第一篇:锅炉水质化验标准及方法
锅炉水质化验指标术要求
一、锅炉运行水质指标
1.硬度指标:
热水锅炉: ≤0.6 mmoi/L
蒸气锅炉: ≤0.03 mmoi/L 2.氯化物含量:
锅水的氯化物含量<生水的氯化物含量×2 3.碱度指标:
热水锅炉: 14---18mmoi/L 蒸气锅炉: 16---19mmoi/L 4.PH值
热水锅炉: 9---11 蒸气锅炉:10---12
二、硬度的测定
1.硬度的测定原理:
当水样PH=10.0±0.1时,EDTA能够和水中的钙镁离子生成无色的稳定络合物;铬黑T指示剂也能与钙镁离子生成酒红色络合物,但不如EDTA所生成的络合物稳定;当用EDTA溶液滴定到达终点时,EDTA从铬黑T酒红色络合物中夺取钙镁离子,使铬黑T指示剂由酒红色游离出它本身的颜色纯蓝色,即为滴定终点。2.生水的硬度测定 测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥型瓶; 2.加5毫升氨缓冲溶液;
3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;4.用EDTA溶液滴定水样 呈纯蓝色为终点; 5.记录EDTA消耗体积数;
6.用质量守恒定律计算生水硬度.计算方法:
YD生=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000 水样体积
= 0.01×EDTA消耗体积×1000 50 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)3.软水的硬度测定 测定步骤 : 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥型瓶; 2.加3毫升氨缓冲溶液;
3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色; 4.用EDTA溶液滴定水样 呈纯蓝色为终点; 5.记录EDTA消耗体积数;
6.用质量守恒定律计算软水硬度.计算方法
YD软=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000 水样体积
= 0.01 × EDTA 消耗体积×1000 100 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)
三、氯化物的测定
1.氯化物的测定原理:
在中性或弱碱性溶液中,氯化物与硝酸银作用生成白色氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾作用生成砖红色铬酸银沉淀,使溶液颜色显橙色,即为滴定终点。生水的氯化物测定: 定测步骤 : 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶; 2.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色; 3.用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点;4.记录消耗硝酸银溶液体积数;5.用质量守恒定律计算生水氯化物含量.计算方法
CL生=硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000 水样体积
= 1.0 × 硝酸银消耗体×1000 100 计量单位:毫克/升(mg/L)2.锅水的氯化物测定: 测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶; 2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色; 3.用硫酸标准溶液滴定至无色;
4.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色; 5用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点; 6.记录消耗硝酸银溶液体积数;
7.用质量守恒定律计算锅水氯化物含量。计算方法
CL锅= 硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000 水样体积
= 1.0 × 硝酸银消耗体×1000 50 计量单位:毫克/升(mg/L)
四、碱度的测定
1.碱度的测定原理:
依据酸碱之间的中和反应,也称作中和滴定法,反应的实质是氢离子和氢氧根离子结合生成难电离的水。2.锅水的碱度测定: 测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶; 2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色; 3.用硫酸标准溶液滴定至无色为滴定终点; 4.记录硫酸消耗体积数;
5.用质量守恒定律计算水样酚酞碱度;
6.在水中加1-2滴甲基橙指示剂水样呈黄色; 7.用硫酸标准溶液滴定至橙色为滴定终点; 8.记录硫酸消耗体积数;
9.用质量守恒定律计算水样甲基橙碱度。计算方法
JD锅= JD酚酞 JD甲基橙
蒸气锅炉酚酞碱度和甲基橙碱度需要单独计算; 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)锅水酚酞碱度测定 计算方法
JD酚酞=硫酸标准溶液浓度×滴定酚酞碱度消耗硫酸体积×1000 水样体积
= 0.1 ×滴定酚酞碱度消耗硫酸体积×1000 50 锅水甲基橙碱度测定 计算方法
JD甲基橙=硫酸标准溶液浓度×滴定甲基橙碱度消耗硫酸体积×1000 水样体积
= 0.1 ×滴定甲基橙碱度消耗硫酸体积×1000 50 3.生水的碱度测定: 测定步骤 : 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶;
2.在水中加1-2滴甲基橙指示剂水样呈黄色; 3.用硫酸标准溶液滴定至橙色为滴定终点; 4.记录硫酸消耗体积数;
5.用质量守恒定律计算水样生水碱度; 计算方法
JD生=硫酸标准溶液浓度×消耗硫酸体积×1000 水样体积
= 0.1 ×消耗硫酸体积×1000 100 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)
第二篇:锅炉水质化验方法
锅炉水质化验方法
原水
碱度:取100ML水样加两滴甲基橙成黄色,用0.1mol/l的稀硫酸滴定成红色 记录消耗体积V 即为碱度
硬度:取100ML水样加5ML缓冲液 加两滴铬黑T 成紫色,用0.02MOL/L的EDTA滴定成蓝色 记录消耗体积V 0.2V即为硬度
氯离子:取100ML水样加两滴酚酞3MLNAOH成红色 用稀硫酸滴定至无色,加1ML铬酸钾成黄色,用硝酸银滴定成铁锈红 记录消耗体积V(V-0.2)*10为氯离子
软化水
碱度:同原水
硬度:取100ML水样加3ML缓冲液 加两滴铬黑T 成紫色,用0.001MOL/L的EDTA滴定成蓝色 记录消耗体积V 0.01V即为硬度 氯离子:同原水
炉水
碱度:取100ML水样加两滴酚酞成红色用稀硫酸滴定成无色,记录消耗体积V,即为酚酞碱度;加两滴甲基橙成黄色,用稀硫酸滴定成红色,即为全碱度
氯离子:取100ML水样加两滴酚酞成红色 用稀硫酸滴定至无色,加1ML铬酸钾成黄色,用硝酸银滴定成铁锈红 记录消耗体积V(V-0.2)*10为氯离子
第三篇:锅炉水质化验及要求
锅炉水质化验及要求
一、标准:
给水硬度(毫克/升)≤0.03 给水PH(25℃)>7 炉水总碱度(毫克/升)≤20 炉水PH(25℃)10-12
二、要求:
1、药剂配比准确,符合规定。
2、每2小时对给水、炉水化验一次。
3、及时通知水处理工和司炉工做好对水质指标的控制工作。
第四篇:锅炉水质化验操作过程
锅炉水质化验操作规程
一、绪论
工业锅炉基本上是以水为介质进行热量的传输与动力的提供。水对锅炉的重要性,如同人体与血液的关系,因而水被誉称为锅炉的血液。锅炉安装使用地点不同,所用的水源也不一样,但不外乎是地下水、地表水或经过自来水厂处理的水。由于水存在于自然环境中,不可避免地溶解有各种杂质。这些杂质如不经处理直接进入锅炉,将会带来严重后果。如结垢、腐蚀、鼓包、甚至爆炸,造成设备损坏,人员伤亡事故。当含有钙镁等离子的水进入锅炉后,经过锅水不断蒸发和浓缩,形成水垢,附着在受热面上,降低传热效率,必然增大了锅炉的燃料消耗。因而水质的好坏,不仅涉及锅炉的安全问题,还关系到节能减排与经济运行。
*****分管着公司生活区和矿区的11个锅炉房,共有28台锅炉。为此,中心对锅炉水的化验操作标准进行了规范。
二、锅炉水的化验标准操作规程
1.目的
阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。2.使用范围
适用于锅炉水质化验的全过程。3.职责
化验室负责本规程的实施。4.工作内容及要求 4.1 硬度测定 4.1.1试剂
4.1.1.1 0.5%铬黑T指示液(乙醇溶液):称取0.5g铬黑T(C20H12O7N3SNa)与4.5g盐酸羟胺,在研钵中磨匀,混合后溶于100ml95%乙醇中。将此溶液转入棕色瓶中备用。
4.1.1.2 氨--氯化氨缓冲溶液(PH=10):称取20克氯化氨溶于500ml蒸馏水中,加入100ml浓氨水,用蒸馏水稀释至1000ml,混匀。4.1.2 操作步骤
取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积V。4.1.3 计算
计算公式如下:
YD= C×V /VS×103(mmol/L)
式中:C——指EDTA标准溶液的浓度;
V——指滴定时所消耗的EDTA的体积; VS——指水样的体积。
注:YD值不得高于0.03mmol/L。
4.1.4 将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。4.2 碱度测定 4.2.1试剂
4.2.1.1 酚酞指示剂(1%):将1克酚酞溶于100ml95%乙醇中。
4.2.1.2 甲基橙指示剂(0.1%):称取0.1g甲基橙,溶于70℃的水中,冷却,用水稀释至100ml。4.2.2 操作步骤
用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。4.2.3 计算
计算公式如下:
JD总=[C×(V1+V2)]/VS×103(mmol/L)
式中:JD——总指全碱度;
C——指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L);
V1、V2——指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; VS——指水样体积,单位ml。
4.2.4 将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。4.3 氯离子的测定 4.3.1试剂
4.3.1.1硝酸银滴定液(T=1.0mg/ml,即1ml相当于1mg氯离子):称取4.791克硝酸银溶于1000ml蒸馏水中,摇匀,标定。
4.3.1.2 铬酸钾指示剂(10%):称取10克铬酸钾溶于100ml蒸馏水中。4.3.1.3 酚酞指示剂(1%):将1克酚酞溶于100ml95%乙醇中。4.3.2 操作步骤
取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。4.3.3 计算
Cl-= V×1.0/ VS×1000(mg/L)
式中:V——指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml;
1.0——指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; VS——指水样的体积,单位ml。
4.3.4 将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。4.4 pH值的测定(电极法)
4.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。4.4.2 仪器校正
4.4.2.1 干燥超过2小时的电极需校正。4.4.2.2 更换新的电极后校正。
4.4.2.3 “定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。
4.4.2.4 测量过浓酸(PH<2)或浓碱(PH>12)之后校正。4.4.3 校正步骤
4.4.3.1 接通电源,预热30分钟。
4.4.3.2 将选择开关置pH档,用洁净并经检验合格的温度计测量标准缓冲液的温度。
4.4.3.3 用蒸馏水将电极清洗干净,用洁净的滤纸吸干电极表面的水,然后将电极插入pH为6.86(25℃)的缓冲溶液中,调节“温度”旋钮,使显示值与PH为6.86一致。
4.4.3.4 调节“定位”旋钮,使显示值与pH为6.86一致。
4.4.3.5 取出电极,用蒸馏水清洗干净,用洁净的滤纸吸去表面的水,再放入pH=9.18的缓冲溶液中,调节“斜率”调节器,使显示值与pH=9.18一致。4.4.3.6 反复进行上述步骤操作,直至显示值与两种缓冲溶液pH值一致为止。经校正后的“定位”、“斜率”调节器不得再动。4.4.3.7 接通电源,预热10分钟。
4.4.3.8 用蒸馏水清洗干净电极,用洁净滤纸吸去表面的水,将电极放入被测溶液中,待显示值稳定后,即可读数。如被测溶液温度与“温度”调节器指示温度不一致,则调节“温度”调节器,使指示在被测溶液温度值上。4.4.3.9 读数完毕,将电极清洗干净,然后用洁净滤纸吸去表面的水后保存在3mol/L的KCl溶液中。4.5 记录数据。
第五篇:锅炉水质化验操作规程
一、一般规定
第1条 本规程适用于固定式低压锅炉水质化验工作。
第2条 锅炉水质化验人员必须经过专业技术培训,取得锅炉压力容器安全监察机构颁发的操作证,持证上岗。
第3条 水质化验人员应认真贯彻执行国家有关法规和标准,严格遵守各项规章制度和操作规程。
第4条 锅炉水质化验人员应熟悉本地水源情况及锅炉水处理系统的工作原理和装备的技术性能;应配合有关人员对水进行定期检验,检查与评价水处理效果。第5条 按规定妥善保管各类化学药品和试剂。
第6条 化验工作所需的量具,仪器等应按规定定期校验。
二、操作前的准备工作
第7条 根据化验项目的具体要求,备好适用的器具,使用前应认真洗涤,保证其清洁无污染。
第8条 根据化验项目的具体要求,备齐所需的化学药品和试剂,并认真检查其成份、浓度、纯度等级、有效期等,品质参数应符合规定。
第9条 备齐并检查化验所需的各种仪器、量具等,应标定合格,保证其准确可靠性。
三、操作
第10条 采集水样用的容器应是玻璃、陶瓷器皿,采水样时应先用水样水冲洗三次后才能采集水样,采后迅速将瓶盖盖好。
第11条 采集原水水样时,对城市自来水,应先冲洗管道5--10分钟后再取样;对井水,应在水面下500毫米处取样;对江、河、湖及泉的地表水,应将采样瓶浸入水面下500毫米处并在不同地点分别采集,保证所采水样的代表性。
第12条 采集锅炉给水的水样时,应在水泵的出口处或给水的流动部位取样。
第13条 采集炉水水样时,接有水样冷却器者,应调节冷却水量及取样阀门,使水样温度在30--40℃范围内,流速稳定并控制在500--700毫升/分范围内;没有水样冷却器者,取样时应使用耐热器,并注意缓开取水阀门,取样人员应避开水流方向正面,防止烫伤。第14条 采集水样的数量应能满足试验和复核的要求。
第15条 测定水样中的溶解氧等不稳定成份时,按规定的方法在现场化验。
第16条 各项水质化验分析的方法,应按GB1576—85《低压锅炉水质标准》附录A“水质分析方法”执行。
第17条 原水至少每月化验一次,化验的项目包括:硬度、碱度、pH值、溶解固形物或氯根等,有条件时,可做水质全分析及相应增加化验次数。经过混凝、沉淀、过滤的原水,每日做一次化验,化验项目有:pH值、悬浮物等。第18条 离子交换器输出的软水一般每2小时化验一次硬度;每8小时化验一次氯根。H-Na系统离子交换器的软水还应增加对pH值、碱度、电导率的测定。除氧器的出水,每班做一次溶解氧的化验,当除氧器的负荷波动时,相应增加化验次数。向给水投加Na2SO2进行化学除氧时,还应化验炉水中的SO2-2含量。
第19条 炉水应每两小时化验一次。化验项目包括:碱度、pH值。第20条 根据炉水化验结果,由化验人员监督锅炉排污。
四、收尾工作
第21条 正确填写水质化验记录并及时向有关人员通报化验结果,提出采取相应措施的建议。
第22条 清洗化验用的器具,整理并妥善保管化验药品及仪器。