灭火应急预案演练内容(共4篇)

第1篇:灭火应急预案演练

       清水湾酒店应急疏散预案

       一、制定火灾应急方案的目的:

       积极推动酒店各部门、各岗位的管理、服务人员参与火灾的预防工作。

       二、火灾应急方案的内容:

       火灾应急方案包括报警与接警、成立救灾指挥部、通报组织灭火、疏散与救护、安全警戒等内容和程序。

       1、报警和接警

       与火灾作斗争,首先必须发现火(即着火源),因此,报警与接警是火灾应急方案的第一步。把握好报警的内容和程序,是及时掌握火灾信息,迅速把火灾扑灭在初起阶段的关键。

       从报警系统的功能来看,当消防控制中心的报警红灯发出警报信号,那就证明火灾探测器已发现了“可疑情况”,此时,消防中心人员应立即查清报警地点、位置,并通知巡检员或层间服务员赶赴现场予以确认。

       如确认起火,便立即通过消防控制中心或电话总机向公安消防队报警,并通知宾馆最高负责人。除了自动报警外,还有手动报警、消防电话报警和派人报警。若是电话报警或派人报警,报警人必须根据消防控制中心或电话总机的要求,详细说明起火地点、起火部位、燃烧物品、火势情况以及自己的姓名、服务部门、工号、电话号码等。

       2、成立救灾指挥部

       火灾应急方案牵涉到酒店各层次、各部门员工的协同作战,如何迅速组成强有力的领导班子就变得至关重要。因此,在确认火灾发生后,消防控制中心必须立即通知在酒店的最高负责人和各职能部门负责人,迅速成立救灾指军部,以承担起火灾扑救和人员疏散的指挥工作。酒店最高负责人为救灾指挥部指挥。救灾指挥部的主要职责是:

       (1)根据火势情况通报人员疏散。

       (2)掌握火势发展情况及时调集力量,布置救人,疏散物资和灭火、排烟等任务,并检查执行情况。

       (3)公安消防队到达以后,及时向公安消防火场总指挥报告情况、服从统一指挥。

       3、通报

       通报是指将火灾情况通知有关部门和人员,疏散通报必须根据救灾指挥部指挥的命令,向需要疏散的人员发出通报。

       (1)疏散通报应根据火情的发展决定向部分区域还是向全楼通报。通报次序:首先是着火层;其次是着火层以上各导;再次是有可能蔓延的着火层以下的楼层。

       (2)通报的方式有语言通报(包括消防应急广播、室内电话等),警铃通报、逐层敲门通报等。

       (3)用语言通报时,通报人的语气要温和沉着,以稳定客人的情绪,避免产生惊慌。下面是火灾应急方案学习时,电话总机接线员向客房电话通报的对话:电话铃响,外宾接电话:哈罗!接线员:对不起,我是宾馆总机服务员,本宾馆房间发生火灾,情况紧急,为了您的安全,请撤离您的房间,向安全区域疏散!外宾惊讶:这是真的吗?接线员:是的,我们正在采取措施,请您不要惊慌,按照我说的去做!

       4、疏散和救护

       (1)疏散就是按事先规定的道路,将人员疏散到安全地带。要使疏散有条不紊地进行,就必须明确分工,把责任落实到层间工作人员和保安队员。

       (2)层间服务员和保安队员在带领客人疏散时,必须逐房清理,不让一人遗漏。

       (3)在餐厅、机房等人员较多场所,管理人员应分工负责,按照不同出口,净宾客疏散到安全区域。

       (4)疏散中,前台人员(或管理人员)应携带好预订部、电脑房提供的当天客人情况,认真清点客人人数并年看护安慰好客人,不让其走散或返回起火现场。

       (5)人事部门应携带职工考勤卡到集结点清点员工人数和分配任务。

       (6)财务部门携带现金和贵重物品转移到指定地点。

       (7)在疏散的同时,一些与消防有关的重要部门则必须照常运转。如电话总机、工程部的水、电等在岗人员都必须坚守岗位。如这些部门受到威胁,应迅速向救灾指挥部报告,请求组织力量保护,尽力排除各种险情。

       (8)作为酒店的每一名员工,必须掌握科学的疏散次序。A、先疏散着火房间,后疏散着火房间相邻房间。B、先疏散着火层以上层面,后疏散着火层以下层面。

       C、指导青壮年冲过烟雾沿安全楼梯疏散;护送行动不便人员从消防电梯疏散。

       5、组织灭火

       组织灭火是扑灭火灾的关键,而有效地灭火,就必须有一个强有力的灭火指挥组,来指挥灭火战斗。

       (1)灭火指挥组应设在着火现场的相对安全点上。

       (2)灭火指挥组成员由宾馆值班负责人、专职消防人员、工程技术人员和事发部门经理组成。由值班负责人或专职消防人员为灭火组指挥。灭火组的职责是深入火场,有效地控制、扑灭火灾。

       (3)灭火指挥组指挥的职责如上: A、组织侦察火情,掌握火势发展情况。B、及时向救灾指挥部汇报火情。

       C、根据火势情况指挥切断电源、可燃气源。D、指挥参战人员实施灭火、疏散、抢救伤员。

       E、派出人员关闭着火层防火分区的防火门,阻止火势蔓延。F、检查参战人员的灭火战斗部署是否符合要求。G、公安消防队到场后,协同组织灭火抢救。

       6、防烟和排烟 防烟和排烟是防止火灾蔓延和保证人员安全转移的重要手段。

       (1)当火灾发生后,烟雾就会弥漫,这时根据灭火指挥组的报告,关闭指定的防火门,还必须把客用电梯降至底层锁好。

       (2)消防中心根据救灾指挥部的命令,启运送风排烟装置,地安全楼梯间进行正压送风排烟。

       7、安全警戒

       (1)火灾应急方案中,安全警戒的任务,主要由酒店的保安部来承担。

       (2)酒店外围的警戒任务是: A、不准无关人员进入酒店; B、指导疏散人员离开大楼; C、看管好疏散物品;

       D、保证消防电梯为消防人员使用;

       (3)安全监视人员应密切监视控制区,如有异常情况,即向本部门经理或管理员报告。火灾应急方案以公安消防队到来,成立联合指挥部后结束。这些工作应在起火后5分钟内展开、落实,各部门员工必须注意应急方案的平时演练。使之成为在紧急情况下能够迅速实施、配合默契的消防程式。

       2022年1月15日

       清水湾酒店有限责任公司

第2篇:灭火和应急预案演练

       一、单位应根据人员集中、火灾危险性较大和重点部位的实际情况,制订有针对性的灭火和应急疏散预案。 二、预案应包括下列内容:

       (一)明确火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等任务的负责人。规模较大的人员密集场所应由专门机构负责,组建各职能小组。并明确负责人、组成人员及其职责;(二)火警处置程序;

       (三)应急疏散的组织程序和措施;(四)扑救初起火灾的程序和措施;

       (五)通信联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施。 三、组织机构

       (一)消防安全责任人或消防安全管理人担负公安消防队到达火灾现场之前的指挥职责,组织开展灭火和应急疏散等工作,规模较大的单位可以成立火灾事故应急指挥机构。(二)灭火和应急疏散各项职责应由当班的消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、保安人员、志愿消防队承担。规模较大的单位可以成立各职能小组,由消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、保安人员、志愿消防队及其他在岗的从业人员组成。主要职责如下:

       1.通信联络:负责与消防安全责任人和当地公安消防机构之间的通讯和联络; 2.灭火:发生火灾立即利用消防器材、设施就地进行火灾扑救; 3.疏散:负责引导人员正确疏散、逃生; 4.救护:协助抢救、护送受伤人员;

       5.保卫:阻止与场所无关人员进入现场,保护火灾现场,并协助公安消防机构开展火灾调查; 6.后勤:负责抢险物资、器材器具的供应及后勤保障。四、预案实施程序

       当确认发生火灾后,应立即启动灭火和应急疏散预案,并同时开展下列工作:(一)向公安消防机构报火警;(二)当班人员执行预案中的相应职责;(三)组织和引导人员疏散,营救被困人员;(四)使用消火栓等消防器材、设施扑救初起火灾;(五)派专人接应消防车辆到达火灾现场;(六)保护火灾现场,维护现场秩序。五、预案的宣贯和完善

       应定期组织员工熟悉灭火和应急疏散预案,并通过预案演练,逐步修改完善。六、消防演练(一)检验各级消防安全责任人、各职能组和有关人员对灭火和应急疏散预案内容、职责的熟悉程度。

       (二)检验人员安全疏散、初期火灾扑救、消防设施使用等情况。(三)检验本单位在紧急情况下的组织、指挥、通讯、救护等方面的能力。(四)检验灭火应急疏散预案的实用性和可操作性。

       (五)公众聚集场所至少每半年组织一次消防演练,其他场所应至少每年组织一次。(六)选择人员集中、火灾危险性较大和重点部位作为消防演练的目标,根据实际情况,确定火灾模拟形式。

       (七)消防演练方案视情况报告当地公安消防机构,以求协助实施。

       (八)消防演练前,应通知场所内的从业人员和顾客或使用人员积极参与;消防演练时,应在建筑入口等显著位置设置 “正在消防演练”的标志牌,进行公告。(九)消防演练应按照灭火和应急疏散预案实施。

       (十)模拟火灾演练中应落实火源及烟气的控制措施,防止造成人员伤害。

       (十一)演练结束后,应将消防设施恢复到正常运行状态,填写《灭火和应急疏散预案演练记录》做好记录存档,并及时进行总结。

第3篇:灭火、应急疏散预案演练制度

       灭火、应急疏散预案演练制度

       一、单位每半年开展一次整体综合性全员演练,各部门每季度在本部门内部组织有部门人员参加的局部演练,演练内容主要包括报警、灭火、疏散。具体内容按照《灭火应急疏散预案》进行。

       二、灭火应急疏散演练由消防安全责任人组织,消防安全管理人、岗位消防安全责任人和义务消防队员参加。

       三、灭火应急疏散演练应拟定好演练计划,确定参加人员,按照灭火和应急疏散预案开展。

       四、营业期间组织演练应当提前向顾客告知,并采取防止演练期间造成意外的措施。

       五、演练结束后应对演练的开展情况进行总结讲评,并根据演练情况和单位有关情况变化,及时修订完善预案。

       消防泵(喷淋泵)检查操作规程

       一、检查电源通电状态。

       二、将控制柜开关置于手动。

       三、检查进水闸阀状态(常开阀)。

       四、检查出水闸阀状态(常开阀)。

       五、打开消防泵试水阀。

       六、手动启动1号泵,观察压力表,停止1号泵。

       七、手动启动2号泵,观察压力表,停止2号泵。

       八、关闭消防泵试水阀。

       九、将控制柜开关置于自动。

       十、通知消防控制室远程启泵,1号泵启动后人为制造故障,观察2号泵能否自动启动。

       十一、按上述程序检查喷淋泵。

       发电机房操作规程

       1、发电机房由工程部负责日常管理,并对设备按照要求进行维护保养。

       2、发电机的燃料储量应当能够满足4个小时的用量,但严禁超量储存。

       3、每日值班电工应当对燃料储量、燃油管道、启动蓄电池状态和导线连接状态进行检查。

       4、每月对发电机至少进行一次启动测试,自动启动的发电机还应测试其自启动功能。发电机启动后,其输出频率和电压应当满足要求。

       5、如有火灾发生,在主电断电的情况下,发电机应当立即启动,保证消防设施电源。

第4篇:灭火和应急疏散预案演练制度

       为有效落实、实施灭火和应急疏散预案,特制定本制度。

       一、单位消防安全领导小组应负责研究制定切实可行的灭火和应急疏散预案。

       二、灭火和应急疏散预案组织机构包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组,应当分工明确、各司其职,各组职责如下;

       1、防火检查组负责本单位的消防宣传和消防知识普及工作,定期进行防火检查,发现和消除火灾隐患;

       2、灭火行动组负责扑救火灾,平时要熟悉本单位的消防设施和水源情况;

       3、通讯联络组负责火灾报警、火场联络、接应消防车等任务;

       4、疏散引导组负责引导火场内人员的安全疏散,并负责抢救被困人员和重要物资;

       5、安全防护救护组负责火场安全警卫工作,维持火场秩序,保护火灾现场,防止物资丢失,并负责受伤人员的救护工作。

       三、至少每半年进行一次演练,并结合实际不断完善预案。演练后应填写记录。

       xiexiebang.com范文网(FANWEN.CHAZIDIAN.COM)

       四、消防演练时应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

       灭火应急预案演练记录

       灭火和应急疏散预案演练记录

       灭火和应急疏散预案演练制度

       灭火和应急疏散预案演练制度

       灭火应急预案