第1篇:通病整改措施
电气工程质量通病管理措施
一、卫生间局部等电位联结做法不规范:
通病表现形式:等电位联结做法不正确或局部漏做,不能起到等电位保护作用。治理主要措施:
1、设计单位应明确住宅卫生间局部等电位联结所选用的图集。
2、楼板内钢筋网应与等电位联结线连通,墙体为混凝土墙时,墙内钢筋网宜与等电位联结线连通。
3、下列部位应进行等电位联结:金属陶瓷浴盆及金属管道;淋浴供水用的金属管道;洗脸盆下与金属排水管道相连的金属存水弯;金属给排水立管。
4、散热器的支管为金属材料时,支管应进行局部等电位联结;散热器的支管为非金属材料时,散热器应进行局部等电位联结。
5、洗脸盆金属支托架固定与混凝土墙内钢筋相连时,金属支托应进行局部等电位联结。
6、卫生间、浴室无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连;如浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
7、等电位联结线应采用截面积不小于4mm2铜芯软导线,导线压接应采用接线端子并搪锡处理,压接螺丝应为热镀锌材料,弹簧垫圈、平垫圈应齐全,并压接牢固。
8、等电位箱内端子板材质及规格应满足设计要求,表面应进行搪锡处理。
9、卫生间等局部等电位联结施工完成后,应全数做导通测试并形成记录。
二、电气暗配管不通,管内穿线“死线”,金属线管有毛刺 通病表现形式:电线导管出现扁折、断开、不通,金属线管断口处有毛刺导致无法穿线或穿线困难,造成导线绝缘层损坏,造成电气不通或跳闸。治理主要措施:
1、塑料管及配件的壁厚和外观质量应符合《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050的要求。
2、导管敷设后引出地面部位、转弯部位应及时采取防
止导管扁、折、断开的措施,配管接口部位应增加防止断裂的加固措施。
3、焊接钢管敷设前应对焊接钢管内壁进行防腐处理。
4、金属导管煨弯使用的弯管器或模具应与导管管径及其弯曲半径相匹配,并应由熟练的技术工人操作。
5、导管敷设后在管口端用拉动法检查铁丝引线应灵活,否则应整改或返工。
6、金属导管禁止对口焊接,镀锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管焊接。应根据不同的钢管、不同敷设方式,采用管接头连接、套管连接等。
7、金属导管末端的管口及中间连接的管口均应打磨光滑,较大管径的管口应打喇叭或磨光。
8、配管施工完成检查验收合格后,应对管口采取可靠措施封堵。
9、管内穿线应在抹灰完成后进行,穿线管时应采取有效措施确保线管内无积水或杂物。
10、穿线时应在管口上套护口帽,防止导线划伤,杜绝先穿线后套护口的做法。配管内导线总截面不应大于管内截面积的40%。
三、户内配电箱安装及配线不规范,存在安全隐患
通病表现形式:配电箱安装高度不符要求,进线保护管管口位置不规范,箱、盘内配线压接不牢固;多股线随意剪芯线、搪锡处理差;回路标识不清;漏电开关动作不灵敏。治理主要措施:
1、住宅配电箱下沿距地高度不应低于1.5m,如不能满足时应采取防护措施。
2、照明箱(盘)内,应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零地排截面应大于零、地线最大截面积,零线和保护地线经汇流排配出。
3、电线(缆)保护管进入箱、盘时,应按对应的开关、设备位置布置管口的排列顺序。
4、导线应连接紧密,压接牢固,不伤芯线,不得剪去线芯。同一端子上导线压接不多于2根,且导线截面积相同,防松垫圈等配件齐全。PE、N汇流排导线应按顺时针压接。
5、开关回路标识应齐全,编号对应。
6、配电箱内漏电开关应逐一进行测试,并形成记录。
第2篇:质量通病预防措施及整改措施
昆明呈贡信息产业园区151号一期、153号二期、1号地块1-1号、1-2号、1-3号市政道路建设项目
质量通病预防措施
及整改措施
编写人: 日期: 审核人: 日期: 批准人: 日期:
中铁六局集团有限公司昆明呈贡信息产业园区
五条市政道路工程项目部
二零一六年六月
昆明呈贡信息产业园151号一期、153号二期、1号地块1-1、1-2、1-3号市政道路建设工
程质量通病预防措施及整改措施
一、土方工程
1、质量通病
(1)边坡塌方:
现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。
原因分析:采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。
软土地段,在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。
(2)橡皮土(弹簧土)
现象:填土碾压后,基土发生颤动,碾压处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有压缩,人踩上去有一种颤动的感觉。在人工夯土地基内,成片出现这种橡皮土(又称弹簧土),将使地基的承载力降低,变形加大,地基长时间不能得到稳定。
原因分析:土夹石填筑时,由于原状土被扰动,颗粒之间的毛细孔遭到破坏,水分不易渗透和散发。当施工时气温较高,对其进行夯击或碾压。表面形成一层硬壳,更加阻止了水分的渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。这种土埋藏越深,水分散发越慢,长时间不易消失。
(3)路基下沉
现象及原因分析:填筑过程中,由于填筑厚度、含水率及碾压不到位,产生下沉。
2、预防措施:
(1)边坡塌方:
在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下,分层开挖的顺序,合理放坡,不要过陡,同时避免切割坡脚,以防导致边坡失稳而造成塌方。在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排、降水措施,以拦截地表滞水和地下水,避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡,应降低地下水位,防止坡体发生侧移。
施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料,并避免行驶机械设备和车辆振动,以减轻坡体负担,防止塌方。
(2)橡皮土(弹簧土):
夯(压)实填土时,适当控制填土的含水量,土的最优含水量可通过灌砂法试验确定;
将橡皮土翻松、晾晒、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。
(3)路基下沉
在填筑过程中,严格控制松铺厚度,每层控制在30cm以内;碾压时,行与行轮迹重叠0.4-0.5m,横向同层接头处重叠0.4-0.5m,相邻两区段纵向重叠1.0-1.5m,以保证无漏压、无死角,确保碾压的均匀性;填筑完成后,经过一个雨季沉降后用水准仪观测其是否下沉。
3、整改措施
(1)边坡塌方:塌方后,运走多余的虚土,重新洒线刷坡,保证设计要求。
(2)弹簧土:发现橡皮土后,人工或挖掘机挖除后,重新拉运填料填筑,碾压成型后,按要求测其压实度。
(3)路基下沉:发生下沉后,下沉量如在规范规定范围内,继续施工;如超过规范规定要求后,重新按其下沉量填筑施工。
二、给排水工程 1、质量通病
(1)边坡塌方:
现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。
原因分析:采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。
在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。
软土地段,在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。
(2)土方回填:
现象及原因分析:
基坑中的积水、淤泥杂物未清除就回填;或基础两侧用松土回填,未经分层夯实;或槽边松土落入基坑,夯填前未认真进行处理,回填后土受到水的浸泡产生沉陷。
基槽宽度较窄,采用手夯进行夯实,未达到要求的密实度。
(3)HDPE管熔接接头漏水:
现象及原因分析:熔接时间不够、接头处熔接位置不正确。
2、预防措施
(1)边坡塌方: 在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下,分层开挖的顺序,合理放坡,不要过陡,同时避免切割坡脚,以防导致边坡失稳而造成塌方;在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排、降水措施,以拦截地表滞水和地下水,避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡,应降低地下水位,防止坡体发生侧移;施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料,并避免
行驶机械设备和车辆振动,以减轻坡体负担,防止塌方。
(2)土方回填:
严格控制土夹石填料配合比、含水率、分层厚度、夯实遍数。
(3)HDPE管熔接接头漏水:
现场熔接HDPE时,把握熔接时间,接头处位置要正确,连续施工一个段落时,做好闭水试验,测其是否漏水。
3、整改措施
(1)边坡塌方:塌方后,运走多余的虚土,重新洒线刷坡,保证设计要求。
(2)土方回填:发现沉降后,下沉量如在规范规定范围内,继续施工;如超过规范规定要求后,重新按其下沉量回填施工
(3)HDPE管熔接接头漏水:发生漏水后,拆除既有HDPE管道一部分,把熔接过的接头剪掉后,重新铺设熔接,做闭水检验。
三、电力管沟工程
1、质量通病 (1)钢筋锈蚀、数量不符合设计要求:
现象及原因分析:钢筋进场后,未按要求进行覆盖;安装钢筋时,根数不够,间距不等;
(2)电缆沟砼蜂窝、麻面、细微裂缝:
现象及原因分析:浇筑砼时,塌落度大、离析、振捣、养护不到位;
(3)未提前预埋圆钢:
现象及原因分析:边墙浇筑前,没有按图纸要求埋设接地圆钢。
2、预防措施
(1)钢筋锈蚀、数量不符合设计要求:
钢筋进场以后,及时覆盖;现场安装钢筋时,严格按照图纸要求控制钢筋根数、间距,派专人进行盯控。
(2)电缆沟砼蜂窝、麻面、细微裂缝:
砼采用商砼,罐车拉运,严格控制出厂水灰比,现场设试验人员测其塌落度,振捣砼时上下层间按要求施工,砼终凝时间后,及时覆盖并洒水养护,并不少于14天。
(3)未提前预埋圆钢:
边墙立模前,按设计要求放出预埋圆钢位置,在模板上标出位置,打眼后预埋接地圆钢。
3、整改措施 (1)钢筋锈蚀、数量不符合设计要求:有钢筋锈蚀的、数量及间距不对的,按要求对钢筋进行除锈;根数及间距按设计要求重新安装。
(2)电缆沟砼蜂窝、麻面、细微裂缝:砼拆模后,表面有蜂窝、麻面、细微裂缝的用素水泥找平处理。
(3)未提前预埋圆钢:圆钢没有预埋,用水钻在边墙上钻眼,直径大于它的上一级别,并用素水泥砂浆填缝。
四、路面工程
1、质量通病
(1)沥青路面早期破损:
现象及原因分析:原材料及配合比选用不当、压实度不足、混合料终压温度过低、路面基层及路床承载力不足,弯沉值过大。
(2)枯料:
现象及原因分析:砂及矿料含水量过高,致使细料烘干时,粗料温度过高;集料孔隙较多。
(3)沥青面层施工中集料被压碎:
现象及原因分析:石灰岩集料压碎值偏大。粗集料针片状颗粒较多。石料中软石含量或方解石含量偏高。碾压程序不合理。
(4)沥青面层厚度不足:
现象及原因分析:试铺时未认真确定好松铺系数。施工时未根据每天检测结果对松铺厚度进行调整。摊铺机或找平装置未调整好。基层标高超标。
(5)沥青面层横向裂缝:
现象及原因分析:基层开裂反射到沥青面层。基层开挖沟槽埋设管线。通道沉降缝、搭板尾部与基层结合部产生不均匀沉降。下承层顶面未清扫干净,有浮料或污染,沥青混凝土在碾压时产生推移形成横向裂缝。终压时沥青混合料温度偏低,沥青粘结力下降,碾压时的推力产生碾压裂缝。
(6)沥青面层平整度超标:
现象及原因分析:摊铺机及找平装置未调整好致使松铺面不平整。摊铺过程中停车待料。运料车倒退卸料撞击摊铺机。下承层平整度很差。
(7)车辙:
现象及原因分析:沥青用油量偏高,热稳定性差。沥青混合料级配偏细,粗骨料处于悬浮状态。重车的渠化交通。
2、预防措施
(1)沥青路面早期破损:
严格控制出厂填料及配合比,控制摊铺和初压、终压的沥青混合料温度,严格按碾压操作规程施工,防止横向裂缝的产生,做好纵横向接缝,及时按要求测其压实度和弯沉值,现场做好排水措施。
(2)枯料:
细集料以及矿粉的存放应有覆盖,确保细集料烘干前含水量小于7%;混合料出厂温度超过规定时,应废弃。
(3)沥青面层施工中集料被压碎:
选择压碎值较小的粗集料。选用针片状颗粒含量小的粗集料。控制碾压遍数,以达到规定压实度为限,不要超压。
(4)沥青面层厚度不足:
试铺时仔细确定松铺系数,每天施工中根据实际检测情况进行调整。调整好摊铺机及找平装置的工作状态。下面层施工前认真检查下封层标高,基层超标部分应刮除部分基层,补好下封层,再摊铺下面层。
(5)沥青面层横向裂缝:
基层施工时严格控制配合比、压实度及加强养护工作,处治基层,采取防裂措施,减少基层横向开裂。严格控制沟槽、结构物、台背的路基回填质量,回填时应挖好台阶分层压实。基层开裂处、桥头搭板尾部和通道沉降缝处顶面铺设玻纤网,以降低对面层的影响,减少面层横向裂缝。在沥青混凝土摊铺前,下承层顶面必须清理干净。
(6)沥青面层平整度超标:
仔细设置和调整,使摊铺机及找平装置处于良好的工作状态,并根据试铺效果进行随时调整。施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料,确保摊铺连续、均匀地进行,不得中途停顿,不得时快时慢,做到每天摊铺仅在收工时才停工。
(7)车辙:
改善沥青混合料级配,采用较多的粗骨料。3、整改措施
(1)沥青路面早期破损:大面积破损后,按照设计要求挖除破损部分重新施工。
(2)对孔隙较大的粗集料,应适当延长加热时间,使孔隙中的水分蒸发,但应控制加热 温度。
(3)应按初压、复压、终压程序碾压,初压用钢轮,复压用胶轮,终压用钢轮碾压,碾压应遵循先轻后重,从低到高的原则进行。
(4)根据每天沥青混合料摊铺总量检查摊铺厚度,并进行调整。
(5)严格控制终压时的沥青混凝土温度,及时碾压。
(6)路面各个结构层施工,均应严格控制好各层的平整度。
(7)采用改性沥青提高沥青的高温性能。
第3篇:质量通病整改及控制措施
竹城一号质量通病整改、防治措施
一、模板工程:
1、模板支承架体系:
1)各户型、各房间的支承架间没有连接成一个整体:要求必须将各户型、各房间等在水平方向最少做二道水平连接;
2)梁模梁底支承架存在独立支杆:要求用两道水平杆纵横相连;
3)下层楼面上50㎝处挑板的支承现采用的是两根木枋独立支承:要求采用三根木枋并将三根木枋用木枋或模板条连接为一个整体;
4)梁底外挑板的支承现为二根独立钢管加木枋支承:要求采用三根钢管支承,三根立杆必须与内部满堂架在纵横方向水平连接二道。2、模板加固系统:
1)柱墙混凝土平整度及垂直度差、阴阳角不方正,主要是由于柱墙模板竖向现大部份采用四道螺杆加固,螺杆纵横方向间距过大,必须按技术交底要求在竖向采用五道螺杆加固,螺杆水平间距小于等于50㎝;
2)混凝土浇筑后常出现梁中部下沉,主要是由于梁底模板铺设时没有按技术交底起拱,要求梁跨中起拱高度为梁跨度的2‰~3‰,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。3)边梁常出现混凝土浇筑后膨肚现象,主要是由于梁边模在腹部没有加固措施,要求边梁侧模采用加螺杆或用在边模上、中、下各背一条木枋,梁底部用夹扣锁紧,梁腹部用模板斜撑,梁上口用铁丝拉在对面的板模上加固,工人少了在梁腹部用模板斜撑。4)柱、墙脚移位,垂直度、平整度偏差大,特别是楼梯间门洞处墙柱:要求柱墙脚必须打定位筋,梁底模从下部墙柱定位线吊线并回定,墙柱模板安装好后,及时对柱墙的垂直度进行检查,对不合格的及时整改,木枋做背枋净距不大于150㎜,钢管做背枋净距不大于100㎜,背枋要求顺直,厚度一致。
5)楼面吊模缺角吊楞严重:要求吊模不能直接用木枋制安,需在木枋上背模板,吊模需在混凝土浇筑完12小时后才能拆除,6)挑板平整度差,常出现一头高一头低现象:主要是由于挑板支承体系不牢固,采用独钢管或木枋支承,要求采用三根钢管支承,三根立杆必须与内部满堂架在纵横方向水平连接二道。
7)外墙柱混凝土错台:要求将定位控制轴线标识在外立面上的墙柱砼上,并逐层向上引,边墙、柱模板与下层墙、柱砼搭接200㎜,采用在下层墙、柱的上部距楼板100㎜处预留螺杆加固,竖向必须采用五道螺杆加固,螺杆水平间距小于等于50㎝。8)板中部下挠,板底混凝土面不平:主要是由于木枋厚度不一致,标高测量误差,楼面标高复测后没有调整楼板模板,板下木枋间距大于了250㎜,模板没按规定起拱(特别是客厅模板要按1‰起拱)。
9)柱墙拆模后混凝土起皮或脱皮:柱墙模板必需在混凝土浇筑完10小时后才能拆模。
10)阴阳角等接点拼缝不紧密:阴阳角柱墙梁拼缝、板缝等要拼接紧密,严防漏浆。
二、钢筋工程 1、钢筋制作 1)箍筋平直段过短:严格按规范要求制作,平直段按10d计算下料,制作时先试弯,调整好后再大量制作。2)钢筋电渣压力焊接头偏心和倾斜:钢筋端部歪扭和不直部分在焊前应采用气割切断或矫正得焊接。两钢筋夹持于夹具内,上下应同心:焊接过程中上钢筋应保持垂直和稳定。夹具的滑杆和导管之间如有较大间隙,造成夹具上下不同心时,应修理后再施工。钢筋下送加压时,顶压力应适当,不得过大。焊接完成后,不能立即卸下夹具,应在停焊后约两分钟再卸夹具,以免钢筋倾斜。3)梁钢筋制作时成型尺寸不准,特别是次梁面筋两头弯钩的,平直度偏短:制作时首先保证直段长度再确定弯钩段起弯位置(下料时注意弯折时的长度调整值)。4)钢筋电渣压力焊焊包不均匀:焊接时药渣夹具要安装平,焊接过程中将药渣夹具摇平,焊接时间要根据钢筋大小调整,下压过程中顶压力应适当,不得过大。2、钢筋安装 1)柱墙主筋保护层过厚或过薄,主筋位移或露筋:在梁柱相接的水平面上,加一道由钢筋制成的卡具固定,量好柱轴线后采取限制位移措施。柱主筋外伸部分再加一道临时箍筋,如果发现撞斜主筋,及时校核纠正。
2)墙柱钢筋间距不均匀:主要是由于浇筑混凝土前没有将柱墙定位箍绑好,浇筑混凝土时没有及时校正钢筋,绑扎钢筋时又不校正导致。
3)板负筋间距不匀、保护层过大、负筋钩向上:要求板负筋全部满绑,马登间距1000㎜,护筋人员及时跟踪并修整。
4)梁底箍筋浇筑混凝土后露筋:要求梁垫块间距1000㎜一个。
三、混凝土工程
1、混凝土振捣不密实,漏振或振捣间距过大:振捣棒的操作,要做到“快插慢拔”,上下抽动,均匀振捣,插点要均匀排列,插点采用并列式和交错式均可;插点间距为300~400mm,插入到下层尚未初凝的混凝土中约50~100mm,振捣时应依次进行,不要跳跃式振捣,以防发生漏振。每一振点的振捣延续时间60秒,使砼表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。
2、混凝土表面开裂:要求在砼浇筑后3~5小时内,初步用长刮尺刮平,初凝前用铁滚碾压两遍,再用木抹子搓平压实,以控制砼表面龟裂,在终混后及时进行养护。 3、楼面混凝土平整度差:要求利用柱钢筋上的水平,采用广线将柱、墙钢筋上水平连通,浇筑好一块板面检查一块,及时调整砼的表面标高,将砼表面平整度控制在±5㎜以内
4、混凝土养护不及时:混凝土浇筑后在强度达到1.2MPa(12个小时)以前,不允许有人员在上面踩踏或安装模扳及支架。砼浇注完毕,在其上部刚可行人时,就立即淋水养护,要派专人养护,特别注意头三天养护要勤,每天浇水不能少于5次。养护时间不少于7天。
5、柱墙混凝土根部凿毛时间过早,在根部形成一层松散的混凝土:砼浇筑完后,强度达到3MPa(24个小时)后才能进行凿毛工作,不能在砼还没终凝时就凿毛,以免将下部砼凿松。
6、柱墙混凝土脚根烂根:要求在浇筑混背靠前对柱墙脚根用1:2水泥砂浆座缝,振捣时一定要将振动棒插到底
7、蜂窝、麻面:要求浇筑混凝土前现淋水将柱、墙、梁、板模板充分湿润,混凝土振捣时要做到“快插慢拔”,上下抽动,均匀振捣,插点要均匀排列,插点采用并列式和交错式均可;插点间距为300~400mm,插入到下层尚未初凝的混凝土中约50~100mm,振捣时应依次进行,不要跳跃式振捣,以防发生漏振。每一振点的振捣延续时间60秒,使砼表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。
8、混凝土出现质量缺陷时修补的地方与其它地方颜色大不一致,效果很难看:修补用水泥要在商砼站去拿,要加粉煤灰,水泥砂浆要先试配,调成终凝后与原混凝土颜色一致,24小时后要对修补地方打磨,不要将一个点的问题修补成一个面的问题。
四、砌体工程:
1、水泥砂浆搅拌时渗入过多砂浆王:渗入过多砂浆王会导致水泥砂浆标号降低,砌筑后墙体沉降量大,抹灰后墙面容易开裂,砂浆配合比及砂浆王渗量严格按要求施工。
2、门窗洞口顶部标高不一致:砌墙时将整层楼的1米控制线弹在墙柱上,用此控制线控制门窗洞口高度。
3、砖墙灰缝大小不一:要求在砌筑时严格按技术交底设皮数杆拉线砌筑。
4、干砖上墙:砖必须在砌筑前提前一天淋水湿润,一般以水浸入砖四边1.5 cm为宜,5、门窗过梁支承长度不够:过梁需支承在两端墙上不少于25㎝(20㎝),对过梁交叉时一方的支承长度不够时,可采取两根过梁都现浇或将两根预制过梁交叉处都打除10㎝再将搭接部位现浇砼处理。
6、构造柱混凝土顶部浇筑不满:严格按技术交底中构造柱模板顶部做簸箕口,多出的砼在浇筑三天后打除。
7、开始砌每片墙时,没有将接合部位楼面或地面清扫干净并冲水湿润:容易导致外墙在此处渗水,砌筑时严格要求工人先将接合部位楼面清扫干净并冲水湿润。
8、转角及交接处要同时砌筑,不得留直槎,如留直槎需加拉墙筋,未则此处抹灰后容易开裂。
9、外墙错台:外墙砌筑时必须从上部吊通线,严禁每层以梁吊线确定边线砌筑。
10、外墙窗洞上下错位:外墙砌筑时上下窗洞必须从上部吊通线砌筑。
江西二建竹城一号项目部
2022年8月
第4篇:各种质量通病及整改措施
一、地下室防水工程
通病
(一):混凝土施工缝渗漏水
1、预防措施
(1)施工缝是防水混凝土工程中的薄弱部位,应尽量不留或少留。底板混凝土应连续浇灌,不得留施工缝。底板与墙体间如必须留施工缝时,应留在墙体上,并且要高出底板上表面不少于200毫米。墙体上不得留垂直施工缝,必须留时,应与变形缝统一起来。本工程设计采用设置钢板止水带的工艺处理地下室外墙的施工缝,为保证止水带的效果,必须将钢板止水带中部预制“V”形。
(2)认真做好施工缝的处理,使上、下两层混凝土之间粘结密实,以阻隔地下水的渗漏。
1认真清理施工缝处,○凿掉表面上的浮粒和杂物,用钢丝或剁斧将老混凝土面打毛,并用水冲刷干净。
2在施工缝处先浇一层与混凝土灰砂比相同的水泥砂浆,再浇灌上层混凝○土。
3加强施工缝处的混凝土振捣,保证振捣密实。○(3)施工缝不宜采用平口缝,应尽量采用不同形式的企口缝,以延长渗水路线。
2、治理方法
(1)根据施工缝渗漏情况和水压大小,采取促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。(2)对不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,刷洗干净后,用水泥素灰打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。
3、砼孔眼渗漏
(1)直接快速堵漏法:水压不大,漏水孔眼较小时采用
具体作法:在混凝土上以漏点为圆心,剔成直径10-30mm,深20-50mm的圆孔,孔壁必须垂直基面,然后用水将圆孔冲洗干净,随即用快硬水泥砂浆,(水泥:促凝剂=1:0.6),捻成与孔直径接近的圆锥体,待胶浆开始凝固时,迅速用姆指将胶浆用力堵塞入孔内,并向孔壁四周挤压密实,使胶浆与孔壁紧密结合,持续挤压1min即可,检查无渗漏后,再做防水面层。
(2)下管堵漏法:水压较大,且渗漏水孔洞较大时采用
具体作法:根据渗漏水处混凝土的具体情况,决定剔凿孔洞的大小和深度。可在孔底铺碎石一层,上面盖一层油毡或铁片,并用一胶管穿透油毡至碎石层内,然后用快硬水泥胶浆将孔洞四周填实、封严,表面低于基面10-20mm,经检查无漏后,拔出胶管,用快硬水泥胶浆将孔洞堵塞。如系地面孔洞漏水,在漏水处四周砌挡水墙,将漏水引出墙面。
(3)水楔堵漏法:当水压很大,漏水孔不大时采用
用水泥胶浆—直径适当的铁管,稳牢于漏水处,已剔好的孔洞内,铁管外端应比基面低2-3mm,管口四周用素灰和砂浆抹好,待有强度后,将浸泡过沥青的木楔打入铁管内,并填入干硬性砂浆表面再抹素灰及砂浆各一道,经24h后,再做防水面层。
二、混凝土工程
(1)砼麻面
现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外露。原因分析:
1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。
2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。
3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。
4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。
预防措施: 模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。
处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥砂浆或1∶2水泥砂浆抹刷。
(2)蜂窝
现象:砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。原因分析:
1、砼配合比不合理,石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子多。
2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。
3、未按操作规程灌注砼,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成砼离析。
4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未振捣又下料。
5、模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。
预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确。采用电子自动计量。砼拌合均匀,颜色一致,其延续搅拌最短时间符合规定。砼自由倾落高度一般不得超过2m。如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固。灌注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm。砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。灌注砼时,经常观察模板、支架、堵缝等情况。发现有模板走动,立即停止灌注,并在砼初凝前修整完好。治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。
(3)孔洞
现象:砼结构内有空隙,局部没有砼。原因分析:
1、在钢筋密集处或预埋件处,砼灌注不畅通,不能充满模板间隙。
2、未按顺序振捣砼,产生漏振。
3、砼离析,砂浆分离,石子成堆,或严重跑浆。
4、砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。
5、砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。
6、不按规定下料,吊斗直接将砼卸入模板内,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态。
预防措施:
1、在钢筋密集处,可采用细石砼灌注,使砼充满模板间隙,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。
2、预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往灌注不满,振捣不实,采取在侧面开口灌注的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上灌注。
3、采用正确的振捣方法,严防漏振。a.插入式振捣器采用垂直振捣方法,即振捣棒与砼表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与砼表面成一定角度,约40°~45°。b.振捣器插点均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,不混用,以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径(R)的1.5倍。振捣器操作时快插慢拔。
4、控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析,砼自由倾落高度不超过2m,大于2m时要用溜槽、串筒等下料。
5、防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物;基础承台等采用土模施工时,要注意防止土块掉入砼中;发现砼中有杂物,及时清除干净。
6、加强施工技术管理和质量检查工作。
对砼孔洞的处理,要经有关单位共同研究,制定补强方案,经批准后方可处理。
(4)露筋
现象:钢筋砼结构内的主筋、副筋或箍筋等露在砼表面。原因分析:
1、砼灌注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。
2、钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。
3、因配合比不当砼产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆。
4、砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。
5、砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。
预防措施:
1、灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。
2、为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。
3、钢筋较密集时,选配适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小,钢筋较密时,可用细石砼灌注。
4、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处,可采用带刀片的振捣棒进行振捣。保护层砼要振捣密实。灌注砼前用清水将木模板充分湿润,并认真堵好缝隙。
5、砼自由顺落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。
6、拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。
7、操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。 治理方法:将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用 1∶2或1∶2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。
(5)缺棱掉角
现象:砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。原因分析:
1、木模板在灌注砼前未湿润或湿润不够,灌注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。
2、常温施工时,过早拆除承重模板。
3、拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。
4、冬季施工时,砼局部受冻。
预防措施:木模板在灌注砼前充分湿润,砼灌注后认真浇水养护。拆除钢筋砼结构承重模板时,砼具有足够的强度,表面及棱角才不会受到损坏。拆模时不能用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击棱角。加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后要用槽钢等将阳角保护好,以免碰损。冬季砼灌注完毕,做好覆盖保温工作,加强测温,及时采取措施,防止受冻。
治理方法:缺棱掉角较小时,清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1∶2或1∶2.5的水泥砂浆抹补齐正。可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿润,然后用比原砼高一级的细石砼补好,认真养护。
(6)施工缝夹渣
现象:施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。原因分析:
1、在灌注砼前没有认真处理施工缝表面;灌注前,捣实不够。
2、灌注大体积砼结构时,往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层
预防措施:
1、在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许继续灌注。
2、在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动石子或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。
3、在灌注前,施工缝宜先铺抹水泥浆或与砼相同的减石子砂浆一层。
4、在模板上沿施工缝位置通条开口,以便清理杂物和冲洗。冬季施工时可采用高压风吹。全部清理干净后,再将通条开口封闭,并抹水泥浆或减石子砼砂浆,再灌注砼。
治理方法:当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注,采用提高一级强度等级的细石砼或砼减石子砂浆,捣实并认真养护。
三、模板工程
通病
(一):标高偏差
1、预防措施 (1)每层楼设标高控制点,竖向模板根部须做找平。(2)模板顶部设标高标记,严格按标记施工。(3)楼梯踏步模板安装时应考虑装修层厚度。通病
(二):接缝不严
1、预防措施
(1)严格控制木模板含水率,制作时拼缝要严密。
(2)木模板安装周期不宜过长,浇捣混凝土时,木模板要提前浇水湿润,使其胀开密缝。
(3)模板变形特别是边框,要及时修整平直。
(4)模板间嵌缝措施要控制,不能用油毡、塑料布、水泥袋等去嵌缝堵漏。(5)梁、柱交接部位支撑要牢固,拼缝严密,发生错位要校正好。通病
(三):深梁模板缺陷
梁下口炸模,上口偏歪;梁中部下挠。
1、预防措施
(1)根据深梁的高度及宽度核算混凝土振捣时的重量及侧压力,根据梁的高度适当加设横档,一般离梁底30-40cm处加Ф12mm对拉螺栓,沿梁长方向相隔不大于1m。
(2)夹木应与支撑顶部的横担木钉牢。(3)梁底模板按规定起拱。通病
(四):柱模板缺陷。 炸模、偏斜、柱身扭曲。
1、预防措施
(1)成排柱子,应先在底部弹出通线,将柱子位置兜方找中,支模前必须先校正钢筋位置。
(2)根据柱子截面的大小及高度,柱模外面每隔500-1000mm应加设牢固的柱箍,防止炸模。柱距不大时,相互间应用剪刀撑及水平撑搭设牢;柱距较大时,各柱单独拉四周斜撑,保证柱子位置准确。
(3)较高的柱子,应在模板中部一侧留临时浇灌孔,以便浇灌混凝土,插入振动棒。当混凝土浇灌到临时洞口时,应封闭牢固,本工程的结构层高较大,剪力墙与柱施工时更应注意此问题。
四、钢筋工程
通病
(一):成型钢筋变形
1)预防措施:搬运、堆放要轻抬轻放,放置地点应平整;尽量按施工需要运去现场并按使用先后堆放,以避免不必要的翻垛。
2)治理方法
将变形的钢筋抬在成型案上矫正;如变形过大,应检查弯折处是否有碰伤或局部出现裂纹,并根据具体情况处理。
通病
(二):钢筋绑扎与安装质量不良。 通病具体表现和防治措施如下:
(1)钢筋骨架外形尺寸不准,绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,某号钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。
(2)保护层砂浆垫块厚度应准确,垫块间距应适宜,否则导致平板悬臂板面出现裂缝,梁底柱侧露筋。
(3)钢筋骨架吊装入模时,应力求平稳,钢筋骨架用“扁担”起吊,吊点应根据骨架外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。
(4)钢筋骨架绑扎完成后,会出现斜向一方,绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。(5)柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应立即纠正。
(6)浇筑混凝土时,受到侧压钢筋位置出现位移时,应及时调整。(7)同截面钢筋接头数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量,如超出规范要求,要作调整才可绑扎成型。
通病
(三):钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷。 通病具体表现和防治措施如下:(1)轴线偏移
防止措施:矫正钢筋端部;正确安装夹具和钢筋;避免过大的挤压力(2)弯折
防止措施:矫正钢筋端部;注意安装与扶持上钢筋;避免焊后过快卸夹具(3)焊包薄而大
防止措施:减低顶压速度;减小焊接电流;减少焊接时间(4)咬边
防止措施:减小焊接电流;缩短焊接时间;注意上钳口的起点,确保上钢筋挤压到位
(5)未焊合防止措施:增大焊接电流;避免焊接时间过短;检修夹具,确保上钢筋下送自如
(6)焊包不匀
防止措施:钢筋端面力求平整;填装焊剂尽量均匀;延长焊接时间,适当增加熔化量
(7)气孔 防止措施:按规定要求烘熔焊剂;清除钢筋焊接部位的铁锈;确保被焊处在焊剂中的埋入深度
(8)烧伤
防止措施:钢筋导电部位除净铁锈;尽量夹紧钢筋(9)焊包下淌
防止措施:钢筋导电部位除净铁锈;避免焊后过快回收焊剂 通病(四):钢筋对焊异常现象、焊接缺陷。通病具体表现和防治措施如下:
(1)烧化过分剧裂,并产生强烈的爆炸声 防止措施:降低变压器级数;减慢烧化速度(2)闪光不稳定
防止措施:清除电极底部和表面的氧化物;提高变压器级数;加快烧化速度(3)接头中有氧化膜、未焊透或夹渣
防止措施:增加预热程度;加快临近顶锻时的烧化速度;确保带电顶锻过程;加快顶锻速度;增大顶锻压力
(4)接头中有缩孔
防治措施:降低变压器级数;避免烧化过程过分强烈;适当增大顶锻留量及顶锻压力
(5)焊缝金属过烧或热影响区过热
防止措施:减小预热程度;加快烧化速度,缩短焊接时间;避免过多带电顶锻
(6)接头区域裂纹
防止措施:检验钢筋的碳、硫、磷含量;若不符合规定时,应更换钢筋;采取低频预热方法,增加预热程序
(7)钢筋表面微熔及烧伤
防止措施:清除钢筋被夹部位的铁锈和油污;清除电极内表面的氧化物;改进电极槽口形状,增大接触面积;夹紧钢筋
(8)接头弯折或轴线偏移
防止措施:正确调整电极位置;修理电极钳口或更换已变形的电极;切除或矫直钢筋的弯头
五、砌体工程
通病
(一):墙体渗水
(1)组砌方法要正确,砂浆强度符合设计要求。
(2)对组砌中形成的空头缝应在装饰抹灰前将空头缝采用勾缝方法修整。(3)饰面层应分层抹灰,分格条应初凝后取出,注意压灰应密实,严禁有砂眼和龟裂。
(4)门窗口与墙体的缝隙,应采用加有麻刀的砂浆自下而上塞灰压紧;勾灰缝时要压实,防止有砂眼和毛细孔而导致虹吸作用;铝合金窗缝隙封堵密封油膏。
(5)门窗口的天盘应设置滴水线,室外窗台板必须低于室内窗台板并应做成坡度利于顺水,并防止雨水倒流进入室内。
(6)脚手眼及其他孔洞应用原设计的砌体材料按砌筑要求堵填密实。
第5篇:质量通病整改措施
质量通病整改措施
1、常见质量通病产生的原因
1.1、蜂窝
混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。产生的原因:
(1)混凝土配合比不当或砂、石、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多。
(2)混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实。
(3)下料不当或下料高度过高,使混凝土离析,造成石子集中。
(4)混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。
(5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失。
(6)钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小。
(7)基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。
1.2、麻面
混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。产生的原因:
(1)模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏。
(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。
(3)摸板拼缝不严,局部漏浆。
(4)模扳隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效。混凝土表面与模板粘结造成麻面。
(5)混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。
1.3、孔洞
混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。产生的原因:(1)在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋件处,混凝上下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土。
(2)混凝上离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。
(3)混凝土一次下料过多、过厚,下料高度过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞。
(4)混凝土内掉入木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。
1.4、露筋
混凝土内部主筋、负筋或箍筋局部裸露在结构构件表面。产生的原因:
(1)在灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。
(2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。
(3)混凝土配合比不当,产生离折,靠模板部位缺浆或模板漏浆。
(4)混凝土保护层太小,保护层处混凝土振捣不实,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。
(5)木模扳未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。
1.5、缝隙和夹层
混凝土内存在水平或垂直的松散混凝土夹层。产生的原因:
(1)施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子,未除去软弱混凝土层,未充分湿润就灌筑混凝土。
(2)施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净。
(3)混凝土浇灌高度过高,未设串简、溜槽,造成混凝土离析。
(4)底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土未很好振捣。
1.6、缺棱掉角
结构或构件边角处混凝土局部掉落,不规则,棱角有缺陷。产生的原因:
(1)木模板未充分浇水湿润或湿润不够,混凝土浇筑后养护不好,造成脱水,强度低,或模板吸水膨胀将边角拉裂,在拆模时棱角被粘掉。
(2)低温施工过早拆除侧面非承重模板。
(3)在拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。
(4)模板未涂刷隔离剂,或涂刷不均。
1.7、强度不足,均质性差
同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。产生的原因:
(1)水泥过期或受潮,活性降低;砂石集料级配不好,空隙大,含泥量大,杂物多;外加剂使用不当,掺量不准确。
(2)混凝土配合比不当,计量不准,施工中随意加水,使水灰比增大。
(3)混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌合不匀。
(4)冬期施工拆模过早,或早期受陈。
(5)混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不善,或养护条件不符合要求,在同条件养护时,早期脱水,或受外力砸坏。
2、防治的措施
2.1、蜂窝的防治措施
(1)认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过 2m 应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇 1~1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。
(2)小蜂窝洗刷干净后,用 1:2 或 1:2.5 水泥砂浆抹平压实;对较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实。对较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。
2.2、麻面的防治措施
(1)模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。
(2)表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。
2.3、孔洞的防治措施
(1)在钢筋密集处及复杂部位,采用细石混凝土浇灌,在模扳内充满,认真分层振捣密实,预留孔洞,应两侧同时下料,侧面加开浇灌门,严防漏振,砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混凝土内,应及时清除干净。
(2)将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。
2.4、露筋的防治措施
(1)浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验查,当钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过 2m,应用串筒、或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞
击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。
(2)表面露筋刷洗净后,在表面抹 1:2 或 1:2.5 水泥砂浆,将露筋部位抹平;露筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一等级的细石混凝土填塞压实。
2.5、缝隙和夹层的防治措施
(1)认真按施工验收规范要求处理施工缝及变形缝表面;接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净;混凝土浇灌高度大于 2m 应设串筒或溜槽,接缝处浇灌前应先浇 50~100mm 厚原配合比无石子砂浆,以利结合良好,并加强接缝处混凝土的振捣密实。
(2)当缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后用 1:2 或 1:2.5 水泥砂浆填密实;缝隙夹层较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,灌细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理。
2.6、缺棱掉角的防治措施
(1)木模板在浇筑混凝土前应充分湿润,混凝土浇筑后应认真浇水养护,拆除侧面非承重模板时,混凝土应具有 1.2N/mm2 以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角。
(2)将缺棱掉角处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,用 1:2 或 1:2.5 水泥砂浆抹补齐整,或用比原来高一等级混凝土捣实补好,认真养护。
2.7、混凝土强度不足的防治措施
(1)水泥应有出厂合格证,新鲜无结块,过期水泥经试验合格才用;砂、石子粒径、级配、含泥量等应符合要求,严格控制混凝土配合比,保证计量准确,混凝土应按顺序拌制,保证搅拌时间和拌匀;防止混凝土早期受冻,按施工规范要求认真制作混凝上试块,并加强对试块的管理和养护。
(2)当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。
质量通病整改措施
建筑质量通病整改措施
直螺纹质量通病及整改措施
混凝土质量通病整改措施(共4篇)
质量通病防治工作总结