煤矿井下电钳工岗位职责所是什么(共5篇)

第1篇:煤矿井下电钳工岗位责任制

       井下电钳工岗位责任制

       第一条、严格执行井下电工“岗位操作规程”及管理制度,持证上岗。

       第二条、负责业务范围内的电气设备日常检查、检修和维护工作。杜绝电器失爆。

       第三条、负责业务范围内线缆的规范悬挂。

       第四条、负责在检修电器设备故障时,做好所检线路的停电、闭锁并悬挂“正在检修、不准送电”警示牌。

       第五条、负责业务范围内小件设备的维护和使用。

       第六条、负责井下通讯信号系统的正常运行。

       第七条、负责做好变电室值班工作,按规定执行停送电制度。

       第八条、负责井下变电所工器具的测试和效验工作。第九条、负责井下电器设备电流整定值测试工作并做好记录记载。

       第十条、严格执行现场交接班制度。

第2篇:煤矿井下电钳工题库

       井下电钳工题库(833题)

       一、单选(358题)

       1、瓦斯爆炸的条件有3条,()爆炸。 A、其他情况下也能

       B、只要3条中的一项条件存在,瓦斯即可 C、三项条件必须同时存在,瓦斯才能 D、只要3条中的两项条件存在,瓦斯即可 标准答案:C

       2、不漏油中规定设备运动接合面允许有油迹,但在擦干后()分钟不见油,半小时不成滴。 A、5 B、3 C、10 D、8 标准答案:B

       3、隔爆结合面产生的机械伤痕,宽度与深度不大于0.5mm;其长度应保证剩余无伤隔爆面有效长度不小于规定长度的()。A、2/3 B、1/3 C、1/2 D、1 标准答案:A

       4、远距离控制线路的额定电压不超过()。 A、36V B、127V C、380V D、220V 标准答案:A

       5、电压为1140V,漏电闭锁值为()KΩ。 A、33 B、60 C、40 D、11 标准答案:C

       6、隔爆电气设备操纵杆的表面粗糙度不大于()。 A、3.2 B、12.5 C、6.3 D、1.6 标准答案:A

       7、在总回风巷和专用回风巷中()敷设电缆。 A、经矿长批准可以 B、不应 C、能够 D、可以 标准答案:B

       8、密封圈内径引入电缆外径差大于()mm以上就属于电缆引出入装置失爆。 A、0.5 B、0.8 C、1.0 D、0.2 标准答案:C

       9、橡套电缆在喇叭嘴出口处出现死弯,致使橡套电缆(包括四小线)绝缘外护套与相线分相绝缘橡胶分层属于()。 A、不失爆 B、不完好 C、完好 D、失爆 标准答案:D

       10、弹簧垫不得破损,不得失去弹性否则为()。 A、完好 B、不完好 C、不失爆 D、失爆 标准答案:D

       11、喇叭嘴应平行压紧,两边压紧螺栓入扣差大于()为不完好设备。 A、5mm B、3mm C、2mm D、1mm 标准答案:A

       12、防爆电气设备使用的环境温度为()。 A、-10℃~40℃ B、-10℃~35℃ C、-20℃~30℃ D、-20℃~40℃ 标准答案:D

       13、矿用电缆()漏电接地是井下低压电缆常见故障。 A、三相 B、二相 C、局部 D、一相 标准答案:D

       14、煤电钻综合保护装置安装时,应可靠接地,辅助接地应在主接地()以外处。 A、5m B、4m C、2m D、3m 标准答案:A

       15、()应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m^2,厚度不得小于5mm。 A、主接地极 B、辅助接地极 C、局部接地极 D、接地极 标准答案:A

       16、电气设备必须台台上架,并悬挂标志牌,注明设备编号、容量、用途、整定值、整定日期、负荷情况、最远点两相短路电流、包机人等。标志牌应与实际相符,否则该设备为()设备。A、失爆 B、完好 C、不完好 D、不失爆 标准答案:C

       17、隔爆外壳裂纹、开焊、严重变形的长度超过(),同时凹坑深度超过5mm为失爆。 A、50mm B、30mm C、40mm D、60mm 标准答案:A

       18、在顺槽转载机上装设破碎机,对运输系统起到节流和()作用。 A、缓冲 B、保护 C、调节

       D、防皮带破损 标准答案:A

       19、井下低压馈电线上,必须装有()。 A、计量装置

       B、检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置 C、漏电闭锁

       D、选择性动作的单相接地保护装置 标准答案:B 20、变电所内检修时,值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得()的同意。A、调度室

       B、工作许可人 C、检修负责人 D、签发人 标准答案:C

       21、用兆欧表摇测时,其正常转连为每分钟()转。 A、100 B、60 C、120 D、150 标准答案:C

       22、接线的接线嘴压紧后应有间隙,余量不小于()mm。 A、0.5 B、1 C、2 D、1.5 标准答案:B

       23、真空开关管产生的操作过电压的原因是()。 A、电压过高

       B、触头之间间隙过小

       C、开、关瞬间断流能力极强 D、误操作 标准答案:C

       24、三专馈电开关的()每台只能带一个掘进工作面的局部通风机。 A、变压器 B、高爆开关 C、总馈开关 D、分馈开关 标准答案:D

       25、将电气设备从一种工作状态改变为另一种工作状态的操作,称为()。 A、倒闸操作 B、切换状态 C、改变状态 D、切换电路 标准答案:A

       26、隔爆电气设备用螺栓紧固透眼螺孔的部件,螺栓螺纹露出螺母超长时,()在螺栓下面加多余的垫圈来减少螺栓的伸出长度。 A、可以 B、不得 C、必须

       D、经同意后可以 标准答案:B

       27、电缆护套伸入隔爆器壁长度小于()mm为失爆。 A、15 B、10 C、5 D、20 标准答案:C

       28、螺纹连接产生松动故障的原因,主要是经受长期()而引起的。 A、紧固 B、运转 C、磨损 D、振动 标准答案:D

       29、供电系统发生短路故障时,其重要的特征是电流突然增大和()。 A、绝缘降低 B、电压升高 C、电压不变 D、电压降低 标准答案:D 30、带油的电气设备溢油或漏油时,()处理。A、必须立即 B、应安排 C、视情况 D、汇报 标准答案:A

       31、连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm^2的()连接。 A、铜线 B、铁线 C、镀锌铁线 D、铝线 标准答案:A

       32、每()必须对漏电继电器进行l次跳闸实验。 A、天 B、周 C、班 D、月

       标准答案:A

       33、电缆护套伸入隔爆器壁长度大于()mm为不完好。 A、15 B、10 C、5 D、20 标准答案:A

       34、井下供电系统,为防止电火花的产生及人身触电事故的发生,常采用的三种保护方式是()、过流保护、保护接地。 A、过负荷保护 B、断相保护 C、漏电保护 D、低电压保护 标准答案:C

       35、低压馈电开关检漏装置的主、辅接地极间距应大于()米。 A、10 B、5 C、3 D、15 标准答案:B

       36、低压电动机的控制设备,应具备()。 A、短路、过负荷、漏电保护装置

       B、短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置 C、短路、过负荷

       D、短路、过负荷、接地和欠压释放保护 标准答案:B

       37、需要停电检修隔爆电气设备时,要严格执行停、送电工作票制度。需要停高压电源时,应办理()。A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、停电联系单 D、第三种工作票 标准答案:A

       38、各变(配)电所的入口或门口应悬挂()字样的警示牌。 A、高压危险 B、有电危险 C、闲人免进

       D、非工作人员禁止入内 标准答案:D

       39、采用橡胶密封的电气设备电缆引入装置,接线的接线嘴压紧后应有间隙,余量不小于()毫米。压叠式接线嘴压紧密封圈后单手晃动喇叭嘴,上下左右不得晃动。A、1 B、2 C、5 D、3 标准答案:A 40、与局部接地极的连接,应采用截面不小于()mm^2的铜线。A、35 B、25 C、50 D、100 标准答案:B

       41、电动机断相是指三相交流电动机的()绕组断线。 A、3相 B、2相

       C、任意一相 D、4相

       标准答案:C

       42、电缆悬挂在水平或倾斜巷道内悬挂点间距不得超过()米。 A、3 B、2 C、5 D、4 标准答案:A

       43、在进行倒闸操作时,应由()填写操作票。 A、工作票签发人 B、操作人 C、负责人 D、监护人 标准答案:B

       44、电压为127v时漏电闭锁值为()KΩ。 A、11 B、1.64 C、3 D、22 标准答案:C

       45、电缆护套伸入器壁不小于()mm,不大于()mm。 A、2、12 B、4、14 C、3、13 D、5、15 标准答案:D

       46、井下电缆长度应符合实际需要,若需要接长,则接头必须符合电缆连接要求,杜绝()。

       A、羊尾巴、明接头、鸡爪子 B、绑扎 C、修补连接 D、接线盒连接 标准答案:A

       47、若某矿一电磁启动器工作时,JDB保护动作发生跳闸,并且跳闸后经一定延时可以重新启动,经分析可判断属()故障。 A、短路 B、低电压 C、漏电

       D、过载或断相 标准答案:D

       48、采用熔断器作为短路保护,熔体电流IR=Iqe/1.8-2.5,其中1.8-2.5称为()。

       A、熔化系数 B、灵敏系数

       C、及时熔化系数 D、不熔化系数 标准答案:D

       49、供移变的高压馈电线上必须装设有选择性的动作于跳闸的()保护装置。 A、单相接地 B、监视 C、短路 D、漏电 标准答案:A 50、高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆相互的间距应大于()米。A、0.1 B、0.2 C、0.4 D、0.3 标准答案:A

       51、电气设备引入装置密封圈内径与电缆外径差应小于(),芯线截面积4平方毫米及以下电缆密封圈内径应不大于电缆外径。 A、0.5毫米 B、2毫米 C、1.5毫米 D、1毫米 标准答案:D

       52、电气设备的防护等级是指()。 A、绝缘等级

       B、外壳防水和防外物的等级 C、防爆等级

       D、外壳表面温度允许等级 标准答案:B

       53、电网内某台设备(主要是电动机)或负荷端电缆,由于绝缘击穿或导体碰击外壳,在设备运转时产生漏电;还可能由于针状导体刺入负荷侧电缆内产生漏电。称之为()漏电。A、瞬间的集中性 B、间歇的集中性 C、长期集中性 D、分散性 标准答案:B

       54、煤矿井下要求()以上的电气设备必须设有良好的保护接地。 A、36V B、127V C、50V D、24V 标准答案:A

       55、电气设备(包括五小电器)法兰结构的引入装置,螺栓拧入螺纹孔的长度不应小于螺栓直径的()。 A、1倍 B、2倍 C、1.5倍 D、0.5倍 标准答案:A

       56、煤矿特种作业人员必须经过(),取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。 A、职业教育 B、学历教育

       C、专门安全作业培训 D、技术培训 标准答案:C

       57、隔爆电气设备的隔爆腔之间()保持原设计隔爆性能。 A、必须 B、可以 C、应该 D、不应该 标准答案:A

       58、矿用橡套软电缆的允许载流量,是根据导线长期允许工作温度()℃,环境温度25℃时规定的。 A、65 B、45 C、70 D、55 标准答案:A

       59、井下防爆型的通信、信号和控制装置,应优先采用()。 A、特殊型

       B、本质安全型 C、隔爆型 D、增安型 标准答案:B 60、高压电缆泄漏和耐压试验,每年进行()。A、1次 B、3次 C、2次 D、4次

       标准答案:A 6

       1、隔爆电动机斜面接线盒盒盖严禁反装,否则否则为()。 A、失爆 B、不失爆 C、不完好 D、完好 标准答案:A 6

       2、在电网接地电容电流较大时,线路对地绝缘与人身触电电流的关系是()。 A、绝缘电阻越小触电电流越大 B、绝缘电阻越大触电电流越大 C、绝缘电阻越大触电电流越小

       D、在一定范围内片面增大绝缘电阻会增大触电电流 标准答案:D 6

       3、井下机电设备硐室内,各种()之问应留出0.8m以上的距离。 A、设备与硐室 B、设备与墙壁 C、设备相互 D、照明设备 标准答案:C 6

       4、移动变电站应采用()橡套电缆。 A、铠装 B、软芯 C、普通

       D、监视型屏蔽 标准答案:D 6

       5、()及以上的电动机,应采用真空电磁启动器控制。 A、40kW B、30kW C、50kW D、45kW 标准答案:A 6

       6、高压电缆泄漏和耐压试验,()以上是危险电压。 A、48V B、24V C、12V D、36V 标准答案:D 6

       7、隔爆设备的隔爆腔之间()直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则此设备为失爆。 A、严禁 B、完好 C、不失爆 D、可以 标准答案:A 6

       8、油料火灾不宜用()灭火。 A、水 B、沙土 C、沙子 D、干粉 标准答案:A 6

       9、防爆电气设备的防爆标志为()。 A、dI B、MA C、ⅡA D、Ex 标准答案:D 70、每一移动式电气设备与总接地网或局部接地极之间的电阻不得超过()欧。A、2 B、3 C、1 D、1.5 标准答案:C 7

       1、设置在水沟中的()接地极应用面积不小于0.6m^2厚度不小于3mm的钢板制成。 A、辅助 B、局部 C、主 D、极板 标准答案:B 7

       2、煤电钻综合保护装置安装时,接线前应对装置的绝缘再做l次测定,用500V兆欧表测量高低压侧绝缘电阻,应不低于()。 A、20MΩ B、5MΩ C、15MΩ D、10MΩ 标准答案:B 7

       3、在紧急情况下,6KV的电缆允许过负荷(),持续时间为2h。 A、15% B、10% C、25% D、20% 标准答案:A 7

       4、井下高压电动机、动力变压器的高压侧应有()、过负荷和欠电压释放保护。 A、短路 B、过电压; C、相序; D、过电流 标准答案:A 7

       5、井下电网中发生漏电,电动机()正常工作。 A、一般可以 B、不确定 C、可以 D、不可以 标准答案:D 7

       6、隔爆型电气设备放置与地平面垂直,最大倾角不得超过()度。 A、12 B、15 C、10 D、20 标准答案:B 7

       7、矿井硐室外严禁使用()低压电气设备。 A、油浸式 B、充砂型

       C、本质安全型 D、浇封型 标准答案:A 7

       8、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中,高压不超过()。 A、6000V B、10000V C、100000V D、35KV 标准答案:B 7

       9、矿井供电系统接地网接地电阻值的测定,每()测定l次。 A、月 B、季 C、半年 D、年

       标准答案:B 80、隔爆外壳的隔爆接合面的作用()。A、熄火 B、隔热 C、防水 D、防噪音 标准答案:A 8

       1、开关在井下使用超过()个月应对其过流保护装置进行一次校验和调整。 A、12 B、6 C、9 D、3 标准答案:B 8

       2、井下电网有故障的线路()强行送电。 A、不准

       B、联系后可以 C、检查后可以 D、第一次可以 标准答案:A 8

       3、接线室内地线长度应以松开线嘴卡兰拉动电缆时,相线被拉松或脱而地线不掉为宜,否则均为()。 A、失爆 B、不完好 C、不失爆 D、完好 标准答案:B 8

       4、某矿采区供电系统发生()故障,因其母线使用多台连接器连接,故检查故障时一般先从中间拆开l台连接器,使用2500V兆欧表分段检查故障的发生范围。 A、漏电 B、过流 C、低压 D、接地 标准答案:A 8

       5、各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必须齐全、完整、可靠,整定正确。否则为电气安全隐患点,此设备为()设备。A、完好 B、不失爆 C、不完好 D、失爆 标准答案:C 8

       6、容易碰到的带电体()加装护罩或遮拦等防护设施。 A、不要 B、需要 C、必须 D、有

       标准答案:C 8

       7、隔爆电气设备外壳上透明件()胶粘、修理。 A、严禁

       B、经同意可以 C、可以 D、不可以 标准答案:A 8

       8、变电所低压馈电开关()进行一次漏电装置的跳闸试验。 A、每月 B、每周 C、每天 D、每班 标准答案:C 8

       9、为保证矿井的供电质量,规定电压降不超过额定电压的()。 A、±10% B、±20% C、±5% D、±15% 标准答案:C 90、电气设备和电缆有裸露导体或明火操作者均属明接头;开关零位带电也属()。A、羊尾巴 B、明接头 C、完好 D、鸡爪子 标准答案:B 9

       1、1140V时,电网系统总的绝缘电阻值应符合()。 A、60KΩ B、50KΩ C、80KΩ D、40KΩ 标准答案:C 9

       2、压叠式线嘴用单手晃动,喇叭嘴无明显晃动为()。 A、完好 B、合格 C、失爆 D、可以 标准答案:B 9

       3、漏电闭锁装置是用以对()的供电干线或分支线的对地绝缘状态进行监视。 A、已送电 B、发生故障 C、未发生故障 D、未送电 标准答案:D 9

       4、普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度()以下的地点使用。 A、1.5% B、0.5% C、0.75% D、1% 标准答案:D 9

       5、井下矿用电气设备最高表面温度()度。 A、180 B、120 C、150 D、200 标准答案:C 9

       6、隔爆电气设备用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,螺栓拧入螺孔长度如是铸铁、铜、铝件不应小于螺栓直径的()倍。 A、1.0 B、1.3 C、1.2 D、1.5 标准答案:D 9

       7、在高瓦斯矿井、瓦斯喷出区域及煤与瓦斯突出矿井中,掘进工作面的局部通风机都应实行“三专供电”,即专用线路、专用开关和()。 A、专用电动机 B、专人值守 C、专用电源 D、专用变压器 标准答案:D 9

       8、电气设备引入装置金属挡板直径与进线装置内径之差不大于()毫米,厚度不小于2毫米,金属垫圈外径与进线装置内径之差不大于2毫米,厚度不小于1毫米。 A、3 B、5 C、1 D、2 标准答案:D 9

       9、防爆外壳无开焊,观察窗孔胶封良好,无破损、无裂纹;否则为()。A、不完好 B、完好 C、失爆 D、不失爆 标准答案:C 100、漏电继电器应每()上井进行检修。A、日 B、年 C、周 D、月

       标准答案:B 10

       1、绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的()。 A、防水性 B、耐热性 C、绝缘性 D、导电性 标准答案:C 10

       2、万用表一般由表头、测量线路、()三部分组成。 A、外接电路 B、外壳 C、表笔 D、转换开关 标准答案:D 10

       3、井下电缆应用电缆吊钩(卡)悬挂,橡套电缆严禁用()悬挂。 A、扎带 B、铁丝 C、树脂吊钩 D、铜丝 标准答案:B 10

       4、对使用中的防爆电气设备的防爆性能,()检查一次设备外部。维护防爆面时不得损伤或玷污防爆面,检修完毕后必须进行防锈处理,以防止防爆面锈蚀。A、每旬 B、每周 C、每班 D、每天 标准答案:C 10

       5、密封圈老化,变质失去弹性,硬度达不到邵尔氏硬度()为失爆。 A、45度-65度 B、55度-65度 C、45度-55度 D、40度-50度 标准答案:C 10

       6、井下照明和信号装置,应采用综合保护装置配电,其保护功能为()。 A、先导控制回路短路保护 B、短路、过载和漏电保护 C、失电保护 D、断相保护 标准答案:B 10

       7、井下()使用灯泡取暖和使用电炉。 A、严禁

       B、合适的工作地点 C、寒冷时才能 D、可以 标准答案:A 10

       8、人体的不同部分如皮肤、血液、肌肉及关节等对电流呈现的阻抗称为()。 A、绝缘电阻 B、接触电阻 C、表皮电阻 D、人体电阻 标准答案:D 10

       9、高压配电装置中监视线与地线间的绝缘电阻达到()数值时,应可靠动作。 A、大于1.5kΩ B、小于1.5kΩ C、大于1kΩ D、小于3.0kΩ 标准答案:D

       110、压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量()电缆直径的10%。 A、不超过 B、大于 C、应等于 D、应超过 标准答案:A 1

       11、拆除临时接地线的顺序是()。 A、先拆除接地端,后拆除设备导体部分 B、同时拆除接地端和设备导体部分 C、没有要求

       D、先拆除设备导体部分,后拆除接地端 标准答案:D 1

       12、溜放煤、矸、材料的溜道中()敷设电缆。 A、在有安全措施条件下可以 B、不能 C、严禁 D、可以 标准答案:C 1

       13、主、备局部通风机的电源必须取自同时带电的不同母线段的()的电源。 A、同一个 B、相互闭锁 C、相互独立 D、单独 标准答案:C 1

       14、在煤矿井下验电,接地,放电时,应在瓦斯浓度为()以下进行。 A、1.0% B、1.5% C、2.0% D、2.5% 标准答案:A 1

       15、挡板厚度不小于()mm。 A、2.5 B、1.5 C、1 D、2 标准答案:D 1

       16、过电流是指流过电气设备和电缆的电流()额定值。 A、小于 B、等于 C、超过 D、远大于 标准答案:C 1

       17、铸铁、铜、铝合金件上,螺栓拧入螺纹孔的长度应不小于螺栓直径的()倍。 A、2.0 B、1.8 C、1.5 D、1.2 标准答案:C 1

       18、电流互感器工作时,其二次侧不允许()。 A、短路 B、接零 C、开路 D、接地 标准答案:C 1

       19、除在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间外,其他地点必须采用()。 A、铜芯电缆 B、一般电缆 C、专用电缆 D、铝芯电缆 标准答案:A 120、不同型的电缆之间()直接连接。A、可以 B、严禁 C、必须 D、不能 标准答案:B 1

       21、硐室内必须悬挂与实际相等的()系统图。 A、用电 B、供电 C、运行 D、接地 标准答案:B 1

       22、电气间隙是指两个裸露导体之间的()空间距离。 A、最短 B、平均 C、最长 D、直线 标准答案:A 1

       23、隔爆电气设备紧固件上的螺栓、螺母、垫圈要()、无锈蚀。 A、一致 B、合适 C、整齐

       D、齐全、紧固 标准答案:D 1

       24、密封圈宽度应大于电缆外径的()倍。 A、0.3 B、0.7 C、1 D、0.5 标准答案:B 1

       25、停送电、倒闸操作前,操作人、监护人必须明确操作目的、任务、作业性质、停电范围和(),做好操作准备。 A、带电部位 B、操作项目 C、操作顺序 D、时间 标准答案:D 1

       26、高压停电必须挂接地线,挂临时接地线应由()人进行。 A、1 B、2 C、4 D、3 标准答案:B 1

       27、使用钳形电流表时,应将()通电导线夹在钳口中心。 A、三根 B、高压 C、两根 D、单根 标准答案:D 1

       28、高压配电设备,其中失压脱扣器在额定电压的()%时应可靠吸合。 A、95 B、85 C、65 D、75 标准答案:B 1

       29、年产6万t以下的矿井采用单回路供电时,()备用电源。 A、可以不设 B、必须有 C、不需要

       D、可以有也可以没有 标准答案:B 130、1140V电压隔爆腔内导线沿绝缘材料的爬电距离是()。A、20mm B、35mm C、45mm D、12mm 标准答案:C 1

       31、小绞车完好标准要求是:闸带无裂纹、磨损剩余厚度不小于()。 A、4mm B、2mm C、3mm D、5mm 标准答案:C 1

       32、向井下配电的主变压器中性点是指()。 A、变压器一次绕组的公共点 B、变压器二次出线电缆的接地线 C、变压器一次电缆的地线 D、变压器二次绕组的公共点 标准答案:D 1

       33、严禁各类隔爆电气设备在()状态下运行。 A、完好 B、完整 C、失爆 D、不完好 标准答案:C 1

       34、在混合气体中,当氧气浓度低于()时,瓦斯就失去爆炸的可能性。 A、17% B、18% C、12% D、13% 标准答案:C 1

       35、矿用各种隔爆型开关必须坚持使用好机械闭锁装置,凡机械闭锁装置损坏或甩掉,视为()。 A、正常 B、完好 C、不完好 D、失爆 标准答案:D 1

       36、煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须经过安全检验并取得煤矿矿用产品()。

       A、防爆标志 B、质量合格证 C、安全标志 D、人井合格证 标准答案:C 1

       37、当工作负责人临时变动时,要列出新工作负责人姓名,注明变动时间,由()签名。

       A、原工作负责人 B、新工作负责人 C、工作票签发人 D、监护人 标准答案:C 1

       38、低压电网中的防爆接线盒,应由专人每()进行l次性能检查。 A、月 B、年 C、周 D、日

       标准答案:A 1

       39、漏电继电器动作电阻值是以()绝缘电阻为基准确定的。 A、网络允许最低 B、网络实测

       C、所控制的电气设备 D、网络中电缆 标准答案:A 140、局部通风机和掘进工作面的电气设备必须装设有()。A、集中控制装置 B、风电闭锁装置 C、防爆装置

       D、自动切换装置 标准答案:B 1

       41、密封圈内径与电缆外径差应小于()。 A、1.0mm B、1.5mm C、2.5mm D、2.0mm 标准答案:A 1

       42、高压电缆连接器至少()检查l次绝缘情况。 A、每日 B、每月 C、每班 D、每周 标准答案:D 1

       43、选择交流接触器额定电流时,由()确定。 A、具体负载 B、启动电流

       C、电动机的负荷 D、电动机的额定电流 标准答案:D 1

       44、处理电缆故障时,故障地段的瓦斯浓度应在()以下才能检修。 A、1.5% B、1% C、0.5% D、2% 标准答案:B 1

       45、一般鼠笼型感应电动机全压起动时的电流约为额定电流的()倍。 A、1~2 B、3 C、0.5 D、4~7 标准答案:D 1

       46、电缆与电气设备引入装置密封圈之间不得包扎其它物体,密封圈的单孔内()穿进多根电缆。 A、不应 B、可以 C、严禁 D、允许 标准答案:C 1

       47、对使用中的防爆电气设备的防爆性能,()至少检查一次,维护防爆面时不得损伤或玷污防爆面,检修完毕后必须进行防锈处理,以防止防爆面锈蚀。 A、每月 B、每天 C、每周 D、每旬 标准答案:A 1

       48、电缆的末端不安装防爆电气设备或防爆元件者为()。 A、羊尾巴 B、不完好 C、鸡爪子 D、完好 标准答案:A 1

       49、选用的井下电气设备,必须符合()。 A、防爆要求

       B、煤矿安全规程要求 C、供电要求 D、保护要求 标准答案:B 150、煤矿井下用I类电气设备隔爆平面接合面长度为25mm,外壳容积大于0.1L,其最大间隙应为()mm。A、0.7 B、0.5 C、0.6 D、0.4 标准答案:B 1

       51、专用变压器最多可向()套不同掘进工作面的局部通风机供电。 A、3 B、2 C、1 D、4 标准答案:D 1

       52、煤矿井下三大保护是指()。 A、过流、漏电、保护接地 B、短路、过负荷、漏电 C、短路、漏电、保护接地 D、过载、低电压、保护接地 标准答案:A 1

       53、如用两台馈电开关作总开关时,可合用一台检漏保护装置,两台馈电开关的跳闸线圈应()。 A、混联 B、直连 C、并联 D、串联 标准答案:C 1

       54、快动式门或盖打不开者为()。 A、失爆 B、不失爆 C、完好 D、不完好 标准答案:A 1

       55、采区变电所的位置不得设在()地点中。 A、采区运输上山和轨道上山联巷 B、采区进风巷 C、工作面进风巷 D、工作面运输巷 标准答案:D 1

       56、移动变电站分断时,先断()再分断高压。 A、低压 B、负荷 C、高压 D、电源 标准答案:A 1

       57、快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不小于()mm。 A、20 B、10 C、25 D、15 标准答案:C 1

       58、电源电压低于1140V的插接装置,若缺少防止突然拔脱的联动装置,可以定为()。 A、失爆 B、完好 C、完整 D、合格 标准答案:A 1

       59、临时变电所安装位置为不影响行车和行人应留有不小于()毫米的安全间隙并安设防护栏,设置高压警示标志、悬挂与实际相符的供电系统图、防火器材等必须齐全。 A、700 B、600 C、500 D、800 标准答案:D 160、熔断器()接在被保护的电气电路中。A、并 B、混

       C、串或并 D、串

       标准答案:D 16

       1、低压验电笔由金属笔尖、限流电阻、()、弹簧、金属笔尾和绝缘外壳等组成。 A、灯泡 B、氖管 C、绝缘体 D、电容 标准答案:B 16

       2、隔爆电气设备用螺栓紧固透眼螺孔的部件,螺栓螺纹应露出螺母()个螺距。 A、2~3 B、1~3 C、1~2 D、2~4 标准答案:B 16

       3、接线柱、接线座有裂纹,接线座晃动,接线柱跟转均属()。 A、失爆 B、完好 C、不失爆 D、不完好 标准答案:A 16

       4、煤电钻必须设有()及远距离启动和停止煤电钻的综合保护装置。 A、检漏、漏电闭锁、短路、过负荷 B、漏电保护、短路、过负荷、漏电闭锁

       C、检漏、漏电保护、漏电闭锁、短路、过负荷 D、检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、单相断线 标准答案:D 16

       5、防爆电气设备当采用可拆卸螺钉或螺栓紧固防爆外壳的任何部件时,这些螺钉或螺栓孔不应穿透外壳壁,孔周围的金属厚度不应小于孔径的(),且至少为3毫米。 A、三分之一 B、二分之一 C、五分之一 D、四分之一 标准答案:A 16

       6、变电硐室长度超过6m时,必须在硐室的()各设1个出口。 A、两端 B、一侧 C、上下 D、对面 标准答案:A 16

       7、保护接地用的电缆芯线电阻值不得超过()欧。 A、4 B、1 C、2 D、5 标准答案:C 16

       8、特种作业人员必须取得()才允许上岗作业。 A、技术资格证书 B、操作资格证书 C、安全资格证书 D、技能鉴定证书 标准答案:B 16

       9、需打开电气设备(含小型电器)隔爆盖检修时,要()检测有害气体浓度符合要求后,再进行停电,检修操作。 A、当时 B、提前 C、过后 D、选择性 标准答案:B 170、煤矿用防爆电气设备必须有()。A、设备铭牌 B、防爆合格证 C、设备责任牌 D、设备标志牌 标准答案:B 17

       1、电气设备检修必须在支护良好,周围环境瓦斯浓度在1%以下时工作,电气作业应最少不少于(),必须有一人监护。 A、三人 B、两人 C、一人 D、四人 标准答案:B 17

       2、井下三相交流动力系统漏电故障的危害程度是与漏电故障()的大小有关的。 A、功率 B、电流 C、电压 D、功耗 标准答案:B 17

       3、当人体通过()以上交流电流时,就有触电感觉。 A、20mA B、5mA C、15mA D、10mA 标准答案:B 17

       4、矿用本质安全型防爆电气设备的标志符号为()。 A、p B、d C、e D、i 标准答案:D 17

       5、井下使用的橡套电缆()采用阻燃电缆。 A、可以 B、不准 C、严禁 D、必须 标准答案:D 17

       6、井下供电系统中所有的检漏继电器、煤电钻综保、照明信号综保,必须装设合格的()。 A、主接地装置 B、接地极

       C、局部接地装置 D、辅助接地装置 标准答案:D 17

       7、用验电笔验电时,应将金属笔尖()触向测试点。 A、大面积 B、缓慢 C、快速 D、经过电阻 标准答案:B 17

       8、可以不设局部接地极的地点是()。 A、高压接线盒 B、变配电点 C、中央变电所 D、采区变电所 标准答案:C 17

       9、矿用防爆标志符号“d”为()设备。 A、充砂型 B、隔爆型 C、增安型

       D、本质安全型 标准答案:B 180、橡套电缆的接地芯线,除用做监测接地回路外,()兼作他用。A、可以 B、不得

       C、特殊时可以 D、不可以 标准答案:B 18

       1、电气设备在运行运转过程中要坚持()制度,发现问题及时处理和回报。 A、电气试验制度 B、巡回检查制度 C、交接班制度 D、定期检修制度 标准答案:B 18

       2、井下由采区变电所引出的馈电线上,应装设()。 A、短路、过负荷

       B、短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置 C、短路、过负荷、接地和欠压释放保护 D、短路、过负荷、漏电保护装置 标准答案:D 18

       3、电气设备的工作电压低于()就无需接地。 A、121v B、2.0v C、12v D、36v 标准答案:D 18

       4、电缆在连接时,抗拉强度应不低于原电缆线芯的()。 A、70% B、90% C、60% D、80% 标准答案:A 18

       5、四小线的密封圈因缆线被猛力拖拽致使密封圈分层严重外凸达密封圈宽度的1/3者为()。 A、不失爆 B、失爆 C、不完好 D、完好 标准答案:B 18

       6、高压电缆间的连接一律采用压接技术,接线柱使用压板接线时,压板凹面一律朝下,否则为()。 A、完好 B、失爆 C、不完好 D、不失爆 标准答案:C 18

       7、螺旋式空闲喇叭嘴的密封圈、挡板、金属圈应依次装入,且都只能装一个,否则为()。 A、不完好 B、完好 C、失爆 D、不失爆 标准答案:C 18

       8、止血带通常用橡皮止血带,也可用()代替。 A、细绳 B、电线 C、炮线 D、绷带 标准答案:D 18

       9、电气设备(包括五小电器)法兰结构的引入装置,螺栓拧入螺纹孔的长度是铸铁、铜、铝合金等材料的应不小于螺栓直径的()。 A、2倍 B、1.5倍 C、0.5倍 D、1倍

       标准答案:B 190、若某矿一电磁启动器工作时,JDB保护动作发生跳闸,并且跳闸后不能再次重新启动,经分析可判断属()故障。A、过载或断相 B、漏电 C、低电压 D、短路 标准答案:D 19

       1、进出线嘴的压紧程度:螺旋线嘴一般用单手正向用力拧不动为()。 A、合格 B、失爆 C、完好 D、可以 标准答案:A 19

       2、移动变电站低压检漏装置的试验按有关规定执行。补偿调节装置经一次整定后,不能任意改动。用于检测高压屏蔽电缆监视性能的急停按钮应()试验一次。A、每天 B、每旬 C、每班 D、每周 标准答案:A 19

       3、设置在其他就近潮湿处的局部接地极可用长度不小于(),直径不小于35mm的钢管制成。 A、0.75m B、1.5m C、1.0m D、2.0m 标准答案:B 19

       4、某矿使用的橡套电缆发生龟裂,经检测判断,主要原因是由于长期()运行,电缆温度过高,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线黏连所致。 A、断相 B、过压 C、过载 D、短路 标准答案:C 19

       5、矿井电源线路上严禁装设()。 A、负荷定量器 B、欠电压保护 C、定时限保护 D、三相电度表 标准答案:A 19

       6、安全电压取决于人体电阻和()的大小。 A、安全电流 B、对地绝缘

       C、电网绝缘电阻 D、工作电压 标准答案:A 19

       7、矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不超过()A。 A、20 B、5 C、10 D、30 标准答案:A 19

       8、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过()。 A、2Ω B、3Ω C、1Ω D、4Ω

       标准答案:A 19

       9、检漏继电器应安装设在馈电开关的()侧。 A、高压 B、负荷 C、电源 D、动作机构 标准答案:B 200、电缆芯线的连接严禁(),应采用压紧或焊接。A、焊接 B、压接 C、压紧 D、绑扎 标准答案:D 20

       1、井下电气设备的安装、拆除和供电线路更改,安装单位必须以()提出用电申请。

       A、口头形式 B、电话联系 C、领导沟通 D、书面形式 标准答案:D 20

       2、矿井变电所主变压器至少应有()。 A、3台 B、1台 C、4台 D、2台

       标准答案:D 20

       3、矿用防爆型电气设备的防爆外壳要有足够的()。 A、硬度

       B、抗冲击能力 C、强度 D、机械强度 标准答案:D 20

       4、电缆连接时,密封圈的宽度应不小于或等于电缆()的0.7倍,但必须大于10mm。

       A、芯线外径 B、进线口内径 C、外径 D、内径 标准答案:C 20

       5、隔爆性能必须符合()的要求。 A、防爆标准 B、完好标准 C、检修 D、安全规程 标准答案:A 20

       6、井下停电检修作业中,悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌的开关,()有权取下此牌送电。 A、安全检查员 B、机电技术人员

       C、执行此项工作的人员 D、机电队长 标准答案:C 20

       7、移动变电站向工作面供电的低压供电距离不超过()米。 A、500m B、150m C、250m D、750m 标准答案:A 20

       8、用螺栓紧固不透眼螺孔的部件紧固后螺孔需留有大于()倍防松垫圈厚度的螺纹余量,否则为失爆。 A、3 B、2 C、1.5 D、1 标准答案:B 20

       9、待修设备的各个方面必须有()明显的断开点。 A、3个 B、1个 C、2个 D、4个

       标准答案:B

       210、主、副井水仓的主接地极应采用面积不小于()㎡、厚度不小于5mm的钢板。 A、1 B、0.65 C、0.75 D、0.5 标准答案:C

       211、操作手柄隔爆外壳间的闭锁关系正确可靠,闭锁(包括机械和电气两类)不起作用者为()。 A、完好 B、失爆 C、不完好 D、不失爆 标准答案:B

       212、防爆外壳严重变形长度超过()mm,同时凹凸深度超过()mm即为失爆。 A、40、4 B、30、3 C、50、5 D、60、6 标准答案:C

       213、高瓦斯矿井的所有采掘面每小班至少检查()次。 A、4 B、1 C、3 D、2 标准答案:C

       214、局部通风机及其开关地点10m内风流中的瓦斯浓度不超过()方可送电,开启局部通风机。 A、0.5% B、1.5% C、1% D、2% 标准答案:A

       215、检漏继电器的绝缘电阻值在660V时,用1000V摇表测不得低于()MΩ。 A、20 B、2 C、10 D、5 标准答案:D

       216、井下使用的防爆电气设备在人井前应由指定的、经集团公司考试合格的电气设备防爆检查员检查其防爆性能及“两证一标志”,取得防爆合格证后方可人井,严禁电工在井下补贴。无防爆合格证的电气设备(元件)视为()。A、不失爆 B、完好 C、失爆 D、不完好 标准答案:D

       217、挡板直径比进线嘴内径不大于()。 A、2㎜ B、1.5㎜ C、2.5㎜ D、1㎜

       标准答案:A

       218、橡套电缆芯线的弯曲半径应不小于外径的()倍。 A、1.5 B、2 C、3 D、1 标准答案:C

       219、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、监护人

       D、工作票签发人 标准答案:A 220、人体受到电击时,人体电阻愈(),流过的电流愈大,人体所受到的伤害愈大。A、有关 B、大 C、小 D、无关 标准答案:C 2

       21、机电设备硐室内的设备,必须分别编号,标明用途,并有()的标志。 A、整定 B、停送电 C、型号 D、负荷类型 标准答案:B 2

       22、橡套电缆的护套损坏,露出芯线或屏蔽层者属()。 A、羊尾巴 B、完好 C、明接头 D、鸡爪子 标准答案:C 2

       23、低压馈电开关灵敏度校验是按最远端两相短路电流值除以馈电开关瞬时整定值大于()来判断。 A、1.5 B、1.6 C、2.0 D、1.2 标准答案:A 2

       24、电缆截面是按长时允许()校验的。 A、电压 B、电势 C、过载 D、电流 标准答案:D 2

       25、对井下高压电气设备操作、检修时,必须经()部门许可后方可进行。 A、电力调度 B、机电队 C、机电科

       D、矿生产调度 标准答案:D 2

       26、隔爆电气设备的隔爆外壳上透明件(如观察窗或指示灯的透明罩)表面()无伤痕。 A、应该 B、必须 C、不应该 D、局部 标准答案:A 2

       27、1140v供电系统中要求绝缘电阻值不低于()kΩ。 A、70 B、60 C、50 D、40 标准答案:B 2

       28、低压隔爆开关的触头(铜触头)磨损至原厚度的()、超行程压力低于规定值时,应更换触头。 A、1/3 B、1/4 C、1/2 D、2/3 标准答案:A 2

       29、主要电气设备绝缘电阻的检查,()应进行一次。 A、半年 B、每年 C、每月 D、每季 标准答案:A 230、移动式和()式电气设备都应使用专用的不延燃橡套电缆。A、手持 B、壁挂 C、落地 D、悬挂 标准答案:A 2

       31、需要停电检修隔爆电气设备时,必须()办理好停、送电工作票审批手续。 A、电话联系 B、提前 C、当时 D、过后 标准答案:B 2

       32、低瓦斯矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于()。 A、40m^3/min B、20m^3/min C、30m^3/min D、50m^3/min 标准答案:A 2

       33、电气设备超服役或长期超负荷运行造成()老化。 A、连接部位 B、绝缘 C、元件 D、设备 标准答案:B 2

       34、电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体状况等有很大关系,一般小孩比成人因电击造成的伤害()。 A、轻 B、小 C、重 D、无关 标准答案:C 2

       35、给煤电钻供电的电缆,选用()型电缆。 A、UC B、UGSP C、UCP D、UZ 标准答案:D 2

       36、矿井对电气设备和电缆进行检查和调整时,对使用中的防爆电气设备的防爆性能检查应每月()次。 A、3次 B、1次 C、4次 D、2次

       标准答案:B 2

       37、固定敷设的橡套软电缆的实际选用长度应比敷设电缆的巷道设计长度增加()。 A、10% B、5% C、8% D、15% 标准答案:A 2

       38、井下供电的枢纽和井下变配电的中心是()。 A、高低压配电点 B、移动变电站 C、中央变电所 D、采区变电所 标准答案:C 2

       39、操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的()。 A、名称和位置 B、名称和编号 C、名称和表计 D、位置和编号 标准答案:B 240、检漏保护装置()应升井进行一次检修。A、每季 B、每月 C、每年 D、每半年 标准答案:C 2

       41、局部接地极的地中长度不得小于()。 A、1.2m B、1.3m C、1.5m D、1.7m 标准答案:C 2

       42、接线要整齐。芯线裸露具卡爪不大于()。A、25mm B、10mm C、15mm D、20mm 标准答案:B 2

       43、井下配电网路均应装设()。 A、过流、短路保护、欠压释放保护 B、短路、过负荷、漏电保护装置 C、过流、短路保护装置

       D、短路、过负荷、接地和欠压释放保护 标准答案:C 2

       44、裸铠装电缆应进行定期涂漆防腐,一般采区巷道敷设的电缆最多不超过()。 A、半年 B、1年 C、2年 D、3年

       标准答案:C 2

       45、井下检漏保护装置监视电网对地总绝缘的方法为()法。 A、延时 B、瞬时 C、压降

       D、直流辅助电流 标准答案:D 2

       46、机电设备附近20m内瓦斯含量达到()时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 A、0.5% B、1.5% C、0.1% D、1% 标准答案:B 2

       47、隔爆电气设备隔爆结合面的表面粗糙度不大于()。 A、12.5 B、1.6 C、6.3 D、3.2 标准答案:C 2

       48、()是指在开关合闸前对电网进行绝缘监测,当电网对地绝缘值低于闭锁值时开关不能合闸,起闭锁作用。 A、漏电闭锁 B、电气闭锁 C、瓦斯电闭锁 D、风电闭锁 标准答案:A 2

       49、隔爆电气设备用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,螺栓拧入螺孔长度应不小于螺栓直径的()倍。 A、1.5 B、1.2 C、1.0 D、1.3 标准答案:C 250、隔爆接合面紧固螺栓要齐全,螺母、透眼螺孔应拧满扣弹簧垫的规格应与螺栓直径符合否则为()。A、不完好 B、完好 C、不失爆 D、失爆 标准答案:D 2

       51、低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆的铅皮上,否则为()。

       A、不失爆 B、完好 C、不完好 D、失爆 标准答案:D 2

       52、移动变电站高压隔离开关必须实现开盖闭锁和急停。移动变电站的开盖闭锁和高低压联锁不起作用者均为()。A、不完好 B、失爆 C、完好 D、不失爆 标准答案:B 2

       53、电缆悬挂在水平巷道或倾角()°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。 A、40 B、25 C、20 D、30 标准答案:D 2

       54、《规程》规定电气设备不应超过()值运行。 A、最小短路电流值 B、极限值 C、额定值 D、整定值 标准答案:C 2

       55、漏电闭锁值是漏电动作值的()倍。 A、3 B、2 C、1.5 D、1 标准答案:B 2

       56、某矿一供电线路中,电缆发生相问短路事故并引起着火。经检查分析,其熔断器、过电流继电器等保护失灵,是因短路()产生的高温引起的着火事故。A、阻抗 B、容量 C、电压 D、电流 标准答案:D 2

       57、普通型携带式测量仪表只准在瓦斯浓度()以下地点使用。 A、0.5% B、1.5% C、1% D、2% 标准答案:C 2

       58、矿用橡套电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的()倍。 A、6 B、4 C、5 D、3 标准答案:A 2

       59、异步电动机的铭牌中接法含义是电动机额定运行的()连接方式。 A、定子绕组 B、额定电压 C、电源 D、负荷 标准答案:A 260、电气设备螺旋式引入装置啮合扣数不得少于()扣,用单手三指顺压紧方向用力拧动不得超过半圈。A、5 B、1 C、3 D、2 标准答案:A 26

       1、防爆电器中密封圈材质用邵氏硬度为()的橡胶制造,并按规定进行老化处理。

       A、35~45度 B、50~65度 C、55~65度 D、45~60度 标准答案:D 26

       2、人的身体同时接触2根电源线时,电流从1根导线经过人体流到另1根导线称()。 A、单相触电 B、两相触电 C、对地触电 D、直接触电 标准答案:B 26

       3、检查电缆绝缘状态,对于l000V以下电缆用500V或()兆欧表测量。 A、1000V以上 B、1000V C、2500V D、其他类型 标准答案:B 26

       4、接线室(盒)内应保持干净,无杂物和水珠,使用铠装电缆的接线室内允许有少量的油,但应定期擦干,否则该设备为()。 A、不完好 B、完好 C、不失爆 D、失爆 标准答案:A 26

       5、从业人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业()。 A、先服从后报告 B、不得拒绝执行 C、必须执行

       D、有权拒绝执行 标准答案:D 26

       6、矿用防爆电气设备,根据不同防爆要求分为()种类型。 A、6 B、10 C、8 D、9 标准答案:B 26

       7、防爆检查工应熟悉本专业的工作范围内的()。 A、电气设备数量 B、电气设备分布 C、电气设备性能 D、电气设备种类 标准答案:C 26

       8、用绝缘工具将触电者拨离电源时注意别使触电者()。 A、摔伤 B、触电 C、说话 D、电伤 标准答案:A 26

       9、硐室必须装设向()开的防火铁门。 A、两侧 B、里 C、内 D、外

       标准答案:D 270、橡套电缆的长度按敷设路径的长度乘()选取。A、1.1 B、1 C、1.05 D、1.2 标准答案:A 27

       1、设备或线路的确认有无电,应以()指示作为根据。 A、断开信号 B、电压表 C、电流表 D、验电器 标准答案:D 27

       2、同一部位的螺栓、螺母()应一致,平垫圈、弹簧垫圈的规格应与螺栓直径相符合,紧固用的螺栓螺母应有防松装置。 A、规格 B、长度 C、大小 D、直径 标准答案:A 27

       3、动力干线电缆一般选用()芯电缆。 A、1 B、4 C、2 D、3 标准答案:B 27

       4、移动式和手持式电气设备应使用()。 A、MVV铠装电缆 B、MVV型塑力缆

       C、符合MT818标准的橡套软电缆 D、专用橡套电缆 标准答案:D 27

       5、人体遭到电击后,()以下的电流可以摆脱。 A、80mA B、30mA C、50mA D、60mA 标准答案:B 27

       6、当发现有人触电时,首先要()电源或用绝缘材料将带电体与触电者分离开。 A、切断

       B、联系上级断开 C、闭合 D、开关 标准答案:A 27

       7、三相异步电动机定子电流的()决定了转子转向。 A、大小 B、感应电流 C、波形 D、相序 标准答案:D 27

       8、煤电钻综合保护装置在()使用前必须进行1次跳闸试验。 A、每月 B、每周 C、每天 D、每班 标准答案:D 27

       9、我国煤矿井下采取的()mA²S作为人身触电的安全限值。 A、30 B、40 C、35 D、20 标准答案:A 280、防爆开关电缆引入装置、压板的螺栓()装设弹簧垫圈。A、必须 B、严禁 C、应该 D、不

       标准答案:B 28

       1、采区电气设备使用()供电时,必须制订专门的安全措施。 A、3300V B、6000V C、660V D、1140V 标准答案:A 28

       2、井下隔爆电气设备(如异步电动机)对地绝缘电阻和相间绝缘电阻应不小于()。 A、3MΩ B、4MΩ C、6MΩ D、5MΩ 标准答案:D 28

       3、装设的接地线应该在()。 A、工作人员的跟前

       B、工作人员看不见的地方 C、工作人员看得见的地方 D、工作许可人员跟前 标准答案:C 28

       4、若某矿一电磁启动器停止工作时,JDB保护动作不能启动,经分析可判断属()故障。 A、低电压 B、短路 C、过载 D、漏电 标准答案:D 28

       5、()必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验,严禁甩掉综合保护运行。 A、每旬 B、每班 C、每天 D、每周 标准答案:B 28

       6、游标卡尺按精度等级,可以分为0.1mm、0.05mm、()三种。 A、0.03mm B、0.2mm C、0.01mm D、0.02mm 标准答案:D 28

       7、井下搬迁、检修电气设备前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于()时方可验电。 A、2.0% B、1.5% C、1.0% D、0.5% 标准答案:C 28

       8、灭火时,灭火人员应站在()。 A、对灭火有利的位置 B、随意地方

       C、火源的下风侧 D、火源的上风侧 标准答案:D 28

       9、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中,低压不超过()。 A、3300V B、1140V C、127V D、660V 标准答案:B 290、隔爆电气设备用螺栓紧固不透眼螺孔的部件,紧固后螺孔须留有大于()倍防松垫圈的厚度的螺纹余量。A、1.0 B、1.5 C、1.2 D、2.0 标准答案:D 29

       1、隔爆型电气设备放置,最大倾斜角不得超过()°。 A、16 B、15 C、12 D、18 标准答案:B 29

       2、变电所干式变压器响声不正常可能的故障原因是()。 A、相间短路 B、铁芯松动 C、受潮 D、匝间短路 标准答案:B 29

       3、电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm^2的()。 A、铝线 B、镀锌铁线 C、铜线 D、扁钢 标准答案:C 29

       4、转盖式或插盖式隔爆接合面的宽度小于()、间隙大于0.5mm以上为失爆。 A、30mm B、25mm C、20mm D、15mm 标准答案:B 29

       5、井下电器设备失爆,是指电器设备外壳失去了()。 A、耐爆性或隔爆性 B、耐爆性或隔爆性 C、耐爆性 D、隔爆型 标准答案:B 29

       6、许可开工时间一旦确定后,由()分别签名。 A、工作负责人和工作许可人 B、工作负责人和工作票签发人 C、监护人和工作许可人 D、监护人和工作负责人 标准答案:A 29

       7、掘进工作面的配电点,大都设在掘进巷的一侧或掘进巷道的联络巷内,距工作面()处。 A、80—100米 B、50—100米 C、70—100米 D、60—100米 标准答案:A 29

       8、检查电缆绝缘状态,对于l000V以上电缆用()兆欧表测量。 A、其他类型 B、500V C、2500V D、1000V 标准答案:C 29

       9、井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其()。 A、电流额定值 B、控制用途 C、电压额定值 D、功率额定值 标准答案:C 300、井下发生瓦斯积聚时,在场的带班领导及安全员首先应做到()。A、等待处理

       B、立即撤出现场作业人员 C、排除积聚的瓦斯 D、通知矿调度 标准答案:B 30

       1、本质安全型防爆电气设备的级别有()级。 A、id和ic B、ib和ic C、ia和id D、ia和ib 标准答案:D 30

       2、严禁电气设备“大马拉小车”而使保护装置不起作用,否则该设备为()设备,视为电气安全隐患点。 A、不完好 B、完好 C、不失爆 D、失爆 标准答案:A 30

       3、机电设备硐室从防火门起()米巷道内必须砌碹或用不燃材料支护。 A、7 B、1 C、3 D、5 标准答案:D 30

       4、电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2m内的不合格接头为()。 A、完好 B、羊尾巴 C、鸡爪子 D、不完好 标准答案:C 30

       5、每()必须对漏电继电器进行l次详细的检查和修理。 A、日 B、月 C、班 D、周标准答案:B 30

       6、井下低压配电点或装有()以上电气设备的地点,应装设局部接地极。 A、5台 B、3台 C、4台 D、2台

       标准答案:B 30

       7、采区进风巷不得采用的电气设备是()。 A、本质安全型 B、矿用隔爆型 C、矿用增安型 D、矿用一般型 标准答案:D 30

       8、采用填料密封的电缆引入装置,接线时填料密封的最小长度为()mm。 A、5 B、15 C、10 D、20 标准答案:D 30

       9、防爆外壳变形长度不得超过50mm,凸凹深度不得超过5mm,否则为()。整形后低于规定仍为合格。A、不完好 B、不失爆 C、完好 D、失爆 标准答案:D

       310、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到l.5%时,()停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 A、必须 B、不应 C、不一定 D、可以 标准答案:A

       311、备用局扇电源应接在控制动力设备电源闭锁开关的电源侧,当主局扇掉电、损坏停运时该局扇可自动开启,防止瓦斯积聚超限,备用局扇停运时,主局扇必须人为开启。当双电源同时掉电再恢复送电时,主局扇、备用局扇均在待用状态,必须人工起动。称之为()。A、局扇闭锁 B、电气连锁 C、风电闭锁 D、瓦斯电闭锁 标准答案:A

       312、操作井下电气设备应遵守规定,手持式电气设备的操作把手和工作中必须接触的部分()良好的绝缘。 A、可以有 B、不必有 C、最好有 D、必须有 标准答案:D

       313、当异步电动机采用降低频率进行调速时,供电电压应()。 A、增加 B、降低 C、不变 D、不确定 标准答案:B

       314、煤矿井下660V电网漏电保护装置的动作电阻值是()。 A、15kΩ B、11kΩ C、6kΩ D、3、5kΩ 标准答案:B

       315、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过()。 A、380V B、220V C、660V D、127V 标准答案:D

       316、()应对照明综保进行一次试验并记录。 A、每班 B、6个月 C、每周 D、每天 标准答案:A

       317、操作电气设备时,由于弧光放电造成一相接地,而导致()。 A、掉闸 B、漏电 C、失电 D、短路 标准答案:B

       318、隔爆电动机斜面接线盒盖()装反,否则为失爆。 A、可以 B、严禁 C、不能 D、不允许 标准答案:B

       319、工作面因瓦斯超限而切断电源的电气设备,都必须在瓦斯浓度降到()以下,方可复电开动设备。 A、1.5% B、0.5% C、1.0% D、2%

       标准答案:C 320、过负荷是指电气设备的实际电流值超过了该电气设备的()值,并超过允许过负荷时间。A、额定电流 B、绝缘允许 C、最高电流 D、启动电流 标准答案:A

       321、隔爆电气设备隔爆面上对局部出现的直径不大于1毫米、深度不大于2毫米的砂眼,在40、25、15毫米宽的隔爆面上,每1平方毫米不得超过()个;10毫米宽的隔爆面上不得超过2个。A、1 B、3 C、2 D、5 标准答案:D

       322、高压配电网是指电压在()及以上的配电网。 A、35KV B、110KV C、1KV D、10KV 标准答案:B

       323、当电流路径通过人体()时,其电击伤害程度最大。 A、心脏 B、肝脏 C、肺 D、胃

       标准答案:A

       324、变压器的分接开关的用途是改变它的()。 A、电压比 B、变流比 C、电流比 D、变压比 标准答案:B

       325、ExdI表示()。

       A、煤矿井下用隔爆型电气设备防爆标志 B、煤矿用本质安全型设备标志 C、煤矿用防爆型电气设备标志 D、煤矿电气设备安全标志 标准答案:A

       326、带式输送机清扫器接触长度不得小于带宽的()%。 A、85 B、90 C、70 D、80 标准答案:A

       327、660V最小电气间隙为()mm。 A、8 B、18 C、10 D、36 标准答案:C

       328、变压器在安装后,只有经过(),方可投入并列运行。 A、检查 B、定相 C、送电 D、选相 标准答案:B

       329、直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设()。 A、自动重合闸 B、避雷器

       C、低电压保护 D、漏电保护 标准答案:A 330、钳形表只能在()以下电压线路中使用,并要注意保持与带电部分的安全距离。

       A、1000V B、1200V C、500V D、2000V 标准答案:A 3

       31、接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物,卡爪或平垫圈要镀锌或镀锡,否则为()。 A、失爆 B、完好 C、不失爆 D、不完好 标准答案:D 3

       32、井下配电网路校验开关设备的分断能力采用()。 A、最大负载电流 B、长时负荷电流 C、最小两相短路电流 D、最大三相短路电流 标准答案:D 3

       33、电气设备引入装置密封圈厚度应大于电缆外径的()倍,且必须大于10毫米(截面积70平方毫米的橡套电缆例外)。 A、0.3 B、0.1 C、0.2 D、0.4 标准答案:A 3

       34、电气设备引入装置金属垫圈外径与进线装置内径之差不大于2毫米,厚度不小于()毫米。 A、5 B、2 C、3 D、1 标准答案:D 3

       35、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全、紧固,无锈蚀否则为()。 A、不失爆 B、完好 C、失爆 D、不完好 标准答案:D 3

       36、局部通风机的风电闭锁是用()来反映瓦斯浓度的。 A、定时机构 B、瓦斯继电器 C、接点

       D、风力继电器延时 标准答案:B 3

       37、1140V电气设备的电气间隙为()。 A、15mm B、20mm C、10mm D、18mm 标准答案:D 3

       38、移动式电气设备的橡套电缆绝缘检查应()一次。 A、每季 B、每月 C、每半年 D、每年 标准答案:B 3

       39、在真空的电弧随触头分离而()。 A、不会熄灭 B、忽大忽小 C、迅速熄灭 D、慢慢熄灭 标准答案:C 340、()必须对供电系统低压检漏保护进行一次跳闸试验,严禁甩掉漏电保护运行。A、每旬 B、每天 C、每班 D、每周 标准答案:C 3

       41、我国煤矿井下使用的变压器中性点采用()方式。 A、通过补偿电阻接地 B、直接接地 C、与地无关 D、不直接接地 标准答案:D 3

       42、同一部位的螺栓、螺母规格应一致,平垫、弹簧垫的规格应与螺栓直径符合否则为()。 A、不完好 B、不失爆 C、完好 D、失爆 标准答案:A 3

       43、电气设备紧固件中,要求螺母要上满扣,一般螺栓长出螺母应为()扣。 A、1~3 B、2~4 C、2~3 D、1~2 标准答案:A 3

       44、低压隔爆开关空闲的接线嘴,应用密封圈及厚度不小于()mm的钢板封堵压紧。 A、1 B、2 C、2.5 D、1.5 标准答案:B 3

       45、每一矿井的井下供电专职人员,应与生产单位的维修人员一起每()对正常生产采区电缆的负荷情况进行l次检查。 A、年 B、月 C、周 D、班

       标准答案:B 3

       46、电动机的机械特性是指()和转矩的关系。 A、电流 B、转速 C、电压 D、功率 标准答案:B 3

       47、连接主接地极的接地母线,应采用厚度不小于()mm,截面不小于()mm^2的扁钢。 A、4、100 B、2、35 C、3、50 D、1、25 标准答案:A 3

       48、线嘴应平行压紧,两压紧螺栓人扣差大于5mm,喇叭嘴外部缺损但不影响防爆性能者,属()设备。 A、完好

第3篇:井下电钳工

       安全操作口袋书

       井下电钳工

       山西柳林寨崖底煤业有限公司

       编者语

       随着煤矿装备水平的迅速提高,从业人员素质与现代化矿井管理的要求极不适应,成为煤矿安全生产中亟待解决的问题。煤矿从业人员作为安全生产实践的主体,安全知识、安全意识和安全技能直接作用于安全生产的具体工作,直接影响安全效果,并决定着安全生产工作的成败。

       人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷是造成事故的三个因素,人的因素是事故发生的主导因素。大量的事实证明,98%的事故是由于“不懂安全”、“不会安全”等人为因素引发“三违”造成的。一个人的行为,决定着家庭、亲人的幸福和命运。安全工作是把双刃剑,做好安全工作,职工和家庭就是最大的受益者,否则,也是最大的受害者。

       只有提高安全文化素质、增强安全防范意识、规范安全操作行为,不断提高执行规章制度和规程措施的自觉性和自律性,才能逐步实现“上标准岗”、“干标准活”的目标,才能逐步实现“我要安全”、“我会安全”、“我能安全”,才能真正把“以人为本”、“安全第一”的理念贯穿到安全生产的全过程。只有高素质的从业人员队伍,才能从根本上消除安全生产中的“三违”行为,才能在生产过程中达到安全生产的目的。

       工作为了活得好,安全为了活到老,让我们齐心协力,共同提高素质,强化责任,平安、快乐地畅享每一天。

       2022年12月

       目 录

       第一章:岗位职责------------第二章:操作规程------------第三章:岗位描述------------第四章:公共知识复习题------第五章:专业知识复习题------

       井下电钳工

       第一章

       井下电钳工岗位职责

       1、要遵守电气安全责任制,维持井下变电所设备安全运行,做好井下变电所、卷扬机、通风机等等一切电气设备的维修和事故处理。

       2、通风设备需要移动和安装,供电线路、开关和保护装置、自动控制必须立即跟上去,保证各作业面能及时开动通风机。

       3、电灯照明必须紧跟到各采场、掘进工作面。

       4、必须执行计划检验和维护保养制:

       (1)主巷和分巷敷设的固定电缆,对其悬挂点和挂钩以及电缆本身的悬挂松紧情况,每月必须全面进行一次检查调整。

       (2)电缆接头的绝缘情况及温度必须每周检查一次。(3)照明线路以及照明灯每日按计划轮流检查,每周应巡视维护一遍,每季度进行一次全面维修。(4)井下扇风机控制盘、电动机绝缘及其接地装置,每月轮流检查一次,每年进行一次全面清洗检验。(5)其它所有电机,自动保护装置控制盘和开关、变压器等每月至少轮流检查一次。

       5、照明架设要成一直线,电力设施要正规化、标准化。

       6、及时登记井下变配电所的各项原始记录。

       第二章

       井下电钳工操作规程

       1、严格执行井上电器有关安全操作规程和井下操作规定,严格执行交接班制度。

       2、必须熟悉井下各中段和井巷的动力、照明、通风、信号的线路分布情况及电器设备安装地点。配电盘和开关要设在安全地点和干燥处。

       3、井下严禁带电作业(36伏以下除外)不准指派无电器知识或操作不熟练的人去单独进行电气巡视检查。停电检修时,所有已切断的开关把手均应加锁,应验电、放电和将线路接地,并悬挂“有人作业,禁止送电”警示牌。只有只有执行这项工作的人员,才有权取下警示牌并送电。不应单人作业。

       4、井下的主要运输平巷、斜井、硐室的固定照明电压不准超过110伏,竖井、天井固定照明和各工作面活动照明(行灯)电压不准超过36伏。

       5、井下电力导线固定敷设的,需使用钢丝或钢带铠装(或铅皮)电缆,竖井垂深超过200米要用绝缘的铠装电缆,移动式电气设备要用橡胶电缆。禁止使用绝缘不符合要求的电缆。井下照明、信号、电话等导线,不管电压大小禁止用裸体线,禁止使用裸体的刀形开关和裸露保险器。

       6、电缆的连接必须符合下列规定:

       (1)电缆与机械及器械的连接,须用接线盒连接,电缆芯线与变压器、电动机或其他电气器械的端子连接,须使用接线铜头。

       (2)铠装与非铠装纸绝缘电缆以及铠装电缆相互间连接,均须用灌充填剂的接线盒,应使其接加到电缆外皮上。

       (3)在电力线路中铠装电缆与橡胶电缆的连接,只能经过器械(如起动器、自动开关等)的端钮连接。(4)橡胶电缆之间的接合,其接头必须达到安全标准。

       (5)在工作过程中需要时常拆开的橡胶电缆的连接,可用插销式接线盒连接,插座必须接在电源的一侧。

       (6)照明、信号及控制线路的连接,允许用配电箱、接线盒和三通接线盒。

       7、水平巷道和斜井(45°以下)电缆和电线敷设应符合下列规定:

       (1)在金属支架、预制混凝土支架和木支架的巷道中悬挂电缆时,不准拉得太紧,只有在不支护或砌旋的巷道内允许牢固的将电缆(线)固定好。(2)电缆、电线悬挂要整齐标准。

       (3)禁止将电缆、电线、悬挂在风水管上。动力电缆穿过风水管路或与风水管平行敷设时,要架设在管子上面,彼此间距离不得小于300毫米。(4)禁止在水沟中敷设电缆,在巷道的个别地段必须将电缆套入铁管内保护,禁止用木材覆盖电缆。(5)电缆和电线上禁止悬挂任何物体。

       8、竖井内电缆、电线的敷设要求符合下列规定:

       (1)电缆的悬挂必须使用夹子、U型卡箍或其他可以支持电缆本身重量的悬挂装置,并且不致损坏铠装电缆。

       (2)通过钻孔敷设电缆时,必须将电缆牢固在钢丝绳上,当通过不坚固岩石的钻孔时,必须加装钢套管。

       (3)电缆固定点间的距离不得大于6米。

       (4)由地表经竖井到井下变电所的电缆要敷设两条。

       (5)禁止沿竖井的提升间、平衡锤间和人行间敷设电缆,电缆在竖井井筒中不得有接头,电缆接头部分必须设在中段水平,以便装设接头盒。控制电缆、信号、照明等线路,可沿梯子间井壁的一边敷设,但禁止通过梯子口。

       9、橡胶电缆的敷设符合下列规定: (1)不可悬挂的太紧,而且要整齐。

       (2)禁止沿地面或穿过漏斗口敷设,通过天井时禁止沿放矿格板一侧敷设。(3)多余的电缆要整齐的挂在接线开关处的宽敞安全地点,不得卷成麻花形。

       10、电机和变配电设备的硐室:

       (1)中央变电所的地面标高,应比其入口处巷道底板标高高出0.5米;与水泵房毗邻时,应高于水泵房地面标高0.3米。采区变电所应比其入口处的巷道底板标高高出0.5米。其它配电硐室的地面标高应高出其入口对巷道底板0.2米以上。硐室的地平面应向巷道等标高较低的方向倾斜,其坡度可为2‰-3‰。

       (2)变电所硐室的长度超过6米时,要在硐室两端各设一个出口,硐室长度超过30米,应在中间增设一个出口,各出口装有铁栅栏门。任何硐室通道,禁止堆放任何材料和设备。

       (3)硐室的通风要良好,硐室内的温度不得比临近巷道的温度超过10℃,并解决室内滴水现象。(4)变电所内必须具有电工用的橡胶绝缘手套、橡胶绝缘鞋、橡胶绝缘垫和台,上述护品必须按规定定期试验。

       11、井下禁止使用变压器中性点接地的网路,禁止电气设备接零。禁止由地面上中性点接地的变压器和发电机向井下供电。

       12、井下变压器的每个低压母线上要装设检漏指示器。

       13、由总降压站至井口用架空线路送电时,井下中央变电所一次侧线母线上,均需按设避雷器,引至井下中央变电所的电源电缆,在通井口由架空线引下处,需接避雷器。

       14、电气设备的金属部分必须按下列规定,做好接地保护: (1)发电机、电动机、变压器、断路开关设备的金属外壳及机座。(2)配电盘(柜、箱)的金属外壳及构架。(3)电缆头、电缆外皮及导线的金属保护层。(4)开关设备的联动操作机构。(5)仪表变压器、变流器的二次线圈。(6)没有电气设备及导线的巷道的管道及钢轨。

       15、接地装置须符合下列要求:

       (1)设在井底水窝和水仓中的总接地器必须接地良好。

       (2)巷道水沟的接地器,按设在排水沟的深处。巷道中无排水沟和排水沟无水时,接地器须垂直插入潮湿的或经常浇水的钻孔中(孔与管要等长)。(3)将带螺丝的端子焊在接地器上,以便连接地引线。(4)接地引线与接地器的连接处,必须擦亮后用螺丝牢固夹紧。(5)接地电阻要符合规定。

       16、电器和机电设备的接地须符合下列要求:

       (1)固定的电机、变压器及器械外壳的接地,必须牢固可靠。

       (2)所有接地部分必须有单独接地引线,两台以上设备共用一个接地装置,其接地线应采用并联,禁止串联连接。

       (3)接地引线及其连接处,须设在便于检查和试验的地方。

       (4)移动和携带的机器、器械的接地须用橡胶电缆的专用接地芯线,要联接到总的或局部接地网上。

       17、为了保证电气设备的安全运行,必须按下列规定确定保护装置。

       (1)鼠笼型电动机的绝缘电阻低于0.33兆欧时,不准送电运行,直接启动的鼠笼型电动机,熔断保险丝应采取该电机额定电流的1.5倍。

       (2)电压在250伏以上,电流在100安培以上时,应使用管型保险器。

       (3)配电箱及其他自动开关设备的过流保护装置,其动作电流应为超出该电动机连续工作电流20%时,即可切断电源作用,如装有闸刀开关其保险丝的额定熔断电流应等于过流保护装置的额定电流。(4)变压器一次测保险丝的额定电流应等于变压器一次测额定电流2倍,二次保险丝的额定电流应等于变压器二次测额定电流的110%。

       (5)直流发电机组过电流继电器的整流不得超过发电机的额定电流的120%,并有电压表电流表。

       18、为了提高井下电力设备的完好率,必须实行定期检查制度。

       (1)每月由负责机电的人员组织对电机、器械和变压器检查一次,自动保护装置每季度检查一次;接地装置每季检查一次,并测定其接地电阻。

       (2)使用的变压器油,应定期进行介质强度试验和物理化学性能分析试验。

       19、井下照明和通讯:

       (1)井下运输巷道,井下车场、安全出口、竖斜井和天井的人行道,各井巷掘进工作面、各工作硐室和采矿场,装卸平台和装车场等均须接设电器照明。

       (2)井下照明供电线路,须单独安设不得与电力供应线路混合使用。

       (3)照明线路必须用胶皮线,要用瓷瓶固定,整齐的挂在巷道顶板中间,并成一条直线,两根线之间的间距为15㎝。灯泡、线路损坏及时更换。(4)井底车场(信号房)、各中段车场须设电话。

       第三章

       岗位描述

       煤安标志是MA EX是防爆标志牌

       完好标准 定的明 要达九 0五一 0 三无四有 要记清 两齐三全 也要懂 鸡爪羊尾巴处罚狠 明接头坚决不容情 整定值 要算好 不能随意调大小 防爆面 要完好 磷化程序不可少 档板压圈密封圈 不能缺少一件件 电缆接头有标准 弹垫螺帽要压紧 电缆入咀要细心 长与短都不行 密封圈 要装对 分层面 要向内 继电保护要灵敏 不能动作及时更 爬电距离有规定 与电气间隙不能混 严格执行停送电 操作规程要牢记 停电闭锁后挂牌 按照程序逐条来 测瓦斯 验放电 别忘短路接地线 设备管理有规定 带电作业要严禁 地线火线要分清 接错事故就发生 地线要比火线长 线头碰撞不会多 找故障 速判断 零件拆卸放妥善 隔爆开盖仔细瞧 临时接地要接好 更换修复组装好 严细检查不可少 拆除地线上好盖 启动设备试好坏

       第四章

       公共知识部分

       1、煤矿安全方针是指?安全第一 预防为主 综合治理

       2、三不生产的原则是?不安全不生产 隐患未排除不生产 安全措施不落实不生产

       3、什么是一通三防 通风 防 瓦斯、灭火、煤尘

       4、什么是三不伤害?不伤害自己 不伤害别人 不被别人伤害

       5、过风门的要求?不能同时打开两道风门 随手关闭风门 防止通风系统短路。

       6、井下五大灾害? 水 火 瓦斯 煤尘 顶板

       7、事故四不放过?查不清原因不放过;责任人受不到处罚不放过;群众受不到教育不放过;整改措施不落实不放过。

       8、为何不能穿化纤衣下井? 化纤衣服产生静电火花、易瓦斯煤尘爆炸。

       9、瓦斯爆炸的条件是?瓦斯浓度达5—16%,9.5%时威力最大; 氧气浓度大于12%;

       高温火源650—750℃

       10、矿井通风的目的通风把地面的新鲜风流及时送到井下,稀释工作面的污风,有毒有害气体,调节井下温度、湿度。

       11、灭火器的使用(干粉灭火器)

       先打开锁具;抱住灭火器上下摇晃几下;一手将软管对准火源;一手一紧一松握压手把。

       12、煤矿用电中的"三无"指的是什么

       无鸡爪子;无羊尾巴;无明接头。

       13、煤矿的"三大规程"是什么

       《煤矿安全规程》,《作业规程》,《煤矿工人技术操作规程》.14、煤矿安全生产必须坚持的三并重是什么 "管理,装备,培训"三并重.15、安全标志分为(禁止标志,警告标志,命令标志和提示标志).

       16、职工上班"五不带"的内容是什么

       不带怨气,不带酒气,不带情绪,不带疲劳,不带伤病.17、新工人入岗培训时间为(72)学时,在岗培训不少于(20学时/年)。

       18、法律责任可分为:民事责任、行政责任、刑事责任三大类。

       19、煤矿安全生产过程中“一停,四不停”是指?

       一停:停止生产 四不停:不停风 不停电 不停安全检查 不停瓦斯检查。

       20、压缩氧自救器的使用:1.携带时挎在肩膀上。2.使用时,先打开外壳封口带扳手。3.再打开上盖,然后左手抓住氧气瓶,右手用力向上提上盖,此时氧气瓶开关即自动打开,随后将主机从下壳拖出。4.将矿工安全帽摘下,套上脖带。5.戴好矿工安全帽,并系好安全帽带,拔开口具塞,将口具放入嘴内,牙齿咬住牙垫。6.将鼻夹夹在鼻子上,开始呼吸。7.在呼吸的同时,按动补给按钮大约1到2秒,气囊充满后立即停止。8.挂上腰钩,将腰钩挂在腰带上,以防自救器摆动。在使用过程中,如发现气囊空瘪供气不足时,也要按上述方法按手动补给按钮。

       第五章

       专业知识单选题

       1、从触电危险程度来看()以上是危险电压。A、12V B、24V C、36V

       2、照明、停号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过()A、127V B、220V C、380V

       3、当人体通过()以上交流电流时,就有触电感觉。A、5mA B、10mA C、15mA

       4、通过人体电流不超过30mA的为()电流。A、危险 B、致命 C、安全

       5、使用局部通风机的地点,必须实现()闭锁。A、风电 B、瓦斯电 C、风电、瓦斯电

       6、风电闭锁是风机停转时()电源也同时被切断。A、风机 B、掘进工作面动力 C、所有

       7、瓦斯电闭锁是当瓦斯超限时,切断()电源并闭锁。A、风机 B、掘进工作面动力 C、所有

       8、()是指开关合闸前对电网进行绝缘监测,当电网对地绝缘值低于闭锁值时开关不能合闸,起闭锁作用。

       A、风电闭锁 B、漏电闭锁 C、瓦斯电闭锁

       9、过负荷是指电气设备的实际电流值超过了该电气设备的()值,并超过允许过负荷时间。A、启动电流 B、额定电流 C、最高电流

       10、过电流是指流过电气设备和电缆的电流()额定值。A、小于 B、等于 C、超过

       11、煤矿井下要求()以上的电气设备必须有良好的保护接地。A、24V B、36V C、50V

       12、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过()Ω A、1B、2C、3

       13、井下电网有故障的线路()强行送电。

       A、不准 B、检查后可以 C、联系后可以

       14、煤矿井下供电系统的“三大保护”是指()

       A、过流、漏电、接地保护 B、过载、漏电、接地保护 C、短路、漏电、接地保护

       15、密封圈内径与电缆外径差应小于()A、2.5mm B、20mm C、1.0mm

       16、移动式和手持式电气设备都应使用()橡套电缆。A、矿用 B、专用 C、分相屏蔽

       17、隔爆外壳裂纹、开焊、严重变形的长度超过()同时凹坑深度超过5mm为失爆。A、30mm B、40mm C、50mm

       18、防爆电气设备的防爆标志为()。A、EX B、MA C、IA

       19、某电磁启动器工作时,JDB保护动作发生跳闸,并且跳闸后不能发生再次重新启动,可判断属(故障。

       A、短路 B、过载或断相 C、漏电 20、某电磁启动器工作时,JDB保护动作发生跳闸,并且跳闸后经一定廷时可重新启动,可判断属(故障。

       A、短路 B、过载或断相 C、漏电

       答案:1C 2A 3A 4C 5C 6B 7B 8B 9B 10C 11B 12B 13A 14A 15C 16B 17C 18A 19A 20B))

第4篇:井下电钳工岗位事故案例

       井下电钳工岗位事故案例

       一、事故经过

       2000年3月16日,XX矿检修班职工刁XX带领张XX检修电焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。刁XX安排工作组成员张XX拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约11时15分,刁XX蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。

       二、事故原因

       (1)刁XX参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书;在本次作业中刁XX安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机的电源是否断开,在电源线带电有无绝缘防护的情况下作业,导致触电。刁XX低级违章作业是此次事故的直接原因。

       (2)工作组成员张XX在工作中未能有效地进行安全监督、提醒,未及时制止刁XX的违章行为,是此次事故的原因之一。

       (3)刁XX在工作中不执行规章制度,疏忽大意,凭经验、凭资历违章作业。

       (4)该矿领导对“安全第一,预防为主”的安全生产方针认识不足,存在轻安全重生产的思想,负有直接管理责任。

       三、防范措施

       (1)采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜绝违章行为的发生;工作班成员要互相监督,严格执行《规程》和企业的规章制度。

       (2)所有工作必须执行安全风险分析制度,并填写安全分析卡,安全分析卡保存3个月。

       (3)完善设备停送电制度,制定设备停送电检查卡。

       (4)加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识作业性违章的危害性。

       (5)各级管理人员要冷静下来,深刻反省自己的工作,真正找出自己工作中的不足之处,在今后的工作中要以身作则,靠前指挥,坚决杜绝安全事故的发生,确保矿井安全生产。

第5篇:电钳工岗位职责

       电钳工岗位职责

       1、认真学习和执行安全生产方针,遵守有关安全生产的法律、法规、规程、条例和指令。

       2、严格执行交接班制度和操作规程,严守工作岗位。 3、负责维护、修理责任区内的所有电器设备。

       4、确保各条线路畅通,保证机电设备正常运转,当线路、设备发生重大事故时,应果断采取措施,有权切断电源,停止供电。

       5、要熟悉和掌握本职内的所有设备的结构、性能、原理、布线及常见事故处理方法。

       6、严禁甩掉漏电、过流、接地、短路等各类保护装置。

       7、检修电气设备时,必须严格执行停电、放电、验电制度,并悬挂标志牌。

       8、必须对本职被机电设备进行巡回检查,发现问题及时处理。 9、保持工作面电缆和管线悬挂整齐、绝缘良好。

       10、在安装搬迁或变化机电设备时,要严格按照机电质量标准化要求进行接线,调整与配套功率相符的保护值,安装规范合理使用。

       11、在任何情况下,严禁带点作业,保持电气设备的完好和防爆要求。 12、有权制止明火作业。

       張集矿井下电钳工岗位职责

       煤矿井下岗位职责

       煤矿井下支护岗位职责

       煤矿井下变电所岗位职责

       煤矿井下班长岗位职责