第1篇:塔吊安全隐患整改措施落实情况
塔吊安全隐患整改措施落实情况
汇 报
贵公司于2022年3月10日上午10时,召开对我公司天悦成都统建建设工程管理有限公司:
国际(一、二期)2#工项目关于群塔施工专题协调会存在安全隐患,我公司及项目部十分重视,安排专人负责落实进行整改并于3 月12日全部整改完毕,现将整改情况汇报如下:
一、于3月11日上午11时30分对塔式起重工、指挥工进行群塔作业防碰撞专项安全技术交底.
二、于3月12日下午3时50分至6时对塔机进行了逐条整改:
1、设置了塔机大、小臂、塔帽小红旗、夜间警示灯
2、配备了塔机应急备用电源
3、对塔机各部位限位安全装置进行了试机、测试检查安全完好
4、配置的两名专置塔机指挥工
下附相关资料及图片资料:
1、塔机安全措施落实情况资料
2、塔式起重工、指挥工安全技术交底资料
3、塔机安全应急装置图片
附下:
图一:后臂夜间警示灯
图二:前臂夜间警示灯
图三: 前臂小红旗
图四: 前后臂小红旗
图五:塔机应急备用电源
图六: 塔机应急备用电源开关
四川宏大建筑工程公司 天悦国际(一、二期)2#楼项目部 二0一四年三月十三日
第2篇:隐患整改落实情况
山西焦煤集团延申岭煤业有限公司 关于焦煤集团“采煤”质量标准化检查
整
改
落
实
情
况
报
告
2022年5月16日
山西焦煤集团延申岭煤业有限公司
关于焦煤集团“采煤”质量标准化检查
提出10条隐患的整改方案
2022年5月16日,乡宁焦煤集团“采煤”质量标准化检查小组来我矿进行检查,共检查出10条隐患,针对集团“采煤”质量标准化所提出的10条隐患,我矿通过讨论,成立了以矿长为首的隐患整改领导小组,落实责任,限期进行整改,特制订整改方案如下:
一、整改领导机构
组长:柴建平
副组长:许文斌邵灵忠牛保增卢志明杜玉军成员:王赵龙黑瑞祥石海斌张敏琦郑俊杰
王帅刘万民李江水
二、隐患整改方案:(共查出10条隐患)
1、工作面部分单体支柱未上防倒链
隐患类别:C类
整改措施:由李江水负责,及时进行整改
整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准
整改时间:5月16日——5月17日
整改人数:6人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
2、机头机尾四对八梁支设不合理
隐患类别:C类
整改措施:由李江水负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
3、工作面采空区最大悬顶超过10米隐患类别:C类
整改措施:由李江水负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
4、回风顺槽有一处积水
隐患类别:C类
整改措施:由李江水负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
5、工作面两顺槽超前支护未上防倒绳隐患类别:C类
整改措施:由李江水负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
6、工作面有5根单体支柱失效
隐患类别:C类
整改措施:由李江水负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
7、工作面煤溜弯度比较大
隐患类别:C类
整改措施:由李江水负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日
整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
8、工作面顺槽煤溜和工作面煤溜无过桥隐患类别:C类
整改措施:由李江水负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
9、无收尾和地质构造专项措施
隐患类别:C类
整改措施:由王帅负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
10、上隅角未便携式瓦检仪
隐患类别:C类
整改措施:由王帅负责,及时进行整改整改标准:按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间:5月16日——5月17日整改人数:1人
整改资金:0元
隐患负责人:王帅
隐患落实人:牛保增
二0一二年五月十六日山西乡宁焦煤集团延申岭煤业有限公司
第3篇:隐患整改落实情况
金沙金鑫煤矿
隐患整改落实情况
金沙县煤炭管理局:
2022年9月6日,毕节地区煤炭管理局、金沙县煤炭管理局和石场乡煤管站对金沙金鑫煤矿进行联合试运转现场审查,审查人员对我矿井下地面进行了全面详细的检查,发现存在二十二条隐患和问题,对我矿下达了限期整改的现场处理决定书。对此,我矿立即捉弄矿安全生产隐患排查治理领导小组会议,逐条对照隐患进行分析,制定措施、落实人员。
一、安全生产隐患整改领导小组
针对这次联合试运转检查存在的问题和隐患,我矿立即组织召开矿井安全生产管理人员会议,成立了安全隐患整改领导小组:
组长:娄方华
副组长:龚斌(总工程师)、胡国庆(安全矿长)、向祖希(机电矿长)、徐仲云(生产矿长)
成员:向秋祥(业主)、王清明(机电科长)、徐明华(机电工)、吴先华(安全员)、王光林(安全员)、王光成(安全员)、侯兴华(安
全员)、尹中伦(瓦检员)、王金华(瓦检员)、娄忠全(瓦检员)
为确保安全隐患整改工作取得实效,领导小组对隐患逐条进行分析,制定整改措施和整改验收标准,落实整改验收人员。
二、检查出的隐患和问题,落实人及整改情况
1、无瓦斯监测监控系统运行记录和瓦斯超限记录;(整改落实人:龚斌,认真填瓦斯监测监控系统运行记录和瓦斯超限记录表,对瓦斯超限记录有处理意见可查。验收人:娄方华,整改完成时间:9月23日)。
2、矿级领导入井带班记录、班前会议记录、隐患排查记录不完善;(整改落实人:娄方华、胡国庆,完善矿级领导入井带班记录、班前会议记录、隐患排查记录。验收人:龚斌,整改完成时间:9月15日)。
3、未编制从业人员培训计划;(整改落实人:胡国庆,编制从业人员培训计划。验收人:龚斌,整改完成时间:9月20日)。
4、“雨季三防”工作无工作开展记录;(整改落实人:向祖希,按规定完善“雨季三防”工作。验收人:龚斌,整改完成时间:9月10日)。
5、井下电机车声光系统不完善,且电机车检修记录不完善(整改落实人:向祖希,按要求设声光系统装置。验收人:胡国庆,整改完成时间:9月25日)。
6、17301运输顺槽掘进工作面总开关有失爆现象,过载保护未起作用;(整改落实人:向祖希,对矿井机电设备检查杜绝失爆现象。验收人:胡国庆,整改完成时间:9月7日)。
7、轨道上山处机电硐室长度超过6米,应设两个出口;(整改落实人:娄方华,按要求设两个出口。验收人:胡国庆,整改完成时间:9月10日)。
8、主平硐测风站未完善。(整改落实人:龚斌,按规定设置测风站。验收人:娄方华,整改完成时间:9月8日)。
9、未经计算对矿井风量进行合理分配。(整改落实人: 龚斌,对矿井进行风量测量合理分配风量。验收人:娄方华,整改完成时间:9月10日)。
10、矿井未编制专门的探放水设计,未进行水害调查。(整改落实人:龚斌,编制专门的探放水设计。验收人:胡国庆,整改完成时间:9月15日)。
11、作业规程编制不规范,无循环作业图表,无爆破技术参数说明等(整改落实人:龚斌,补充完善作业规程制。验收人:娄方华,整改完成时间:9月13日)。
12、运输顺槽人力推车,不能满足9万吨∕年的生产能力。(已通过设计部门修改机车运输)。
13、采掘工作面布置不合理,17301回风掘进对17001采面通风构成直接威胁。(整改落实人:胡国庆,在17301构筑一组防突风门,合理分配风量整改。验收人:龚斌,整改完成时间:9月25日)。、14、风井设施与设计方案不符,缺一安全出口。(整改落实人:娄方华,按设计方案开掘安全出口。验收人:龚斌,整改完成时间:10月5日)。
15、进风行人井口与风井附近联络巷不合理,对矿井通风系统威胁较大。(整改落实人:娄方华,对不合理联络巷进行密闭,合理分配矿井通风量,验收人:龚斌,整改完成时间:9月20日)。
16、风井防爆门设置不合理,且未调协平衡锺。(整改落实人:向祖希,已按要求设置平衡锺。验收人:龚斌,整改完成时间:10月2日)。’
17、通风系统图绘制不规范,且缺通风网络图.(整改落实人:龚斌,三图重新绘制。验收人:娄方华,整改完成时间:10月1日)。
18、17001采面煤层大部分较薄(不足80㎝厚)。难以进行回采。(矿部已重新开掘切割,基本达到要求)。
19、溜煤上山未分隔,且上口未设防护栏。(整改落实人:胡国庆。验收人:娄方华,整改完成时间:10月3日)。
20、未建立矿井瓦斯抽放系统,[已通过有资质的中介机构作出煤
层煤与与其突出危险性鉴定]。已通过贵州省煤矿项目开采方案(设计)变更(修改)195号设计于10月9日备案和省煤矿建设项目安全设施设计变更(修改)SBJ—001号于10月20日备案。
21、主平硐和运输大巷及机电、消防硐室部分巷道只喷浆而未设锚杆。[已通过设计部门修改并已通过省煤炭局备案通过(在开采设计方案中已叙述)]。
22、系统设计不合理,采区三条上山未贯通总回风巷,矿井17001回采工作面为主要通风线路不合理。(整改落实人:娄方华,现采区上山与总回风巷贯通。验收人:胡国庆,整改完成时间:10月5日)。
金沙金鑫煤矿
二00八年十月二十一日