产管理制度,依法培训作业人员,对安全管理松懈、存在重大事故隐患的要限期停产整顿,愈期达不到要求的要依法取消其承包资格,对达不到培训规定的作业人员不准上岗作业。
案例三
一、事故经过:
建安公司负责更换小青矿副井压风管路及排水管路工程,2022年5月5日十九时在更换到距地面350m处时,作业人员郭××、申××、张××在罐帽子上,朱××在上层罐内,闫××、朱×在下层罐内,上层罐内有两台焊机、两瓶乙炔、两瓶氧气,由朱××负责开关乙炔、氧气,焊工申××在上面施焊,由于施焊产生的火花落入上层罐内引起乙炔瓶着火,朱××关乙炔瓶开关没关住,于是郭××带着搬子从罐帽上下来关乙炔瓶开关,也没关住,他们就一同爬到罐帽上,用电话联系把副罐拉到地面平台,此时火就大了起来,与此同时小青矿井下安检员杨××发现有浓烟进入井下,感到情况特殊,就及时向调度汇报,矿调度立即通知有关领导及有关单位人员赶赴现场灭火,通过全体人员的齐心奋战,用灭火器把火扑灭,避免了一次重、特大事故的发生。并把乙炔瓶、氧气瓶拖运到井棚外安全地点。
此次事故烧坏两台电焊机、两个乙炔瓶及两个氧气瓶及胶管。副罐上层罐内层涮的油漆几乎全部烧掉,外层涮的油漆也掉了一半。如果气瓶爆炸后果不堪想象。
二、事故原因:
这是一起典型的没按措施作业、因违章作业造成的重大未遂事故。
事故发生的直接原因:一是乙炔瓶泄漏;二是在罐上烧火焊产生的火花散落在漏气的乙炔瓶上,引燃乙炔。
事故发生的间接原因:
1、施工现场没有灭火器、沙箱、洒水桶。
2、施焊时没有接火工具。
3、氧气瓶、乙炔瓶放在一起(而且是4个瓶子)。
4、施焊前没有人检查所使用气瓶的气密性。
5、安检员没在施工地点监督检查。
三、防范措施:
1、认真检查各工程是否有安全措施及施工人员是否按措施作业。
2、认真检查气带和气瓶有无泄漏现象、气瓶安全帽是否齐全完好。
3、施焊时气瓶的数量和间距要符合规定。
4、施焊时要有足够防灭火器材。
5、作业现场要有专职施工负责人和安全负责人。
6、必须有安检员在施工地点监察,否则不准施工作业。
7、施工作业前必须对作业人员贯彻措施,特殊工程施工前必须进行应急救援预案贯彻学习,使作业人员知道发生事故应采取的紧急措施。
第三篇:火灾事故案例心得体会
火灾事故案例心得体会
第1篇:火灾事故案例心得体会
在我们日常生活中,火是不可缺少的,在化工厂高温、高压、易燃易爆的介质更是到处都有,所以我们了解有关于火灾的安全常识是尤为重要的。更要在自己的工作岗位规范自己的操作行为,避免火灾事故的发生,及掌握火灾的急救常识是十分必要的。
案例中的许多火灾事故主要是由于大多数的人没有火灾的安全常识,从而引发了重大的火灾事故,没有火灾的安全常识在火灾发生后,不仅仅没有救助别人的能力,更是连自救的都不能得救,从而导致事故更加严重,造成的损失更是重大,所以掌握有关于火灾的安全常识不仅仅可以避免事故的发生,同时也能避免自己身陷火灾的危险之中。那么要避免火灾的发生,就要掌握火灾的安全常识:
如果火灾发生居民楼内,楼内居民首先要保持冷静。如果火灾是出于初起阶段,尽快用水和灭火器破扑救,如果扑救不了,尽快离开火场,不要贪恋财物。为了做好个人防护,可用湿毛巾掩住口鼻,用浸湿的衣服被褥包裹身体,以防止被火烧伤;在浓烟中,要低姿行走,烟大时要匍匐前行,居民应该保持秩序,依次撤离现场,切不可由于火灾使自己更加紧张,逃生心情更为急迫。一直不知道消防通道或安全出口的位置,疏散时辨不清方向,结果不择路线,不顾后果,致使失去有力的逃生机会。如果逃生通道被封锁,一时逃不出去,要爬在窗上挥舞物品或呼喊发出求救信号,以便消防人员及时救助。
如果火灾发生在公共场所,例如宾馆,学校等按照安全出口指示标志和自己熟悉的逃生路线快速逃生高层建筑发生火灾时,要快速组织求救,同时将各个房门关闭,如果火势较大,无法扑救,要根据平时熟悉的情况确定逃生路线,迅速选择逃生出口逃生,但不要乘坐电梯,以防断电出困在电梯中。如果走廊起火房门被封死,要关紧房门,堵住漏孔,防止烟雾进屋,同时向窗外挥舞物品呼喊,尽快向外发出求救信号;如果烟大,要低姿行走用湿毛巾捂住口鼻,防止毒烟熏呛,要沉着冷静,选择最直接的逃生路线,开门时,要迅速将门关好,防止空气流助长火势和烟雾窜到各个房间。如果通道被封锁,要往远离烟火的地方疏散,可以利用卫生间、楼梯间、水房等场所避难,然后想方法下楼,没有救护措施,不要盲目跳楼,以免造成伤亡。
工厂企业应时刻保证单位的消防安全,加强消防标准化管理。消防设施要健全,消防疏散通道要保持畅通无阻,工厂企业员工要熟悉单位的消防环境。经常进行消防逃生自救训练,发生火灾时,要迅速组织救援,及时将火扑灭在初起阶段,如果不扑灭,要迅速逃生,每个员工要,熟悉逃生出口,做到临危不乱,沉着冷静,明辨方向,迅速撤离。烟大时要匍匐前进,被烟火围在里面的人员,要尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现又能避免烟火熏呛的地方,向外挥舞衣物,发出救援信号,也可以用绳索系到结实的固定物上滑绳自救。烟火大时,自己失去了自救能力,要趴在屋内墙根处,既防止被建筑物砸伤,又便于消防人员寻找。身上起火时,不要乱跑,要迅速脱掉衣服或就地打滚将火压灭。总之希望我们每个人都能掌握安全常识,对于火灾这样的重大事故,我们要做到防患于未然,在工厂没有小的事故,更不要说是火灾的事故,我们时时刻刻保持警惕,把一切不安全的因素制止在萌芽时刻
2022年7月17
第2篇:火灾事故案例心得体会
火灾事故案例心得体会
火灾教育在我们日常生活中,火是不可缺少的,所以我们了解有关于火灾的安全常识是尤为重要的。
避免火灾的发生,及掌握火灾的急救常识是十分必要的。
中的许多火灾事故主要是由于大多数的人没有火灾的安全常识,从而引发了重大的火灾事故,没有火灾的安全常识在火灾发生后,不仅仅没有救助别人的能力,更是连自救的都不能得救,从而导致事故更加严重,造成的损失更是重大,所以掌握有关于火灾的安全常识不仅仅可以避免事故的发生,同时也能避免自己身陷火灾的危险之中。
那么要避免火灾的发生,就要掌握火灾的安全常识:如果火灾发生居民楼内,楼内居民首先要保持冷静。
如果火灾是出于初起阶段,尽快用水和灭火器破扑救,如果扑救不了,尽快离开火场,不要贪恋财物。
为了做好个人防护,可用湿毛巾掩住口鼻,用浸湿的衣服被褥包裹身体,以防止被火烧伤;在浓烟中,要低姿行走,烟大时要匍匐前行,居民应该保持秩序,依次撤离现场,切不可由于火灾使自己更加紧张,逃生心情更为急迫。
一直不知道消防通道或安全出口的位置,疏散时辨不清方向,结果不择路线,不顾后果致使失去有力的逃生机会。
如果逃生通道被封锁,一时逃不出去,要爬在窗上挥舞物品或呼喊发出求救信号,以便消防人员及时救助。
如果火灾发生在公共场所,例如学校,按照安全出口指示标志和自己熟悉的逃生路线快速逃生高层建筑发生火灾时,要快速组织求救,同时将各个房门关闭,如果火势较大,无法扑救,要根据平时熟悉的情况确定逃生路线,迅速选择逃生出口逃生,但不要乘坐电梯,以防断电出困在电梯中。
如果走廊起火房门被封死,要关紧房门,堵住漏孔,防止烟雾进屋,同时向窗外挥舞物品呼喊,尽快向外发出求救信号;如果烟大,要低姿行走用湿毛巾捂住口鼻,防止毒烟熏呛,要沉着冷静,选择最直接的逃生路线,开门时,要迅速将门关好,防止空气流助长火势和烟雾窜到各个房间。
如果通道被封锁,要往远离烟火的地方疏散,可以利用卫生间楼梯间水房等场所避难,然后想方法下楼,没有救护措施,不要盲目跳楼,以免造成伤亡。
烟大时要匍匐前进,被烟火围在里面的人员,要尽量呆在阳台窗口等易于被人发现又能避免烟火熏呛的地方,向外挥舞衣物,发出救援信号,也可以用绳索系到结实的固定物上滑绳自救。
烟火大时,自己失去了自救能力,要趴在屋内墙根处,既防止被建筑物砸伤,又便于消防人员寻找。
身上起火时,不要乱跑,要迅速脱掉衣服或就地打滚将火压灭。
总之希望我们每个人都能掌握安全常识,对于火灾这样的重大事故,我们要做到防患于未然,在学校没有小的事故,更不要说是火灾的事故,我们时时刻刻保持警惕,把一切不安全的因素制止在萌芽状态。
第3篇:火灾事故心得体会
火灾事故心得体会
近期,接连发生了几起安全事故,5月31日黑龙江中储粮林甸直属库发生火灾,火灾原因系配电箱短路打火引发火灾。火灾致粮食损失约1000吨,无人员伤亡。(网传原因为电源箱电缆短路起火)二、6月2日14时30分许,中石油大连石化公司位于甘井子区厂区内一联合车间939号罐着火,致2人受伤经全力抢救无效死亡,2人失踪。火灾事故造成直接经济损失58万元,具体着火原因仍在调查中。(网传电焊施工引发周边易燃油点蔓延)
三、6月3日6时6分吉林德惠市米沙子镇吉林宝源丰禽业公司发生火灾事故。
已造成119人遇难,70人受伤。根据公安部消防局的消息,这起事故是由于液氨泄漏而引发的爆炸我在学习了事故通报后,心里非常震动,进行了深刻的反思。我在想这些事故为什么会发生呢?发生事故的原因主要是人的原因,是“违章、麻痹、不负责任”的具体体现。
“违章、麻痹、不负责任”充分诠释了事故发生的原因。“违章”就是不按规章制度,不按操作规程来做事,凭自己的个人主观意识来做事,久而久之就变成了习惯性违章;“麻痹”则是进一步违章,未认真分析工作过程中的所有环节,不认真履行工作流程和规程,总认为自己这么做没什么大不了,自己是对的,图方便、图省事,从而导致了事故的发生;“不负责任”就表现在多方面,管理上的不负责任,监督上的不负责任,具体工的不负责任,即管理不到位、监督不到位、执行不到位。
安全工作天天抓、天天讲,为什么还会出安全事故呢?“违章、麻痹、不负责任”充分体现了事故发生的原因。我们有的人思想麻痹,开小差,放松了安全意识,就进行了违章作业。这是一种非常不负责任的行为,是对自己,对同事,对领导,对公司的不负责任,更是对家人的不负责任。你有没有想过,如果因为你的不负责任,导致了安全事故发生,会给同事、领导、家人带来多大的伤害,会给公司的财产带来多大的损失。
所以,我们在工作时,一定要牢记安全,坚决与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人作斗争,“常怀责任之心,常行责任之事”做安全生产明白人,认真遵守规章制度,严格执行操作规程,强化安全监督,不放过任何细节和小事。安全无小事,用我们认真的责任心来换取持续的安全无事故。
第四篇:火灾事故案例
焊工火灾事故
实例焊工在容器内焊接借用氧气臵换引起火灾事故经过某农药厂机修焊工进入直径、高的繁殖锅内焊接挡板未装排烟设备而用氧气吹锅内烟气使烟气消失。当焊工再次进入锅内焊接作业时只听“轰”的一声该焊工烧伤面积达三度烧伤占抢救天后死亡。主要原因分析用氧气作通风气源严重违章。进入容器内焊接未设通风装臵。主要预防措施进入容器内焊接应设通风装臵。通风气源应该是压缩空气。实例氧气瓶的减压器着火烧毁.事故经过某建筑队气焊工在施焊时使用漏气的焊炬焊工的手心被调节轮处冒出的火炬苗烧伤起泡涂上了獾油还继续焊活施焊过程中又一次发生回火氧气胶管爆炸减压器着火并烧毁关闭氧气瓶阀门时氧气瓶上半截已烫手非常危险。主要原因分析漏气的焊炬容易发生回火。在调节氧气压力时氧气瓶阀和减压器沾上油脂发生回火在压缩纯氧强烈氧化作用下引起剧烈燃烧。主要预防措施汽焊前应检查焊炬是否良好发现漏气严禁使用待修复后再继续施焊。不能用带有油脂的手套去开启氧气瓶阀和减压器。实例动火场地不符合要求引燃大火事故经过某船厂焊工顾某向驻船消防员申请动火消防员未到现场就批准动火。顾某气割爆丝后船底的油污遇火花飞溅引燃熊熊大火。在场人员用水和灭火机扑救不成造成人死亡人重伤人轻伤的事故。主要原因分析土消防员失职盲目审批。动火部位下方有油污。现场人员灭火知识缺乏。主要预防措施消防员接申请动火报告后要深入现场察看确认安全才能下发动火证。要清除动火部位下方的油污。要加强员工的安全知识学习。2022年9月11日8时,锦州石化分 公司炼油一厂二套常减压装臵进 行检修后开车。9月12日9时30分,常减压装臵引柴油循环,14时加 热炉采样分析。此时,引入装臵 的高压瓦斯阀门处于关闭状态,瓦斯气没有到炉前。违章操作 减压炉爆炸 3死6伤--事故经过 16时30分,车间生产主任安排二班 班长带领3人去引瓦斯到炉前、点 火,操作工在没有认真检查炉前阀 门开启状况的情况下将进入车间的 高压瓦斯总阀门打开。17时10分,点减压炉时发生闪爆,造成3人死 亡、1人重伤、5人轻伤。 违章操作 减压炉爆炸 3死6伤--事故原因 违反了加热炉点火 操作规程,瓦斯气没有 引到加热炉前。点火时 又没有认真检查炉前阀 门开启状况,是这次事 故发生的直接原因。 违章操作 减压炉爆炸 3死6伤--事故教训
1、本岗位“三违”行为,特别是习惯性违章行为。
2、加热炉点火前的检查、气体分析、点火程序、点火人责任及相关措施等方面的检查制度要进 一步完善和落实。 催化两器检修 引起爆炸伤人 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 催化两器检修 引起爆炸伤人--事故经过 1995年7月31日,乌鲁木齐石油化工总厂炼油厂催裂化装臵因两器 流化不正常停工检修。按停工统筹安排,当日22时15分,管焊车 间检修人员持工作票开始卸DN800mm大油气线法兰螺栓,准备翻盲-201。 8月1日2时,螺栓全部卸完,检修人员放入盲板进行找正,此时大 油气线侧法兰口处出现青烟,接着爆燃起火。检修人员在躲闪时,2人从6m高的平台上坠落,1人死亡,1人腰部受伤,其余5人被火 燎伤。 催化两器检修 引起爆炸伤人--事故原因 ⑴此次停工仅检查两器,对分馏塔稳定系统不进行 动火检修,在翻盲-201前按操作规程对分馏塔 只进行了粗吹扫,残存的可燃气体进入大油气 线。⑵在翻盲-201过程中,由于2个螺栓卸不下来,被 迫用钢锯锯断螺栓,大大延长了装盲板的时间,空气进入油气线内时间过长,大油气线内结焦 多,造成自然闪爆。 催化两器检修 引起爆炸伤人--事故教训 ⑴应高度重视高硫原油的 加工问题,加强工艺 管理。⑵厂里对硫化铁在大油气 线中的沉积问题要及 早采取有效的处理措 施。 可燃气体积聚 明火引起爆炸 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 可燃气体积聚 明火引起爆炸--事故经过 1993年10月8日17时30分,吉化集团 公司炼油厂成品车间汽油罐区发生一 起火灾事故,当场死亡1人,重伤2人(其中1人经抢救无效,于10月26日 死亡),轻伤5人。直接经济损失3.5 万元,间接经济损失7万元。可燃气体积聚 明火引起爆炸--事故经过 10月8日13时30分,按计划检修后的催化装臵投料开车。15时,前部操作基本正常,但因解析塔底再沸器泄漏,稳 定系统迟迟不能正常,不合格汽油开始出装臵,送汽油罐 区214号储罐(该罐是容积为2000m3的钢制内浮顶罐)。 15时30分许,催化车间稳定岗位负责人为了降低稳定塔 304的液面,将塔内油品同时送往214号储罐,因稳定系统 的热源没有建立起来,汽油携带轻组分进入罐区。可燃气体积聚 明火引起爆炸--事故经过 成品车间汽油罐区4点班工人接班后,闻到有异常气味,但都没在 意。直到17时20分许,岗位人员感觉不对时,可燃气体已蔓延至 汽油罐区大门外15m处,由于当时阴天、无风、气压低,所以气体 都聚集在低洼处。 由于守卫室味儿大,守卫汽油罐区的两名经警到罐区门外15m处吸 烟,刚划着火柴即发生爆燃,一名经警当场烧死,另一名烧成重 伤。火随即进入院内,将操作室炸塌,214号储罐着火,又有5名 人员受到不同程度的烧伤和砸伤。经奋力扑救,大火于18时50分 扑灭。 可燃气体积聚 明火引起爆炸--事故原因 ⑴催化装臵开车调整操作期间,不合格汽油挥发出的可燃气体形 成了爆炸条件。⑵阴天、无风、气压较低,使汽油积聚不散。这是事故发生的客 观原因。⑶汽油罐区操作员发现有异常情况,未及时上报,没有采取必要 的安全防护措施。⑷经警缺乏基本安全知识,点火吸烟。这是事故发生的直接原因。 可燃气体积聚 明火引起爆炸--事故教训 1.装臵开停工时,要严格控制生产工艺指标。2.加强对职工和外来人员的防火安全教育,提高防 火安全意识。3.强对易燃易爆区域的防火安全管理,深化岗位责 任制. 违章指挥 引发火灾一人死亡 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 违章指挥引发火灾 一人死亡--事故经过 2022年4月16日西南油气田分公司输气管理处自贡运销部因用户管网压力不 能满足需要,拟对管网进行改造。4月16日上午,运销部下属负责民用供气 的天然气公司负责人黄宇,在无施工组织、无施工作业方案、无动火作业 手续、无应急预案,也未向运销部领导和生产调度室作任何请示报告的情 况下就安排人员动火作业。18时15分,实施直径30mm管线与直径57mm管线 碰口时,在未通知配气站和运销部生产调度值班人员的情况下关闭了直径 57mm管线上的DN50阀门(距离动火点121米),并且未安排人员对关闭阀门 值守。18时20分,当用户发现无天然气时向配气站反应,配气站值班人员 刘正英向生产调度室值班人员询问,均不知情况。刘正英在寻检中发现 DN50阀门关闭,在不知有人作业的情况下将其开启(天然气出口压力为 0.26Mpa)。此时正在碰口的电焊作业引燃了天然气,而作业场所为宽0.8m,长3.5m,高3m的狭窄有限空间。着火后管工曾旭向通往开阔地带的通道逃 离现场;焊工王飞跑进了一条仅3.5m深的巷子而无法逃生,被当场烧死。 违章指挥引发火灾 一人死亡--事故原因 经 过 现 场 调 查,事 故 原 因 一 是 没 有 办 理 动 火 作 业 火 票;二 是 无 施 工 作 业 方 案,无 应 急 预 案;三 是 未 向 生 产 调 度 室 汇 报,擅 自 关 闭 阀 门;四 是 在 不 具 备 施 工 作 业 条 件 的 情 况 下,违 章 安 排 施 工 动 火 作 业。 违章指挥引发火灾 一人死亡--事故教训 ⑴“4.16”事故反映了一些基层管理人员在“12.23”事故后,没有对安全生产的重要性引起足够的重视。⑵基层仍然存在严重的违章指挥、违章操作行为。⑶要加强新建、改建、扩建和检维修作业的安全管理。要加 强施工作业的风险管理,严格动火作业、进入有限空间 作业、动电作业、动土作业等作业票管理制度,加强承 包商管理,严格承包商安全生产合同制度。 违章开泵 罐爆伤人 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 违章开泵 罐爆伤人--事故经过 1991年11月1日15时7分,锦州 石油化工公司炼油厂加氢车间 加氢装臵在处理混氢原油与反 应副产品换热器堵塞恢复生产 过程中,由于高压氢气反串入 低压脱氧水罐,造成该罐超压 爆炸,, 直 接 经济损失0.89万元 1人重伤,多人轻伤 违章开泵 罐爆伤人--事故经过 事故发生前,反应系统压力达 到6.5Mpa,反应温度升到 250℃,按工艺条件规定,开 高压注水泵向分馏塔进料与反 应物换热器注水。司泵工在泵 出口压力只达5.0Mpa时,就打 开出口阀当第二道出口阀打开 两扣时,致使6.5Mpa高压系统 氢油混合气反串,经循环阀回 串至低压脱氧水罐,造成该罐 超压物理性爆炸。 违章开泵 罐爆伤人--事故原因 1.司泵工违章操作。2.设备有一定缺陷,高压注水泵出口至换热器管线 安装的二道止逆阀不起作用。3.设计留有隐患。低压脱氧水罐没有设计安装安全 阀,只装了止逆阀,但效果不好。 违章开泵 罐爆伤人--事故教训 1.司泵工必需严格执行工艺操作规程,按工艺指标 要求进行开阀操作。2.应加强对设备的维修管理,定期对止逆阀进行检 查和维护,确保其灵敏好用。3.对设计上没有安装安全阀的低压脱氧水罐,应采 取有效的补救防护措施。 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 加热炉点火 发生闪爆 1人死亡--事故经过 2022年9约11日,乌鲁木齐石化分公司化肥厂二合成车间合成 装臵进入开车阶段,当合成气压缩气机压力升至5.5Mpa后,需 点加热炉给系统升温。 该工段技术员陈贵斌19时50分通知化验人员炉膛取样分析合格 后,操作工李波于21时25分进行点炉前确认,车间另一值班长 程超和王勇先后也到现场学习加热炉的点火操作,约21时45分,陈贵斌将点炉火把伸入点火孔时,炉膛发生闪爆,陈在逃生过 程中,被震落的烟囱防雨帽击中头部,抢救无效死亡。 加热炉点火 发生闪爆 1人死亡--事故原因 炉膛取样分析合格 20分钟后,才进行加热 炉点火操作,因内漏,炉膛内存有可燃气体,点火前又没有吹扫,是 这次事故的直接原因 加热炉点火 发生闪爆 1人死亡--事故教训 1.取样分析与点火的时间间隔不能太长,点火前 必须进行吹扫。2.要整改本岗位“三违”行为,特别是习惯性违 章行为。3.加热炉点火前的检查、气体分析、点火程序、点火人责任及相关措施等方面的检查制度要进 一步完善和落实。 轻油擦设备 引火烧自身 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 轻油擦设备 引火烧自身--事故经过 1993年5月14日20时20分,乌鲁木齐石油化工总厂炼油厂 常减压车间,当班班长安排一名操作员用常一线油(航煤)去擦洗管架上、管线表面的油污。操作员接了半桶油,当用 绳子将油桶从低处向高处提时,因管线刮碰,将油撒在高温 管线的裸露部位,同时也撒在他的身上,当即起火。在其下 半身被引着后,从换热一层平台跳下去,经同志们帮助将身 上火扑灭。烧伤面积60%,三度以上面积占50%。 轻油擦设备 引火烧自身--事故原因 班长违章指挥,操作员违章作业,均违反了总公司 《防火防爆十大禁 令》。 轻油擦设备 引火烧自身--事故教训 含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火--事故经过 1993年11月17日13时,辽河油田 石油化工总厂北蒸馏车间副主任 在检查装臵生产情况时,发现装 臵区下水水位超高,含油污水大 量涌出。副主任立即向厂调度室 进行了汇报,调度电话通知供排 水车间增开一台排污泵以降低污 水水位。15时有两名调度长先后 到北蒸馏车间查看了污水水位情 况,通知供排水再增开一台泵。含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火--事故经过 约20时30分,北蒸馏当班班长王某接到厂调电话通知,厂污水水位降到最低水位,王某查看本装臵水位没有 多大变化,而此时初馏塔内温度急剧升高。 王某怀疑是8-2换热器内漏引起,便会同操作员赵某一 起将8-2换热气改走副线引管在换热气下方。当时该管 线正浸泡在涌上地面的污油中。 22时30分,王某看到初馏塔温度恢复正常,就和赵某去关闭8-2 号换热气副线阀门。到现场后,王某发现副线管保温内冒白烟,便让赵某去取蒸馏胶带,准备用蒸气掩护,赵某刚转身去取,该 处即着火。 因当晚东北风较大,加上浮上的轻质油较多,火势迅速蔓延,由 管廊区至泵房,形成了南北30m、东西50m多的火海。零时15分,在全厂各单位在岗人员和赶来的消防队员的奋力扑救下,终将大 火扑灭,此次事故成直接经济损失4.5万元。含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火--事故经过 含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火--事故原因 ⑴ 事故直接原因是由于当班班长王某打开换8-2副线阀,该阀门法 兰处温度提高到340℃左右,形成了点火源。由于沈采原油供 应不足,北蒸馏于16日22时改用欢采混合油,渣油温度升高约 40℃。王某在17日17时接班后,看到原油进初馏塔温度高,渣油温度 340℃左右,怀疑换热器有内漏,于22时打开副线阀门。者。由于阀门法兰处用玻璃棉包着,外面又包着铁皮,温度升高,热 量又不宜散去,将玻璃棉上油污烤着,造成火灾。王某晚上作业未发现换8-2副线阀门法兰玻璃棉浸有油污,仍按 常规操作,又没有对隔油池排水孔及时通堵。因此,对本次火 灾事故负有一定责任,是事故直接责任 含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火--事故原因 ⑵ 事故间接原因是污水水位上升,历时7小时没有及时处 理下去,致使地面有油污和污油进入换8-2副线法兰玻 璃棉处,构成了这次火灾的火源。①该车间隔油池今年8月投入使用,但排水孔小,没 有达到设计要求,容易堵塞,车间准备一根铁棍,经常 通一通,但没有建立检查制度;②供排水车间于13日开始将排水池水位提高2个台阶(40-50cm),导致北蒸馏隔油池水位差别小,而北蒸 馏换热器处地势洼,雨季经常积水,这次没有采取有效 措施。含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火--事故原因 该装臵地处洼地,每到雨季经常出现含油 污水溢出地面,浸泡热 油管线。厂有关部门曾 多次研究抬高换热器管 线问题,但由于生产任 务重和资金问题,迟迟 没把这一重大隐患整改 掉。 含油污水溢出地面 浸泡高温管线着火--事故教训 ⑴ 应强化职工的业务培训,提高其事故状态下的应 变自救能力。⑵ 今后若再发现装臵含油污水溢出地面浸泡高温换 热器管线时,就应及时地采取用蒸汽掩护、强制 排水或按停工处理等防范措施。⑶ 对发现的隐患必须高度重视,舍得投资,及时整 改。 开车过程误操作 罐体爆炸人伤亡 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 开车过程误操作 罐体爆炸人伤亡--事故经过 1994年2月28日18时45分,锦 州石油化工公司天元公司(集体企 业)一分厂的氧化沥青装臵(2万 t/a),检查后在开车过程中由于误 操作,将冷却水送入成品罐内,造 成急剧气化,压力剧增,罐发生爆 炸,罐体飞出30.5m,造成3人死亡,2人重伤,直接经济损失2.38万元 开车过程误操作 罐体爆炸人伤亡--事故原因 误操作使水通过水与油连接线进入罐内,水和高温的沥青相遇,造成水急剧气化,压 力剧增,瞬间产生高压,导致成品罐超压爆 炸。 开车过程误操作 罐体爆炸人伤亡--事故教训 ⑴应严格执行操作规程,杜绝违章和误操作。⑵应认真、扎实地进行安全大检查,查找不安全因素 和事故隐患。⑶要有针对性地开展岗位练兵活动,加强培训,提高 职工队伍的素质。 检修机泵未关阀 热油喷出酿火灾 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 检修机泵未关阀 热油喷出酿火灾--事故经过 1994年10月24日,乌鲁木齐石 化总厂炼油厂蜡油催化装臵213号泵 的机械密封漏,车间设备技术员在 热油泵房碰到正在巡检的钳工车间 机泵特护人员,口头通知他213号泵 现在可以检修。特护人员回车间向 班长汇报后,班长安排3人前去检修。工艺车间设备技术员将检修工作单 送到钳工车间时,得知人员已派出,便去忙别的工作。当钳工卸开泵体 前盖时,由于该泵进口阀未关,臵 于全开位臵,使压力0.2Mpa、温度 340℃的回炼油从泵体喷出自燃着火,造成正在现场检修的2名钳工当场死 亡,1人重伤。 检修机泵未关阀 热油喷出酿火灾--事故原因 ⑴管理混乱,有章不循,违章作业,蜡油催化车间在决定213号 泵检修后和开出“机泵检修单”前,没有安排人员进行工 艺处理、确认和机泵检修前的安全准备工作。参加213号 泵的检修人员在未接到检修工作单的情况下就到现场工作,检修泵时也未与工艺人员共同确认安全措施就盲目拆泵,终因该泵入口阀未关,酿成惨祸。⑵工艺车间人员对工作及不负责任,技术人员不按规定程序填 写“检修工作单”,操作工看到维修人员 检修机泵未关阀 热油喷出酿火灾--事故教训 要 强 化 五 项 纪 律,加 强 管 理,严 格 执 行 规 章 制 度,防 止 麻 痹 思 想。 管线冻凝 瓦斯闪爆 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 管线冻凝 瓦斯闪爆--事故经过 1996年11月16日9时40分,抚顺石油化工公司石油二厂糠醛 车间由于净化风带水造成风线冻凝,使装臵内所有控制仪表 失灵。 当班班长立即指挥班组人员调整操作改副线维持生产,司炉 员发现炉101、102炉膛温度下降快,将两炉温控副线开大使 大量瓦斯进入炉内。由于瓦斯量过大,将炉101火吹灭,形 成爆炸性气体;又因该炉与炉102共用一个烟道,10时50分 左右,炉101发生闪爆。 管线冻凝 瓦斯闪爆--事故原因 管 线 冻 凝,净 化 风 中 断 后 指 挥 不 当,操 作 经 验 不 足,致 使 瓦 斯 气 在 炉 膛 内 积 聚,遇 明 火 爆 炸。 管线冻凝 瓦斯闪爆--事故教训 ⑴应经常开展反事故演练,提高操作技术水平。⑵严格执行加热炉操作规程,炉膛灭火后必须停 瓦斯,经吹扫合格后按程序点火 出料口静电打火 引起一场大火 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 出料口静电打火 引起一场大火--事故经过 1996年11月30日晚,呼和浩特炼油厂聚丙烯车间聚合操作工,将聚合 釜内已反应完的粉料按照操作规程放入氧含量合格的闪蒸釜内。 闪蒸操作员按照工艺要求对此批粉料抽真空,充氮臵换处理后,经化 验岗操作员分析可燃气浓度合格后,再经去活处理后20时7分通知包 装岗位开始出料。包装班班长接到出料单后,带领大家到现场出料包 装缝袋,当时出料已达2t,20时17分,出料口突然起火,进而蔓延至 整个包装现场。火灾直接经济损失43万余元。 出料口静电打火 引起一场大火--事故原因 ⑴粉料在出料包装过程中与管壁及包装袋摩擦产生 静电,电量增大而未被及时倒走,积聚到一定 程度释放静电火花,引燃周围可燃气与空气混 合物,进而引燃粉料。这是事故发生的直接原 因。⑵闪蒸釜出料口缺乏静电防护装臵,存在静电放电 隐患。这是事故发生的主要原因。 出料口静电打火 引起一场大火--事故教训 ⑴粉料在出料时要控制好流速,并防止静电积聚。⑵粉料出料包装缝袋要使用防静电封装机。⑶闪蒸釜出料口设臵静电防护装臵 法兰泄露 引发火灾 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 法兰泄露 引发火灾--事故经过 1997年10月11日17时15分,辽阳石 油化纤公司炼油厂常减压二车间工 艺乙班正准备交班,突然有人喊 “着火了”! 正在交接班的班长们跑进装臵,发 现装臵管桥上减粘渣油去换热气区 的分支一路孔板(FI308)保温盒向 外漏油着火,火焰1m多高。他们拿 起干粉灭火器上管排灭火,同时通 知室内操作人员报火警,并向厂生 产调度报告。 法兰泄露 引发火灾--事故经过 17时20分,消防队赶到现场,将火扑灭。这时泄漏处继续往外流淌渣油,装臵采取紧急停工处理,减粘装臵切出自循环,常减压装臵降温退油,消防队员用水枪掩护泄漏处,防止着火。 17时54分,突然一声闷响,孔板后200mm处突然起大火,火势十分凶猛,消防队员和岗位生产人员立即进行扑救,操作人员切断了通往换热气区 的阀门,并通知变电所切断装臵内的电源。 19时5分,大火被全部扑灭。这次事故造成装臵中部偏西侧管桥部分钢梁、管道被烧变形,临近的减压塔及框架上的部分照明灯具、仪表电缆被烧 损,装臵停工,直接经济损失9.8万余元。此次事故未造成人员伤亡。 法兰泄露 引发火灾--事故原因 ⑴由于流量孔板法兰泄漏,导致管道被冲蚀后减薄破裂。分支一路FI308孔板垫片处泄漏,360℃减粘渣油自然起 火。在救火过程中,因管道腐蚀减薄,管道内压力较高,致使管道爆裂,酿成火灾事故。这是事故发生的直接原 因。法兰泄露 引发火灾--事故原因 ⑵事故发生后,发现减压渣油进减粘装臵流量孔板后管 道虽然经过6年多的运行,壁厚仍达3.26mm以上(原壁 后4.50mm),而发生破裂着火的管道仅使用2年多时间。经分析认为,充蚀减薄的主要原因是减压渣油经过减粘 裂化后,产生部分轻馏分,当360℃的减粘渣油流过管 道孔板时,孔板前压力较高,孔板后压力降低,渣油内 的部分轻馏分产生相变,加速了对管道的冲刷;辽河原 油的环烷酸值较高,在相变环境下腐蚀加剧,使管道减 薄,最终导致破裂而发生了事故。这是事故发生的重要 原因。法兰泄露 引发火灾--事故原因 ⑶火灾发生时,减粘装臵虽切出自循环,但由于操作 人员思想紧张,应变能力差,3号阀没有关严,高温 渣油(360℃)串入破裂管道,造成这次火灾事故着 火时间较长,在停了减粘渣油泵后,火势才得到了控 制。 法兰泄露 引发火灾--事故教训 ⑴加强装臵区的日常 巡检,及时发现 并整改隐患。⑵加强对岗位工人的 业务培训,提高 防事故的应变能 力。 隔油池闪爆 5死1重伤 事故原因 事故教训 事故经过 下一案例 上一案例 隔油池闪爆 5死1重伤--事故经过 1998年5月7日,独山子石油化工总厂供排水车间,按厂大修 计划安排将二循环水工段污水提升泵房隔油池中的污水抽到 集水池中。车间要求电修派电工到隔油池为其安装潜水泵接 电,并按要求办理了电票。5月8日,电修先后派电工到隔油 池为潜水泵接电,供排水车间副主任和职工一起将能够运转 的3台泵分别下到隔油池西端的进水槽及1号、5号池内,当晚 启动泵运转打水。 5月9日,车间领导先后到隔油池现场处理有故障的泵和接新 泵,并对旧电缆线裂纹处用防水胶布重新缠绕,处理完通电 试运,运转正常后将泵下入3号池内,启动打水。隔油池闪爆 5死1重伤--事故经过 12时50分,值班女工在巡检时发现3号、5号池内潜水泵出水管线不 出水,请示工段长徐某后拉下这两台泵的电源闸刀。 工段长徐某和工段职工李某等6人在食堂吃完午饭后,就到隔油池继 续进行抽水作业。 14时10分,李某等人准备再次检查水泵工作情况,刚出门就听到爆 炸声,并看到隔油池起火。李某迅速回操作室向炼厂调度室报告。随后被烧伤的工段长徐某跑到操作室,告诉事故现场还有5人,徐某 被送往医院抢救。17时30分消防人员将火扑灭。 经现场勘察,在隔油池东面地坪上发现两具尸体,从隔油池中打捞 出3具尸体。 隔油池闪爆 5死1重伤--事故原因 ⑴隔油池的污水含油,轻组分较多,岁外界气温升高,可燃气体挥发量增加。加之8、9日两天连续抽水,池内液面下降,空气涌入1,聚集的爆炸性混合气 体增多。⑵作业人员违章操作,在带电情况下提泵作业,使电缆 明显处于受力状态,导致电缆一相断电打火,击穿 绝缘及护套,引爆可燃性气体。隔油池闪爆 5死1重伤--事故原因 ⑶供排水车间没有针对隔油池的特殊作业制定具体清污检 修方案,没有对主要工作环节中的安全问题提出具体 的防范措施。⑷从车间领导到操作人员,安全意识不强,对易燃易爆场 所特殊的危险性认识不够,在防爆场所使用了非防爆 负荷开关明闸刀、明接线。隔油池闪爆 5死1重伤---事故原因 ⑸炼厂相关职能部门没有认真履行职责。隔油池启用以来,没 有制定完整的运行、检修安全标准和操作规程。⑹污水提升泵房的设计和验收环节有缺陷。如易燃易爆区内的 操作室配臵了非防爆仪表屏和控制屏;隔油池未按规范设 计蒸汽灭火设施;出水溢流堰内污水排放只设计了向明水 沟排放的管线,未设计向集水池直接排放管线,增加了检 修工作的难度和危险性。 隔油池闪爆 5死1重伤--事故教训 ⑴加强对隔油池特殊作业场所的防火防爆日常管理。⑵制定详细的隔油池运行、检修安全标准和操作规程。⑶对各个作业环节应制定和落实各项安全防范措施。⑷严禁违章指挥和违章作业。’
事故简介
一、2022年1月5日凌晨2:
二、2022年1月7日早晨7:2022分,四十栋一楼住户因使用 分,十一栋二单元一楼住户用电不蜡烛照明不慎发生卧室着火事 慎发生客厅着火事故。故。事故现场 一:事故现场 二:火灾损失统计 “ 1.05火灾事故”:厨房、客厅墙壁熏黑,大、小卧室屋顶全部脱落,窗户玻璃爆碎,家具、衣物、被褥、生活用品、壁橱全部烧毁;卫生间隔断门、PVC下水管道全部烧烤溶化,客厅屋顶局部水泥层脱落。火灾损失统计 “ 1.07火灾事故”:厨房及客厅过道墙壁熏黑,客厅窗户玻璃爆碎,沙发、空调、电视机、窗帘全部烧毁;电视柜、茶几上摆放的手机、生活用品全部烧烤溶化,客厅局部屋顶水泥层脱落。事故原因分析直接原因:为小孩使用蜡烛照明,当蜡烛燃尽后点燃书桌引起的火灾。事故原因分析 直接原因:为居民使用红外线治疗仪后没有断开电源 引发火灾;后期处理方法不正确,引发二次着火。处臵措施: 火灾事故发生后,根据矿区服务事业部领导的指示要求,公司立即采取有效手段,加大家庭着火事故的预防和宣传,组织了家庭防火宣传车,安排在各小区流动宣传家庭着火的预防措施和方法;同时在油田内部网上曝光家庭着火事故和家庭财产损失情况,警示广大住户和居民重视家庭火灾预防;遏制家庭着火事件,避免居民家庭财产不必要的损失。警示广大住户重视预防家庭着火,注重家庭财产安全 家庭防火常识近年来,随着人民生活水平的提高,家庭自动化、电气化的不断普及,用火、用电、用气十分普遍。然而,居民的防火安全意识并没有随着家庭的现代化同步提高,家庭成员对防火知识的匮乏令人担忧,从而导致因乱接电线、盲目增加大功率电器、用火用气不慎引起的火灾事故频频发生。居民住宅中存在的火灾隐患更无法得到及时有效的治理。要防止家庭悲剧少发生或不发生,只有依靠全体家庭成员树立消防安全意识,重视家庭防火安全,希望每个居民,每个家庭成员从自身做起,从自家做起,为创造一个安全美好的家庭生活环境,创造一个安定的社会环境做出自己的努力。
一、管道燃气的防火措施
1、燃气管线的安装要由专业人员进行,居民个人不得乱拉乱接,不要把管线 砌到墙里、池里,这样容易将漏泄点隐蔽起来,一旦漏气发生,十分危险。
2、在使用管道燃气前,要检查室内有无漏气,发现漏气时,应立即打开窗门 通风,及时查找漏气处,并通知物业管理部门检修,在任何情况下都严禁动用明 火,开启电器开关,以防引起爆炸燃烧。
3、用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方,严禁个人擅自更换、拆迁炮 燃气管道、阀门、计量表等设备,如需要维修,应由专业人员进行。管线、计量 装臵及阀门新安装后,或维修后,应经试压、试漏,检查合格后,方可投入使 用。
4、燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度最长不超过一米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。每次使用完毕,应将连接管道一端的阀门 关紧,以防漏气。
二、厨房器具的防火措施
1、按厨房器具功率大小合理地选用导线,以免造成过载。
2、插销要完整无损,严禁用电源线裸线头直接插入插座,以 防电源短路。
3、由于厨房的湿度较大,要经常检查器具和线路的绝缘情况,防止因受潮损坏绝缘材料而造成短路。
4、器具的隔热材料要选择适当,不能用可燃物或燃点较低的 材料隔热,器具附近不许堆放可燃易燃物品,以防引起火灾。
5、使用时插上电源后要检查一下有无异常现象,用毕要及时 切断电源。
三、电视机防火措施
1、电视机安放的位臵要合适,既要防潮、防热,又要防灰尘侵入,同时也要 注意通风。
2、电视机附近不要存放易燃易爆液体或气体,以防电视机放电打火,引燃这些 物品。
3、电视机收看时间不宜过长,因为电视机工作发热是随着时间的增长而加剧的,收看时间越长,机内温度越高,所以一般连续收看三、四小时后应关机一段时间,等机内热量散发后再继续收看。
4、电视机电源线的外皮绝缘层应保持完好,如有损伤要加裹绝缘胶布,不可让 导线裸露在外,以防发生短路。加长的电源线,应放在不易让人碰触的地方,因 观看电视时,周围光线较暗,如果电源线放臵不当,容易被人碰脱插头,甚至碰 断电源线,造成意外事故。
5、电源插座与电视机的电源插头之间应接触可靠,不裸露导电部件,插座的位 臵应设臵在幼儿够不到的地方,防止烫坏、烧坏或碰坏导线外部的绝缘层而引起 短路。
6、在收看电视节目时,如电视机内打火、冒烟,有异味,应立即关机进行检 修。
8、看完电视节目后应关闭开关,拔下插头,彻底切断电源。
四、儿童防火教育
1、家长要教育小孩不要玩火。
2、火柴、打火机、蜡烛等引火物,不要放在小孩能拿 到的地方,大人上班或外出上街时不要将小孩单独放 在家里,更不应该锁在屋内,应将小孩委托邻居看管,避免小孩在家玩火成灾,造成伤亡。
3、不要叫不懂事的小孩引火做饭,避免油锅熬着或炉 火烤着可燃物造成火灾。
4、教育小孩不要在屋内和易燃物附近燃放鞭炮,以免 火花落到易燃物上引起火灾。
五、逃生自救常识
1、火灾发生时要迅速逃生,不要贪恋财物。
2、家庭成员平时要了解掌握火灾逃生的基本方法,熟悉几条逃生路 线。
3、受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口 方向冲出去。
4、穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。
5、身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗。
6、发生火灾时不可乘坐电梯,要向安全出口方向逃生。
7、室外着火,门已发烫时,千万不要开门,以防大火蹿入室内。要用 浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗缝,并泼水降温。
8、若所有逃生线路被大火封锁,要立即退回室内,用打手电筒、挥舞 衣物、呼叫等方式向外发送求救信号,等待救援。
9、不要盲目跳楼,可利用疏散楼梯、阳台、落水管等逃生自救。也可 用绳子或把床单、被套撕成条状连成绳索,紧栓在窗框、暖气管、铁栏 杆等固定物上,用毛巾、布条等保护手心,顺绳滑下,或下到未着火的 楼层脱离险境。谢谢大家!
1、火灾和爆炸可以造成重大经济损失,而且 往往造成人身事故和设备毁坏。电气火灾和 爆炸事故所占比例不断在上升。2022年,占 全国整个事故总数的百分之二十左右,个别 地区已超过百分之三十以上。加强电气防火 防爆管理,已成为消防管理的一项关键环节。 2、2022年,数起震惊全国的重大火灾事故 都是由电气火灾事故引发的。例如;2022年 9月20日22时49分,深圳龙岗区舞王俱乐部 火灾,导致44人死亡,64人受伤,直接经济 损失达七千万。事故的直接原因是舞台照明 线路和施放焰火同时起火引发的。又如;2022年12月15日,吉林省辽源县中心医院特 大火灾,造成37人死亡,95人受伤,直接经 济损失822万元。事故原因是配电室电缆短路 故障引燃可燃物。近几年我国煤炭瓦斯爆炸事故频发,致人死 亡事故不断上升。除过煤矿通风不够,导致 大量瓦斯积聚,致达爆炸极限外,引发事故 的原因集中在三个方面;第一位是违章作业,第二位是电气火花(短路、漏电),第三位 是违章使用明火。 可见,加强井下电气防火防爆管理的重要性。例如;2022年11月27日21时22分,黑龙江省 龙煤矿业公司七台河分公司东风煤矿特大事 故死亡171人,48人伤,直接经济损失 4293.1万元。事故原因是采掘机电机短路引 起火花,引发瓦斯爆炸。 又如;2022年5月5日13时50分,山西临汾市 浦克镇浦邓镇煤矿爆炸,28人死亡,23人受 伤,直接经济损失1183.44万元。事故的直接 原因是煤矿127伏动力电缆裸漏短路产生火花,引发瓦斯爆炸。
4、加强电气防火防爆管理,即具有重大的政 治意义,又有重大的经济意义。尤其在人员 密集场所加强电气火灾的预防工作,更具有 十分重大的意义。 在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的 15%,在全世界占第三位。近几年随着电能 被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在 城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20 %以上,已上升为世界第一位。在电气火灾 中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线 路火灾又占电气线路火灾的90%以上。 很显然,在低压电气线路的利用上,我们存 在着很多问题,减少乃至消除电气火灾刻不 容缓。要想解决这个问题,首先要了解一下 火灾究竟是如何发生的,发生的主要原因是 什么,我们应采取怎样的措施来预防它。 短路起火。当两导线短路时,电流增大,导 线绝缘层被破坏,线芯温度迅速上升,绝缘 自燃引起火灾。比如,电气验收规范中规定,导线在配管中所占面积不能超过配管截面积 的40%,这主要是为了留有一定空间,保证 空气流通,以利导线散热,并预防随着时间 推移,导线绝缘层老化,两导线相碰造成短 路。 我们在监督工程的过程中,经常发现施工单 位不能严格按规程施工,如配管超载的问题,有的在直径10毫米的配管中穿七八根导线,更有甚者,配管中导线出现接头,这是绝不 允许的。 防止短路起火的措施主要有以下几点:
1、避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在 墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地 电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽 拉的过程中损坏绝缘层。
2、保持绝缘水平。导线要避免过载、过电压、高 温腐蚀以及被泡在水里等。随着物质生活水平的提 高,家用电器的不断增多,线路负载也越来越大,用户在未经设计部门许可的情况下,不应随意增大 线路负载,特别是一些老建筑物,导线截面积都较 小,如果一定要增加负载的话,也一定要另外敷设 电源;对于新的建筑物,建议设计部门根据线路负 载不断增大的趋势,在导线截面积的选择上留有一 定余地,以保证线路绝缘的正常水平。
3、在敷设导线时,应采用阻燃配管,防火电 缆、防火线槽等。
4、若已经发生短路,则应 迅速切断电路,限制火势沿线路蔓延,防止 线路互串。应注意在未切断电源时,不能泼 水以免造成一些不应有的损失及人员伤亡等。
二、接地故障电压起火。这是比短路更危险 的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗 大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。我 们要求进户线在进入配电箱时,箱体须作可 靠连接接地,接地螺栓须加镀锌垫片,而且 若是多股导线须加线鼻子,原因就在于 此。 预防接地故障火灾,首先应在电气线路和设 备的选用和安装上尽量防止绝缘损坏,以免 接地故障的发生。对此,除了采取预防短路 火灾的措施外,还应采取如下措施:
1、在建 筑物的电源总进线处,装设漏电保护器,应 注意用于防火的漏电保护必须装在电源总进 线处以对整个建筑物起防火作用;
2、在建筑物电气装置内实施总等电位联结。当故障电压沿PE线进入线路时,建筑物内线 路上处于同一故障电压,这样做后消除了电 位差,电弧电火花无从发生,也就满足了防 火要求。 另外,煤气爆炸事故也与电气打火花有很大 的关系。一般来说,在一定空间的煤气达到 一定浓度时,此时若有火花,将会发生煤气 爆炸。当人们下班回家,若闻到一股煤气或 液化气的臭味时,说明煤气或液化气有泄漏,这时不要急于打开灯的开关,首先应该做的 是打开窗户,以免接触不良的开关打火花,引起煤气或液化气爆炸,造成不应有的经济 损失和人员伤亡。
5、电气火灾与爆炸的原因很多,除设备缺陷、安装不当等设计和施工方面的原因外,电流 产生的热量和火花或电弧是直接的原因。(1)、电气设备过热主要是电流产生的热量 造成的。按照设计和正确施工以及正常运行 的电气设备,其最高温度及温差都不会超过 某一范围的。例如;塑料绝缘线大于70度,变压器上层油温不大于85度,电力电容器外 壳温度不大于65度等。但当正常运行遭到破 坏时,发热量增加,温度升高,在一定条件 下,可能引起火灾。 引起电气设备过热的原因大致有; 《1》、短路--短路电流可达正常值得几倍 甚至几十倍,而产生的热量又和电流的平方 成正比,使得温度急剧升高,大大超过允许 的范围。如果温度达到可燃物的自燃点,即 引起燃烧,从而导致火灾。 造成短路故障的原因主要有;绝缘老化变质,或受到高温、潮湿或腐蚀的作用;雷击过电 压造成绝缘击穿;机械破坏等。 《2》、过载--过载电流超过正常运行值,也会引起电气设备过热。 《3》、接触不良--接头连接不良,焊接不 良,接头接触面氧化等。 《4》、铁心发热--涡流损耗和磁滞损耗将 增加而使设备过热。 《5》、散热不良--热交换器故障或通风设 备故障等。(2)、电火花和电弧--它们产生的温度很 高。特别是电弧,最高温度可达6000度。成 为危险的火源。 《1》、电火花--是电极间击穿放电。 《2》、电弧--是大量的电火花汇集而成的。(3)、从以上分析可见,电气设备严重过热、产生火花是形成火源的原因。如果周围存在 爆炸性物质、可燃气体、可燃液体、自燃物 质、遇水燃烧物质、易燃骨头、氧化剂等物 质,必然会引发电气火灾事故。
6、典型电气火灾事故案例和统计分析 2000年,全国火灾形势依然严峻。据统计,全国共发生火灾(不含森林、草原、军队火 灾)189185起,死3021人,伤4404人,直 接财产损失15.2亿。 在2000年的189185次火灾中,有:特大火灾61起。死人529人,伤人191人,直接损失20223.9万元。重大火灾384起。死人497人,伤人250人,直接损 失16664.9万元。电气火灾31933起。死人589人,伤人696人,直接损失45310.8万元。烧毁建筑 1161247㎡。受灾户数16079户。电气火灾中的特 大火灾22起,死人133人,伤人44人,直接损失 10262.9万元。电气火灾中的重大火灾120起,死人 134人,伤人32人,直接损失5667.4万元。 打开中国火灾统计年鉴,就可发现我国电气 火灾一直呈上升趋势。1996年以后可以说是 1978年1987年1996年2000年 5.7.5(.5&.1%居高不下。1990年 至1998年间,电气火灾一直高居榜首。 2000年电气火灾虽然排在第二位。但其所占 的比例仍为26.1%。
1、违章操作(6%)
2、用火不慎(28%)
3、吸烟(8%)
4、玩火(7%)
5、自然(1%)
6、不明(11%)
7、其它(7%)
8、放火(6%)
9、电气(26%) 现摘录2000年的部分电气火灾案例。供参考 批发市场 1、1月11日,安徽省合肥市庐阳宫批发市场 因电气线路短路引起火灾。直接财产损失 2178.9万元。 2、2月1日,河北省邯郸市浴新南大街43号 冀南工业品批发市场一门市因使用电褥子起 火。直接财产损失30.8万元。 12月13日,山西大同市云中商城服装大世界 总建筑面积21000㎡,由563家商户租赁经营。主要经营服装、针织品、日用品和家电的批 发和零售。因为东厅三层个体户相玉英擅自 移动电表线路,增加用电负荷造成电表接线 接触不良产生电弧引起火灾,造成直接财产 损失1964.2万元。、7月27日17时50分,江西省九江市林业工 业总公司河西货场,因使用热得快烧开水忘 记断电,以致热得利长时间通电造成电线过 热,绝缘损坏发生短路,引发火灾过火面积 17000㎡,74户受灾,直接损失过309.4万元。、6月12日18时46分,山东电子大厦(位于 济南市北园大街415号,总建筑面积17900㎡。五层钢混结构,经营户28家,主要经营家用 电器、通讯器材、电工电料及vcd、录相带等 电子产品)。因四层营业厅018号摊位吊顶上 的日光灯电源线短路电弧引燃可燃物发生火 灾,大厦营业厅和五层仓库内光盘、录相带 等财物被烧,过火面积5700㎡,直接损失 363.7万元。、4月18日21时10分,甘肃兰州西固商厦(该商厦建筑面积11000㎡,地上五层地下 一层1100㎡,为酒城和库房。地上一层经营 百货副食烟酒,二层经营电器和文化用品,三层是办公和宿舍,四、五层为客房)二楼 家电部“容声”冰箱展台处节能灯整流器故 障局部发热引燃塑料外壳发生火灾,烧毁商 厦1~4层建筑及商品,过火面积4700㎡,直 接财产损失469.1万元。 3月29日3时,河南省焦作市天堂音像俱乐部 15号包间的石英管电暖的引起火灾。烧死74 人,烧伤2人。烧毁建筑800㎡及放像设备、家具等,直接损失20万元。 2月18日22时37分,河南省濮阳市三力工业 集团有限公司,6号炉常规电控柜内的因电热(或电弧)作用引着从废弃天然气管窜来的 天然气,电缆沟内发生火灾,22时50分消防 队接警后,迅速赶往现场,火势得到控制,23时58分将火扑灭,车间停电。2月19日零 时6分5号炉的东侧发生爆炸。这次火灾爆炸 事故造成15人死亡,59人受伤,直接经济损 失高达342.6万元。 1月13日,贵州省省政府大院5号院因电气故 障发生火灾,死、伤各1人,直接财产损失 902.9万元。
七、电气火灾事故的预防
1、根据电气火灾和爆炸形成的主要原因,电 气火灾应主要从以下几个方面进行预防:(1)要合理选用电气设备和导线,不要使其 超负载运行。(2)在安装开关、熔断器或架线时,应避开 易燃物,与易燃物保持必要的防火间距。(3)保持电气设备正常运行,特别注意线路或 设备连接处的接触保持正常运行状态,以避 免因连接不牢或接触不良,使设备过热。(4)要定期清扫电气设备,保持设备清洁。(5)加强对设备的运行管理。要定期检修、试验,防止绝缘损坏等造成短路。(6)电气设备的金属外壳应可靠接地或接零。(7)要保证电气设备的通风良好,散热效果 好。
三、电气火灾的扑救常识 1.电气火灾的特点 电气火灾与一般火灾相比,有两个突出的特 点:(1)电气设备着火后可能仍然带电,并且在一定范 围内存在触电危险。(2)充油电气设备如变压器等受热后可能会喷油、甚至爆炸,造成火灾蔓延且危及救火人员的安全。 所以,扑救电气火灾必须根据现场火灾情况,采取 适当的方法,以保证灭火人员的安全。2.断电灭火 电气设备发生火灾或引燃周围可燃物时,首先应 设法切断电源,必须注意以下事项:(1)处于火灾区的电气设备因受潮或烟熏,绝缘能 力降低,所以拉开关断电时,要使用绝缘工具。 所以,扑救电气火灾必须根据现场火灾情况,采取 适当的方法,以保证灭火人员的安全。2.断电灭火 电气设备发生火灾或引燃周围可燃物时,首先应 设法切断电源,必须注意以下事项:(1)处于火灾区的电气设备因受潮或烟熏,绝缘能 力降低,所以拉开关断电时,要使用绝缘工具。 3.带电灭火 如果无法及时切断电源,而需要带电灭火时,要 注意以下几点:(1)应选用不导电的灭火器材灭火,如干粉、二氧 化碳、1211灭火器,不得使用泡沫灭火器带电灭火。(2)要保持人及所使用的导电消防器材与带电体之 间的足够的安全距离,扑救人员应带绝缘手套。(3)对架空线路等空中设备进行灭火时,人与 带电体之间的仰角不应超过45°,而且应站 在线路外侧,防止电线断落后触及人体。如 带电体己断落地面,应划出一定警戒区,以 防跨步电压伤人。 4.充油电气设备灭火(1)充油设备着火时,应立即切断电源,如 外部局部着火时,可用二氧化碳、1211、干 粉等灭火器材灭火。(2)如设备内部着火,且火势较大,切断电 源后可用水灭火,有事故贮油池的应设法将 油放入池中,再行扑救。
武昌雄楚建材市场一油漆店失火 22 家店铺被毁 2022 年 3 月 5 日 12 时许,位于武汉市武昌雄楚大道的雄楚建材市场一油漆店起火,连带烧毁 20 余家店铺,幸无人员伤亡。5 日 12 时 35 分左右,突见出版城路旁雄楚建材市场内冒出滚滚浓烟,数百人捂着口鼻狂奔。据目击者胡女士介绍,大火是从她家店铺对面的油漆店引起的。当时,油漆店店主在店外煮火锅,不慎引燃油漆,“轰”地一响后,火势迅速蔓延,殃及附近店铺及楼上 2 家网吧。众人奋力扑救,但由于市场内存有大量油漆、木材等易燃物品,猛烈的火势难以控制。约 30 分钟后,近20 台消防车赶到现场,民警紧急疏散围观群众,封闭火灾现场。13 时 30 分左右,火势基本被控制;14 时左右,明火被扑灭。据初步统计,此次火灾过火面积近千平方米,烧毁店铺 22 家。火灾未造成人员伤亡。(长江日报)舵落口大市场油漆门面失火 5 家店铺被毁 1 人死亡 2022 年 4 月 16 日上午 7 时许,东西湖区舵落口大市场 13 区一家名叫“誉邦辅料”的油漆店(经营油漆、沙网、建筑辅料)突发大火,火势迅速蔓延,连带烧毁 5 家店铺,一名守夜的中年男子在火灾中身亡。消防队员奋战 3 小时才将大火扑灭。火灾过火面积 120平方米。(长江日报)昆明市一油漆店火灾一死两伤 2022 年 12 月 15 号上午 10 点左右,昆明市西山区福德村福兴小区一处经营油漆涂料的铺面着火,火灾中一 1 名男子被救出,一对夫妇被烧伤,一个孩子死亡。在医院,记者见到了受伤夫妇,妻子已经苏醒过来,她鼻子有小范围烧伤。丈夫陈某伤得很重。烧伤面积达到了 90% 其中 50%属于三度烧伤 其余为深二度 是烧伤中最为严重的一种情况,目前他一直在昏迷中随时有生命危险。小区居民说,该油漆店开了不到一年,主要是堆放涂料油漆装修房子方面的东西,尤其现在这些快干油漆就有香蕉水,还有过氯乙烯氢气 这些都是属于爆炸物品。河北省廊坊三河市油漆店火灾死亡 2 人 2022 年 2 月 27 日,河北省廊坊三河市市中心广场南、102 国道南侧、宝屐鞋城西边的油漆店发生火灾,死亡 2 人。此处为市中心,行人很多,交通便利,和市消防队、公安局的距离不过几公里,三五分钟的车程。火灾原因可能是油漆起火;火源:炉子。火灾后果:母子二人困于该门店楼二层,罹难。二层窗户有防盗护栏,里面的人出不来,据说锯金属护栏用了一小时。电焊火花溅落在油漆桶上引起火灾 1994 年 9 月 3 日 16 时 30 分,广元市残疾人汽车修理厂,因电焊火花溅落在油漆桶上引起火灾,烧毁汽车 1 辆,化工产品 50 公斤,直接经济损失 247422 元。辽阳市一场大火烧毁 7 家油漆店 2022 年 12 月 25 日下午 7 点左右,位于辽阳市新运大街建筑装饰材料大市场西侧的一家“多乐士”油漆店起火,大火将起火点西侧的六家网点全部烧毁,无人员伤亡。这一带网点共十家,全是经销油漆和五金用品的,以经营油漆为主。据了解,此次大火消防部门一共出动六辆水车 70 名消防官兵才将现场的大火扑灭,事故原因可能是电线短路起火。泰国东部一油漆厂油漆泄漏肇惨祸 2022 年 10 月 31 日,泰国东部的一家油漆厂发生火灾,造成 12 人死亡,30 人受伤。油漆工厂最常见的易燃液体是甲苯、乙醇、稀料等,这些易燃液体都是在常温下易于挥发,遇有明火就会发生猛烈的燃烧。泰国油漆厂的火灾,就是由于设备容器泄漏引起的。导致容器泄漏的原因可能是密封垫老化、龟裂,也可能是阀门法兰密封不严。初步调查,该工厂的一个制造油漆的设备容器发生可燃气体泄漏,使混合气体(局部范围)达到爆炸极限,以致发生强烈爆炸,并诱发火灾。易燃液体,最怕泄漏;挥发气体,最忌明火。两者兼备,必闯大祸。切记防泄,切要防火,舍此,没有其他良策。油漆是易燃易爆物品,所以油漆工厂一定要做好防火安全工作。员工必须经过培训方可上岗。在生产储存过程中一定要注意防火。住宅楼车库私存易燃易爆危险品引发火灾事故 2022 年 9 月 9 日 1 时 46 分,长沙市雨花区佳园新城小区 22 栋 1 单元 22号车库发生火灾,直接财产损失 15.5 万元,无人员伤亡。经雨花区消防大队介入调查,长沙卿泰物业公司员工杜承军,私自将佳园新城小区 22 栋 1 单元 22号车库租给周国辉作为储存油漆的仓库,周国辉在该车库内储存大量油漆、油漆稀释剂、油漆固化剂等易燃易爆危险物品,最终造成了此次火灾事故。为了教育周国辉、杜承军两个当事人,严惩消防违法行为,确保区内国庆 60周年消防安全,月 16 日,9 雨花区公安分局做出对两名当事人拘留 10 天的决定,并当天将两名当事人送入拘留所执行。酒店客房装修烟头引燃油漆稀释剂 2022 年 9 月 29 日 14 时 50 分许位于新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号的新疆诺亚方舟酒店管理有限公司富丽华大酒店发生火灾。火灾烧毁该酒店九层正在装修的 902 客房内装修饰物,过火面积 18平方米烟熏面积 31平方米。火灾发生后,乌鲁木齐市消防局立即组成调查组对火灾事故原因展开调查。经调查,事发当日中午 14 时 30 分左右,该酒店员工刘继东在酒店 902 客房倒油漆和稀释剂时,不慎将烟头掉在稀释剂上,从而引起火灾。惊慌中,刘继东急忙离开事故现场,没有及时报警,造成本可以及时处置的小火酿成大火。依据《中华人民共和国消防法》第四十六条第六项的规定,火灾事故的直接责任者刘继东被公安部门依法拘留 7 日。电饭煲插头未拔引燃一旁油漆桶 2022 年 6 月 30 日晚上 7 点钟,南京市宁丹路 9 号一喷漆加工店内突然冒起了浓烟,邻居见状赶紧报了警,然后又通知了户主。10 分钟后,消防车和户主几乎同时到达。户主赶紧打开了卷帘门,此时店内浓烟滚滚,一只油漆桶和一桶油漆稀释剂烧得正旺。消防员马上接上水龙扑救,几分钟后,火被扑灭。经过检查发现,失火油漆桶旁边有一个没有拔下插头的电饭煲,推测是线路短路引燃了开过封的油漆桶。消防人员看到,在该店内一侧的墙边堆放了大量盛有油漆的油漆桶和稀释剂,均属于易燃物品,一旦火势蔓延后果不堪设想,所幸发现早和扑救及时。违规经营危化品引发火灾事故 1 人死亡 2022 年 6 月 19 日上午 8 时许 汉口古田地区易家墩街与长丰街结合部工农路 60 号的楚沪化工建材公司武汉经营部(个体工商户)发生火灾,过火面积 60平方米,死亡 1 人(死者林定福,34 岁,系经营部门点店主,钟祥人)。9点 34 分,经古田消防支队全力扑救,大火被扑灭。经现场勘察认定,火灾原因系店主林定福无证违法超范围经营危险化学品,并在店面内设有生活设施,当时死者林某在门点内厨房用蜂窝煤炉煮绿豆汤,店内储存的二甲苯等溶剂泄露挥发,遇空气形成爆炸性混合气体,遇厨房蜂窝煤炉处的明火发生爆燃引起。运漆大货侧翻爆燃 2 人死亡 2022 年 7 月 3 日凌晨 1 时 30 分,一辆运载油漆的大货车,在京珠高速公路蔡甸 158 公里处,发生侧翻并起火,事故造成 2 人死亡,京珠高速公路中断运行数小时。经了解,车上燃烧的物质为喷雾型油漆,严重变形的驾驶室内有 3人被困,其中 2 人因受到车体挤压当场死亡。车身火势较大,犹如一枚随时爆炸的“炸弹”。由于燃烧物质为罐装油漆,受热后很容易发生爆炸,消防官兵一边冷却车体,一边调集泡沫消防车对火势进行覆盖压制。凌晨 5 时 17 分,车身大火被彻底扑灭。
第五篇:火灾事故案例心得体会
火灾事故案例心得体会
在我们日常生活中,火是不可缺少的,在化工厂高温、高压、易燃易爆的介质更是到处都有,所以我们了解有关于火灾的安全常识是尤为重要的。更要在自己的工作岗位规范自己的操作行为,避免火灾事故的发生,及掌握火灾的急救常识是十分必要的。
案例中的许多火灾事故主要是由于大多数的人没有火灾的安全常识,从而引发了重大的火灾事故,没有火灾的安全常识在火灾发生后,不仅仅没有救助别人的能力,更是连自救的都不能得救,从而导致事故更加严重,造成的损失更是重大,所以掌握有关于火灾的安全常识不仅仅可以避免事故的发生,同时也能避免自己身陷火灾的危险之中。那么要避免火灾的发生,就要掌握火灾的安全常识:
如果火灾发生居民楼内,楼内居民首先要保持冷静。如果火灾是出于初起阶段,尽快用水和灭火器破扑救,如果扑救不了,尽快离开火场,不要贪恋财物。为了做好个人防护,可用湿毛巾掩住口鼻,用浸湿的衣服被褥包裹身体,以防止被火烧伤;在浓烟中,要低姿行走,烟大时要匍匐前行,居民应该保持秩序,依次撤离现场,切不可由于火灾使自己更加紧张,逃生心情更为急迫。一直不知道消防通道或安全出口的位置,疏散时辨不清方向,结果不择路线,不顾后果,致使失去有力的逃生机会。如果逃生通道被封锁,一时逃不出去,要爬在窗上挥舞物品或呼喊发出求救信号,以便消防人员及时救助。
如果火灾发生在公共场所,例如宾馆,学校等按照安全出口指示标志和自己熟悉的逃生路线快速逃生高层建筑发生火灾时,要快速组织求救,同时将各个房门关闭,如果火势较大,无法扑救,要根据平时熟悉的情况确定逃生路线,迅速选择逃生出口逃生,但不要乘坐电梯,以防断电出困在电梯中。如果走廊起火房门被封死,要关紧房门,堵住漏孔,防止烟雾进屋,同时向窗外挥舞物品呼喊,尽快向外发出求救信号;如果烟大,要低姿行走用湿毛巾捂住口鼻,防止毒烟熏呛,要沉着冷静,选择最直接的逃生路线,开门时,要迅速将门关好,防止空气流助长火势和烟雾窜到各个房间。如果通道被封锁,要往远离烟火的地方疏散,可以利用卫生间、楼梯间、水房等场所避难,然后想方法下楼,没有救护措施,不要盲目跳楼,以免造成伤亡。
工厂企业应时刻保证单位的消防安全,加强消防标准化管理。消防设施要健全,消防疏散通道要保持畅通无阻,工厂企业员工要熟悉单位的消防环境。经常进行消防逃生自救训练,发生火灾时,要迅速组织救援,及时将火扑灭在初起阶段,如果不扑灭,要迅速逃生,每个员工要,熟悉逃生出口,做到临危不乱,沉着冷静,明辨方向,迅速撤离。烟大时要匍匐前进,被烟火围在里面的人员,要尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现又能避免烟火熏呛的地方,向外挥舞衣物,发出救援信号,也可以用绳索系到结实的固定物上滑绳自救。烟火大时,自己失去了自救能力,要趴在屋内墙根处,既防止被建筑物砸伤,又便于消防人员寻找。身上起火时,不要乱跑,要迅速脱掉衣服或就地打滚将火压灭。总之希望我们每个人都能掌握安全常识,对于火灾这样的重大事故,我们要做到防患于未然,在工厂没有小的事故,更不要说是火灾的事故,我们时时刻刻保持警惕,把一切不安全的因素制止在萌芽时刻。
2022年7月17