1、悬挑外架设计概况
⑴、立杆采用单立杆;悬挑梁选用16号工字钢。工字钢外悬挑长度1.3m,内锚固长度2.3m。
⑵、搭设尺寸为:搭设最大高度30m,立杆纵距为 1.50米,立杆横距为0.9米,立杆步距为1.80 米;
⑶、内排架距离墙长度为0.30米;
⑷、大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
⑸、脚手架满挂安全网,满铺脚手板,每层设置一道挡脚板,外侧大横杆中间位置加设防护栏杆一道。
⑹、采用的钢管类型为 Φ48×3.2;
⑺、连墙件布置取两步两跨,竖向间距为3.0 米,水平间距3米,采用双扣件连接;
⑻、每一次悬挑采用两次钢丝绳卸荷,⑶、卸料平台安全防护不到位,主要为与外加之间的安全防护。2.5、悬挑防护棚问题
未编制悬挑防护棚专项方案,无相关计算书。
3、整改措施
3.1、悬挑梁在楼面内固定长度不足整改措施
⑴、在原已经固定好的工字钢楼面端从新接长(焊接、螺栓、还是搭接要注明,且画出搭接位置节点详图并进行受力验算),满足固定长度,不小于2300mm,要求接长后的工字钢必须跨越框架梁,加长部分在楼面内固定方式为用Φ48×3.2加顶托固定(回顶钢管要加水平杆连成整体)。要求在框架梁处必须设置回顶固定一次。具体如图:
⑵、当加长时遇到剪力墙工字钢无法通过时,要求用电钻钻Φ25的钢筋孔三排,将直径25的三级钢筋穿过剪力墙与工字钢满焊,焊接长度不小于10cm,连接钢筋为三条,分别固定在工字钢的上中下。据图做法如图:
版本号:
⑶、悬挑板处加固措施为:本工外架悬挑板宽度为600mm,固在悬挑工字钢下层及卸荷钢丝绳下层用Φ48×3.2@500mm加顶托回填固定。阳台悬挑板处储量方法为在悬挑梁转交处向两侧用Φ48×3.2@500mm加顶托回填固定。如图:
3.2、外架外立杆距离悬挑工字钢端距离过小措施
由于施工不规范,导致外架外立杆距离悬挑工字钢端小于100mm,固定钢丝绳存在滑落的危险,针对这一问题决定在钢丝绳在外架外立杆处用Φ20钢筋焊接固定锚环,具体如图:
版本号:
3.3、转角扇形工字钢固定措施
针对转角悬挑工字钢未按方案要求搭设,楼面固定长度不够,整改要求将工字钢接长与转角主梁焊接,同时增加一道水平连接工字钢来增加转角处的稳定习性。据图如图:
3.4、卸荷钢丝绳锚环外露过长
针对锚环外露过长,采用木方加木楔加固顶紧的方式整改,后续施工的卸荷钢丝绳预埋件做法如下图:
版本号:
3.5、卸料平台安全防护措施
要求卸料平台在楼内必须预埋固定锚环,按方案执行,卸料平台处拆除的外架水平杆要求用斜拉杆进行加固,外加处的安全防护要求搭设高度1.2m的防护栏杆,四周张挂安全网或用模板封堵。具体防护如图:
3.6、悬挑防护棚安全措施
本工程悬挑防护棚在6层、26层的东、南、西侧搭设,外悬挑宽度为3.5m,版本号:
主梁采用Φ48×3.2@1500mm按外架立杆纵距布置,次梁采用Φ48×3.2@3000mm,防护棚底设置木挡脚板200高刷红白油漆。悬挑防护棚四周设置1.2m高防护栏杆,防护栏杆满挂安全网。悬挑防护棚底先满挂安全兜网,再用满铺18厚模板。悬挑防护棚在8层预埋卸按主梁位置预埋Φ20钢筋卸荷钢丝绳锚环,卸荷钢丝绳为6*19直径16mm,悬挑防护棚卸荷点布置在距离悬挑主梁端1000mm处,经验算合格。具体做法如图:
计算书:
版本号:
第6篇:外手架应急救援措施
XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
外架拆除应急救援措施
一、工程概况
XXXXXXX小区工程位于广东省中山市南区,项目西北面临XXXXXXX路,东北紧邻XXXXX路。本工程共三栋楼,三栋楼均为32层,总建筑高度:99.55米,建筑面积为66430.27 m²,地下室一层,地下室车库面积为10956.41m²。
为抓好本工程外钢管脚手架安全生产、文明施工,根据本工程的特点,对施工现场易发生重大事故的部位,环节进行监控,特制定外架拆除应急救援措施。
二、应急措施的编制目的和依据
1、目的:针对本施工现场可能发生的事故或紧急性引发的伤害和其它影响(为火灾、触电、高处坠落、物体打击,坍塌、台风气候影响等)必须及时采取抢救行动和补充措施,使其得到最大限度地减少伤害和损失。
2、依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《职业病防治法》、《消防法》、《关于特大安全生产行政责任追究的决定》、《特种设备安全监察条例》等法律法规。为确保本工程在施工过程中出现以上紧急情况时,应急救援工作能迅速有效展开,将事故对人、财产和环境的损失减少到最低限度,特制定本预案。
三、应急救援工作程序
(一)、责任范围:职责,权限和义务;
1、项目经理是本项目安全生产第一责任人,对本项目的安全生产负总的责任;
2、项目安全负责人组织本项目部安全生产工作,对本项目安全生产负总责任,其职责如下;
a)在组织管理本项目生产过程中,具体贯彻执行安全生产方针、政策、法令和本单位的安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程及事故应急预案制度。
b)根据工程特点组织制定安全施工技术措施,消除事故隐患,保护作业人员生产与健康及财产的损失。
c)定期组织专项施工现场安全生产、文明施工大检查,发现隐患按三定(定人、定时间、定措施)进行整改,发现危及人身安全的紧急情况,立即停止作业,撤出人员。
d)发生事故后应立即报告,组织抢救,保护现场,参加事故调查,组织编制和落实整改措施,并对职工进行安全教育。
e)定期组织安全生产事应急预案的现场演练,熟悉应急救援的组织、程序、措施
1 XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
及协调工作。
3、现场总指挥是施工现场的总调度,安排、协调者、其职现是;
a)认真执行上级有关安全技术、工作的各项规定,对本项目工人的安全、健康负责。
b)组织工人学习安全技术操作规程,检查执行情况。对严格遵守安全规章制度、避免事故者,提出奖励意见,对违章蛮干造成事故者,提出惩罚意见。c)领导本工段班组开展安全活动,事故应急救援预案的演练,经常对工人进行安全生产知识的教育,推广安全生产经验。
d)发生重伤、死亡事故后,保护现场,立即上报,积极抢救,参加事故调查,提出防范措施。
4、组长(专职安全员)的职责;
a)负责对安全生产进行现场监督检查,发现事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告,同时还应当采取有效措施,防止事故隐患继续扩大。b)参与组织施工现场应急预案演练,熟悉应急救援的组织、程序、措施、及协调工作。
c)参加编制安全措施计划和安全操作规程、制度,施工现场应急救援预案制定工作。
d)指导生产班组安全员开展安全工作。
e)参加伤亡事故调查和处理,做好工伤事故的统计、分析和报告,协助有关部门人员提出防止事故的措施,并督促实施。f)会同有关部门人员做好防暑降温和女工保护工作。j)监督安全作业环境及安全施工措施费用的合理使用。g)制止违章指挥、违章作业。
5、组员、施工员、班组长:积极协助配合安全及安全员的工作,其职责如下: a)认真执行有关安全生产的各项规定,遵守安全操作规程,对本班组工人在生产中的安全和健康负责。
b)根据生产任务、生产环境和工人思想状况等特点,开展安全活动。对新调人的工人进行岗位安全教育,并在熟悉工作前指定专人负责其安全。c)组织本班工人学习安全生产规程,检查执行情况,教育工人在任何情况下不违章蛮干,发现违章作业,立即制止。
d)经常进行安全检查,发现问题及时解决。对不能根本解决的问题,要采取临时措施,并及时上报。
2 XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
e)认真执行交接班制度,遇有不安全问题,在未排除之前或责任未分清之前不交接。
f)发生工伤事故,要保护现场,抢救伤员,立即上报,详细记录,并组织全班工人认真分析,吸取教育,提出防范了措施。
g)带领本班工人积极参加事故应急救援预案的演练,掌握急救的基本知识和器材使用方法。
(二)、项目部成立以安全员为主的外钢管脚手架应急小组,小组成员应进行定期培训,配备救援器材、设备、并定期组织演练。
四、应急响应
1、一般事故的应急响应,(1)当事故情况发生后,现场安全员应立即向项目部领导汇报,现场总指挥立即组织求援小组,同时应保护事故现场防止事故慢延扩大;
(2)现场领导采取紧急救援措施,现场急救处理,同时,项目部立即向公司领导或上级主管部门汇报;
2、重大事故的应急响应
(1)重大事故发生后,现场安全员在最早时间内向项目部领导汇报,现场指挥部立即组织救援小组进行紧急抢救,保护事故现场,采取有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大;
(2)项目立即以最快方式,将事故的简要情况向上级主管部门报告;
(3)重大事故发生后,事故发生单位应当在24小时内写出事故报告,报告的内容应写出事故发生的时间地点,工程项目,企业名称,事故发生后采取的措施及事故控制情况。
五、施工现场应急救援处理措施
1、调查事故现场,调查时要确保对伤病员或其它人无任何危险,迅速使伤员脱离危险场所。
2、初步检查病员,判断其神志、气管、呼吸循环是否有问题,必要时立即进行现场急救和监护,使伤病员保持呼吸道通畅,视情况采取有效的止血,防止休克,包扎伤口,固定、止痛等措施。
3、呼救:派人立即拨打120呼叫救护车,同时继续呼救,一直坚持到救护人员或其它施救者到达现场施救为止,此时还应反映伤病员的伤病性和简单的救治过程。
4、如果没有发现危及伤病员的体征,可做第二次检查,以免遗漏其它的损伤,3 XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
骨折和病变。这样有利于现场施工必要的急救和稳定病性,降低并发症和伤残率。
六、安全防护措施
1、外架搭设前必须根据工程的特点按照规范、规定,制定施工方案和搭设的安全技术措施。
2、脚手架搭设或拆除人员必须符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。
3、操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。
4、脚手架与高压线的水平距离和垂直距离必须按照要求和施工现场临时用电安全技术规范有关条文要求执行。
5、大雾及雨天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。雨天后作业,必须采取安全防滑措施。
6、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。
7、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应铺设必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把(夹)持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于1.5m。位于立杆接头之上的自由立杆(尚未与水平杆联接者)不得用作把持杆。
(2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。
(3)作业人员应佩戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。(4)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。
(5)每次收工以前,所有上架材料应全部搭设上,不要存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。
(6)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应避开可能落物的区域。
8、架上作业时的安全注意事项:
(1)作业前应注意检查作业环境是否可靠,安全防护设施是否齐全有效,确认无误后方可作业。
(2)作业时应注意随时清理落在架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材
4 XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
料、工具,以免影响作业的安全和发生掉物伤人。
(3)在进行撬、拉、推等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以防拆下的模板材料掉落架外。
(4)当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高办法,且垫高不要超过50cm,超过50cm时,应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时,应相应加高防护设施。
(5)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号,材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其它匆忙卸料方式。
(6)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳,相互避让时应注意身体不要失衡。
9、在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。
10、其他安全注意事项:
(1)运送杆配件应尽量利用垂直运输设施提升,并绑扎牢固。尽量避免或减少用人工层层传递。
(2)除搭设过程中必要的1~2步架的上下外,作业人员不得攀缘脚手架上下,应走房屋楼梯或另设安全人梯。
(3)在搭设脚手架时,不得使用不合格的架设材料。(4)作业人员要服从统一指挥,不得自行其是。
11、钢管脚手架的高度超过周围建筑物或在雷暴较多的地区施工时,应安设防雷装置。其接地电阻应不大于4欧姆。
12、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。并应遵守如下要求:(1)作业面上的荷载,包括脚手板、人员、工具和材料,当施工组织设计无规定时,应按规范的规定值控制,装修脚手架不超过2KN/m2;维护脚手架不超过1KN/m2。
(2)脚手架的铺脚手板层和同时作业层的数量不得超过规定。
(3)垂直运输设施(如物料提升架等)与脚手架之间的转运平台的铺板层数和荷载控制应按施工组织设计的规定执行,不得任意增加铺板层的数量和在转运平台上超载堆放材料。
(4)架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。(5)过梁等墙体构件要随运随装,不得存放在脚手架上。
5 XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
13、架上作业时,不要随意拆除基本结构杆件和连墙件,因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时,必须取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。
14、架上作业时,不要随意拆除安全防护设施,未有设置或设置不符合要求时,必须补设或改善后,才能上架进行作业。
15、加强架子工安全教育和技术交底。
七、施工现场安全应急处理措施
现场急救是在施工现场发生伤害事故时,伤员送往医院救治前,在现场实施必要和及时的抢救措施,是医院治疗的前期准备。
工地发生伤亡事故时,应立即做好三件事:①有组织地抢救伤员,②保护事故现场不被破坏,③及时向上级和有关部门报告。
(一)防火措施
(1)由棚架上应在施工便梯、施工电梯口位置设置灭火器。设置消防专用水池及按规定楼层设置消防栓。
(2)风、电焊及各类经批准动火的工作作业必须由专人负责看守,并备有接盛焊渣的用具及防燃它物措施,防止火星、熔渣点燃棚架或它物。
(3)各种电缆、电线不准直接绕绳在棚架上。木枋、横板、纸箱、泡沫材料、防水材料、油料等不准堆放在棚架上。经过脚手架的电线应加绝缘套管。
(4)配备防火安全监督员巡查,棚架发现问题可及时处理,消除隐患。
(二)触电急救
发现有人触电时,应首先迅速拉电闸断电或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部位分离开,然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告。
(三)预防高处坠落事故
脚手架上作业、各类登高作业及洞口临边作业等可能发生高处坠落的施工作业。
为预防高处坠落事故发生,保证施工安全,依据《建筑法》、《安全生产法》等要求制定下列措施。
(1)应做好高处作业人员的安全教育及相关的安全预防工作。
1)所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育;特种高处作业人员应持证上岗,上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底。
2)高处作业人员应经过体检,合格后方可上岗。向作业人员提供合格的安全帽、安全
6 XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
带等必备的安全防护用具,作业人员应按规定正确佩戴和使用。
(2)各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯示警。
(3)高处作业前,应由项目经理组织有关部门对安全防护设施进行验收,经验收合格签字后,方可作业。安全防护设施应做到定型化、工具化,防护栏以红白相间的条纹标示,盖件等以红色标示。需要临时拆除或变动安全设施的,应经项目经理审批签字,并组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可实施。
(3)各类作业平台、卸料平台应按相关规定编制施工方案,项目经理审批签字并组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。架位应保持稳固,不得与施工脚手架连接。作业平台上严禁超载。
(5)脚手架应编制专项施工方案,由公司工程技术部审批签字,项目经理组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。作业层脚手架的脚手板应铺设严密,下部应用安全平网兜底。脚手架外侧应采用密目式安全网做全封闭,不得留有空隙。密目式安全网应可靠固定在架体上。作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于15cm时应作全封闭,防止人员和物料坠落。作业人员上下应有专用通道,不得攀爬架体。
(四)摔伤急救
当有人自高处坠落摔伤时,应注意摔伤及骨折部位的保护,避免因不正确的抬运,使骨折错位造成二次伤害。现场止血、包扎、固定后,正确地搬运运转送医院抢救。
(五)防暴风雨措施
1、必须抓住一切时机,创造有利的条件。派专人负责与气象台联系,经常关注有关的天气预报,以便提前作出预防措施和合理安排工作。
2、暴风雨前后,及时安排人员检查临时设施,各种垂直运输机械、供电线路等设施的安全可靠性,发现问题采取加固措施,暴风雨期间专人值班,一旦发生意外情况能及时组织人员抢险,以减少损失和保证施工安全。
3、高空作业人员必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套和防雨雨具,系好安全带,必须做好防雨、防滑、防触电的措施。
4、加强雨季用电的管理工作,特别是电闸箱的管理,配电箱要有防雨罩。下雨时,应及时切断电源,锁好电闸箱门。必须有防触电的措施。(六)防台风、暴雨安全措施
1、台风、暴雨季节应提前做好防台风、暴雨的各项技术准备工作和相应的物资准备,随时注意气象预报。台风来临前由项目部组织一次安全检查;
7 XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
3、在建工程施工作业面和脚手架上的各种材料应堆码、绑扎固定,以防止被风吹坠落伤人;
4、施工临时用电除保证生活照明外,其余供电一律切断电源;
6、台风、暴雨后应进行安全检查,发现隐患,及时排除。
7、对有特大台风、暴雨还要做好以下工作: 1)成立防台风、暴雨领导小组,安排人员值班。2)密切与上级部门保持联系,随时掌握台风动向。
3)对临时设施要进行加固确保安全。台风来时要提前安排工人到其他安全可靠场所。
4)若出现险情应及时报告上级部门并组织人员进行抢险。
5)台风、暴雨过后应组织人员进行检查,将台风、暴雨造成的影响和损失报告上级部门。
(七)、现场坍塌急救
1、坍塌事故发生后,现场负责人首先停止坍塌区域附近的一切施工作业,并清点坍塌区域作业班组的人数。如发现有人员被埋,应立即组织力量进行挖掘。
2、通知公司、工程处有关部门和领导到现场指导抢险。
3、组织人员抢救伤员(抢救方法见“医疗急救作业指导书”),抢运物资。
4、设置警戒区域,防止无关人员误入,造成新的损失。
5、如果塌方区域附近有高压电线或变压器,应立即通知供电部门到现场查看,决定是否需要切断电源。
6、如果塌方对周围建筑物有影响,应立即通知相关单位,组织人员疏散和物资转移。
7、通知质量监督站、安全监督站、公司技术、安全部门会商加固方案。
八、施工现场的应急处理设备和设施
1、应急电话:工地办公室安装电话,在室外附近张贴求救电话号码,应急时能尽快地找到电话拨打报警求救。救护电话号码为“120”,火警报警电话为“119”,拨打时尽快将伤情病情,事故发生地点,报救者单位,姓名等说清楚。
2、急救箱
急救箱应以简单和适用为原则,保证现场急救的基本需要,配备必要的器械和药物,并根据不同情况予以增减,定期检查补充,确保随时可供急救使用。
3、其它应急设备和设施
1由于在现场经常会出现一些不安全情况,○甚至发生事故或因采光和照明情况 8 XXXXXXXXXXXX
外架拆除应急救援措施
不好,在应急处理时就必须配备应急照明,如可充电工作业灯、电筒、油灯等设备。
2由于现场有危险情况,在应急处理时应需有用于危险区域隔离的或警戒带,○各类安全禁止、警告、指令、指示标志牌子。
3为了安全逃生、救生需要,必须配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备○和设施工具。
XXXXXXXXXXXXXX项目部
2022年3月24日
第7篇:外审整改措施
措
施
针对此次质量认证审查出现的问题,分析其原因,首先是日常员工意识淡薄,标准不明确,检查不细致所致,对于以上情况,特定措施如下:
1、组织员工及各管理人员进行培训,明确标准严格按9000认证质量标准培训到位。
2、设定专人专管,由指定人员专职负责,生鲜区预包装食品的检查。
3、将超市内预包装食品进行逐一排查,将标签不符合要求的,一是:全部更换,二是:无法更换的进行撤柜处理。 避免今后此类现象的再次发生。
***
第8篇:外架搭设及整改方案
外架搭设及整改方案
一、工程概况
本工程位于新添寨温石路东侧,有一层半地下室,地上有11+1层住宅,建筑总高度36.3m。主要结构类型为框支剪力墙结构。
二、施工方案
根据现场情况,该栋建筑物外架全部置于楼(地)面上,在基础部份完成之后,四周回填土夯实,采用C20砼厚100mm铺1.5m宽硬化地面。铺设木板垫块,确保地基具有足够的承载力。① 材料选择:
钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的焊接钢管,用于立杆,大横杆,剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m,以适合人工操作,用于小横杆的钢管长度为1.8~2.2m,以适应脚手架宽的需要。扣件采用可锻铸铁制成,扣件螺栓 用3号钢制成。安全网为不低于2000每平方的密目安全网,以上材料进场必须有合格证。进楼梯间的+3.00m处设置双层钢管架高差0.6m防护棚:双层钢管架高差0.6m,铺双层竹跳板盖实,再加铺安全网。在21.00m处沿公路方向及两山墙设置挑棚,宽2.5m(为了保证钢筋吊装,不能挑得太宽),竹跳板盖实再加铺安全网,挂防护绳。② 搭设的构造要求:
因该栋建筑物的总高超过25m在第六层(+21.00m处)采取卸载措施,搭设方法见附图。
1/9 采用钢管双排脚手架四周封闭式搭设,里排立杆距墙面为0.4m~0.5m,大横杆步距为1.0m~1.2。小横杆间距为1.0m~1.2,离地0.2m设置扫地杆,三步以上设置连墙杆,要隔3步架,5跨间设置一处。作业层上栏杆高度1.2m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不大于步距的1/3,不得隔步设置或遗漏。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的1/3。
相邻步距的大横杆应错开,在立面的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。在任何情况下,不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。
脚手架立杆的垂直偏差不大于架高的1/3,并同时控制其绝对偏差值;架高大于20m小于50m时,偏差值不大于75mm。
同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长的1/250,且不大于50mm。
所有搭接钢管杆件的搭接长度应大于800mm,杆件在结扎处的端头伸出长度应不小于100mm。
脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6.0m。③ 杆件搭设:
脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆… …(1)搭设立杆的注意事项
2/9 相邻立杆的对接扣件不设在同一高度内,错开距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
开始搭设立杆时,每隔6跨设置一拫抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙件。
顶层立杆搭接长度及立杆顶端伸出建筑物的1.5m。(2)搭设纵、横向水平杆的事项
封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角杆固定。
脚手架的横向水平杆靠墙一端到墙装饰面的距离不应大于100mm。
(3)搭设连墙件、剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项
当脚手架操作层超出连墙点二步时,采取临时稳定措施。直到连墙件搭设完后方可拆除。剪刀撑、横向支撑应随立杆纵横水平杆等同步搭设。(4)扣件安装的注意事项
扣件规格必须与钢管外径相同。扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N〃M。
主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆),剪刀撑、横向支撑等扣件的中心距主节点的距离不应大于150mm。
对接扣件的开口应朝上或朝内。
3/9 各杆件端伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。(5)剪刀撑的设置
剪刀撑按下列原则搭设:除在脚手架两端设置外,每间隔12m设一道。剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔12m高加一组长剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣结点。剪刀撑斜杆接头除顶层采用搭接外,其余各接头都采用对接扣件连接。(6)架体与建筑物的拉结
连墙件的设置从第一层楼面纵向水平杆处开始设置,在每层楼框架梁或楼板附近等具有较好抗水平力作用的结构部位周边,按水平距不大于6m,垂直距离不大于4m,在位于外脚手架立杆,横杆交叉点附近,设连接预埋钢管。
用扣件同外架立杆(或横杆)及建筑物预埋焊接短钢管连接构成刚性接结。为保证架子稳定及施工安全,施工期间严禁任意松动或拆除接结杆件。
(7)防护拦杆、脚手板、踢脚板、卸料平台及安全网的设置。
在每一作业层大横杆上1.0~1.2m主,外立杆内侧设置平等大横杆的通长护身栏杆。作业层上按搭设要求满铺一层脚手板并在其底部设一道平网水平面隔断,并且在内立杆与建筑物之间加铺一块0.4m宽脚手板使防护严密,外立杆内侧设不低于200m挡脚板。作业层以下每隔4步加设满铺脚手板一层。
4/9 所铺的脚手板,全用钢筋横压,并用铁丝绑扎。
在二层及其以上每层,塔吊作用的范围内各设置两座卸料平台。卸料平台设计为独立受力于建筑物梁、板上的结构体系,所有卸料平台在竖向错位布置。
在外立杆内侧,自地面开始向上满挂立网,立网1.8*5.8m密目式安全网,立网与外架横杆绑扎点必须单独逐个进行绑扎,绑扎点间距不大于0.5m,立网的水平方向接长,应采用两张网绳孔重叠方式、按两个相邻孔单独梆扎拼接。
在每一通道口的进出口处设置防护棚。防护棚搭设时,在棚上满铺两层木脚手板(垂直间隔600mm),棚边设置0.8~1.2m高的挡板,在棚上再挂一层安全网,以防高空坠物反弹出棚外。(8)外脚手架防雷措施与保养
整个外脚手架每隔40m必须设接地线,电阻不超过10Ω,断面不小于10mm².外架每半月检查一次扣件是否松动,脚手板是否绑紧,安全网有无破损,对有问题的地方应及时加固修复。每半月清除一次架体上的建筑垃圾,保持施工现场清洁,清理的垃圾不许直接抛落地面。定期观察脚手架整体或局部的垂直度,观察立杆底部承力架的情况,发现异常应组织人员加固整修。每天巡视检查脚手架底部的防护隔离状况是否密封良好,若有损坏的应及时更换。(9)脚手架的拆除
对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患,如存
5/9 在影响拆除脚手架安全隐患,应对隐患进行整改,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。
对参与拆除脚手架的操作人员,管理人员,进行施工方案、安全质量和外装饰保护等措施的交底。
脚手架的拆除一般严禁在垂直方向上同时作业,拆除脚手架时要特别加强出入口处的管理,拆除脚手架时,下部的出入口必须停止使用,在出入口设置明显的禁用标志和围栏,此装置双面设置。
在拆除脚手架周围坠落范围内,四周设置警戒线,并悬挂禁止入内的醒目标志,派专人监护,以使在拆脚手架时无其他人员入内。
建筑物的外门窗都要关紧,并对可能遭到碰撞处给于必要的保护。
脚手架拆除的顺序是:挡脚板(栏杆)→脚手板→扶手→剪刀撑→小横杆→大横杆→立柱。拆除脚手架应一步一步进行,由上而下,一步一清地拆除,不可两步或两步以上同时拆除,分段拆除时高差不应大于两步。连墙应在位于其上的全部可拆杆件都拆除这后才能拆除。
6/9
附图:
三、承载力设计验算(+18.00m处卸载悬挑式脚手架)a.荷载计算:钢管挑管取6层,共10步,取纵向1.5m,步距1.8m为一个计算单元,恒载=550kg;在悬挑高度内允许两步同时作业,施工荷载取(200kg/m²),活载=0.9*200*1.6*2/2=288kg b.荷载组合:恒载分项系数1.2活载分项系数1.4,内排立杆=外排立杆=P=366*1.2+288*1.4=842kg
7/9 c.由上计算得出立杆与三角形挑架连结处必须有两个扣件(每个扣件抗滑设计值按350kg计算)来抵抗立杆下滑,钢丝绳卸荷及钢管斜拉杆作为安全储备。d.对三角形挑架的验算:
842kgN=842kg900N=842kg842kg200ACEF331.5kgAEFC995.1kg3300688.9kg137.78kg-m688.9kgB三角形挑架受力简图 根据内力计算得出AB杆件受压1048.58kg,AC杆件受弯为137.78kg-M。压杆按轴心受压计算强度均能满足,而长细比不能满足,采取在三角形挑架的中部设置一根大横杆(如图所示)即可满足要求;AC杆件验算:W=5079mm³;[]=210M/mm²;
δ=M/W=1377800/5079=271.57N/mm²,需设置双杆才能满足强度要求。
g8k.54810AC杆件弯矩图 8/9
四、其他防护措施
1、楼梯间临时栏杆防护。
采用φ48钢管在两休息平台转角处设置立杆,距离楼梯踏面0.25m和1.0m处设置斜向水平杆,保护上下人员的安全。
2、电梯井的防护
电梯井洞口采用二级钢φ14钢筋焊接间距300×300固定于洞口上。在3屋和6屋、9屋处设置硬防护层,采用φ48钢管固定并铺设竹胶合板上,在硬防护以上层铺设固定水平兜网。
3、外架安全网防护
因局部施工原因,有可能造成安全网脱落,木方堕落等事情,采取三天一次检查整改,确保密封完整。
9/9
外架工长岗位职责
外架工岗位职责
倾斜伞读后感
倾斜伞教学设计
《倾斜的伞》教学设计