岩溶对市政桥梁设计方案的影响

第一篇:岩溶对市政桥梁设计方案的影响

       岩溶对市政桥梁设计方案的影响

       摘要:本文以长沙市火星北路浏阳河大桥岩溶地基勘察为例,总结了国内岩溶地基常用勘察方法、岩溶地基处理措施。通过勘察,探明了该大桥岩溶地基的岩溶发育特征,提出了合理的方案措施,加快了施工进度,节省了额外的成本投入。

       关键词岩溶地基,岩土工程勘察,地基处理,浏阳河大桥

       Abstract: this paper with changsha Mars north road bridge foundation survey karst liuyang river as an example, summarizes the domestic karst foundation survey method commonly used, karst ground treatment measures.Through the survey, exploring the bridge foundation karst development characteristics of karst, and put forward the reasonable solution measures to speed up the construction progress, save the extra cost investment.Key words karst foundation, geotechnical engineering, foundation treatment, liuyang river bridge

       中图分类号:TU4文献标识码:A文章编号:

       1、引言

       我国很多城市的地下都存在隐伏岩溶,由于城市土地规划的限制,有时不可避免地遇到岩溶地基及相应的工程地质水文地质问题。岩溶作为一种特殊的不良地质现象,已越来越引起人们的重视。许多科技工从多个方面对其进行了研究,在岩溶发育的条件、成因、机制、类型、影响因素、岩溶地形地貌、岩溶塌陷等方面,已取得了许多成果[1,2]。本文介绍了长沙市火星北路浏阳河大桥岩溶地基的勘察、分析评价和处理实例,以引起工程界对岩溶地基勘察的重视。

       2、岩溶的勘察方法

       在岩溶发育地区,岩溶形态千差万别,错综复杂,如溶洞、溶沟、溶槽、地下暗河等。由于岩溶在空间上发育的不均一性,造成岩溶地区的工程地质和水文地质条件非常复杂。在岩溶地基勘察实践中,有时存在对岩溶地基的复杂性和危害性认识不足,勘察手段和方法选择不当,岩溶地基分析评价不合理,提出的岩溶地基处理措施不当等现象。在一些城市(如济南、广州、南海等),因岩溶地基勘察失误而发生了较多的工程事故,造成了极大的损失和恶劣的社会影响[7]。因此,在岩溶发育地区,有必要加强对岩溶地基的综合勘察。目前国内岩溶地基主要的勘察方法包括以下几种。

       2.1地质测绘及调查

       通过对实地调查和测绘,可了解场区的岩溶现象分布、地下水的分布及运动情况,查明洞穴的形态特征及其和地质构造(影响因素不止构造)的关系,特别是顶板高度及结构面产状的测量。

       2.2地球物理勘探

       适用于在查明大范围的区域岩溶发育和深部岩溶的分布规律方面,地球物理勘探是最理想的方法之一,但探测的准确程度受场地的干扰、技术人员的解释水平等因素影响。其方法除了电阻率(电剖面和电测深)法、高密度电法、无线电波透射法、地面地震反射波法、声波透射法、微重力法、射气测量等以外,80年代以后发展起来的探地雷达GPR(地质雷达)、层析成像(CT)技术等在岩溶工程地质勘察中也得到了广泛的应用。

       2.3工程钻探

       工程钻探是最常用的方法,不仅可以明确所钻位置及附近的地层情况(岩土性质、厚度、地下水位等),还可以进行原位测试和压水或抽水试验等水文地质工作,获取岩土芯做进行室内实验分析,以获取更多、更准确的岩土信息,同时也能起到对地质调查和物探成果的验证。在钻探过程中。在条件允许时,物探测井、钻孔摄影、井下电视等技术手段的配合使用,可更好的了解钻孔周围的地质情况。

       2.4遥感技术

       在识别岩溶地貌形态、岩溶层组划分及地质构造特征等方面,具有其它勘测方法所不及的优点,尤其适用于我国南方裸露型岩溶地区。该技术一般用于大型工程选址,在新建公(铁)路选线、水利水电工程区域稳定性评价、岩溶水库渗漏分析等方面都发挥了重要作用。

       2.5静力触探

       在覆盖型岩溶工程地质勘察中,静力触探手段主要是查明第四系覆盖层中有无隐蔽土洞存在,土洞的规模及埋藏位置,疏松裂隙带的分布及其范围等。有针对性地布置静力触探孔,以PS~h(PS贯入阻力,h探测深度)是否出现异常值来推测有无土洞或裂隙带。该方法在广西桂林地基基坑开挖后效果显著。

       上述所列的各种方法都有一定的局限性,在岩溶地区进行工程勘察工作,不能机械的应用某一种方法解决问题,应根据实际情况综合运用各种勘察手段,充分全面地对岩溶地区的工程场地作出正确评价和判断,为工程的下一步工作提供全面正确的地质勘察资料,因此各种方法的综合运用及优化是必然的。

       3、岩溶地基处理措施

       当岩溶地基的强度和稳定性不能满足工程要求,可根据岩溶具体情况、工程要求、施工条件,按照安全性与经济性原则选择适当的地基处理方法,可加快施工进度,节省额外的成本投入。实践中常用的处理方法有[3]:

       3.1填垫法

       1)充填法

       适用于裸露岩溶土洞,其上部附加荷载不大的情况。最底部须用块石、片石作填料,中部用碎石,上部用土或混凝土填塞,以保持地下水的原始流通状况,使其形成自然的反滤层。

       2)挖填法

       对浅埋的岩溶土洞,将其挖开或爆破揭顶,如洞内有塌陷松软土体,应将其挖除,再以块石、片石、砂等填入,然后覆盖粘性土并夯实。此法适用于轻型建筑物。

       3)垫褥法

       对岩溶洞、隙、沟、槽、石芽等岩溶突出物,可能引起地基或路基沉降不均匀,将突出物凿去后做30-50cm砂土垫褥处理。

       3.2桩基法

       溶洞较深或岩溶多层发育,采用其它方法处理有困难或不经济时,可采用桩基穿过土洞或溶洞进入稳定持力层。

       4、工程应用

       4.1 工程概况

       火星北路浏阳河大桥全长860米,桥面设计总宽为29.0m,为城市Ι级主干道桥。由于初勘时遇见溶洞,但受市政规划的局限,本次详勘拟建桥位仅在原初勘桥位的基础上,往浏阳河上游偏移约30米。共布置勘察钻孔32个,施工过程中由于场地地质条件复杂,在南北两岸采用视电阻率法布设了5条物探剖面测线,上游增设了3个勘察钻孔,作为比较桥位[6]。

       4.2区域地质构造

       根据长沙市地质构造纲要图(1:50000)[5],结合遥感图象分析,有四条断裂在桥位附近(东侧)交汇,走向分别为近东西、近南北向、北东向及北西向(F2),其中F2为物探解译断层,具逆断层性质。

       4.3桥粱设计方案调整

       设计方案:四跨过河方案(11×30m 4×50m 11×30m)

       浏阳河河道及其北岸60m范围(即13#、14#、16#-19#墩),由于岩溶发育,场地地下水丰富,采用四跨过河设计方案及常规的基础型式,其优点是经验成熟、可靠。缺点是:①桩基础施工难度大(13#、14#位于河道,需水上作业),桩基溶洞施工极易发生桩孔偏斜、卡钻、孔壁坍塌等事故。②溶洞处理难度大且成本投入高,溶洞高达22米,可行性有待商榷。③成桩质量、桥墩稳定性难以保证。④施工工期长。⑤河道中的墩位不利于通航、防汛。

       勘察建议方案:一跨过河方案(即在南北大堤下12#墩、15#墩附近(详见火星北路浏阳河大桥工程地质平面图)设立主桥墩支撑,采取板、梁、拱等方式进行跨越)。

       采用一跨方案优点:①解决岩溶带来的施工难度大、桩基质量不能保证、成本高、工期长、防汛、通航等一系列问题。②采用大承台群桩,桥墩稳定性较好。③国内已有主跨更大的桥粱设计经验。

       经过可行性、成本投入、工期、通航等综合考虑,设计院由四跨过河方案调整一跨过河方案,在12#墩、15#墩附近重新布孔钻探,每个主墩布置3排4列12孔,资料表明,岩溶稍发育,对桥墩基础及施工影响小。桥墩基础工程于2022年7月15日开工,2022年4月10日竣工,其中主桥单跨138m,两岸主桥墩(12#墩、15#墩附近)分别布置5排6根D200cm钻孔灌注桩,平均桩长60m。桥梁通车至今使用效果良好。

       5、结论

       5.1采用地质调查、地球物理勘探、工程钻探等方法对长沙市火星北路浏阳河大桥岩溶地基进行综合勘察,查明了该工程地基的岩溶分布、发育规律及岩溶地基稳定性。在岩溶发育地段应注意收集资料,采用综合勘察手段对岩溶地基进行勘察,并结合多种方法如物探、抽水试验、遥感地质等到互相印证,方可取得较理想的效果。

       5.2火星北路浏阳河大桥岩溶发育极不均一,局部发育多层溶洞,平面上主要分布在浏阳河河道及北岸60m左右范围内,南岸偶见,溶蚀基准面约16.00~58.00m。

       5.3岩溶地区的桥梁设计应根据场地的勘察资料进行方案优化比较,尽可能避开溶洞或减少其影响,可加快施工进度,节省额外的成本投入。

       参考文献:

       [1]刘云葵.岩溶区溶洞及土洞对建筑地基影响的研究[博士学位论文].长沙:中南大学,2022

       [2]康彦仁.试论岩溶地面塌陷的类型划分.中国岩溶,1984,3(2):146-155

       [3]陈国亮.岩溶地面的塌陷与防治[M].北京:中国铁道出版社,1994

       [4]时伟.工程地质学[M].科学出版社,2022

       [5]湖南省地质矿产局.长沙地区区域地质调查报告(1:50000),1989

       [6]湖南化工地质工程勘察院.长沙市火星北路浏阳河大桥工程地质勘察报告.[R]2022

       [7]中国地质学会工程地质专业委员会.中国工程地质世纪成就.北京:地质出版社,2022

       注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

第二篇:桥梁设计方案

       作品名称 索知桥参赛编号 D7组长姓名 吴波 班级 土木四班 学号 20220119队员姓名 张积昱 班级 土木四班 学号20220102队员姓名 徐玎 班级 土木四班 学号 20220106联系电话 ***;***;***.西南交通大学第十届结构设计竞赛组委会二〇一〇年摘 要桥梁结构的设计讲究造型美观、受力合理、节省材料、承载力大、制作精细。作为一个土木学子,我们的目标是成为一名优秀的土木工程师,因此我们想通过参加这样的一次结构设计大赛,提前感受下“工程师”的滋味。我们设计并制作了这座模型桥。这座桥,我们采用了悬索与斜拉结合的方式固定,使桥身更具有力度感。桥梁设计的基本要求有:安全可靠,适用耐久,经济合理,美观。桥梁设计的基本原则

       桥梁是铁路、公路或城市道路的重要组成部分,特别是大、中桥梁的建设对当地政治、经济、国防等都具有重要意义。因此,公路桥梁应根据所在公路的作用、性质和将来发展的需要,除应符合技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理的要求外,还应按照美观和有利环保的原则进行设计,并考虑因地制宜、就地取材、便于施工和养护等因素。

       1.安全可靠

       (1)所设计的桥梁结构在强度、稳定和耐久性方面应有足够的安全储备。

       (2)防撞栏杆应具有足够的高度和强度,人与车流之间应设防护栏,防止车辆撞人人行道或撞坏栏杆而落到桥下。

       (3)对于交通繁忙的桥梁,应设计好照明设施,并有明确的交通标志,两端引桥坡度不宜太陡,以避免发生车辆碰撞等引起的车祸。

       (4)对于河床易变迁的河道,应设计好导流设施,防止桥梁基础底部被过度冲刷;对于通行大吨位船舶的河道,除按规定加大桥孔跨径外,必要时设置防撞构筑物等。

       (5)对修建在地震区的桥梁,应按抗震要求采取防震措施;对于大跨柔性桥梁,尚应考虑风振效应。

       2.适用耐久

       (1)桥面宽度能满足当前以及今后规划年限内的交通流量(包括行人通道)。

       (2)桥梁结构在通过设计荷载时不出现过大的变形和过宽的裂缝。

       (3)桥跨结构的下方要有利于泄洪、通航(跨河桥)或车辆(立交桥)和行人的通行(早桥)。

       (4)桥梁的两端要便于车辆的进入和疏散,而不致产生交通堵塞现象等。

       (5)考虑综合利用,方便各种管线(水、电气、通信等)的搭载。

       3.经济合理

       (1)桥梁设计应遵循因地制宜,就地取材和方便施工的原则。

       (2)经济的桥型应该是造价和养护费用综合最省的桥型。设计中应充分考虑维修的方便和维修费用少,维修时尽可能不中断交通,或使中断交通的时间最短。

       (3)所选择的桥位应是地质、水文条件好,并使桥梁长度较短。

       (4)桥梁应考虑建在能缩短河道两岸运距的位置,以促进该地区的经济发展,产生最大的效益。对于过桥收费的桥梁就能吸引更多的车辆通过,达到尽快回收投资的目的。

       4.技术先进

       在因地制宜的前提下,桥梁设计应尽可能采用成熟的新结构、新设备、新材料和新工艺。在注意认真学习国内外的先进技术、充分利用最新科学技术成就的同时,努力创新,淘汰和摒弃原来落后和不合理的设计思想。只有这样才能更好地贯彻适用、经济、安全、美观的原则,提高我国的桥梁建设水平,赶上和超过世界先进水平。5.曼观

       一座桥梁应具有优美的外形,而且这种外形从任何角度看都应该是优美的。结构布置必须简练,并在空间上有和谐的比例。桥型应与周围环境相协调,城市桥梁和游览区的桥梁,可较多地考虑建筑艺术上的要求。合理的结构布局和轮廓是桥梁美观的主要因素,另外,施工质量对桥梁美观也有很大影响。

       6.环境保护和可持续发展

       桥梁设计应考虑环境保护和可持续发展的要求。从桥位选择、桥跨布置、基础方案、墩身外形、上部结构施工方法、施工组织设计等全面考虑环境要求,采取必要的工程控制措施,并建立环境监测保护体系,将不利影响减至最小。

       目录

       一、设计说明书.............................................................................................................................4 1 方案构思....................................................................................................................................4 1.1作品名.................................................................................................................................4 1.2造型.....................................................................................................................................4 2 结构选型....................................................................................................................................4 2.1设计准则.............................................................................................................................4 2.2整体选型.............................................................................................................................4 3 材料试验....................................................................................................................................4 4 结构设计....................................................................................................................................5 4.1结构整体布置图.................................................................................................................5 4.2构件尺寸详细设计.............................................................................................................5 4.3构造(节点)设计图.........................................................................................................5 4.4 模型三维效果图................................................................................................................8 5 特色处理....................................................................................................................................8 6 制作工艺....................................................................................................................................9

       二、模型计算书.............................................................................................................................4 7 计算模型....................................................................................................................................9 7.1模型简化.............................................................................................................................9 7.2荷载模拟.............................................................................................................................9 8 内力分析....................................................................................................................................9 8.1静力荷载工况下的结构内力.............................................................................................9 8.2移动荷载工况下的结构内力.............................................................................................9 8.3结构动力响应分析.............................................................................................................9 9 构件验算....................................................................................................................................9 9.1材料参数.............................................................................................................................9 9 承载力估算.............................................................................................................................10 参考文献......................................................................................................................................10

       一、设计说明书

1 方案构思

1.1作品名

我们的作品取名“索知桥”,是因为桥是连接两个地区的工具,我们想借此去探索未知领域,不断超越。

1.2造型 我们采用悬索与斜拉结合的方式,再结合用三角形状固定,增加桥梁的稳定性。

2 结构选型

2.1设计准则 结构设计的基本准则是:使结构具有足够的承载能力安全储备和充分的刚度,以保证建筑在施工期和使用期内的安全。桥梁结构结构设计准则是在结构设计基本准则的基础上,结合桥梁结构的特点,要做到安全可靠,适用可靠,经济合理,美观。

2.2整体选型 悬索与斜拉结合,同时下方用三角固定。

3材料试验 我们在做第一个模型的过程中,发现了很多的问题,包括节点的连接、杆件的长度裁剪应注意的地方,并将心得记下。为以后的设计提供参考。

3.1材料力学性能指标

       表<?xml:namespace prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags” />1-3-1.230克白卡纸弹性模量表 名称种类 层数 弹性模量(Mpa)230克白卡纸 1 56.9 2 148.2 其他未知

3.2模型称重

3.2模型的模拟加载试验 为了对模型的最大水平加载做到心中有数,我们将自己所做的第一个模型用哑铃和绳子模拟进行了加载试验,结果还算令人满意。

4 结构设计

4.1结构整体布置图 <?xml:namespace prefix = v ns = “urn:schemas-microsoft-com:vml” />

4.2构件尺寸详细设计 桥宽160mm,桥长1200mm,桥塔高210mm.

4.3构造(节点)设计图 ……

4.4 模型三维效果图……

5 特色处理……桥墩处用钻孔的方法连接,增加稳定性。同时下方采用三角的方式进行固定,增强力度感。

6 制作工艺……

       二、模型计算书

7计算模型

7.1模型简化 由于计算机模拟分析模型的局限性,我们未对计算模型进行了简化和假定,以下略。

7.2荷载模拟 由于缺少材料的许多参数,我们不能准确的分析出模型的受力特性,故只能定性的得出结论。从而比较得出哪根杆件受轴力、剪力最大,那个地方受弯矩最大。进而对结构进行优化。……

8 内力分析

8.1竖向静力荷载工况下的结构内力 略

8.2水平荷载工况下的结构内力…… 略

8.3结构加载合作用分析…… 略

9 材料参数…… 6*6的木条;2*6的木条,薄木板

10 承载力估算 对于桥梁承重,重点在桥梁的薄弱点上,比如是俩桥墩之间的地方,最容易断裂。因此处应重点加固。

参考文献 [1]孙训芳,方孝淑,关来泰编.­­材料力学(Ⅰ、Ⅱ).北京:高等教育出版社,2022.8 [2]哈工大理论力学教研室 编.理论力学(Ⅰ、Ⅱ).高等教育出版社,2022.2 [3]苏彦江,赵建昌主编.钢结构设计原理.北京:中国铁道出版社,2022 [4]R.C.Hibbeler著.毕继红译.结构分析.电子工业出版社,2022.11 [5]陈宝胜编著.建筑结构选型(增订版).同济大学出版社,2022.8

第三篇:市政桥梁设计要点

       桥梁设计要点

       一、结构计算要点

       1、根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2022)第1.0.6条要求,公路桥涵结构的设计基准期为100年,市政桥涵据此采用设计基准期100年,各类主要构件及其使用材料应保证其设计基准期要求。

       2、汽车荷载根据道路、公路等级分别采用公路-I级、公路-II级,特殊荷载根据业主要求确定。桥梁设计安全等级根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2022)第1.0.9条,分为一级、二级、三级,重要性系数根据设计安全等级确定。设计中注意按照单孔跨径确定,对多孔不等跨径桥梁,以其中最大跨作为判断标准,同时在设计中结构重要性系数应大于等于1.0。

       3、抗震设计标准:青岛市桥梁抗震设防烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g。其他地区及有特殊要求桥梁根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2022)附录A规定的烈度和地震加速度,结合桥梁抗震规范和实施细则进行抗震设计。

       4、环境类别根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2022)第1.0.7条确定,并按照要求提出相应的耐久性的基本要求。

       5、混凝土保护层厚度根据环境类别确定,详见《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2022)第9.1条,当

       受拉区主筋保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置直径不小于6mm,间距不大于100mm的钢筋网(主要用于承台下层)。

       6、护栏防撞等级根据《公路交通安全设施规范》(JTG D81-2022)和《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2022)确定,中央隔离墩预制长度4米。设计规范需要在桥梁设计说明依据中列出。

       7、桥涵应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计,其中正常使用极限状态不应遗漏挠度计算和预拱度设置。

       8、预应力混凝土受弯构件应根据规范进行正截面和斜截面抗裂验算,并满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2022)第6.3条的规定。

       9、普通钢筋混凝土构件和B类预应力混凝土构件,在正常使用极限状态下的裂缝宽度,应按作用短期效应组合并考虑长期效应影响进行验算,其宽度限制根据环境类别确定,详见《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2022)第6.4.2条。

       10、T形截面梁的翼缘有效宽度和箱形截面梁在腹板两侧上下翼缘的有效宽度应根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2022)第4.2.2条和4.2.3条进行断面折减。各类受力筋应布置在有效宽度范围内。

       11、由于日照正温差和降温反温差引起的梁截面应力,可按附录B计算。竖向日照温差梯度曲线可按《公路桥涵设计通用规范》

       (JTG D60-2022)第4.3.10条计取,桥面混凝土铺装层不计入温度梯度,沥青混凝土铺装层厚度大于10cm的按照14度计算。

       12、桥涵设计车道数应符合《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2022)表4.3.1-3的规定。多车道桥梁上的汽车荷载应考虑多车道折减。当桥涵设计车道数等于或大于2时,由汽车荷载产生的效应应按表4.3.1-4规定的多车道折减系数进行折减,但折减后的效应不得小于两车道的荷载效应。汽车荷载应考虑1.15的偏载系数。单车道匝道须按两车道布载,但对于抗扭计算及抗倾覆计算需同时考虑单车道进行验算。

       13、汽车荷载冲击力应按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2022)第4.3.2条进行计算。

       14、人群荷载标准值按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2022)第4.3.5条和《城市桥梁设计准则》(CJJ11-93)规定,选大值计算。

       15、上部结构计算应根据实际情况考虑支座不均匀沉降,并复核基础是否满足设定的沉降要求。

       16、全预应力箱梁计算不应考虑普通钢筋效应,预应力张拉控制应力δcon≤0.75fpk。

       17、预应力布置必须考虑纵向钢束与横向钢束以及钢束与钢筋之间的交叉影响(横梁处顶底板横向普通钢筋取消),预应力箱梁均采用塑料波纹管,计算参数μ、k选取规范上限(采用塑料波纹管,μ=0.17,k=0.0015),具体采用值应在设计说明中声明,并强调施工前应实测参数,若在规范要求的范围内方可施工。钢束张拉以应力和伸长量双控制,当预应力钢束张拉达到设计张拉力时,实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在6%以内,实际引伸量值应扣除钢束的非弹性变形影响

       18、弯桥计算须计入离心力的作用(采用车辆荷载),并提供横桥向水平力作为下部结构设计资料,以便进行墩柱设计。

       19、横向风载的计算时应考虑防噪声屏的影响,尤其是在匝道桥计算时必须计入。

       二、材料要求

       20、混凝土标号:根据环境类别和耐久性要求确定。

       上部结构:预应力混凝土桥梁不低于C40;

       普通钢筋混凝土桥梁采用C30、C35和C40; 桥面混凝土层厚度不小于8cm,采用防水混凝土,标号与主梁一致,并不小于C40; 防撞体混凝土标号同主梁;

       墩台身及灌注桩和承台应根据环境类别选用C30、C35,墩身布设预应力的不低于C40。

       21、钢筋要求:

       钢筋:一般采用HRB335,吊环、螺旋筋等采用R235。钢绞线:采用GB/T5224-2022标准的直径为φs15.2标准强度为fpk=1860MPa的低松弛钢绞线。

       22、石材:不得低于《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2022))第3.2条和第3.3条的要求,并提出相应的石材强度、抗冻指标和软化系数。设计中应对拉石提出要求。

       23、锚具:采用OVM锚固体系和张拉机具控制结构构造厚度、张拉空间等。

       24、混凝土配制应选用优质水泥和级配良好的优质骨料。水泥及骨料品质应符合交通部部颁标准的有关规定,要严格控制骨料及拌和水的氯离子含量。详见本文第四章节的耐久性设计要求。

       25、普通钢筋采用R235和HRB335钢筋,钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定。

       26、钢板应采用《桥梁用结构钢》(GB/T714-2000)规定的Q235B和Q345qD钢板。焊接钢板应满足可焊性要求。

       27、预应力钢绞线技术标准应符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2022),公称直径为15.2mm,抗拉强度标准值fpk=1860Mpa,计算弹性模量为1.95×10E6Mpa。

       28、后张纵向预应力钢束均采用塑料波纹管。塑料波纹管技术标准应符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T529-2022)的规定。钢束注浆采用真空压浆工艺,水泥浆标号不低于主梁混凝土标号。

       三、桥梁结构尺寸

       29、桥梁断面根据桥梁总体确定,局部大跨径根据实际情况调整,但需落实净高能否满足桥下净空要求。

       30、横坡的设置:采取保持梁高不变,箱梁整体起坡,支承处采取调整柱顶高程的办法,在支承处设有调整梁底面水平的纵横向楔块。主桥与匝道桥应连接圆顺,并根据道路竖向设计实现横坡的过渡。

       31、箱形截面梁顶、底板的中部厚度,不应小于板净跨径的1/30,且不应小于200mm。为满足受力和布置钢束的要求,箱梁的顶板厚度不宜小于220mm,底板厚度不应小于200mm,中腹板厚度不宜小于400mm,边腹板不宜小于470mm。曲梁边腹板适当加厚。标准段箱室净距建议4~5米。

       32、当腹板及底板宽度有变化时,其过渡段长度不宜小于12倍腹板宽度差,顶板不加厚(需加50×50cm腋角)。

       33、箱梁设进风孔、排风孔,管材材料采用HDPE,外径7cm,壁厚5mm,环刚度不小于5Kpa,施工时应定位准确,底板进风孔兼作排水口,顶面略低于梁底板顶面;腹板腋角下侧设排风孔。

       34、半径小于240m的弯箱梁应设跨间横隔板,其间距不应大于10m。

       35、边支座中心线至伸缩缝中心线的垂直距离根据支座大小和伸缩缝宽度确定:

       主桥缝宽<=10cm的,偏移量不小于0.55米;>10cm的偏移量

       不小于0.60米;匝道桥均偏移0.60米。立柱尺寸需按最大支座的实际尺寸复核。

       36、支座必须设支座垫石以利于后期养护、维修和更换支座;支座垫石竖向钢筋直径不小于16mm。支座类型按照计算结果提高一个等级选用。

       37、160mm型伸缩缝处梁端设置槽口,宽40cm,高25cm。

       38、钻孔灌注桩的中心间距按照2.5倍的桩径控制。

       四、耐久性设计要求

       39、注明桥梁的环境类别、设计基准期。

       40、按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2022)第1.0.7条要求提出相应的耐久性基本要求,包括最大水灰比、最小胶凝材料用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量、最大碱含量、混凝土的抗冻等级等。

       41、根据环境类别注明混凝土结构的保护层厚度以及裂缝限制。

       42、混凝土28d龄期的氯离子扩散系数DRCM值小于7* 10-12m2/s,其试验检测方法应符合《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-1-2022)。抗冻混凝土应掺入适量引气剂,其拌合物的含气量按现行的《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)规定采用。

       43、混凝土宜采用非碱活性集料,掺合料中如有硅灰,其含量应小于胶凝材料质量的8%,混凝土各技术标准应符合交通部部颁标

       准的有关规定。

       44、混凝土配制应选用优质水泥和级配良好的优质骨料。水泥及骨料品质应符合交通部部颁标准的规定及其他相关技术规范要求,要严格控制骨料及拌和水的氯离子含量。

       45、业主和运营管理单位在使用过程中需进行定期维修与检测,确保结构安全。

       46、桥面设置合理的雨水收集和排放系统,并采用可靠的防水措施,确保雨季交通不受影响。

       47、水泥要求:

       尽量采用水化热较低的水泥,控制水泥细度及C2S(硅酸二钙)含量,水泥中的C3A(铝酸三钙)含量不宜超过5%,水泥细度不宜超过350m2/Kg,游离氧化钙不宜超过1.5%。宜采用C2S(硅酸二钙)含量较高而水化热较低的硅酸盐类水泥品种。

       选用耐腐蚀性能较好的水泥品种。

       不宜单独采用硅酸盐或普通硅酸盐水泥作为胶凝材料配置混凝土,也不宜单独采用抗硫酸盐的硅酸盐水泥配置混凝土,建议掺加大掺量或较大掺量矿物掺和料,并宜加入少量的硅灰。

       48、粉煤灰等矿物掺合料要求:

       粉煤灰是配置耐久性混凝土的重要组分,配置耐久性混凝土应适当掺加粉煤灰等矿物掺合料,掺合料应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)等规范要求。

       49、骨料要求:

       骨料应洁净、质地坚硬(压碎指标不大于14%,吸水率不大于2%)、级配合格(针片状颗粒含量小于7%)、粒径形状好。粗骨料堆积密度大于1450Kg/ m3,即孔隙率不超过43%,C40及以上混凝土所选粗骨料压碎值不大于10%,吸水率不大于2%,不宜采用有潜在碱活性物质的粗骨料。粗骨料的最大公称粒径不宜超过保护层厚度的2/3,且不超过钢筋最小净距的3/4。

       粗细骨料组成应按连续密实级配要求,确定组成比列,以单位体积容重最大、空隙率最小、混凝土和易性最好为目标。细集料应为级配良好的中粗河砂,不得采用海砂。50、外加剂要求:

       所选用的混凝土外加剂产品性能指标应符合《混凝土外加剂》(GB8076-1997)及相关标准。选定外加剂前,必须与所用水泥进行化学成分和剂量适应性检验。化学成分不适应,不得使用;应通过不同减水剂掺量与混凝土减水率试验曲线找出该减水剂的最佳掺量;如果采用复合型外加剂,在满足减水率和工作性能的同时,还应满足缓凝时间、塌落度损失等多项指标要求,建议选用超高效减水剂。

       任何提高早强的措施都不利于后期强度和耐久性,建议不掺加早强剂。

       不得采用含有氯盐的防冻剂和其他外加剂。

       51、混凝土配合比要求:

       应限制混凝土中胶结材料的最低和最高用量。在满足胶结材料最低用量前提下,尽可能降低硅酸盐水泥用量。但不得降低混凝土的密

       实度。要求施工前应对拟采用的配合比进行试件检验(要求与现场同环境),达到要求后方可进行施工。

       52、混凝土保护层垫块的强度和密实性应高于构件本身混凝土,宜采用水灰比小于0.4的砂浆、豆石混凝土。桩基采用混凝土垫块,取消桩基侧向限位钢筋。

       53、绑扎垫块和钢筋的铁丝不得伸入保护层内。

       54、混凝土保护层尺寸允许偏差按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的要求执行。

       55、构件不得使用海水养护,钻孔桩成孔、清孔用水应使用淡水。如果施工条件不允许时,可使用海水成孔,但必须用淡水清孔,并经过钻取钻孔桩混凝土样品试验验证外表层混凝土的氯离子含量符合混凝土氯离子含量限值。

       56、构件拆模后,其表面不得留有铁件,因设计要求设置的金属预留件其裸露面必须进行防腐蚀处理。

       五、预应力筋

       57、预应力钢束采用预埋成品塑料波纹套管成孔,优先采用5、7、9、12股钢束,12Ф15.2钢束套管内径9.0厘米,外径10.3厘米;9Ф15.2钢束套管内径8.0厘米,外径9.3厘米;7Ф15.2钢束套管内径7.0厘米,外径8.3厘米;5Ф15.2钢束套管内径5.0厘米,外径6.3厘米。

       58、横向钢束张拉端锚具采用3孔扁形夹片锚具,固定端锚具采用

       3孔扁形挤压锚具,尺寸为1.9X6.0cm,布置横向预应力的悬臂端厚度不小于20厘米。

       59、顶底板需设置备用钢束。

       60、预应力管道保护层不应小于钢束管道直径的1/2,且符合9.4.8条的要求。

       61、考虑到施工方便,连续高架桥除桥台处、特大跨径桥及工期能满足要求部分采用梁端张拉外,其他均采用梁顶、底面张拉。62、预应力的张拉顺序为:张拉一半的横梁预应力束,然后依次张拉纵向预应力钢束、横向预应力钢束,最后张拉剩余的横梁预应力钢束。

       63、钢筋纵横向若有冲突可对其进行调整,保证其位置的先后顺序为:(1)纵向预应力筋;(2)横向预应力筋;(3)主梁普通钢筋;(4)横梁普通钢筋。

       64、腹板预应力钢束在锚固端(包括张拉端,以下同)应设置不小于1米的直线段;顶底板钢束的重叠长度不小于2H(梁高)。65、钢束张拉端应为张拉操作留出足够的空间。66、钢束弯起半径宜采用大值,且不小于4米。67、Ф15.2钢束每延米重量按照1.102 Kg

       六、普通钢筋

       68、普通钢筋:除螺旋筋、吊环外,Ф10及以上均采用HRB335级。69、预应力箱梁纵向外侧点筋直径为16mm,内侧点筋直径为

       12mm,箍筋直径根据计算要求布置。

       70、桥面混凝土铺装层钢筋采用直径不应小于8mm,间距不大于100mm的冷轧带肋钢筋网,钢筋距顶面的保护层厚度须根据环境类别,满足规范要求。

       71、钢束架立钢筋按0.5米布置一根Ф16来定位钢束。

       72、普通钢筋的架立钢筋按每平方米布置一根Ф16定位钢筋设置。73、除特殊要求外,防崩钢筋采用Ф20,间距100cm。74、箱梁采用车辆荷载验算主梁顶板横向配筋。

       75、钢筋混凝土T形截面梁或箱形截面梁的受力主钢筋,宜设于有效宽度内,有效宽度以外设置不小于超出部分截面面积0.4%的构造钢筋。预应力混凝土T形或箱形截面梁的预应力钢筋,须设于有效宽度内。

       76、预留孔洞构件需在两侧增加1.5倍的孔洞部分配筋。77、中支点底层两侧各1.5倍的梁高范围内设置加强钢筋。

       七、附属结构

       78、防水层设置于桥面板和沥青层之间,待防撞体和中央隔离墩就位后,全桥面涂刷,立面沿防撞体和隔离墩刷涂至高出改性沥青顶层2厘米以内,并采取措施保证其不受污染。施工前需要彻底清扫桥面,对桥面不平整或裂缝处进行修补,并保证桥面干燥、整洁无浮浆和灰尘、不得有积水,有条件需对其进行抛丸处理。刷涂时应保证涂料刷涂均匀,且与桥面粘结牢固,刷

       涂量为2.5 kg/㎡,分四遍涂刷或喷涂,并按JT/T 535-2022标准要求施工,施工温度严格控制在5℃~35℃,保证其寿命与桥梁同步。在施工过程中,尽量减少沥青层施工对防水层的破坏,如发生车辆对防水涂料的破坏,应及时修补,以保证施工质量。79、桥面沥青铺装:4cm沥青玛蹄脂碎石混合料(以下简称SMA)-10 6cm SMA-13 3cm复合改性硬质沥青砂 热SBS改性沥青碎石封层,沥青间采用改性乳化粘层,桥面采用抛丸处理(构造深度0.4-0.8mm)。

       80、防撞体上的钢管护栏表面需进行喷砂除锈,要求达到Sa2.5级,根据业主要求进行镀锌处理或刷涂防腐用氟碳漆。

       81、桥梁两侧设防撞体,桥梁中间设隔离墩,防撞体必须在跨中及支承处断开,断开处填充嵌缝胶,深度为5厘米,扶手端部应封口,防撞体中间根据功能要求设置穿线孔道,其连续长度须小于25米;隔离墩工厂预制现场拼装,现场浇筑的应考虑2000米范围内预留20米以上的预制段,以备桥梁检修、维护时调流使用。

       82、桥梁设计伸缩缝宽度按照施工温度为20度确定,施工时须根据现场温度进行调整,施工时预先埋设固定钢筋,安装时须根据当时的温度调整缝宽,并注明缝宽调整的计算方法。两侧混凝土采用玻璃纤维混凝土。

       83、箱梁两联相接处下缘以及防撞体两侧采用不锈钢板封堵,封堵材料采用亚光不锈钢板,厚度2毫米,宽350毫米。不锈钢板

       一侧与梁体固定,一侧自由;不锈钢板须平整,接缝须整齐,缝宽为1毫米。不锈钢板固定一侧采用M10亚光不锈钢膨胀螺栓与梁体固定,螺栓锚于梁体深度不小于100毫米,其间距不大于500毫米,螺栓中心距梁端75毫米;螺母、垫圈均采用亚光不锈钢制作,螺母须拧紧,保证不锈钢板与梁体密贴,消除因行车振动产生的噪音。

       84、为保证车辆不出现跳车现象,防止台后路基沉降,实现刚柔过渡,在台后设8米的桥头搭板(距桥头5米设置枕梁),同时增加基层厚度不小于16厘米,在台后开挖范围内回填均质石渣。石渣要求级配良好,填料粒径大于15cm的碎石不超过总重的30%,含泥量均不得超过5%,分层填筑并分层压实,每层厚度不大于30厘米,各层的压实度均不得小于95%(重型击实标准)。

       85、桥梁支座均为QPZ型盆式橡胶支座,以适应抗震要求。支座摆放均应平行或垂直桥面中心线,以适应变形的要求,滑动支座摩擦系数必须小于等于0.03,以降低静摩阻力。

       86、预制构件的吊环必须采用R235钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。每个吊环按两肢截面计算,在构建自重标准值作用下,吊环的拉应力不应大于50Mpa。当一个构件设有四个吊环时,设计时仅考虑三个吊环同时发挥作用。吊环埋入混凝土的深度不应小于35倍吊环直径,端部应做成180度弯钩,且应与构件内钢筋焊接或绑扎。吊环内径不应小于三倍钢筋直径,且不应小

       于60mm。

       87、防撞体、人行道等设计需考虑路灯、交通设施等管线的布置,并为之预留路灯、龙门等底座。88、防护网的规定 89、防噪声屏

       90、桥台下净高控制在1.8~2.2之间,便于桥下清洁工作。桥台引道两侧混凝土挡墙顶宽不小于40cm。

       91、施工期间应采取措施,防止桩基施工中水泥浆外溢污染水体,已保护水源地。92、八、基础结构

       93、涵洞基础,在无冲刷处(岩石地基除外),应设在地面或河床以下埋深不小于1m处;如有冲刷,基底埋深应在局部冲刷线以下不小于1m;如河床上有铺砌层时,基础底面宜设置在铺砌层顶面以下不小于1m。

       94、钻孔灌注桩的间距要求:桩中距不应小于桩径的2.5倍。95、边桩外侧与承台边缘的距离,对于直径小于或等于1.0m的桩,不应小于0.5倍桩径,并不应小于250mm;对于直径大于1.0m的桩,不应小于0.3倍桩径,并不应小于500mm。96、承台的厚度宜为桩直径的1.0~2.0倍,且不小于1.5m。97、承台竖向连系钢筋,其直径不应小于16mm。

       98、横系梁的高度可取0.8~1.0倍桩的直径,宽度可取为0.6~1.0倍桩的直径。纵向钢筋不应少于横系梁截面面积的0.15%,四角应设置直径不小于16mm的纵向钢筋。

       99、下部结构基础为桩基础时,αh≤2.5时按刚性桩复核桩基配筋。100、所有灌注桩在墩柱及承台浇注前均应作无破损检测。桩基应逐桩埋设声测管。

       101、钻孔桩成孔后应认真清孔,并尽量减小和控制沉淀物厚度。群桩基础相邻两根桩不得同时成孔或浇筑混凝土,以免扰动孔壁,发生串孔、断桩事故。

       102、钢筋笼可采用分段加工,吊放时接长,钢筋笼主筋的接长方式、接头数量及位置应满足规范要求。每根桩的钢筋笼接长次数应尽量减少,钢筋笼安放时应采取有效的定位措施,但不得采用钢筋定位,确保钢筋笼准确定位。钢筋笼定位后应做可靠的固定,避免在浇筑混凝土时钢筋笼上浮。

       103、在钻孔桩清孔过程完成后,应采取措施对护筒内壁附着的泥浆进行处理。清理完成后,应迅速浇筑桩身混凝土,一次完成不得间断。

       104、浇筑承台前必须对钻孔进行破桩头处理,且不应损伤桩身混凝土和主筋,以保证桩基和承台的连接。混凝土浇筑过程中,应采取可靠措施,降低水化热以及气温对混凝土浇筑的影响,避免混凝土产生裂缝,并保证质量。

       105、所有钢筋要求定位准确,确保钢筋的净保护层满足设计要求;

       钢筋接长以及预埋钢筋外露长度满足搭接长度的要求,同一个断面内接头数量满足规范要求。

       106、设置盖梁时,应设置抗震挡块或其他限位设施,抗震挡块宽度不宜小于250mm,当设置抗震挡时,应增加侧向橡胶挡块。抗震挡块的高度应高于梁底不小于250mm。

       107、盖梁需按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2022)第8.2条进行计算。

       108、桩基承台需按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2022)第8.5条进行计算。

       109、桩基承载力按照《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2022)第5.3条进行计算。

       九、其他

       110、伸缩缝采用厂家加工成型整体式伸缩缝,浇筑箱梁、桥台时均需结合伸缩缝进行施工,并结合施工温度设定伸缩缝的宽度。111、施工时必须保证支承处梁底及支座顶面水平。112、所有基础均需地质勘察部门验基。

       113、支架预压需满足《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194-2022)的要求。

       114、箱梁采用支架支承整体浇筑,一次落模,满足施工过程中无体系转换的要求,支架拆除须从跨中开始,以防止跨中断面产生负弯矩而出现裂缝。

       115、基础开挖前应先调查管线情况,注意保护地下管线。116、应控制好关键工序的施工季节,尽量避免冬季施工。117、浇筑主梁时应做好伸缩缝、防撞体、槽口以及锚下承压钢筋等的预埋工作。

       118、对于混凝土体量大的构件,水化热导致的温差较大,施工中应采取有效措施,降低温度,防止收缩裂缝的发生和发展,提高桥梁使用寿命。

       119、预应力筋就位后须与锚垫板垂直,以防止张拉时受力不均。120、施工期间严禁超过设计荷载的施工车辆、机具在桥梁结构上通行,符合要求的施工车辆在桥面通行仍需进行验算,验算合格后方可通行,通行过程中,居中减速行驶,并有安全防护措施,严防偏载发生。

       121、超重车辆过桥措施和要求及桥梁的养护必须严格按《公路桥涵养护规范》(JTJ H11-2022)中相关规定执行。

       122、本说明未尽事宜均按交通部颁《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)和其他有关规定执行。

       123、施工图设计须在项目取得城乡建设规划许可证和通过地质勘查报告审查工作后,方可使用。124、验收规范

第四篇:市政桥梁竣工验收报告

       天津市市政工程竣工质量验收报告

       工程名称: 天津市xxxx立交工程一标段 单位名称: xxxx有限公司 验收日期: 二〇一一年六月二十五日

       一、工程及管理概况 1

       (一)工程概况

       1、工程概况 xxxx立交为快速路北横快速通道与西纵快速通道相交的大型互通立交,包括北横与天泰路立交、西纵与新红路立交。本工程为一标段,快速路xxxx立交项目北段,具体包括主线z线桥z-5~z14墩(z-5为桥台,不包括z14墩柱,z-5~z0为后续变更,原设计为道路结构)、主线y线桥y-5~y11墩(y-5为桥台,不包括y11墩柱,y-5~y0为后续变更,原设计为道路结构)的桥梁工程。

       桥梁下部基础采用了直径为1.2m与1.5m两种形式的钻孔灌注桩,上接承台,承台厚度1.5m和2.0m两种,墩柱采用快速路花瓶式墩柱。

       桥梁跨径布置:具体内容及范围见下表: 2

       2、主要设计标准 2.1 设计标准

       ⑴ 荷载标准:设计车辆荷载:公路-i级 ⑵ 公路桥涵结构的设计基准期为100年。⑶

       桥梁安全等级为一级,结构重要性系数1.1 ⑷ 地震力:按地震动峰值加速度0.15g进行结构地震力计算和抗震设计,0.2g设防,重要性系数1.7。场地土类别为ⅲ类,环境为ⅱ类。

       ⑸ 桥梁横断面布置:

       主线桥梁采用z、y线分幅设置,单幅桥标准宽度为12.75m; ⑹ 桥梁纵坡:主线桥最大为3.8%;

       桥面横坡:除超高段外,匝道采用2.0%,主线采用1.5%。具体平曲线形控制及竖曲线设置见道路设计图纸。⑺ 防撞墙防撞等级:sa。⑻ 桥面铺装: a、预应力箱梁:沥青砼:5cm厚细粒式沥青砼 7cm厚中粒式沥青砼。水泥砼:8cm厚防水砼(c40)。b、钢箱梁:5.5cm环氧沥青(钢梁专用)。⑼ 桥梁净空: a、机动车道: 4.5m; b、掉头车道:4.5m c、非机动车道、人行道≥2.5m 2.2横断面形式: 3m(人行道) 13.0m(辅道) 1.0m(两侧带) 11.75m(快速路主线) 2.5m(中央分隔带) 11.75m(快速路主线) 1.0m(两侧带) 13.0m(辅道) 3m(人行道),总宽为60m。3

       3、工程结构: 3.1基础结构:

       ⑴ 桩基: 桩基采用钻孔灌注桩基础,共计145根;其中直径1.5m共16根,分别位于z6、z7、y6、y7各四根,其余桩径均为1.2m,桩长有38m~62m不等, 全部桩基均采用c30混凝土浇筑。

       ⑵ 承台:承台形式为矩形,共35个。z-

       5、y-5桥台处承台厚度为1.5m,尺寸为13.49m*5.3m,共2个;z6、z7、y6、y7处承台厚度为2m,尺寸6.4m*6.4m,共4个;z5承台变更后尺寸为7.7*7.7*2米;其余承台均厚2m,尺寸为5.3m*5.3m,共28个。所有承台均采用10cm厚c20砼作垫层,承台砼均采用c30混凝土。3.2下部结构: 桥梁墩柱形式均为快速路花瓶式墩柱,均采用独柱墩,共计33个墩柱,墩柱顶面水平,桥面横坡通过支座垫石调整。顶面尺寸分别为b型 :6m*2m,共 5 个;c型: 6m*1.7m,共20个;d型:7.0m*2.0m,共8个;b型墩柱为交接墩,d型墩柱为交接墩及钢结构部位下部结构,柱顶均设置钢箍。所有墩柱均采用c30混凝土。

       桥台:z-

       5、y-5部位为桥台,共计2个桥台,采用c30混凝土。3.3上部结构:

       本标段上部结构主要采用预应力箱梁,跨新红路路口位置采用连续钢箱梁。⑴ 主线预应力混凝土箱梁

       预应力混凝土连续箱梁梁高1.8m,横断面为单箱多室结构,边肋采用0.36:1的斜腹板,悬臂长2.0m,其中现浇长度1.88m,预留12cm与防撞护栏及挂檐同时浇注,悬臂根部厚50cm,端部厚15cm,跨中正常段腹板厚0.4m,顶、底板厚度为0.2m,支点加厚段腹板厚0.6m。

       ⑵ 主线钢箱梁

       左幅桥5#-8#墩钢箱梁跨径为40 63 60m,右幅桥5#-8#墩钢箱梁跨径为44 70 44m,钢箱梁截面采用变高度形式,边支点梁高2.5米,中支点梁高3.5米,采用二次抛物线连接;钢箱梁为单箱双室直腹板断面,单个箱室宽度为3.375米,两侧悬臂各3米,钢梁底宽6.75米,桥面全宽12.75米。

       3.4 桥梁附属结构: ⑴ 桥面防水

       桥面防水采用sbs改性沥青防水涂料。⑵ 桥面钢筋网及铺装 4 桥面钢筋网采用一层φ10钢筋网片,现浇8cmc40聚丙纤维防水混凝土(w6级、纤维网纤维掺量0.9kg/m3)。

       ⑶ 防撞护栏

       全线桥梁,机动车道两侧均设有防撞护栏,采用sa级防撞护栏。⑷ 沥青混凝土铺装

       混凝土桥面板沥青混凝土铺装采用两层结构,即5cm细粒式沥青混凝土加7cm中粒式沥青混凝土结构。

       钢桥面板沥青混凝土铺装采用一层7.2cm浇筑式沥青砼。⑸ 桥面排水及防水系统

       全桥桥面均在墩柱的低坡侧设有泄水孔,用pvc塑料管与泄水孔连接。

       ⑹ 伸缩缝:全桥伸缩缝共11道,其中z11、z-

       5、y-5处采用gqf-c-80型伸缩缝,其余部位均采用gqf-mzl160型伸缩缝,共八处。用c40钢纤维混凝土二次浇筑,采用全包形式使地袱伸缩缝与桥面伸缩缝连成一个整体。

       ⑺ 支座:全桥支座为均为固定或单向移动盆式橡胶支座,共计:88个。3.5 桥头引路结构形式

       引路结构为 5cm细粒式沥青混凝土(ac-13c改性沥青) 7cm粗粒沥青混凝土(ac-20c) 18cm水泥稳定碎石(5%) 18cm石灰粉煤灰碎石(6:14:80) 18cm石灰粉煤灰土(12:35:53),共66cm。

       4、主要工程量: 5篇二:市政工程竣工验收报告

       厦 门 市 市政工程竣工验收报告

       厦门市建设与管理局印制

       竣工验收组织实施情况

       一、验收机构:

       1、领导层

       注:建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,主

       任为建设单位法定代表人,副主任为监理、设计、施工单位法定代表人。

第五篇:市政桥梁施工组织设计1

       目录

       编制说明和依据…………………………………………………...1

       施工部署……………………………………………………………2 施工

       现

       在平

       面

       布置…………………………………………………5

       主要施工工艺措施…………………………………………………6 工

       种

       配合……………………………………………………………26 质量目

       标

       及

       质

       量

       保

       证

       体系…………………………………………27

       主要材料、机械、劳动力需用量计划………………………….…32 成品

       保护……………………………………………………………33 工期

       及

       进

       度

       计划……………………………………………………34

       文明施安全

       施

       工

       措………………………………………………………35

       目

       标

       和

       安

       全

       保

       证

       措施………………………………………37

       附表一:拟投入的主要施工机械设备表

       附表二:劳动力计划表

       附表三:施工进度计划表

       附表四:施工总平面布置图 第一篇编制说明

       一、编制依据

       1、犍为县规划和建设局工程施工招标文件,项目编号2022QX招(11)工程招标书,项目名称城南新区分洪濠C区至石油公司道路工程。

       2、犍为县规划和建设局委托乐山市城乡规划设计院设计的分洪濠西侧道路

       (一)工程施工蓝图。

       3、国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。

       二、工程概况

       犍为县规划和建设局投资修建城南新区分洪濠C区至石油公司道路工程,位于犍为玉津填城南新区分洪濠,该工程是原滨江路的延线。

       本工程为市政道路工程。道路采用2米人行道 14米车行道 4米人行道,车行道横坡为1.5%,采用直线型路拱,人行道横坡为1.5%。

       1、砼路面工程

       路基:原道路杂填土采用统砂换填;

       基层:40cm厚连砂石底基层;

       水稳层:15cm厚水泥稳定碎石基层;

       路面:20cm厚fcm4.5Mpa砼面层。

       2、人行道工程

       作法为:a、素土夯实;b、15cm厚砂砾石层;c、6cm厚现浇砼垫层;d、人行道为彩色水磨石步道砖(盲道宽60cm)。

       3、排水管道工程

       本工程排水采用雨污分流制。排水管均采用钢筋砼管、承插式接口详04S516-21,管顶平接,污水管基础详04S516-21,检查井详S02S515-21编号A,未标注检查井距离的均为40米。第二篇施工部署

       一、施工准备

       为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。

       1、施工前组织有关单位做好现场交接工作,布设施工用电线路,用水管线和临建设施。

       2、做好图纸会审工作,组织工程技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,全面掌握施工图纸内容,检查多专业管线的位置是否正确,提出方便施工的合理化建议。

       3、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案,重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。

       4、做好技术交底工作,在工程开工前,公司总工程师组织质检科、工程技术科向项目经理部进行技术交底,内容是施工组织设计等,项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底,重点放在施工方案、技术措施、作业指导、工艺标准、安全措施等方面,交底必须细致齐全,并应结合具体操作部位、关键部位和施工难点的质量要求,操作要点,安全要求等进行详细的交底。

       5、及时编制施工预算,充分反映工程所需的各种费用,材料、劳动力等,有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算和经济分析等工作的开展。

       6、认真做好材料的计划采购准备,编制各项材料计划,对多种材料的采购,入库、保管和出库,制定完善的管理方法,同时加强防盗和防火管理。

       二、项目管理机构

       根据工程规模和特点,公司组建城南新区分洪濠C区至石油公司道路市政工程项目经理部,对工程项目的质量、安全、工期、文明施工和工程成本等进行统筹管理,以确保工程优质高速地如期完成,项目组织机构如下图。项目管理组织机构图

       三、施工力量组织

       根据工期要求配备足够的施工力量,合理分工,科学管理,具体配备如下:

       1、土方施工队:主要负责道路挖填土方工程、管道沟槽土方开挖和回填工程的施工。

       2、路面施工队:主要道路水泥稳定基层、基层和路面工程和人行道及附属设施工程的施工。

       3、管道施工队:主要负责排水管道工程的施工。

       四、建立现场协调会制度

       工程开工后,除了参加业主组织的协调会外,项目经理部每周还必须组织召开一次内部生产调度会,根据业主安排和现场情况,布置、检查、协调工程施工进度、质量、安全、文明施工以及物资供应等事宜,及时解决和处理影响工程质量,施工进度和施工安全所存在问题。

       第三篇施工平面图布置

       一、根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。

       二、施工临时设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为120m2。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。

       三、由于本工程主要结构部分采用现场混凝土搅拌,保证现场砼部分的用量,现场设QZ350L砼搅拌机二台。预制构件制作场外制作、水泥稳定层现场搅拌。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出(详见施工总平面布置图)。

       四、施工总平面管理

       1、为了减少各种材料的二次转运,有计划地组织现场平面及立体交叉作业,最大限度地利用场地,提高劳动生产率,真正做到安全生产和文明施工,本工程的施工平面管理工作,由项目付经理负责,实行分片包干管理,责任到人,未经同意,任何人不得随意更改。

       2、项目经理部是现场施工生产的指挥中心,现场办公室内要布置工程进度计划图表、劳动力调配、晴雨表、单位工程质量目标规划表、管理机构图等图表。

       3、凡进场的材料、设备必须按施工总平面布置图指定位置堆放整齐,不得随意乱放,施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记,并切实做好保护工作。

       4、进出入口设值班门卫并张挂出入制度、场容管理条例、工程概况和安全纪律牌,教育工人维持良好的施工秩序和劳动纪律。

       5、施工现场设专职保安人员,无关人员禁止进入现场。

       第四篇主要施工方法及技术措施

       本工程的施工工艺流程如下:

       各分项工程的主要施工方案及技术措施如下:

       一、施工准备

       1、施工图纸会审

       由项目总工程师牵头,组织项目各专业工长、质检员、技术员、班组等认真学习图纸,吃透图纸。在图纸学习期间,尤其应注意各专业图纸之间的标高是否一致,尺寸位置等是否一致。

       2、编制实施性施工组织设计与施工方案

       由项目总工负责组织编制实施性施工组织设计,在正确贯彻国家各项技术规范,政策和法令中,积极推广应用新技术、新工艺,依靠公司雄厚的科技实力促进科技进步,科学地组织施工,实施性施工组织设计经公司批准后报监理和业主审定执行。

       根据本工程的特点,结合以前我公司曾经施工过的工程经验,组织编制切实可行的各单项施工工艺措施,施工方案和作业指导书,重点阐述主要分部分项工程的施工方法、施工工艺,工程进度安排,劳动力组织,质量及安全保证措施,以有效地指导现场的施工。

       根据工程施工总进度计划,每项工作展开前进行相关的技术准备,如编制专项施工方案,关键项目施工过程的作业指导书,这些文件要有针对性和可操作性。

       3、规范、标准、图集等收集

       施工之前,应将本工程所需的规范、标准、图集等技术资料收集齐全。

       4、测量基准交底、复测及验收

       检测和测量仪器等计量器具提前做好计量鉴定,保证在本工程使用的所有器具均在检定有效期内,并做好台帐记录。

       5、现场准备

       ①临时供水、供电

       工程中标之后,要组织编制《临时用水方案》及《临时用电方案》,这些方案要综合考虑生产、生活、消防等各方面的因素,经计算确定用水、用电量,临时给水管径,临时用电电缆或导线截面,总用电容量,并进行合理布置,并报总工、总监批复。

       ②临时设施

       根据本标段的工程项目及工程数量,临时设施采用现场搭设的方法,结构采用砖砌墙体,石棉瓦屋面,室内采用简易装修,办公室石膏板吊顶。工棚采用钢管结构搭设外围石棉瓦围护。

       ③各种资源准备

       a、劳动力准备

       根据劳动力计划,提前在公司内部的施工队伍和劳务基地中进行组织安排,保证劳动力能及时、有序地进场;对所组织的劳动力进行考核、筛选,选拔有素质、技术熟练的工人进场;对施工人员进行进场交底及技术、质量、安全教育,重要工种和特殊工艺提前进培训,作到持证上岗。b、施工进度计划

       按招标文件要求,本工程工期共2个月计60个日历天。详细工期安排另见。

       c、施工总平面布置

       施工现场除必要的生产临时设施外,考虑搭设现场项目经理部临时办公室。所有施工及管理人员生活临时设施按业主安排,生活临时设施位于道路东侧空地上,规划占地面积120平方米。生活临时设施道路由原有市政道路接入,给水由就近市政管线接入、管径Φ50,场地用电由就近配电盘用铠装电缆接入场地。生活临时设施雨水排放采用无组织方式,生活污水经化粪池处理后接入市政污水系统。生活临时设施场地消防采用干式灭火器。

       二、道路施工测量 本工程分项工程全长409.59米。整个施工路段基本上为直线段,但施工线路较长,测量放样工作量比较大。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确,根据工程特点,拟采取如下测量方案:

       1、测量设备设置:设置测量组一组,配备水准仪1台,经纬仪1台。

       2、设置坐标控制网及水准点:为保证施工测量的连续性和一致性,在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。这些桩点设置在施工现场内浇灌砼保护,用钢筋桩面刻十字丝保存。每60-100米设一水准点并作闭合导线测量,闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量,防止各点的沉降或碰动。根据所设置坐标控制网,直接测放各工程构筑物的平面位置,但须同时用其它坐标控制点进行交汇复核,根据所设置各水准点可以方便进行施工高程测量。

       三、道路工程

       (一)、设计概况

       城南新区分洪濠C区至石油公司道路工程,位于犍为玉津填城南新区分洪濠,该工程是原滨江路的延线。(起始桩号K0 000.00,本标段全长409.59米,路幅宽度20米,其中人行道为2m、4m,双向四车道道宽为7×2。该工程位于犍为县玉津镇,是一条连接滨江路延线的新建干道。该干道北起C区大门, 南接石油公司至川南厂新建路,道路线型为一直线。道路全长约409.59米,标准路幅宽20.0米,双向四车道。本标段起始桩号为K0 000.00——K0 409.59。

       1.主要技术标准

       道路等级:二级城市支路

       设计时速:20km/h

       道路设计荷载:100KN

       路面结构:砼刚性路面

       道路横坡:车行道1.5%;人行道1.5%

       设计年限:20年

       2.道路横断面设计

       道路总宽为20m,其道路横断面组成为:2.0m人行道 14m双向机动车道 4.0m人行道。车行道横坡为了1.5%,采用直线型路拱。人行道横坡为了1.5%。

       3.路面结构设计

       (1)机动车道:

       20cm厚 C30水泥混凝土 15cm 厚4%水泥稳定碎石基层

       40cm 厚连砂石底基层结构总厚度75cm

       (2)人行道:

       15cm厚砂砾石层 6cm厚 C15水泥混凝土

       5cm厚彩色水磨步道砖结构总厚度27cm

       路基填方边坡采用1:1.5;挖方边坡采用1:1.0。

       (二)、施工要求

       应严格按有关施工规范及验收规范要求施工,严格按图施工,发现问题及时与设计院联系。

       填方路基应先清除地表上的树根、草皮或腐植土,土方应分层碾压,分层厚约为30cm,每层均应有密实度试验报告,达到设计要求后方可进行下一道工序的施工。土基压实度采用重型压实标准:

       机动车道:填方0-80cm,路基密实度不低于95%;大于80cm必须有达到93%。挖方0-30cm,不低于95%。

       人行道:填方0-80cm,不低于93%,80cm以上,不低于90%;挖方0-30cm不低于93%。

       路基土方完成后,沿线应按规范要求做相关试验。

       水泥稳定碎石基层应按要求施工,并要求采用机械拌和,不能人工拌和。

       混凝土结构应严格按设计图纸中要求施工。

       人行道板采用成品彩色花砖。

       施工时应注意与现有的道路顺接。

       (三)、施工方法

       1.路基土方工程

       (1)施工准备

       ①对设计资料和招标文件的内容进行全面的现场核对和施工调查。特别是土石方数量,交通、植被,建筑和设施拆迁、地质测量等同路基施工有关的资料。

       ②根据总施工部署编制路基施工方案,施工网络计划等并报批。

       ③开工前认真进行施工测量,包括导线点、界桩、水准点复测和补点;横断面检查与补测;恢复中线和固定主要控制桩;逐桩进行路基放样,订出界桩、堤脚、暂顶、边沟、护坡道等位置。并在施工范围外设控制桩,边坡放样及机械施工控制标志。

       ④对路堤填料进行复查和取样试验,测定其最大干密度,最佳含水量、液限、塑性指数或颗粒分析、填料强度等,试验按相关规程办理。

       ⑤场地清理包括路基用地范围内地上建筑、设施、文物的清理(保护),地表植被清理,好土的集中堆放,以及填方段填土前地表面的整平压实。

       ⑥做好施工临时排水设施,如路堑开挖前在上方做截水沟,路堤填方前原地面排水,但不得流入农田等造成破坏,要结合永久性排水设施进行。

       (2)土方路堑开挖

       ①本标段高挖方区段因开挖面不宽。宜采用分层纵挖法进行施工。

       ②具体的施工方法是:采用挖掘机进行开挖,自卸汽车和推土机配合作业。

       ③修筑路拱、刷刮边坡、整平路基面时,宜采用挖掘机、装载机配合作业,遇地下水时应及时挖沟排除,若路床以下位于含水量较多土层时,应换填透水性良好的材料,边坡开挖后,应立即刷坡并砌筑相应的防护工程以防雨水冲刷。

       ④根据土壤试验对开挖出的适用材料,应分类堆放,不应混杂。先挖出的适用土方,应储存于指定地点,待后填路堤上部。对已先挖出的路堑断面,路床顶面应予留30cm后挖,以免施工车辆和雨水对路床的破坏。

       ⑤路基土方工程施工安全执行相关的规程。

       (3)填方路基施工

       ①检测标准 路基设计压实度及强度(重型击实试验标准):

       路槽下0-80cm范围内不低于95%,80cm以下不低于93%。

       通过对土样击实试验取得各种填土压实所需的最佳含水量及最大干密度。

       通过压实试验路段得到的各种土样作业方法、施工机械,每层松土松铺厚度,压实遍数等试验数据,用以指导大规模填方路基施工。施工时,掌握好每种土的含水量非常重要,要采取均匀加水或摊开晾干等方法,使其在最佳含水量±2%以内压实,并满足压实次数,才能保证压实质量。

       ②填方施工

       土层摊铺采用自卸汽车定点卸土,装载机初平与复平。(上层精平)边角,障碍点人工配合(控制边线标高)的方式,按照试验所给松铺厚度进行摊铺。应自中向两边设置1.5%横坡,每层碾压前应检查松铺厚度、平整度、含水量、边线、中线,合格方可碾压。碾压采用18t振动压路机进行。第一遍静压,然后先慢后快,由弱到强,应由边部到中央,由低处到高处纵向进退式进行。横向重叠0.4M,相邻区段纵向重叠1.2M,应达到无漏压,无死角,确保碾压均匀。

       ③检验压实度

       每一压实层均应按检验标准检测压实度,合格后方可填筑其上一层。否则应采取措施进行补压,到合格时为准。现场大规模施工,检测压实度宜采用核子密度湿度仪法,应先进行标定和对比试验。土质路床顶面压实完成后进行弯沉检验。

       2.水泥稳定碎石基层

       本工程路面结构层:机动车道采用15cm厚4%水泥稳定碎石基层。

       在路床达到设计要求的重型击实最大干密度要求值以上后方可进行路面工程的施工。施工顺序根据管、井施工进度及路基成型情况,采用平行交叉作业。路面水泥稳定石屑结构层的施工采用稳定土拌和机路拌法施工,施工规范为交通部《公路路面基层施工及验收规范》JTJ034-85。施工要点如下:

       (1)准备工作

       ①备料:在所定料场中取有代表性的土样进行颗粒分析,液限及塑性指数,相对密度、重型击实、碎石等试验。选用不同的水泥剂量配制成混和料试件,养生7天后进行无侧限抗压强度试验后选出合适的水泥剂量。工地实际采用的水泥剂量比室内试验确定的剂量多1.0%。

       ②准备基层:对土基不论路堤或路堑,必须进行碾压检验(压3-4遍)。在碾压过程中,如发现土过干、表层松散,则适当洒水;如土过湿,发现“弹簧”现象,则采用挖干晾晒、换土、掺石灰或粒料等措施进行处理。刮除搓板和辙槽,松散处应耙松、洒水并重新碾压达到平整密实,和规定的路拱。在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离交错开挖泄水沟(或做盲沟)。

       ③施工放样:在土基层或老路面或土基上恢复中线,直线段每15-20m设一桩,平面曲线每10-15m设一桩,并在两侧路肩边缘外指示桩上用明显标记标出水泥稳定碎石边缘的设计高程。

       (2)施工要点

       碎石料径和级配必须满足规范要求,集料配料必须准确。雨季施工时,采取措施保护集料免受雨淋。

       采用32.5水泥且终凝时间在6小时以上的水泥,严格控制水泥剂量符合设计配合比要求,必要时,首先改善集料的级配,然后用水泥稳定。

       严格掌握基层厚度,其路拱横坡与面层一致。用压路机在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压。压实厚度超过规定时,则分层铺筑,每层最小压实厚度10cm。必须保湿养生,不使稳定层表面干燥,也不能忽干忽湿。

       碾压完成后除施工车辆外,禁止一切机动车辆通行。填料装卸难免粉尘逸出,施工中经常洒水,以降低空气中的粉尘含量。定期进行粉尘含量的监测,如发现超标,立即查找原因,找出解决办法。

       (3)操作方法

       ①碎石进场后人工、机械摊铺平整,如果碎石太干,应提前洒水预湿,如砂夹石太湿应凉干后,测试最佳含水量再摊铺

       ②摊铺水泥,在平整后的石粉碴上放好线,按平面面积和石粉碴厚度计算出摊铺水泥的用量,按每分块水泥用量摊铺均匀。

       ③水泥石粉渣混合料的含水量,应根据试验结果选择最佳含水率,一般可控制在7-9%的范围,以手握成团,但不冒浆,不粘手,落地能散开为宜。

       ④从道路的一侧纵向依次拌合,每一趟拌合的重叠不小于50cm,指派专人随拌合之后配合,随时随地挖坑检查是否搅拌均匀,以及检查是否拌合到底,凡检查发现拌和不均匀或者没有拌到底的要及时重拌,机械拌不到的边缘处必须用人工翻拌多遍至均匀到底为止。

       ⑤分段用机械拌合均匀后,根据设计坡度和标高,用水准仪沿路两侧测出标高(拌和前已做好),拉线控制标高,用人工铲铺平整,即可先用压路机进行稳压,自路的一侧开始,依次压向另一侧,每次碾压重叠压轮的1/3宽。稳压一遍后,再开震动进行震动碾压。最后应碾压至表面平整,无明显压轮迹。碾压过程中要注意随时配合找平,随时用水准仪测量标高,特别是在稳压过程中要及时铲高补低。补低时要翻松表面后填补混合料,重新压实成整体,不得出现填补的薄层现象。压实度要求达到设计规定的压实度要求以上。

       ⑥分段施工的相接处,应按施工缝要求认真处理,留出一段长度不压。预留相接处要重新加水泥和水,将上次施工段的接槎挖松至板结好的石粉碴为止,挖松的石粉碴要重新加水泥和水,与新拌和的一道拌合均匀,与下段施工同时碾压密实。

       ⑦拌合至完成压实全过程的延续时间,不得超过其水泥的终凝时间,一般不应超过3小时。压实成型12小时后,必须洒水养护。禁止用水管直接冲洒而破损表面层,养护期一般为七天左右。每道工序完成均需经甲方、质检、监理等有关单位检查验收。3.混凝土路面

       ⑴施工准备工作:

       首先对基层进行质量检查:基层的几何尺寸、路拱、平整度和压实度,测量放出路面中线、边线及接缝线,并在路旁设置临时水准点,以便在施工过程中复核路面标高。

       (2)钢筋设置

       路面采取分幅施工,施工第一幅时,应在与第二幅相接的一侧模板上采用合适的支承装置装设好纵缝接缝钢筋(纵缝拉杆),纵缝拉杆装设的方向与道路中线垂直。施工第二幅时筑做纵缝。

       胀缝传力杆沿平行道路中线方向安设,其长度的一半再加5厘米涂上设计规定的涂液,并在涂液的另侧加一个预制的盖套,内留30mm空隙,填以纱头或泡沫塑料。传力杆的固定,采用顶头木模固定或支架固定安装的方法。当水泥波面板不连续浇筑时胀缝采用顶头木模固定。水泥砼拌和物浇筑前先检查传力杆位置,浇筑时,先摊铺下层砼拌和物,用插入式振捣器振实,并在校正传力杆位置后,再浇筑上层砼拌和物。浇筑邻板时拆除顶头木模,并设置胀缝板、木制嵌条和传力杆套管。当水泥砼面板连续浇筑时,采用支架固定法,传力杆长度的一半应穿过胀缝板的端头挡板,用钢筋支架固定就位。浇筑时先检查传力杆位置,再在胀缝两侧摊铺水泥砼拌和物至面板,振捣密实后,抽出端头挡板,空隙部分填补砼拌和物,并用插入式振捣器振实。

       横缝传力杆沿平行道路中线方向安设,其位置按图纸设计施做。角隅钢筋安放时,先在安放钢筋的角隅处摊铺一层砼拌和物。摊铺高度比钢筋设计位置预加一定的沉落度。角隅钢筋就位后,用砼拌和物压住。

       板边钢筋安放时,先沿板边缘铺筑一层砼拌和物。拍实至钢筋设置高度,然后安放板边钢筋,在两端弯起处,用砼拌和物压住。

       水泥砼面层内所使用的任何钢筋均不得粘土、污垢、油脂及油漆且在位用前必须除锈,以免造成钢筋与砼的粘结不实。所有的钢筋绑扎完成后,经监理工程师检查合格方可进行下道工序的施工。

       (3)安装模板

       混凝土板按一个车道宽度3.5m为一块路面板宽度来铺筑,因此板两边的模板正好沿车道线安装。边模采用钢模,高度与混凝土板厚度相等。模板顶面高度用水平仪校准,内侧涂刷肥皂液或废机油以便拆模。接缝位则在安装好的模板上做出标记。

       (4)混凝土的制备

       本项工程现场有较大的施工场地可现场建一个搅拌站,为保证质量,施工前必须核对混凝土所用原材料是否与配合比相符,施工中要严格计量。

       (5)混凝土料的运输

       小型运输车辆进行现场运输.(6)混凝土的摊铺

       ①混凝土摊铺前,应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、湿润情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面的检查。②混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后,一般直接倒入安装好的侧模路槽内,并用人工找补均匀,如混合料有离析现象,则用铁铲翻拌均匀。摊铺时不得抛撒,用方铲扣铲法撒铺,以保持混合料的均匀性。松铺高度由试验确定,以路面高程符合设计为准。混合料摊铺到一半厚度时,整平后用插入式振捣器振捣一遍,然后继续加铺。

       ③在一个规定连续浇注的区域内,浇注施工过程不得中断,也不得因拌合料干涩而加水。

       (7)混凝土的振捣

       ①摊铺好的混凝土混合料,应迅即用平板振捣器和插入式振捣器均匀的振捣。平板振捣器的有效深度一般为22cm左右。不采用真空脱水工艺施工时,宜采用2.2kW的平板振捣器与插入式振捣器;插入式振捣器主要用于振捣面板的边角部、窨井、进水口附近,以及安设钢筋的部位,施工