分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统典型设计方案(初稿)

第一篇:分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统典型设计方案(初稿)

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       分布式光伏发电的 实时监控与信息采集系统

       设计方案

       北京格林将能源科技有限公司

       2022年9月

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       目

       录

       1.总则..................................................................................................................................................4 1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.2.总体要求.................................................................................................................................4 监控方法与监控参量分析.....................................................................................................5 信息采集原则.........................................................................................................................6 控制操作方式.........................................................................................................................6 测量参数的选取与处理.........................................................................................................6

       通信方式..........................................................................................................................................8 2.1.光纤通讯系统.........................................................................................................................8

       双纤自愈环网.................................................................................................................8 光纤以太网.....................................................................................................................9 2.1.1.2.1.2.2.2.2.3.2.4.3.电力载波通信方式.................................................................................................................9 无线通信方式.......................................................................................................................10 混合通信方式.......................................................................................................................10

       通信技术规范................................................................................................................................11 3.1.3.2.正常运行信号.......................................................................................................................11 故障信息...............................................................................................................................11

       4.5.系统组成........................................................................................................................................12 系统配置和硬件要求....................................................................................................................13 5.1.计算机系统.............................................................13 5.2.测控装置...............................................................15 5.2.1.基本要求...........................................................15 5.2.2.电源要求...........................................................16 5.2.3.交流模拟量.........................................................16 5.2.4.直流模拟量.........................................................16 5.2.5.状态量(包括BCD码)...............................................16 5.2.6.遥控输出...........................................................16 5.3.网络设备...............................................................17 5.4.屏柜...................................................................17

       6.监控后台软件功能........................................................................................................................18 6.1.软件总体要求...........................................................18 6.1.1.可靠性要求.........................................................18 6.1.2.开放性要求.........................................................18 6.1.3.可维护性要求.......................................................18 6.1.4.安全性要求.........................................................19 6.2.软件结构...............................................................19 6.2.1.系统软件...........................................................19

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       6.2.2.应用层.............................................................20 6.3.光伏发电监控中心系统平台功能............................................20 6.3.1.系统平台...........................................................20 6.3.2.软件开发功能.......................................................31 6.4.监控系统实时监控功能...................................................31 6.4.1.数据采集...........................................................32 6.4.2.数据处理...........................................................32 6.4.3.控制功能...........................................................35 6.4.4.人机界面功能.......................................................36 6.4.5.图形编辑功能.......................................................45 6.4.6.事件及事故报警处理.................................................47 6.4.7.安全子系统.........................................................48 6.4.8.系统的设备管理、监视功能...........................................48 6.4.9.报表功能...........................................................49 6.4.10.系统和数据的备份...................................................50 6.4.11.与其他系统的数据交换及接口功能.....................................50

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       1.总则

       1.1.总体要求

       随着新能源在国内市场的大规模开发和利用,光伏发电技术已经逐步趋于成熟和完善,如何对光伏电站实现高效的实时监控,满足光伏发电入网的需求,提供电网的稳定性和可靠性,是摆在我们每一个人面前急需解决的问题,需要建立一套广泛的信息规范和通信标准,以适应电网监控和自动化的要求。光伏发电的实时监控与信息采集系统应遵循安全可靠、技术先进适度超前、经济合理、符合国情的原则,满足电力系统自动化总体规划要求,且充分考虑光伏发电技术的发展需求。

       当不可再生资源面临日趋加剧的枯竭态势时,人类能源利用的目标立刻转移到了可再生资源,在众多的可再生资源中,太阳能由于洁净、环保,能量分布较为广泛而引起了人们利用太阳能的较大兴趣。但在利用太阳能的过程中,人们也尝到了许多难以承负之苦,其中极高的价格成本问题是首当其中。解决价格成本问题的有效途径之一就是提高光伏系统的运行维护水平,延长系统使用寿命。为延长系统寿命,就必须增加监控系统,增加监控参量,提高监控量管理水平。

       对于电网而言,随着分布式发电功率的越来越大,分布式发电对电网的影响也逐渐增大,对于分布式光伏发电的指标要求不能仅仅局限于电压、电流、功率因数、孤岛、谐波、闪变、短路能力等传统的规定,还必须将分布式光伏发电装置纳入整体电网的潮流中来考察和管理。

       对于分布式光伏发电系统的并网,国际上已经有了很多的标准,我国的标准主要分散在一些国家标准里,现在也正在制订一些专用的标准。大多数传统的标准只对电站的交流参数提出被动要求,也就是说电网还没有对电站进行主动调度和控制,只是对电压和电流的谐波、电压和频率偏差、电压波动和闪变、直流分量和功率因数等参数提出规范要求。

       电压偏差:光伏电站接人电网后,公共连接点的电压偏差应满足GB/T 12325—2022《电能质量供电电压偏差》的规定。

       电压波动和闪变:光伏电站接入电网后,公共连接点处的电压波动和闪变应满足GB/T 12326—2022《电能质量电压波动和闪变》的规定。

       电压不平衡度:光伏电站接入电网后,公共连接点的三相电压不平衡度应不超过GB/T 15543—2022《电能质量三相电压不平衡》规定的限值,公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;其中由光伏电站引起的负序电压不平衡度应不超过1.3%,短时不超过2.6%。

       直流分量:光伏电站并网运行时,向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的O.5%。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       孤岛检测:目前国内尚未出台专门的孤岛检测标准与方法。目前欧美国家对孤岛的检测研究较为广泛和深入,一般要求必须同时具备主动式和被动式两种防护措施,例如主动防孤岛效应保护方式主要有频率偏离、有功功率变动、无功功率变动、电流脉冲注入引起阻抗变动等;被动防孤岛效应保护方式主要有电压相位跳动、3次电压谐波变动、频率变化率等。虽然目前国际国内提出了多种防护孤岛的方法,但是如何有效地模拟出负载匹配的环境进行测试一直没有统一的标准,其中应用较为广泛的标准有IEEE l547、VDE0126-l-l和IEC 62116,但它们的试验条件和要求各有不同,给测试与理解带来了困难,特别是对于大型光伏电站的几个兆瓦乃至数十兆瓦的容量,想进行现场孤岛测试几乎是不可能的,这也是未来相关标准出台和实施的一个难点。

       随着光伏电站的规模越来越大(几十乃至上百兆瓦级),电网对光伏电站提出了更高的要求。不单是被动的电能质量要求,还有主动的对电站进行调度和管理的要求,监控内容主要集中在低电压穿越、无功补偿、有功功率降额、远程控制功率等方面,其主要目的是将分布式电站集成进电网的调度管理系统以及在电网波动或故障时提高对分布式电站的可控性。

       对于有功功率调节的要求,其主要目的有两点:一个根据实时的发电,负载需求来对光伏电站进行动态管理,以完成调峰等电网控制功能;二是在电网故障时保证电力系统稳定性。

       对于无功功率进行调节的原因在于:很多时候电网中的负载需要吸收无功功率,一般情况下需要通过专门的无功功率补偿装置(SVR)来进行被动调节,现在可以通过并网电站的功率因数控制功能,主动向电网中补偿无功,可以减少对SVR的依赖和投入,并且在电网故障时可以保障电网的稳定性与可靠性。

       低电压穿越功能一开始是对大型风力发电系统的要求,现在逐渐成为对光伏电站的要求。在几年以前,当电网(故障或其它特殊情况)电压波动明显时,要求光伏并网电站立即停止工作;但随着光伏电站的规模增大和开始承担一定本地负载的事实,人们发现,如果电网故障而光伏电站立即停止工作,可能会反过来加重故障程度,影响向负载及时供电和推迟电网恢复时间,因此需要对光伏电站的低电压穿越要求,避免在电网电压异常时脱离。

       综上所述,未来光伏电站接入电网的核心要求就是光伏电站接受电网调度、实时监控以及参与电网管理,也就是“分散发电,独立接入,综合调度”,这样才能提高电网运行的可靠性和电网调度的灵活性。

       1.2.监控方法与监控参量分析

       实际中,光伏系统应用的决定性因素是成本和效率,从这两方面切入,光伏监控系统的主要监控参量包括:系统工作环境气象参数,主要有温度、太阳辐射强度、风速及灾害性天气预测等,这些物理量都可以通过相应的传感器形成标准 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案 的4—20mA或l一5v的电信号;其次是太阳能电池板工作电压和电流,这两个量可利用直流电量采集模块采集,从而达到对这两个量实时跟踪,使系统始终运行于最大输出功率;第三个方面的监控参量是蓄电池工作状态和负载实时负荷量监测,蓄电池工作状态主要是实时剩余电量、工作电压和电流的监控。系统负荷针对交直流负载情况分别采用交直流电量智能模块实现监测。这些数据通过传感器或智能模块进行采集,采用统一应用支撑平台进行数据处理,实现计算机监控系统自动监视和控制。

       光伏发电站的断路器、隔离开关、接地刀闸、变压器、电容器、交直流站用电及其辅助设备、保护信号和各种装置状态信号也都归入计算机监控系统的监视范围。对所有的断路器、电动隔离开关、电动接地刀闸、主变有载调压开关等实现远方控制。主站通过通信信道采集并处理继电保护的状态信息、动作报告、故障录波等相关信息。

       1.3.信息采集原则

       分布式光伏发电实时监控和信息采集系统主要采集光伏变电站内所有的遥信和遥测信息,并进行相应的控制操作。厂站内所有的断路器、隔离开关、接地刀闸、变压器、电容器、交直流站用电及其辅助设备、保护信号和各种装置状态信号都归入计算机监控系统的监视范围。对所有的断路器、电动隔离开关、电动接地刀闸等实现远方控制。

       采集并处理继电保护的状态信息、动作报告、故障录波等相关信息。遥测信息的采集应保持与保护装置的相对独立,站内所有的断路器、隔离开关、接地刀闸、变压器、电容器、交直流站用电等一次设备的运行状态均直接由测控单元采集。凡涉及控制一次设备的位置信号应按双态采集。

       继电保护信息可通过通信方式采集。电能量信息可从电能计费系统采集。站内智能设备(直流系统、UPS系统、安全稳定控制系统等)的运行状态信息通过通信方式采集。

       1.4.控制操作方式

       断路器、电动刀闸、变压器分接头的控制操作方式具有手动控制和自动控制两种方式,操作遵守唯一性原则。控制可分为:主站端操作、站控端操作、间隔层操作、就地设备层操作。当执行某一控制操作时,其它操作均处于闭锁状态。

       1.5.测量参数的选取与处理

       在系统监测中,一般采用3个等级的标准:普通级监测、系统级监测和专业 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       技术级监测。

       普通级性能监测是测量系统的输出特性的,其主要的测量参数是系统的输入输出,而不是系统的内部工作状况。这种监测系统用来检测系统是否正在运行、供电参数是否合理等。这种监测没有提供更多的辅助功能(如故障诊断),并且不能根据设计说明书确定某一具体组件是否正在运行。

       系统级监测除具有普通级别具有的功能外,还进行系统内部测量。系统级监测包括系统内部的直流系统的电压、电流的监测和交流系统的电压、电流的监测;并且可总体上了解系统内部的能量流动。系统级监测可以在宏观上了解组件性能,并提供系统组件的故障诊断,不仅可以对系统设计进行评价,甚至可以对组件的效率进行评价。

       专门技术监测级别的测量用于科研上,通过它可以了解系统的运行情况和实时的能量流动。通过采集的数据可监测组件效率,也可确定特定组件的运行特性。可是在高频下采集数据!由于数据聚合得很快,因此无法对系统总体运行参数进行非经常性分析。这个级别的监测应用在对系统参数和组件进行详细地分析上。

       对于PV系统的一般性监测,采用普通级监测即可;要想对系统进行全面、正确和客观的评价,系统级监测则可以满足这一要求;如果需要更为详尽的数据,则应达到专门技术监测级别。

       采集的参数如下:

       一、环境参数

       1、辐照度

       水平面的太阳总辐照度G,W/㎡; 系统阵列表面的太阳辐照度G,W/㎡。

       2、温度

       室外温度T,℃; 光伏组件温度T,℃; 蓄电池温度T,℃

       二、电流参数

       1、直流参数

       光伏阵列的输出电压U,V;电流I,A; 蓄电池电压U,V;电流I,A; 逆变器输入电压U,V;电流I,A; 直流负载的输入电压U,V;电流I,A。

       2、交流参数

       逆变器输出电压U,V;电流I,A。

       在采集过程中,测量的次数很多,并且在大多数远程系统中,不可能长时间记录所有的信息。为了减少数据测量的次数,一般要对数据进行处理。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       2.通信方式

       分布式光伏发电一般通过配电网接入电力系统,配电自动化系统需要对光伏发电进行监控和管理,以保证电网的安全可靠运行。配电自动化系统与分布式光伏发电系统的通信方式可以有多种类型。主要取决于城市中心、市区、郊区、农电等不同的地理位置,也取决于配电网自动化的规模和预期达到的自动化水平。通信介质也分多种,包括:光纤、专线、载波、无线等方式。光纤通信具有高速、可靠、抗干扰等特点,是城市中心、市区配电网自动化首选的一种通信方式。随着光纤通信技术的不断发展,其性能价格比也比较适中。无线方式通信实施比较方便,布置灵活,但可能会有干扰。载波通信方式比较适合农电及远距离线路,价格也比较便宜。专线通信方式架设成本比较高,通信质量较好,维护成本也很高。

       2.1.光纤通讯系统

       光纤通信具有较好的抗干扰能力,通信容量大、频带宽、误码率低、传输速率高。对于地下电力电缆配电网,光缆可以很方便地与电力电缆同沟铺设,投资不高,对于架空线也可利用电力部门所特有的设施,把光纤布设于钢绞线上。为保证通信可靠,最好有工作与备用双套光缆系统。

       分布式光伏实时监控与信息采集系统可以根据通信距离的长短,光端设备与自动化开关(或其他自动化设备如重合器、环网柜)设备间的距离远近,传输损耗的允许范围,可以选择单模光纤,也可以使用多模光纤。

       光端机有多种型式:简单MODEM模式,收发器模式,和智能自愈式收发器。后者比较先进,光缆出故障时,智能化收发器可以自选路由,故障消失后自动恢复,还有多个(4个)数据口,可供其它通信,例如远方读表等使用。2.1.1.双纤自愈环网

       利用光端调制解调器,有多种组网方式,一般有点对点、主从结构、星型结构和双纤自环等。其中双光纤自愈环网优点突出,是系统可靠性最高的组往方式,成为最佳选择方案。以下做简单介绍:

       该模式主要由具有自检功能,二发二收的光端机和二芯光纤组成。自愈型光端设备主要包括光/电转换的信号收发器及处理自愈功能的切换控制器组成。其模型图如下:

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       主用光纤主备切换控制器备用光纤

       主用光纤备用光纤

       由具有自检功能的光端设备组成的一主一备双纤环网。环路中任一光端机都可以作为主站,其他各点作为子站。假设某一光端机设备或某处光纤断裂其相邻的两个光端机的主备通道自动回环,不会丢失来自主站或子站的数据,保证了主站的各个子站之间通信的畅通,确保通信的高可靠性。2.1.2.光纤以太网

       随着网络技术的和光纤通讯技术的不断发展,现在出现了一种新型的光纤以太网通讯结构。利用以太网的冲突检测机制,通讯的时效性大大增强,系统的实时性得到了提高。目前已经有100M和10M两种。另外,它采用分层体系结构,结构清晰。随着技术的不断发展和成熟,这种光纤以太网也将在配网自动化系统中得到一些较为成熟的应用。

       2.2.电力载波通信方式

       电力线载波通信原理是在发送端将信息调制为高频信号,并通过耦合器耦合至输电线路,利用输电线路作为传输媒介传送到接收端,接收端通过耦合器将载波从强电电流中分离出来,然后解调出信息并传送到计算机或其他终端上,以实现信息传输。

       利用电力线载波通信的优点是可以大量减少投资和线路的维护成本,但须提高载波通信的信息传输速率、降低误码率,实现信息传输网络化等。电力载波通信方式主要采用线型网络和星型网络两种。(1)线型网络

       这种网络实际是由各站点依次并接成。优点是可以组成一点对点载波通信方式,这种方式主要应用于一条母线多种采集信号的情况。(2)星型网络

       这种网络实际是点对点结构的组合,优点是结构简单、维护方便、可靠性高,可以组成一点对!点载波通信网。

       载波通信的缺点是速率较慢,一般为2400~4800b/s。但是可适用于配电站数据量较少的情况下。载波通信不是一种性能最优的通信方式,但却是最适合配网自动化系统分支部分的一种通信方式。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       2.3.无线通信方式

       由于光伏发电点多、面广,线路接线复杂且变化频繁,给通信系统建设带来很大困难。现有的通信手段如有线通信、无线扩频通信、载波通信等由于地理位置、可靠性以及计费方式等的限制均不能很好满足系统的要求。光纤通信是目前最好的通信手段,但由于其高昂的造价限制了其应用,而且不适应线路经常改造变动的需要。因此,通信问题成了目前制约光伏发电监控与信息采集系统发展的瓶颈。随着新一代移动通信业务的产生和全面投入,无线移动数据通信的应用也越来越广泛。

       目前用的比较多的是GPRS/CDMA技术,下面主要按GPRS方式说明.GPRS通信具有高速数据传输和永远在线特点,配合按流量收费的资费方式,使GPRS通信在配电网自动化控制中的应用具有无可比拟的性价比优势。

       1、Intemet接入方式

       将各光伏发电监测点通过GPRS—MODEM数据接人单元,接人基站,连至GPRS网络,由GGSN(GPRs网关支持节点)网关汇集,经过移动公司内部防火墙、路由器与Internet网互联。而电力公司的配电网自动化管理中心也通过公司本身的路由器与Intemet网互联,使得汇集后的配电网自动化数据,通过GRE隧道,沟通配电网自动化管理中心,实现信息的交互埋

       2、专线接入方式

       各光伏发电监测信息点通过GSM基站,接入GPRS网络,由GGSN网关汇集后,经过移动互联网的防火墙、路由器,再通过电力公司与移动公司的DDN专线,接至电力公司配电网自动化管理中心。3J 3直接接入方式

       各光伏发电监测信息点通过GSM基站,连接进入GPRS网络,由GGSN网关汇集,通过路由器及电力公司与移动公司间的DDN专线接至电力公司的配电网自动化管理中心 4通过数据单元接入方式

       配电管理中心前置机(含协议转换器)通过GPRS—MODEM和GPRS网相连,而各配电监测点均通过GPRS—MODEM数据接入单元接至GPRS网络,这样,通过各自的GPRS—MODEM数据接入单元及GPRS网络,各光伏发电监测点均可实现与配电网自动化管理中心的信息交换。

       2.4.混合通信方式

       为了以较经济的方式全面满足配电网自动化的要求,通常需要根据光伏发电 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       各位置的具体情况,在不同层次上采用不同的通信方式,即混合通信方式。混合通信系统的优点在于能够为每条信道提供最合适的通信方式。由于光伏发电系统的发展,站端设备数量非常多,会大大增加通信系统的建设复杂性,从目前成熟的通信方式看,没有一种方式能够单独满足既便宜又合理的要求。一般采用混合通信方式,信息量大的通路采用光纤通信,不方便施工或距离太长的情况下可以采用无线方式,其它情况还可以采用载波通信方式。混合通信方式不但节约投资而且性能先进可靠。

       3.通信技术规范

       对各种通信方式进行综合讨论,结合配电网自动化系统的通道需求,按技术适度超前的原则确定配电网内分布式光伏电源的通信方式,提出380V和10kV两种并网方式的通信技术指标类别与要求,编制配电网内分布式光伏电源的通信技术指标规范。

       大型和中型光伏电站必须具备与电网调度机构之间进行数据通信的能力。并网双方的通信系统应以满足电网安全经济运行对电力通信业务的要求为前提,满 足继电保护、安全自动装置、调度自动化及配电自动化等业务对电力通信的要求。光伏电站与电网调度主站之间通信方式和信息传输一般采用四种传输方式:光纤、专线、载波和无线通信方式。通信规约可采用基于IEC-60870-5-101和 IEC-60870-5-104通信协议。采集的信息包括: 3.1.正常运行信号

       在正常运行情况下,光伏电站向电网调度主站提供的信号至少应当包括: 1)光伏电站并网状态、辐照度;

       2)光伏电站有功和无功输出、发电量、功率因数; 3)并网点的电压和频率、注入电力系统的电流; 4)变压器分接头档位、主断路器开关状态等。3.2.故障信息

       为了分析光伏电站事故和安全自动装置在事故过程中的动作情况,使电网调度中心能全面、准确、实时地了解系统事故过程中继电保护装置的动作行为,在大型光伏电站中应装设专用故障录波装置。故障录波装置应记录故障前10秒到故障后60秒的情况。故障录波装置应该包括必要数量的通道。

       光伏电站故障动态过程记录系统大扰动如短路故障、系统振荡、频率崩溃、分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       电压崩溃等发生后的有关系统电参量的变化过程及继电保护与安全自动装置的动作行为。

       光伏电站并网点交流电压、电流信号需要接入光伏电站的故障录波装置。保护动作信号、电能质量监测装置触发输出信号可接入故障录波装置的外部触发节点。

       4.系统组成

       (1)数据采集  电压传感器

       电压传感器用于采集光伏阵列的输出电压、蓄电池电压、逆变器输入电压、直流负载的输入电压。采用电磁调制型隔离原理,有效克服直流漂移。 电流传感器

       电流传感器用于采集光伏阵列的输出电流、蓄电池电流、逆变器输入电流、直流负载的输入电流。 智能传感器

       智能传感器用于采集逆变器的输出电压、电流、有功功率(电度)、无功功率(电度)、功率因数。 温度传感器和调理板

       温度传感器和调理板用于采集室外、光伏组件和蓄电池的温度。 辐照计

       辐照计用于测量水平面的太阳总辐照度和光伏阵列表面的辐照度。由现场数据采集就是利用智能模块将现场需要上传的信息进行转换,然后进行传输。

       (2)计算机部分

       计算机部分是整个监测系统的核心,从传感器采集得到的信息量将全部送至该部分进行数据处理和显示。

       软件部分是实现采集数据处理和显示的,提供了强大的图形界面,显示画面生动,一目了然。

       (3)补偿措施

       在采集室外温度和光伏组件温度时,由于传感线过长而带来附加阻抗,虽然通过调理板补偿了很大一部分,但仍有一些阻抗未能完全补偿掉,因此采用软件补偿的方法来进一步调节

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       5.系统配置和硬件要求

       5.1.计算机系统

       包括主机、操作员及各种工作站、远动通信装置、网络交换机、打印设备、不停电电源(UPS)、GPS对时设备等。

       a)主机

       1)具有主处理器及服务器的功能,是数据收集、处理、存储及发送的中心,管理和显示有关的运行信息,供运行人员对厂站的运行情况进行监视和控制,间隔层设备工作方式的选择,实现各种工况下的操作闭锁逻辑等。

       2)主机采用两机配置原则,两台主机互为热备用工作方式。当一台主机故障时,另一台主机可执行全部功能,实现无扰动切换。在规模较小的厂站监控系统中主机可兼做操作员站。3)主要技术性能:

       主频:

       ≥1.6GHz 内存:

       ≥1GB 硬盘:

       ≥140GB

       网卡:

       (100/1000)Mbps自适应双网卡 显示器:分辨率≥1280×1024 b)各种工作站

       1)工作站是自动化系统的主要人机界面,根据现场需求可配置操作员工作站、工程师工作站、保护工作站等。

       2)操作员工作站用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询,设备状态和参数的查询,操作指导,操作控制命令的解释和下达等。通过操作员站,运行值班人员能够实现全站设备的运行监视和操作控制。

       3)工程师工作站供管理人员进行系统维护用,可完成数据库定义、系统参数配置、报表制作、以及网络维护和系统诊断等工作。4)保护工作站在电网正常运行或故障时,采集、处理保护相关信息,并充分利用这些信息,为继电保护设备的运行和管理服务,为分析、处理电网故障提供技术支持。5)主要技术性能:

       主频:

       ≥1.6GHz 内存:

       ≥1GB 硬盘:

       ≥73GB

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       网卡:

       (100/1000)Mbps自适应双网卡 显示器:分辨率≥1280×1024 c)远动通信装置

       1)收集全站测控装置、保护装置等设备的数据,以各远动规约,通过模拟通道、数字通道或网络上传至各级调度中心/集控站,并将调度中心/集控站下发的遥控、遥调命令向厂站间隔层设备转发。2)远动通信装置满足信息直采直送的要求,采用嵌入式系统,无硬盘、风扇等转动部件。装置应配置液晶显示面板,用户可查询显示基本运行情况和远动信息。

       3)远动通信装置可采用双机配置,并支持多种工作方式,如主备方式、双主方式等,可根据用户需求配置。主备双机运行时,每台远动通信装置都能独立执行各项功能,当一台通信装置故障时,系统实现双机无缝自动切换,由另一台通信装置执行全部功能。4)性能:

       ——远动装置在故障、重启及切换的过程中不会引起误操作及数据重发、误发、漏发。

       ——远动装置具备与调度中心和站内GPS系统对时的功能。——采用模块化结构,便于维护和扩展。

       ——网络通信接口支持RJ45的(10/100)Mbps网络接口。——串口速率为(300~64000)bps。——可根据工程需要定制远动通信规约。

       d)GPS对时系统

       为故障录波装置、微机保护装置、测控装置、计算机设备等提供统一时间基准的系统。配置要求:

       1)可采用单机或双机配置。双机配置时采用互为热备用工作方式,双机都能独立执行各项功能。当一台装置故障时,提供报警输出的空接点,系统实现双机无缝自动切换,由另一台装置完成标准时间接受和监控系统时间同步功能。

       2)提供各种扩展接口输出秒脉冲、分脉冲、IRIG-B码、串口对时报文以及网络对时报文等对时信号,并具有内部守时功能。

       3)各小室可配置GPS对时接口扩展装置。

       4)各小室之间的时间同步系统采用光纤通道交换信息。5)GPS对时系统采用直流或交流供电。

       6)具有液晶或LED显示面板, 可显示年/月/日/时/分/秒和卫星锁定情况, 可通过面板按钮进行参数和程序设置。

       e)规约转化装置

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       1)具备规约转换功能,具有厂站常用的各种保护、智能设备规约库。2)通信接口支持:RS232、RS422/485、以太网RJ45。

       3)智能接口设备通过RS-232、RS-422或RS-485等串口方式实现与智能设备之间的信息交换,经过规约转换和数据处理后,,通过以太网网络接口传送至监控系统。

       4)智能接口设备按小室布置,容量及接口需满足本期所有设备的接入,并留有一定的裕度。

       f)打印输出

       打印机用于打印事件、报警信号、报表等。

       g)音响报警装置

       用以音响报警,音量可调。

       h)网络通讯设备

       采用工业级以太网交换机,冗余双网配置,通信速率大于等于100Mbps,直流供电。

       5.2.测控装置

       5.2.1.基本要求

        采用模块化、标准化的结构,易维护和更换方便;任何一个模块发生故障,不影响其它模块的正常运行。

        在接点抖动(单点防抖时间可设置)和存在外部干扰的情况下不误发信号。

        具备断路器合闸同期检测功能和“捕捉”同期功能,PT二次回路断线时,不会造成非同期合闸。

        间隔层设备的联锁功能不依赖于站控层设备,当站控层设备发生故障而停运时,不会影响间隔层设备的正常联锁功能。

        能实时反映本间隔一次设备的分、合状态,在装置的液晶界面上可显示本间隔的接线图。

        测控装置之间能互相通信,实现状态信息共享。

        测控装置可记录SOE事件和各种操作信息,供用户查询。

        一次设备处于检修状态下,测控装置的所有信息不上送监控后台及各级调度主站。

        具有手动/自动遥信、遥测模拟测试功能。 支持GPS信号对时。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       5.2.2.电源要求

        交流电源电压:单相220V,允许偏差-15% ~ 10%。 交流电源频率:50Hz或60Hz,允许偏差5%。 交流电源波形:正弦波,谐波含量小于5%。

        直流电源电压:110V、125V、220V、250V,允许偏差-20% ~ 15%。 直流电源电压纹波系数小于15%。5.2.3.交流模拟量

       交流工频信号采用交流采样方式。 额定交流输入:电流,电压,频率  允许基本误差极限

       — I、U不大于0.2%; — P、Q、CosΦ不大于0.5%; — 工频频率不大于0.01Hz。以上各项误差的基准值为额定值。

        功率消耗

       工频交流电量每一电流输入回路的功率消耗小于0.75VA,每一电压输入回路的功率消耗小于0.5VA。装置整机正常运行功率小于25W。

       5.2.4.直流模拟量

       非电气量信号采用直流采样。

        模拟量输入:0V~5V、0V~10V、1V~5V、4mA~20mA、0mA~10mA、0V~220V。

        直流模拟量输入总误差不大于0.2%。

       5.2.5.状态量(包括BCD码)

        输入回路采用光电隔离。

        闭合对应二进制码“1”,断开对应二进制码“0”。 事件顺序记录站内分辨率≤2ms。 状态量电压开入值DC110 V或DC220V。

       5.2.6.遥控输出

       遥控输出额定电压250V AC/DC,接通电流8A。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       5.3.网络设备

        网络设备包括网络的通信介质、通信接口、网络交换机、路由器等。 网络介质可采用超五类以上屏蔽双绞线或光纤。

       5.4.屏柜

        柜内所安装的元器件均有型式试验报告和合格证。屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件,满足防震要求。插件、插箱有明显的接地标志。所有元器件和布线排列整齐,层次分明,便于运行、调试、维修和拆装。

        柜体下方应设有接地铜排和接地端子,屏间铜排应方便互连。 柜体防护等级IP30级,选用高强度钢组合结构,无风扇散热,保证柜内温度低于45℃。

        所有电流端子的额定值为1000V、10A,压接型端子。电流回路的端子能接入不小于4mm2的电缆芯线。CT、PT的二次回路提供标准的试验端子,便于断开或短接各装置的输入与输出回路。端子排间有足够的绝缘,端子排根据间隔和功能(模拟量、开关量输入、开关量输出、电源、通讯和时间同步等)分段排列(由端子头隔开),并留有10%~15%的备用端子。直流电源的正负极和交流电源的输入端子布置在不相邻的端子上。

        屏柜须有足够的支撑强度,提供说明书,以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备,且提供地脚螺栓孔。

        屏上的所有设备均有铭牌或标签框,便于识别。 屏上的所有设备单元分别配置独立的电源空气开关。 测控装置的工作电源与遥信电源分开。

        PT回路有快速空气开关保护回路;CT回路有短路压板和串接回路。 屏柜或测控单元面板有测控单元远方/就地操作选择开关、经五防闭锁的断路器手动应急分/合按钮、自动同期检测投入/退出选择压板、以及闭锁投入/退出选择压板。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       6.监控后台软件功能

       6.1.软件总体要求

       6.1.1.可靠性要求

        系统的开发遵循软件工程的方法,经过充分测试,程序运行稳定可靠,系统软件平台选择可靠和安全的版本。

        系统的重要单元或单元的重要部件为冗余配置,保证整个系统功能的可靠性不受单个故障的影响。

        系统能够隔离故障,切除故障不影响其它各节点的正常运行,并保证故障恢复过程快速而平稳。

        系统遵循共同的国际或国内标准,以保证不同产品组合一起能可靠地协调工作。

       6.1.2.开放性要求

        系统遵循国际标准,满足开放性要求,选用通用的或者标准化的软硬件产品,包括计算机产品、网络设备、操作系统、网络协议、商用数据库等均遵循国际标准和电力行业标准。

        系统采用开放式体系结构,提供开放式环境,能支持多种硬件平台。支撑平台采用国际标准开发,所有功能模块之间的接口标准统一。支持用户应用软件程序的开发,保证能和其它系统互联和集成一体,或者很方便的实现与其他系统间的接口。

        系统具有良好的可扩展性,可以逐步建设、逐步扩充、逐步升级,以满足电网监控与运行管理不断发展的要求。

       6.1.3.可维护性要求

        系统具备图模库一体化技术,方便系统维护人员画图、建模、建库,保证三者数据的同步性和一致性。

        系统具备简便、易用的维护诊断工具,使系统维护人员可以迅速、准确地确定异常和故障发生的位置及发生的原因。

        软件产品有完整详细的使用和维护手册。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       6.1.4.安全性要求

        满足全国电力二次系统安全防护总体框架对厂站自动化系统的安全要求。

        系统具有高度的安全保障特性,能保证数据的安全、信息的安全和具备一定的保密措施,执行重要功能的设备可冗余备份双机运行。

       6.2.软件结构

       光伏发电实时监控与信息采集系统软件由系统软件和应用软件组成。软件采用模块式结构,以便于修改和维护。

       6.2.1.系统软件

       系统软件包括操作系统软件和数据库相关软件等。

       6.2.1.1.操作系统软件

        符合开放性标准,支持多用户、多任务和多进程。 具有优先级中断处理,提供按优先级调度的机制。 具有虚拟存储管理。

        提供丰富的进程间通信手段,提供良好的网络通信管理功能,支持TCP/IP通讯协议。

        采用UNIX和Windows的主流成熟版本。 具有标准的测试、诊断实用程序。

        操作系统能有效管理各种外部设备,外部设备的故障不会导致系统的崩溃。

        操作系统软件包括系统生成包、编译系统、诊断系统和各种软件维护、开发工具。

        全面的跨平台解决方案,使系统具有更高的可移植性。强大的UNIX平台系统和出色的Windows平台系统有机结合,最大程度的满足了用户对系统灵活性和可伸缩性的要求。

       6.2.1.2.数据库及数据库管理系统

       数据库一般分实时数据库和历史数据库,其内容包括系统所采集的实时数 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       据、厂站主要电气设备的参数、作为历史资料长期保存的数据、经程序处理和修改的数据。

       数据库管理系统必须满足以下要求:

        实时性: 能对数据库快速访问,在多个用户同时访问数据库时也能满足实时功能要求。

        灵活性:可提供多种访问数据库的方式。

        可维护性:提供数据库维护工具,以便监视和修改数据库内的各种数据。 一致性:在任一工作站上对数据库中数据的修改,系统可自动修改所有工作站中的相关数据,保证数据的一致性。

        并发操作:历史数据库中的数据可共享,当多个应用程序同时访问数据库时,不会影响数据库中数据的完整性和正确性。

       6.2.2.应用层

        应用层主要完成对厂站的各种监控应用,如:实时监视、异常报警、控制操作、统计计算、报表打印、网络拓扑着色、电压无功自动调节等。 所有应用软件均采用模块化结构,具有良好的实时响应速度和可扩充性,具有出错检测能力。当某个应用软件出错时,除有错误信息提示外,不影响其它软件的正常运行。

        所有应用软件在统一的支撑软件平台上,有较好的统一风格的数据库及人机界面,并能够共享公共电力系统模型及数据库。

       6.3.光伏发电监控中心系统平台功能 6.3.1.系统平台

       6.3.1.1.通用平台功能

       通用平台系统要求以Client/Server机制为核心,具有良好的开放性、易扩展性、分布性,能满足系统各种应用,尤其支持超大规模、海量实时数据处理,适合大规模光伏发电实时监控与信息采集系统的要求。

       支撑平台包括支持订阅和发布的网络管理系统、面向对象的分布式实时数据库管理系统、多现场的系统管理和任务管理系统、分布式的人机管理系统、通用的事件和告警管理系统、历史数据管理和报表系统等。可以支持企业各种应用不断发展的需要。

       具备服务器字典功能

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       Client/Server 模式的监控 系统在网络结构上是一种基于链接的非透明的分布式系统。它有两层含义。第一,Client 在和Server 交换数据以前,必须先同它建立数据链路;第二,Client 只有事先知道了Server 的逻辑位置(如机器名、IP 地址等)才能和它建立链路。Client/Server 的这一结构特点,保证了数据传输的高效和安全可靠。

       通过为每一台客户机预先设置一张能提供某一功能所对应的服务器逻辑位置的信息表,即服务器字典,这样数据源的物理地址和功能服务器的逻辑位置对客户机来说是透明的。服务器字典可以存放在配置文件中,或数据库表中。

       Client/Server 网络模型

       平台设计的网络模型中,每一台客户机都有一个网络服务程序,由它负责从服务器字典中获取服务器逻辑位置的信息并建立链路,而客户机的每一个应用只和本地的网络服务程序打交道。每一客户机和服务器之间只有一条数据链路。这是一个两级结构的Client/Server 网络模型。客户机本地网络服务器程序是所有本地客户应用的Server 端,相对于整个系统它又是系统Server 的Client 端。

       两级结构的Client/Server 网络模型,不但减少了Server 和Client 之间的网络链路的数量,同时也使网络管理变得容易:

        客户应用不直接和系统Server 打交道,从而实现了应用角度数据的透明访问;

        本地网络服务程序根据需要随时建立或删除和Server 之间的链路,以提高网络效率,降低网络负担;

        双服务器热备份系统中,客户端应用可不关心客户机和服务器之间数据链路的切换,做到切换不仅是无缝的,而且是透明的。

       分组﹑分层﹑分布式通用平台设计

       C/S 机制目前在调度自动化和配网自动化的实时处理系统中,得到了广泛的应用。但通用平台设计不能采用传统C/S设计模式,应该采用分组、分层的系统设计模式,即采用SuperOpen平台。从设计上,着力克服以上缺点,不仅在应用上分布,还采取分组、分层的设计模式,真正实现全系统的服务、应用的分布式处理。

       应用与服务按组分类,每组应用或分类依然采用主备双机热备用的体系,不同应用组分别与不同服务器组对应实现数据交换,这样无论是应用、服务器上的运行负荷,网络的数据流量都较传统的集中控制方式,有相当大的优化与提高,体现了分布式控制的核心。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       6.3.1.2.采用分布式的系统运行管理环境

       系统要求采用分布式运行管理系统的设计,遵循开放性系统标准,具有以下几大功能:

        网络配置功能;

        网络冗余、动态控制功能:

       系统支持采用分流/冗余的双网机制,以提高系统的可靠性。系统支持双网运行,通过网络配置及分布式管理系统对网络运行状态及流量的实时监控,可保持双网系统并发接收实时数据,在正常状态下,数据传输节点按照预先配置的路径将信息传送到目的节点,当某个网络发生故障时,传输节点将改变传输路径,通过冗余的网络将数据传输到目的节点。

       系统预先把数据流分为两种,一种是控制流,一种是数据流。在数据传输之前,网络平台判断该数据流的属性,决定通过那一个网段的端口进行数据的传送,这样在预先的判断中就能够决定数据的流程方向。当该网段出现故障时,系统网络平台将提出警报,并记录,以后再有申请从此网段传送的文件时,系统将强制其从健康的网段传送数据。

        进程管理功能;  运行组态监视功能;  网络通信管理:  软总线访问。

       在主站系统中运行的实时节点,按以下方式进行工作:  服务器端与客户端之间建立实时通信的数据链路;  通信链路维护由客户端、服务器端双方共同完成;  按标准协议,实现服务器与各客户端节点之间的数据通信;

        系统提供带有安全性措施的成组广播通信机制和使用TCP/IP 进行通信的点对点通信机制;

        客户端将服务请求的变化,通知服务器;  数据刷新周期由客户端定义;

        服务器端根据客户请求周期性的刷新数据;

        有告警信息发送时,服务器端根据客户端的注册需要主动发送;

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        每个链路可以对多个数据请求流进行服务。 数据追赶功能:

        数据追赶功能是在两台历史数据库服务器全部退出运行极端情况下,实时系统在24小时或者更长的一段时间内依然能保持运行,并在历史库服务器恢复正常后,能恢复停机时间段的历史数据。 通过数据追赶,能大大提高系统稳定运行的可靠性。 软总线访问

        标准网络通信协议的广义软总线接口规范化, 针对逻辑通信对象,透明支持各种内部应用及外部应用。

        系统将所有的访问请求按照数据库能够提供的服务归纳为统一形式的逻辑客户。基于通用的数据管理机制,实时数据库采用问答(POLL)方式、流(STREAM)方式、SQL 方式等三类软总线访问接口供逻辑客户使用。

       6.3.1.3.采用分布式数据库管理系统 方便、友好的数据库查询工具

       利用系统人机交互访问界面,可方便地生成和查询数据;可单个或成组增加数据记录;可单个或成组删除数据记录;可按照单个或成组数据项复制单个或成组数据记录(复制数据表中多个记录和多个数据项所形成的区域);可修改数据项。

       数据库的一致性维护

       在正常运行情况下,对数据库的修改,无论来自应用程序的访问,还是来自任何工作站商用人机交互访问界面修改数据库,系统均自动维护主数据库和备用数据库的一致性。

       在单机运行情况下,只要备用机重新恢复运行,通过两台服务器之间日志文件的相互比较,实现备用系统的数据恢复,以实现双服务器的数据一致性。

       实时数据库的自动恢复

       实时数据库服务器离线后, 再次在线时, 系统首先自动依据关系库使离线服务器实现基础同步(描述参数,状态值等), 再进一步依据主服务器实现精确同步(累计/统计值)。

       实时数据库的复制

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       实时数据库的启动可以有两种方式,一种是从数据库加载,第二种是实时数据库的复制。这两种方式在系统中均得到采用,在主服务器启动的时候从数据库加载,备服务器启动时从主服务器实时库中进行复制,这样不仅减少的数据库服务器的负担,也使得主备服务器的数据一致。

       实时数据库的镜像

       镜像实时数据库是非常必要的。系统通过实时数据库的优化复制来实现实时数据库的镜像,适合任意服务器。我们提供正向型的物理隔离设备,将Web服务器隔离在监控系统外。在满足实时监控系统安全性的同时,对外网访问数据进行隔离。MIS等安全等级较低的网络只能通过IE浏览器访问镜像数据,任何病毒和黒客攻击都无法感染实时监控系统,保证了电力调度的安全性和稳定性。

       系统管理

       系统能量管理系统具有分布式系统管理工具,可实现对整个系统中设备、应用功能及权限等的分布式管理,具有系统运行状态监控、查看调试信息、远程调试、进程管理、网络管理等便利手段。

        服务进程管理与监视

       系统能量管理系统具有服务进程管理工具,方便用户定制服务器分工及任务分配,如服务器进程、节点进程等,并可查询进程信息如:ID、运行时间、运行状态等及进程调试信息。系统能对所有进程进行分级分类管理,用户可以定义、增改、启/停、转移实时任务作业,如AVC、网络分析等,并清晰地提供显示和修改各实时任务作业逻辑关系的画面。一个实时任务不能在多台服务器或工作站上同时运行(均衡处理方式除外),以保证结果的一致性:一台服务器/工作站上可同时分配多个实时任务。

       系统设计为多服务器热备方式,支持自动切换和手动切换,便于故障过程中系统的无扰切换。值班机宕机时系统支持热备、温备和冷备等多种备用模式。在正常情况下,用户可以手动切换各节点及应用的备用状态(主<-> 辅,热<->冷)。在异常情况下,系统管理服务会自动进行故障切换,保证系统内任一节点故障不至引起主要功能的丧失及导致系统响应灵敏度低于系统性能要求。对于软件模块非正常退出的情况,如果是主用模块退出,系统会自动将备用模块切为主用模块,并尝试重启异常退出的模块;如果是备用模块退出,则直接尝试重启该模块。如果异常退出的模块不能在指定的时间内(由系统配置参数决定)成功重启,则系统将自动启动冷备用节点上的相应模块。在此过程中,系统会发出相应的事件通知用户进行必要的处理。冗余配置的计算机实现无扰动切换。

       在服务运行过程中,光伏发电实时监控与信息采集系统的服务管理功能可以 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       监视所有服务进程信息(如:ID、时间、运行状态等)、服务中各个工作线程信息(如:运行情况、锁使用状况、客户连接情况以及系统中各个服务的应答时间)。通过及早识别工作线程的死锁情况和服务应答时间的降级情况,能立即警告系统维护人员以避免潜在的服务故障。

        系统网络及通信管理

       光伏发电实时监控与信息采集系统提供计算机网络及通信管理功能。采用新的网络技术,协调整个计算机网络及通讯系统,能够充分利用双网带宽,在容错的同时实现网络的负载平衡功能,提高系统的可靠性。具有分布式系统中各节点、各任务间通讯状态监视功能,能够监视网络是否正常、网络负载率、各节点网络通信状况统计(发包数、收包数、丢包数)等信息。同时,提供一个观察和控制计算机网络系统的用户界面。

       每台机器配置两块网卡(对于前置服务器和监控服务器配置四块网卡分为两组进行双网段分流),各自连接到一台网络交换机上。在正常情况下,系统同时使用两块网卡进行网络通讯,通过负载平衡技术充分利用两块网卡的网络带宽。当出现其中一块网卡失效、网线断开或交换机故障时,系统可以自动地对它隔离,自动将所有的网络通讯通过正常的网络传输。在故障排除后,系统又可以恢复同时使用双网卡进行通讯。

       网络管理系统对于网络通信的容错及负载平衡对上层应用是完全透明的,上层通信应用可以简单地将网络当作单网处理,简化上层应用的复杂性,提高系统的可靠性。

       此外,系统的支撑平台中,还可根据不同数据的重要性和实时性定义不同的网络传输级别。可以确保重要的实时数据得到优先传送,而报表文件等相对次要的数据则以较低的优先级传送。但即使是低优先级传送的数据,在网络通讯正常的情况下(即使是单网)也须完全满足系统关于网络性能的要求。

       具有必要的网络通讯测试程序。

       支持远程调用,支持终端服务,支持打印服务,支持网络打印机,支持窗口服务,支持网络文件共享,支持远方用户访问系统,访问用户受到安全控制。

        系统配置管理

       系统提供的管理工具使用户可以配置系统各节点承担的任务和运行方式,配置各逻辑服务器所需启动的服务及其启动模式等:各服务模块运行于何处、热/冷备用配置、自启动协调和监视、故障时的切换策略等。

        系统资源监视

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       提供系统资源监视功能,用以监视和记录系统中计算、存储和内部通信资源的关键性能参数及使用情况,包括:

        计算机系统的监视:

       对于各个计算机监视其处理器(CPU)、内存、磁盘、外设、操作系统和内部通信资源的使用情况。并在磁盘空间过低、CPU利用率过高或服务程序发生内存泄漏等情况下主动警告系统管理员,有助于避免服务器故障停机。

        系统网络设备的监视:

       监视网络交换机、网络支持协议、网络适配器及网络互连性及网络服务设施等的状态。并在发现异常错误时发出分类的、预定义严重级别的告警信息。用户工作人员可以用它跟踪系统负载情况、找出瓶颈所在。

        实时运行环境的监视:

       监视分布式实时运行环境中各节点连接通道的状态,确定运行环境中各进程的运行状态。视故障进程的重要程度,可能会引起局部重启动、局部切换、乃至整个节点的切换。

        性能监视:

       通过性能监视可以了解分布式系统中各计算机的资源状况、负荷、通信流量等,及早发现潜在的瓶颈效应,提高分布式系统的综合性能。

        系统诊断

       提供系统所有交付使用硬件部分的在线和离线诊断程序。启动诊断并检测和报告这样一些错误:配置错误、磁盘损坏、内存访问失败、网络访问失败,及外围设备访问出错。当设备加电及运行后,将持续运行错误检测程序。如主备机切换、网络运行状况等在线监视告警存档,并可方便查询或打印输出,或通过电子值班模块发送到维护人员。具有进程自诊断和自恢复功能。

       当系统完全投入运行时,将对检测出处于离线状态的设备进行离线设备诊断,应能对冗余结构中的备用单元维持进行离线诊断。该备用单元应能在需要时进行故障切换,投入在线运行。

       诊断软件应具有如下功能:

        能在线和离线诊断各主要设备和部件,包括服务器和工作站、交换机和路由器和其它外设等。

        诊断过程可以在操作系统的控制下自动执行,诊断报告可以显示、记录在磁盘上,可以打印输出,并产生故障告警,将报警信息发送到电子值 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       班系统。

        在线诊断应不影响系统正常运行。

        支持远方诊断,可以授权通过电话线和调制解调器对系统进行远方维护和故障检查。

        在用户授权和认可下,还可通过远程PPP拨号方式进行远程维护。 系统时间和日历管理

       系统能够支持多种GPS时钟,接收GPS的标准时间,在通讯规约支持情况下可对各种通信异常情况如GPS未收到卫星信号等情况进行告警。只有当GPS通信完全正常且收到的时钟符合校验规则时才对全系统进行校时,保证全网时钟的一致性。

       系统具有与光伏发电信息采集设备周期性时钟同步的功能,可以以广播方式或点对点通信方式同步。当收到分站的时间与主站的时间大于指定的偏差时报警。

       系统时间可以人工设置。

       分布式系统中每台工作站和服务器的时间应一致。

       系统提供一个时间/日历程序,采用GPS自动同步系统时间。该程序把时间和日期传送到所有服务器和用户工作站,显示年的数据用4位数表示。时间/日历程序应检测系统在一段时间间隔内不起作用的情况。当这种情况发生、或是时间与GPS不同步及被人工调整,所有设定将在这个间隔内运行的程序都应被执行。由于有这段时间间隔造成历史数据库记录丢失应标上“故障”质量标志。

        监视数据的处理

       系统提供的光伏发电实时监控与信息采集系统管理,对检测出的各种性能参数能发送给实时数据服务。比如系统各服务CPU负荷率可以在人机界面以图型、表格等方式进行显示。

       系统管理对产生的告警信息能通过通用的事项处理机制进行记录和分发。这使得这些告警信息可以像开关变位等生产事项一样进行检索、统计、显示和打印,并可根据错误类别、严重等级按可配置的方式以屏显、音响、语音等方式进行告警,通过电子值班功能将关心的告警信息以电话通知、手机短信、电子邮件等手段及时通知用户。用这种系统统一的事件处理机制消除多头管理带来的复杂性。

       系统系统对检测出的各种性能参数放入实时库中,使得这些数据的展示非常方便和灵活。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       系统管理类的告警信息也能通过通用的事项处理机制进行记录和分发,只在配置为需要显示的节点上发布该报警信息,并可按照查询条件检索归档的记录。

       6.3.1.4.用户高级语言

       系统提供给用户的语言包括:计算语言和控制语言,它们能做到:  定时启动;  周期启动;

        事件触发(含: 状态变化, 来自本分布系统中任何任务的事件等)。

       6.3.1.5.计算功能

       系统提供面向电力调度应用的计算处理、预定义公式和自定义公式等计算功能。由 P或Q 绝对值积分,由 P或Q 正值积分,由 P或Q 负值积分,由 P或Q 积分,逻辑与运算,逻辑或运算,逻辑非运算,逻辑异或运算,晚峰超计划值积分,早峰超计划值积分,日峰超计划值积分,计算分段功率因数,总加旁代运算, 逻辑运算,备用量总加,运行量总加,检修量总加,投运率计算等。

       系统还自定义公式进行各种计算处理。能对数据库中所有数据,所有域作为条件参与运算。系统包含总加计算、限值计算、平衡率计算、累加计算、功率因数、统计计算、代路自动替换等常规计算功能。

       派生计算量

       对所采集的所有量(遥测、遥信、电度)能进行综合计算,以派生出新的模拟量、状态量、计算量,派生计算量能像采集量一样进行数据库定义、处理、存档和计算等。

       公用计算服务功能

       对各个应用都是通用的。计算公式可以通过图形工具自由定义,或简单用户编程。计算公式的各个分量数据可以是实时数据,也可以是历史数据,还可以是其它公式的计算结果。

       提供方便、友好的界面供用户离线和在线定义、修改计算量、计算公式、计算逻辑,不同类型的操作数可以被用在同一计算表达式中,公式中的操作数的数量不应有限制。

       支持下列类型的自动计算:周期启动、数据变化启动、定时启动和人工启动四种。对于周期启动方式,计算周期可由用户方便的分别定义,对不同的对象可设置不同的周期间隔,周期间隔可调。数据变化启动是指当数据源值变化后,所 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       有与之相关的计算立即进行。对于定时启动方式,启动时间可由用户方便的分别定义,对不同的对象可设置不同的启动时间,启动时间可调。

       根据电网对象的包容层次关系,不需用户定制计算公式,自动生成计算量。如:由单台发电机的发电功率派生全厂的发电功率,进而派生区域发电总加等。

       系统支持各种运算,可实现下列各类计算功能,并具有很高的运算速度:  代数运算:包括加、减、乘、除。

        指数、对数运算:包括整数指数、分数指数、自然对数、以10为底的对数。

        三角运算和反三角运算。 最大值、最小值和平均值运算。 绝对值运算。

        布尔运算:与、或、否、异或等。 条件判断运算:if、else等。 求补。

        循环运算:do…while、for等。 自身函数引用。

        比较运算:>、>=、=、<>、<=、<。 统计计算。

       常用的计算库

       为免去用户输入大批量相同类型的公式,系统应提供常用的标准计算公式供用户选择使用。包括:

        周波及电压合格率计算;

        最大值、最小值、最大值出现时间、最小值出现时间、平均值统计;  负荷率计算;  总加计算;

        有载调压变压器档位计算(包括BCD码或其它方式档位计算);  负荷超欠值计算;

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        功率因数计算;  功率平衡率计算;  电流有效值计算;

        发电机正/负旋转备用计算。

        系统在进行其它计算和统计时,能自动考虑旁路代结果。

       6.3.1.6.图模一体化功能

        专门的图形服务器保持全网图形的统一与唯一性;  提供跨平台,跨应用的统一图形平台;  提供节点透明,位置透明的跨应用显示访问;

        可无级缩放,可变焦,可漫游,可分层分级的图形画面;  支持多显示器,多窗口,多画面,多模式的操作;  无限可选的彩虹颜色;

        可定义的客户化图片(静态/动态),显示形象化;  可在线生成的客户化动画;  数据库任意域全开放上画面;  图元显示属性客户化;  快速简洁的绘图模板;

        可基于图形的数据库参数录入;  多种图象格式的支持(BMP,GIF 等);  支持动态着色;

        支持图形与网络拓扑维护的一致性与一体化功能。

       6.3.1.7.设备参数管理功能

        系统设有专门权限对电网设备参数进行管理。

        电网设备参数可以分类批量录入,可以按设备对象综合录入。 电网设备参数须有严格完善的合理校验功能,严禁非法参数入库。 系统中可随时在图形上调用设备参数,供操作员随时查阅使用,同时亦 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       能提供分类汇总表。

        电网设备参数库应能按标准转换为文件导入/导出,并提供与其它系统的标准接口。

       6.3.2.软件开发功能

       系统能够为用户提供开发应用软件的平台,以方便开发功能,以及其标准的系统API,用户能在原有软件、硬件的基础上开发自己的应用软件,用户应用软件的加入应不影响系统原来的功能:

        提供的数据库规模和数据类型满足用户扩展应用软件的需要。 用户可根据需要生成新的数据库模式和新的数据库。

        提供访问数据库的API接口,用户可用前面提到编程语言编写应用软件,能方便地读写数据库数据而不影响系统原有功能和性能。

        提供用户应用程序与人机对话处理程序的API接口,此接口详细、完整,以便用户应用程序处理的数据和用户数据库的数据,能方便地在任何画面上显示和以任何形式打印,而不影响系统原有的功能和性能。 提供各个功能模块相互间的应用联接、调用的接口(定时启动、事件启动、用户启动)以便用户在需要时加入新开发的功能模块。

        提供改变有关功能模块的运行周期和运行时间的方法,以便用户根据需要,改变有关功能模块的运行周期(如屏幕刷新,响应时间等)和某些功能模块的运行时间。

       6.4.监控系统实时监控功能

       系统采用面向对象的设计方法, 能够为用户提供以下主要功能:  收集站端采集系统的实时数据,实现基本五遥功能;  接收上级监控系统转发的实时数据;  实时网络拓扑和动态网络着色;  画面显示与操作;

        用直观的图形方式显示实时数据、统计数据、事件和报警;  提供交互式操作和控制设备的手段;  为其他应用软件提供网络模型;

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        为其他应用软件提供应用程序接口;  报表管理与打印;  系统远程维护;  自动化设备状态监视;  丰富的通信规约功能;  数据的存储和追踪;  事故追忆;

        与模拟屏/大屏幕接口;  系统校时。

       6.4.1.数据采集

       数据采集系统的设计特点:

        采用面向对象技术,分组、分层的设计原则;

        通信规约类库和通信设备类库设计的开放性和可扩展性;  基于事件驱动的程序设计流程;  同组主备系统任务分流机制的实现。

       6.4.2.数据处理

       6.4.2.1.模拟量数据处理

        具有数据的合理性检查,对数据进行合理性检验,删除不合理的实时数据;

        滤波处理:对于通道瞬间干扰或设备故障造成的数据突变能可靠滤除;  允许人工封锁,并在图表上有相应标志;

        允许人工置数或由计算量代替,并在图表上有相应标志;  遥测值工程量转换及在线修改;

        可进行多级限值检查及变化速率检查,具有零值死区处理,限值可调整;  实时更新数据;

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        可进行人工或自动替换;

        可人工设定遥测值并加入相应标志,人工设置的遥测值自动加入相应的计算中。

       6.4.2.2.状态量数据处理 变位处理:

        确认值的类型(开关、保护、刀闸、事故、预告等);

        根据开关的变化、保护及事故总信号等判断是正常变位还是事故变位;能区分开关跳闸的类型,并分别统计。

       报警处理

        对人工设置状态量类的报警,包括:

        封锁/解锁标志,用于禁止/允许对被设置状态量进行操作时报警;  设置各种标志牌,表示相应设备正在进行电气维修等工作时报警;  对无实时状态的设备进行人工设置报警。 状态条件应用类的报警,包括:

        系统内的所有状态量都可以参加各种条件运算和判断,通过这些条件达到禁止、检出、告警等目的;

        对于有置位标志的设备不允许操作,并报警;  能够过滤出检修引起的变位报警;  对某些设备的同时操作提出报警;

        能够旁路手动和自动替代,在接线图上手动或由状态量及模拟量共同确定母线旁路状态,自动进行旁路开关替代,并报警。

        设定状态量标志类通过颜色和显示的状态起到警示作用,包括:  人工设置运行设备状态,并在图上设置明确的图符及颜色标志。 对旁路替代标志(人工计算或自动计算)能在图上或报表上明显标出。 状态量统计报警,包括:

        可对开关变位次数自动进行统计,分类存入数据库,供调度管理功能使用,对应检修的开关自动提示。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       累积量数据处理

       进行限值检查、增量检查及丢失数据处理。具有积分累积及分时间段处理的功能,可以进行运行时间统计及操作统计。

       计算量的处理

        标准处理:如求最大值、最小值、平均值、总加值、合格率等均以表格方式定义。

        定义处理:为用计算语言编写的公式,公式编译加载后系统自动定时或以事件触发的方式进行计算。

        完成电压合格率和具有超限时间累计计算。

        完成开关动作次数统计,按照预定次数到时,进行检修报警,开关检修时,不报警,可人工设定开关状态。 完成日总供电量,网供电量等计算。 统计开关运行时间,电容器投运时间。 报表生成、数据整理。 趋势曲线的生成。

        异常情况和操作记录等提示告警、打印。 历史文档归档保存、整理。

       定期计算处理

       存贮的历史数据,在计算公式修改的情况下,可通过维护工具作出相应修改。历史数据库设置在后台服务器的商用数据库内,但在各个结点上可以直接访问它。历史数据库内保存的历史数据按数据性质及存贮的时间间隔分类。例如:5 分、10 分、30 分、1小时、日等。根据系统的需要确定保存的数据。

        历史数据处理进程:

       运行在后台服务器上,它根据定义的原则,定时启动或周期启动,将需要的数据及图表记录存入历史数据库内。

        历史数据库的访问:

       在系统的各个结点上都可以用标准的SQL 语言、ODBC 技术透明地直接访问历史数据库,MIS 网上的工作站能对WEB服务器的历史数据进行访问,但 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       不能修改或删除。

        历史数据库的操作:

       历史数据可以文件形式转贮和保存。转贮的历史数据文件可调入历史库显示或打印及修改。

       6.4.3.控制功能

       系统具有强大的系统控制功能,可以对所有可遥控设备进行远方控制操作。选择控制点、遥控预置、选择的返送校核正确后,发出执行命令。校核回报的结果能够显示出来,控制命令执行后,设备状态能显示出来,同时能够清除所选的点。

       具有遥控、升降功能,对满足互联闭锁约束条件并允许遥控的开关、刀闸进行遥控,对主变分接头进行升降操作。并生成操作过程的全部记录(操作人员、操作时间、操作内容等),所有遥控闭锁条件能自动判定。

       可以进行批次遥控操作。在紧急情况下根据预先确定的操作方案或临时形成的操作方案自动完成对成批设备的分/合闸操作。

       具备限制不同类型用户应用系统功能的权限,各类型用户只能使用已限定的系统应用功能。

       对于赋权操作人员只能对某一电压等级的开关或某一些开关刀闸等进行操作。具有遥控操作的安全性检查和防误功能,有正常安全操作和非正常安全操作的辨别处理。

       遥控/升降操作可以分为操作和审批(监护)两项。操作人选择遥控对象后,经审批人审批确认后,方可进行遥控执行或撤消操作。可根据实际需要对系统重新配置后选用该功能。

       操作时应有安全资格口令验证、使用对话框形式进行。每步操作均要经过确认方可进行下一步操作。操作过程中应随时有汉字提示和语音复述,并可随时退出操作。操作有返校倒计时和执行倒计时,并要具有限时失效功能,时限可调。

       可自动统计遥控次数、遥控成功次数等,并将统计结果存入数据库。能对继保装置进行投切或信号复归操作,可召唤并修改继保定值。 控制和调节内容包括:断路器开/合、调节变压器抽头、设定值控制、无功补偿装置投切及调节、保护复归。 支持批次遥控功能。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        系统中应采用有效措施保证控制操作的安全可靠,以防止发生误操作情况,主要包括:

        控制和调节必须从具有控制权限的工作站上才能进行。

        控制和调节应有操作人员、监护人员口令,遥控操作复核应输入开关编号或复选确认,以防误选点。

        遥控、遥调必须有返送校核,同时按选点、校验、执行三个步骤进行。 不同工作站同时对一个设备进行控制的情况将被闭锁。

        支持采用遥控操作的异机监护。即遥控操作时操作人员在一台机上选点,必须得到另一监护机上监护人员对同一对象的监护确认,才能进行下一步的操作。监控中心单机运行时,遥控操作必须进行操作和监护的独立选点和开关编号输入确认,不能将操作和监护合并在一个操作界面上。 操作中每一步的起始都有相应的提示,每一步的结果也有相应的响应。控制正确执行后,画面上将反映控制操作后设备的状态,并清除本次选点。

        可以远方或当地设定设备禁止控制挂牌。 遥控命令下发时,应可选择带站号标志。

        必须有严格的权限控制,登陆后具有时效管理,可通过退出机制终止操作时效。

        所有操作记录要采用“数字签名技术”,记录操作人员的姓名、操作对象、操作时间、操作节点、操作结果等,确保其有不可变性和唯一性,并可供调阅和打印。

        应具备满足电网实时运行要求的时间响应特性:

       6.4.4.人机界面功能

       6.4.4.1.窗口系统及画面显示系统

       系统的图形管理系统是一个多层的图形系统,支持可变焦(面积缩放、步进式缩放、均匀缩放)、漫游(均匀漫游、橡皮带式漫游)、分层的图形、可滚动的固定尺寸图形。

        人机接口符合X-Window和OSF/Motif等国际标准。图形系统框架基于QT跨平台技术。满足不同操作系统下得到一致显示效果的要求。图形系统功能强大,已实现上述要求。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        支持全图形、高分辨率、多窗口、快速响应的图形显示。图形画面采用浮点坐标体系,真正支持平滑移动、无级缩放、无限漫游。图形应有显示全景又有显示细节的功能。可以将Arclnfo、Maplnfo、AutoCAD等格式的地图导入到系统中。系统支持用户定义的画面分层显示(≥8层),支持将地理背景作为画面的一层,支持将多个缩放等级的图形无缝的融合到一个画面中,达到类似“画中画”的显示效果。画面显示自动删繁,并且支持报警窗口自动弹出功能。

        能用鼠标进行多屏幕选择,以及显示多层结构的图形。

        图形系统中应有丰富的电力图元供用户选用,并且用户可自行定义生成各种图元、特殊字符和图符,用于生成电力系统所需的字符(如断路器、隔离刀闸等)和图符(如变压器、发电机等),字符状态可动态链接,与电力系统实际状态相符。

        单位状态信息和多位状态信息在画面上能够以任意用户定义的字符、字符串或图标表示。

        图形系统设计所有动作及状态都由用户进行定制。 数据符号可通过正负号、箭头、数字颜色等多种形势表示。

        支撑软件提供一、二级汉字库,支持光栅、矢量和描述字体,具有支持动态和静态显示的功能。

        能在线的、方便直观的在人机界面上定义、生成和修改报表格式,按用户要求打印实时和整点数据,支持报表上拼接曲线图形的打印。 人机界面系统应全部汉化。

        人机界面系统具有方便的鼠标操作,用鼠标键调出的窗口画面不能随鼠标键的放开自动消失。

        在一定的权限下,能在画面(包括单线图、表格等)上在线修改任一对象的记录属性(如限值、告警级别、参数等)。

        图形设计图库一体化,作图的同时能方便的修改数据库中任一对象的记录属性。

        能在人机界面上在线解释或做笔记。

        具有系统笔记本功能。系统笔记本的内容可在线定义,系统笔记本内容弹出的触发条件可为时间、事件等。触发条件的定义应方便、灵活。 系统显示除提供一般的总索引图、分级索引图、分类索引图、厂站单线 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       图、棒形图、扇形图、曲线图、配置图、电网潮流图、地理接线图、系统运行工况图、网络状态监视图、表格图、计算过程控制图、数据流程图、光示牌图、菜单图、设备参数图外,还提供其它多种显示图形,如实时/历史数据报表、表盘显示、模拟量填充显示、饼形图显示、温度计式显示、动态字符显示、动态图元显示、用户定义的各类画面等。 显示内容主要包括:遥测(有功、无功、电压、电流、功角、变压器档位信号、水情、环境参数等)、遥信(断路器、隔离刀闸、保护信号、变压器档位信号等)、电度量、频率等系统实时或置入的数据和状态,计划值,计算量(功率总加,电度量总加,开机时间总加,峰、谷、平电量累计值,计划负荷与实际负荷的差值、功率因素等),时钟等。 在单线图上可方便查询各物理设备的参数。

        在单线图上能查询物理设备的参数,设备的参数提供录入工具。 单线图可用于所有应用功能,既可用于各种计算结果显示,也可作为各种计算的操作输入界面。在厂站一次接线图上可提供如下几种显示方式:计算值显示;

       -混合显示。正常显示量测值,对坏数据自动由状态估计值进行替代并以标识加以区分。该显示模式是否作为缺省模式可设置。

        全开放显示对象:实时数据库所有对象的任何字段均可上画面显示。 在同一幅电力系统的单线图、曲线、报表上,支持历史数据、计划值、实时值、模型数值的对比显示,可方便地进行时间的定位和移动。 画面的调阅、画面上可进行的操作、有效的菜单内容等须设置权限,以用户的不同而不同。

        操作员登录成功后应在窗口上方或下方显示操作员的用户名。 操作简便易行,操作员所有操作(包括应用软件)的操作步骤不大于3。用户可方便地定义热键。

        支持可视化技术,如三维立体图、三维平面图,颜色作为数据量的特征等。

        系统的图形数目不应受限制。提供分类图形目录树管理功能,方便用户 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       对图形的查询和调用。

        各种图形应能转换成标准格式输出。如可转换成SVG图形规范的XML文件格式。

        图形实现SVG图形格式的导出功能。

        能根据厂站单线图自动拼接生成电网结线潮流图,并能打印输出。

       6.4.4.2.操作管理

       系统对用户的所有操作都可通过人机界面进行,基本的操作主要有:  冗余系统的人工切换。 控制系统设备的停用与恢复。

        调图,包括热键、菜单、图名三种方式。 在线进行数据修改。

        遥控操作(包括单遥控和顺序控制)。 遥调操作。

        人工置数(包括模拟量和开关量)。 告警及事件禁止与恢复。 挂/撤操作牌。

        全网恢复固定连接、厂站恢复固定连接。 拷屏功能。

       6.4.4.3.报警及事件处理

       当电网运行发生状态变化或产生越限报警、操作员对电力系统资源的操作以及其它一些重要操作、系统自身的软硬件模块发生故障或发生状态变化时,系统都会产生事项及报警并记录和打印相关信息。事项、报警有不同的窗口。

        警报类别

       能够对系统的报警进行分类管理,如:

        电力设备的状态变化:状态量分断路器、隔离开关、继电保护信息的状态改变;对于电力系统中的断路器、隔离开关由合到分,能结合事故总信号或继电保护动作信号来确定是否为事故跳闸。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        主站设备的运行异常和故障;  数据传送错误和有效性检查出错;  设备异常运行和故障;  远动或网络通道故障:  应用模块运行异常;  各应用需要的报警。 用户定义的组合告警。

        报警、预警要根据事件严重程度分级

        对模拟量提供2级报警: I级报警(一般报警),II级报警(严重报警)。 报警优先权: 1~10(同一报警级的不同设备优先级可以不同,用于智能筛选。) 报警方式

        报警窗口:根据事项级别显示不同的颜色,对一些比较重要的事项可以使用醒目的颜色显示。到达的报警会按照产生时间顺序排列,用户也可以采用其它方式排序,例如按照级别、按事项类型排序。并且会自动滚动到新来报警,在用户不看最新报警而查看以前的报警时停止自动滚动。按照事项类型和事项来源等条件对实时事项进行过滤。用户可以自行决定哪些事项显示哪些不显示。显示的各个字段可以由用户决定显示顺序和是否显示,满足不同用户关心事项内容不同的需求。

        设备或数据闪烁(拓扑着色设备:事故停电闪烁,正常停电不闪)。 语音、声响报警。配置TTS语音转换服务,将事项简短内容转换为语音报警。可以根据需求灵活配置那些类型的事项需要语音报警,而那些类型不需要语音报警;还可以配置不同类型的事项对应的铃音。

        事故自动推图。系统可以在用户指定的工作站自动推出事故相关的画面,画面中能显示开关、重合闸状态、保护动作情况等相关故障信息。该功能还可被配置成只形成“推图列表”,而不是立即弹出画面,以免影响正在进行的操作。 召唤打印报警信息。 警报确认、禁止与恢复

        可以对整个系统、厂站内所有报警进行选择、确认,也可对单个报警进 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       行选择、确认,可在报警列表上选择、确认,也可在厂站单线图上选择、确认。

        经操作员确认的报警信息,相关的音响报警消除,在报警画面中显示;报警事件消除后报警信息转历史报警信息画面。 可实现对单对象、全站告警的禁止与恢复。

        采用明显的标记区别确认和未确认的事项,同时也可以按照是否确认来对事项排序。 警报查询

        可按报警类别查询。

        警报的查询可根据所属的分区、站、状态、模拟或应用分类进行。 可按时间段分类检索警报信息;  可采用指定字符串进行查询。 以上的组合查询。

        查询的结果可以以文本文件输出。 事件处理

       事件包含所有警报信息外,还包含所有关于电网设备、系统设备的动作信息,如:各种设备由故障转正常、人工数据置入、数据采集闭锁、警报处理闭锁、控制闭锁、挂牌操作、遥控、遥调操作、控制系统的双机切换等等。当事件记录将到达指定的存储的容量时,自动将事件表的内容用文件方式进行转存。

       可以利用事件窗口查询事件,可以在厂站单线图上,对全站或选定的对象进行相关事件的查询。要求如下:

        可按事件类别查询。

        可根据所属的分区、站、电压等级、设备或应用分类进行事件查询。 可按时间段分类检索事件信息(依据所输入的时间自动访问实时数据库或转存的事件文件)。 可采用指定字符串进行查询。 以上的组合查询。

        查询的结果可以以文本输出。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       6.4.4.4.曲线

       人机界面能显示实时趋势曲线、计划曲线和历史趋势曲线。平台提供两种曲线显示方式:曲线画面文件、即时曲线查看工具。曲线画面文件是人工(通过画面编辑工具)或自动(数据库存库时按预定义策略)编辑生成的画面文件,可象单线图一样调阅:即时曲线查看工具可在画面上针对任意模拟量及时查看其实时趋势曲线、计划曲线和历史趋势曲线,即时曲线查看工具调阅曲线的速度要求与普通画面相同。

        趋势曲线的基本要求

        提供方便的工具来编辑和生成曲线/棒图/饼图,有三维和二维画面供选择。绘图系统能够提供曲线/棒图/饼图的编辑;即时曲线查看工具,历史曲线查看工具提供曲线的自动生成。

        一幅曲线图上可以显示历史、实时、计划、预报等多条数据曲线(至少支持8条),同一幅图的多条曲线采用不同的颜色区分。一幅曲线图上显示多条曲线时,不同曲线可采用不同的坐标刻度,可支持不同对象、同一段时间的对比显示,也可支持同一对象、不同时段的对比显示。 数据来源:实时数据、历史数据、PAS应用数据、每日计划及预报数据等。

        可在线定义、修改数据采样周期和数据点。

        趋势曲线的显示比例(纵、横坐标)、时间间隔,可在线人工定义和修改,也可以自适应调整。

        具有对趋势曲线数据记录、显示及打印的功能,打印可分定时和召唤两种。

        支持曲线的拖曳功能,支持曲线随显示时段移动。

        当鼠标移动时,可动态显示各曲线的值和对应的时间,可方便地进行时间的定位和移动。

        应能在单线图界面上对对象的趋势曲线进行浏览、打印。 曲线模板

       人机系统提供一组曲线显示模板。每一个显示模板定义一种曲线显示样式,用户通过曲线编辑器选择不同的曲线显示模板。

        时间轴和数值轴

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       时间轴和数值轴的位置由系统缺省定义,但用户可重定义和修改。定义的内容如下:

        数据保持时间  采样周期  时间轴大刻度  时间轴小刻度  采样点数值的单位

        采样点数值的最大值(至少支持人工设定、自适应调整两种方式) 采样点数值的最小值(至少支持人工设定、自适应调整两种方式) 数值轴的大刻度  数值轴的小刻度  曲线背景颜色  曲线颜色  采样点数据库描述  限值

       当显示曲线超过限值时,将以不同的颜色显示提醒操作员。提供以下几种可供定义的限值:

        最大最小限值  报警限值  无效数据

       当在采样时出现无效数据时,用中间差值拟合出合理数值。 曲线显示功能

       将提供下列交互式动态操作,以改变曲线显示功能:

        一条或多条曲线显示选择:在一幅画面上有多条趋势曲线的情况下,用户可以选择是显示一条还是多条曲线。

        网线选择:为了更直观、准确地观察曲线,用户可以选择是否在背景上加水平和竖直相交的网状线。

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        同一幅画面上可调同类型时间间隔的任意同期的多条曲线,用户可自定每条曲线的颜色、水平和垂直标尺。 趋势曲线窗口背景颜色。

        可在任一台工作站上对曲线进行修改,修改的结果对所有工作站是公用的。

        每一条曲线的自适应刻度能自动调整。

        对于频率趋势曲线,可定义为每一秒采集一次,1~10秒(人工可调)更新一次.整条频率曲线窗口覆盖的时间间隔为30分钟~24小时(人工可调),窗口具有前/后时间滚动条。

       6.4.4.5.数据查询服务工具

       人机界面提供数据查询服务工具,可以即时查看实时数据库、历史数据库的各种数据。该服务工具至少提供两种数据查询方式:根据预定义查询模板查询、即时数据查询。预定义查询模板是人工或自动(数据库存库时按预定义策略)编辑生成的,可在数据查询服务工具中通过菜单选择方式调阅;即时数据查询可人工在数据查询服务工具上即时选择要查询的数据范围(数据类型、显示属性、时间区间等)及其显示格式等对数据及时查阅。

       数据查询服务工具调阅数据的速度要求与普通画面相同。数据查询服务工具支持多窗口(至少支持8个)。

       实时数据查询主要以表格的形势显示数据,可以基本替代传统人机界面的表格类画面。

       历史数据查询以表格和曲线的形势显示,支持时标信息显示。当显示数据超过限值时(预警限值、报警限值等),将以不同的颜色显示提醒操作员。

       数据查询服务工具查询的数据可以按预定义的模板打印输出。

       数据查询服务工具查询的数据可以转存为数据文件(文本文件或EXCEL文件)。

       系统要能提供工具查询历史和实时数据,并以表格、曲线等多种形式表现,查询方式简单、易用。

       6.4.4.6.打印

       系统的人机界面为画面、事件记录、曲线和报表等提供打印功能。对于系统事件,系统须至少支持两种打印方式:一是在预先定义的事件发生 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       时随时跟踪打印,这种情况下打印机一般选用针式打印机,系统中支持使用两台打印机(一台为主,一台备用),当一台发生故障时,自动切换到另一台;另一种是随时将检索得到的各类事件由人工进行手动打印,这种情况下打印机一般使用激光打印机、喷墨打印机。

       所有屏幕上显示的画面,全部可以在MMI上用简单的选择方式打印出来,也可转换为通用的图形格式(如GIF、JPEG、BMP等)保存。系统支持对图形画面进行全图打印、分页打印功能。可实现图纸化打印(添加边线、脚注等特殊打印元素),要求能够利用用户自定义图纸模板。对待打印部分能通过打印预览查看、调整打印效果,保证所见即所得。

       除了系统画面外,系统也支持将显示器屏幕画面进行全拷贝,拷贝得到的内容可以保存成BMP、JPG、PNG等多种图形文件格式,也可以直接打印拷贝得到的图形画面。

       对系统各类报表的打印支持两种方式,一种是周期自动打印,打印周期可以由人工进行调整;另一种是随时召唤打印。

       文字的打印支持中文,打印支持高分辨率和屏幕分辨率两种模式,提供打印任务管理工具,尚未开始的打印机任务可以人工删除。

       6.4.4.7.可视化技术

       图形系统将传统的用数字、表格等方式表达的信息转换为通过先进的图形技术、显示技术表达的图形信息,其中数字与表格被先进的曲线、棒图、饼图、表盘等代替,使得用户可视化层度更加直观,对数据的分析更加有效。潮流采用实时按潮流的方向动态滚动的方式,用户可直观的观察到潮流的方向。厂站一次接线以及带电状态可视化、供电范围可视化。

       负荷预测的可视化技术、安全分析的可视化技术、电压稳定的可视化技术、暂态稳定安全域的可视化技术等,将电力系统的监控数据、潮流、电压稳定域、暂态稳定域用形象直观的可视图形表达,能够更加满足运行人员监视、控制的需要。

       6.4.5.图形编辑功能

       系统提供图库模一体化编辑软件,同时还应提供数据库维护查询软件。图模编辑一体化软件以及数据库编辑软件应以定义任务的模式进行工作。每一维护工作均对应一个任务,先定义任务后开始工作,每一个任务可以定义有多个子任务。任务有编辑态、执行态、活动态。可以对任务和子任务进行增加、删除。任务处于编辑态时不写入运行系统数据库中,任务执行后所有该任务对数据库的修改内 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       容写入运行系统数据库中,但不影响运行系统的网络拓扑和设备参数等数据。任务激活后处于活动态,该任务下所修改的数据投入实际运行系统使用。所有任务在未删除以前都可以往前一个态恢复。

       6.4.5.1.图库模一体化编辑软件

       系统具有完善的图模库一体化技术,基于面向对象的方法,提供先进的图形制导工具,作图、录库、建模一次完成,所见即所得,快速生成系统。同时,系统特有的图形应用切换技术,使一幅图形可以适应多个应用状态,降低图形维护工作量。只要把一次主接线图作好,就可以根据电力设备之间的连接关系把系统的网络模型建立好,绘图、建模和建库同步进行,既提高了工作效率,又可以以图形的方式显示参数录入中的错误。

       智能化的图形拓扑

       系统图形包有自动捕捉功能。当图形中设备图元的连接点与其它设备的连接端点碰触在一起时即可自动建立连接关系,在图形中移动设备图元时连接线自动进行布局调整。当设备图元与母线图元连接时,系统自动在母线图元上生成交汇点。

       6.4.5.2.数据库编辑软件

       系统提供可视化数据库编辑工具,具有以下功能:

        具有友好的数据显示和编辑界面。系统提供层次化树形视图和表格视图。在显示电力系统的资源属性时,尽管数据库内部是以ID、枚举值等形式进行存储,但显示给用户的是对应的资源名称、枚举内容等用户可读的信息。利用编辑工具可直接在表格中编辑修改相应的属性,编辑方式根据属性的不同可以是编辑框、下拉选择列表、单选按钮、复选按钮以及高级的弹出对话框等。

        具有快速查询定位的功能,用户可通过输入查询条件查询定位符合条件的记录,支持以通配符和正则表达式进行模糊查询,可定义复合查询条件。

        具有过滤功能。界面自动根据用户当前显示和编辑的内容提供可用的过滤条件及选择列表。通过过滤条件的使用,可以使用户只关注于其所关心的内容,避免多余信息的干扰。

        用户可自定义数据视图的编辑查询界面。对于树形视图,用户可定义视图中要显示的资源类型以及显示到哪一层次;对于表格视图,用户可定义要进行显示和,或编辑的资源属性,只对数据对象的指定数据属性进 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       行编辑查询,其余数据属性保留缺省值不在界面中显示。用户的定义可以保存为模板,以后可直接选择使用保存的模板而无需每次进行定义。 编辑查询界面具有方便快捷的数据排序按钮。用户可通过点击树形视图或表格视图的标题栏方便地对内容进行排序显示,用户可白定义某些属性字段的排列顺序。例如按用户指定的厂站名称顺序而不是默认的拼音顺序对厂站进行排序,按P、Q、I、…对量测进行排序等。

        数据库编辑软件与绘图建模软件一样提供了自动校核功能,确保模型数据库的正确性。数据库编辑软件在编辑界面的设计过程中即充分考虑了如何尽量减少或避免操的失误,包括但不限于:输入参数合法性校核(非法字符、有效范围、名称冲突等);引用合法性校核(引用的对象是否存在、是否满足电网拓扑约束、是否有意义等)。未能通过校核的修改系统拒绝执行,并给出相应的提示信息和修正建议,将错误从源头堵住。

       6.4.6.事件及事故报警处理

       6.4.6.1.事件及事故报警的内容:

        电力设备的运行状态改变;

        模拟量及累积量:量值越一、二级限值;  主站设备、站端设备不正常操作和设备故障;  通道故障报警;  设备及程序运行事件;  综合自动化保护事件;

        操作事件,包括库操作,人工置数,遥控、遥调操作等;  用户定义的其它报警。

       6.4.6.2.报警处理方式:

        所有报警均登录于报警表中,可即时在报警行中显示,事项的显示格式可由用户定义。报警表分为实时报警表和历史报警表,它和报警项同时产生。实时报警表可在画面上确认,当报警项不再需要时,可在CRT 上进行清除,即不再在实时报警表中保留,而历史报警表不可进行消除。支持事项的即时打印和召唤打印。

        报警限值及报警死区均可在控制台上进行修改。报警项由用户在线逐点 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       定义,打开或屏蔽报警。

        支持语音报警(在线多媒体语音功能),语音报警格式由用户自由定义。 重要报警可启动事故追忆,可自动推出相关画面。 故障事项可以启动调度工作站中故障处理与自动处理界面。

       6.4.6.3.报警类型包括:

        越限告警;变位告警;事故报警;保护故障信息;自动化系统故障告警。 所有事故和保护信号分为不同的类型并有不同的优先级。报警分类和优先级可以由用户定义,事件是否报警由用户根据事件的性质确定及改变。

       6.4.7.安全子系统

       系统提供可靠的安全管理机制。采用多层、分级的管理模式。主站系统的各个节点可设置不同的功能,不同的人员配置,即每台机器所能完成的任务、进行的操作可在线设置,每个操作员只能在自己指定的机器上完成调度操作。人员根据工作性质分为不同的级别,对应于不同的操作权限。人员级别可分为:系统维护员、维护员、操作员和一般用户。

       操作员的登录需要身份认证。

       操作员的任何操作(遥控、人工置数、修改数据参数、修改历史数据等)均要经过人员与坐席的双重权限认证。系统对每一个重要操作均可形成操作记录。

       系统主备机都有启动、故障切换和监视其他计算机运行的功能。除非主机发生致命故障,否则不做故障切换。允许操作员做人工切换。如果后备计算机发生故障,系统能够发出报警信号。主备计算机的切换可以独立运行,不影响其他计算机和整个网络的正常运行。当主备计算机故障停运时,所有实时数据/历史数据能够自动拷贝到后备机,保证数据不丢失。

       6.4.8.系统的设备管理、监视功能

       主站系统在操作员界面上以图形的方式显示全系统的运行情况,包括以下方面:

        系统实时运行工况;  各子系统运行情况;  系统配置图及其运行情况;

       分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

        各节点CPU 负载;  各个机器参数表;

        主机运行监视和故障自动切换;  网络运行状态监视及网络数据传输监视;  各节点系统运行进程状态监视和在线编辑;  提供在线系统维护功能。

       6.4.9.报表功能

        系统有专门的报表管理系统,定制灵活,功能丰富。是跨平台的报表系统,与EXCEL兼容。具有全图形的人机界面、所见即所得的功能、电子制表功能,能方便生成各种表格。

        报表的数据来源:实时数据、历史数据(包括链接的商用关系数据库中的历史数据)、应用数据、用户自定义数据、其它报表输出数据、以上数据的运算结果。报表表面计算结果应能存入数据库,并能作为报表数据的数据源。

        报表种类包括时报、日报、周报、旬报、月报、季报及年报等。报表的生成时间、内容、格式和打印时间可以灵活定义。

        报表的内容包括:运行和计划数据、主要趋势曲线、电网设备运行状态、对电网设备的操作命令、各级各类报警信息等。

        报表管理应有计算功能、编辑功能、显示功能、打印功能、安全机制和日志管理。

        计算功能应具备丰富的运算符、运算函数以及可白定义函数、公式,计算包括数学计算、逻辑计算、统计计算、任意组合的计算公式、时间转换子例程等。

        可在线简单、方便建立和修改报表的各种格式及数据;可定义各种运算、函数、表达式,任意插入、删除表格各项目,具有剪贴板功能;可以图文混编,有专用的图形编辑器,用以生成曲线、棒图、饼图等并嵌入报表,还可以嵌入位图,图形可以任意移动,变化大小(位图除外);可以方便选择各种常用字体、大小、修饰;能生成各种与数据库有关的前景。具有汉字编辑、显示和打印功能。

        可在线从画面系统中调出所需的报表并可修改数据,对人工修改过的报 分布式光伏发电的实时监控与信息采集系统设计方案

       表数据应加以标识。

        支持常用的各种针式、喷墨、激光打印机,具有打印预览、定时及召唤打印、指定打印机打印输出的功能。 报表建立、修改、浏览应有用户口令保护。

        系统保留一个月的报表打印日志文件,包含时间、打印请求、打印过程、用户所运行的控制命令,可作为历史文件保留。 可从系统中任意节点上检索和使用报表。

        在PC工作站上系统报表应能用EXCEI。工具打开和生成。

       6.4.10.系统和数据的备份

       提供备份与恢复界面工具,根据预定的策略自动对于系统中所有主机的操作系统、应用程序和数据库,能以“全部”、“增量”方式持续备份,保证在系统崩溃后重新启动时,所有的操作系统、应用程序和业务数据能迅速恢复到故障前的指定时段。同时,支持手工备份操作。便于实现系统全黑启动过程的断面无扰恢复。

       6.4.11.与其他系统的数据交换及接口功能

       系统针对国家最新发布的电力安全防护要求,采用电力专用的正向物理隔离装置。保证外网的物理隔离,彻底屏蔽安全等级低的系统所可能的侵害。最新的web镜相服务器技术是该系统的技术先进性的体现,具有国内领先的技术水平。将Web服务器隔离在监控系统外,在满足实时监控系统安全性的同时,对外网访问数据进行隔离。全厂信息系统等安全等级较低的网络只能通过IE浏览器访问镜像数据,任何病毒和黒客攻击都无法感染实时监控系统,保证了电力调度的安全性和稳定性。

第二篇:分布式光伏发电

       分布式光伏发电

       分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地太阳能资源,替代和减少化石能源消费。

       1、概述

       2、特点

       3、解决方案

       ▪应用场景

       ▪解决方案

       ▪方案特点

       4、国家补贴政策

       5、各国发展

       ▪德国

       ▪西班牙

       ▪中国

       6、服务意见

       7、影响

       1、概述

       分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。

       目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。

       2、特点

       分布式光伏发电具有以下特点:

       一是输出功率相对较小。一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。

       二是污染小,环保效益突出。分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。

       三是能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。

       四是可以发电用电并存。大型地面电站发电是升压接入输电网,仅作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。

       3、解决方案

       应用场景

       分布式光伏发电系统应用范围:可在农村、牧区、山区,发展中的大、中、小城市或商业区附近建造,解决当地用户用电需求。

       解决方案

       分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。

       分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。

       方案特点

       系统相互独立,可自行控制,避免发生大规模停电事故,安全性高;

       弥补大电网稳定性的不足,在意外发生时继续供电,成为集中供电不可或缺的重要补充; 可对区域电力的质量和性能进行实时监控,非常适合向农村、牧区、山区,发展中的大、中、小城市或商业区的居民供电,大大减小环保压力;

       输配电损耗低,甚至没有,无需建配电站,降低或避免附加的输配电成本,土建和安装成本低;

       调峰性能好,操作简单;

       由于参与运行的系统少,启停快速,便于实现全自动。

       4、国家补贴政策

       《分布式光伏发电补贴政策》

       [1]最新的分布式光伏发电补贴政策在国内部分地区相继出台,其补贴力度超过业内预期。其中嘉兴光伏产业园对建成的分布式项目给予每度电2.8元的补贴,在行业上下引起震动。在嘉兴之后江西、安徽等地关于个人分布式光伏电站补贴政策也先后出炉。新能源行业分析师认为,分布式光伏发电政策力度超预期,将有利于分布式光伏电站市场加速发展。

       6月18日举行的“2022长三角嘉兴投资贸易洽谈会暨嘉兴太阳能光伏产业投资推介会”上传出,嘉兴光伏产业园内建成的个人分布式项目将得到每度电2.8元的补贴,补贴三年,逐年下降5分钱。“平均下来,三年半就可以收回成本。”业内人士戏称,这下全国人民都要去嘉兴建分布式电站了。

       除了嘉兴光伏产业园,桐乡市出台的《关于鼓励光伏发电示范项目建设的政策意见(试行)》给予的补贴同样丰厚。桐乡市提出对装机容量0.1兆瓦以上的示范工程项目实行“一奖双补”。首先给予投资奖励,即对实施项目按装机容量给予每瓦1.5元的一次性奖励;其次是发电补助,政府对光伏发电实行电价补贴,建成投产前两年按0.3元/千瓦时标准给予补贴,第三至第五年给予0.2元/千瓦时标准补贴;此外桐乡市还鼓励屋顶资源出租,对出租方按实际使用面积给予一次性30元/平方米的补助。

       江西省则以实施屋顶光伏发电示范工程的形式给予专项资金补助。补助标准考虑国家政策、光伏组件市场价格等因素逐年调整,一期工程将补贴4元/峰瓦,二期工程暂定3元/峰瓦。居民自建屋顶光伏发电示范工程将获得4000元左右的补贴。

       新能源行业资深分析师表示,各省市补贴标准普遍在国家补贴的基础上给予0.25-0.3元/度的补贴。国家层面期限长达20年的补贴方案也将很快出炉,预计为0.45元/度。国务院常务会议关于加快光伏行业健康发展的六项措施中已经明确要求全额收购光伏发电量,再加上补贴力度较大,将带动个人投资屋顶光伏发电项目的积极性。从而能消化掉部分过剩产能,曲线驰援国内光伏制造行业。

       已知的出台地方性分布式光伏发电补贴的地域有:

       嘉兴:光伏产业园内建成的个人分布式项目将得到每度电2.8元的补贴,补贴三年,逐年下降5分钱。

       桐乡:对装机容量0.1兆瓦以上的示范工程施项目按装机容量给予每瓦1.5元的一次性奖励;其次是发电补助,政府对光伏发电实行电价补贴,建成投产前两年按0.3元/千瓦时标准给予补贴,第三至第五年给予0.2元/千瓦时标准补贴。

       合肥:居民自家建光伏发电项目或企事业单位建设光伏停车场,项目投入使用并经验收合格后,按装机容量一次性给予2元/瓦补贴,另外按照发电量给予每度电0.25元的补贴。

       江西:以实施屋顶光伏发电示范工程的形式给予专项资金补助,一期工程将补贴4元/峰瓦,二期工程暂定3元/峰瓦。

       [2]最新光伏发电补贴政策有待发布......................5、各国发展

       德国

       德国可再生能源法规定了光伏发电的补贴办法,对于屋顶光伏和地面光伏等各类光伏发电的应用模式,其规模不同,补贴力度不同。

       该国2022年最新修改的法律规定,光伏发电的上网电价从17.94欧分每千瓦时到24.43欧分每千瓦时。该国还规定,未来12个月内如果安装容量超过350万千瓦,上网电价下降3%;如果超过750万千瓦,上网电价下降15%。要求100千瓦以上的分布式电源必须安装远程通信和控制装置,以便调度实时了解其出力,并且可以进行调度。

       该国已经开始采取一些间接措施来满足分布式电源接入配电网的要求,如升级改造接入点的上级变压器,重新配置馈线的电压条件和控制设备等。

       西班牙

       西班牙要求某一区域安装的分布式电源的容量为该区域的峰值负荷的50%以下,尽量避免分布式电源反送电。

       中国

       中国从2022年开始实施特许权招标,推动地面大型光伏电站建设。

       国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄指出,要抓紧落实国务院关于促进光伏产业健康发展指导意见的要求,大力开拓分布式光伏发电市场,促进光伏产业健康发展。

       他同时强调,各地要充分认识光伏发电的重要性,准确把握光伏产业的发展形势,抓住光伏产业的发展机遇,把大力推动分布式光伏发电应用作为一项重要工作。重点在经济发达地区选择网购电价格高、电力负荷峰谷差大、补贴相对少、用电量大且负荷稳定的工业园区,按照“自发自用、就地消纳”原则开展分布式光伏应用示范。

       发展现状

       光伏产业产能过剩的矛盾由来已久。中国光伏组件产量自2022年以来,连续5年位居世界第一。2022年,中国光伏组件产量是当年新增安装容量的10倍,90%的光伏组件需要销往国外。

       中国光伏产业严重依赖国外市场的风险在欧美“双反”时暴露无遗。为挽救中国光伏产业,国家2022年以来连续出台政策支持分布式光伏发电发展。为了响应国家政策,国家电网公司发布分布式光伏发电相关管理办法,为促进分布式发电的快速发展奠定了坚实的基础。

       分布式光伏发电近3年呈现爆发式增长。中国从2022年开始了“金太阳”工程和光电建筑示范项目,给予分布式光伏发电系统补贴,并按照投资规模的大小,确定补贴额度。截至2022年年底,国家已公布的光电建筑示范项目规模约为30万千瓦;“金太阳”工程已公布的规模约为117万千瓦。分布式光伏发电爆发式增长,但与之相关的规划、设计、施工、管理和运行的标准、规范不健全,导致问题集中显现。

       国家公布的相关规划提出,2022年分布式光伏发电要达到1000万千瓦。同时,明确提出鼓励在中东部地区建设与建筑结合的分布式光伏发电系统。因此,分布式光伏发电是未来的重要发展方向。

       并网发电

       2022年年底,中国首个居民用户分布式光伏电源在青岛实现并网发电,从申请安装到并网发电,整个过程用了18天就全部完成。

       2022年1月25日,北京市首个个人申请的分布式光伏电源顺利并入首都电网。据该用户介绍,如果能得到每度电0.4-0.6元的补贴,这样的小型电站的投资回报率将远高于银行利率。

       各省市已基本完成上报分布式光伏示范区方案,各省市补贴方案将陆续出炉。江西、安徽等地关于个人分布式光伏电站补贴政策已先后出炉。其中,合肥市规定居民自家建光伏发电项目或企事业单位建设光伏停车场。

       6、服务意见

       1.分布式电源对优化能源结构、推动节能减排、实现经济可持续发展具有重要意义。国家电网公司(以下简称公司)认真贯彻落实国家能源发展战略,积极支持分布式电源加快发展,依据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》等法律法规以及有关规程规定,按照优化并网流程、简化并网手续、提高服务效率原则,制订本意见。

       2.本意见所称分布式电源,是指位于用户附近,所发电能就地利用,以10千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6兆瓦的发电项目。包括太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电等类型。

       3.以10千伏以上电压等级接入、或以10千伏电压等级接入但需升压送出的发电项目,执行国家电网公司常规电源相关管理规定。小水电项目按国家有关规定执行。

       4.公司积极为分布式电源项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道。接入公共电网的分布式电源项目,其接入系统工程(含通讯专网)以及接入引起的公共电网改造部分由公司投资建设。接入用户侧的分布式电源项目,其接入系统工程由项目业主投资建设,接入引起的公共电网改造部分由公司投资建设(西部地区接入系统工程仍执行国家现行规定)。

       5.分布式电源项目工程设计和施工建设应符合国家相关规定,并网点的电能质量应满足国家和行业相关标准。

       6.建于用户内部场所的分布式电源项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网提供。上、下网电量分开结算,电价执行国家相关政策。公司免费提供关口计量装置和发电量计量用电能表。

       7.分布式光伏发电、风电项目不收取系统备用容量费,其他分布式电源项目执行国家有关政策。

       8.公司为享受国家电价补助的分布式电源项目提供补助计量和结算服务,公司收到财政部门拨付补助资金后,及时支付项目业主。

       9.公司地市或县级客户服务中心为分布式电源项目业主提供接入申请受理服务,协助项目业主填写接入申请表,接收相关支持性文件。

       10.公司为分布式电源项目业主提供接入系统方案制订和咨询服务。接入申请受理后40个工作日内(光伏发电项目25个工作日内),公司负责将10千伏接入项目的接入系统方案确认单、接入电网意见函,或380伏接入项目的接入系统方案确认单告知项目业主。项目业主确认后,根据接入电网意见函开展项目核准和工程设计等工作。380伏接入项目,双方确认的接入系统方案等同于接入电网意见函。

       11.建于用户内部场所且以10千伏接入的分布式电源,项目业主在项目核准后、在接入系统工程施工前,将接入系统工程设计相关材料提交客户服务中心,客户服务中心收到材料后出具答复意见并告知项目业主,项目业主根据答复意见开展工程建设等后续工作。

       12.分布式电源项目主体工程和接入系统工程竣工后,客户服务中心受理项目业主并网验收及并网调试申请,接收相关材料。

       13.公司在受理并网验收及并网调试申请后,10个工作日内完成关口电能计量装置安装服务,并与项目业主(或电力用户)签署购售电合同和并网调度协议。合同和协议内容执行国家电力监管委员会和国家工商行政管理总局相关规定。

       14.公司在关口电能计量装置安装完成、合同和协议签署完毕后,10个工作日内组织并网验收及并网调试,向项目业主提供验收意见,调试通过后直接转入并网运行。验收标准按国家有关规定执行。若验收不合格,公司向项目业主提出解决方案。

       15.公司在并网申请受理、接入系统方案制订、接入系统工程设计审查、计量装置安装、合同和协议签署、并网验收和并网调试、政府补助计量和结算服务中,不收取任何服务费用;由用户出资建设的分布式电源及其接入系统工程,其设计单位、施工单位及设备材料供应单位由用户自主选择。

       16.国家电网公司为分布式电源并网提供客户服务中心、95598服务热线、网上营业厅等多种咨询渠道,向项目业主提供并网办理流程说明、相关政策规定解释、并网工作进度查询等服务,接受项目业主投诉。

       7影响

       1、对电网规划产生影响。分布式光伏的并网,加大了其所在区域的负荷预测难度,改变了既有的负荷增长模式。大量的分布式电源的接入,使配电网的改造和管理变得更为复杂。

       2、不同的并网方式影响各不相同。离网运行的分布式光伏对电网没有影响;并网但不向电网输送功率的分布式光伏发电会造成电压波动;并网并且向电网输送功率的并网方式,会造成电压波动并且影响继电保护的配置。

       3、对电能质量产生影响。分布式光伏接入的重要影响是造成馈线上的电压分布改变,其影响的大小与接入容量、接入位置密切相关。光伏发电一般通过逆变器接入电网,这类电力电子器件的频繁开通和关断,容易产生谐波污染。

       4、对继电保护的影响。中国的配电网大多为单电源放射状结构,多采用速断、限时速断保护形式,不具备方向性。在配电网中接入分布式电源后,其注入功率会使继电保护范围缩小,不能可靠地保护整体线路,甚至在其他并联分支故障时,引起安装分布式光伏的继电保护误动作。

第三篇:家庭分布式光伏典型设计方案

       家庭分布式光伏典型设计方案

       家庭屋顶一般采用瓦片结构和水泥结构,安装方在推销光伏或者接到用户申请时,要去现场考察,因为并不是每家屋顶都适合安装光伏。

       1、选择合适的安装场地

       首先要确定屋顶的承载量能不能达到要求,太阳能电站设备对屋顶的承载要求大于30kg/平米,一般近5年建的水泥结构的房屋都可以满足要求,而有10年以上的砖瓦结构的房屋就要仔细考察了;其次要看周边有没有阴影遮挡,即使是很少的阴影也会影响发电量,如热水器,电线杆,高大树木等,公路旁边以及房屋周边工厂有排放灰尘的,组件会脏污,影响发电量;最后要看屋顶朝向和倾斜角度,组件朝南并在最佳倾斜角度时发电量最高,如果朝北则会损失很多发电量。遇到不适合装光伏的要果断拒绝,遇到影响发电量的需要和业主实事求是讲清楚,以免后续有纠份。

       2、选择合适的光伏组件

       光伏组件有多晶硅,单晶硅,薄膜三种技术路线,各种技术都有优点和缺点,在同等条件下,光伏系统的效率只和组件的标称功率有关,和组件的效率没有直接关系,组件技术成熟,国内一线和二线品牌的组件生产厂家质量都比较可靠,客户需要选择从可靠的渠道去购买。光伏组件有60片电池和72片电池两种,分布式光伏一般规模小,安装难度大,所以推荐用60片电池的组件,尺寸小重量轻安装方便。

       按照市场规律,每一年都会有一种功率的组件出货量特别大,业内称为主流组件,组件的效率每一年都在增加,2022年是多晶265W,单晶275W,这种型号性价比最高,也比较容易买到,到2022年预计是多晶270W,单晶280W性价比最高。

       3、选择合适的支架

       根据屋顶的情况,可以选择铝支架,C型钢,不锈钢等支架,另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。在保证系统发电量降低不明显的情况下(降低不超过1%)尽可能降低光伏方阵倾斜角度,以减少受风面,做到增加支架强度,减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。

       漏雨是安装光伏电站过程中需要注意的问题,防水工作做好了,光伏电站才安全。光伏支架安装在屋顶支撑着组件,连接着屋顶。它的设计多采用顶上顶的方式,不会对屋面原有防水进行穿孔、破坏;压块采用预制构件,不用现场浇注,可以避免了太阳能支架安装对屋面防水层的硬性破坏。

       4、光伏方阵串并联设计

       分布式光伏发电系统中,太阳能电池组件电路相互串联组成串联支路。串联接线用于提升直流电压至逆变器电压输入范围,应保证太阳能电池组件在各种太阳辐射照度和各种环境温度工况下都不超出逆变器电压输入范围。

       工作电压在逆变器的额定工作电压左右,效率最高,单相220V逆变器,逆变器输入额定电压为360V,三相380V逆变器,逆变器输入额定电压为650V。如3kW逆变器,配260W组件,工作电压30.5V,配12块工作电压366V,功率为3.12kW为最佳。10KW逆变器配260W组件,接40块组件,每一路20串,电压为610V,总功率为10.4kW为最佳。

       5、电缆的选择

       在家用光伏系统中,建议采用铜电缆。因为光伏组件MC4接头,光伏逆变器输出接线端子,并网开关的接线端子都是用铜芯做的,如果用铝线,铜铝直接连接,就会形成了一种化学电池,即电化学腐蚀。这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。逆变器的输出防水接头,其线径也是按照铜线来设计的,如果采用铝线,则需要大一型号的线。

       如30KW逆变器,设计输出使用10平方的铜线,用铝线则需要16平方,线缆面积增加,而防水接线端子面积有限,有可能容不下,有些安装商就把防水接线端子拆掉或者破坏,这样会造成接线端子防护不严,容易进水,绝缘不好。还要选择多股的BVR软铜线,不要用BV硬铜线,因为硬铜线和接线端子容易接触不良,转弯的地方还有应力,容易引发螺丝松动,接触不良。

       6、常用家用光伏系统设计方案

       常见家用光伏系统,单相一般是3kW到8kW,三相一般是4-10kW,在条件允许的情况下,推荐使用三相并网,因为在同等条件下,三相并网比单相并网投资少,发电量高,如10kW系统,单相并网需要2台逆变器,直流输入4个组串,8根直流电缆,交流需要2个开关,三相并网只要一台逆变器,直流输入2个组串,4根直流电缆,交流需要1个开关。三相比单相电流少,损耗就少效率高;380V并网对电网影响少,不会因提升电网电压而停机。

       3kW家用光伏设计方案

       方案约需要30㎡屋顶面积,采用265Wp光伏组件12块组成,总功率 3.18KWp屋。系统采用1台3KW光伏逆变器,接入220V线路送入户业主原有室内进户配电箱,再经由220V线路与业主室内低压配电网进行连接,即可送电进入市电网。逆变器最大直流电压(最大阵列开路电压)为550V,最大功率电压跟踪范围为70~550V,MPPT路数为1路/1并。每个太阳电池组件额定工作电压为30.8V,开路电压为38.3V,在环境温度为25±2℃、太阳辐射照度为1000W/m2的额定工况下,12个太阳电池串联的串联支路额定工作电压为369.6V,开路电压459.6V,均在逆变器允许输入范围内,可确保正常工作。

       在工况变化时考虑在平均极端环境温度为-10℃时,太阳能电池组件串的最大功率点工作电压为12×30.8×(0.35%×35 1)=415V,满足550V最高满载MPPT点的输入电压要求;在极端最高环境温度为42℃时,太阳能电池组件的工作电压为12×31.2×(-0.35%×17 1)=352.1V,满足70V最低MPPT点的输入电压要求。

       系统配置

       常用家用光伏系统配置:

       4.2kW电气系统图

       5.0kW电气系统图

       6.0kW电气系统图

       8.0kW电气系统图

       10.0kW电气系统图

第四篇:分布式光伏发电100问

       前 言

       PREFACE近年来,随着经济社会的不断发展,大力发展光伏发电在内的可再生能源已经成为我国保障能源安全。治理环境污染、应对气候变化的战略性选择。太阳能资源丰富,分布广泛,具有特别大的开发利用潜力。光伏发电不仅是全球能源科技和产业发展的重要方向,也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。2022年7月,国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2022]24号),提出大力开阔国内应用市场,到2022年光伏发电累计装机将达到3500万千瓦,积极鼓励工业企业、事业单位、社会团体和居民家庭等电力用户投资建设分布式光伏发电系统。

       目前,国家正在研究制定促进分布式光伏发电应用的各项配套措施,着力发展“自发自用,余电上网”的分布式光伏发电在全国范围内普及应用。但是由于分布式光伏发电还处于发展初期,社会各界对分布式发电的认知不足,接受度不高,迫切需要加强宣传,带动全社会建设分布式光伏发电的积极性;此外,分布式光伏发电项目小,布局分散,涉及屋顶业主、项目投资方和电网企业等多个主题,生产关系比较复杂,在项目管理、设备安装、运营监管、并未进入、金融服务等诸多方面仍需要不断实践和逐步完善,有必要加强专业推广工作,推动建立支持分布式光伏发电发展的配套政策体系和市场环境。

       目 录

       第一篇

       原理及意义篇

       PRINCIPLES AND SIGNIFICANCE 1 什么是光伏发电?什么是分布式光伏发电? 2 您知道光伏发电的历史起源吗? 3 光伏电池是怎么发电的? 光伏发电系统由哪些部件构成? 什么是配电网?配电网与分布式光伏发电有什么关系? 6 为什么说光伏电力室绿色低碳能源? 如何看待有报道说“生产光伏电池组件时消耗大量能源”的消息? 8 如何看待有报道说“生产光伏电池组件会产生大量污染物”的消息? 9 我们有多少太阳光可以利用?它能够成为未来主导能源吗?

       第二篇

       资源与应用篇

       CHAPTER TWO RESOURCES AND APPLICATION 10 我国太阳能资源师如何分布的? 11 分布式光伏发电有哪些应用方式? 12 分布式光伏发电适用于哪些场合? 哪些地点适合安装分布式光伏发电系统? 14 什么叫与建筑结合的分布式光伏发电系统?

       15光伏整列与建筑物侧立面安装和在屋顶安装有什么差异? 16 农业大棚、鱼塘可以安装分布式光伏并网系统吗?

       第三篇 政策篇 CHAPIER THREE POLICY 17 什么是“自发自用,余电上网”? 18 什么是“光伏上网标杆电价”政策? 19 什么是“单位电量定额补贴”政策? “自发自用”电量和“余电上网”电量的补贴方式相同吗? 21 不同领域的分布式光伏发电补贴是否相同? 有光分布式光伏发电相关政策应该咨询哪些部门? 23 用户怎样获得货架的电量补贴? 分布式光伏发电补贴资金通过什么方式发放给业主?

       第四篇

       并网申请流程篇 CHAPTER FOUR APPLICATION FOR GRID CONNECTION 25 如何向电网公司申请分布式光伏并网发电系统接入? 26 发出的电用不完怎么办?如何向电网卖出光伏余电? 分布式系统申请接入是否需要费用?个人和企业申请分布式光伏并网系统各需要什么资料,流程分别是什么? 分布式光伏系统并网需要考虑什么问题? 在自己屋顶安装光伏发电系统,如何获得小区物业支持和邻居们的同意? 30 如果电网停电或发生其他故障,分布式光伏并网系统还能正常运行吗?

       当地电力公司是否有专人受理分布式光伏系统并网申请业务?联系热线是什么? 32 什么是交钥匙工程?

       第五篇 项目管理篇 CHAPTER FIVE PROJECT MANAGEMNT 33 如何管理分布式光伏发电项目?

       分布式光伏发电羡慕为什么需要备案?不需要国家补贴的项目能开工建设么? 35 分布式光伏发电项目如何备案。应准备哪些材料? 36 哪些情况可能出现备案失败或者失效?

       备案过的项目还能够申请变更吗?怎么变更?

       个人(家庭)安装分布式光伏发电系统怎么界定?有什么优惠政策? 第六篇 设计安装篇 CHAPTER SIX DESIGN AND INSTALLATION 39 分布式光伏并网发电系统是由哪几部分构成的? 40 如何取得当地的太阳能资源数据?

       如何选择分布式光伏并网系统的并网电压? 42 光伏阵列安装倾角有什么决定?

       光伏阵列的安装朝向如何确定?对发电效果有何影响? 44 如何选用光伏组件? 45 如何选用逆变器?

       对于与建筑结合的分布式光伏发电项目,如何考虑光伏组件的颜色、透光、尺寸和形状?

       光伏阵列的设计安装要考虑风速的影响吗?安装分布式光伏时应如何考虑建筑载荷和抗风能力要求? 48 如何决定家用光伏发电系统的装机容量? 49 如何估算分布式光伏并网系统的发电量? 50 分布式光伏发电系统并网后,怎么区分家里当前用的电视来自电网还是自己家的太阳能电池组件?

       安装后如果连续阴雨或者雾霾,光伏发电系统还会工作吗?会不户电力不足或者断电?

       冬天天冷时会不会电力不足?

       分布式光伏接入会不会影响电能质量?

       可以将倍添分布式光伏发电系统所发的电力储存起来用作夜晚照明吗?

       在既有建筑上安装光伏发电系统需要另行布线吗?如何和家中已有的电气系统连接?

       分布式光伏并网系统的监控装置安在哪些地方?会不会占用宝贵的室内空间? 57 设计工程师在根据客户要求进行系统设计时,需要客户提供哪些资料? 58 系统建好之后会由哪些单位去验收?验收时主要关注哪些地方? 59 安装过程是怎么进行的?

       安装过程需要注意哪些电气安全要求?会不会漏电对人身产生危险? 61 分布式光伏与建筑结合时如何满足建筑隔热隔音的要求? 62 与建筑结合的光伏发电如何防雷?

       什么是双向电表?为什么需要双向电表? 第七篇 运行维护篇 CHAPTER SEVEN OPERATION AND MAINTENANCE 64 分布式光伏发电系统的常见故障有哪些?系统各部件可能出现哪些典型问题? 65 如何处理分布式光伏发电系统的常见故障? 66 分布式光伏发电系统的寿命有多长? 67 如何降低光伏发电系统的维护成本?

       系统后期维护怎么处理,多久维护一次?怎么维护? 69 清洁光伏组件时用清水冲洗和简单的擦拭就行么,用水擦拭的时候会不会有触电的危险?

       如何正利用停机维护时间?

       如何发现光伏阵列中某一块光伏组件是否出现故障?

       光伏组件上的房屋阴影、树叶甚至鸟粪的遮挡会对发电系统造成影响吗? 73 为防止光伏组件遭重物击撞,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网? 74 烈日当空,易损器件坏了需立即更换吗? 75 雷雨天气需要断开光伏发电系统吗?

       雪后需要清理光伏发电系统吗?光伏组件冬天积雪消融结冰后如何处理?可以踩在组件上面进行清理工作吗?

       分布式光伏发电系统能抵抗冰雹的危害吗? 78 如何处理太阳能电池的温升和通风问题? 79 光伏发电系统对用户有电磁辐射危害吗? 80 光伏发电系统有噪声危害吗?

       户用分布式光伏发电系统的防火和消防应注意什么问题?

       并网光伏发电系统出现故障后,用户应向谁报修,有没有全国统一服务电话? 第八篇 质量监控篇 CHAPTER EIGHT QUALITY CONTROL 83 为什么要重视分布式光伏发电系统的质量监控? 84 各个部件合格就意味着系统集成不需检测了吗? 85 怎样选择合格的系统配件产品,质保时间大概多久? 86 获得国家补贴需要哪些产品认证?

       怎样判断分布式光伏并网系统的质量好坏? 88 分布式光伏并网系统出现质量问题后,供应商会走什么样的维修程序。大概需要多长时间?

       业主怎样大致判断自己的光伏系统的优劣?怀疑系统存在质量问题应该如何寻求得到解决?

       如何判断分布式光伏并网系统工作是否稳定,电能质量是否达到要求,系统故障状态下是否会对家用电器造成损坏?

       分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据是一样的吗?误差有多大?

       并网时如何监控上网电量?

       系统的发电量能够实现在线监测吗?

       我国目前获得许可的光伏系统和产品检测盒质量认证机构有哪些? 第九篇

       成本效益与商业模式篇 CHAPTER NINE COST BENEFIT AND BUSINESS MODEL 95 如何估算家庭分布式光伏发电系统的投资?一般需要多长时间才可以收回成本? 96 如何估算分布式光伏发电系统的运行维护成本? 97 如何估算分布式光伏发电系统的度电成本? 98 如何核算分布式光伏发电业主的补贴收益? 99影响投资收益的因素有哪些?

       分布式光伏发电系统有哪些建设和商业模式? 101 什么叫做合同能源管理?

       工商业用户安装光伏发电系统有什么好处?

       用户资金不足可以申请银行贷款建设分布式光伏发电系统吗?借款人需要具备哪些条件?

       申请银行贷款额度最高可达到多少?期限多长?利率多少?还款方式有哪些? 105 分布式光伏发电项目的贷款模式主要有哪些? 107 申请银行贷款需要准备哪些资料?贷款发放需要哪些条件?什么是光伏发电?什么是分布式光伏发电?

       光伏发电是指利用太阳能光伏电池把太阳辐射能直接转变成电能的发电方式。光伏发电是当今太阳能发电的主流,所以,现在人们通常说的太阳能发电主要是指光伏发电。分布式光伏发电,是指在用户所在场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量上网、且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、就进利用的原则,充分利用当地太阳能资源,替换和减少化石能源消费。光伏发电系统由哪些部件构成?

       光伏发电系统由光伏方阵(光伏方阵由光伏组件串并联而成)、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成。光伏发电系统的核心部件是光伏组件,而光伏组件又是由光伏电池串并联并封装而成,它将太阳的光能直接转换为电能。光伏组件产生的电为直流电,我们可以利用,也可以用逆变器将其转换成为交流电,加以利用。从另一个角度来看,对于光伏系统产生的电能可以即发即用,也可以用蓄电池等储能装置将电能存放起来,根据需要随时释放出来使用。配电网是从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网,是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容、计量装置以及一些附属设施等组成的,一般采用闭环设计、开环运行,其结构呈辐射状。

       分布式电源接入配电网,使配电系统中发电与用电并存,配电网结构从放射状结构变为多电源结构,短路电流大小、流向以及分布特性均发生改变。为什么说光伏电力是绿色低碳能源?

       光伏发电具有显著的能源、环保和经济效益,是最优质的绿色能源之一。

       在我国平均日照条件下,安装1千瓦光伏发电系统,1年可发出1200度电,可减少煤炭(标准煤)使用量约1度吨。

       根据世界自然基金会(WWF)研究结果:从减排二氧化碳效果而言,安装1平米光伏发电系统相当于植树造林100平米。目前,发展光伏发电等可再生能源将是根本上解决雾霾、酸雨等环境问题的有效手段之一。如何看待有报道说“生产光伏电池组件时消耗大量能源”的消息。

       光伏电池在其生产过程中确实要消耗一定的能量,也别是工业硅提纯、高纯多晶硅生产、单晶硅棒/多晶硅锭生产三个环节的能耗较高。但是光伏电池在20年的实用寿命期内能够不断产生能量。句测算,在我国平均日超条件下,光伏发电系统全寿命周期内能量回报超过其能源消耗的15倍以上。在北京以最佳倾角安装的1千瓦屋顶光伏并网系统的能量回收期为1.5-2年,远低于光伏系统的实用寿命期。也就是说,该光伏系统前1.5-2年发出的电量是用来抵消其生产等过程消耗的能量,1.5-2年之后发出的能量都是纯产出的能量。所以应该从全生命周期的角度评价光伏电池的能耗。如何看待有报道说“生产光伏电池组件会产生大量污染物”的消息? 光伏电池组件生产包括高纯多晶硅、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件几个产业链环节。相关污染的报告主要是指光伏组件的原材料—高纯多晶硅生产中产生的副产物。高纯多晶硅生产主要使用改良西门子法,该方法将冶金级硅转换成三氯氢硅,再加氢气还原成太阳级多晶硅,另外会形成副产物四氯化硅。四氯化硅遇到潮湿空气即分解成硅酸和氯化氢如果处理不当会产生污染问题。但是目前我国多晶硅生产企业采用改良西门子法已可做到闭路循环生产,将副产品四氯化硅和尾气(氢气和氯气)回收利用,实现清洁生产。2022年12月,国家发布了《多晶硅行业准入条件》,规定还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用不低于98.5%、99%、99%。因此,成熟的改良西门子法生产技术完全可以满足环保要求,不会产生环境污染问题。我们有多少太阳光可以利用?它能够成为未来主导能源吗?

       地球表面接受的太阳能辐射能够满足全球能源需求的1万倍。地表每平方米平均每年接收到的辐射随地域不同大约在1000-2000KWh之间。国际能源署数据显示,在全球4%的沙漠上安装太阳能光伏系统,就足以满足全球能源需求。太阳能光伏享有广阔的发展空间(屋顶、建筑面、空地和沙漠等),其潜力十分巨大。

       据初步统计,我国仅利用现有建筑屋顶安装分布式光伏发电,其市场潜力就大约为3亿千瓦以上,再加上西部广阔的戈壁,光伏发电市场潜力约为数十亿千瓦以上。随着光伏发电的技术进步和规模化应用,其发电成本还将进一步降低,成为更加具有竞争力的能源供应方式,逐步从补充能源到替代能源并极有希望成为未来的主导能源。

       第二篇我国太阳能资源是如何分布的?

       我国太阳能总辐射资源丰富,总体呈“高原大于平原、西部干燥区大于东部湿润区”的分布特点,其中,青藏高原最为丰富,年总辐射量超过1800KWh/㎡,部分地区甚至超过2000KWh/㎡。四川盆地资源相对较低,存在低于1000KWh/㎡的区域。(插图)分布式光伏发电有哪些应用形式

       分布式官光伏发电包括并网型,离网型及多能互补微电网等应用形式。并网型分布式发电多应用于用户附近,一般与中、低压配电网并网运行,自发自用,不能发电或电力不足时从网上购电,电力多余时向网上售电;离网型分布式光伏发电多应用于边远地区和海岛地区,它不与大电网连接,利用自身的发电系统和储能系统直接向符合供电;分布式光伏系统还可以与其它发电方式组成多能互补微电系统,如水/光/风/储互补发电系统等,即可作为微电网地理运行,也可以并入电网联网运行。

       12分布式光伏发电适用于哪些场合?

       分布式光伏发电系统的适用场合可分为两大类:

       一、可在全国各类建筑物和公共设施上推广,形成分布式建筑光伏发电系统,利用当地各类建筑物和公共设施建立分布式发电系统,满足电力用户的部分用电需求,为高耗能企业提供生产用电。

       二、可在偏远地区海岛等少电无电地区推广,形成离网发电系统或微电网,由于经济发展水平的差距原因,我国仍有部分偏远地区的人口没有解决基本用电问题,以往的农网工程大多依靠大电网的延申,小水电、小火电等供电,电网延伸困难极大,且供电半径过长,导致供电能质量较差,发展离网型分布式发电班仅可以解决处于无电少电地区居民基本用电问题,还可以清洁高效地利用当地的可在生能源,有效的解决了能源和环境之间的矛盾。

       13哪些地点适合安装分布式光伏发电系统?

       工业领域厂房:特别是在用电量比较大、网购电费比较贵的工厂,通常厂房屋顶面积很大,屋顶开阔平整,适合安装光伏阵列并且由于用电负荷较大,分布式光伏并网系统可以做以就地消纳,抵消一部分网购电量,从而节省用户的电费。

       商业建筑:与工业园区的作用效果类似,不同之处在于商业建筑多为水泥屋顶,更有利与安装光伏阵列,但是往往对建筑美观性有要求,按照商厦、写字楼、酒店、会议中心、度假村等服务业的特点,用户负荷特性一般表现为白天较高,夜间较低,能够较好的匹配光伏发电特性。

       农业设施:农村有大量的可用屋顶,包括自有住宅、疏菜大棚、鱼塘等,农村往往处在公共电网的未稍,电能质量较差,在农村建设分布式光伏系统可提高用电保障和电能质量。

       市政等公共建筑物:由于管理规范统一,用户负荷和商业行为相对可靠,安装积极性高,市政等公共建筑物也适合分布式光伏的集中连片建设。

       边远农牧区及海岛:由于距离电网遥远,我国西藏、青海、新疆、内蒙古、甘肃、四川等省份的边远农牧区以及我国沿海岛屿还有数百万无电人口,离网型光伏系统或与其它能源互补微网发电系统非常适合在这些地区应用。什么叫与建筑结合的分布式光伏发电系统?

       与建筑结合的光伏并网发电是当前分布式光伏发电重要的应用形式,技术进展很快,主要表现在与建筑结合的安装方式和建筑光伏的电气设计方面。按照与建筑结合的安装方式的不同,可分为光伏建筑集成(或光伏建筑一体化 Building Integrated PV简称BIPV)和光伏建筑附加(Building Attached PV简称BAPV)。定义如下:

       BIPV:采用特殊设计的专用光伏组件,安装时替代原有的建筑材料或建筑构件,与建筑融为一体的光伏系统。拆除光伏组件则建筑不能正常使用,光伏组件不仅要满足光伏发电的功能要求,同时首先必须满足建筑的基本功能要求,如坚固耐用、保温隔热、防水防潮、适当强度和刚度等性能,常见的有光伏瓦、光伏幕墙、光伏天棚、光伏窗和光伏遮阳棚或遮阳板。

       BAPV 采用普通光伏组件,在原有的建筑上安装,并不替代建筑材料或构筑构件,直接安装到屋顶或附加在墙面的光伏系统。拆除此建筑上的光伏组件,并不会影响原有建筑的基本功能。光伏阵列在建筑物侧立面安装和在屋顶安装有什么差异?

       光伏阵列与建筑物相结合的方式可分为屋顶安装和侧立面安装两种方式,可以说这两种安装方式适合大多数建筑物。

       屋顶安装形式主要有水平屋顶、倾斜屋顶和光伏采光顶,其中:

       水平屋顶:在水平屋顶上,光伏阵列可以按最佳角度安装,从而获得最大发电量;并且可采用常规晶体硅光伏组件,减少组件投资成本,旺旺经济性相对较好,但是这种安装方式的美观性一般。

       倾斜屋顶:在北半球,向正南、东南、西南、正东或正西倾斜的屋顶均可以用于安装光伏阵列。在正南向的倾斜屋顶上,可以按照最佳角度或接近最佳角度安装,从而获得较大发电量;可以采用常规的晶体硅光伏组件,性能好、成本低,因此也有较好经济性。并且与家住无功能不发生冲突,可与屋顶紧密结合,美观性较好。其它朝向屋顶的发电性能次之。

       光伏采光顶;指以透明光伏电池作为采光顶的建筑构件,美观性很好,并且满足透光需要。但是光伏采光顶需要透明组件,组件效率较低;除发电和透明外,采光顶构件要满足一定的力学、美学、结构连接等建筑方面要求,组件成本高;发电成本高;为建筑提升社会价值,带来绿色概念的效果。

       侧立面安装形式主要指在建筑物(主要指北半球)南墙、东墙、西墙上安装光伏组件的方式,对于多、高层建筑来说,墙体是与太阳光接触面积最大的外表面,光伏幕墙是实用的较多普遍的一种应用形式,根据设计需要,可以用透明、半透明和普通的透明玻璃结合实用,创造出不同的建筑立面和室内光影效果。双层光伏幕墙、点支式光伏幕墙和单元式光伏幕墙是光伏幕墙安装中比较普遍的形式。除了光伏玻璃幕墙外,光伏外墙、光伏遮阳蓬等也可以进行建筑立面安装。农业大棚、鱼塘可以安装分布式光伏并网系统吗?

       大棚的“升温、保温”一向是困扰农户的重点问题。“光伏农业大棚”有望解决这一难题。由于夏季的高温,在6-9月份众多品类的蔬菜无法正常生长,而“光伏农业大棚”如同在农业大棚外表添补了一个分光计,可隔绝红外线,阻止过多的热量进去大棚,在冬季和黑夜的时候,则能阻止大棚内的红外波段的光向外辐射,降低外伤温度下跌的速度,起到保温的作用。“光伏农业大棚”能供给农业大棚内照明等所需电力,剩余电力还能并网。在离网形式的“光伏农业大棚”中,可与LED系统相互调配,白日阻光保障植物的成长,同时发电;黑夜LED系统应用白日所发电力,提供照明。

       在鱼塘中也可以架设光伏列阵,池塘可以继续养鱼,光伏阵列还可以为养鱼提供良好的遮挡作用,较好地解决了发展新能源和大量占用土地的矛盾。因此,农业大棚和鱼塘都可以安装分布式光伏发电系统。什么是“自发自用,余电上网"?

       “自发自用,余电上网”是指分布式光伏发电系统所发电力主要由电力用户自己使用,多余电量接入电网,它是分布式光伏发电的一种商业模式,对于这种运行模式光伏并网点设在用户电表的负载侧,需要增加一块光伏反送电量的计量电表或者将电网用电电表设置成双向计量,用户自己直接用掉的光伏电量,以节省电费的方式直接享受电网的销售电价,反送电量单独计量并以规定的上网电价进行结算。什么是“光伏上网标杆电价”政策?

       “光伏上网标杆电价”政策是根据光伏发电的当前成本,并考虑合理利润后制定的电价,光伏项目开发商以这样的价格将光伏电量出售给电网企业,其中高出当地脱硫煤火电机组上网标杆电价的差额部分来取全网分摊的办法对电网企业进行回补,光伏上网标杆电价政策主要适用于大型光伏电站。什么是“单位电量定额补貼”政策?

       单位电量定额补贴政策简称度电补贴政策,就是按光伏系统所发出的电量进行补贴,主要适用于分布式光伏发电系统,分布式发电采用度电补贴政策特点是“自发自用,余电上网”,即自发自用的光伏电量不做交易,国家按照自用电量给与补贴,富余上网电量除了电网企业支付的脱硫煤火电机组上网标杆电价外也享受国家的度电补贴。“自发自用”电量和“余电上网”电量的补贴方式相同吗?

       目前国家政策对分布式光伏发电采取单位电量定额补贴的方式,即对光伏系统的全部发电量都进行补贴费,所以无论是自发自用电量还是余电上网电量均按同一标准补贴。

       21不同领域的分布式光伏发电补贴是否相同?

       鼓励各类电力用户、投资企业、专业化合同能源管理服务公司以及个人等作为项目单位投资建设和经营分布式光伏发电项目,对于分布式光伏发电目前采用对所有分布式光伏电量给予定额补贴,因此光伏度电收益直接受户用电价水平的影响,工商业用电电价在0.8-1.4元每度,大工业用电电价在0.6-0.8元每度,公共事业单位用电电价在0.5-0.6元每度,政府学校医院事业单位、农业用电和居民用电则只有0.3-0.5元每度,因此采用单位电量定额补贴对于安装在不同建筑或电力用户的分布式光伏项目的收益是不同的,这需要开发商自己判断和决定项目是否合算。有关分布式光伏发电相关政策应该咨询哪些部门?

       有关分布式光伏发电相关的政策应当咨询地市级县级主管部门,国务院能源主管部门鼓励地市级或县级能源主管部门结合当地实际,建立与并网接入申请,并网调试和验收,电费和补贴发放与结算等相结合的分布式光伏发电项目备案,竣工验收等一站式服务体系,简化办理流程,提高管理效率。用户怎样获得国家的电量补贴?

       电网企业负责指导和配合项目单位开展分布式光伏发电项目的并网运行和验收,与项目单位签订订购售合同,电网企业对分布项目的全部发电量和上网电量分别计量。

       对分布式发电项目按电量给予补贴,电网企业应按照国家规定的上网电价与项目单位结算上网电费,并按国家规定的电量补贴的政策对项目单位全部发电量按月向项目单位转付国家补贴资金。分布式光伏发电补貼资金通过什么方式发放给业主?

       用户从电网购电执行正常的用电价格政策,多余光伏发电量上网,由电网企业按照当地脱硫煤火电标杆电价收购,分布式光伏发电项目所发电量无法满足项目对应的电力用户的用电需求的,电网企业必须像对待普通电力用户一样承担供电责任。

       光伏发电项目可由电力用户自建,也可采用合同能源管理方式,合同能源管理企业应与电力用户依国家关于合同能源管理等规定签订能源服务协议,用户自建光伏系统的自用电量不成交易,对于项目业主安装在其它电力用户屋顶上的自用光伏电量,由项目业主与电力用户按照合同能源管理协议进行结算。

       对光伏系统的发电量,多余光伏上网电量由电网企业负责计量、统计,光伏系统全部发电量均可得到国家电量定额补贴,电网企业依着光伏电量的计量数据按照国家规定的度电补贴标准按结算周期转发国家补贴资金。如何向电网公司申请分布式光伏并网发电系统接入?

       分布式项目业主在准备好想资料后向电网公司地市或县客户报务中心提交接入申请,客户服务中心协助项目业主填写接入申请表,接入申请受理后在电网公司承诺的时限内,客户服务中心将通知项目业主确认接入系统方案,项目建成后业主向客户服务中心提出并网验收和调试申请,电网企业将完成电能计量装置安装,购售电合同及调度协议签订,并网验收及调试工作,之后项目即可并网发电。(插图)发出的电用不完怎么办?如何向电网卖出光伏余电?

       与电网公司签订有上网电量的相关协议后电网公司对用不完的上网电量进行计量,根据国家规定的价格和补贴标准按照电费结算周期及时支付给项目业主。分布式系统申请接入是否需要费用?个人和企业申请分布式光伏并网系统各需要什么资料,流程分别是什么?

       电工公司在并网申请受理、接入系统方案制订、接入系统工程设计审查、计量装置安装、合同和协议签署、并网验收和并网调试、政府补助计量和结算服务中,不收取任何服务费用。

       自然人和法人申请分布式光伏并网分贝需要如下资料:(1)自然人申请需提供资料:经办人身份证原件及复印件、户口本、房产证等项目合法性支持性文件。

       (2)法人申请需要提供资料:a.经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件)。b.企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件。c.政府投资主管部门统一项目开展前期工作的批复(需核准项目)。d.项目前期工作相关资料。分布式光伏系统并网需要考虑什么问题?

       分布式光伏系统并网需要考虑安全、光伏装置、计量和结算方面的问题。子啊安全方面:并网点开关是否符合安全要求,设备在电网异常或故障时的安全性,能否在电网停电时可靠断开保证人身安全等。

       在光伏配置方面:光伏容量的配置,主要设备选择,接入点的选择,系统检测控制功能的实现,反孤岛装置的配置安装等。

       在计量和结算方面:计费和结算方式,上网电价情况,获得电价补贴所需的材料、数据及流程等。

       29在自己屋顶安装光伏发电系统,如何获得小区物业的支持和邻居们的同意?

       目前 物权问题是需要解决的重要问题,需提供其他业主、物业、居委会的同意证明。包括所在单元所有邻居的书面签字证明(包括所有邻居的签名、电话、身份证号),以及所在小区物业、业主委员会同意证明,并由其所在社区居委会盖章。如果电网停电或发生其他故障,分布式光伏并网系统还能正常运行吗?

       电网停电后,分布式光伏发电系统一般都会推出运行,不能正常发电。但在某些极端情况下,可能会出现孤岛现象,即电网停电后,分布式光伏发电系统仍然带着部分负荷继续运行,影响检修人员人身安全并存在损坏家用电器及电网设施的可能性,因此,分布式光伏系统必须具备防孤岛功能。

       当地电力公司是否有专人受理分布式光伏系统并网申请业务?

       国家电网公司为分布式电源并网提供客户服务中心、95598服务热线、网上营业厅等多种咨询渠道,向项目业主提供并网办理流程相关政策规定解释,并网工作进度查询等服务。申请分布式光伏并网可

       向当地电力公司客户服务中心咨询办理,也可联系国家电网公司服务热线95598进行咨询。

       什么是交钥匙工程?

       对工程进行:设计、采购、施工“的总承包,最后直接移交运行,称为“交钥匙工程”,与通常所说的工程承包含义相似。对于分布式光伏发电项目的用户报装工程,按照“现场勘察与确定接入方案、工程设计与设备选择、施工与竣工验收、现场并网调试、并网发电”的流程,提供全程服务,用户直接接收整个工程,立即投入发电运营,称为“交钥匙工程”。

       如何管理分布式光伏发电项目?

       国务院能源主管部门负责全国分布式光伏发电规划指导和监督管理;地方能源主管部门在国务院能源主管部门指导下,负责本地区分布式光伏发电项目建设和监督管理;委托国家太阳能发电技术归口管理单位承担技术、信息和工程质量控制工作。

       现阶段分布式光伏发电仍然需要国家补贴,假定每年安装600万干瓦分布式光伏发电,全年发电量至少70亿度电,如果每度电补贴o.42元,则需要几十亿元人民币。为了优化补贴资金配置,备案是必须的.分布式光伏发电项目由地市级能源或县级能源主管部门实行备案管理.如果项目不需要国家补贴,则直接实行备案管理后就可以开工建设。

       项目单位向地市级或县级能源主管部门提交固定资产投资备案表和分布式光伏发电项目备案申请表,应包含以下材料:

       (1)符合建筑等设施安装光伏发电系统相关规定的项目方案;

       (2)项目用地或屋顶等场址使用证明;

       (3)地市级或县级电网公司出具的项目并网接入意见;

       (4)如果项目采用合同能源管理方式,则需提供与电力用户签订的能源服务管理合同等材料;

       (5)地方政府根据有关规定要求提供的其他材料。

       地市级或县级能源主管部门在受理项目备案申请之日起10个工作日内完成备案审核并将审核意见告知项目单位。当申请项目的累计规模超出该地区指导规模时,当地能源主管应发布通知,停止受理项目备案申请.分布式光伏发电项目备案有效期内,如果无特殊原因未建成投产,项目备案文件自动失效。

       备案过的项目一般情况下不能随意变更。如果项目实施过程中遇到特殊情况,必须变更原方案,则必须按照当初的申报程序,申请方案变更。

       鼓励各位电力用户、投资企业、专业化合同能源服务公司以及个人等作为项目单位,投资建设和经营分布式光伏发电项目.个人(家庭)安装的分布式光伏项目原则上“自发自用,余电上网,电网调剂余缺”,对于自用光伏电量,自动抵消电网用电量,不进行交易;对于富余上网光伏电量,电网公司以当地脱疏燃煤标杆电价收购。个人(家庭)作为项目单位建设分布式光伏设施,单个项目装机规模原则上不大于30千瓦,各省级能源主管部门可视情况简化项目管理。

       分布式光伏并网发电系统主要由光伏绢件;逆变器、支架和线缆、汇流箱、交直流配电柜及监控系统等组成,其中汇流箱、交直产配电柜及监控系统可恨据用户的实际情况安装。

       全国各地的福照量及日照时数详见下图.如果想得到更详细的太阳能资源数据,可以从县级气象台(站);国家气象局公共气象服务中心取得;另外也可以从大型安装商或友计单位得到或者从NASA官方网站获得辐照量参考数据。41 分布式光伏系统并网电压主要由系统装机容量所决定,具体并网电压需根据电网公司的接入系统批复确定。一般户用选择220V接入电网,商用可选择380V或10kV接入电网。系统电压情况如下图所示:(插图)42 光伏阵列的安装倾角主要由安装地域的经度、纬度、最佳辐照量决定,由于安装条件限制,组件安装倾角不能达到最佳时可适当调整角度,非朝南的屋顶发电量会受到较大影响。

       由于影响光伏发电的主要原因为日照昨量.所以组件安装时应向阳光最无足的方向安装。不同安装角度对光伏组件的发电效率亦有影响,假定最佳安装角度的效率力100%,不同方位、角度安装光伏组件的效率如围所示: 44 根据安装现场的具体情况可选用不同类型不同规格的光伏组件.安装现场的有效利用面积决定组件的规格尺寸,单位面枳内想安装更大容量的话可选用高效率组件,根据现有建筑的外观也可选择不同边框颜色的组件,根据现场的串并联接线方式确定组件的接插件长度。

       组件的选用,需综合考虑安装面积、装机容量、成本等要素。一般来讲应选用信誉度好,质量好,有认证,质保售后服务好.具有防火认证的组件产品。

       一股根据系统的要求配置对应功率段的逆变器.选型的逆受器的功率应该与光伏电池方阵的最大功率匹配,一般选取光伏逆变器的额定输出功率与输入总功率相近左右,这样可以节约成本。

       颜色方面可以尽量选择与建筑颜色一致或相近的,对于透光,要考虑建筑对光线的要求,既满足室闪对光线的需求,避免二照明,也要充分利用建筑空间和面识,合理选择尺寸和形状,做好平衡和优化,以及专业的技术设计

       在建筑物屋顶安装光伏阵列,必须考虑建筑物屋顶的载荷,同时考虑气流在遇到建筑物后产生的紊流和速度变化对光伏阵列的安全性影响。只有充分考虑当地风况、地貌、地形以及计划安装光伏阵阵列的建筑物在周边环境的相对位置,才能确保光伏阵列和周边生命财产的安全。

       家用光伏发电系统装机容量的大小,取决于用电设备负载、屋项的样式和屋顶面积,并结合电网公司的批复意见,确定最终安装容量。一般情况下平面屋顶安装量约力70瓦/平方米。

       要估算光伏发电系统的发电量,需要知道系统安装当地的有效日照时间.系统效率,系统安袭容量。

       例如1000W的光伏并网系统.安装19点力北京,有效日照时间力4小

       时.光伏并网系统效率约为80%.所以该系统日发电量计算公式=组件安装容量x有效日照小时数x系统效率=1000x4xO 8=3200Wh,约力3.2度电。

       在分布式光伏发电系统安装完成后,电网公司会进行并网的检验验收,验收合格后会在业主家安装两块电表(或双向电表,后面有描述).两块电表会分别对光伏系统的发电和市电的用电量进行独立计量。最简单的办法是看电表,只要光伏系统端电表走字,就是在使用光伙电池组件发的电.如图所示:

       安装后如果连续阴雨或者雾霾,光伏发电系统还会工作吗?会不会电力不足或者断电?

       光伏电池组件在一定弱光下也是可以发电的,但是由于连续阴雨或者雾霾天气,太阳光辐射照度较低,光伏系统的工作电压如果达不到逆变器的启动电压,那么系统就不会工作,并网发电系统与配电网是并联运行的,当光伏系统不能满足负载需求而不工作时,电网的电将自动补充过来,不存在电力不足与断电的问题。

       光伏系统的发电量的确受温度的影晌,直接影响发电重的因素是辐照强度和日照时长以及太阳电池组件的工作温度。冬大难免辐照强度会弱.日照时长会垣,一股发电量较夏天会少.这也是很正常的现象。分布式光伏系统与电网相联,只要电网有电,家庭负载就不会出现电力不足和断电的情况。

       电能质量即电力系统中电能的质量。系统的主要交直流转换部件为逆变器,逆变器经过电能质量测试仪测试合格后才可投产使用,所以不会对电能质量造成影响。54 可以将白天分布式光伏发电系统所发的电力储存起来用作夜晚照明吗?

       可以将白天分布式发电系统所发的电力储存起来用作夜晚照明,这需要添加控制器和蓄电池等电器元件,白天控制器将光伏所发的电力储存在蓄电池中,晚上控制器将蓄电池所储电力释放出来供照明使用,在设有储能设备的情况下,如果电网断电系统将停止工作,但是若把其中的并网逆变器换成智能微网逆变器(并网与离网混合逆变器),系统依然可以正常运转。

       光伏系统的线路分为直流部分和交流部分,这两部分线路是需要单独布线的。交流部分要与电网进行连接,并网点设在用户侧电表位置,最终与用户家中已有电气系统连接。

       分布式光伏并网系统的监控装置分力大型光伏电站监控、商用屋顶光伏系统监控和户用屋顶光伏系统监控。

       光伏监控系统可以安装在室外,不占用室内空间。它以多种硬件产品及配套附件能够实现对光伏系统中各个环节的数据采集。数据传输到远程服务平台进行相关的数据存储与分析,最后以报表、曲线图等形式向用户反馈系统运行情况。

       系统设计时需要客户提供的资料分为必选项和可选项两部分。必选项部分包括项目安装地点、建筑周围环境,建筑建设年份、屋顶类型、屋顶载荷、接入电压等级和屋顶照片等。可选项部分包括平均每月用电需求、屋顶结构、CAD图纸、屋顶表面情况、电表箱照片等。当然,可选项部分填写的越详细.越有助于更加合理地进行优化设计,更好的提高发电量。

       58系统建好之后会由何甲位去验收?验收时要关注哪些地方?

       验收时主要由电网企业组织开展,重点关注并网电性能、工程的建设质量、组件认证、逆变器认证与技术参数、防雷接地、消防安全、组件防火认证等内容。

       分布式光伏发电并网系统的安装过程是:基础的安装,支架的安装,组件的安装,汇流箱、逆变器、配电柜等电器设备的安装,连接线路的安装,电网接入系统及计量装置的安装。

       只要有阳光,光伏组件就会有电.所以有阳光的时候是无法切断电源的,而且由于串接电压的积累.柜应的对地电压也会很高。因此,安装过程应严格遵守系统供应商提供的安装使用说明书,由专业安装人员完成。设备的接线部分均使用专业的接插件进行安装,防护等级为IP65.电器设备也均有空气开关进行保护,可防止漏电电流对人身造成伤害。同时,注章雨雪天气的防护。具体要求如下:

       a.在安装组件时,请使用绝缘工具,不要数金属饰品。b.请勿在有负载的情况下断开电气连接。

       c.必须保持接插头干净和清洁,不要将其他金属物体插入插头内,或者以其他任何方式来进行电气连接。

       d.不要触摸或操作玻璃破碎、边框脱落和背板受损的光伏组件,除非组件断开了电气连接并且您穿着个人防护装备。

       e.如果组件是剧湿的.请勿触碰组件,除非是在清洁组件的时候,但是需要按照组件清洗手册的要求操作。

       在没有佩戴个人防护装置或者橡胶手套的时候,一定不能触碰潮湿的接插头。61(1)釆用不同玻璃材质和结构控制隔热相隔音。分布式系统设备户内型的噪声应不大于65分贝.户外型的噪声由用户和料造厂协议确定,满足广大用户的需求.与建筑结合时可设计隔音与隔热层.满足不同用户个任化需求。

       (2)采用不同的电池片及排布方式来调整透光率。分布式与建筑结合时会留出采光区域,不会影响室内采光。

       雷电主要分为两种危害:直接雷击和间接雷击。下面以图例的形式介绍这两种雷击的防护。

       直击雷的防护:在高大的建筑物上设立金属避雷入地导线,可将巨大的雷雨云层电荷释放掉。

       感应雷的防护:在光伏系统中加入防雷器,也就是在汇流箱、逆变器等电器设备中增加防雷模块,用以防护间接雷击。

       双向计量电能表就是能够计量用电和发电的电能表,功率和电能都是有方向的,从用电的角度看,耗电的算力正功率或正电能,发电的算为负功率或负电能,该电表可以通过显示屏分别读出正向电量和反向电量并将电量数据存储起来。

       安装双向电表的原因是由于光伏发出的电存在不能全部破用户消耗的情况,而余下的电能则需要输送给电网,电表需要计量一个数字;在光伏发电不能满足用户需求时则需要实用电网的电,这又需要计量另一个数字,普通单块电衷不能达到这一要求,所以需要使用具有双向电表计量功能的智能电表。

       由于电压未达到启动设定值造成逆变器无法工作;无法启动,由于组件或逆变器原因造成发电量低等;系统部件可能出现的典型问题有接线盒烧毁、组件局部烧毁。65 系统在质保朗内出现问题时,可先电话联系安装商或运莒维护商将系统问题脱明,安装商或运营维护商会根据用尸叙述内容进行解答,如无法将故障徘除会派出专人到现场进行检修。

       66分布式光伏发电系统的寿命有多长?

       不带蓄电池的光伏发电系统,设计寿命一般为20-25年。

       建议选择的系统各部件和材料市面上口碑好。售后服务妤的产品。合格的产品能降低故障的发生率,用户应严格遵守系统产品的使用手册,定期对系统进行行检测和清洁维护。68 根据产品供应商的使用说明书对需要定期检查的部件进行维沪,系统主要的维护工作是擦拭组件,雨水饺大的地区一般不需要人工擦拭,非雨季节大概1个月清洁一次。降尘量铰大地区可以酌情增加擦拭次数,降雪量大的地区应及时将厚重积雪去除,避免影均发电量和雪融化后产生的不均匀遮挡,及时清理遮挡组件的树木或杂物等。69 为了避免在高温和强烈光照下厚拭组件对人身的电击伤害以及可能对组件的破坏,建议在早晨或者下午较晚的时候进行组件清洁工作,建议清洁光伏组件玻璃表面时用柔软的刷子;干净温和的水,清洁时使用的力度要小.以避免损坏玻璃表面,有镀膜玻璃的组件要注意避免损坏镀膜层。70 优先选择清晨或傍晚光线弱系统未运行的时间对系统进行维护,维护时做好防护措施佩戴绝缘手套使用绝缘工具。

       当用户发现在相同时间系统的发电量有所降低,或与邻近安装量相同的发电系统徊比有所降低,则系统可能存在异常。用户可以通过汇流箱中检测数据的异常波动,及时发现光伏阵列中某一串组件是否出现故陨,然后联系专业人员用钳形表、热像仪等专业设备对系统进行诊断,最终确定系统中出现问题的组件。72 光伏组件上的房屋阴影、树叶甚至乌粪的遮挡会对发电系统造成比较大的影响。每个组件所用大阳电池的电特性基本一致,否则将在电性能不好或被遮挡的电池上产生所谓热斑效应。一串联支路中彼遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量,被遮板的太阳电池组件此时发热,这就是热斑现象,这种观象严重的情况下会损坏太阳电池组件。力了避免串联支路的热斑,需要在光伏组件上加装旁路二极管,力了防止并联回路的热斑.则需要在每一路光伏组串上安装直流保险。即使没有热斑效应产生.太阳电池的遮蔽也会影响到发电量。73 不建议安装铁丝防护网。因为给光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应.对整个光伏电站的发电效率造成影响。另外,由于合格的光伏组件均已通过冰球撞击实验,一股情况下的撞击不会影响组件的性能。

       不能够立即更换,如要更换建议在早晨或者下午较晚的时候进行。应及时联系电站运维人员,由专业人员前往更换。75 分布式光伏发电系统都装有防雷装置.所以不用斩开。为了安全保险,建议可以选择断开汇流箱的断路器开关.切断与光伏组件的电路连接,避免防雷模块无法去除的直击雷产生危害。运维人员应及时检测防雷模块的性能,以避免防雷模块失效所产生的危害。76 雪后组件上如果堆积有厚重积雪是需要清洁的,可以利用柔软物品将雪推下,注章不要划伤玻璃。组件是有一定承重的,但是不能踩在组件上面清扫的,会造成组件隐裂或损坏,影响组件寿命。一股建议不要等积雪过厚再清洗.以免组件过度结冰。77 光伏并网系统中的合格组件必须通过正画最大静载荷(风载荷.雪载荷)5400pa,背面最大静载荷(风载荷)2400pa和直径25mm的冰雹以

       23m/s的速厦撞击等严格的测试,因此冰雹不会对光伏发电系统带来危害。78 光伏电池的输出功率会随着温度的上升而降低。通风散热可以提高发电效率,最常用的办法为自然风进行通风。79 光伏发电系统是根据光生伏打效应原理将太阳能转换为电能,天污染,无辐射。逆变器、配电柜等电子器件都会通过EMC(电磁兼容性)测试,所以对人体没有危害。80 光伏发电系统是将太阳能转换力电能,不会产生噪音影响,逆变器的噪音指标不高于65分贝,也不会有噪音危害。.81 分布式发电系统附近禁止堆放易燃易爆物品,一旦发生火灾所造成的人员及财产的损失不可估量。除了基本的消防安检措施外,还特别要求光伏系统具备自我检测、识别电弧和防火功能.降低火灾发生可能性。此外还需要每隔最长40米就必须预留防火和维修通道,而且必须有方便操作的紧急直流系统新路开关。82 光伏系统出现故障要第一时间将习题反馈给安装商,安装商会在最短时间内做出故障处理,建议选择大品牌、信誉好的安装商。83 首先,分布式光伏发电系统多是与建筑相结合,若是系统质量存在问题,不但可能造成发电系统内部设备的损坏,县至会危害到建筑物,配电站及周边人员的人身安全;其次,分布式光伏发电系统多为自用,若是系统质量存在问题,可能会对用电设备造成损害;再次.分布式光伏发电系统是以发电量来获得经济效益的,若是系统质量存在问题.会影响整个系统 的发电量和寿命,进而影晌整个系统的收益。84 光伏发电系统虽然是由各个部件组成,但各部件合格并不意味着系统集成就合格。系统的整体设计和配置、安全和运行性能等都需要进行检测和验证。85 建议选择通过国家批准认证机构认证的系统配件产品.系统配件产品的规格型号和原材料参数应与人证报告一致,另外,所有的系统配件产品的规格型号和技术参数应符合整个系统的设计要求,一股说来,组件要求质保至少5年,逆支器要求质保至少2年。86 在电网接入验收环节要保证建成的光伏发电系统符合相应的安全标准和质量要求才能通过验收。光伏发电系统中主要设备包括组件、汇流箱、逆变器等都需要有相应的国内认证。87 分布光伏并网系统的质量好坏要经过部件和系统两个部分的综合检测才能确定。检测内容包括对各个部件的检测、对系统安全性和性能进行检测。88 分布式光伏并网系统出现质量问题后,现场运维人员需要判断问题点,反馈给供应商,供应商通常会先派工程师到现场确认质量问题并进行解决,若是由于关键设备引起的质量问题.供应商会联系设备厂家.设备厂家工程师一般一周内会到达现场进行维修处理。

       89业主怎样大致判断自己的光伏系统的优劣?怀疑系统存在质量问题应该如何寻求得到解决?

       业主可以从以下几个方面进行初步判断,首先对系统外观进行检查,如组件、阵列、汇流箱等,若发现问题可以采取相应措施及时解决,检查电站建设承包单位采用的系统部件是否具备质量认证证书,另外还要对系统的安全性进行现场测试,如接地线连续性,绝缘性,是否具有防雷装置等,还需要对系统电气效率进行测试,如果发现问题,应该让电站建设单位及时解决。

       分布式光伏并网系统一股都具有数据监控系统,可以通过对监控数据的分析,判断系统是否稳定运行,如有条件也可使用电能质量分析仪在电站并网点对电能质量进行测试,看是否符合国家标准要求:。一般光伙系统故障情况下会有保护装置切断电源.因此不会对家用电器造成损坏。91 分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据不一定是一样的。如果在同一个并网点采用相同的电量计量设备,精度也完全相同,那么得出的数据应该是一样的。但光伏并网系统使用的监控设备往往是系统建设单位自己采用的设备,而电表计量设备往往是电力部门安装的设备。因此设备不同,得到的数据有可能会有一些差距。误差有多少要根据具体情况而定。而电费和补贴费用的结算时依据电力部门安装的计量设备。92 目前并网光伏发电系统主要是通过在并网点安装经过当地电力部门认可的电能计量表来进行监控,另外当地的电力调度中心通常可以通过远程通讯对各个并网光伏系统上网电量进行监控。业主也可以自行建设简化的信息系统,监控和优化上网电量. 93 各电网企业配合本级能原主管部门开展本级电网覆盖范围内分布式光伏发电的计量、信息监测与统计。若是用户光伏系统安装有相应的监控系统,可以对发电量实现在线监测。另外监控系统还可对关键设备参数、电能质量、环境参数等买现在线监测,94 认证机构主要有:北京鉴衡认证中心和中国质量认证中心。检测机构主要有:中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量监测中心、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第十八研究所、中国航天科技集团公司第811研究所;深圳电子产品质量监测中心.扬州光电产品检测中心等。

       98如何核算分布式光伏发电业主的补贴收益?

       补贴收益分为三个部分,一部分是国家补贴,一部分是自发自用抵消的用电费用,一部分是剩余电量上网的脱硫煤收购电价,其中所有电量全部自用的补贴收益为(本地电价 分布式发电国家补贴)*全部发电量,部分电量自发自用,部分余电上网的补贴收益(自发自用的比例*本地电价 分布式发电国家补贴 上网比例*脱硫煤收购电价)*全部发电量。

       投资安装家庭分/6式光伏系统取决于窦袭容量和系统投资两个主要

       ·

       条件。其中,光伏发电系统的硬件(包括元伏组件;并网逆变器、线缆. 安装支架、计量表;监控浸备等)成本会颁看市场供求关系的波动.光伏行 业的技术坦步和效率提升而有所变化,并且是与安装容量大小是有关的,一 般是按系统的单瓦扩格来计算;玲了硬件购买之外,还要K9上系16的基础施 工、系统安装、调试与井网(U程中产生的少量费用.系统安装容量越大,成 本构成中的一些基I:G费用会被摊层,使得单位投资成本有所降低。

       信J如,一股的家庭分而式光伏发电军统安装吝量约2—lo千瓦左右,按 单瓦成本8-9元来计篓.系统投资约4万~10万兀左石。恨据光照条件. 用户皿电炉!补贴及系统成本的不同.6~10年即可以回收成本.余下的 15年间所产生的电重收入会成为利洞。

       分布式冗伏友电系统的运行维护王要是对系tR的机诫安袋.电气互接-的日常点幢.对光伏组件的渭洗、对合分失效部件的更换等笋单操作,成;真:徊3J较低.对于10干瓦以下的系统维护成不几乎叮以忽略不计,但是 MW(1MW:1000KW:iOOOOOOW)级的电站应当预提1%-3%的维护

       成本进入系统的总投资。每次每平米组件的清洗成本在015到0 8元不等. 主要驭决于当地人工成本扣运维胀务提供人员的多少.

       发电成::;与安袋地点的人工成本;日咋资源。安装方式、系统投资、·

       当地电价,系(F:有效寿命朗;财务成本等百着密c0的关系,所以度电 成;I;肯定不是一个礁定的数据,综合考虑这些区素,假定分布式光伏发电的 寿命期为20年,根据不亘地区资坛和技术条件,分布式光伏发电的度电成 本大致的范围力0.7-l 4元/度电。

       十L96收益分力三个合分,一部分是国家补贴、一部分是自发自用/6消的 ·

       用电费用?一郎分是取余电量上网的脱疏捻煤收向电价。其中所有电君 全邹自发自用的补贴收益力(本地电价、分布式光伙发电国家补贴)d全合友 电量:部分电量自发自用,邹分余电上网的补贴收益力(自发自用的比例x本 地电价、分布式光伏发电国家补贴 上网比例,脱侪序煤收购电价)x全部 发电量。

       影响系统投资收益的主要因素有发电量\ii计(光呷资源、系统转换效 率、系统的维护水平)、系统的初投资?财务成本;补贴政策、电站 的质晕叮靠性与售后服务。具体来讲,1zt)伺选择电站的湩屋地址、如何选择 发电技术与供应商、如何提前做好役蜜收益分析、如何选择有规横有品牌6: 光伏系统提供商和质保服务、如何做好发电量优化等。

       分布式光伏发电项目所依托的建筑物以及设施应具有合法性,如果业 ·

       主具有坟目单位与项目所依托的涅筑物所有权可以采取自建方式,业 主出资建设,业主获得收益;如桌项目单位与项目所依托的建筑物及设施所 有人非统一主体时,IZ目单位与建筑物及设施的所有人签订建筑物及设施的 使用或租用协议,视经营方式与电力用户签订合同能源管理限务协议。

       合同能膊苣理(EPC一一Energy Performance Contracting)是

       -一种新生的币坺化节能机剐。其实质就是以减少的能源费用来支付节 能项目全部成本的节能业务方式。这种节能投资方式允许客户用未来的节能 收益力工厂扣设备升级,以降低运行成本;或者企业以承诺节能项目的节能 效益、或嘛包整体能源啮用的方式力客户提供节能服务。g…

       工商业用户安装光伏发电系统的好处有:工商业用电员大.电扩高,自发。

       自用比例大,囚收即寝;收益辜高;另外光伏系统有节能减排的71会效益,能够帮工业用户完成节能减排指标,同时寸以降低企业Erl用电成本,提高企业竞

       昤项目啮本金外的资金,可以申请很行贷款解决,近期部分很行和其

       ·

       他金融机构已经开始向分布式用户提供贷款等融资服务,如国家开发 银行已联台国家能顽居氟订《关于支持分布式光伏发电金融服务的章见》. 明确了国家开发银行准予分布式允伙发电信赏支持的对象.形式和条件等政 策。一般而盲,信用状况良好,无重大不良LZ录的企事业法人以及具备完全 民军主任的自然入都可以申请银行贷款:

       参照找国有关,5)资项目资本金轧度的规定,用户至少应筹集项目总陵

       ·

       资20%的资:t:金,徊应申请很行贺钦的比例最高可达80%。参蝉电 力项目中长期贷款,根据借散人及项目实际,分布式光伏发电项目资钦期限 一股最长可达15年。目前,我国逐步实现私率市场化.在人民银行基准利 幸的基础上,各很行可恨据自身隋况实行灵活定价。还软方式一般可实行等 额本皂或等额本金的还软方式。

       按用户是否直接向银行申请贷款进行分类.贷款模式可分为直接贷款

       ·

       椟式和统借统还模式。符合银行规定的直接申请贷款资格的分布式光 伏发电投资主体可直接申请银行贷款支持。另对不符今直接申请贷款的企业 札自然八,一股采用统借统还的擭式予以支持,如国家开友很行汁真l建立具 爸借钦资格和承贷能力的统借平台,由国家开发银行向统借平台提供授信平台再以委托贷款(可通过商业银行)等方式向用户提供贷钦支持。用户i 以根据自身隋况.间当地银行或统借平台提出贷款币请。

       甲荐银行贷款的借款人一股需准备的材抖:自然八身份证明、个人贺

       ·

       产证明或企业经营执照?公司章程.近三年财务审计报告:项目备案、电网侵入Jcc复;用地或屋顶租赁协议;电刀胸买协议;能源管理合同等有关 文件。一股晴,R.贷款发放前应完成项目备案以及电力购买协议、能源管理 合同等有关协改的签订.

第五篇:分布式光伏发电的总结

       分布式光伏发电

       分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。

       目录 1概述

       2特点

       3解决方案

       应用场景解决方案方案特点 4国家补贴政策

       5各国发展 德国西班牙中国 6服务意见

       7影响

       1概述

       分布式光伏发电

       分布式光伏发电具有以下特点: 一是输出功率相对较小。解决方案 分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。

       分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。方案特点

       系统相互独立,可自行控制,避免发生大规模停电事故,安全性高; 弥补大电网稳定性的不足,在意外发生时继续供电,成为集中供电不可或缺的重要补充;

       可对区域电力的质量和性能进行实时监控,非常适合向农村、牧区、山区,发展中的大、中、小城市或商业区的居民供电,大大减小环保压力;

       输配电损耗低,甚至没有,无需建配电站,降低或避免附加的输配电成本,土建和安装成本低;

       调峰性能好,操作简单;

       由于参与运行的系统少,启停快速,便于实现全自动。

       4国家补贴政策

       《分布式光伏发电补贴政策》

       最新的分布式光伏发电补贴政策在国内部分地区相继出台,其补贴力度超过业内预期。已知的出台地方性分布式光伏发电补贴的地域有: 嘉兴:光伏产业园内建成的个人分布式项目将得到每度电2.8元的补贴,补贴三年,逐年下降5分钱。[3] 国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄指出,要抓紧落实国务院关于促进光伏产业健康发展指导意见的要求,大力开拓分布式光伏发电市场,促进光伏产业健康发展。

[4] 各省市已基本完成上报分布式光伏示范区方案,各省市补贴方案将陆续出炉。