家庭分布式光伏典型设计方案

第一篇:家庭分布式光伏典型设计方案

       家庭分布式光伏典型设计方案

       家庭屋顶一般采用瓦片结构和水泥结构,安装方在推销光伏或者接到用户申请时,要去现场考察,因为并不是每家屋顶都适合安装光伏。

       1、选择合适的安装场地

       首先要确定屋顶的承载量能不能达到要求,太阳能电站设备对屋顶的承载要求大于30kg/平米,一般近5年建的水泥结构的房屋都可以满足要求,而有10年以上的砖瓦结构的房屋就要仔细考察了;其次要看周边有没有阴影遮挡,即使是很少的阴影也会影响发电量,如热水器,电线杆,高大树木等,公路旁边以及房屋周边工厂有排放灰尘的,组件会脏污,影响发电量;最后要看屋顶朝向和倾斜角度,组件朝南并在最佳倾斜角度时发电量最高,如果朝北则会损失很多发电量。遇到不适合装光伏的要果断拒绝,遇到影响发电量的需要和业主实事求是讲清楚,以免后续有纠份。

       2、选择合适的光伏组件

       光伏组件有多晶硅,单晶硅,薄膜三种技术路线,各种技术都有优点和缺点,在同等条件下,光伏系统的效率只和组件的标称功率有关,和组件的效率没有直接关系,组件技术成熟,国内一线和二线品牌的组件生产厂家质量都比较可靠,客户需要选择从可靠的渠道去购买。光伏组件有60片电池和72片电池两种,分布式光伏一般规模小,安装难度大,所以推荐用60片电池的组件,尺寸小重量轻安装方便。

       按照市场规律,每一年都会有一种功率的组件出货量特别大,业内称为主流组件,组件的效率每一年都在增加,2022年是多晶265W,单晶275W,这种型号性价比最高,也比较容易买到,到2022年预计是多晶270W,单晶280W性价比最高。

       3、选择合适的支架

       根据屋顶的情况,可以选择铝支架,C型钢,不锈钢等支架,另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。在保证系统发电量降低不明显的情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面,做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。

       漏雨是安装光伏电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,光伏电站才安全。光伏支架安装在屋顶支撑着组件,连接着屋顶。它的设计多采用顶上顶的方式,不会对屋面原有防水进行穿孔、破坏;压块采用预制构件,不用现场浇注,可以避免了太阳能支架安装对屋面防水层的硬性破坏。

       4、光伏方阵串并联设计

       分布式光伏发电系统中,太阳能电池组件电路相互串联组成串联支路。串联接线用于提升直流电压至逆变器电压输入范围,应保证太阳能电池组件在各种太阳辐射照度和各种环境温度工况下都不超出逆变器电压输入范围。

       工作电压在逆变器的额定工作电压左右,效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。如3kW逆变器,配260W组件,工作电压30.5V,配12块工作电压366V,功率为3.12kW为最佳。10KW逆变器配260W组件,接40块组件,每一路20串,电压为610V,总功率为10.4kW为最佳。

       5、电缆的选择

       在家用光伏系统中,建议采用铜电缆。因为光伏组件MC4接头,光伏逆变器输出接线端子,并网开关的接线端子都是用铜芯做的,如果用铝线,铜铝直接连接,就会形成了一种化学电池,即电化学腐蚀。这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。逆变器的输出防水接头,其线径也是按照铜线来设计的,如果采用铝线,则需要大一型号的线。

       如30KW逆变器,设计输出使用10平方的铜线,用铝线则需要16平方,线缆面积增加,而防水接线端子面积有限,有可能容不下,有些安装商就把防水接线端子拆掉或者破坏,这样会造成接线端子防护不严,容易进水,绝缘不好。还要选择多股的BVR软铜线,不要用BV硬铜线,因为硬铜线和接线端子容易接触不良,转弯的地方还有应力,容易引发螺丝松动,接触不良。

       6、常用家用光伏系统设计方案

       常见家用光伏系统,单相一般是3kW到8kW,三相一般是4-10kW,在条件允许的情况下,推荐使用三相并网,因为在同等条件下,三相并网比单相并网投资少,发电量高,如10kW系统,单相并网需要2台逆变器,直流输入4个组串,8根直流电缆,交流需要2个开关,三相并网只要一台逆变器,直流输入2个组串,4根直流电缆,交流需要1个开关。三相比单相电流少,损耗就少效率高;380V并网对电网影响少,不会因提升电网电压而停机。

       3kW家用光伏设计方案

       方案约需要30㎡屋顶面积,采用265Wp光伏组件12块组成,总功率 3.18KWp屋。系统采用1台3KW光伏逆变器,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,即可送电进入市电网。逆变器最大直流电压(最大阵列开路电压)为550V,最大功率电压跟踪范围为70~550V,MPPT路数为1路/1并。每个太阳电池组件额定工作电压为30.8V,开路电压为38.3V,在环境温度为25±2℃、太阳辐射照度为1000W/m2的额定工况下,12个太阳电池串联的串联支路额定工作电压为369.6V,开路电压459.6V,均在逆变器允许输入范围内,可确保正常工作。

       在工况变化时考虑在平均极端环境温度为-10℃时,太阳能电池组件串的最大功率点工作电压为12×30.8×(0.35%×35 1)=415V,满足550V最高满载MPPT点的输入电压要求;在极端最高环境温度为42℃时,太阳能电池组件的工作电压为12×31.2×(-0.35%×17 1)=352.1V,满足70V最低MPPT点的输入电压要求。

       系统配置

       常用家用光伏系统配置:

       4.2kW电气系统图

       5.0kW电气系统图

       6.0kW电气系统图

       8.0kW电气系统图

       10.0kW电气系统图

第二篇:分布式光伏发电

       分布式光伏发电

       分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地太阳能资源,替代和减少化石能源消费。

       1、概述

       2、特点

       3、解决方案

       ▪应用场景

       ▪解决方案

       ▪方案特点

       4、国家补贴政策

       5、各国发展

       ▪德国

       ▪西班牙

       ▪中国

       6、服务意见

       7、影响

       1、概述

       分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。

       目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。

       2、特点

       分布式光伏发电具有以下特点:

       一是输出功率相对较小。一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。

       二是污染小,环保效益突出。分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。

       三是能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。

       四是可以发电用电并存。大型地面电站发电是升压接入输电网,仅作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。

       3、解决方案

       应用场景

       分布式光伏发电系统应用范围:可在农村、牧区、山区,发展中的大、中、小城市或商业区附近建造,解决当地用户用电需求。

       解决方案

       分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。

       分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。

       方案特点

       系统相互独立,可自行控制,避免发生大规模停电事故,安全性高;

       弥补大电网稳定性的不足,在意外发生时继续供电,成为集中供电不可或缺的重要补充; 可对区域电力的质量和性能进行实时监控,非常适合向农村、牧区、山区,发展中的大、中、小城市或商业区的居民供电,大大减小环保压力;

       输配电损耗低,甚至没有,无需建配电站,降低或避免附加的输配电成本,土建和安装成本低;

       调峰性能好,操作简单;

       由于参与运行的系统少,启停快速,便于实现全自动。

       4、国家补贴政策

       《分布式光伏发电补贴政策》

       [1]最新的分布式光伏发电补贴政策在国内部分地区相继出台,其补贴力度超过业内预期。其中嘉兴光伏产业园对建成的分布式项目给予每度电2.8元的补贴,在行业上下引起震动。在嘉兴之后江西、安徽等地关于个人分布式光伏电站补贴政策也先后出炉。新能源行业分析师认为,分布式光伏发电政策力度超预期,将有利于分布式光伏电站市场加速发展。

       6月18日举行的“2022长三角嘉兴投资贸易洽谈会暨嘉兴太阳能光伏产业投资推介会”上传出,嘉兴光伏产业园内建成的个人分布式项目将得到每度电2.8元的补贴,补贴三年,逐年下降5分钱。“平均下来,三年半就可以收回成本。”业内人士戏称,这下全国人民都要去嘉兴建分布式电站了。

       除了嘉兴光伏产业园,桐乡市出台的《关于鼓励光伏发电示范项目建设的政策意见(试行)》给予的补贴同样丰厚。桐乡市提出对装机容量0.1兆瓦以上的示范工程项目实行“一奖双补”。首先给予投资奖励,即对实施项目按装机容量给予每瓦1.5元的一次性奖励;其次是发电补助,政府对光伏发电实行电价补贴,建成投产前两年按0.3元/千瓦时标准给予补贴,第三至第五年给予0.2元/千瓦时标准补贴;此外桐乡市还鼓励屋顶资源出租,对出租方按实际使用面积给予一次性30元/平方米的补助。

       江西省则以实施屋顶光伏发电示范工程的形式给予专项资金补助。补助标准考虑国家政策、光伏组件市场价格等因素逐年调整,一期工程将补贴4元/峰瓦,二期工程暂定3元/峰瓦。居民自建屋顶光伏发电示范工程将获得4000元左右的补贴。

       新能源行业资深分析师表示,各省市补贴标准普遍在国家补贴的基础上给予0.25-0.3元/度的补贴。国家层面期限长达20年的补贴方案也将很快出炉,预计为0.45元/度。国务院常务会议关于加快光伏行业健康发展的六项措施中已经明确要求全额收购光伏发电量,再加上补贴力度较大,将带动个人投资屋顶光伏发电项目的积极性。从而能消化掉部分过剩产能,曲线驰援国内光伏制造行业。

       已知的出台地方性分布式光伏发电补贴的地域有:

       嘉兴:光伏产业园内建成的个人分布式项目将得到每度电2.8元的补贴,补贴三年,逐年下降5分钱。

       桐乡:对装机容量0.1兆瓦以上的示范工程施项目按装机容量给予每瓦1.5元的一次性奖励;其次是发电补助,政府对光伏发电实行电价补贴,建成投产前两年按0.3元/千瓦时标准给予补贴,第三至第五年给予0.2元/千瓦时标准补贴。

       合肥:居民自家建光伏发电项目或企事业单位建设光伏停车场,项目投入使用并经验收合格后,按装机容量一次性给予2元/瓦补贴,另外按照发电量给予每度电0.25元的补贴。

       江西:以实施屋顶光伏发电示范工程的形式给予专项资金补助,一期工程将补贴4元/峰瓦,二期工程暂定3元/峰瓦。

       [2]最新光伏发电补贴政策有待发布......................5、各国发展

       德国

       德国可再生能源法规定了光伏发电的补贴办法,对于屋顶光伏和地面光伏等各类光伏发电的应用模式,其规模不同,补贴力度不同。

       该国2022年最新修改的法律规定,光伏发电的上网电价从17.94欧分每千瓦时到24.43欧分每千瓦时。该国还规定,未来12个月内如果安装容量超过350万千瓦,上网电价下降3%;如果超过750万千瓦,上网电价下降15%。要求100千瓦以上的分布式电源必须安装远程通信和控制装置,以便调度实时了解其出力,并且可以进行调度。

       该国已经开始采取一些间接措施来满足分布式电源接入配电网的要求,如升级改造接入点的上级变压器,重新配置馈线的电压条件和控制设备等。

       西班牙

       西班牙要求某一区域安装的分布式电源的容量为该区域的峰值负荷的50%以下,尽量避免分布式电源反送电。

       中国

       中国从2022年开始实施特许权招标,推动地面大型光伏电站建设。

       国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄指出,要抓紧落实国务院关于促进光伏产业健康发展指导意见的要求,大力开拓分布式光伏发电市场,促进光伏产业健康发展。

       他同时强调,各地要充分认识光伏发电的重要性,准确把握光伏产业的发展形势,抓住光伏产业的发展机遇,把大力推动分布式光伏发电应用作为一项重要工作。重点在经济发达地区选择网购电价格高、电力负荷峰谷差大、补贴相对少、用电量大且负荷稳定的工业园区,按照“自发自用、就地消纳”原则开展分布式光伏应用示范。

       发展现状

       光伏产业产能过剩的矛盾由来已久。中国光伏组件产量自2022年以来,连续5年位居世界第一。2022年,中国光伏组件产量是当年新增安装容量的10倍,90%的光伏组件需要销往国外。

       中国光伏产业严重依赖国外市场的风险在欧美“双反”时暴露无遗。为挽救中国光伏产业,国家2022年以来连续出台政策支持分布式光伏发电发展。为了响应国家政策,国家电网公司发布分布式光伏发电相关管理办法,为促进分布式发电的快速发展奠定了坚实的基础。

       分布式光伏发电近3年呈现爆发式增长。中国从2022年开始了“金太阳”工程和光电建筑示范项目,给予分布式光伏发电系统补贴,并按照投资规模的大小,确定补贴额度。截至2022年年底,国家已公布的光电建筑示范项目规模约为30万千瓦;“金太阳”工程已公布的规模约为117万千瓦。分布式光伏发电爆发式增长,但与之相关的规划、设计、施工、管理和运行的标准、规范不健全,导致问题集中显现。

       国家公布的相关规划提出,2022年分布式光伏发电要达到1000万千瓦。同时,明确提出鼓励在中东部地区建设与建筑结合的分布式光伏发电系统。因此,分布式光伏发电是未来的重要发展方向。

       并网发电

       2022年年底,中国首个居民用户分布式光伏电源在青岛实现并网发电,从申请安装到并网发电,整个过程用了18天就全部完成。

       2022年1月25日,北京市首个个人申请的分布式光伏电源顺利并入首都电网。据该用户介绍,如果能得到每度电0.4-0.6元的补贴,这样的小型电站的投资回报率将远高于银行利率。

       各省市已基本完成上报分布式光伏示范区方案,各省市补贴方案将陆续出炉。江西、安徽等地关于个人分布式光伏电站补贴政策已先后出炉。其中,合肥市规定居民自家建光伏发电项目或企事业单位建设光伏停车场。

       6、服务意见

       1.分布式电源对优化能源结构、推动节能减排、实现经济可持续发展具有重要意义。国家电网公司(以下简称公司)认真贯彻落实国家能源发展战略,积极支持分布式电源加快发展,依据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》等法律法规以及有关规程规定,按照优化并网流程、简化并网手续、提高服务效率原则,制订本意见。

       2.本意见所称分布式电源,是指位于用户附近,所发电能就地利用,以10千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的发电项目。包括太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电等类型。

       3.以10千伏以上电压等级接入、或以10千伏电压等级接入但需升压送出的发电项目,执行国家电网公司常规电源相关管理规定。小水电项目按国家有关规定执行。

       4.公司积极为分布式电源项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道。接入公共电网的分布式电源项目,其接入系统工程(含通讯专网)以及接入引起的公共电网改造部分由公司投资建设。接入用户侧的分布式电源项目,其接入系统工程由项目业主投资建设,接入引起的公共电网改造部分由公司投资建设(西部地区接入系统工程仍执行国家现行规定)。

       5.分布式电源项目工程设计和施工建设应符合国家相关规定,并网点的电能质量应满足国家和行业相关标准。

       6.建于用户内部场所的分布式电源项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网提供。上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策。公司免费提供关口计量装置和发电量计量用电能表。

       7.分布式光伏发电、风电项目不收取系统备用容量费,其他分布式电源项目执行国家有关政策。

       8.公司为享受国家电价补助的分布式电源项目提供补助计量和结算服务,公司收到财政部门拨付补助资金后,及时支付项目业主。

       9.公司地市或县级客户服务中心为分布式电源项目业主提供接入申请受理服务,协助项目业主填写接入申请表,接收相关支持性文件。

       10.公司为分布式电源项目业主提供接入系统方案制订和咨询服务。接入申请受理后40个工作日内(光伏发电项目25个工作日内),公司负责将10千伏接入项目的接入系统方案确认单、接入电网意见函,或380伏接入项目的接入系统方案确认单告知项目业主。项目业主确认后,根据接入电网意见函开展项目核准和工程设计等工作。380伏接入项目,双方确认的接入系统方案等同于接入电网意见函。

       11.建于用户内部场所且以10千伏接入的分布式电源,项目业主在项目核准后、在接入系统工程施工前,将接入系统工程设计相关材料提交客户服务中心,客户服务中心收到材料后出具答复意见并告知项目业主,项目业主根据答复意见开展工程建设等后续工作。

       12.分布式电源项目主体工程和接入系统工程竣工后,客户服务中心受理项目业主并网验收及并网调试申请,接收相关材料。

       13.公司在受理并网验收及并网调试申请后,10个工作日内完成关口电能计量装置安装服务,并与项目业主(或电力用户)签署购售电合同和并网调度协议。合同和协议内容执行国家电力监管委员会和国家工商行政管理总局相关规定。

       14.公司在关口电能计量装置安装完成、合同和协议签署完毕后,10个工作日内组织并网验收及并网调试,向项目业主提供验收意见,调试通过后直接转入并网运行。验收标准按国家有关规定执行。若验收不合格,公司向项目业主提出解决方案。

       15.公司在并网申请受理、接入系统方案制订、接入系统工程设计审查、计量装置安装、合同和协议签署、并网验收和并网调试、政府补助计量和结算服务中,不收取任何服务费用;由用户出资建设的分布式电源及其接入系统工程,其设计单位、施工单位及设备材料供应单位由用户自主选择。

       16.国家电网公司为分布式电源并网提供客户服务中心、95598服务热线、网上营业厅等多种咨询渠道,向项目业主提供并网办理流程说明、相关政策规定解释、并网工作进度查询等服务,接受项目业主投诉。

       7影响

       1、对电网规划产生影响。分布式光伏的并网,加大了其所在区域的负荷预测难度,改变了既有的负荷增长模式。大量的分布式电源的接入,使配电网的改造和管理变得更为复杂。

       2、不同的并网方式影响各不相同。离网运行的分布式光伏对电网没有影响;并网但不向电网输送功率的分布式光伏发电会造成电压波动;并网并且向电网输送功率的并网方式,会造成电压波动并且影响继电保护的配置。

       3、对电能质量产生影响。分布式光伏接入的重要影响是造成馈线上的电压分布改变,其影响的大小与接入容量、接入位置密切相关。光伏发电一般通过逆变器接入电网,这类电力电子器件的频繁开通和关断,容易产生谐波污染。

       4、对继电保护的影响。中国的配电网大多为单电源放射状结构,多采用速断、限时速断保护形式,不具备方向性。在配电网中接入分布式电源后,其注入功率会使继电保护范围缩小,不能可靠地保护整体线路,甚至在其他并联分支故障时,引起安装分布式光伏的继电保护误动作。

第三篇:家庭分布式光伏发电项目申请流程

       1、客户到供电局当地提交光伏发电项目入网申请;

       2、供电局审核通过后,并组织人员实地考察并制定接入系统方案;

       3、客户确认接入系统方案后,签订并网协议;

       4、签订并网协议后,由客户自主委托设计施工;

       5、施工竣工后,报供电局,供电局组织专业人员进行并网验收;

       6、并网验收合格后,签订《购售电合同》和《并网调度协议》;

       7、国家电网免费安装电能计量表装置;

       8、并网成功

第四篇:分布式光伏电站实用典型案例分享(整理)

       OFweek太阳能光伏网 — 中国太阳能光伏行业门户

       分布式光伏电站实用典型案例分享

       近几年,政府陆续出台了多项政策,分布式光伏发电技术正日趋成熟。各级地方政府也随之颁布了相关推动政策,有效地激发了企业和居民用户投资安装太阳能发电应用的积极性。目前仅上海市松江区居民就已有60多户安装了光伏发电系统,对于光伏产业企业来说,前景一片光明。经过这段时间的推广应用,我们坚信:能源革命就在你我身边!同时,我们也常常在考虑,如何与政府提出的遮阳节能、建筑节能相关节能配套措施以及合理利用资源这几个问题相互有机的结合,这将是我们推广太阳能光伏发电和应用所思考的方向。本文将分享几个分布式发电系统的典型案例,供大家分享,希望打开大家更宽广的思路。

       一、玻璃阳光房屋顶的光伏发电系统

       在我们的周边,玻璃阳光房和玻璃阳光棚较为普遍,阳光房在冬季给我们带来温暖并提供采光,但是夏季炎炎也给我们带来了很多烦恼,所以到了夏季考虑到遮阳问题,许多用户也加装了遮阳系统,外遮阳效果很好,采用内遮阳收效甚微。6月份,我们提出“安装太阳能光伏发电和遮阳降温”的思路给上海耀江玻璃厂的200㎡的玻璃大棚安装了30KW光伏发电系统,每天平均发电量110KWh,安装改造后也大大地改善了车间的温度。同时为了保证车间的采光,留有15%的采光面积,整体效果明显。

       佘山居民经某家中有二个阳光房,阳光房内设施陈旧,如同饱经风霜一般,夏季的闷热给经老先生也常常带来烦恼……今年7月我们给他安装了4.5KW的发电系统,同时给他家的屋顶窗留有15%左右的采光,保证光晒和冬季的光照,以下是我们给他家安装前后的对比图: OFweek太阳能光伏网 — 中国太阳能光伏行业门户

       对于阳光房的充分利用,我们在设计建站时,需考虑以下几点:

       屋顶必须满足载重能力; OFweek太阳能光伏网 — 中国太阳能光伏行业门户

       设计的安装支架尽量用轻型结构,例如用铝材料,同时也让结构更加坚固,安装角度一般不易太大,以避免抗风压力的风险。

       为了提高效率,防止太阳光射度的不同而影响系统的整体发电效率,尽量采用微逆系统。

       阳光房的光伏组件面积占整个可安装面积的80-90%左右,要留作采光用。

       整个系统防雷接地保护必须有效可靠。

       案例 农业基础性应用,渔光互补

       渔业生产是我们菜篮子工程的后勤保障,渔业养殖户一般都分布在郊区边远地方。因此,渔业养殖户的用电保障常常是个问题,据相关报道金山区的渔业养殖户一到夏天,鱼塘增养设备一开启,常常是跳闸、断电。

       上海湿地生态农业投资有限公司,揭开了渔光互补新的篇章,率先在五厍的鱼塘放水塘装置了80KWp的发电系统,我们负责此项目的设计与施工(附施工图):

       通过这个工程案例,我们可以把渔光互补归纳为以下几点:

       可以不占用土地资源和其他可用资源;

       在夏季可以让螃蟹等水产也能遮阳避暑;

       可以保障养殖户的用电可靠运行;

       在环保节能起作用的同时,也可以回收投资;

       但是,一般鱼塘都在偏僻的地方,施工难度大; OFweek太阳能光伏网 — 中国太阳能光伏行业门户

       通过这个案例,在安装结构方面我们也将进一步完善。

       二、大型停车遮阳棚与新能源汽车的结合:

       目前,国家正大力发展新能源汽车,汽车使用的能源不再只是石化能源,取而代之的将是新能源汽车,石油公司遍布全国各地的加油站将成为新能源汽车的补给站。在发展新能源汽车的过程中需按储备电能充电装置实现新能源汽车的能源补给。而电能最终还是来自可持续发展的太阳能。只要有太阳能的地方,无数不能。我们希望有关部门在大力扶持太阳能光伏发电,大力提倡绿色出行,扶持新能源汽车的同时,有机将遮阳停车棚和新能源充电桩相结合,使广大新能源汽车用户与投资光伏发电相结合起来,让两者环保产品逐渐成熟和完善。

       今年7月,我们承建了上海海洋大学行政大楼的停车棚,并安装了1500㎡左右150KW分布式光伏并网发电系统。系统(图片如下)的概况和特点:

       OFweek太阳能光伏网 — 中国太阳能光伏行业门户

       此系统的设计由五个30KW的并网逆变器组成,交流并网在配电系统的低压侧。

       基础结构是200*200*5和80*80*3的方钢构成,由45*60*3的U型钢做檀条,用整条中压块作为接缝处的连接处理,边上仍用单个80长的边压块,让光伏板作为建筑物体,发挥遮阳挡雨功能的同时,也让它发电,从而使建筑物体发挥更好的功能。

       为了让此系统更加完善,我们在电线连接和接线盒方面都设计了遮避处理,从而更加美观。与传统方法在车棚安装光伏电池,相比这种投资成本小,且有投资回报。

       根据校方的要求,我们还在某些停车位上安装了新能源汽车充电桩,每天可满足约20-30辆车的充电要求,大大方便了新能源汽车的用户。

       三、光伏建筑一体化应用

       光伏建筑一体化是我们目前面临的最棘手问题,也是最有实用意义的一个课题,如何将太阳能光伏发电阵列安装在建筑的围护结构外表,并提供发电功能,这样可有效利用建筑外表,无需额外占用土地资源、和建光伏支架等设施,也节约外饰材料(如玻璃幕墙等);同时也使建筑物体夏季遮阳降温,降低空调的负荷,光伏建筑一体化让我们的建筑物体附有更多的功能作用。OFweek太阳能光伏网 — 中国太阳能光伏行业门户

       1.屋顶光伏太阳能发电系统

       利用屋顶资源装置太阳能发电系统是光伏建筑一体化的很好结合,这使建筑体可以得到保温,光伏设备也不占用土地资源,是目前我们大家广泛推广应用的,无论是斜面还是平面的屋顶,都已有很多的范例,这里我们不再赘述。

       2.光伏幕墙系统

       这次我们承接了永旺梦乐城43KW光伏幕墙,系通的效果图如下东南方向侧的上端立面。

       系统有十个规格的电池幕墙玻璃尺寸,有8毫米超白玻璃为基板,周边留有打胶的空距,电池组件电性能均为:30V/230kw,由156X156多晶硅芯片组成,系统安装结构简图如下。光伏系统框架是钢结构,整个背面用高强度板遮蔽,使整体性更加好。

       3.建筑材料与光伏一体化单元的研究

       以陶土材料为基板,作为光伏PV组件的底板,组成:发电瓷砖、发电屋瓦、发电幕墙单元材料,目前我们正与陶土研究的相关人员一起开发了许多种类的产品,待样品进一步成熟后推广应用。

第五篇:分布式光伏项目建议书

       莒南财金新材料产业园20MW分布式光伏项目建议书

       (技术方案及经评匡算)

       建设单位:大唐临清热电有限公司

       二○二一年三月

       目 录

       项目概况

       项目建设单位

       场址概述

       太阳能资源评估

       山东省太阳能资源描述

       市太阳能资源介绍

       场区太阳能资源概况

       技术方案

       运维总体原则

       运维机构设置

       1.项目概况

       1.1.项目建设单位

       大唐临清热电有限公司,成立于2022年6月23日,是大唐山东发电有限公司的全资子公司,是特大型中央企业中国大唐集团有限公司的三级企业,注册资本金为5亿元整。目前,公司总装机容量70万千瓦,2台35万千瓦超临界热电联产燃煤机组,总投资27.8亿元,具备700吨/小时工业抽汽能力和500万平方米供暖能力。两台机组分别于2022年12月、2022年1月相继投产发电,属山东电网直调公用机组。可实现年发电量35亿千瓦时,供热量1094.45万吉焦,截至目前,向临清15家市重点企业提供高品质工业蒸汽,有力助推了地方经济社会发展。曾荣获国家优质工程奖,中国电力优质工程奖,山东省文明单位。

       大唐临清热电有限公司自成立以来,始终坚持高质量发展理念,主动对接省、市、县发展规划,在全力确保安全稳定、提质增效的基础上,积极开发风、光新能源项目,优化地方产业布局,拓展企业全方位发展空间,为地方经济发展做出应有的贡献。

       1.2.项目场址概述

       本项目位于山东省临沂市莒南县经济开发区,拟建设在莒南财金新材料产业园厂房屋顶,场址区附近对外交通运输条件便利,厂区内无其他高大遮挡物,阳光资源接收条件相对较好,具备修建光伏电站的厂区条件。土地已经划转完成,手续完备。厂房为彩钢瓦屋顶,全部建设完成后,可利用开发厂房屋顶面积约20万平方米,目前已建设标准化厂房3.6万平方米,其余厂房计划于2022年6月建设完工。屋顶向阳倾角为5度和6度角,屋面恒荷载为0.65kN/m2,屋面活荷载:0.50kN/m2,能够满足光伏项目承重要求(光伏板及配件自重0.35kN/m2)。

       2022年12月底,山东永安合力特种装备有限公司入驻莒南财金新材料产业园一期厂房,该公司是中外合资企业,专业生产钢制无缝气瓶和焊接气瓶,用电负荷每天约1.5万千瓦时;在建二期厂房也由该公司承租,二期设计用电负荷每年1000万千瓦时,消纳条件较好。

       根据项目厂区建设情况及特征,结合风光资源分布情况以及厂区消纳条件,规划建设分布式光伏项目装机容量20MW,其中,一期3.6MW、二期5.9MW*2、三期4.6MW,预计年发电量约1872万千瓦时,投资总额约7800万元。

       2.太阳能资源评估

       2.1.山东省太阳能资源描述

       山东的气候属暖温带季风气候类型,年平均气温11℃~14℃,年平均降水量一般在550mm~950mm之间。山东省光照资源充足,光照时数年均2290h~2890h,热量条件可满足农作物一年两作的需要,由东南向西北递减。降水季节分布很不均衡,全年降水量有60%~70%集中于夏季,易形成涝灾,冬、春及晚秋易发生旱象,对农业生产影响最大。

       山东省各地年太阳能总辐射量在4542.61MJ/m2~5527.32MJ/m2,各地太阳能资源地区差异较大,其中胶东半岛南部太阳能总辐射量较小,北部蓬莱、龙口一带较大,呈现出南少北多的特点,鲁北垦利、河口一带太阳总辐射量较大,鲁西南、鲁西一带较小。

       图2.1-1 山东省太阳能资源区划

       2.2.临沂市太阳能资源介绍

       临沂市气候属温带季风区大陆性气候,具有显著的季节变化和季风气候特征,气温适宜,四季分明,光照充足,雨量充沛,雨热同季,无霜期长。春季干旱多风,回暖迅速,光照充足,辐射强;夏季湿热多雨,雨热同步;秋季天高气爽,气温下降快,辐射减弱;冬季寒冷干燥,雨雪稀少,常有寒流侵袭。四季的基本气候特点可概括为“春旱多风,夏热多雨,晚秋易旱,冬季干寒”。市年平均日照时数为2300h,最多年2700h,最少年1900h。

       2.3.场区太阳能资源概况

       本工程现处于项目前期阶段,场址区域内未设立测光塔,无实测光照辐射数据,本阶段采用Meteonorm及Solar GIS太阳能辐射数据综合分析计算项目资源特性。经分析:

       (1)根据《太阳能资源等级总辐射》(GB/T 31155-2022)给出的等级划分方法,项目场址年太阳总辐射曝辐量为5000MJ/(m2·a),其太阳能资源等级为丰富(中国太阳辐射资源区划标准见表2.3-1),项目具备工程开发价值。根据我国太阳能资源稳定度的等级划分,工程所在地的太阳能资源稳定度为稳定。

       表2.3-1 太阳能总辐射年辐照量等级

       等级名称

       分级阈值

       kW·h·m-2·a-1

       分级阈值

       MJ·m-2·a-1

       等级符号

       最丰富

       G≥1750

       G≥6300

       A

       很丰富

       1400≤G<1750

       5040≤G<6300

       B

       丰 富

       1050≤G<1400

       3780≤G<5040

       C

       一 般

       G<1050

       G<3780

       D

       (2)场址区域太阳能资源呈现“冬春小,夏秋大”的时间分布规律,资源稳定度为稳定,年内月太阳总辐射值变化较平稳,有利于电能稳定输出。

       (3)场址空气质量好,透明度高,太阳辐射在大气中的损耗较少。

       (4)场址所在地不存在极端气温,风速、降水、沙尘、降雪、低温等特殊天气对光伏电站的影响有限,气候条件对太阳能资源开发无较大影响。

       (5)场址有雷暴发生概率,本项目应根据光伏组件布置的区域面积及运行要求,合理设计防雷接地系统,并达到对全部光伏阵列进行全覆盖的防雷接地设计,同时施工时,严禁在雷暴天进行光伏组件连线工作,并做好防雷暴工作。

       3.技术方案

       3.1.装机容量

       本项目规划标称装机规模20MW。考虑目前市场主流设备情况、技术先进性及其场址地形特点,光伏场区拟采用495Wp单晶双玻双面组件,暂按将系统分成5个标称容量为3.15MW并网发电单元、2个2.5MW并网发电单元,光伏方阵采用1500V系统的组串式逆变方案 屋顶固定支架安装方式。

       3.2.光伏组件和逆变器选型

       3.2.1.组件选型

       根据市场生产规模、使用主流等因素特选取多晶及单晶组件进行对比,单晶硅组件生产工艺成熟,效率较好,虽然单晶单位成本相对多晶高,通过测算单晶提高发电效率优势明显,能够增加光伏电站单位面积发电量,发电量的收益高于单位成本差价。

       根据2022年组件产能情况,单晶495Wp组件是主流。综合项目收益率和项目所在地的地貌特点,本项目暂时推荐选用495Wp单晶双玻双面组件,最终的组件选型以招标结果为准。

       3.2.2.逆变器选型

       3.2.2.1.逆变器选型

       由于现阶段光伏组件仅能将太阳能转化为直流电,所以在光伏组件后需要逆变器将直流电逆变成为交流电进行输送。综合考虑造价、发电量及项目投资收益等因素,本项目选择1500V、196kW组串式逆变器,最终逆变器选型以招标结果为准。

       3.2.2.2.逆变器概述

       组串式逆变器与传统的集中式逆变器的思路不同,即以小规模的光伏发电单元先逆变,通过不同的组串式逆变器并联接至箱变低压侧升压,并非集中式的把光伏组件所发直流电能集中后再做电能逆变的思路。

       组串式逆变器具有多路MPPT功能,能极大的降低光伏电站复杂地形对发电量的影响;并且组串式逆变器方案大大减少了直流传输环节,即减少了直流损耗。总的来说,组串式逆变器方案是分散MPPT,分散逆变和监控。从理论上讲,组串式逆变器在系统效率以及发电量上有一定的优势。组串式逆变方案拓扑如下图:

       

       图 3.2‑1 组串式光伏逆变方案拓扑图

       组串式逆变器采用模块化设计,每几个光伏组串对应一台逆变器,直流端具有最大功率跟踪功能,交流端并联并网,其优点是减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,最大限度的增加发电量;组串式逆变器减少了系统的直流传输环节,减小了短路直流拉弧的风险;组串式逆变器的体积小、重量轻,搬运和安装方便,自身耗电低,故障影响小,更换维护方便等优势。主要缺点是电子元器件多,功率和信号电路在一块板上,容易故障;功率器件电气间隙小,不适宜高海拔地区;户外安装,风吹日晒容易导致外壳和散热片老化等(注:本项目中因组串式逆变器容量较大,不采用交流汇流箱,在箱变低压侧装设交流汇流配电柜)。

       3.3.光伏方阵和发电单元设计

       3.3.1.光伏方阵设计

       本项目由7个光伏方阵组成。3.15MW方阵配置16台196kW组串式逆变器、245个组串,每个组串串接26块组件。2.5MW方阵配置13台196kW组串式逆变器、195个组串,每个组串串接26块组件。

       3.3.2.变电中心升压方式

       根据光伏电站装机规模及接入系统电压等级,光伏电站输变电系统通常采用一级升压方式。本项目光伏电池组件拟选用495Wp单晶双玻双面组件,开路电压48.7V,最佳工作电压41.3V,拟采用的196kW组串式逆变器出口交流电压为800V,每个光伏发电子阵配置一台10kV箱变,升压变压器将逆变器输出的800V电压直接升压至到10kV,通过箱变内的环网柜与其他光伏发电子阵形成合理的10kV馈线回路,连接到10kV配电室的10kV开关柜。

       3.3.3.组件布置

       光伏发电系统的发电量主要取决于电池板接收到的太阳总辐射量,而光伏组件接收到的太阳辐射量受安装倾角的影响较大。

       本项目拟推荐采用固定支架,支架倾角按照屋顶向阳倾角5°或6°进行平铺,增强抵抗风力雪荷载,最终待下一阶段对屋顶实地勘测后,进一步复核支架倾角。光伏支架阵列布置样例如图3.3-1所示:

       

       图 3.3‑1 光伏支架阵列布置样例图

       3.3.4.光伏方阵接线方案设计

       本项目18个组串接入1台196kW组串式逆变器,3.15MW方阵配置196kW组串式逆变器16台,2.5MW方阵配置196kW组串式逆变器13台。方阵内所有逆变器接至箱变低压侧,每个方阵配置1台3150/2500kVA双绕组变压器。组串至逆变器采用PFG1169-DC1800V-1×4型电缆,逆变器至箱变采用ZC-YJHLV82-0.6/1kV-3×120型电缆。

       3.4.输配电设计

       本项目拟配置5台3150kVA箱式变压器、2台2500kVA的10kV箱式变压器。输配电线路暂按接入企业10kV配电室10kV开关柜考虑。最终接入方案根据接入系统批复意见为准。

       3.5.年上网电量估算

       本工程的发电量计算根据太阳辐射量、系统组件总功率、系统总效率等数据,系统首年发电量折减2.5%,光伏组件每年功率衰减0.5%。经计算得电站20年发电量见表3.6-1。

       表3.6-1 20年发电量和年利用小时数

       

       年发电量(MW·h)

       等效小时数(h)

       20000.00

       1000.00

       19500.00

       975.00

       19402.50

       970.13

       19305.49

       965.27

       19208.96

       960.45

       19112.92

       955.65

       19017.35

       950.87

       18922.26

       946.11

       18827.65

       941.38

       18733.51

       936.68

       18639.85

       931.99

       18546.65

       927.33

       18453.91

       922.70

       18361.64

       918.08

       18269.84

       913.49

       18178.49

       908.92

       18087.59

       904.38

       17997.16

       899.86

       17907.17

       895.36

       17817.64

       890.88

       20年总发电量

       374290.58

       20年平均电量

       18714.53

       935.73

       20年总发电量374290.58MW·h,20年年平均发电量18714.53MW·h,20年年平均利用小时数为935.73h,首年利用小时数1000h。

       3.6.无功补偿

       本项目交流侧装机规模为20MW,暂按配置1套4MVar无功补偿装置。最终容量和补偿方式以接入系统批复意见为准。

       3.7.监控和保护系统设计

       本项目采用“无人值班、少人值守、智能运维、远方集控”方式运行。主要配置系统有:开关站计算机监控系统、光伏场区计算机监控系统、继电保护及安全自动装置、电能质量在线监测装置、防误操作系统、电能量计量系统、火灾自动报警系统、视频安防监控系统、环境监测系统、光功率预测系统、有功和无功功率调节、调度通信系统、远程集控系统等。

       计算机监控范围包括:电池组件、逆变器、10kV箱式变压器、10kV母线、10kV线路断路器及隔离开关、10kV母线PT、站用电及直流系统等。

       每个光伏方阵设子监控系统一套,共配置7套就地光伏通信柜,分别安装在箱变内。采集箱变、逆变器信息,并通过网络交换机与10kV开关站计算机监控系统相连。

       3.8.光伏阵列基础及布置

       3.8.1.支架系统

       3.8.1.1.支架型式及布置要求

       

       本项目光伏支架形式拟采用固定支架,由防水胶皮、铝合金夹具、铝合金立柱、铝合金横梁、铝合金导轨、铝合金压块等组成,由螺丝固定于屋顶彩钢板梯形凸起。光伏支架阵列布置样例如图所示:

       

       3.8-1 铝合金支架样例图 3.8-2 铝合金横梁样例图

       光伏组件布置采用2×13布置方式,每个支架单元布置26块光伏组件,光伏组件南北向按屋顶向阳倾角5°或6°考虑。光伏组件排布图如3.8-3所示:

       

       图3.8‑3 光伏组件排布图

       3.8.2.箱、逆变布置

       每个方阵对应一个箱变,箱变拟布置在企业配电室预留位置。

       组串式逆变器体积小、重量轻,通过螺栓将逆变器固定在光伏支架或安全步道上,不新建逆变器基础。

       3.8.3.集电线路

       组件与逆变器,光伏方阵与箱变之间,拟采用屋顶电缆槽盒或镀锌管、厂房内电缆槽盒及电缆沟方式进行敷设。在输配电线路槽盒及开关柜等部位,做好防火涂料、防火隔板、防火包、防火泥等防火措施。

       3.8.4.屋顶行走步道工程

       根据屋顶结构,初步设计屋顶安全行走步道,必要的地方设计安全护栏。行走步道宽度设计为50cm,格栅型式,使用镀锌不锈钢材料,由螺丝固定于屋顶彩钢板梯形凸起。

       行走步道是屋顶光伏电站重要组成部分,行走步道应能到达每个方阵系统,减少材料的二次搬运。因此在方阵布置时,考虑行走步道规划,做到满足运输及日常巡查和检修的要求的条件下,使屋顶步道行走安全可靠、线形整齐美观,与周围环境相协调。

       4.工程匡算及财务分析

       4.1.编制原则及依据

       (1)《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》(NB/T32027-2022);

       (2)《光伏发电工程概算定额》(NB/T32035-2022);

       (3)设计图纸、工程量、设备材料清单等;

       (4)编制水平年:2022年第三季度。

       4.2.财务分析

       本项目财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,以及有关现行法律、法规、财税制度进行计算。

       4.3.计算基础数据

       (1)资金来源

       本工程考虑项目注册资本金为30%,融资70%。

       (2)主要计算参数:

       计算期建设期3个月,运行期20年。

       折旧年限: 15年

       残值率: 5%

       其他资产摊销年限: 5年

       修理费: 0.1%~0.2%

       电厂定员: 3人

       年人均工资: 85000元/人

       福利费及其他: 55.7%

       平均材料费: 3元/(kW·年)

       其他费用: 12元/(kW·年)

       首年有效利用小时数: 1363.75hr

       企业所得税: 25%(三免三减半)

       保险费率: 0.25%

       城市维护建设税: 5%

       教育费附加: 3%

       地方教育附加: 2%

       应付利润比例: 8%

       公积金及公益金: 10%

       (3)贷款利率及偿还

       银行长期贷款名义利率按4.65%,短期贷款名义利率按3.85%计算,银行融资贷款偿还期为投产后15年,采用等额还本利息照付方式。

       (4)增值税

       4.3.1.电力产品增值税税率为13%。增值税为价外税,为计算销售税金附加的基础。

       4.4.工程匡算

       本项目资金来源按资本金占总投资的30%先期投入,其余资金从银行贷款进行计算。

       本工程的单位千瓦动态投资3900元/kW,不配套储能,工程动态总投资7800万元,单位千瓦工程总投资为4158.22元/kW。

       按双方协议电价0.52元/ kW·h且全额消纳计算,结果表明项目投资内部收益率(所得税前)为8.16%,资本金内部收益率为11.90%,投资回收期(所得税后)为8.77年。

       按双方协议电价0.55元/ kW·h且全额消纳计算,结果表明项目投资内部收益率(所得税前)为9.01%,资本金内部收益率为14.29%,投资回收期(所得税后)为7.05年。

       按双方协议电价0.60元/ kW·h且全额消纳计算,结果表明项目投资内部收益率(所得税前)为10.39%,资本金内部收益率为18.36%,投资回收期(所得税后)为5.70年。

       4.5.财务评价表

       表4.5-1 财务指标汇总表(电价0.52元/ kW·h)

       序号

       项目

       单位

       数值

       机组总容量

       MW

       项目动态总投资

       万元

       7800

       单位动态投资

       元/KW

       3900

       流动资金

       万元

       不含税电价

       元/MWh

       460.18

       含税电价

       元/MWh

       520

       总投资收益率

       %

       5.36

       资本金净利润率

       %

       9.16

       盈亏平衡点

       BEP生产能力利用率

       %

       65.34

       BEP产量

       MWh

       12184.14

       BEP利用小时

       h

       609.21

       项目投资税前指标

       内部收益率

       %

       8.16

       净现值

       万元

       -411.43

       投资回收期

       年

       10.46

       项目投资税后指标

       内部收益率

       %

       7.09

       净现值

       万元

       -878.58

       投资回收期

       年

       项目资本金效益指标

       内部收益率

       %

       11.9

       净现值

       万元

       442.98

       投资回收期

       年

       8.77

       注资1资金效益指标

       内部收益率

       %

       6.59

       净现值

       万元

       -597.59

       投资回收期

       年

       17.93

       表4.5-2 财务指标汇总表(电价0.55元/ kW·h)

       序号

       项目

       单位

       数值

       机组总容量

       MW

       项目动态总投资

       万元

       7800

       单位动态投资

       元/KW

       3900

       流动资金

       万元

       不含税电价

       元/MWh

       486.72

       含税电价

       元/MWh

       549.99

       总投资收益率

       %

       6.01

       资本金净利润率

       %

       10.87

       盈亏平衡点

       BEP生产能力利用率

       %

       61.72

       BEP产量

       MWh

       11508.35

       BEP利用小时

       h

       575.42

       项目投资税前指标

       内部收益率

       %

       9.01

       净现值

       万元

       5.68

       投资回收期

       年

       9.86

       项目投资税后指标

       内部收益率

       %

       7.87

       净现值

       万元

       -523.1

       投资回收期

       年

       10.39

       项目资本金效益指标

       内部收益率

       %

       14.29

       净现值

       万元

       798.45

       投资回收期

       年

       7.05

       注资1资金效益指标

       内部收益率

       %

       7.89

       净现值

       万元

       -271.34

       投资回收期

       年

       16.74

       表4.5-3 财务指标汇总表(电价0.60元/ kW·h)

       序号

       项目

       单位

       数值

       机组总容量

       MW

       项目动态总投资

       万元

       7800

       单位动态投资

       元/KW

       3900

       流动资金

       万元

       不含税电价

       元/MWh

       530.97

       含税电价

       元/MWh

       600

       总投资收益率

       %

       7.11

       资本金净利润率

       %

       13.72

       盈亏平衡点

       BEP生产能力利用率

       %

       56.49

       BEP产量

       MWh

       10534.19

       BEP利用小时

       h

       526.71

       项目投资税前指标

       内部收益率

       %

       10.39

       净现值

       万元

       698.18

       投资回收期

       年

       9.02

       项目投资税后指标

       内部收益率

       %

       9.14

       净现值

       万元

       66.37

       投资回收期

       年

       9.5

       项目资本金效益指标

       内部收益率

       %

       18.36

       净现值

       万元

       1387.93

       投资回收期

       年

       5.7

       注资1资金效益指标

       内部收益率

       %

       10.14

       净现值

       万元

       272.16

       投资回收期

       年

       13.66

       5.运维管理

       5.1.运维总体原则

       本光伏电站按智能光伏电站设计,光伏电站的运行参数、现场情况等重要信息可通过以太网络上传至用户指定的远方监控计算机实现远方监控及管理,实现电站“无人值班,少人值守”。

       在开关站主控室装设智能光伏电站监控和生产管理系统、计算机监控系统、智能视频监控系统、微机保护自动化装置、就地检测仪表和智能无人机巡检系统等设备来实现全站机电设备的数据采集与监视、控制、保护、测量、远动等全部功能,并可将光伏电站的运行参数、现场情况等重要信息可通过以太网络上传至用户指定的远方监控计算机实现远方监控及管理。

       5.2.运维机构设置

       5.2.1.管理方式

       本项目管理机构的设置根据生产需要,本着精干、统一、高效的原则,体现智能化光伏电站的运行特点。本电站按“无人值班、少人值守、智能运维、远程集控”原则进行设计,并按此方式管理。本光伏电站生产管理集中在主控室,负责管理整个电站的光伏发电子单元和开关站的生产设备。针对本项目暂按配置3名运维和管理人员考虑。

       建设期结束后光伏电站工程项目公司职能转变为项目运营。运营公司做好光伏电站工程运行和日常维护及定期维护工作,光伏电站工程的大修、电池组件的清洗、钢支架紧固的维护、屋顶行走步道的定期养护等工作人员主要外包为主。

       5.2.2.运营期管理设计

       光伏电站采用运行及检修一体化的生产模式,尽量精简人员,节省开支。所有人员均应具备合格资质,有一专多能的专业技能,主要运行岗位值班员应具备全能值班员水平,设备运行实行集中控制管理。

       5.2.3.检修管理设计

       定期对设备进行较全面的检查、清理、试验、测量、检验及更换需定期更换的部件等工作,以消除设备和系统缺陷。设备检修实行点检定修制管理。

       光伏电站每月在月报中将本月的缺陷发生情况、消缺完成情况及消缺率上报公司主管部门。并对设备缺陷、故障的数据进行统计分析,从中分析出设备运行规律,为备品备件定额提供可靠依据,预防设备缺陷、故障的发生,降低设备缺陷及故障发生率,提高设备健康水平,将设备管理从事后管理变为事前管理。

       6.结论

       (1)本项目采用Solar GIS多年辐射数据成果进行测算,项目地年太阳总辐射曝辐量为5000MJ/(m2·a)。根据中国太阳辐射资源区划标准,该区域资源等级为丰富,工程具备开发价值。项目场区场区内空气质量较好,无沙尘、大风天气,年内气温变化小,太阳辐射在大气中的损耗相对较少,气候条件有利于太阳能资源开发。

       (2)本项目位于山东省临沂市莒南县经济开发区,拟建设在莒南财金新材料产业园厂房屋顶,场址区附近对外交通运输条件便利,厂区内无其他高大遮挡物,阳光资源接收条件相对较好,具备修建光伏电站的厂区条件。土地已经划转完成,手续完备。厂房为彩钢瓦屋顶,全部建设完成后,可利用开发厂房屋顶面积约20万平方米,目前已建设标准化厂房3.6万平方米,其余厂房计划于2022年6月建设完工。屋顶向阳倾角为5度和6度角,屋面恒荷载为0.65kN/m2,屋面活荷载:0.50kN/m2,能够满足光伏项目承重要求(光伏板及配件自重0.35kN/m2)。

       (3)根据项目厂区建设情况及特征,结合风光资源分布情况以及厂区消纳条件,规划建设分布式光伏项目装机容量20MW,其中,一期3.6MW、二期5.9MW*2、三期4.6MW,预计20年总发电量374290.58MW·h,20年年平均发电量18714.53MW·h,20年年平均利用小时数为935.73h,首年利用小时数1000h。光伏场区拟采用495Wp单晶双玻双面组件,196kW组串式逆变器。

       (4)本工程的单位千瓦动态投资3900元/kW,不配套储能,工程动态总投资7800万元,单位千瓦工程总投资为4158.22元/kW。针对本项目暂按配置3名运维和管理人员考虑。

       按双方协议电价0.52元/ kW·h且全额消纳计算,结果表明项目投资内部收益率(所得税前)为8.16%,资本金内部收益率为11.90%,投资回收期(所得税后)为8.77年。

       按双方协议电价0.55元/ kW·h且全额消纳计算,结果表明项目投资内部收益率(所得税前)为9.01%,资本金内部收益率为14.29%,投资回收期(所得税后)为7.05年。

       按双方协议电价0.60元/ kW·h且全额消纳计算,结果表明项目投资内部收益率(所得税前)为10.39%,资本金内部收益率为18.36%,投资回收期(所得税后)为5.70年。