光伏电站运维人员岗位职责(共4篇)

第1篇:光伏电站运维职责

       一、站长职责

       站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。站长岗位职责:

       1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作;

       2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施;

       3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作;

       4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作;

       5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况;

       6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益;

       7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务;

       8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查;

       9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制;

       10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定;

       11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。

       二、值班长的职责

       1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

       2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护;

       3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务;

       三、正值班员的职责

       1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等;

       2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务;

       3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行;

       4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作;

       5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求;

       6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。

       四、值班电工职责

       1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

       2、值班电工应熟知主接线系统、厂用电系统、直流系统及逆变器、变压器等主要电气设备的极限电流、温度及其它电气设备的主要参数;

       3、当正值班员不在时,值班电工应主动代替正值班员的工作;

       4、按时正确地记录报表及电量计算,并对现场进行巡检,发现异常时汇报处理;

       5、做好监盘工作,及时发现发电单元参数异常,并做好当班气象和发电分析;

       6、在监护下进行电气设备的倒闸操作,填写倒闸操作票;

       7、在站长和班长的领导下,完成自我学习和工作技能提升,积极参与运行分析和技术讨论活动,做到积极主动;

       8、对当班发生的光伏板面清洗工作或者其他外委工作进行监督和质量过程检验;

       9、在监护下,做好工作票的安全措施;

       10、协助正值班员完成领导交代的其他任务;

       11、发生事故和异常时,在班长、正值班员的指挥下,协助处理事故,根据正值班员的命令复归保护装置,详细、准确地做好保护动作情况记录。

       五、电气技术人员职责

       1、负责光伏发电项目电气专业的安装/调试期管理与运营期检修和维护管理;

       2、负责电站技术人员的培养和运行人员一般电气知识培训,以及简单的电气维护技能;

       3、负责并指导管辖属电站开关、变压器、仪表、保护和异常解决;组织并协助光伏电站建立检修规程和年度检修计划,控制电站检修维护成本;

       4、负责所辖光伏电站的年度安全生产检查工作,组织定期对各电站进行检查,确保电站生产运营正常,符合新能源既定政策;

       5、负责组织解决电站疑难设备故障和异常,防止故障影响设备正常发电;

       6、负责光伏电站技术资料整理,设备管理、维修计划管理、设备定期试验和维护工作;

       7、负责电站故障的调查和事故报告的编制;

       8、负责对光伏电站报公司的统计报表的真实性进行复核。负责向上级或对外填报各种统计报表,并报运营部经理审核及有关主管领导审批。对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任;

       9、通过对各电站上报数据、资料分析,找出比上年度同期指标提高或降低的原因,为下一周期的生产提供可鉴的依据;

       10、负责建立电子设备台账和技术档案,并定期更新;

       11、负责对电站故障分析和异常分析并参与防范措施的制订和落实工作。

       六、财务人员的职责

       1、严格遵守《会计法》、《税法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《会计制度》和《公司章程》的规定,设置会计科目和会计账簿,记录经济业务活动,遵循会计核算的一般原则,对电站运营活动进行会计核算和会计监督;

       2、负责收集、整理各类财务文件和有关规章制度,负责审核、汇总、整理、装订、归档会计凭证和会计档案,搞好财务保密工作;

       3、按时做好电站现金管理、出纳工作,资产的盘点,做好年度财务分析和下年财务预算工作;

       4、每月给上级主管部门、领导上报项目、设备、材料等付款情况;

       5、负责建立固定资产台账,加强财务核算,对公司的经营情况、资金运转情况进行全方位的监督和管理,保证公司财产的安全和完整;

       6、负责进行账务处理、税务申报、出具财务报表、填报内部报表、对外报税、报表,协调税务、银行、统计、财政等部门工作。

       七、行政人员的职责

       1、负责电站的办公、生活等后勤行政工作;

       2、负责电站外委单位的合同管理工作;

       3、负责电站日常办公、生活零星和小型采购工作;

       4、完成领导交代的其他任务。

第2篇:光伏电站运维职责

       一、站长职责

       站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人

       员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经

       理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。站长岗位职责:、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作;1、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施;2、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作;3、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作;4、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运5 转情况;、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方6 式,提高公司的经济效益;、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务;7、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管8 理和资质审查;、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制;9 并确保电站发电,负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现、10 量稳定;

       做好政治思想工,及时掌握全班人员的思想变化,、负责电站内部关系协调11 作。

       二、值班长的职责

       对电气全部设备的安全经济运行,、班长是运行班组生产和行政上的负责人1 班长在行政上受站长的领导和;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;负责

       指挥;、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方2 式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护;

       负责领导本班全体人员完成电气设备的;负责与调度的联系工作,、班长在值班时间内3 安全、经济运行任务;、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班1三、正值班员的职责 照明系统及主要电气设备运厂用电系统、直流系统、员应熟知电站主接线系统、行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力 保险定值等;、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他2 管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务;、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的3 安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行;、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值4 班电工进行厂用系统的倒闸操作;、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配5 电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求;、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给6 予适当的纠正。、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上1四、值班电工职责 受正值班员的领导;、值班电工应熟知主接线系统、厂用电系统、直流系统及逆变器、变压器等主要电气2 设备的极限电流、温度及其它电气设备的主要参数;、当正值班员不在时,值班电工应主动代替正值班员的工作;3、按时正确地记录报表及电量计算,并对现场进行巡检,发现异常时汇报处理;4、做好监盘工作,及时发现发电单元参数异常,并做好当班气象和发电分析;5、在监护下进行电气设备的倒闸操作,填写倒闸操作票;6、在站长和班长的领导下,完成自我学习和工作技能提升,积极参与运行分析和技术7 讨论活动,做到积极主动;、对当班发生的光伏板面清洗工作或者其他外委工作进行监督和质量过程检验;8、在监护下,做好工作票的安全措施;9、协助正值班员完成领导交代的其他任务;10、发生事故和异常时,在班长、正值班员的指挥下,协助处理事故,根据正值班员11 的命令复归保护装置,详细、准确地做好保护动作情况记录。

       调试期管理与运/、负责光伏发电项目电气专业的安装1五、电气技术人员职责 营期检修和维护管理;

       以及简单的电气维护技能;负责电站技术人员的培养和运行人员一般电气知识培训,、2、负责并指导管辖属电站开关、变压器、仪表、保护和异常解决;组织并协助光伏电3 站建立检修规程和年度检修计划,控制电站检修维护成本;

       确保电站组织定期对各电站进行检查,,负责所辖光伏电站的年度安全生产检查工作、4 生产运营正常,符合新能源既定政策;、负责组织解决电站疑难设备故障和异常,防止故障影响设备正常发电;5 设备定期试验和维护工作;维修计划管理、设备管理、负责光伏电站技术资料整理,、6、负责电站故障的调查和事故报告的编制;7、负责对光伏电站报公司的统计报表的真实性进行复核。负责向上级或对外填报各种8 准对报出的各种统计数据的真实性、并报运营部经理审核及有关主管领导审批。统计报表,确性、及时性负主要责任;、通过对各电站上报数据、资料分析,找出比上年度同期指标提高或降低的原因,为9 下一周期的生产提供可鉴的依据;、负责建立电子设备台账和技术档案,并定期更新;10、负责对电站故障分析和异常分析并参与防范措施的制订和落实工作。11、严格遵守《会计法》、《税法》、《企业财务通则》、1六、财务人员的职责

       《会计制度》和《公司章程》的规定,设置会计科目和会计《企业会计准则》、对电站运营活动进行会计遵循会计核算的一般原则,记录经济业务活动,账簿,核算和会计监督;、负责收集、整理各类财务文件和有关规章制度,负责审核、汇总、整理、装订、归2 档会计凭证和会计档案,搞好财务保密工作;、按时做好电站现金管理、出纳工作,资产的盘点,做好年度财务分析和下年财务预3 算工作;、每月给上级主管部门、领导上报项目、设备、材料等付款情况;4、负责建立固定资产台账,加强财务核算,对公司的经营情况、资金运转情况进行全5 方位的监督和管理,保证公司财产的安全和完整;、负责进行账务处理、税务申报、出具财务报表、填报内部报表、对外报税、报表,6 协调税务、银行、统计、财政等部门工作。、负责电站的办公、生活等后勤行政工作;1七、行政人员的职责、负责电站外委单位的合同管理工作;2、负责电站日常办公、生活零星和小型采购工作;3、完成领导交代的其他任务。4

       站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培

       训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。

       站长岗位职责:、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作;1、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施;2、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作;3、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作;4、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运5 转情况;、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方6 式,提高公司的经济效益;、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务;7、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管8 理和资质审查;、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制;9 并确保电站发电,负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现、10 量稳定;

       做好政治思想工,及时掌握全班人员的思想变化,、负责电站内部关系协调11 作。

       二、值班长的职责

       对电气全部设备的安全经济运行,、班长是运行班组生产和行政上的负责人1 领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;负责班长在行政上受站长的领导和;指挥;、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方2 式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 负责领导本班全体人员完成电气设备的;负责与调度的联系工作,、班长在值班时间内3 安全、经济运行任务;、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班1三、正值班员的职责

       照明系统及主要电气设备运厂用电系统、直流系统、员应熟知电站主接线系统、行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力 保险定值等;、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他2 管理工作。       以及简单的电气维护技能;负责电站技术人员的培养和运行人员一般电气知识培训,、2、负责并指导管辖属电站开关、变压器、仪表、保护和异常解决;组织并协助光伏电3 站建立检修规程和年度检修计划,控制电站检修维护成本; 确保电站组织定期对各电站进行检查,,负责所辖光伏电站的年度安全生产检查工作、4 生产运营正常,符合新能源既定政策;、负责组织解决电站疑难设备故障和异常,防止故障影响设备正常发电;5 设备定期试验和维护工作;维修计划管理、设备管理、负责光伏电站技术资料整理,、6、负责电站故障的调查和事故报告的编制;7、负责对光伏电站报公司的统计报表的真实性进行复核。、负责电站的办公、生活等后勤行政工作;1七、行政人员的职责、负责电站外委单位的合同管理工作;2、负责电站日常办公、生活零星和小型采购工作;3

第3篇:光伏电站运维

       北京首信万景新能源发展有限公司

       分布式光伏电站专业运维手册

       北京首信万景新能源发展有限公司

       目 录

       1、概况.............................................................................................................................................1

       2、设备责任制度 .............................................................................................................................1

       3、日常巡检计划及维护规则 .........................................................................................................1 3.1日常巡检计划.....................................................................................................................1 3.1.1巡回检查制度..........................................................................................................1 3.1.2闭环消缺制度..........................................................................................................1 3.1.3巡检专业工具..........................................................................................................2 3.2维护规则.............................................................................................................................2 3.2.1光伏组件..................................................................................................................2 3.2.2直流汇流箱、直流配电柜、交流配电柜..............................................................3 3.2.3逆变器......................................................................................................................4 3.2.4变压器(如有)......................................................................................................4 3.2.5电缆及线路..............................................................................................................5

       4、保养方法及注意事项 .................................................................................................................6

       5、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理方法 .................................................................7

       5、运维人员配备 ...........................................................................................................................10

       北京首信万景新能源发展有限公司

       1、概况

       由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。

       2、设备责任制度

       设备责任制度以逆变器为单元划分方阵设备,幵将方阵设备责任划分到个人,由每人负责一片区域的方阵设备,确保其负责的设备正常运行。

       ① 片区负责人应主导负责片区巡视、消缺工作,其他运维人员配合; ② 片区负责人应对片区内设备现场发现的问题及时汇报值长;

       3、日常巡检计划及维护规则 3.1日常巡检计划 3.1.1巡回检查制度

       巡回检查是保证设备正常运行、减少设备故障的必要工作,因此光伏电站应落实巡回检查制度。3.1.2闭环消缺制度

       消缺工作是电站运维的核心工作,应建立闭环消缺制度,将消缺的整个过程流程化、制度化。

       闭环消缺制度如右图所示:

       北京首信万景新能源发展有限公司

       3.1.3巡检专业工具

       3.1.4巡检设备及周期 3.2维护规则 3.2.1光伏组件

       3.2.1.1电气部分

       1、光伏组件应定期检查,不应出现以下情况:

       1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化(热斑现象); 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。

       2、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。

       3、使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好。

       4、使用金属边框的光伏组件,边框必须牢固接地,边框或支架对地电阻应不大于4Ω。

       5、对于接入分布式光伏运维云服务平台的电站,组件可通过在线巡检,实时监控组件运行状态,在发现组件故障后配合现场检修。对于未接入平台的电站,组件巡检周期一般为1个月,一次巡检组件数量不低于1/4。

       3.2.1.2非电气部分

       1、光伏系统应与建筑主体结构连接牢固,在台风、暴雨等恶劣的自然天气过后应普查光伏方阵的方位角及倾角,使其符合设计要求。

       2、光伏方阵整体不应有变形、错位、松动。

       北京首信万景新能源发展有限公司

       3、用于固定光伏方阵的植筋或后置螺栓不应松动;采取预制基座安装的光伏方阵,预制基座应放置平稳、整齐,位置不得移动。

       4、光伏方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动,焊缝不应开焊,金属材料的防锈涂膜应完整。

       5、所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠。

       6、支架表面的防腐涂层。

       7、支架应排列整齐,不应出现歪斜、基础下沉等情况,否则应及时联系工程部门进行维修。

       8、光伏方阵的支承结构之间不应存在其他设施;光伏系统区域内严禁增设对光伏系统运行及安全可能产生影响的设施。

       9、光伏阵列的支撑建筑屋面不应存在漏水、脱落等现象,否则应及时通知业主方并协助业主方做好修缮工作。

       3.2.2直流汇流箱、直流配电柜、交流配电柜

       3.2.2.1电气部分

       1、直流汇流箱不得存在变形、烧焦、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警示标识应完整无破损,箱体上的防水锁启闭应灵活;

       2、直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象;

       3、直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定,如熔断器出现烧焦、断裂、脱落等现象,应及时更换;

       4、在不带电情况下,采用接地电阻测试仪或摇表测量直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于1兆欧;

       5、直流输出母线端配备的直流断路器,其分断功能应灵活、可靠;

       6、直流汇流箱内防雷器应有效;

       7、汇流箱、避雷器接地端、二次设备接地端对地电阻应小于1欧;

       8、校验智能型汇流箱所显示的电流值与实际测量值偏差不应大于5%,否则应及时进行校正或更换。

       9、对于接入分布式光伏运维云服务平台的电站,汇流箱可通过在线巡检,实时监控汇流箱各路直流输入及输出电气参数、运行状态,在发现汇流箱故障后配合现场检修。对于未接入平台的电站,汇流箱巡检周期一般为1个月,对所有汇流箱进行检查。

       北京首信万景新能源发展有限公司

       3.2.2.2非电气部分

       1、箱体的安装基础应保持稳定,所有固定螺丝应紧固,不得出现松动。

       2、箱体应密封完好。 3.2.3逆变器

       3.2.3.1电气部分

       1、逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声;

       2、逆变器上的警示标识应完整无破损;

       3、逆变器中模块、电抗器、变压器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常,散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音,如有异常情况应断电检查。

       4、定期将交流输出侧(网侧)断路器断开一次,逆变器应立即停止向电网馈电。

       5、逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限,应及时更换。 2.2.3.2非电气部分

       1、逆变器的安装基础应保持稳定,所有固定螺丝应紧固,不得出现松动。

       2、逆变器箱体应密封完好。 3.2.4变压器(如有)

       3.2.4.1电气部分

       1、变压器的巡视检查项目

       a)检查变压器的电流、电压变化情况,不应出现超标现象;

       b)变压器的声音、温度应正常; c)充油套管和油标管内的油位、油色正常,本体无渗漏油; d)接线端子无过热现象; e)瓷套管应清洁,无裂纹和碰伤、放电现象; f)压力释放器动作情况; g)散热器阀门应打开; h)瓦斯继电器应充满油无气泡存在,阀门打开; I)呼吸器应畅通,干燥剂受潮变色情况; j)各温度表计指示正常; k)检查变压器基础应无下沉现象; l)外壳接地应良好; m)特殊天气时检查对变压器的各种影响,如线摆大小、放电闪络、积雪冰棒、杂物落下等情况;n)以手触及各散热器,感知其温度应一致。注:干式变压器在停运和保管期间,应防止绝缘受潮。

       2、变压器的清扫 变压器应根据周围环境和负荷情况确定停电清扫和检查周期,最少半年1 次。在特殊环境中运行的变压器,(如多尘、有腐蚀性气体、潮湿等场所)应适当增加清扫和检查次数。

       北京首信万景新能源发展有限公司

       3、异常现象处理 值班人员发现运行中的变压器有异常现象,如漏油、油位、温度、声音不正常及瓷绝缘破坏等,应尽快排除,并报告有关部门和人员,在值班记录中记载事件发生的经过。

       3.2.4.2非电气部分

       1、变压器的安装基础应保持稳定,所有固定螺丝应紧固,不得出现松动。

       2、变压器周边应有防护栏;

       3、变压器周边应有明显的警告标示。 3.2.5电缆及线路

       1、电缆不应在过负荷的状态下运行,电缆的铅包不应出现膨胀、龟裂现象;

       2、电缆在进出设备处的部位应封堵完好,不应存在直径大于10mm的孔洞,否则用防火堵泥封堵;

       3、在电缆对设备外壳压力、拉力过大部位,电缆的支撑点应完好;

       4、电缆保护钢管口不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀;不应有毛刺、硬物、垃圾,如有毛刺,锉光后用电缆外套包裹并扎紧;

       5、应及时清理室外电缆井内的堆积物、垃圾;如电缆外皮损坏,应进行处理。

       6、检查室内电缆明沟时,要防止损坏电缆;确保支架接地与沟内散热良好;

       7、直埋电缆线路沿线的标桩应完好无缺;路径附近地面无挖掘;确保沿路径地面上 无堆放重物、建材及临时设施,无腐蚀性物质排泄;确保室外露地面电缆保护设施完好;

       8、确保电缆沟或电缆井的盖板完好无缺;沟道中不应有积水或杂物;确保沟内支架应牢固、有无锈蚀、松动现象;铠装电缆外皮及铠装不应有严重锈蚀;

       9、多根并列敷设的电缆,应检查电流分配和电缆外皮的温度,防止因接触不良而引起电缆烧坏连接点。

       10、确保电缆终端头接地良好,绝缘套管完好、清洁、无闪络放电痕迹;确保电缆相色应明显;

       11、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;桥架与桥架间应用接地线可靠连接。n)以手触及各散热器,感知其温度应一致。       4、保养方法及注意事项 4.1保养方法

       光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应注意:

       a)应使用柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或硬物擦拭 光伏组件;

       b)不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件;

       c)严禁在在大风、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。

       d)支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷。

       e)用于固定光伏支架的植筋或膨胀螺栓不应松动。采取预制基座安装的光伏支架,预制基座应放置平稳、整齐,位置不得移动。4.2注意事项

       1.光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即联系调整或更换光伏组件: 2.光伏组件存在玻璃破碎;

       3.光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。4.检查外露的导线有无绝缘老化、机械性损坏。5.检查有无人为对组件进行遮挡情况。

       6.光伏组件和支架应结合良好,压块应压接牢固。由专业的运维人员每半年检查光伏电站压块是否压接牢靠;

       7.发现严重故障,应立即切断电源,及时处理,需要时及时联系厂家。

       8.逆变器不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声。

       9.逆变器上的警示标识应完整无破损。

       10.逆变器风扇自行启动和停止的功能应正常,风扇运行时不应有较大振动及异常噪音,如有异常情况应断电检查。

       11.所有螺栓、支架连接应牢固可靠。

       12.支架要保持接地良好,每年雷雨季节到来之前应对接地系统进行检查。主要检查连接处是否坚固、接触是否良好。

       13.在台风、暴雨等恶劣的自然天气过后应检查光伏方阵整体时否有变形、错位、松动。14.支架下端如在屋面固定,应定期查看屋面防水是否完整可靠。

       北京首信万景新能源发展有限公司

       15. 电缆不应在过负荷的状态下运行,如电缆外皮损坏,应及时进行处理。16.电缆在进出设备处的部位应封堵完好,不应存在直径大于10mm的孔洞,否则用防火泥封堵。

       17.电缆在连接线路中不应受力过紧,电缆要可靠绑扎,不应悬垂在空中。

       18.电缆保护管内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀;不应有毛刺、硬物、垃圾,如有毛刺,锉光后用电缆外套包裹并扎紧。

       19.电缆接头应压接牢固,确保接触良好。

       20.出现接头故障应及时停运逆变器,同时断开与此逆变器相连的其他组件接头,才能重新进行接头压接。

       21.雷雨季节到来之前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否坚固、接触是否良好。

       22.雷雨季节前应对防雷模块进行检测,发现防雷模块显示窗口出现红色及时更换处理。

       5、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理方法

       一、故障现象:逆变器屏幕没有显示

       故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。

       可能原因:

       (1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关,(2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。(3)直流开关没有合上。

       (4)组件串联时,某一个接头没有接好。(5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作

       解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。

       如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,请联系公司售后。

       二、故障现象:逆变器不并网。

       北京首信万景新能源发展有限公司

       故障分析:逆变器和电网没有连接。

       可能原因:

       (1)交流开关没有合上。(2)逆变器交流输出端子没有接上

       (3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。

       解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。

       三、PV过压:

       故障分析:直流电压过高报警

       可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。

       解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。

       四、隔离故障:

       故障分析:光伏系统对地绝缘电阻小于2兆欧。

       可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。

       解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。

       五、漏电流故障:

       故障分析:漏电流太大。

       解决办法:取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。

       直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。

       六、电网错误:

       故障分析:电网电压和频率过低或者过高。

       解决办法:用万用表测量电网电压和频率,如果超出了,等待电网恢复正常。如果电网正常,则是逆变器检测电路板发电故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30

       北京首信万景新能源发展有限公司

       分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。

       七、逆变器硬件故障:分为可恢复故障和不可恢复故障

       故障分析:逆变器电路板,检测电路,功率回路,通讯回路等电路有故障。

       解决办法:逆变器出现上述硬件故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。

       八、系统输出功率偏小:达不到理想的输出功率

       可能原因:影响光伏系统输出功率因素很多,包括太阳辐射量,太阳电池组件的倾斜角度,灰尘和阴影阻挡,组件的温度特性,详见第一章。

       因系统配置安装不当造成系统功率偏小。常见解决办法有:(1)在安装前,检测每一块组件的功率是否足够。(2)根据第一章,调整组件的安装角度和朝向;(3)检查组件是否有阴影和灰尘。

       (4)检测组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低。

       (5)多路组串安装前,先检查各路组串的开路电压,相差不超过5V,如果发现电压不对,要检查线路和接头。

       (6)安装时,可以分批接入,每一组接入时,记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%。

       (7)安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露,造成逆变器温度过高。

       (8)逆变器有双路MPPT接入,每一路输入功率只有总功率的50%。原则上每一路设计安装功率应该相等,如果只接在一路MPPT端子上,输出功率会减半。

       (9)电缆接头接触不良,电缆过长,线径过细,有电压损耗,最后造成功率损耗。(10)并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。

       九、交流侧过压

       电网阻抗过大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。常见解决办法有:

       (1)加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。(2)逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低

       北京首信万景新能源发展有限公司

       5、运维人员配备及预算

       光伏发电系统运维人员应具备相应的电气专业技能或经过专业的电气专业技能培训,熟悉光伏发电原理及主要系统构成。

第4篇:光伏电站人员岗位职责

       ◆项目经理岗位职责

       1.认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及国家、行业的规范、规程、标准和公司质量、环境保护、职业安全健康全兼容管理手册、程序文件和作业指导书及企业指定的各项规章制度,切实履行与建设单位签订的各项合同,确保完成公司下达的各项经济技术指标。

       2.负责组建精干、高效的项目管理班子,并确定项目经理部各类管理人员的职责权限和组织制定各项规章制度。

       3.负责项目部范围内的施工项目工期、进度、质量、安全、环境、成本和文明施工进行管理、考核验收。

       4.负责协调分包单位之间的关系,与业主、监理、设计单位经常联系,及时解决施工中出现的问题。

       5.负责组织实施质量计划和施工组织设计,包括施工进度网络计划和施工方案。根据公司各相关业务部门的要求按时上报有关报表、资料、严格管理,精心施工,确保工程进度计划的实现。

       6.科学管理项目部的人、财、物等资源,并组织好三者的调配与供应,并严格执行。

       7.严格遵守财务制度,加强成本核算,降低工程成本,认真组织好签证与统计报表工作,积极配合上级部门的检查和考核,定期向上级领导汇报工作。

       8.贯彻公司的管理方针,组织制定本项目部的质量、环境、职业健康安全控制方案和措施并确保创建文明工地、安全生产等目标的实现。

       9.负责项目部所承建项目的竣工验收、质量评定、交工、工程决算和财务结算,做好各项资料和工程技术档案的归档工作,接受公司或其它部门的审计。 ◆项目主管岗位职责(建议保留)

       1.认真执行公司的管理方针及作业指导书,严格按照贯标认证体系切实贯彻,确保工期、进度、质量、安全、环境、创建文明工地目标的实现。

       2.负责工程施工进度计划的编织及施工方案和质量计划的实施。

       3.全面负责项目部施工项目的施工,严格按照施工规范、标准、操作规程进行施工,合理安排工序,确保产品质量。

       4.负责劳动力、机械、材料等资源的调配与供应,有计划的安排施工机械和材料的进出场。

       5.负责按相关规定认真填写施工报表,定期组织工地例会并布置各项施工事宜。

       6.全面负责项目部的安全生产工作,落实安全保证措施,组织管理班组进行全面的安全检查工作。

       7.协助项目经理做好与分包、业主、监理、设计等单位的配合工作。 ◆项目技术负责人岗位职责

       1、负责项目部全面技术管理工作,负责处理好各分部分项工程交叉施工中的技术问题,对搞好施工安全、技术负直接管理责任。

       2、组织工程项目的设计交底和图纸会审,作好会审记录。

       3、负责编制项目施工组织设计和专项施工方案(含专项安全施工方案),报公司审批后再组织施工。

       4、负责施工组织设计的交底工作,并监督检查各级各部门的落实情况。

       5、规划施工现场及临时设施的布局,负责规划编制施工现场平面布置图。

       6、组织对在施工程质量定期进行检查评议。

       7、参加对质量事故的调查处理,负责事故处理技术方案的编制。对施工中容易出现的质量问题制定预控措施,发生重大质量事故要及时上报。

       8、负责工程项目的设计变更,材料使用等技术文件的处理工作。

       9、审批分包商的施工方案。监督总体方案的实施。

       10、负责推广应用“四新”技术,负责资料的收集、整理、撰写施工技术总结。

       11、组织关键工序的检查验收工作,安全防护设施设备的验收工作,负责对特殊及关键部位的施工进行安全技术交底。

       12、负责组织样板间、样板段的施工,项目组织验收合格后,再报公司组织验收同意后再进行下道工序。

       13、负责现场塔吊、外用电梯、物料提升机、吊篮等租赁安装单位资质、安装验收手续、和施工拆、装方案的审查。

       14、做好计量、测量、试验管理工作,材料设备合格分供方的审查工作。 ◆生产经理岗位职

       1、按时编制月进度计划上报公司。负责编制分部分项施工进度计划,和阶段性劳动力使用计划。

       2、负责组织、协调各分包单位落实生产进度计划,主持各种生产会议,对施工工期负直接领导责任。

       3、严格按照质量标准和施工组织设计要求组织施工,参与施工计划的编制,搞好成品保护。

       4、掌握实物工程量和形象进度情况,建立工程台帐,按时完成统计报表工作。

       5、负责施工现场安全文明施工管理,并对做好这项工作负直接管理责任,支持安全员的日常管理工作。

       6、主持召开项目部每周一次的工程例会,主要内容;(安全、质量、计划、进度、劳务等)包括其它管理内容,每次会议都要作好记录,备查。

       7、每周组织项目专业负责人,和劳务队负责人参加的综合检查,针对指出的问题,填写检查记录表,有处理意见,有专人复查,并对检查效果负责。

       8、负责施工现场宣传条幅、标牌、警示警告牌的使用管理,监督各种安全防护用品按规定使用。保证使用效果。

       9、负责组织对项目部员工及劳务队人员的教育培训工作,并对教育效果负责。所用劳务队的各种手续齐全有效。

       10、牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,在计划、进度、质量、与安全发生矛盾时必须保证安全。认真执行公司制定的《安全防护用品管理规定》。

       11、负责现场使用的塔吊、外用电梯、物料提升机、吊篮等进场前把有效的手续报公司项目管理部。

       12、保证现场各类机械的使用安全,使用手续齐全有效,协助机械管理员搞好现场机械的日常管理维护工作,对机械的使用安全负主要管理责任。 ◆土建工程师岗位职责

       1、参与施工方案的编制,组织好劳务队搞好分部分项工程的施工。 负责编写本专业的技术交底,做好成品保护工作。

       2、编制本专业的施工进度计划,报生产经理审批。执行月、周施工进度计划,根椐施工进度按时向生产经理报下月的用料计划。

       3、熟悉图纸、按规范、规程、质量标准和施工工艺要求,确保工程质量。

       4、严格按施工组织设计、施工方案程序组织施工。

       5、随时掌握质量动态,组织好自检、互检、交接检。

       6、落实施工质量责任制,搞好过程控制,制止违反施工程序的盲目蛮干行为。

       7、参与上级部门组织的质量检查评定工作,办理签字手续。

       8、对施工中出现的质量问题,要迅速查明原因、制订纠正措施,报上级技术负责人批准后及时处理。

       9、协助安全员搞好安全技术管理工作。对现场安全文明施工负管理责任。

       10、组织落实本专业施工过程中的成品保护工作。 ◆电气工程师岗位职责

       1、参与施工组织设计中电气专业施工技术及管理方案的编制,搞好技术交底,对本专业的施工质量负责,做好交叉作业的成品保护工作。

       2、搞好成本管理,配合预算人员及时核对工程量。

       3、制定电气质量管理措施,解决电气施工中的技术问题,负责施工技术变更洽商的审核与实施。

       4、负责电气工程施工材料、设备、质量方面的鉴定和数量的认定、杜绝使用不合格材料,设备。

       5、对搞好施工现场临时用电负主要责任,对进入现场的电气料具要保证质量,检验手续资料齐全有效,并按照安全文明施工要求码放整齐。

       6、参加分部分项工程的验收。

       7、负责电气工程技术资料的收集、整理,协助资料人员做好竣工资料的归档工作。

       8、负责电气工程“安全文明施工资料”的整理,保证资料内容齐全,正规,与施工现场同步。

       9、负责组织新材料、新工艺、新技术的具体实施。 ◆给排水工程师岗位职责

       1、参与施工组织设计中水暖专业内容的编制,搞好施工方案和技术交底。抓好质量管理,保证完成本专业各项质量指标。

       2、协调和其他工种的配合,保证整体工程进度计划的完成,做好成品保护工作。,3、做好水暖工程成本管理,配合预算人员及时核对工程量。

       4、组织制定水暖质量管理措施,解决施工中的技术问题,负责施工技术变更洽商的审核与实施。

       5、负责对水暖施工材料、设备质量方面的鉴定和数量的认定,杜绝不合格材料、设备进入现场。水暖物料按照安全文明施工要求码放整齐。

       6、按照“安全文明施工管理标准”负责并做好施工现场消防专业的管理工作。负责制定消防管理方案和预案,并组织实施。

       7、负责对水暖施工技术、安全文明施工资料的收集、整理。协助资料人员做好竣工资料的归档工作。

       8、参加分部分项工程的验收。

       9、负责组织新材料、新工艺、新技术的具体实施工作。 ◆项目预算员岗位职责

       1.认真执行国家及上级建筑经济政策,熟悉定额。

       2、熟悉施工图纸,负责编制施工预算、施工图预算和工程决算。

       3.参加图纸交底会议。

       4.及时办理经济签证和工程变更单,交甲方签字认可,并认真搞好外包工程结算工作。

       5.严格执行《统计法》和上级的报表制度,按时向建设单位报送工程进度月报。

       6.负责及时、准确地编制施工进度月(季、年)统计报表和施工进度计划并上报公司(或分公司)。编制单位工程预算成本分析报表,并及时提供给项目部财务人员。

       7.参加项目部的经济活动分析会,负责进行'两算对比'及费用测算,并提出有益建议 。

       8.经常深入施工现场,配合施工人员及时办理施工过程中发生的各项变更签证。

       9.协助项目经理搞好分包合同的签订,建议、健全项目上的各类经营资料、台帐。

       ◆项目材料员岗位职责。

       1.认真贯彻执行上级指定的有关材料管理的制度。

       2.熟悉施工预算,根据施工进度计划安排,及时上报材料采购计划,并负责入库材料的质量验收。

       3.积极落实现场所需的机具、原资料、成品和半成品的价格、数量、规格及供货合同约定内容和执行情况。

       4.树立节约思想,积极修旧利废,把好'收、发、用'三关,做到进出有据,按材料消耗定额审核换算发料。

       5.配合创建文明工地工作,按施工平面布置图合理堆放材料,经常清理施工现场,做到工完、料净、场清。

       6.及时了解市场信息,对价格、质量、来源进行“货比三家”经项目经理批准以后再进行采购。

       7.做好资料建档工作,原始凭证、账册报表、质量证明、技术资料等分别装订成册,妥善保管。

       8.严格按照材料管理“四项标准”进行规范化、标准化、程序化管理,并做好施工标识、材料标识及贯标相关工作。

       9.根据施工进度计划安排编制料具需用计划,办理租凭业务,在使用过程中,加强管理,回收修复,工程完工后,及时办理退租手续。

       10.按照工程分部分项'两算对比',进行成本核算,与工程进度同步耗料,降低材料成本。 ◆项目质检员岗位职责

       1.认真贯彻国家现行的技术规范标准和操作规程及上级有关制度。

       2.参加图纸会审及技术交底,参与制定技术组织措施。

       3.参加技术复核和隐蔽工程验收。

       4.负责原材料、成品、半成品的质量审核、检验。

       5.负责督促检查现浇构件的试验,并做好配合比进行过磅、试块试压的管理工作。

       6.负责填写质量评定表和有关报表,建议并妥善保管技术档案。

       7.参加工程质量事故的检查分析和处理会议。

       8.经常深入施工现场,配合施工人员及时纠正解决质量问题,防止质量问题的扩大化,普遍化。

       9.做好贯标要求的相关工作。 ◆项目资料员岗位职责

       1.贯彻实施国家和上级以及企业制定的有关技术政策和技术资料管理制度。

       2.负责项目部各项工程技术资料的收集、整理和归档工作。

       3.及时做好项目部技术资料和各种会议纪要的收集和分类整理,并督促相关施工人员及时做好资料的记录。

       4.负责上级单位和其他有关单位往来文件的整理分类以及分发。

       5.严格按贯标系列标准的相关的控制程序对各种技术资料及文件的编制、发放、使用、回收和处置进行管理。

       6.负责项目部工程竣工资料的收集整理归档,并向相关部门报验。 ◆项目安全员岗位职责

       1.督促检查本项目部有关安全生产、劳动保护的政策、法律、法规和上级制定的有关制度的贯彻执行情况。

       2.协助编制施工组织设计中的安全技术措施。

       3.会同有关人员制定劳保用品和相关费用计划,并检查监督劳保用品的合理使用情况,及时上报有毒、有害物的劳保用品计划。

       4.应每天在施工现场检查作业人员的安全生产情况,特别是特种作业人员的持证上岗情况,负责安全生产的宣传教育及外包队的安全教育工作。

       5.参加定期和季节性安全生产检查,对存在问题提出整改意见并督促实施。

       6.经常总结推广安全生产的先进经验,不断改善劳动保护条件。

       7.负责贯彻落实施工生产的相关安全技术措施,并做好贯标要求的相关工作。

       8.负责项目部安全生产资料的收集整理工作。

       9.熟悉国家级企业制定的有关环境管理法律、法规和规章制度。

       10.负责项目部施工项目环境因素的识别、调查、整理,组织项目部评价小组进行初步评价,并填写相关资料、记录。 11.参与项目部施工项目环境目标、指标的制定,并编制环境管理方案和环境紧急事故应急预案。

       12.负责项目部环境环境管理资料的收集整理工作,并按公司要求按时报送相关资料、记录。 ◆试验员岗位职责

       1、参与“项目质量保证计划”中试验检验计划的编制。

       2、对送检样品进行试验检验,并将结果通知相关人员。

       3、确定现场施工用料配合比。

       4、协助推广“四新”技术。 ◆测量员岗位职责

       1、熟悉并核对施工图纸,保证按图施工。

       2、健全内部测量管理制度,与质量保证体系,服从项目经理部的总体协调,保证各分部分项施工,按程序标准运行。

       3、测量工作应严格遵循自检、互检的作业程序,标高控制按建筑50线放线。自检合格后方可报项目部质量、工长验收,合格后报本工程项目监理部。

       4、测量要求:要保持原始记录真实、数据正确、内容完整、字体工整清晰,记录数据应当场填写完毕。

       5、草图、点志记图等,应当场勾绘,方向、有关数据应标注清楚,并应妥善保管。

       6、测量计算工作要依据正确、方法科学、计算有序、步步校核、结果可靠。

       7、测量人员应定期对测量仪器进行检定校核,确保测量仪器在受控状态之中。

       光伏电站运维员工作总结

       光伏电站运行人员岗位职责

       光伏运维主管岗位职责

       光伏运维人员招聘岗位职责(共5篇)

       光伏电站岗位职责说明书