第一篇:塔吊安装与拆除专项施工方案审查要点
塔吊安装与拆除专项施工方案审查要点
1审批程序施工总包单位编制、审核、审批权限正确、签字手续齐全。
2工程概况、特点工程概况特点内容要符合专项施工方案的需要,如建筑物高度、层高、基础地质情况、现场情况及吊装物体说明、起重机械的选用等
3计算书天然基础或桩基础计算、附着计算、抗倾覆计算。塔吊与建筑物连接处理。塔吊基础与建筑物基础(底板)相连的处理办法、验算附墙点水平荷载对建筑物局部的影响(是否应进行加强处理)。地耐力与基础形式的选择。
4安装与拆除安装与拆除工艺。
5使用、维修保养吊装方法、程序和维修保养措施。
6质量控制措施质量控制值是否与规范相符;试验验收。
7安全内容安装、使用、拆除、维修保养等方面安全技术措施内容。
8相关规定《建筑机械使用安全技术规程》、《塔式起重机安全规程》、《建筑施工安全检查标准》、《重要用途钢丝绳》、《福建省建筑施工现场安全管理资料编写指南》等。所执行标准、规范、规程应为现行有效版本。
第二篇:塔吊安装拆除方案
塔式起重机专项安装拆除
编制人:
审批人:审核人:
编制时间:
施 工 方 案
二〇一三年九月十二日
一、工程概况
本工程为大冶城市体育休闲公园体育馆工程,位于湖北大冶市金湖大道阳光沙滩旁,由湖北万力建筑工程有限公司承建。该工程由中国轻工业武汉设计工程有限公司设计,为框架、排架结构。建筑面积为7366.60M,层数为3层,建筑规模为小型、观众人数1000人以下。
该工程塔吊安装方案编制依据塔式起重机说明书、《塔式起重机安全规程》GB5144-94、《塔式起重机操作使用规程》JBJ80012-89、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2022)等关于塔吊的安装技术规范标准。
二、塔吊型号、安装、调试及维护
(一)塔吊型号
塔吊型号为TC5713AZ-6,(二)塔吊安装安全技术措施
1、塔吊安装前的准备工作
1、基础坑必须挖至老土,用好土或3:7灰土分层夯实,回填至基坑标高为止,基坑必须进行钎探,达到规定的地耐力要求,地面承压能力不得低于0.2MPa。
2、浇注混凝土的标号为C30,钢筋材料和规格要符合设计要求。
3、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技
2术性能。
4、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。塔吊一次独立安装高度25米及23米。
5、塔吊基础施工:塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。
6、塔吊安装机具准备:20T汽车吊二辆,10T载重汽车一辆,钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺2个,安全带6条,安全帽16顶。
7、将电源引入塔吊专用配电箱
8、人员组织:该工程使用的塔吊由塔吊安装队负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。
2、塔吊安装前安全检查验收
(1)塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。
(2)对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及起重顶升液压爬升系统、电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。
(3)检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护
用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。
(4)塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。
(5)塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大雾天气,如在作业时突然发生天气变化要停止作业。
(6)参加塔吊安装拆除人员,必须经劳动部门专门培训,经考试合格后持证上岗。参加塔吊安拆人员必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,穿好防滑鞋和工作服,作业时要统一指挥,动作协调,防止意外事故发生。
(7)塔吊作业防碰撞措施。塔与塔之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊臂端部与另一台塔吊的塔身之间最少距离不低于2米,处于高位的塔吊(吊钩升至最高点),与低位的塔吊之间,在任何情况下其垂直方向的间距不小于2米。
(三)塔吊安装工艺要求
1、塔吊安在施工前要由项目技术负责人编制塔吊安拆方案和安拆安全技术交底,使参加塔吊安拆的人员都知道自己的工作岗位及工作内容、技术要求和安全注意事项,并在施工过程中严格遵守。
2、塔吊安装完成后,由项目经理组织有关人员进行检查验收,经验收合格后,填写施工现场机械设备验收报审表,并提供
以下材料:
(1)产品生产许可证和出厂合格证;
(2)产品使用说明书、有关图纸及技术资料;(3)产品的有关技术标准规范;(4)企业自检验收表。
报当地建筑施工安全监督站,待安全监督站检查、验收合格签发验收合格准用证后方可进行使用。
3、塔吊安装程序
(1)塔吊安装程序:固定塔吊基础─>安装塔吊标准节至25M─>吊装塔帽转台和驾驶室─>吊装平衡臂及卷扬机、配电箱、─>先吊装一块配重块─>吊装起重臂及撑架系统(包括小车牵引机构和小车)─>吊装剩余两块配重块穿绕有关绳索系统─>检查整机的机械部件,结构连接部件、电气部件等─>调整好各安全保护装置─>进行试车。
(2)塔吊安装工艺标准要求
1)塔吊必须做好接地保护,防止雷击(采用不小于10mm2多股铜线用焊接的方法连接),接地电阻值不大于4欧姆。
2)塔吊安装完成后,在无荷载的情况下,塔身与地面的垂直度偏差值不得超过3/1000。
3)塔吊各部件的连接螺栓、销轴预紧力应符合要求。液压系统、安全阀的数值,电器系统保护装置的调整值及其它机构部件的调整值,均应符合要求。
4)力矩限制器的综合误差不大于其额定值的8%,超过额定值时,力矩限制器,应切断吊钩上升和幅度增大方向的电源,担机构可做下降和减小幅度方向的运动。
5)超高限制器:当吊钩架上升高度距定滑轮不小于1米时,超高限制器应能切断吊钩上升方向的电源。
6)变幅限制器:当小车行驶至吊臂端部0.5米处时,应能切断小车运行方向的电源。
7)塔吊安装完成检查无误后,必须进行空载、静载、动载试验,其静载试验吊重为额定荷载的125%,动载吊重试验吊重为额定荷载的110%,经试验合格后方能交付使用。
8)其它未尽事宜,按建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)和塔吊使用说明书要求执行。
(四)塔吊使用、维修、保养技术措施
1、塔吊司机指挥和司索人员必须经市以上劳动部门培训合格持证上岗,塔吊指挥必须使用旗语指挥。
2、塔吊正常工作气温为+40摄氏度,-20摄氏度,风速低于20M/sec,如遇雷雨、浓雾、大风等恶劣天气应立即停止使用。
3、操作人员要严格执行操作规程,认真作好起重机工作前,工作中、工作后的安全检查和维护保养工作,严禁机械带病运转。工作完成后,保证起重机臂随风自由转动。
4、起重吊装中坚决执行十不吊
(1)吊物重量超过机械性能允许范围不准吊;(2)信号不清不准吊;(3)吊物下有人不准吊;(4)吊物上站人不准吊;(5)埋在地下物不准吊;(6)斜拉、斜挂不准吊;(7)散物捆扎不牢不准吊;(8)零杂物无容器不准吊;
(9)吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊;
(10)遇有大雨、大雪、大雾和六级以上大风等恶劣天气不准吊。
5、起重机应经常进行检查、维护和保养,转动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查维修更换,对机械的螺栓,特别是振动部件,检查是否松动,如有松动及时拧紧。
6、各机械制动器应经常进行检查和调整,在磨擦面上不应污垢。减速箱、变速箱、齿轮等各部的润滑及液压油均按润滑要求进行。
7、要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象,如超过有关规定,必须立即更换。
8、使用液压油严格按润滑表中的规定进行加油和更油,并清洗油箱内部。经常检查滤油器有无堵塞,安全阀在使用后调整值是否变动。油泵、油缸和控制阀是否漏油,如发现异常及时排
除。
9、经常检查电线、电缆有无损伤,如发现损伤应及时包扎或更换。
10、各控制箱、配电箱应保持清洁,各安全装置的行程开关及开关触点必须灵活可靠,保证安全。
11、塔机维修保养时间规定:(1)日常保养(每班进行);
(2)塔机工作1000小时后,对机械、电气系统进行小修一次;
(3)塔机工作4000小时后,对机械、电气系统进行中修一次;
(4)塔机工作8000小时后,对机械、电气系统进行大修一次。
三、塔吊拆除
(一)拆卸顺序
塔机拆除要自上而下的进行,坚持先安后拆的原则。塔拆除顺序:将塔吊的起重绳及电源线拆除只保留转塔电源以配合转塔─>配备一台汽车吊先吊下两块配重块─>拆起重臂─>用汽车吊吊下最后一块配重块─>拆平衡臂─>拆转台及司机室─>拆标准节。
(二)塔吊拆卸安全技术措施
1、塔吊拆除必须由取得塔吊安装资格的专业队伍来完成。
2、塔吊拆除要划出其工作区,并设专人进行监护,禁止与安拆塔吊无关的人进入施工场区。
3、参加塔吊拆卸人员,必须经劳动部门专业培训,经考试合格后持证上岗。参加作业人员上岗前要进行身体检查,如有身体不适或高血压者不得上岗。
4、参加塔吊拆卸人员,必须戴好安全帽,系好安全带,穿好防滑鞋和工作服。作业时要统一指挥,动作协调,防止意外事故的发生。
5、拆除塔吊所使需的工具、索具在工作前要进行全面检查,其是否安全有效,否则必须进行更换。
6、塔吊拆卸过程中,如发现故障,必须立即停止作业,进行检查,排除故障后再进行作业。
7、塔吊司机必须按塔吊安全操作规程进行作业。要设专职安全员及吊装指挥,拆除工作统一指挥。严禁违章作业,严禁违章指挥。
8、塔吊在作业时,要做好安全防护工作,在塔吊回转范围内设立警戒区,并派专人监控。严禁作业区有人停留和行人。严禁其他工种在肩下交叉作业。
9、塔吊严禁在雷雨、大风、浓雾天气作业,雷雨天气严禁有人在塔机附近停留。
湖北万力建筑工程有限公司
二〇一三年九月十二日
第三篇:塔吊安装拆除方案
塔吊安装及拆除方案
编制:
审核:
批准:
山西瑞坤建设公司九星佳苑项目部
2022年7月18日
1、概述 1.1编制依据
《临汾市九星佳苑A座写字楼施工图纸》„„„„临汾市规划设计院 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99„„„„„中国建筑工业出版社 《塔式起重机安全操作规程》GB5144-2022„„ 中国建筑工业出版社 《塔式起重机使用说明书》„„„„长沙中联重工科技发展有限公司 《临汾市九星佳苑A座写字楼施工组织设计》„„晟元建设集团
2、工程概况
2.1、该工程其结构形式为剪力墙结构,平面形式呈凹形组合,长114.66m、宽22.6m,建筑面积41136.03m2.2.2、建筑物高度58m,建筑层数:地上二十层地下一层,地下室层高5.1m,一层至二十层高均为2.9m.2.3、本工程选用两台QTZ40塔式起重机,基础已编制专项施工方案。
3、塔吊安装、拆除
塔吊安装、顶升、拆卸过程严格按照《塔吊使用说明书》和《塔吊安全操作规程》的规定进行操作。
3.1、资质要求:塔吊安装队伍必须具有相关资质证书,作业人员持证上岗(证书、证件复印件报项目部存档)。
3.2、交底:塔吊安拆前,由项目部安全员、设备员、施工员对作业人员进行安全与技术交底,使作业人员心中有数,熟知自己的职责和工作内容。
3.3、资源配置
3.3.1、工具设备:10磅大锤、3磅手锤、地脚螺栓专用扳手、标准节专用扳手、撬棍、6寸、12寸、18寸及活动扳手、调节垫板若干、揽风顺
绳四根、卸扣若干、常用电工工具、25t吊车、手动葫芦。
3.3.2、人员配置:指挥1名,塔吊司机1名,电工1名,安装人员数名。
3.3.3、配备一台汽车起重机,起重性能能够满足塔吊安装吊装要求。3.4、塔吊组装
按塔吊安装顺序将基础安装就位后紧固地脚螺栓→安装塔吊基础节和套架→回转支承→塔帽安装→平衡臂安装→配重块的安装→试车→顶升→调试。
3.4.1、把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应检查垂直度,在塔身的两个垂直方向上最大偏差均不大于L/1000。
3.4.2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。3.4.3、组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在基础节最下面的一个踏步上。
3.4.4、组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架上,并连接牢固。
3.4.5、安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。
3.4.6、吊装平衡臂,用销轴与上支座连接,吊一块2T的配重设于从平稳臂尾部往前数的第三位置上。
3.4.7、吊装司机室,接通电源。
3.4.8、在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊
臂上弦杆的支架上。
3.4.9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。3.4.10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉杆与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。
3.4.11、安装平衡配重。3.4.12、张紧变幅小车钢丝绳
4、升塔(液压顶升机构)
4.1、将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。4.2、调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以3-5mm为宜,当标准节放到安装上、下支座下部的引进小车后,用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车约在距回转中心10m处),具体位置可根据平衡状况确定,使塔吊套架以上部分的中心落在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准节相连的8个高强度连接螺栓。
4.3、将塔吊套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。4.4、拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。
4.5、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完3个标准节后,必须安装下部4根加强斜撑,并调整使4根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。
4.6、在加节过程中,严禁起重臂回转,塔吊下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。
5、调试
5.1、待升塔完毕后,调试好塔吊小车限位、吊钩高度限位、力矩限位、起重限位、回转限位,保证各限位灵敏、可靠。
5.2、按照《建筑机械技术试验规程》(JGJ34-86)的规定对安装后的塔吊进行试运转,包括空载试验额定载荷试验和超载试验等,以测定整机的技术性能。
5.3、通过试运转发生安装质量问题由安装单位及时处理。
6、验收
塔吊安装、调试完成,经项目内部验收合格后,将资料报安全监督站,待其验收通过,颁发准用证后方可正式使用(准用证报监理)。
7、拆除
按安装顺序的相反过程,先装后拆、后装先拆。
7.1、调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为3-5mm为宜,吊一节标准节移动小车位置至大约离塔吊中心10m处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔身连接的8个高强度螺栓。
7.2、将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连接螺栓,稍升活塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全部活塞杆,使爬爪搁在塔身的踏步上,然后再伸出全部活塞杆,重新将顶升横梁挂在塔身的上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座与塔身连接,并插上螺栓。
7.3、以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。7.4、拆除时,必须按先降后拆附着的原则进行拆除。
7.5、当塔吊降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下:
配重吊离(留一块配重,即平衡从尾部数起的第三个位置)平衡臂—拆除起重臂(整体)至地面—吊离最后一块配重—拆除平衡臂—拆除塔帽—上、下支座拆除(包括拆除电源和司机室)—爬升套、斜撑杆拆除—拆除剩余标准节。
8、附着装置的安拆原则
当塔吊高度超过独立高度时,就要加装附着装置进行附着,8.1、在升塔之前,要严格执行先装后升的原则,即先安装附着装置,在进行升塔作业,当自由高度超过规定高度时,先加装附着装置,然后才能升塔。
8.2、在降塔拆除过程中,也必须严格遵守先降后拆的原则,对于附着式塔吊,当爬升套降到附着处不能再拆塔时,才能拆除附着,严禁先拆附着后降塔。
9、塔吊施工注意事项 9.1、安装注意事项
9.1.1、参加塔吊安装的司机、安装工、起重工必须持证上岗。9.1.2、安装前必须按使用说明给各部位加油。9.1.3、塔吊安装工作应在风力小于6级时进行。9.1.4、塔吊各种部件不得随意代换。
9.1.5、注意吊点的选择,根据吊装部件选用长度适当、质量可靠的吊具。
9.1.6、必须安装并使用安全保护装置和扶梯,护栏等。9.1.7、平衡臂上未按说明书的规定安装好平衡重时,严禁吊载。9.1.8、塔吊在施工现场的安装位置,必须保证塔吊的最大旋转部分吊臂、吊钩等距离输电线6米以上的安全距离,平衡臂尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不得小于0.6米。
9.2、拆除注意事项
9.2.1、塔吊拆除由塔吊安拆专业人员进行,并应有技术和安全人员在场监护。
9.2.2、按生产厂家提出的有关规定,对作业方法、质量要求和安全技术措施,对全体作业人员进行交底。
9.2.3、拆除作业应在白天进行.如遇大风、浓雾和大雨等恶劣天气时,应停止作业。
9.2.4、指挥人员应熟悉拆除作业方法,遵守拆除工艺和操作规程,明确指挥信号。
9.2.5、拆除人员在进入工作现场时,必须穿戴安全保护用品,高处作业必须系好安全带。
10.特殊情况处理方法
如果在塔吊安装过程中出现停电、起大风、误操作、设备出现故障等,应指定紧急预案,避免事故发生。
10.1、施工吊装现场划定安全警戒线,设专人看守巡视,无关人员一律不得超越警戒线。
10.2、统一指挥,应急人员随时待命支援。
10.3、施工吊装现场若发生事故,现场有关人员应及时报告相关单位人员,同时采取求援工作,必须采取措施防止事故扩大、减少事故伤亡、财产损失。
10.4、应急措施和救援预案:
根据《中华人民共和国安全生产法》和《特种设备安全监察条例》的要求:特种设备发生事故,事故单位应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并依照国家有关规定,及时、如实向安全生产监督管理部门和特种设备安全监督管理部门等有关单位报告,不得不报、谎报、或者拖延不报。
发生事故后,施工现场应立即停止施工作业,迅速从安全通道撤除危险区域的一切无关人员,并设立警戒线。及时采取自救措施,采取先人员后设备的原则,并及时向就近医院或急救中心求援(电话:120);及时通知施工单位安全员、第一安全负责人和企业安全管理部门,由施工单位牵头迅速成立施工抢救小组,按照安全职责,各尽其责,并动用可能使用的救援器材和救援设备,积极有效的组织救援,防止事故进一步扩大,尽最大努力减小人员、财产损失,保护好事故现场,协助其它单位进行救援;根据事故大小和性质向上一级安全生产监督管理部门报告。
轻伤、重伤事故,由企业负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组进行调查;死亡事故,由企业主管部门会同企业所在地劳动部门、公安部门、工会组织事故调查组进行调查。抢救结束后,做好善后工作,并成立事故调查小组,按照事故“四不放过”的原则进行处理。依据事故调查组提出的事故处理意见和防范措
施的建议,对施工现场进行限期整改。
11塔吊沉降、垂直度测定及偏差校正
11.1、塔吊沉降观测应定期进行,一般为每月一次,垂直度的测定当塔吊在独立高度以内时半月一次,安装附着的塔吊,每月观测一次。(安装附着时就要观测垂直度状况,以便于附着的调节)
11.2、当塔吊出现沉降不均,垂直度偏差超过塔高的1/1000时,应对塔吊进行偏差校正,附着式塔吊在附着未设之前,在最低节与塔吊基脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程中,用高吨位的千斤顶顶起塔身,为保证安全,塔身用揽风绳四面缆紧,且不能将基脚螺栓拆下来,只能松动螺栓上的螺母,具体长度根据加垫钢片的厚度确定,当有多道附着架设后,塔吊的垂直度校正,在保证安全的前提下,可通过调节附着拉杆的长度来实现。
12、安全措施
12.1、上岗前对上岗人员进行安全教育,戴好安全帽,严禁酒后操作。12.2、塔吊的安拆工作时,风速超过6级和雨天,应严禁操作。12.3、操作人员应戴好必要的安全装置,保证安全生产。12.4、服从统一指挥,禁止高空抛物。12.5、注意周围环境,确保拆装安全。
12.6、安装拆卸塔吊派专门人员警戒,严禁无关人员在作业区内穿行。12.7、拆装塔吊的整个过程,必须严格按操作规程和施工方案进行,严禁违规。
12.8、对于覆盖范围重合的塔吊。塔与塔之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊臂端部与另一台塔吊的塔身之间最少距离不低于2米,处
于高位的塔吊(吊钩升至最高点),与低位的塔吊之间,在任何情况下其垂直方向的间距不小于2米。
13、塔吊的操作维护
13.1、机操人员必须持证上岗,熟悉机械的保养和安全操作规程,对塔吊的主要部件和安全装置等进行经常性检查,每月不得少于一次。无关人员未经许可不得攀登塔吊。
13.2、塔吊的正常工作气温为-20~ 40℃,风速低于6级。
13.3、塔吊每次转场安装使用都必须进行空载、静载实验,动载实验。静载实验吊重为额定荷载的125%,动载实验吊重为额定载荷的110%。
13.4、夜间工作时,除塔吊本身自有的照明外,施工现场应有充足的照明设备。
13.5、塔吊司机的操作按塔吊操作规程严格执行。处理电气故障时,须有维修人员两人以上。
13.6、司机应高度集中注意力,避免塔吊相互碰撞,注意塔吊周围的建筑物。
13.7、塔吊应当经常检查、维护、保养,传动部件应有足够的润滑油,对易损件应经常检查、维修或更换,对连接螺栓,特别是经常振动的零件,应检查是否松动,如有松动则必须及时拧紧。
13.8、检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证制动灵敏可靠,其间隙在0.5-1mm之间,摩擦面上不应有油污等污物。
13.9、钢丝绳的维护和保养严格按规范规定执行,发现有超过有关规定,必须立即换新。
13.10、塔吊的各结构、焊缝及有关构件是否有损坏、变形、松动、锈蚀、裂缝,如有问题应及时修复。
13.11、各电器线路也应及时修复和保养。14.QTZ40塔吊示意图:
独立式外形尺寸
第四篇:塔吊拆除施工方案
许昌空港新城24#楼
塔 吊 拆 除 施 工 方 案
编制人:李安邦
审核人:张海猛 审批人:李华伟
目录
一、工程概况 …………………………..1
二、准备工作计划……………………1~7
三、拆卸所需的设备工具……………7~8
四、塔吊拆卸程序……………………8~11
五、塔机的拆卸要求及注意事项…...11~13
一、工程概况
许昌空港新城24#楼为许昌空港新城置业有限公司投资兴建,郑州市第一建筑工程集团有限公司承建。本工程主体已经完工,为了更合理的使用资源,让塔吊能更充分的发挥经济效益,现决定于2022年1月28日拆除塔吊,安全为了生产,生产必须安全,为了确保该塔吊能顺利拆卸完毕,特制定如下方案。
二、准备工作计划
本塔吊拆除作业由郑州常建建筑设备租赁有限公司组织人员进场拆卸,施工人员拆除前必须熟悉《塔机使用说明书》和拆卸方案,了解掌握拆卸顺序及安全操作规程,检查并配齐拆卸所需要的吊装工具,李华伟担任拆卸总指挥及技术负责,有关人员组织及职责分工如下:
负责人:李华伟
1、是拆卸作业的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。
2、召开拆卸作业人员会议,认真进行拆卸前的安全技术交底,做到安全拆卸,文明施工。
3、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工,加强检查,提高拆卸质量。
4、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。
5、主持塔吊拆卸后的检验工作,严格把关,按标准执行。
6、具体负责拆卸过程中对各主要工序的检查和拆卸后保养工作,并做好各项记录;负责对作业人员做好拆卸前的技术交底和拆卸过程中对关键工序的重复交底工作。
7、检查、监督作业人员严格按照拆卸工艺程序和技术要求实施拆卸,禁止违章作业。
8、对发现的质量问题,提出整改方案并组织实施,及时消除隐患,确保拆卸质量与安全。
安全员:张海猛
1、具体负责拆卸全过程的安全工作。
2、检查督促安全技术措施交底后的落实情况,监督施工现场的安全作业。
3、检查拆卸过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防范措施。
4、督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业,严禁违章作业。
电工
1、具体做好本工种的一切准备工作,并把电源送至塔吊的临时配电箱。
2、保证拆卸现场用电的正常,确保拆卸工作的顺利进行。
3、协助技术测试人员做好电气方面的测试工作。拆装工
1、在负责人的领导下,按照拆卸程序,具体完成本次塔吊的拆卸任务。
2、协助负责人进行塔吊拆卸后的检查和保养工作。起重工(包括指挥、信号工)
1、起重工必须服从现场负责人的领导。
2、负责吊装作业中的绑扎、挂钩和指挥。
3、吊装时选择好吊、索具和捆绑方法,准确确定吊物的重心位置。
4、必须按照GB5082-85《起重吊运指挥信号》统一指挥信号。
5、严格执行“十不吊”。塔吊司机
1、拆卸后清点好塔吊的零配件,每天工作结束后,整理好现场的工具、用具,防止丢失。
2、密切注意塔吊的运行情况。
3、拆卸过程中听从指挥,不得擅自操作。现场警戒人员
1、负责拆卸作业区域警戒线和警示标志的设置和监护。
2、拆卸作业过程中严守岗位,严禁无关人员进入作业区域。
3、发现异常情况及时向拆卸负责人或安全员报告。安全注意事项:
1、认真执行安全生产责任制,严格遵守安全操作规程。
2、参加拆卸作业和管理(质检、安全、指挥)人员均必须持有塔吊拆装操作证(特殊工种还必须持有劳动部门颁发的特种作业人员操作证)。
3、凡患有色盲、矫正视力低于1.0、听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、癫痫、眩晕、突发性昏厥等疾病及断指者不得从事登高作业。
4、指挥信号必须由指定的指挥者发出,其他人员不得指挥。
5、所有作业人员必须带好安全帽和防护手套,登高作业必须系好安全带,不得穿硬底鞋,严禁洒后作业。
6、夏天作业时应做好防暑降温工作,不得赤脚、赤膊。
7、拆卸作业必须安排在白天进行,六级以上风力停止作业,四级以上风力停止拆卸作业。遇有特殊情况必须在夜间进行时应保证充足的照明。
8、平衡臂和起重臂的拆卸必须安排在同一个半天内完成。
9、施工现场必须设置警戒线,有专人看护,无关人员不得进入拆卸现场。
10、整个拆卸中必须按照本拆卸程序进行,未经负责人同意,任何人不得更改。
11、本方案未涉及的注意事项均按《使用说明书》和有关安全操作规程执行。
三、拆卸所需设备工具
根据现场情况,拆卸塔吊时配备5T的随车吊一辆,主要承担塔机的标准节及平衡配重的运输任务:25T汽车吊一辆,主要承担基础节及主机、塔帽和大臂的拆卸工作等。
塔吊拆卸机具设备需用量如下: 拆卸项目: QTZ-40 机具内容:起重运输设备、工具、索具、调试仪器及防护用品配备
序号 名称 规格型号 数量 备注 1 汽车吊
25T 1辆 2 载重汽车 5T随车吊 1辆 3 活络扳手 4把 专用扳手 4把 梅花扳手 4把 大锤
2把 撬棍
3根 千斤顶 1个 卡环、绳卡
30个 吊索
6根 电工工具
2套 12 万用表 1块 13 安全带 10根 14 安全帽
20个
四、塔机拆卸程序
塔机拆卸是其方法与立塔组装时基本相同,只是程序与安装相反,即先装的后拆,后装的先拆,在拆卸过程中,不能马虎大意,否则会发生人身设备安全事故,必须由专人统一指挥,按程序操作。
1、拆卸前的准备工作。
(1)、清理施工现场,将各种物品堆放在指定地点,道路畅通。
(2)、准备好各种索具,绳扣、扳手等常用工具。(3)、25T吊车一部。
(4)、拆卸人员必须具备相应的专业知识,持证上岗,统一指挥。
(5)、工作时风速不大于13m/s。
(6)、检查顶升液压系统使其能正常工作。
2、降塔、拆除标准节。
(1)、将起重臂回转到标准节的引进方向,同吊车吊一节作平衡用的标准节使小车处于平衡位置,将上下转台插上销轴锁定。
(2)、启动液压系统,顶压油缸伸出全长的90%左右,将顶升横梁销轴落在从上往下数第二标准节的下踏步上,(绝对不允许将顶升油缸放置之不理在靠近油缸全缩状态附近的踏步上),并使顶升横梁两销轴在踏步的两端面的露出量基本相等。
(3)、拆除下转台与标准节之间相连的高强螺栓,启到液压油缸,将外套架上升至标准节与下转台之间有10-20㎜的间隙时停止顶压,检查套架的导轮与塔身主弦杆的间隙,如间隙均匀,则塔机上部处于平衡状态,(顶压时要指定专人注意观察套架上端滚轮不准超出塔身节的主弦杆――不得顶帽)。
(4)、拆除标准节与标准节之间的高强螺栓,将标准节挂在引进梁的小钩上。
(5)、略顶升套架,利用引进装置将标准节拉出塔身。(6)、回缩油缸,使套架下降,当下降约半个标准节时,由专人将套架上的卡子准确的落在标准节的踏步上。
(7)、再略回升油缸,将顶升横梁脱离踏步,再伸出油缸使顶升横梁落在下一个踏步的圆弧槽内。
(8)、回缩油缸,使套架下降,当下降约半个标准节时,下转台落在塔身上,对准连接套孔,穿上八个高强螺栓,拧紧螺母。
(9)、开动小车,放下作平衡用的标准节,再用吊钩将刚拆下标准节从引进平台上吊出,将小车开到平衡位置,准备拆除下一标准节。
(10)、如此重复以上的全部动作,直至将标准节拆至塔身的最低高度为止。
(11)、如果遇到附着装置时,须先拆除附着装置,但必须注意①塔机套架接近要拆除时的附着装置时才能进行拆除,其离下一个附着装置的独立高度不能超过规定高度,②下支座与塔身节还没有用高强度螺栓连接并拧紧前,严禁使回转机构,起升机构、变幅机构,更不能用来拆除附着装置。
3、拆除平衡臂配重
4、拆除吊钩,将起重绳绕在卷筒上捆牢,拆除风速仪,障碍灯等。
5、拆除起重臂。
(1)、用汽车吊吊起重,使起重臂仰起一定的高度,启动卷扬机,将起重臂绕过塔顶滑轮,用直重臂拉杆头部滑轮并固定,开动卷扬机拉紧拉杆,打下前臂拉杆,与塔帽拉板的连接销轴,将拉杆置于起重臂上,并捆牢。
(2)、用汽车吊吊起重臂,将起重臂与回转塔身之连接销轴的打掉,汽轩吊钩下降,将起重臂置于地南的马蹬上。
(3)、切断塔机电源
6、拆平衡臂
(1)、用汽车吊将平衡臂吊起一定的高度,打下拉杆连接轴销。
(2)、将平衡臂放平,打下与回转塔身连接的轴销,将平衡臂吊下置于地上。
7、拆除塔帽、回转塔身及驾驶室。
8、拆除上下转台和套架的总成。
将下转台与塔身之间的高强度螺栓拆下,之后将上下转台和套架一起吊下来,注意:这个总成重量较大,提升高度较高,总体尺寸也大,吊车位置须精心选定。
9、拆除塔身标准节,斜撑杆和底座。
10、塔吊拆除后的清理
(1)、至此塔机全部拆除。拆下的件中有几个件组成的,须根据情况再细拆下去。
(2)、对各结构构件和构件要进行严格检查和修复。(3)、进行除锈,涂漆处理。
五、塔机的拆卸要求及注意事项 拆除要求:
1、塔机的拆除人员必须持证上岗,并按规定的顺序和要求进行。
2、在拆除过程中,工程人员必须佩戴好安全带,安全帽,不穿硬底鞋。
3、拆除时,装配了的各销轴端部开口销必须张开到规定的开口度,轴端的档板螺丝,钢丝绳螺栓及其它连接螺栓必须可靠牢固。
4、塔机采用的连接绳卡,螺栓、螺母、开口销等标准节必须采购合格产品,轴端挡板,销轴应由生产厂家提供或按生产厂家设计图样和技术要求生产的合格产品,不允许随意代用。
5、拆除场地应平整,无杂物及障碍,场地空应无任何架空线路。
注意事项:
1、在塔机拆除时,对某些部件接通电源前或拆除完毕,对整机各部件接通电源前,应摇测各部对地的绝缘电阻,电机绝缘电阻不应低于0.5mΩ,导线间,导线与地间的绝缘电阻不应小于1 mΩ。
2、起重机的供电,电缆线横截面应不小于10mm2,否则电压降过大,造成塔机不能正常启动。
3、电气线路或塔机临时发生故障,需检修或保修时必须切断电源,不允许带电检修。
4、非操作人员不得擅自操作。
郑州市第一建筑工程集团有限公司
第二十五项目部 2022年1月26日
第五篇:塔吊安装拆除
(一)塔吊、施工电梯、门(井)架等起重设备安全管理
1、塔吊、施工电梯、门(井)架等起重设备生产厂家应有生产(制造)许可证,起重机械产品合格证和特种设备制造监督检验证明。
(二)塔吊、施工电梯、门(井)架等起重设备安全管理
1、塔吊、施工电梯、门(井)架等垂直运输设备应有专人管理,在进场安装使用前,应编制专项施工方案(含基础施工方案、安装方案、附墙方案),按规定进行审批、签字。
2、起重设备的安装单位,必须具有建设行政主管部门颁发的超重机械安装工程专业承包资质和安全生产许可证,并按等级范围内承揽相应的业务。
3、安装前,安装单位必须就安装方案向全体人员交底,并履行签字手续,安装人员必须严格按照安装方案和使用说明书有关规定程序进行安装。
(三)塔吊、施工电梯、门(井)架等起重设备安全管理
1、塔吊、施工电梯、门(井)架安装前,应按当地建设行政主管部门要求报装告知。
2、安装完毕后,应经有资质的检验检测机构监督检验合格。
3、经检验检测机构检验合格后,使用单位应当组织出租方、安装、监理单位进行共同验收。
4、检验合格后,向当地建设行政主管部门办理使用登记。
(四)塔吊、施工电梯、门(井)架等起重设备安全管理
1、塔吊荷载限制器、力矩限制器、行程限位器、幅度限位器、高度限制和吊钩保险装置、卷筒保险装置等安全装置齐全有效,沿近海擅自调整。
2、施工电梯、门(井)架上、下限位、极限限位、防断绳装置、笼门限位、维护门限等电气连锁装置应灵敏可靠,笼底缓冲装置齐全有效。
3、门(井)架还应设置定型的楼层停靠装置,采用双绳提升吊笼。钢丝绳要有过路保护,运行时不得拖地。
4、吊钩保险装置应能有效防止钢丝绳脱落。防止钢丝绳因缠绕不当越出卷筒之外造成事故,应在卷筒外焊接钢筋笼罩,限制钢丝绳只能在卷筒内移动。
(五)塔吊、施工电梯、门(井)架等起重设备安全管理
1、塔吊附着装置要严格按说明说的要求设置。顶升到一定高度就要进行锚固,严禁超过设备允许自由高度工作。
2、要经常检查锚固装置的牢固情况,防止下滑松动造成事故。
3、附着框的安装平台要按高处作业的规定搭设,与塔身可靠连接。
4、当同一施工地点有两台以上的起重机时,应保持两机间任何接近部位(包括吊物)距离不得小于2000mm,否则应采取防范措施。
(六)塔吊拆除
1、塔吊拆除前,必须编制拆除专项施工方案,有拆除单位技术负责人审批后,由具备专业资格人员进行拆除。
2、拆除方案必须描述周边环境状况,标明汽车吊布置平面示意图及其与塔吊相对位置关系。
3、汽车吊选用必须根据其吊装能力、塔吊构配件的重量、拆除高度、工作半径进行选用,并保证有足够的富余能力。
4、汽车吊进场使用时,必须对其性能进行验查,对基础承载力进行复核,对起重机司机证件进行查验。
5、当因环境受限采用双机抬吊时,应选用起重性能相似的其中机械进行,通过计算正确选用吊点以合理分配荷载。
6、作业区域内设置警戒线,并设专人旁站监督。