       (一)架子工施工安全要求

       1.登高作业人员(架子工)必须经过安全技术培训并通过考核,持证上岗。架子工学徒工必须办理学习证,在技工带领、指导下操作,高处作业人员,不得患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病、恐高症、眩晕等禁忌证。非架子工不得单独进行作业。

       2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,应符合脚手架专项施工组织设计(施工方案)和技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。支搭脚手架作业前应对杆、扣件及其配件进行检查,包括杆件及其配件是否存在焊口开裂、严重锈蚀、扭曲变形情况,配件是否齐全,符合要求后方可使用。

       3.作业中严格执行施工方案和技术交底,分工明确,听从指挥,协调配合。

       4.严禁赤脚、穿拖鞋、穿硬底鞋作业。严禁在架子上打闹、休息,严禁酒后作业。正确使用安全防护用品,必须系安全带,着装灵便,穿防滑鞋。作业时精力集中,团结合作,互相呼应,统一指挥,不得走“过档”和跳跃架子。

       5.架子组装、拆除作业必须3人以上配合操作,必须按照程序支搭、组装和拆除脚手架。严禁擅自拆卸任何固定扣件、杆件及连墙件。

       6.班组接受任务后,必须组织全体人员认真领会脚手架专项施工组织设计和技术措施交

       底,研讨搭设方法,明确分工,由一名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

       7.脚手架要结合进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定的构件和不安全隐患,确保架子稳定。

       8.作业场地应平整、坚实,无杂物。夜间作业时,作业场所必须有足够的照明。

       9.风力六级以上(古六级)、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。风、雨、雪后应对架子进行全面检查,发现倾斜、下沉、脱扣、崩扣等现象必须进行处理,经验收合格后方可使用。

       10.在带电设备附近搭、拆脚手架时,宜停电作业。在外电架空线路附近作业时,脚手架外侧边线与外电架空线路的边线之间的距离不得小于下表中的数值。未经供电部门批准,严禁在高压线下作业。上、下脚手架的马道严禁搭设在有外电线路的一侧。脚手架外侧与外电架空线路的边线之间的最小安全距离

       外电线路电压

       lkV l~lOkV 35--llOkV 154--220kV 330-500kV

       最小安全距离(m)4 6 8 10 15

       11.应经常检查脚手架底部及近旁有无开挖沟槽等作业,如有影响脚手架基础稳定的情况,应及时向施工负责人汇报.当脚手架下有车辆,行人通行时,必须设安全防护设施.在河道中的施工支架,应充分考虑洪水和漂浮物的影响.12.架子结构应符合下列要求:

       (1)非标准,新型和特殊承重架子,必须经过设计,试验,验收合格,并经企业总工程师批准后方可支搭,使用.(2)脚手架必须与稳定结构牢固拉结,拉结点之间的水平距离不得大于6m,垂直距离不得大于4m.拉结点是指脚手架架体通过钢管、钢丝绳等与工程结构进行连接的设置,这个部位称为拉结点;

       (3)严禁利用结构架,装修架,防护架吊运重物.不得将模板支架,缆风绳,泵送砼和砂浆的输送管等固定在脚手架上.(4)起重吊装作业时,严禁碰撞或扯动脚手架.(5)严禁使用立杆沉陷或悬空,连接松动,歪斜,杆件变形,有探头板,马道无防滑条及存在其他不安全因素的架子.(二)脚手架材料

       1.杉篙:以扒皮杉篙和其他坚韧的圆木为标准.标准的立杆,顺水杆,斜撑杆,剪刀撑杆的杆长为4-10m,小头有效直径不得小于8cm.不得使用杨木,柳木,桦木,椴木,油松和有腐朽,枯节,劈裂缺陷的木杆.2.绑扎材料:木脚手架节点处绑扎应采用8号镀锌铁丝,某些受力不大的脚手架,也可用10号镀锌铁丝.无镀镜铁丝时,也可用直径4mm的钢丝代替但使用前应进行回火处理.铁丝少是作为钢管脚手架的绑扎材料.3.木质排水:长度以2-3m为标准,其小头有效直径不得小于9cm.4.木质脚手板:脚手板可是采用钢,木材料两种,每块重量不宜大于30kg.木脚手板应采用杉木或松木制作,长度为2-6m,厚5cm,宽23-25cm.不得使用有腐朽,裂缝,有斜纹及大横透节的板材.两端应设置径为4mm的镀钭钢丝箍两道.5.钢管脚手架:

       钢管材料应符合下列要求:

       (1)脚手架钢管:采用外径48-51mm,壁厚3-3.5mm的管材.钢管应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。每根脚手架钢管的最大重量不应大于25kg。

       (2)扣件:

       采用可锻造铸铁制作的扣件,新扣件必须有产品合格证。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现槽丝的螺栓必须更换。

       (3)脚手板:

       冲压新钢脚手板钢板必须有产品质量舍格证。板长度为1.5--36m,厚2-3mm,肋高5cm,宽23-25cm,其表面锈蚀斑点直径不大于5mm,并沿横截面方向不得多于三处。脚手板的一端应压有连接卡口。以便铺设时扣住另一块板的端部,板面应冲有防滑圆孔。

       6工具式钢管脚手架的杆件及配件必须符合规定的要求,严禁使用焊口开裂、严重锈蚀、扭曲变形的杆件及配件。

       7扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准后方可使用。

       8安全网:

       宽度不得小于3m,长度不得大于6m,网眼5cm左右但不得大于lOcm。必须使用维纶、锦纶、尼龙等材料编制的符合国家标准的安全网,严禁使用损坏或腐朽的安全网和丙纶网。密目网、小眼网(密目安全网)和金属网只准做立网使用。(三)外脚手架

       1结构承重用外架子应符舍下列要求:

       (1)单排立杆与墙的距离不得大于1.8m,不得小于l.5m。间距大于1.8m必须支搭双排架。采用钢管排木的单排架,立杆与墙距离不得大于1.2m,不得小于lm。

       (2)双排架外层立杆与墙的距离为2-2.5m。里层立杆离墙距离不得小于50cm,但不得大于60cm。

       (3)杆间距不得大于1.5m,钢质顺水杆间距不得大于1.2m,术质顺水杆问距不得大于1.5m,排木间距不得大于lm。

       (4)术质脚手架的立杆根部埋深不得小于50cm。立杆根部应有疏水措施。

       (5)剪刀撑宽度不得超过7根立杆,与地面夹角应在45°-60°之间。斜撑杆的间距不得超过7根立杆。超过三步高度时,每隔三步应绑一道马梁,并设反斜撵杆。斜杆与地面的夹角应为45°。

       (6)顺水杆应绑在立杆内侧,绑第一步顺水杆时,必须检查立杆是否垂直,绑至四步时必须绑临时抛撑和剪刀撑。

       (7)剪刀撑应贴绑在脚手架立杆的外侧,剪刀撑下桩杆应选用较粗大的杉篙,最下部桩杆的底部应距立杆70em,并埋人土中30era。剪刀撑上桩(封顶)橼子应大头朝上,顶着立杆绑在顺水秆上。

       (8)两杆搭接的有效搭接长度不得小于15m,两杆搭接处绑扎不得小于三道,杉篙大头必须绑在十字交叉点上。相邻两杆的大头接点必须相互错开,水平及斜向接杆小头应压在大头上面。

       (9)铺排木、脚手板时,排木必须按要求间距放正绑牢;脚手板应严密、牢固,两板搭接长度不得小于15cm,严禁有15cm以上的探头板。作业面下面应留一层脚手板或设水平安全同。

       (10)单排脚手架的排木,靠墙的一端必须插入墙内至少14cm,对头搭脚手板的搭接处必须用双排术,两根排木的距离为20-25cm,遇洞口的地方应绑吊杆或支柱,吊杆间距大于1.5m时必须增加支柱。

       (11)高度大于2m的脚手架,每步应设一道护身栏和高度18cm以上的挡脚板。结构外脚手架顶端高度必须超出构筑物顶端l.2m,自最上层脚手板到顶端之间,应加绑两道护身栏并立挂安全网,安全网下口必须封绑牢固。吊装粱柱用的脚手架,宽度不得小于60cm,两侧必须设两遭护身栏,满铺脚手板。

       2装修用外脚手架应符合下列要求:

       (1)立杆间距:杉篙,不得大于2m)钢管,不得大于l5m。钢管立杆下脚应设垫扳并绑扫地杆。顺水杆间距:杉篙不得大于18ml钢管不得大于l5m。排术间距:杉篙,不得大于1.5ml钢管,不得大于1.2m。

       (2)剪刀撑间距不得大于6根立杆,与地面夹角为45°~60°。

       (3)斜撑杆间距不得大于6根立杆,与地面夹角为45°~60°,与立杆之间必须绑1~2道马粱。钢管斜撑杆的下脚应设金属板墩。如不允许排木顶墙时,斜捧杆与立杆之间除绑马梁外,必须加绑反斜撑杆,马粱和反斜撑杆的节点应与顺水杆搭接部位处于同一高度。

       (4)脚手架防护和连接杆设置与承重外脚手架相同。

       (四)里脚手架

       1.搭设结构用里架要按照以下要求操作:

       (1)立杆间距不得大于1.5m,架子宽度不得小于l.3m。宽度大于1.7m时,必须加一排支柱。排木间距不得超过lm。

       (2)顺水杆每步高度(12m)应低手每步砌筑墙高度20cm;高度超过2m时,每步绑一道护身栏,墙外侧离地面高度超过3m时,应采取外防护措施。

       (3)架子的尽端和墙角处应绑八字戗。剪刀撑和斜撑杆做法与结构外架子相同。

       (4)里脚手架应搭设人行马道或斜梯。斜梯宽度不得小于lm,踏步高度不得大于30era,并至少设两道护身栏。斜梯与地面夹角不得大于60。斜梯高度超过5m时,须设休息平台。

       2.搭设装修用里架要按照以下要求操作:

       (1)立杆间距及下脚、顺水杆间距、排木间距与装修外架子规定相同。

       (2)四面交圈架子,四角必须绑抱角戗杆,中间必须加剪刀撑。一面架子绑八字戗或剪刀撑和抛撑。

       (3)距地面高度超过2m时,每步应绑两道护身栏和高度18cm以上的挡脚板,应设有行人马道或斜梯。

       (五)满堂红架子

       1.承重的满堂红架子,立杆纵向、横向间距不得大于l5m。顺水杆每步闻隔不得大于1.4m,檩杆间距不得大于75cm。脚手板应铺严、铺齐。立杆底部必须夯实、垫板。

       2.装修用满堂红架子,立杆纵向、横向间距不得超过2m。靠墙的立杆应距墙面50--60cm,顺水杆每步间隔不得大于l7m.檩杆间距不得大于lm。搭设高度在6m以内的,可以花铺脚手板,两块脚手板之间间距应小于20cm,板头必须用12--13号双股铁丝绑牢。搭设高度超过6m时,必须满铺脚手板。

       3.满堂红架子的四角必须绑抱角戗,戗杆与地面夹角应为45。--60。中间每四排立杆应设一个剪刀撑,一直到顶。每隔两步,横向相隔四根立杆必须绑一道拉杆。

       4.封顶架子立杆应绑双扣。立杆不得露出杆头,封顶处一根接杆应大头向上,运料应预留井口。井口四周应设护身栏或加盖板,下方支搭防护层。上人孔洞处应设爬梯。爬梯步距不得大于30cm。

       (六)扣件式钢管脚手架

       1.扣件式钢管脚手架用作模板支架时,其立杆的构造应符舍下列要求:

       (1)支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。

       (2)设在支架立杆根部的可调底座,当其伸长长度超过300mm时,应采取可靠措施固定。

       (3)当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不应大于25mm。

       (4)每根立杆底部应设置底座或垫板。

       (5)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠的纵向扫地杆下方立杆上。

       当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两个跨距并与立杆固定.高低差不应大于lm。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应大于500mm。

       (6)脚手架底层步距不应大于2m。

       (7)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列要求:立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;搭接长度不宜小于lm,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不应小于lOOmm。

       2.扣件式钢管脚手架用作满堂模板支架时,其支撑的设置应符合下列要求:

       (1)满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。

       (2)高于4m的模板支架,其两端与中间每隔四排支架立杆从顶层开始向下每隔两步设置一逼水平剪刀撑。

       (3)剪刀撑的设置应符合下列要求:

       1)每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表的要求确定。每道剪刀撑跨度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在40。--60*之间; 剪刀撑跨越立杆的最多根数剪刀撑跨越立杆的最多根数 剪刀撑斜撑与地面的倾角a 45.

       50.60.

       剪刀撑遗址立杆的最多根数n 7 6 5

       2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并由底层至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m:

       3)高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面的整个长度和高度上连续设置剪刀撑;

       4)剪刀撑斜杆的接长宣采用搭接,搭接应符合相应安全技术要求:

       5)剪刀撑斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

       3.扣件式钢管脚手架支搭时应符合下列要求:

       (1)严禁将外径48mm与51ram的钢管混用。

       (2)相邻立杆的对接扣件应错开设置,不应在同一高度内。

       (3)开始搭设立柱时,至少每隔5m设置一根l临时抛撑,架子达到稳定要求后方可拆除临时抛撑。

       (4)封闭型架子的同一步水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角固定。

       (5)扣件螺栓拧紧扭力矩不得小于40N•m,且不得大于65N.m。安装后应用扭力扳手检查。

       4.支搭门架及其配件应符合下列要求:

       (1)不配套的门架与配件不得混合使用于同一脚手架;

       (2)交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置;

       (3)连接门架与配件的琐壁、搭钩必须处于锁住状态;

       (4)水平架或脚手架板应在同一步内连续设置,脚手架板应满铺。

       5.门架与加固件、连墙件采用扣件连接时应符合下列要求:

       (1)扣件规格应与所连钢管外径相匹配;

       (2)扣件螺栓拧紧扭力矩宜为50-60N•m,并不得小于40N•r/l;

       (3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

       6.安装碗扣式脚手架时,立柱和纵、横向水平杆的安装必须同步进行,接头必须锁紧。

       7.安装QM和SZ钢支架时必须符合下列要求:

       (1)杆件、顶托、底托的规格必须匹配;

       (2)顶托和底托的螺旋丝杠插入立柱的长度不得小于丝杠全长的2/3;

       (3)连接螺栓必须齐全、紧固。

       (七)马遭

       l运料马道宽度不小于15m,坡度以l:6为宜。转弯休息平台面积不小于6平方米,平台宽度不小于2m;人行马道宽度不小于lm。坡度为1:3-35。转弯休息平台面积不小于3m2.宽度不小于15m为宜。

       2.立杆、横杆间距应与结构架子相适应,独立马道的立、横杆间距不超过1.5m。杉篙立杆埋入地下的深度不小于50era,埋人后覆土夯实。

       3.排木间距不得过lm。马道宽度超过2m时,排木中间应加吊杆,每隔一根立杆应在吊杆下加设托杆和八字戗。

       4.斜道必须三面设剪刀撑,中间每隔4-6根立杆设一组剪刀撑。

       5.脚手板应铺满,绑牢。搭接部分应用双排木,搭茬板的板端应搭过排木20cm,并用三角木填补头凸楞。斜坡马道的脚手板均应设防滑木条,防滑条厚度3cm,间距不大于30。

       6.马道及平台必须设两道护身栏,并设18cm高度的挡脚板,里侧拐角及进出口处护身栏不得伸出端柱.(八)拆除架子

       1.拆除前应勘察周围环境和脚手架情况,根据技术交底要求和作业条件制定拆除措施.明确分工。

       2.拆除时应划定作业区,设置围栏和警戒标志。并设专人监护。

       3.拆除临近高压线的脚手架,必须满足所规定的最小安全距离.4.架子的拆除程序与搭设程序相反,先搭的后拆,后搭的先拆,应由上而下按层、按步拆除,先拆护身栏,脚手板和排木,再次依拆剪刀撑的上部绑扣和接杆.拆除全部剪刀撑,压栏子,斜撑杆以前,必须绑好临时斜支撑.严禁用推,拉方法拆除脚手架.5.拆杆和放杆时,必须由2--3人协同操作。拆顺水杆时应由站在中间的人将杆转向.将大头顺下,握住小头下递,得到下方人员的通知后再放手,严禁向下抛扔。

       6.连墙杆应随架子逐层拆除.架子在施工期间变形过大或连墙杆缺少,受力不均时,应在拆除前先做必要的加固或补设临时拉结点,确保拆除时架子的稳定。

       7.操作人员应系安全带,戴安全帽。拆除过程中,必须设专人指挥,作业人员必须听从指挥.8.拆除过程中应注意架子缺扣,崩扣及不符合要求的部位,严禁踩在松动的杆件上。

       9.应随拆随及时清运脚手架材料,并分类堆放。运料人员必须与拆除人员协调配合。

       10.暂停拆除时,必须检查作业范围内未拆除部分的架子,确认稳定后方可离开现场。来自: 安全管理网()详细出处:

第二篇:支撑脚手架施工方案

       一、工程概况:

       本工程位于天津港跃进路以东、一纬路以南,为群体工程。主要为水泥混凝土面层的堆场工程,而涉及脚手架的建筑有理货用房和维修车间办公楼。理货用房建筑面积2813.4M2,占地面积889.92M2,三层局部四层钢筋混凝土框架结构,建筑总高17.85M,结构层高为4.2→3.9→3.9→3.3M。维修车间办公楼建筑面积796.5M2,占地面积265.5M2,三层钢筋混凝土框架结构,建筑总高11.25M,结构层高为3.6→3.6→3.6M,浇筑混凝土用支撑脚手架计划为满堂红扣件式脚手架,外架计划为双排落地扣件式脚手架。

       二.脚手架荷载设计标准

       经计算楼层施工作业面混凝土重量为408吨,钢筋重量为35吨,合计单层荷载为443吨;楼层面积为889m2,即每平方米恒荷载为498Kg。计划采用扣件式脚手架,跨距为1.2*1.2M,步距不大于1.5M,因层高均不大于6M,均可一根钢管到顶。按《建筑结构设计统一标准》的“概率极限状态设计法”要求支撑脚手架安全系数1.2为标准,经验算钢管立柱的稳定性为:

       σ=N/Ψa≤f

       =498*9.8/3.14*24*24*1.65=1.64≤1.98

       f=1.98

       考虑安全系数后1.64*1.2=1.97≤1.98

       未超出系数范围,符合要求。

       施工过程中脚手架上的荷载应严格控制,不得集中荷载,注意混凝土浇筑时的冲击力对模板和脚手架的影响,并要加强检查督促。

       三.脚手架材质要求

       1.钢管:采用Ф48,壁厚3.5mm,不能使用弯曲、压扁和有严重缺陷的钢管。

       2.扣件:采用配套扣件,且有生产许可证的扣件厂家的扣件,不能使用裂纹滑丝的扣件。

       四.脚手架搭设方法

       1、采用钢管扣件式脚手架。为了达到减少荷载,节约脚手架材料的目的。具体搭设要求简叙如下:

       (1).采用沿建筑物四周夯实回填土,铺设脚手板二道作为立杆脚垫板(外架);夯实回填土,铺设不短于2.5米的脚手架作为垫板,立杆根部均要设置(支撑脚手架)。

       (2).立杆:立杆间距1.20~1.5m,立杆与第一道扫地杆连接,扫地杆距地不得大于300MM,立杆接头错开,且相邻的两立杆接头错开的距离应大于2米。

       (3).大、小水平横杆:大横杆间距为1.8米,内外大横杆上、下接头应错开,且接头不应在同一跨内,小横杆要求每块脚手架不小于4根。

       (4).连接杆:按水平方向每隔4—5根设置立杆一道,垂直方向每层设一道拉接杆。

       (5).剪刀撑:转角处、中间每隔9~15米设一道与地面夹角45°~60°。剪刀撑水平连杆必须在同一垂直面上连接起到斜拉支撑作用。

       2、搭设要求:

       1)

       立杆间距不得超过1.5m,土质松软的地面应夯实或垫板,并加设扫地杆。

       2)

       纵向水平杆不得少于两道,高度超过4m的架子,纵向水平杆不得大于1.7m。架子宽度超过2m时,应在跨中加吊1根纵向水平杆,每隔两根立杆在下面加设1根托杆,使其与两旁纵向水平杆互相连接,托杆中部搭设八字斜撑。

       3)

       横向水平杆间距不得大于1m。脚手板铺对头板,板端底下设双横向水平杆,板铺严、铺牢。脚手板搭接铺设时,端头必须压过横向水平杆150mm。

       4)

       架子大面必须设剪刀撑或八字戗,小面每隔两根立杆和纵向水平杆搭接部位必须打剪刀戗。

       5)

       架子高度超过2m时,临边必须搭设两道护身栏杆。

       五、安全防护棚设置

       首层安全防护棚顶栅要用双层脚手板铺设,再在其上铺一层草包,向外距离从外墙边伸出6米,并设有明显绿色安全通道标志。

       六、搭、拆除脚手架时应注意事项

       1.操作人员必须持证上岗,必须配好安全带和安全帽,且做好安全交底工作。

       2.外架搭设时,必须先将回填土夯实可靠,安全防护设施就位后,方能搭设脚手架。

       3.外脚手架拆除时,应待上层脚手架搭设完一层,且该层围护砌体完成后,方能拆除下层外脚手架,应自上而下依次拆除,但设置在首层的安全防护棚不能拆除。

       4.外架拆除时,设警示线,且设置专人指挥和观察。

       5.首层安全防护棚要求铺设严密,保证在安全防护棚上面工作的人员不慎下落东西,也不能穿过安全防护棚。

       6.严禁架子材料直接向地面上投掷,应将堆放整齐,用吊蓝吊至地面上。

       7.对脚手架必须经常检查,连接杆是否牢固可靠。

第三篇:脚手架搭设规范

       脚手架搭设规范

       1脚手架工作技术要求 1.1 脚手架搭设的基本要求

       1)按设备班组要求的部位搭设脚手架。2)要求搭设脚手架全部为钢管脚手架。

       3)脚手架应有足够的面积,能满足人员操作、材料堆放和运输的要求。4)脚手架的构造应合理简单,搭设、拆除要易于操作且搬运要方便。5)脚手架荷重一般只承受工作人员和放置小型器具,总重量不能超过270kg/ ㎡;搭设好的脚手架应经搭设部门和使用部门验收合格后方可交付使用,使用中应定期检查和维护。

       6)荷重超过270kg/ ㎡的脚手架应进行设计,并经技术负责人批准后方可搭设。

       7)在构筑物上搭设脚手架应验算构筑物的强度。

       8)非专业工种人员不得搭、拆脚手架,搭设脚手架时作业人员应挂好安全带,递杆、撑杆作业人员应密切配合,施工区周围应设围栏或警告标志,并由专人监护,严禁无关人员入内。

       9)脚手架的立杆应垂直,钢管立杆应设置垫板或金属底座,横杆应平行与立杆成直角搭设,小横杆应设置在横杆上。离基准面2米以上的脚手架应加绑两道防护栏杆,并保证牢固可靠。

       10)脚手架的立杆、大横杆及小横杆的间距要符合要求,间距距离为:立杆2米,大横杆1.2米,小横杆1.5米。

       11)脚手架的两端、转角处以及每隔6~7根立杆,应设支杆及剪刀撑。支杆和剪刀撑与地面的夹角不得大于60℃。支杆必须牢固可靠。架子高度在7m以上或无法设支杆时,竖向每隔4m、横向每隔7m必须与建筑物连接牢固。

       12)脚手架搭设严格按照一板三杆的标准搭设,所捆绑的铁丝必须捆绑结实牢固(不得用铅丝绑扎),无松动滑脱现象。

       13)脚手架结构保证整体坚固、稳定,保证作业期间内在规定的荷载作用下,或在气候的影响下,不变形、不摇晃、不倾斜,满足安全使用的要求。1.2 移动、悬吊式脚手架注意事项 1)移动式脚手架必须经过设计和验收。2)有人工作的脚手架禁止移动。

       3)移动较大的移动式脚手架,在移动时应有切实防止脚手架倾倒的措施,移动脚手架时,其道路的纵横面上皆须铺平。

       4)移动式脚手架已位于工作地点后,应即将活动部分可靠地绑牢固定,然后将脚手架本身与建筑物绑住,作业人员上下应使用固定的梯子。

       5)悬吊式脚手架应经过设计和验收。

       6)悬吊式脚手架所用的钢丝绳及大绳的直径,应根据计算决定。吊物的安全系数不小于6,吊人的安全系数不小于14。承重钢丝绳的实际直径不小于6mm。

       7)悬吊式脚手架和吊篮禁止使用麻绳,其所用的钢丝绳和其他绳索应作1.5倍静荷重试验;此外吊篮还需进行动荷重试验,其试验系数使吊篮装载超过工作荷重10%的重量以等速升降法进行,并应作出试验记录。

       8)悬吊式脚手架或吊篮每天使用前,应由工作负责人进行挂钩,并对一切绳索进行检查。

       9)在管道、容器内搭设脚手架时,脚手架立柱钢管的底部应用棉布包裹,以防脚手架发生滑移和倾斜。因空间狭窄,脚手架钢管露出部位应做好防护和明显标志,防止人员受伤。1.3 脚手板的铺设

       1)钢脚手板应用厚2~3mm的A3钢板压制而成,规格以长度1.5~3.6m、宽度23~25mm、肋高50mm为宜。板的两端应有连接装置,板面应有防滑孔。不得使用锈蚀脱皮和有裂纹及凹陷严重的脚手板。

       2)作业层的脚手板应满铺,不允许有空隙和探头板(指:脚手板探出长度在100mm左右),脚手板与墙面的间隙不得大于200mm。

       3)脚手板的搭接长度不得小于200mm。对头搭接处应设双排小横杆,双排小横杆的间距不得大于200mm。

       4)在架子拐弯处,脚手板应交错搭接。

       5)脚手板应铺设平稳并用#8镀锌铁丝双股并联绑扎牢固,不平处用木块垫平并钉牢,但不得用砖垫;禁止用叠式对接脚手板。

       6)在架子上翻脚手板时,应由两人从里向外按顺序进行,工作时必须挂好安全带,下方应做好隔离措施,禁止人员在下方通行。1.4 脚手架搭设注意事项

       1)脚手架不得钢、木混搭。

       2)脚手架上部平台应搭设由上下两道横杆及栏杆组成的防护栏杆;上杆应离平台高度1.05~1.2m,下杆离平台高度0.5~0.6m,必要时设180mm高的挡脚板。

       3)脚手架应设置牢固的梯子,供作业人员上下使用;采用直立爬梯时梯档应绑扎牢固,间距不大于300mm;严禁手中拿物攀登;不得在梯子上运送、传递材料及物品。

       4)在通道及扶梯处的脚手架横杆不得阻碍通行,应抬高并加固;在搬运器材的或有车辆通行的通道处的脚手架,立柱应设围栏并挂警告标志,并由专人监护,严禁无关人员入内。

       5)脚手架每次使用前应检查,在大风、暴雨后应加强检查;长期停用的脚手架在恢复使用前应经检查、鉴定合格后方可使用。

       6)在脚手架上、下两层同时作业时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板或其他隔离设施。

       7)脚手架接近带电体时,应做好防止触电事故的措施;脚手架上禁止乱拉电线,必须安装临时照明线路时,金属管脚手架应另设木横担。

       8)接近高温热体的脚手架必须采取防火隔热措施,且随用随搭、用完即拆。9)严禁使用脚手架吊重物;用起重装置起吊重物时,不准将起重装置与脚手架的结构相连接;

       10)电缆夹层附近、电缆排架下方、制粉设备系统附近以及油系统设备附近,不许搭设竹、木脚手架;需搭设金属脚手架时,应采取防止撞击产生火花的措施。

       11)其他场所所搭设的脚手架,在设备启动、投入运行前必须拆除,并清理现场的可燃、易燃物。

       12)搭拆脚手架时,地面应设围栏和安全标示牌,并派专人看守,禁止非操作人员入内。

       13)安装金属管脚手架,禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子,各个管子的接连部分要完整无损,以防倾倒或移动。

       14)金属管脚手架的立杆,必须垂直地稳放在垫板上,在安置垫板前要将地面夯实、整平。立、横杆不准绑在设备上,绑在有足够强度的附属构件上,要做好防护,不准损坏保温皮。

       15)金属管脚手架的接头,应用特制的铰链相互搭接,这种铰链适用于直角,也适用于锐角和钝角(用于斜撑等);连接各个构件间的铰链螺栓,必须拧紧。

       16)脚手架栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处能经受任何方向的1000N外力。

       17)在易燃易爆的容器或受限空间内搭设脚手架,必须使用钢制架杆和架板。18)凡遇雨雪冰冻天气,施工现场的道路、斜道、脚手架通道、扶梯、平台等工作面上,必须扫清冰雪,做好防滑工作。1.5 钢管脚手杆与钢脚手板选材与规格

       1)钢脚手架使用钢管材质一般为A3,购进的每批钢管应有检验合格证,经抽样检验应符合GB700—79中对三号钢的要求。凡弯曲、压扁、有裂纹或已严重锈蚀的钢管,严禁使用。

       2)应采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接管或用外径50~51mm、壁厚3~4mm的焊接管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5mm为宜,其重量在25kg以内,适合作业人员操作。用于小模件的钢管长度以2.1~2.3mm为宜。

       3)可锻铸铁制作的扣件材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831);扣件应有出厂合格证。扣件规格应与钢管匹配,扣件内壁圆弧与钢管扣紧时,要求接触面积不少于30%。凡有裂纹、变形、滑丝的,严禁使用。

       4)因扣件材质可锻铸铁为脆性材料,破坏时会突然断裂,顾其拧紧程度最大不得超过,一般扭力矩以40N·m为标准。

       5)立杆、大横杆的接头应错开,搭接长度不得小于500mm,承插式管接头长度不得小于80mm;水平承插式接头应有穿销并用扣件连接,不得用铁丝或绳子绑扎。

       6)附近有架空线路时,必须满足相应电压的安全距离(含垂直、水平方向)并采取可靠的隔离防护措施。

       7)本工程中投入的钢管已全部防腐完毕,钢管两头已经统一刷10mm黄漆,中间使用灰漆涂刷,这样防腐有利于防锈蚀及起到警示作用。1.6 脚手架的验收 1)6米以下简易脚手架实行一级验收;由工作负责人和脚手架搭设负责人共同验收。经验收合格签署脚手架验收单并悬挂脚手架验收卡后,方可进行工作;存在缺陷的脚手架,经整改合格后,方可签署脚手架验收单。

       2)6米以上12米以下脚手架实行二级验收;经一级验收合格后,申请使用部门进行二级验收;二级验收由使用部门安健环主管与搭设单位安全主管主持验收;经验收合格签署脚手架验收单并悬挂脚手架验收卡后,方可进行工作;存在缺陷的脚手架,经整改合格后,方可签署脚手架验收单。

       3)12米以上大型脚手架和特殊、危险的脚手架实行三级验收;三级验收由使用部门组织,一、二级验收合格后申请安健环监察部管理人员及生产技术部专业主管进行三级验收;经验收合格签署脚手架验收单,并悬挂脚手架验收卡后,方可进行工作;存在缺陷的脚手架,经整改合格后,方可签署脚手架验收单。

       4)脚手架使用为外委单位时,各责任部门为使用脚手架的质量监督部门(二级验收单位)。

       5)一级、二级脚手架验收单为1份,由现场负责人和使用单位留存备查;三级脚手架验收单一式3份,由工作负责人、二级验收单位、安全监察部各执1份留存备查;验收结果填写“合格”和“不合格”,必须由三级共同认可后方可签字。

       6)验收合格的脚手架禁止随意变更,确需进行变更时,须重新进行验收。1.7 脚手架的使用

       1)搭设脚手架的工作负责人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况,填写每日检查卡,如有缺陷,须立即整修。

       2)作业人员上下应有专用爬梯,不得攀爬架体。不得在爬梯上拉设电源线,严禁将爬梯作为他用。

       3)脚手架上禁止乱拉乱接电线,如必须安装临时照明线路时,应另设木横杆架设,并在脚手架上铺设绝缘胶皮。

       4)工作过程中,所有脚手架除专业搭设人员外其他人员无权擅自移动、改装、拆卸。如必须改变脚手架的结构时,须经过安全、技术负责人的同意后由架子工进行。

       5)工作过程中,所用工具及材料上下运输时,应用工具袋或用绳子捆绑牢固后才可传递,不允许上下抛掷,以免砸坏脚手架。

       6)用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。7)购买或自制的移动作业平台,必须编制安全使用注意事项,使用中做好防止倾翻、跌下、触电、碰撞等措施。

       8)脚手杆等物料必须按规格分类存放,且不应混有报废品。9)脚手杆及脚手板存放地点应通风良好,禁止露天存放。

       10)脚手架受到自然灾害或其他影响,造成损害,整修后,必须重新履行验收手续。

       11)禁止在脚手架和脚手板上起重聚集人员或放置超过计算荷重的材料。12)当有六级以上大风和雾、雨、雪天气时,应停止脚手架搭设与拆除作业。13)不准在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。

       14)在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人监护。15)凡遇雨雪冰冻天气,施工现场的道路、斜道、脚手板平面、扶梯、平台等工作面上,必须扫清冰雪,做好防滑工作。

       16)在冬季应清除脚手板上冰雪,并要撒上砂子、锯末或炉灰。

       17)严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。

       18)脚手架接近带电体时,应做好防止触电的措施。

       19)在工作过程中,不准随意改变脚手架的结构,有必要时,必须经过安全、技术负责人员的同意。在脚手架使用期间,禁止拆除主节点处的纵、横向水平杆和连墙件。1.8 脚手架的拆除

       1)在准备拆除脚手架(大型的)的周围设围栏,并在通向拆除地区的路口悬挂安全标示牌。

       2)敷设在需要拆除的脚手架上的电线和水管,应首先切断电源和水源,电线应由电工拆除。

       3)拆除高层脚手架时,应设专人监护。

       4)拆除脚手架的各部分应按顺序进行,当拆某一部分时,应不使另一部分或其他的结构部分发生倾斜倒塌现象。

       5)拆除脚手架,应由上而下地分层进行,不准上下层同时作业,拆下的构件用绳索捆牢,并用起重设备运送,不准向下抛掷。拆除脚手架时,不准采取将整个脚手架推到,或先拆下层主柱的方法。

       6)脚手架的栏杆与楼梯不应先行拆掉,而应与脚手架的拆除工作同时配合进行。

       7)在脚手架拆除区域内,禁止与该项工作无关的人员逗留。

       8)在电力线路附近拆除时,应保持足够的安全距离或停电,不能停电时,应采取防止触电(包括感应电)和损坏线路的措施。

       以上规定若有不尽事宜,请参考《电业安全工作规程》(热力和机械部分),且若以上规定与《电力安全工作规程》(热力和机械部分)有冲突之处,一律以《电业安全工作规程》(热力和机械部分)规定为准。

第四篇:门式脚手架作支撑时

       门式脚手架作模板支撑时,架距和间距应根据支撑高度负载情况等条件确定。架距为1.8米和0.9米两种。负载较大时,采用0.9米架距的模板支撑。楼板模板支撑的间距由荷载、施工条件选择,一般不易大于1.2米。

       3382505G***S4ff1fe

       门架、梯型架和可调底座应根据支模板高度配置。调整模板支撑高度宜采用可调托座,不宜采用可调底座,采用固定托座时,可采用木楔调节高度。

       9402500G***S5ff1fe

       门式脚手架用于梁模板支撑时,有门架平行和垂直于梁轴线的两种布置方式。门架垂直于梁轴线布置时,门架之间应设置交叉支撑和水平加固杆,架距应根据荷载情况可采用1.8米或0.9米两种。门架平行于梁轴线布置时,应将两门架进行可靠连接。连接方式可采用交叉支撑或水平连杆。

       门式脚手架用于楼板模板支撑时,应按满堂脚手架构造要求设置水平加固杆、剪刀撑。架距和间距应根据搭设高度和施工荷载确定。

       门式脚手架用于拼装整体式平台模板时,门架支撑应与模板系统进行可靠连接,以满足整体工作、整体安装、整体吊运的要求

       结构楼板厚120mm,梁宽b=400mm,梁高h=800mm,层高3.60m;模板材料为:夹板底模厚度18mm,侧模厚度18mm;木材弹性模量E=9000.00N/mm2,抗弯强度fm=13.00N/mm2,抗剪强度fv=1.40N/mm2 ;支撑采用门式钢管脚手架宽度L=1200mm, 门式钢管脚手架纵向间距900mm,梁边至板支撑的距离0.50m;门式钢管脚手架顶可调底座调节螺杆

       伸出长度200mm

       3.7 阳 台

       3.7.1 每套住宅应设阳台或平台。

       3.7.2 阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆和垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。

       3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。

       3.7.4 阳台应设置晾、晒衣物的设施;顶层阳台应设雨罩。各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。

       3.7.5 阳台、雨罩均应做有组织排水;雨罩应做防水,阳台宜做防水。

       老越还想到北京去,要多少人,怎也得100万吧,他有没算过从友谊关到北京过路费要多少,再加上中石化中石油这两桶油,给它8折也得破产,还没算咱村自个拦个电线杆的小站呢。要走路自助游吧,他也没暂住证,在深圳开个大运会,一下子就能赶走8万多危险分子,差不多2个军了效率高吧,再加上用咱中国秘方特制的牛奶馒头油条大米啥的,就凭他那没进化过的胃,不进医院才怪,那基本不可能活着出来,因为他也没医保

       真不可想像

       所以***根本不急,他就来了也基本是为咱鸡的屁作贡献,至少咱广西就要涨个50%,虽然鸡的屁一向和咱这等蚁民生活水平没多大关系,但咱也高兴,平均收入高了咱见个老外也倍有面子

第五篇:梁门式脚手架支撑计算书

       梁模板门式脚手架支撑计算书

       门式钢管脚手架的计算参照《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000)。

       计算的脚手架搭设高度为4.2米,门架型号采用MF1219,钢材采用Q235。

       搭设尺寸为:门架的宽度 b = 1.22米,门架的高度 h0 = 1.93米,步距1.95米,跨距 l =

       1.83米。

       门架 h1 = 1.54米,h2 = 0.08米,b1 = 0.75米。

       门架立杆采用48.0×3.5mm

       钢管,立杆加强杆采用26.8×2.5mm钢管。

       每榀门架之间的距离1.20m,梁底方木距离400mm。

       梁底方木截面宽度80mm,高度80mm。

       梁顶托采用80×80mm方木。

       1——立杆;2——立杆加强杆;3——横杆;4——横杆加强杆

       图1 计算门架的几何尺寸图

       图2 模板支架示意图

       一、梁底方木的计算

       方木按照简支梁计算。1.荷载的计算:

       (1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

       q1 = 25.500×0.800×0.400=8.160kN/m

       (2)模板的自重线荷载(kN/m):

       q2 = 0.340×0.400×(2×0.800 0.300)/0.300=0.861kN/m

       (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m):

       经计算得到,活荷载标准值 q3 = 2.000×0.400=0.800kN/m

       经计算得到,方木荷载计算值 Q = 1.2×(8.160 0.861) 1.4×0.800=11.946kN/m

       2.方木强度、挠度、抗剪计算

       11.95kN/m

       A

       方木计算简图

       0.000

       1.791.79

       经过计算得到从左到右各支座力分别为N1=1.792kNN2=1.792kN

       经过计算得到最大弯矩 M= 0.941kN.m经过计算得到最大支座 F= 1.792kN经过计算得到最大变形 V= 3.8mm

       方木的截面力学参数为

       本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W = 8.00×8.00×8.00/6 = 85.33cm3;

       I = 8.00×8.00×8.00×8.00/12 = 341.33cm4;

       (1)方木抗弯强度计算

       抗弯计算强度 f=0.941×106/85333.3=11.02N/mm

       2方木的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

       (2)方木抗剪计算

       截面抗剪强度必须满足:

       T = 3Q/2bh < [T]

       截面抗剪强度计算值 T=3×1.792/(2×80×80)=0.420N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

       方木的抗剪强度计算满足要求!

       (3)方木挠度计算最大变形 v =3.8mm

       方木的最大挠度小于1200.0/250,满足要求!

       二、梁底托梁的计算

       梁底托梁选择三榀门架的跨度作为一计算单元。

       托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。集中荷载取方木的支座力,如图所示。均布荷载取托梁的自重 q= 0.061kN/m。

       托梁计算简图

       0.51

       50.447

       经过计算得到最大弯矩 M= 0.620kN.m经过计算得到最大支座 F= 4.840kN经过计算得到最大变形 V= 2.4mm

       顶托梁的截面力学参数为

       本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W = 8.00×8.00×8.00/6 = 85.33cm3;

       I = 8.00×8.00×8.00×8.00/12 = 341.33cm4;

       (1)顶托梁抗弯强度计算

       抗弯计算强度 f=0.620×106/85333.3=7.27N/mm

       2顶托梁的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

       (2)顶托梁抗剪计算

       截面抗剪强度必须满足:

       T = 3Q/2bh < [T]

       截面抗剪强度计算值 T=3×3052/(2×80×80)=0.715N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2

       顶托梁的抗剪强度计算满足要求!

       (3)顶托梁挠度计算最大变形 v =2.4mm

       顶托梁的最大挠度小于1220.0/250,满足要求!

       三、门架荷载标准值

       作用于门架的荷载包括门架静荷载与上面托梁传递荷载。门架静荷载计算

       门架静荷载标准值包括以下内容:(1)脚手架自重产生的轴向力(kN/m)

       门架的每跨距内,每步架高内的构配件及其重量分别为:门架(MF1219)1榀0.224kN

       交叉支撑2副2×0.400=0.080kN水平架2步1设0.165×1/2=0.083kN连接棒2个2×0.006=0.012kN锁臂2副2×0.009=0.017kN合计0.397kN

       经计算得到,每米高脚手架自重合计 NGk1 = 0.397 / 1.950 = 0.203kN/m

       (2)加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力计算(kN/m)

       剪刀撑采用26.8×2.5mm钢管,按照2步4跨设置,每米高的钢管重计算:tg=(2×1.950)/(4×1.830)=0.53

       32×0.015×(4×1.830)/cos/(2×1.950)=0.064kN/m

       水平加固杆采用26.8×2.5mm钢管,按照2步1跨设置,每米高的钢管重为0.015×(1×1.830)/(2×1.950)=0.007kN/m

       每跨内的直角扣件1个,旋转扣件1个,每米高的钢管重为0.022kN/m;(1×0.014 2×0.014)/1.950=0.022kN/m每米高的附件重量为0.020kN/m;每米高的栏杆重量为0.010kN/m;

       经计算得到,每米高脚手架加固杆、剪刀撑和附件等产生的轴向力合计 NGk2 = 0.123kN/m

       经计算得到,静荷载标准值总计为 NG = 0.326kN/m。托梁传递荷载

       托梁传递荷载为一榀门架两端点产生的支点力总和。从左到右每榀门架两端点产生支点力分别为第1榀门架两端点力3.052kN,4.840kN

       第2榀门架两端点力3.904kN,3.904kN第3榀门架两端点力4.840kN,3.052kN经计算得到,托梁传递荷载为 NQ = 7.892kN。

       四、立杆的稳定性计算

       作用于一榀门架的轴向力设计值计算公式N = 1.2NGH NQ

       其中 NG —— 每米高脚手架的静荷载标准值,NG = 0.326kN/m;NQ —— 托梁传递荷载,NQ = 7.892kN;H —— 脚手架的搭设高度,H = 4.2m。

       经计算得到,N = 1.2×0.326×4.200 7.892=9.535kN。

       门式钢管脚手架的稳定性按照下列公式计算

       其中 N —— 作用于一榀门架的轴向力设计值,N = 9.54kN;Nd —— 一榀门架的稳定承载力设计值(kN);

       一榀门架的稳定承载力设计值公式计算

       其中

       —— 门架立杆的稳定系数,由长细比 kh0/i

       查表得到,k —— 调整系数,k=1.13;

       i —— 门架立杆的换算截面回转半径,i=1.65cm;I —— 门架立杆的换算截面惯性矩,I=13.32cm4;h0 —— 门架的高度,h0=1.93m;

       I0 —— 门架立杆的截面惯性矩,I0=12.19cm4;A1 —— 门架立杆的净截面面积,A1=4.89cm2;h1 —— 门架加强杆的高度,h1=1.54m;

       I1 —— 门架加强杆的截面惯性矩,I1=1.42cm4;A —— 一榀门架立杆的毛截面积,A=2A1=9.78cm2;f —— 门架钢材的强度设计值,f=205.00N/mm2。经计算得到,Nd= 77.478kN。

       立杆的稳定性计算 N < Nd,满足要求!

       =0.386;