第一篇:脚手架加固方案
脚手架扣件加固补强方案
一、编制说明
1、编制目的
本施工方案旨在为浙江长兴逃牛岭葡萄酒庄度假村一期项目外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。
2、编制依据
(1、逃牛岭葡萄酒庄度假村项目一期工程施工图纸
(2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2022【2022版】
(3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99(4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99(5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2022(6、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准
二、工程概况
工程名称:浙江长兴逃牛岭葡萄酒庄度假村项目一期工程 工程地点:浙江长兴泗安镇逃牛岭 建设单位:浙江修贤农业有限公司
设计单位:同济大学设计研究院(集团)有限公司
逃牛岭葡萄酒庄项目规划总用地540亩,总投资约人民币5亿元,总建设用地76.23亩,一期建设东楼酒店、室外消防水池及泵房和12栋森林养生公寓,是一个以休闲、度假、养生、体验、农耕文化展示为一体的旅游综合项目。
三、方案调整
1、对钢管、扣件进行严格的筛选,钢管壁厚必须达到3.0mm以上,无腐蚀、裂缝;扣件不应有裂纹、气孔、疏松、沙眼或其他影响安全性能的锻造缺陷。
2、对钢管、扣件进行严格的筛选,钢管壁厚必须达到3.0mm以上,无腐蚀、裂缝;扣件不应有裂纹、气孔、疏松、沙眼或其他影响安全性能的锻造缺陷。
3、原搭设方案主杆纵距为1.8m。现改为1.6m。
4、原搭设方案中直角扣件采用一只,现采用二只。
5、对外脚手架荷载要求较大的部位,在脚手架立杆与大横杆的结点部位增加一只顶扣。
四、加强其它方面管理:
1、支撑体系搭设完成后应组织有关人员进行全面验收并签证。
2、当采用泵送时必须严格控制板面堆放量高度,不得超过300mm。砼浇筑方案应确保支架均衡受力,由专人临控指挥。
3、浇筑时,应设专人看架,发现有异声、松动、下沉变形等严重不安全预警时,应及时上报并采取有效、妥善应急措施。
4、经常教育各班组在施工过程中尽量减少在外脚手架上放置材
料、工具,并加强检查力度。
注:此补充方案根据模板专项施工方案与外脚手架专项施工方案为基础
第二篇:脚手架加固方案
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
目录
1、工程概况.......................................................................................................2
2、编制依据与说明...........................................................................................3
3、扣件式钢管落地脚手架加固方案...............................................................4
4、扣件式钢管落地脚手架检查及验收...........................................................5
5、质量保障措施...............................................................................................6
6、扣件式钢管落地脚手架的管理及维护.......................................................6
7、扣件式钢管落地脚手架的拆除...................................................................7
8、扣件式钢管落地脚手架应急预案...............................................................8
9、劳动力施工进度计划.................................................................................13
上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
城际新苑(万科环球村)
二期15#栋
1、工程概况
1.1 地理概况、周边环境
1.1.1地理概况
本工程位于长沙市雨花区劳动东路北侧,万科环球村一期以东
1.1.2周边环境
本工程周边附近基本无地下管线。1.2 工程建筑、结构概况
1.2.1工程平面图
上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
1.2.2工程概况
本工程4栋34层高层住宅楼,总建筑面积102945.49m2,其中地上部分面积86307.72 m2,地下室面积16637.77m2。本工程建筑±0.000相当于绝对标高为 38.300m.(6)基坑等级:本工程基坑安全等级三级,环境保护等级三级.2、编制依据与说明
2.1编制依据
(1)、本工程的图纸及各类有关资料;
(2)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2022)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2022)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2022)(3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2022版)》(GB50204-2022)(4)、现行的安全施工以及文明施工的有关规定等。
上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
2.2编制说明
本方案编制主要针对15#楼落地式脚手架加固的施工。
3、扣件式钢管落地脚手架加固方案
3.1扣件式落地脚手架概况
本工程落地式脚手架搭设高度最高为19m,脚手架采用扣件式钢管(Ф48×3.0)底座设[12槽钢,基层为素土夯实70mm厚道渣 150mm厚C20素混凝土。离地200左右牵一道纵向扫地杆,杆距≤1.6米,排距1.05米,小横杆内挑250mm,外挑200mm。
3.2加固材料要求及验收
加固方法采用直径不小于18的钢丝绳按照下图位置设置进行处理,在北侧每个阳台悬挑梁与边梁交接处开水钻孔,孔径22mm,钢丝绳间距除阳台位置外,均按相邻2个阳台净空居中设置,同样在结构边梁内侧楼板上开直径22mm圆孔,钢丝绳必须有出厂检测合格证明文件,不得有断股。下部小横杆要与结构顶紧,确保牢固。加固完毕后由安全部门组织相关人员进行验收,不符合要求不得使用。
C户型阳台
3.3技术及安全要求
上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
(1)、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准<<特种作业人员安全技术考核管理规则>>(GB5036)考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
(2)、操作人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。作业层上的施工荷载须符合设计要求,严禁超载。不得将模板与架,缆风绳,泵送砼和砂浆的输送管固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备;当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后要将操作层打扫后再开始搭设,防止滑倒等。在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件。主节点的纵、横向水平杆,纵、横向的扫地杆;
(3)、连接件:不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则须采取安全措施。在脚手架上进行电气焊作业时,必须有防火措施;搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
4、扣件式钢管落地脚手架检查及验收
4.1检查及验收条件
脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1 基础完工后及脚手架搭设前 2 作业层上施加荷载前 3 每搭设完10-13m高度后 4 达到设计高度后 遇有六级大风与大雨后寒冷地区开冻后 6停用超过一个月 4.2检查及验收依据
进行脚手架检查验收时应根据下列技术文件 1 施工组织设计及变更文件 2 技术交底文件 3 相应施工规范 4.3检查及验收内容
脚手架使用中应定期检查下列项目: 1 杆件的设置和连接连墙件支撑门洞桁架等的构造是否符合要求
上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案 地基是否积水底座是否松动立杆是否悬空 3 扣件螺栓是否松动 4 安全防护措施是否符合要求 6 是否超载
5、质量保障措施
5.1技术准备
施工前必须参照相关规范对施工人员进行必要技术交底。5.2材料准备
施工所使用的材料必须在进场前经过相关检测,提供相应的检测报告经监理确认后方可用于工程施工。5.3搭设质量控制 构架结构符合规范、设计和有关规定,个别部位的尺寸变化在允许范围内; 2 扣件的拧紧程度应当控制在扭力矩达到40—65N.m;相邻杆件的接头应相互错开并置于不同的构架框格内;搭接杆件搭接长度≥0.8m;各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm; 立杆垂直偏差应不大于100mm;水平杆的水平偏差应不大于100mm; 4 连墙件必须从底层第一步纵向水平杆处开始设置,两步三跨设置一道。5 当架高为6~25m时,外侧的两端和其间按≤15m的中心距并自下往上连续设置剪刀撑。脚手板应铺平铺稳,必要时应进行绑扎;板的搭接长度不得小于200mm,严禁出现超出支承横杆250mm未作固定的探头板。
6、扣件式钢管落地脚手架的管理及维护 脚手架投入使用后要有专人监护保养,施工荷载不超过300Kg/m2。2 凡弯曲、变形的杆件应先调直,损坏的构配件应先修复方能入库存放。3 定期对脚手架的构配件进行除锈、防锈处理。
上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案 脚手架使用的扣件、螺母等小配件极易丢失,搭设时应及时将多余件及时存放。建立健全脚手架工具材料的领发、回收、检修制度以减少丢失和损耗。6操作层不得超载,遇大风、雨、雪天应停止脚手架作业。经常检查和保修。
7、扣件式钢管落地脚手架的拆除
7.1准备工作
逐级交底拆除技术措施,做到工人清楚拆除顺序。清除脚手架上的杂物及地面障碍物。7.2拆除顺序 应逐层由上而下先搭后拆、后搭先拆,严禁上下同时作业。所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。当脚手架拆除至下部最后一根长冲天的高度(约6.5米)时,应临时设置抛撑加固,后拆连墙件。对不拆除的脚手架两端,应设置横向支撑加固。5 严禁抛扔,架子拆除时须示警,专人指挥,严禁抛掷。7.3拆除要点 按事前制定的有关拆除作业操作规定进行。为保证安全作业及以建成外饰面工程完整无损,有专职人员进行全过程的安全监护。划出工作区标志,禁止行人进入。严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开另一人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.3第2条第4款、上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固,同时针对内侧立杆对其进行柱抱筋形式拉结。拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。7 拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。15 输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。
8、扣件式钢管落地脚手架应急预案
8.1组织机构及职责
上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
安全事故应急(调查处理)小组成员,指挥者及分工 领导小组: 组长: 左海峰 副组长:陈力超
通讯联络组负责人:曹怡曾
技术支持组负责人:严红卫 抢险抢修组负责人:张鸿发 医疗救护组负责人:王者 后勤保障组负责人:张洪良
8.2报告、联络步骤
安全事故发生后,立即(1小时内)通过电话或其他形式向分公司及公司安监部报告,电话:主管领导吴春风***。
领导小组、工作小组成员保持通信畅通。
对一般伤亡事故或一般机械事故,必须按规定上报外,项目部应立即启动应急预案,根据实际情况,也可向公司应急小组要求启动公司的应急预案;对重大、特大伤亡事故或重大安全事故,项目部可请求公司领导启动公司级的应急预案给以帮助。
8.3生产处理
发生重伤、死亡事故的施工现场必须停止现场全部施工任务,轻伤事故或一般机械事故,可进行局部停工处理。8.4灾害扑救与措施
(1)、事故发生后,事发现场应立即设立警戒线,尽可能保护事发现场,在可能的情况下,抢救人员及财产。
(2)、及时组织好现场的人员疏散,严格控制人员进出,积极配合和服从有关交通管理部门的现场交通指挥。
(3)、尽快制定并采取针对性的有效、可靠的安全技术措施,调度一切相关资源进行抢险。
(4)、采取有效的措施,防止事故的继续扩大或对周边环境发生第二次破坏。上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
抢险工作应先观察险情基本稳定,并对现场进行初步检查的的情况下再进行。
(5)、重大险肇事故基本抢险措施
脚手架、防护棚倒塌:先派架子工对局部存余的架体在确定的断点进行加固,断开与倒塌部分的连接点,然后再进行倒塌部分的清理。
连带损坏:设施设备的倒塌而损坏其它设施或建筑,如拉断架空电缆,压(打)坏在建建筑物及临近房屋、管道等,应依相关方名录向相关部门求援,并组织好监测、维修和配合工作。8.5伤员救护、救援
急救步骤 在确保对自己及他人无任何危险情况下,迅速使伤员脱离危险场所,并初步调查现场。初步检查伤员,判断其神志、气管、呼吸循环是否正常,必要时立即进行现场急救和监护,使伤员保持呼吸通畅,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保存好断离的器官或组织、预防感染、止痛等措施。呼救:长沙市中心医院,本院地址:长沙市韶山南路161号0731-85668***(本院),也可拨打救护电话”120”,或报警电话“110”。现场人员继续施救,一直坚持到救护人员接替为止,并应反应伤员伤情及简单救治过程。
工地发生安全事故后,在已确定伤势后的情况下,请将伤员送特色医院救治,以免延误对伤者的医疗。
4、如果没有发现危及伤者的体征,也应及时作第二次检查,以免遗漏其他的损伤、骨折和病变。
现场伤员急救方法 严重创伤、出血伤员现场救治:
主要包括高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌等事故所造成的对人体的伤害。(1)止血
A、压迫止血法:适用于一般性表面创伤;先抬高伤肢,然后用消毒纱布或棉垫覆盖在伤口表面,再用绷带或布条加压包扎止血。
B、指压动脉止血法:适用于头部、颈部和四肢的动脉出血的短暂性止血;用手 上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
压迫出血的血管上部(近心端),用力压向骨方。
C、弹性止血带止血法:适用于肢体动脉创伤;选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等,在创伤部位近心端放上弹性止血带,注意每隔30分钟左右需放松一次(约一分钟)。
(2)包扎、固定
创伤处用消毒纱布覆盖,再用绷带或布条包扎。肢体骨折,可借助绷带包扎夹板(或利用现场木板等)来固定受伤部位上下二个关节。
(3)搬运
肢体受伤后局部出现疼痛、肿胀、功能障碍,畸形变化,就提示有骨折存在,宜在止血包扎后再搬运;严重创伤伴有大出血或已休克的伤员,要平卧运送伤员,头部可放置冰袋,尽量避免震荡;高处坠落伤员,有脊椎受伤可能,必须使伤员平卧在硬板担架上搬运;移至担架上时必须三人平托,严禁搂抱或只抬伤员的两肩与两腿;颈椎损伤的还要有专人托头部;颅骨损伤昏迷者应侧卧或仰卧偏头,以防止伤者呕吐后误吸。
(4)创伤救护的注意事项
A、护送伤员的人员应向医生尽可能详细介绍受伤经过。如受伤时间、地点、伤害类别、急救情况等。
B、高处坠落或物体打击引起颅脑损伤时,对呕吐、口鼻出血等状况的昏迷伤员需先解除呼吸道梗阻;当被确诊为颅骨骨折的伤员,即使当时神志清楚,仍应留院观察。
C、坍塌、交通事故中,一般应尽快解除伤员肢体受到的压迫,用弹性绷带绕伤肢,进行伤肢降温,并固定少动,减缓局部软组织发生肿胀及热缺血,伤肢不应抬高、按摩或热敷。
D、处于创伤性休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、不动,并将下肢抬高约20°左右,及时止血、包扎、固定伤肢;对心跳、呼吸骤停者,应立即进行心肺复苏,尽快送医院。
E、当受到创伤后,不管伤者状况如何清楚,都应按预案程序进行,并送相关医院作进一步检查。烧伤伤员救治 上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
主要包括高温、电或化学物质对人体所造成的损伤 尽快采取急救措施使伤员与致伤因素脱离接触,减轻伤者疼痛及损害。火焰烧伤宜就地打滚或用水洒或覆盖处理,面积不大的肢体烧伤可用冷水浸泡,;电击伤应尽快中止电流继续作用;化学物质致伤应尽迅速脱去被浸渍的衣服,迅速用大量清水冲洗,对灼伤部位有液体的先应用布类将其吸掉,然后清洗。将浇伤创面用清洁布作简单包扎,对呼吸道烧伤或头面部、颈部烧伤者,应密切观察呼吸情况,保持其呼吸通畅。可饮用一些含盐汤水,或含盐饮料以补充体液。不要过多用白开水以免发生水中毒。对伤者因疼痛不安者可由医务人员给予镇静止痛药,伴有休克者应就地抢救,迅速转送医院。气体中毒的现场抢救
主要包括刺激性气体(氨、氯气、氯化氢等)及窒息性气体(一氧化碳、氰化物、硫化氢等)所造成的对人体的伤害。
(1)对缺氧环境先应大力通风,在确保救护者安全的情况下,使中毒者迅速脱离现场,都搬到空气流通处,脱去污染衣服,注意保暖。窒息性气体救护者必须佩戴好呼吸装备。
(2)迅速用大量清水对污染部位进行彻底冲洗;依情况可采用中和剂,如酸灼伤可用5%碳酸氢钠液湿敷,碱烧伤可用5%醋酸液湿敷;呼吸道吸入可以上述原则雾化吸入;眼部灼伤可用生理盐水冲洗。
(3)呼吸不正常者需立即进行心肺复苏急救,注意氰化物、硫化氢中毒不宜进行口对口呼吸,以压胸法为宜。8.6应急物资、设备的准备与供应
施工现场设工地医疗急救点,配备应急器材,如担架、急救箱、绳索、铁锹、绝缘棒、应急照明等;配备必要的应急物资,如麻袋、黄沙等;应急小组成员应保持通讯设备的畅通;当需要大量应急物资时,项目部向项经部和公司应急小组提出应急物资支援。8.7生产恢复
项目部安排有关人员参与事故调查处理小组,配合上级部门对事故调查和事故 上海建工五建集团
扣件式钢管落地脚手架专项施工方案
性质的认定,督促相关事项的执行情况,并按公司有关规定对事故人进行公司内部处理;在事故发生场所按有关要求进行整改并获有关上级部门及公司调查处理小组复查同意后,方可恢复生产。
伤亡事故发生后,对因工负伤的职工和死者家属,要严格根据国家有关规定,做好善后安抚处理工作。8.8演习
项目部根据公司的布置,在适当的时间组织本预案的领导小组和工作小组组织进行人员抢救的演习,并参加公司组织的急救知识的培训。演习所需费用由项经部财务部作专项安排。8.9预案评审(一)评审时机:
1、事故发生后
2、演习后(二)评审内容:
1、预案的适用性和可行性
2、可能引起的修改(三)修改预案的程序
经预案评审后,由原编制人起草,工作小组组长审核,领导小组组长审批。
9、劳动力施工进度计划
1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要15人,均有上岗作业证书。
2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。
3、外脚手架的搭设和拆除,均应有专项施工方案、安全方案、技术交底。并由项目技术负责人的认可,方可进行施工作业。并且必须配备必要的工具。
上海建工五建集团
第三篇:脚手架下沉加固方案
目 录
一、工程概况................................................................2
二、编制依据................................................................2
三、原因分析及处理措施......................................................2
四、现场控制措施............................................................3
五、施工部署................................................................3
六、劳动力及材料、机具配备..................................................3
七、安全措施................................................................3
一、工程概况
中国-马来西亚钦州产业园区启动区产业工人公共租赁房建设项目一期位于广西钦州市中马钦州产业园启动区内C-04-02地块的北部,本标段建设规模:1#、2#、3#楼宿舍楼、岗亭、围墙以及室外园林绿化工程。1#、2#、3#楼及配套设施总建筑面积为28409.62㎡;1#~3#楼均为地上6层,无地下室,钢筋混凝土框架结构,1#楼建筑面积10177.7㎡,建筑高度20.6m,首层为商铺,二至六层为宿舍;2#楼建筑面积8761.9㎡,建筑高度19.6米,首层为商铺和服务用房,二至六层为宿舍;3#楼建筑面积6069.62㎡,建筑高度22.7m,一至二层为餐厅,三至六层为宿舍;耐火等级:二级;建筑工程等级:二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年,主要结构类型:框架结构。
本工程脚手架为双排落地式脚手架,步距1.8m,横距0.8m,纵距1.5m,内杆离周边建筑物0.3m,搭设高度高出屋面楼板1.5m,小横杆里端距墙0.2m,每节点间布置两根小横杆,扫地杆离地0.2m,防护栏杆卫位于每步中间。
二、编制依据
1、工人公共租赁房(一期)工程施工图
2、施工组织设计
3、建设单位所下发的指令及工作联系函
4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程《JGJ130—2022》
三、原因分析及处理措施
1、原因分析
本工程体量大、工期紧迫,脚手架搭设在100厚C15砼垫层上,由于雨季连续冲刷和基础不均匀沉降等原因造成部分脚手架下沉,立杆悬空,大横杆、连墙件应力荷载集中变形等现象,现主要对脚手架下沉进行技术处理以及对脚手架可能出现的安全隐患进行预防。
2、处理措施
1)检查外脚手架是否存在积水,如有积水则采用水泵将积水及时排出,并用砼或水泥砂浆抹出找平坡度。
2)立杆悬空部位脚手架首先采用木方、模板等将其顶起垫牢,支撑固定后浇筑C15混凝土加固牢靠。部分支撑立杆垫层下出现下沉悬空,采用C15砼灌入垫层下部,砼灌入需饱满,浇筑砼完成后采取相应封闭措施,防止砼流出垫层下再次出现悬空。
3)局部大横杆、扫地杆变形过大处,先将两侧脚手架与建筑物加固好,再将变形大的大横杆、扫地杆等拆除卸荷后重新搭设,小横杆不平位置,采用松一条改一条的方法将小横杆调平。
4)连墙件出现脱扣、变形,立杆悬空等现象需要拆除卸荷并调直后重新连,同样采用松一条改一条的方法将连墙件重新调平。
5)局部立杆、大横杆、小横杆变形不大处,增加斜撑支撑固定,按两步三跨布置,扣件采用旋转扣件,拧紧固牢。
6)中庭脚手架下沉部位采用C15砼灌实后,将扫地杆用木方垫起,部分变形较大部位在中庭两侧采用横向支撑杆固定,同样采用两步三跨布置,7)中庭部位南北两侧两排立杆用剪刀撑固定,即:将南侧立杆底部与北侧立杆一层顶部连接,将南侧立杆一层顶部与北侧立杆底部连接,形成剪刀撑,剪刀撑布每三跨四排立杆布设一道,一层连续布设。
四、现场控制措施
加强现场管理,在施工前加强对工人的安全技术交底,严格监督,针对特殊部位编制专门的方案措施进行加强处理,重点控制,在施工前,做足技术指导,在施工过程中,严格控制过程,以达到质量合格。
五、施工部署
5.1成立安全防护领导小组
安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求,为此项目经理部成立安全防护领导小组,机构组成、人员编制及责任如下:
组长:项目执行经理周常青,负责施工现场安全防护全面主持工作。副组长:虢彪,负责施工现场协调工作及施工现场总指挥。
组员:刘强、赵靖、郭维、陈其辉、何劲松,负责现场安全防护落实整改具体工作。
六、劳动力及材料、机具配备
架子工:3人,负责脚手架拆除、搭设等整改工作,钢管:48x3.5mm钢管,脚手板:若干块20cm宽,脚手架整改完毕后脚手板复位。直角、旋转、对接扣件:若干,将破损的扣件拆下更换,脚手板手:3把,架子工拆除和搭设使用,力矩扳手:2把,检查扣件拧紧力度是否达到要求,七、安全措施
根据脚手架施工的特殊性,要求施工时做到:
(1)进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。
(2)进入施工现场的人员不得随意拆除和移动标识牌。
(3)严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。(4)脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,持上岗证方可上岗。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上脚手架操作。(5)上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。(6)脚手架堆放场做到整洁、摆放合理。
(7)施工人员做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。
(8)运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和钢丝要集中回收处理,应及时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。(9)在雨期要经常检查脚手板、斜道板、跳板上有无积水等物,若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。
(10)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等需经常进行检查和维修,地基有无积水,底座有无松动,立杆有无悬空,扣件螺栓有无松动等,派专人负责定期检查和维护。
(11)扣件、钢管等出现锈蚀的及时更换,锈蚀不严重的重新刷漆保养,出现裂纹的扣件钢管及时更换并做好更换记录,脚手架构件由分包队伍现场负责人、项目部现场施工员以及安全员负责,发现问题及时整改。
(12)在脚手架使用过程中,应尽量避免塔吊卸料、泵管浇筑砼、施工机械等的碰撞,出现脚手架局部损坏时及时修补更换,不得继续使用。
第四篇:加固脚手架专项方案 -1
结构加固施工 脚手架专项方案
编写: 审核: 审批:
2022.03.29
目录
第一章 工程概况...............................................................................................2 第二章 编制依据及施工准备...........................................................................2
2.1编制依据.................................................................................................2 2.2施工准备.................................................................................................2 第三章 脚手架搭设、拆除..................................................................................3
3.1脚手架方案选择.....................................................................................3 3.2脚手架材料选择.....................................................................................3 3.3脚手架搭设流程及要求.........................................................................3 3.4脚手架劳动力安排.................................................................................5 3.5脚手架搭设安全技术措施.....................................................................5 3.6脚手架拆除工艺及安全技术措施.........................................................7 第四章 本工程脚手架的形式..............................................................................8
4.1临边洞口防护脚手架.............................................................................8 4.2梁加固脚手架.........................................................................................9 4.3楼板加固脚手架...................................................................................11 4.4柱加固施工脚手架...............................................................................12 4.5钢梁加固施工脚手架...........................................................................14
第一章 工程概况
工程名称: 工程地址:
本工程项目为华堂商场望京店改造工程,位于朝阳区望京街9号望京国际商业中心。原房屋结构形式为框架结构,地上四层,地下两层。首层至三层高为5.1米,四层高为4.6米,地下一层高为5.3米,地下二层高为7.2米。
为满足新的使用功能和装修要求进行局部结构加固改造;
第二章 编制依据及施工准备
2.1编制依据
《建筑结构荷载规范》GB50009-2022; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2022)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2022; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2022; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2022; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2022; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2022; 2.2施工准备
在脚手架搭设前,应做好以下准备工作:
1、据施工方案的要求,应由技术人员对参与脚手架搭设的有关人员进行全面的技术交底。
2、应对搭设用的钢管、扣件、脚手片、铁丝等进行检查验收,不合格的构配件严禁使用,经检验合格的构配件应按品种、规格分类堆放整齐。
3、清除地面杂物,准备垫板,做好立杆基础措施。
4、对脚手架立杆底脚位置进行定位放线,并对夹层顶板进行支撑加固。
5、检查现场脚手架搭设的范围是否与脚手架方案相一致。
第三章 脚手架搭设、拆除
3.1脚手架方案选择
本工程从经济、适用、安全和可行等要求出发,考虑到工程的设计特点和实际情况,决定采用落地式钢管、扣件双排脚手架。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2022的构造要求,采用立杆横距为1.0m,步距1.20m,纵距1.0m,连墙件为两步三跨式的设置方式。3.2脚手架材料选择
3.2.1钢管
脚手架钢管宜采用外径Φ48mm,壁厚3.6mm的焊接钢管,且钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。另外钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,要有出场合格证;施工前还必须进行钢管抽样试验,满足设计要求后,方可进行使用。
3.2.2扣件
扣件采用可锻铸铁制作,质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,同时扣件不得有裂纹、气孔、缩孔、砂眼等锻造缺陷,扣件转动灵活,扣件夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm,扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时不得发生破坏。
3.2.3脚手板
脚手架的脚手板采用竹胶板。腐朽的竹胶板不得进行使用。3.2.4安全网
脚手架安全网采用密目式安全网,且网目密度应满足2000目/100cm2,安全立网挡风系数不可小于0.8。另外使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。
3.3脚手架搭设流程及要求
落地式脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力试验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
首先,按施工设计放线﹑铺垫板﹑设置底座或标定立杆位置;周边脚手架从
一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;立杆应按定位依次竖起,将立杆与纵杆连接固定,然后搭设第一步的纵向与横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上接长。同时,在设置第一排连墙件前,脚手架设置必要数量的抛撑,以确保构架稳定和架上操作人员的安全。最后,剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应搭升的架子一起及时设置。安全网满挂,挂于脚手架外立杆的内侧。
因为脚手架是在施工过程中需要承受垂直和水平的荷载,从保护施工人员的角度出发,脚手架必须有足够的承载能力,强度和稳定性,并在施工过程中不会出现倾斜,变形和摇晃现象,保证施工的安全。
3.3.1立杆设置
1、脚手架立杆纵距1.0m,横距1.0m,步距1.20m;连墙件设置为三步三跨式。
2、每根立杆底部应设置底座或垫板,同时必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
3、双排脚手架接长除顶层顶步外,其余各步接头必须采用对接扣件连接。
4、立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。3.3.2纵向、横向水平杆设置(大、小横杆设置)
1、纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨。
2、使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。
3、横向水平杆在作业层非主节点处的,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
4、使用脚手板时,横向水平杆的两端应用直角扣件固定在立杆上。3.3.3脚手板
1、作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。
2、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定于支撑杆件上。
3.3.4连墙件
1、连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。
2、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。
3、应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置。
4、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。
5、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。
6、当脚手架下部暂时不能设连墙件时应采取防倾覆措施。3.3.5剪刀撑
1、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45o~60o之间;每道剪刀撑跨越立杆的根数应按下表的规定确定
2、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。
3、高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。3.4脚手架劳动力安排
根据工程的结构特征和外脚手架的工程量,为了确保施工进度,需要架子工20人,且必须持有上岗作业证书。3.5脚手架搭设安全技术措施
3.5.1搭设技术保障措施
1、扣件式钢管脚手架安装人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应该持证上岗。
2、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆以及连墙件。
3、当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加固措施。室外管沟过脚手架基础必须在脚手架专项
方案体现,必须有安全措施。
4、在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。
5、架子搭设到10m高度时由架子搭设单位进行自检;架子搭设完毕后由搭设会同使用单位对整个脚手架进行验收检查,验收合格后方可投入使用。
6、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行规标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。
3.5.2质量保证措施
1、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规定进行检查验收,并应确认合格后使用。
2、双排脚手架、沿架体外围应用密目式安全网封闭,密目式安全网设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。
3、技术人员在脚手架搭设前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作人员。
4、脚手架必须严格依据本施工组织设计进行搭设,搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求。
5、脚手架搭设完备,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收,发现不符合要求处,必须限时或立即整改。
3.5.3安全保障措施
1、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
2、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。
3、当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设作业。雨、雪
4、夜间不宜进行脚手架搭设作业。
5、脚手架的安全检查与维护,应按相应规定进行。
6、临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
7、搭设脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派人看守,严禁非操作
人员入内。
3.5.4扣件抽样检查方法及要求
安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手检查,抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,应按下表规定。不合格的必须重新拧紧,不合格的应重新拧紧至合格 3.6脚手架拆除工艺及安全技术措施
3.6.1拆除工艺:
脚手架拆除遵循由上而下,先搭后拆的原则,拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板
→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。3.6.2安全技术措施:
1、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;
2、拆除前应对施工人员进行技术交底;
3、应清除脚手架上杂物及地面障碍物;
4、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固;
5、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;
6、卸料时各构配件严禁抛掷至地面;
7、运至地面的构配件应按规范规定及时检查、整修与保养,并应按品种、规格分别存放。
第四章 本工程脚手架的形式
本工程屋面以下各层层高均大于3.6米(B2层高7.5米,B1、F1、F2、F3层高均为5.1米,F4层高4.6米,屋面层层高3.6米); 因此,结构加固施工过程中的施工操作平台,梁板柱加固支撑卸荷脚手架,临边洞口防护等均需搭设脚手架。
4.1临边洞口防护脚手架
4.2梁加固脚手架
加固梁支撑卸荷及操作平台沿加固梁长方向布置,立杆纵距1000mm,步距1200mm,操作平台距加固结构最低点1500mm,以满足施工操作要求。操作平台上满铺竹跳板。
加固边梁支撑卸荷及操作平台沿加固梁长方向布置,立杆纵距1000mm,步距1200mm,操作平台距加固结构最低点1500mm,宽度1500mm,以满足施工操作要求。操作平台上满铺竹跳板。
4.3楼板加固脚手架
加固楼板支撑卸荷及操作平台沿加固梁长方向布置,立杆纵距1000mm,步
距1200mm,操作平台距加固结构最低点1700mm,宽度1500mm,以满足施工操作要求。操作平台上满铺竹跳板。4.4柱加固施工脚手架
加固柱支撑卸荷及操作平台沿加固梁长方向布置,纵横立杆间距1000mm,水平杆步距1200mm,操作平台距加固结构最低点1700mm,宽度700mm,以满足施工操作要求。操作平台上满铺竹跳板。
4.5钢梁加固施工脚手架
钢梁加固支撑卸荷及操作平台沿加固钢梁长方向布置,纵横立杆间距1000mm,水平杆步距1200mm,操作平台距加固结构最低点1700mm,宽度1500mm,以满足施工操作要求。操作平台上满铺竹跳板。
第五篇:桥梁维修加固悬吊脚手架
1、整体吊装式
图1
主桥施工吊架示意图
图2
吊架受力计算模型
图3
吊架应力验算结果
图4
吊架挠度验算结果
图5
吊架现场加工
图6
吊架加工完毕后船只运输
2、锚栓悬吊式
3、拱桥
4、钢箱梁涂装
5、蜘蛛人涂装
7、柳州产桥梁检测维修车