监控量测工作汇报(共7篇)

第1篇:监控量测

       1、监控量测依据

       1.1 交通部《公路隧道设计规范》(JTG D70-2022),人民交通出版社;

       1.2 交通部《公路隧道施工技术规范》(JTJ042-94),人民交通出版社;

       1.3 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2022);

       1.4 《岩土工程勘察规范》(JB50021-2022);

       1.5 《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98);

       1.6 《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2022);

       1.7隧道施工设计图 ;

       1.8隧道土建工程施工招标文件技术规范等 ;

       2、监控量测目的和要求

       2.1 监控量测主要目的(1)根据对地表和围岩变形的监测数据对围岩稳定性和支护系统的安全性及时进行分析和评估,以便有针对性地改进施工工艺、优化支护参数,有效地控制地表和围岩变形,确保施工安全和工程质量,保护地表环境;

       (2)预测施工引起地表和围岩变形,根据地表变形发展趋势,决定是否需要采取保护措施,并为确定经济、合理的保护措施提供依据,确保地表构筑物及地下管线的安全;

       (3)为研究地表沉降与围岩变形的分析预测方法等积累资料,并为改进设计和调整施工参数提供依据;

       (4)优化设计与施工,为后续工程提供技术依据。

       2.2 监控量测应满足的要求

       加强工程安全质量管理、防止重大事故发生的有力措施。根据相关要求,监测主要应满足以下几方面的要求:

       (1)监测的数据和资料完整、客观、真实地反映工程安全状态和质量情况;

       (2)监测数据和资料可以按照安全预警位发出报警信息,既可以对安全和质量事故做到防患于未然,又可以对各种潜在的安全和质量隐患做到心中有数;

       (3)监测应满足作为设计变更的重要信息和各项要求。

       3、监控量测主要内容

       3.1 监控量测项目、断面及测点数量

       根据隧道工程施工技术规范,确定了隧道施工过程中监测的项目、断面数量及测点数量。不同级别围岩段内布设初期支护变形测试断面的间距:Ⅴ级围岩地段的断面间距为5~10m,Ⅳ级围岩地段的断面间距为10~20m,Ⅱ~Ⅲ级围岩地段的断面间距为20~30m。

       4、监控量测实施

       4.1 监控量测仪器设备及精度要求

       根据隧道工程要求和合同内容,拟定现场监测采用的仪器设备及精度要求,例如: DS32型水准仪(精度要求+0.1mm),收敛计(精度要求+0.01mm),DS32型水准仪、铟钢尺(精度要求+0.1mm)。

       4.2 监控量测频率

       根据隧道工程施工技术规范要求,为了确保隧道开挖期间的施工及周边环境安全,达到监测目的,依据技规要求及工程经验,拟定监测项目的监测频率,如:开挖

       面距量测断面前后5B时,1次/周,3个月以后2~3次/月(其中B表示隧道开挖宽度)。

       4.3 监控量测控制标准和预警标准

       根据隧道工程设计文件及招标文件要求,监测中应及时对各种监测数据进行整理分析,判断其稳定性及发展趋势,并及时反馈到施工中。依据技规要求及以往工程经验,确定采用以下二种方法在监测中进行控制和预警。

       4.3.1 根据监测物理量的最大值或回归预测最大值

       (1)根据监测结果,按表4-4中的三级管理制度进行指导施工。

       表4-3监测的三级管理制度

       管理等级 管理位移 施工状态 备注

       Ⅲ Uo<(Un/3)可正常施工 Uo―实测值,Un―最大允许值(控制标准)

       Ⅱ(Un/3)≤Uo≤(2Un/3)应注意并加强监测

       Ⅰ Uo>(2Un/3)应预警并采取特殊措施

       (2)监测的控制标准和预警标准,见表4-4:

       表4-4监测的控制标准和预警标准

       序号 监测项目 控制标准(规范值或设计值)预警标准

       1 监测项目 地表下沉 30mm 20mm

       2 周边收敛 设计预留变形量:Ⅱ~Ⅲ级围岩

       为50mm,Ⅳ~Ⅴ级围岩为100mm 设计值预留

       变形量的2/3

       3 拱顶下沉

       上述监测控制标准及相应管理对策,应在经过业主、设计、施工及监理方确认后予以实施,以后在施工过程中应根据监测情况逐步加以调整、完善。

       4.3.2 根据监测物理量变化时态曲线的形态

       当变化速率不断下降时(du2/d2t<0),表明围岩趋于稳定状态;

       当变化速率保持不变时(du2/d2t =0),表明围岩不稳定,应考虑加强支护;

       当变化速率不断上升时(du2/d2t>0),表示围岩进入危险状态,必须立即停止开挖,加强支护。

       4.4 回归分析

       4.4.1 采用的回归函数有:

       U= A +Blnt或(U= A + Blg(1+t))

       U=t/(A+ Bt)

       U=Ae-B/t

       U=A(e-Bt-e-Bt0)

       U=Alg〔(B+t)/(B+t0)〕

       式中: U ―― 变形值

       A、B ―― 回归系数

       t、t0 ―― 测点的观测时间(day)

       4.4.2量测数据处理――回归分析

       在现场测试中,由于测试条件、人员等因素的影响,给测试数据造成偶然误差,使散点图上下波动,应用中必须进行数学处理,以某一函数式来表示,进而获得能较准确反映实际情况的典型曲线,找出测试数据随时间变化的规律,并推算测试数据的极值,为监控设计提供重要信息。

       4.4.3可采用隧通隧道监控量测系统软件对量测数据进行分析

       “隧通隧道监控量测信息系统TMMIS”是专门针对隧道及地下工程具体情况并根据多年监测技术和经验,采用先进的计算机技术和科学的数据处理方法研制的对监测数据分析和统一管理的完善的信息化软件系统。该软件能够及时、快速地对大量监测数据进行高效管理和分析,能够节约大量的监测数据的分析和管理时间。设置安全警戒值后,当监测数据达到该值时,系统会及时给出预警和警报。同时为类似工程积累经验。

       4.5 监控量测方法

       4.5.1 隧道监测项目测点埋设及观测方法

       (1)初期支护收敛变形监测

       隧道变形初期支护测试断面必须尽量靠近开挖工作面,但太近会造成开挖爆破下的碎石砸坏测桩,太远又会漏掉该测试断面开挖后的变位值。变形测点应距开挖面2m的范围内尽快埋设;但根据以往隧道变形测试经验,变形测点埋设在相距1.0~1.5倍开挖循环进尺的断面上较为适宜。初次读数应保证爆破后24h内或下一次爆破前测读。

       测点埋设时,在隧道左边墙和右边墙部位分别埋设测桩(测桩埋设深度约15cm,钻孔直径约20cm,用早强锚固剂固定,测桩设置保护罩),并进行初始读数。监测仪器采用隧道收敛计(SGS-1)。监测方法采用精度较高的水平基线测试方法,并进行温度修正。

       (2)初期支护拱顶下沉监测

       拱顶下沉测点与收敛变形测点布置在同一断面上。

       测点埋设时,在隧道拱顶部位埋设1个带挂钩的测桩(测桩埋设深度约15cm,钻孔直径约20cm,用早强锚固剂固定),并进行初始读数。监测仪器采用水准仪和水准尺。监测方法采用水准抄平方法,基准点分别设置在洞内和洞外(用于校核),视线长度一般不大于30m,监测误差控制在1.0mm以内(高程误差0.7mm),必要时采用冗余观测方法来提高监测精度。

       在隧道所处陆域段,与隧道拱顶下沉及收敛变形测试断面相应的里程上,要尽可能布置地表下沉测试断面。

       4.5.2监测警报

       监测中,当监测数据异常,超出预警值或时态曲线出现不稳定征兆时,在监测完成后24小时内发出监测预警报告,及时报告现场业主代表、驻地监理、施工单位和设计代表。当出现特别紧急的情况时,马上口头或电话通知业主代表、驻地监理、施工单位和设计代表。

       5、监控量测质量保证措施

       在隧道工程监测项目的实施工程中,将充分利用资源优势,合理配置技术力量,投入先进的技术设备,保证优质、高效地完成好监测工作。

       保证监测所需仪器设备在标定有效期内,在仪器设备使用前进行检查、调试,保证进场测试数据的科学性和准确性,保证仪器在数据采集期间有足够的电能。

       4、人员相对固定

       要求负责监控量测的技术人员能吃苦耐劳,对工作认真负责,仪器操作熟悉,资料采集和数据处理及时,发现问题及时向领导反映。

       6、监控量测进度保证措施

       1、根据隧道工程的要求,按技规的相关规定和《监测方案》的内容,及时开展现场监测工作,合理选择监测断面,适时埋设测点并采集数据。每日量测数据当天进行整理和分析。

       2、配备充足的仪器、设备,并保证测试所需仪器设备在标定有效期内,在仪器设备使用前进行检查,保证仪器能正常工作。

       3、要求监测人员每日对监测数据及时输入为电子文档并进行备份,防止因数据丢失造成的报告不及时。

       7、监控量测安全保证措施

       安全目标:不出现任何安全事故。

       1、人员安全

       在现场,有关安全事宜应听从安全监督人员的指挥,遇有险情,必须撤离现场。遇到监测数据出现异常时,首先进行初步的安全判断,在确定安全情况下再继续进行相应的工作。

       2、仪器设备安全

       仪器设备的安全是现场监测工作的基础。严格按技规要求对仪器设备的保护措施进行操作和维护。

       3、数据安全

       监测原始数据应妥善保管,不能丢失。对于采用计算机储存的监测数据,要及时做好备份并做好储存位置的说明,避免数据丢失和混乱。

       4、财物安全

       妥善保管财物、避免丢失。

       5、交通安全

       监控量测人员驾车进入隧道必须注意行车安全,减速慢行,避免发生交通事故。

       8、监控量测人员安排

       应安排有经验的监控量测人员开展工作,可根据隧道工程的工作量安排人员数量。

第2篇:隧道监控量测工作总结

       隧道监控量测工作总结

       隧道现场监控量测与信息化施工管理,是新奥法的重要内容。现场监控量测是监控施工中围岩稳定性,检验设计与施工是否正确合理的重要手段,搞好监控量测并及时将量测信息反馈到设计施工中去,可以掌握围岩在和支护在施工过程中的力学动态及稳定程度,保证安全,为评价和修改初期支护参数,调整掘进进尺和施工方法及二次衬砌施作提供信息依据。

       根据地质条件和围岩等级,围岩等级较高的可采用爆破的方法进行掘进,围岩等级较低的可采用挖机挖掘土方的方法进行掘进。挖出隧道内壁后迅速用工字钢支护,再向隧道内壁喷浆,以防止土方因裸露、氧化而带来的坍塌、坠落。

       为能对围岩及支护结构的性态作较全面的分析,并且获得完整数据,同时又使各项数据间能相互比较、相互验证,因此,地表监测点与洞内拱顶沉降点及水平净空收敛点均布置在同一断面上。工作步骤:

       (1)水平净空收敛实测步骤:根据设计要求随时掌握岩石的变化情况,测点安装应靠近开挖面又不宜被破坏的地方,并且保证在开挖后12小时(最迟不超过24小时)内埋设,且在下一次循环开挖前量测到初次读数,初期观测为每天两次,如岩石没有异常变化按照上表中量测频率进行观测。监测点的钢筋根部应深入岩石并灌入水泥砂浆使其牢固。量测方法:每个监测断面两次挂尺,第一次量测完成后,记录量测数据,然后交换尺头再次量测,两次量测结果误差在0.5mm内取平均数作为水平净空量测结果。

       (2)洞内拱顶沉降监测实测步骤:首先在隧道的仰拱埋设水准点,拱顶监测点位置和埋设时间同水平收敛点相同,埋设方法同水平收敛点一样要把钢筋插入岩石内使其牢固。水准点均埋设三角钩,测量时,使用鱼竿挂尺,水准仪量测。

       洞内水平净空收敛的精度分析:收敛仪钢尺受温度影响较小,隧道内温度基本稳定,初次量测温度和日常量测时温度基本一致,不必考虑温度改正。收敛仪的最小读数为0.01mm,量测结果的取值也为0.01mm,能够反映围岩的细微变化,满足精度要求。洞外监控量测的实施

       (1)监测点的布置

       地表上沿隧道轴线布置的监测点与洞内拱顶沉降及水平收敛点布置在同一断面内,用现浇混凝土方式埋设,沿隧道纵断面断面间距按下表执行。横断面地表监测点间距取3~5M,在同一量测断面内取7~11个监测点。

       (2)监控量测的方法和实施

       首先沿隧道轴线方向每隔100~150M埋设一个水准工作基点构成水准网,工作基点埋设在稳定的基岩面上并与隧道开挖线保持一定距离,以免受隧道施工影响工作基点的稳定,采用现浇混凝土方式埋设,工作基点按照《二等水准测量规范》联测。对每个断面上的监测点也按照《二等水准测量规范》进行观测,依次对每条断面上的监测点进行闭合或符合水准路线测量。地表下沉量测应在开挖工作面前方H+h(隧道埋置深度+隧道高度)处开始,直至衬砌结构封闭,下沉基本停止时为止。

       数据分析:

       业主规定我们的报告包括周报和月报。周报主要是对这一个星期来某个标的监控量测工作的总结。包括各新老断面的各项数据及其变化,并做数据分析,并附上时空变化图。并根据数据来做安全评判,及时发现异常情况和紧急情况,同业主,施工单位做好沟通交流,同时要对下一个星期的工作做好安排。月报是对这一个月来的我们监控量测工作的总结报告。是向业主回报我们这一个月某个标的工作情况,数据情况等。

       量测数据的整理、分析

       1、现场量测数据及时整理,绘制量测数据与时间的关系曲线,并进行数据处理和回归分析。

       2、以位移-时间曲线为基础,根据位移值、位移速率等分析、评定围岩和支护的稳定性。判别初期支护的工作状态,支护特点并对初期支护进行安全评估。

       3、当位移急剧增加,每天的相对净空变化超过1mm时或位移-时间曲线出现反弯点时,应加强观测,通知现场施工密切注意支护结构的变化。

       4、当地表沉降、水平净空收敛、拱顶下沉量达到预测最终值的80%~90%,收敛速度小于0.1~0.2mm/天,拱顶下沉速率小于0.07~0.15mm/天时,可认为围岩基本稳定进行下一道工序施工。

       5、在同一断面上,当地表下沉量大而洞内拱顶和水平净空收敛值没有异常变化时,要进行现场观察和分析是否地表有局部滑坡并将数据和情况及时上报。

       6、及时提交成果资料和上报监测数据,在观测期内,位移值超过设计值的20%及以上时,应及时会同建设、勘察设计等单位查明原因,必要时进行地质复查,并根据实测结果调整计算参数,对设计预测位移进行修正或采取控制措施。

       7、通过以上综合分析、评价及时修正设计、调整支护参数,对施工及时提供建议和措施。

       拱顶下沉和水平净空收敛成果表如下图:以贺家冲隧道DK37+160断面为例

       ***0505-15-45-75-105-135-165-195-225-25拱顶下沉(mm)日期(m-d)5-285-31

       DK37+160断面左线拱顶下沉累计时态曲线

       30净空变化量(mm)25202210505-15-45-75-105-135-165-195-225-255-285-31日期(m-d)

       DK37+160全断面净空变化曲线

       根据一个月来实习所得的经验,我相信我们是能独立进行此项工作的。首先,工作所使用的仪器我们在大学时期就已熟练掌握运用,到了工地上基本上不需要适应学习的时间;第二,经过一个月的学习,我们已经基本掌握了数据处理分析的方法。但是在一些方面我们还是很欠缺的,尤其是和施工方的协调配合方面,比如说我们布的点的保护,取得台账,拱顶钻孔时需要挖机或者台车的协助,爆破喷浆不能进行量测时能够及时的通知。以上的问题都是我们在实际工作中很是头疼的问题,经常由于协调不好,使我们的工作不能进行或者增加工作量。

       在工作中,量测数据一般都是通过人工方式在Excel表中进行计算、绘图、回归,不仅 要进行繁琐的公式编辑,而且在图表绘制过程中步骤较多,自动化程度低,极易产生错误;各种变化曲线手工生成速度慢,对隧道施工中的时空效应无法快速分析,故其结果很难及时服务于实际工程进度,降低了工作效率和管理水平。初步设想是通过编程和绘图软件结合,只需要输入原始数据,就能将报表中的各种曲线,图形绘出。

第3篇:监控量测管理办法

       土建工程监控量测管理办法

       北京市轨道交通建设管理有限公司

       二零零五年五月

       目录

       总则.6 附件1 北京市轨道交通新建线路监测体系管理框图 附件2 监控量测成果报告报送工作程序 附件3 监测异常情况处理程序框图

       一、总则

       1.为确保地铁建设工程的信息化设计与施工,加强地铁建设工程监控量测管理工作,保证监测成果及时有效地为地铁工程建设服务,特制定本管理办法。

       2.本管理办法适用于北京地铁四号线、十号线工程监控量测管理工作。

       3.监控量测工作是为动态描述地铁土建施工期间结构自身、地下管线及周围建筑物的稳定性而进行的一项重要工作。通过对工程施工期间变形监测得到的数据、信息进行采集与分析,为优化设计和施工方案提供依据,使城市轨道交通建设更加安全、可靠。

       4.监控量测工作内容包括土建施工阶段的结构变形监测及对周边影响范围内地表建筑物、道路、桥梁、地下管线等设施的变形监测。5.监控量测管理体系包含第三方监测(地铁沿线影响范围内的道路、桥梁、建筑物)、施工监测(在施结构)工程影响范围内的桥梁监测及降水监测。6.监控量测及其信息反馈是提出安全预警,调整设计参数和施工方案的依据,及时调整施工方案,以确保施工安全和周边建筑构物、地下管线的安全。

       7.监测各方应根据工程所处地层岩土条件、埋深和结构特点、支护类型、开挖方式以及环境状况等因素认真编制监控量测方案。8.参与地铁施工建设的各单位有关监测人员应充分认识到地铁监控量测的重要性及特点,严格管理,精心施测,确保数据精确。9. 北京地铁新建线路工程全线分区段施工,开工时间、施工方法、承包商不同,参与地铁施工监测的监测单位要密切配合施工进度进行监控量测工作。

       10.各监测单位均有责任和义务保证监测点不丢失、损毁。11.为了确保地铁测量精度,监测单位应使用先进的测量仪器和技术,并根据国家有关规定,定期对测量仪器和工具进行检定,保持监测工作人员的稳定。

       12.本管理办法旨在规范地铁监控量测管理工作,提高地铁工程信息化设计与施工的技术水平。

       二、监测各方职责

       科技部

       组织有关专家或咨询组对涉及地铁施工的监测方案进行审查。为工程监控量测工作提供技术依据。会同工程部制定地铁工程监控量测工作管理办法 工程部 会同科技部制定地铁工程监控量测工作管理办法并检查执行情况。根据经审查合格的监控量测方案,对各条新线建设监测工作实施阶段的质量及进度进行监督检查。定期向公司领导、市建委、交通委提交沉降监测报告。各项目处

       依据监测方案及管理办法对所属项目的监测工作设专人进行管理。对所属项目的监测工作的质量、安全、进度全面负责,根据监测数据,督促监理单位及时召集参建单位对周边环境和地铁结构进行安全评估,并将评估结果报公司工程部备案。配合工程部进行施工阶段监测工作的计量审核。编制监测成果报告报工程部备案。监测管理组(咨询项目组)

       (1)负责施工图设计中监测方案的审查工作,并编制“施工监测工作内容及技术要求”。

       (2)在“施工监测工作内容及技术要求”的基础上,编写“第三方监测工作内容和技术要求”,并负责审查第三方监测的实施方案。(3)对施工监测及第三方监测进行技术培训和指导,以规范监测程序和方法。

       (4)协助甲方指定的管理部门进行监测单位的管理体系、设备状况、人员组成及机构、监测成果的管理工作。

       (5)对重点建(构)筑物实行全过程跟踪,进行监测资料分析和安全风险评估。(6)参与施工中关键技术措施的分析、论证和审查,并对其可行性以及安全风险性做出可靠的评价,提供技术咨询。(7)协助业主管理地铁4、10号线的监测工作。

       (8)监测管理组(项目咨询组)向公司工程部提交监测周报、月报及风险分析、监测总结报告并附电子文件,出现异常时向工程部提交监测专题报告并附电子文件,分析原因,提出相应措施。监理单位

       (1)编写所监理工程的施工监测监理细则。

       (2)指令承包商在开工前作出施工监测方案,审定并批准施工监测方案,报公司工程部、项目处备案。

       (3)对承包商投入的技术力量及所使用的测量仪器是否满足要求进行日常监督,对施工监测的布点、监测频率及周期、监测方法等进行监控,必要时进行复查,确保监测成果的质量。

       (4)监测数据出现异常,及时上报项目处及监测管理组,同时组织设计、施工单位对沉降异常情况进行分析评估。指令施工单位采取相应措施控制沉降,保证施工安全。

       (5)保证施工监测信息准确性和连续性并及时反馈。(6)监理单位编制监控量测周报上报项目处及监测管理组。第三方监测单位(含影响市政桥梁监测的单位)

       (1)第三方监测是地铁土建施工期间,受业主委托,独立于承包商和监理及设计代表,且具有相应资质的监测单位,依据相应规程和条款对土建施工影响区域内的建筑物、道路、管线等周边环境实施监测工作。

       (2)第三方监测单位应明确其工作目的,根据合同、规范和北京地铁关于第三方监测工作内容及技术要求编制监测工作大纲及实施方案。

       (3)按照第三方监测工作内容、工作程序、技术要求及实施方案进行监测工作。

       (4)市政管理处桥通所作为第三方监测的一部分对在施工程影响范围内的市政所属桥梁进行监测。监测成果出现问题或有异议时,由桥梁所属第三方监测区段进行检测。监测管理组负责组织解决。(5)保证施工监测信息准确性和连续性并按监测工作内容及技术要求及时反馈。

       (6)第三方监测单位及桥通所应严格执行北京地铁4、10号线第三方监测工作内容及技术要求。按规定向监测管理组提交监测日报及分析、监测月报(包含现场巡查报告)及分析,出现异常监测情况及时提交监测日报,定期进行监测总结,并向项目处、监测管理组提交监测总结报告。施工单位

       (1)依据合同及有关的施工监测技术要求、规范、规程等编制切实可行的施工监测方案。

       (2)严格执行施工监测工作内容及技术要求,依据经审核的施工监测方案及施工监测设计认真进行施工监测的实施工作。(3)保证监测数据的真实可靠及连续性。制定健全的监控量测质量保证体系和责任制。

       (4)施工监测严格执行北京地铁施工监控量测技术要求和相应规范、规程。按规定向监测管理组提交监测日报及分析、监测月报及分析,向项目处及监理单位提交监测周报。出现异常监测情况第一时间提交监测日报。降水监测单位

       (1)编制监控量测方案,依据经审查合格的监测方案对降水影响范围内的地面、桥梁、重要建筑物等实施监测。

       (2)向施工单位、监理单位上报监控量测报告。保证数据真实可靠。

       三、监测成果报告及异常数据处理程序

       1.所有的监测成果以周报、月报的形式上报公司工程部、项目处、监测管理单位。周报、月报按照统一的规范表格制作。监测数据出现异常情况,施工单位第一时间上报监理单位,监测单位应及时上报工程部、项目处及监测管理单位。

       2.各监测单位应加强对监测资料的管理,及时进行成果资料的整理及归档。

       3.各监测单位对监测数据必须严格保密,未经建管公司许可,不得随意向外界通报或泄露地铁监控量测情况。

       4.当监测结果达到预警值,对监测数据进行分析,根据现场施工情况判断是否会引发安全事故:如果经分析判断认定地铁结构及周边建筑物处于安全状态,可继续施工,并上报驻地监理备案;如果经分析判断认定地铁结构及周边建筑物存在不安全隐患,施工单位应提出相应措施,并经监理单位审批,报项目处,由项目处将意见报公司备案。项目处根据各方意见及现场实际情况决定是否调整施工方案。5.当监测结果达到报警值,由监理单位组织有关单位和专家召开专题会进行分析研究,提出应对措施,形成会议纪要,并经项目处审批。施工单位及时落实会议决议,监理单位监督执行,并将执行情况反馈项目处。项目处组织调整施工方案,监理监督落实,并及时向项目处反馈落实情况。

       6.当监测结果达到和超过极限值,总监理工程师应签发工程暂停令,立即停止施工。由监理单位组织有关单位和专家召开专题会进行分析研究,提出应对措施,形成会议纪要,报管理公司工程部及项目处备案。施工单位按照会议纪要要求做好施工准备措施后,报监理单位申请复工,由总监理工程师签发工程复工令,土建施工单位及时落实会议决议。监理单位监督执行,并及时将落实情况反馈管理公司工程部及项目处。

第4篇:监控量测实施方案.

       监控量测实施方案报审表

       工程项目名称:新建铁路北京至沈阳客运专线(辽宁段施工合同段:TJ-3标编号:

       新建北京至沈阳铁路客运专线

       辽宁段站前工程JSLNTJ-3标段监控量测实施方案 编制: 审核: 批准: 中铁十九局集团有限公司京沈客专辽宁段TJ-3标项目经理部 二○一四年九月 目录

       监控量测实施方案报审表(1 一.隧道地质概况(4 二、监控量测的目的(4 三、编制依据(4 四、适用范围(5 五、监控量测人员及仪器设备(5 1、监控量测人员组织机构(5 2、监控量测仪器设备(5 六、监控量测项目及方法(6 1、监控量测项目分类(6 2、量测方法(7 七、测点布置与量测频率(8 1、测点布置(8 2、量测频率(10 八、监控量测控制基准及位移管理等级(11 九、监控量测资料的整理与反馈(12 十、工程安全性评价及应对措施(13 十一、监控量测质量保证措施(14 十二、监控量测流程图(15

       隧道监控量测实施方案 一.隧道地质概况

       各隧道工程地质概括如下: 隧道范围穿越地层较复杂,洞身范围为侏罗系上统义县组与寒武系下统,隧道区岩层岩性有侏罗系上统义县组安山岩、凝灰岩,寒武系下统白云质灰岩,两种岩层呈角度不整合接触关系。

       二、监控量测的目的监控量测是隧道在施工过程中,对围岩支护体系的稳定状态进行监测,为初期支护和二次衬砌设计参数的调整提出依据,是确保施工及结构运营安全、指导施工过程、便利施工管理的重要手段,采用新奥法原理设计、施工的隧道,监控量测是施工中不可缺少的施工程序。

       (1掌握围岩和支护状态,进行日常施工管理;(2验证支护结构效果,确认或调整支护参数和施工方法;(3确定隧道工程的安全性、经济性及结构的长期稳定性,确定二次衬砌施做时间;(4将监控量测结构反馈于设计及施工中;(5了解隧道施工对附近既有构筑物的影响;(6积累量测数据,为信息化设计与施工提供依据。三、编制依据

       《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2022 《铁路工程测量规范》(TB10101-2022;

       《京沈客专施隧参01监控量测量设计图》;《铁建设(2022120号》文件。铁三院提供的相关设计文件。四、适用范围

       本方案适用于京沈客专辽宁段TJ-3标3座隧道,分别为红山隧道、衣杖子隧道、上窝铺隧道。

       五、监控量测人员及仪器设备 1、监控量测人员组织机构

       项目部由项目总工负责成立领导小组,副组长测量部长。负责对监控量测工作的全程监督和指导,并根据量测成果指导施工。监控量测组织机构详见下图。

       2、监控量测仪器设备

       根据规范和工期的要求,监控量测投入的主要测量仪器设备及计算软件见下表。

       投入使用的主要测量仪器、软件一览表

       所有测量仪器都经过国家计量授权的计量仪器鉴定机构检定,均在仪器检定有效使用期内,满足规范要求。

       六、监控量测项目及方法 1、监控量测项目分类

       可分为必测项目和选测项目两类。必测项目是隧道工程必须进行的日常监控量测项目;选测项目是为满足隧道设计与施工的特殊要求,根据围岩性质、隧道埋置深度、开挖方式等条件确定进行的监控量测项目。

       (1必测项目如下表所列项目: ①、隧道洞内外观察 ②、拱顶下沉 ③、净空变化

       ④、隧道浅埋段的地表沉降(2选测项目如下表所列项目: ①、支护、衬砌内应力表面应力及裂隙量测 ②、围岩内部位移 ③、二次衬砌内力 ④、爆破震动 ⑤、钢支撑内力及外力 ⑥、喷射混凝土应力 ⑦、锚杆轴力 ⑧、孔隙水压力 ⑨、水量 ⑩、纵向位移 2、量测方法

       (1洞内观察可分为开挖工作面观察和已施工区段观察两部分。开挖工作面观察应在每次开挖后进行一次。当地质情况基本无变化时,可每天进行一次。观察后应绘制开挖工作面略图(地质素描,填写工作面状态记录表及围岩判定卡。在观察中如发现地质条件恶化,应立即通知施工负责人采取紧急措施。对已施工区段的观察也应每天至少进行一次,观察内容包括喷射混凝土、锚杆、钢架的状况。洞外观察包括对洞口地表情况、地表沉陷、边仰坡稳定、地表水渗透的观察。

       (2地表沉降埋设好点位并做好基准点,通过水准仪或全站仪进行数据采集,进行数据分析。

       (3拱顶下沉应与水平净空收敛在同一量测断面内进行,监控量测点为∮18钢筋,将露出部分斜切,做一个斜切面,将反光标

       沾在斜切面上。反光标全部朝向洞口方向,埋设点时注意斜切面的朝向问题;应采用全站仪进行数据采集。

       七、测点布置与量测频率 1、测点布置(1地表沉降

       地表沉降量测应根据隧道埋置深度、地质条件、地表有无构筑物、所采用的开挖方式等因素确定。地表沉降量测的测点应与水平净空相对变化和拱顶下沉量测的测点布置在同一横断面内,沿隧道中线地表下沉量测断面的间距可按下表采用

       地表沉降纵向间距布置

       横断面方向地表沉降量测测点横向间距为以隧道中线向两侧以2~5米间距,一个量测断面11个测点,在隧道中线附近测点适当加密。隧道中线两侧量测范围应不小于H0+B,地表有控制性建筑物时,量测范围应适当加宽。地表沉降量测应在开挖工作面前方H0+B处开始,直至衬砌结构封闭、沉降基本停止为止。地表沉降量测频率应和拱顶下沉及水平收敛的量测频率相同。

       地表沉降横向测点布置示意见下页

       地表沉降横向测点布置示意(2拱顶下沉与水平相对净空收敛

       拱顶下沉测点和净空变化测点应布置在同一断面上。断面间距和测点数按照下表要求布置。

       必测项目监控量测断面间距

       净空收敛量测测线布置

       2、量测频率

       必测项目的监控量测频率应根据测点距开挖面的距离及位移速度分别按表1、表2确定。由位移速度决定的监控量测频率和由距开挖面的距离决定的监控量测频率之中,原则上采用较高的频率值。出现异常情况或不良地质时,应增大监控量测频率。

       表1按距开挖面距离确定的监控量测频率

       注:B—隧道开挖跨度

       表2按位移速度确定的监控量测频率

       各项量测作业均应持续到变形基本稳定。八、监控量测控制基准及位移管理等级

       监控量测控制基准应根据地质条件、隧道施工安全性、隧道结构的长期稳定性以及周围建筑物特点和重要性等因素制定,包括隧道内位移、地表沉降、爆破振动等。

       位移控制基准根据测点距开挖面的距离,由初期支护极限相对位移按下表要求确定: 位移控制基准

       注:1、B—隧道开挖跨度 2、U0—极限相对位移值

       根据位移控制基准,位移管理按表8分为三个等级: 位移管理等级

       注:U—实测位移值

       地表沉降控制基准根据地层稳定性、周围建筑物的安全要求分别确定,取最小值。钢架内力、喷射混凝土内力、二次衬砌内力、围岩压力、初期支护和二次衬砌之间接触压力、锚杆轴力等控制基准应满足《铁路隧道设计规范》相关规定: 1、根据控制基准,结合时态曲线形态判别围岩与支护结构稳定性。2、一般情况下,二次衬砌的施作应在满足下列要求时进行:(1隧道周边变形速率明显趋于减缓;(2水平收敛速度小于0.2mm/d,拱顶下沉速度小于 0.15mm/d。

       (3对浅埋与围岩破碎、松散等情况,二次衬砌应尽早施作。

       九、监控量测资料的整理与反馈

       1、掌子面地质状况表、周边收敛、拱顶下沉测试数据按《铁路隧道监控量测技术规程》附表A、B、C格式记录。

       2、应及时根据量测数据绘制水平相对净空变化、拱顶下沉时态曲线及水平相对净空变化、拱顶下沉与距开挖工作面的关系图等。根据现场量测数据绘制位移—时间曲线或散点图,在位移—时间曲线趋

       平缓时应进行回归分析,选择与实测数据拟合好的函数进行回归,预测可能出现的最大拱顶下沉及水平相对净空变化值,并推算最终位移和掌握位移变化规律。当位移—时间曲线出现反弯点,即位移出现反常的急骤增加现象,表明围岩和支护已呈不稳定状态,应及时加强支护必要时停止掘进,采取必要的安全措施。

       3、根据位移变化速率判断围岩稳定状况,变形基本稳定应符合下列条件:隧道水平净空变化速度及拱顶或底板垂直位移速度明显下降;隧道位移相对值已达到总相对位移量的90%以上。

       4、围岩及支护的稳定性应根据开挖工作面的状态、净空水平收敛值及拱顶下沉量的大小和速率综合判断,并及时反馈于设计和施工中,根据水平相对净空变化值进行判断时,应符合现行《铁路隧道监控量测技术规程》的有关规定,并结合隧道跨度修正考虑。

       5、设计单位可根据施工单位所提供的监控量测数据反分析求算初始盈利、岩体似弹模、塑性区范围、作用在二次衬砌上的荷载及岩体流变参数等,为动态设计提供信息和资料。

       6、测量过程中如发现异常现象或与设计不符时,应及时提出,以便修改支护参数。

       十、工程安全性评价及应对措施

       根据监控量测数据分析结果,对工程安全性进行评价,并提出相应工程对策建议,以此作为设计施工变更最重要的依据,做到信息化设计与施工。根据位移管理等级,将工程安全性评价相应分为三级进行,并采取相应的应对措施,具体位移管理等级及应对措施见位移管

       理等级表。

       根据监控量测结果所反应的不同情况及其对应的工程管理等级,可采取加强超前预支护、喷射混凝土稳定开挖面、调整施工方法、调整初期支护强度和刚度并及时支护、降低爆破振动影响、围岩与支护结构间回填注浆等应对措施,确保施工的顺利进行。

       十一、监控量测质量保证措施

       1、将监测管理及监测实施计划纳入施工生产计划中,作为一个重要的施工工序来抓,并保证监测有确定的时间和空间。

       2、专门成立以工程师为首的隧道施工监控量测领导小组,其组织机构如下: 组长:张金飞

       成员:杨伟、范习祥、张鹏、姜来

       3、现场实行测点挂牌测点保护措施专人看管标记清晰,并将其纳入工程的施工进度控制计划。

       4、施工监测紧密结合施工步骤,监控每一施工步骤对周围环境、围岩、支护结构、变形的影响,椐此优化施工方案。

       5、积极配合监理、设计单位做好对监测工作的检查、监督和指导,及时向监理、设计单位报告情况和问题,并提供有关切实可靠的数据记录,工程完成后,根据监测资料整理出标段的监测分析总报告纳入竣工资料中。

       6、量测项目人员相对固定,保证数据资料的连续性。量测仪器专人使用、专业机构保养、专业机构检效。量测设备、元器件等在使

       用前均经过检效,合格后方可使用。

       7、测试完毕后检查仪器、仪表,做好养护、保管工作,及时进行资料整理及信息反馈。

       8、目前现场都采用自动计算电子表格的形式。做到现场有原始记录,电子表格应及时填写到位,与现场工程师紧密联系指导施工。

       9、目前填写的原始记录以电子表格记录为准,以下只供参考,原始记录必须填写正确清晰并应成册。

       十二、监控量测流程图

第5篇:隧道监控量测管理办法

       隧道监控量测管理办法

       第一章 总 则

       第一条 为加强铁路隧道施工安全质量管理,充分发挥监控量测在隧道安全质量管理中的作用,规范铁路隧道施工监控量测工作,根据《铁路隧道监控量测技术规程》、《铁路隧道工程施工安全技术规程》《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工、有关技术规定的通知》(铁建设〔2022〕120 号)的要求,制定本办法。

       第二条 监控量测是隧道施工过程中,对围岩支护体系的稳定状态进行监测,为初期支护参数的调整和二次衬砌施作的时机提出依据,是确保施工安全和结构安全可靠、指导施工过程和施工安全监控的重要手段,是铁路隧道设计文件的重要组成部分,也是铁路隧道施工作业中关键的重要作业环节,监控量测须纳入工序管理。

       第二章 管理机构和职责

       第三条 管理机构 中铁七局兰渝铁路LYS-3标一工区成立隧道监控量测管理领导小组。组长:李柏林,副组长:徐武龙,组员:各隧道洞口技术人员。领导小组下设办公室(设在工程部),归口管理监控量测工作;工程部、安质部、现场负责人和技术负责人,负责对重大异常情况的施工方案进行研究。领导小组在隧道施工现场成立现场监控量测小组,并作为隧道实施性施工组织设计和隧道监控量测实施办法的重要组成部分。

       第四条 职责

       (一)本单位:

       1.负责隧道施工现场监控量测工作,对监控量测数据 的真实性和准确性负责。并组织第三方开展评估工作。成立现场监 控量测工作小组,配备专业监控量测人员和设备,建立健全监控量 测质量安全保证体系。

       2.根据设计要求,编制监控量测实施办法,经项目部总工程师 审核后报监理、建设单位审批后实施。

       3.按批准的实施办法组织实施,作好量测记录,及时对监测数 据进行统计分析。

       4.根据揭示的地质情况,及时调整监控量测方案。

       5.配合监控量测评估单位对现场监控量测的检查和复核工作。

       (二)专业监控量测评估单位:

       1.成立现场监控量测复核工作小组,配备专业人员和设备,对施工单位监控量测数据的真实性和准确性进行复核。

       2.编制月度监控量测复核工作计划,报建设单位核备,按计划开展监控量测检查、复核工作。及时向建设、设计、施工、监理单 位反馈监控量测复核成果。

       3.负责对施工单位监控量测工作进行现场指导,对施工单位量 测人员进行业务培训。

       4.根据监控量测复核成果,及时向建设、施工、监理和设计单 位反馈安全评估意见。按规定向建设、监理单位提报监控量测抽检、复核报告。

       第三章 监控量测管理

       第五条 施工单位、监控量测评估单位在实施监控量测工作前,应提前通知监理单位现场实施监理。监控量测实施过程详细记录在施工日志和监理日志上。

       第六条 量测小组应在规定的时间内完成数据采集和分析,根据分析结果,对工程安全性提出评价意见,评价应根据位移管理等级分三级进行,并按规定采取相应的工程对策,并报项目部总工程师。监控量测所有原始资料和分析判释结论须随施工日志放置在隧道口备查。当监控量测位移管理达到Ⅲ级时,由现场监控量测组长将量测原始资料和分析结果通报现场技术主管和现场监理工程师正常施 工。当监控量测位移管理达到Ⅱ级时,由现场监控量测组长将量测原始资料和分析结果通报现场技术主管和现场监理工程师,同时于2小时内上报局项目部总工程师、专业监控量测评估单位、现场指挥部。施工单位总工程师组织研究提出具体意见,指挥部 8 小时内组织参建各方对设计施工措施进行综合评价。当监控量测位移管理达到Ⅰ级管理值以及拱顶下沉、水平收敛达5mm/d 或位移累计达 100mm 时,由现场监控量测组长及时通知现场技术主管、现场监理工程师暂停施工,并将量测原始资料和分析结果于2小时内上报局项目部项目经理、总工程师、现场指挥部、我分部工程部(可先传电子版,后报纸质文档)。施工单位项目经理组织研究提出具体意见,指挥部指挥长、我分部工程部部长 8小时 内到施工现场盯控,并组织参建各方研究相应工程措施,必要时由我分部组织专家组研究工程措施。

       第七条 本分部工程师应每天收集各隧道监控量测的成果分析资料,对分析意见进行确认,对超过 II 级管理值的由项目经理同时履行该检查确认程序,相关资料签认后建帐管理备查。

       第八条 监控量测评估单位对高风险及以上段落每个量测断面抽检应不少于 2 次,其他段落每个量测断面抽检应不少于 1 次。若发现异常情况,应在 4 小时内通知现场指挥部,由指挥部主管工程 师组织分析,遇重大、紧急情况同时报我分部。每月形成检查复核 工作报告,于 25 日前报现场指挥部,同时报我分部工程部核备。

       第九条 本单位建立管理台帐和周报、月报分析制度,总结监控量测数据的变化规率,对施工安全进行评价,逐级上报阶段分析 报告。周报、月报由施工单位按要求编制,并报监理单位审核后报 现场指挥部,指挥部组织进行分析,并出具审核意见后报工程部核备。周报每周一 18:00 前、月报每月 25 日 18:00前报工程部(可先传电子版,后报纸质文档)。周报、月报内容主要包括:监控量测工作开展情况,监控量测工作小结和分析,下一步工作计划。

       第十条 监控量测点的布设要求如下: 预埋测点由钢筋加工而成,采用冲击电锤或风钻钻孔,埋入钢筋采用直径不小于 20mm 的螺纹钢,前端外露钢筋与埋入钢筋焊接,直径不小于 6mm,加工成三角形钩。测点用快凝水泥或锚固剂与围岩锚固稳定,埋入围岩深度不小于20cm,若围岩破碎松软,应适当增加测点埋入深度。围岩初期支护 Φ6mm钢筋边长为50mm的正三角 焊接钢板,贴反光膜 Φ20mm螺纹钢筋,埋入围岩深度不小于200mm

       第四章 考核与处罚

       第十一条 我分部将监控量测工作纳入对设计单位的施工图考核和施工单位、监理单位质量信用评价考核。

       1.对设计单位的考核按《铁路建设项目施工图考核办法》(铁建设〔2022〕119 号)有关要求进行考核扣分。

       2.对施工单位的考核按《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》(铁建设〔2022〕40 号)有关要求实施考核。

       3.对各单位的考核同时按我分部有关规定进行考核。

       第五章 附 则

       第十二条 本监控量测管理办法须与《铁路隧道监控量测技术规程》

       (TB10121-2022/ J721-2022)配合使用,并按其规定的相关 附录收集整理记录资料。

       第十三条 本办法由工区经理部工程部负责解释。

       第十四条 本办法自公布之日起开始实施。

第6篇:铁路隧道监控量测交底

       铁路隧道监控量测技术交底

       1、监控量测内容及流程

       1.1 量测范围

       坪子上隧道出口。1.2 量测内容

       拱顶下沉量测、水平收敛量测、洞口段及浅埋地段地表沉降观测。1.3 监控量测管理信息流程

       分析、研究地质勘测资料制定监控量测计划施 工监 控 量 测开挖工作面 状态评价初期支护变形量测临时加固稳 定性量测 衬 砌净空量测监控量测数据处理调整施工工序或 修改支护参数否稳定性判别是施工是否完成是结 束监控量测流程图

       2、监控量测测点布设要求 2.1监测点断面布臵

       1.净空变形量测、拱顶下沉量测等必测项目量测断面的间距根据围岩类别、隧道断面尺寸、埋臵深度及工程重要性按下表进行,在地质变化处加密量测断面。

       HHHA拱脚上1米位置隧道中线BA拱脚上1米位置B隧道中线C拱脚下2米位置DC拱脚下2米位置隧道中线内轨顶面DA拱脚下2米位置BE内轨顶上0.5米位置内轨顶面F内轨顶面三台阶施工上下台阶施工全断面施工

       围岩级别ⅤⅣⅢ断面间距(m)51030每断面测点数量水平收敛量测拱顶下沉量测3条基线1点3条基线1点1条基线1点

       2.拱顶下沉、净空收敛测点及浅埋地段地表测点必须设臵在同一断面内。

       3.对隧道已衬砌地段要选择性布点量测,一般地段按150m间距布点量测。

       2.2 监控制量测测点要求

       1、测点的构造加工、埋设要求:

       根据收敛仪挂钩的要求,水平收敛和拱顶下沉量测点采用Ф8mm的光圆钢筋加工成三角形焊于不小于Φ20螺纹钢筋端头,三角形为5cm的等边三角形,Φ20钢筋长为80--100cm,由钢筋场统一加工。

       φ100PVC管初喷砼15cmφ8

       φ20

       80cm量测测点构造示意图

       注:素喷砼时PVC管长度可以根据围岩级别初喷厚度控制长度,但PVC管和点位不能露出喷砼表面。2.3 测点的标示及保护

       1.初期支护测点:埋设要牢固可靠、易于识别,并用红油漆标明里程和测点的编号。采用小塑料袋进行防尘保护,量测时间进行拆除。

       2.衬砌测点:采用反光板上书写里程、测点布臵时间进行标识。 3.施工中注意保护,防止爆破和其他情况的破坏,量测点上不得悬挂其他任何物品(如铁丝﹑电缆线等)。

       4.各班组必须到钢筋场领取监控量测埋设点。

       5.对施工现场监控量测点布设不规范的施工班组将给予100元每点(监控量测点)的处罚,对于检查中发现多次问题而不及时整改的班组将加倍处罚直整改完成。

       6.点位间距与围岩级别埋设要求间距一致,净空收敛两点位高度

       应保持水平。

       3、量测仪器及量测频率要求

       3.1 监控量测仪器设备

       水平收敛、拱顶下沉量测的方法、仪器和精度要求

       序号123监测项目水平收敛量测拱顶下沉量测围岩及支护状态测试方法和仪器收敛仪铟钢尺、精密水准仪、钢尺观察测试精度0.1mm0.1mm拱顶下沉量测必须采用铟钢尺、钢尺和精密水准仪读数,禁止采用塔尺和普通水准仪测量。

       3.2 量测频率 量测频率表一

       变形速度(mm/d)≥51~50.2~0.5<0.2量测断面距开挖面距离<1B(1~2B)(2~5B)>5B量测频率2次/d1次/d3次/d1次/周注:○1量测频率采用双控制,拱顶下沉量测与净空水平收敛量测采用相同的量测频率。○2B—隧道开挖宽度

       4、量测资料的整理与反馈

       4.1 量测资料的整理

       1.净空收敛、拱顶下沉量测要在初喷混凝土后或在每次开挖后12小时内取得初始读数,且在下一循环开挖前必须完成。

       2.量测数据整理完成以后,由量测组长组织量测人员对量测数据的完整性和真实性进行审核,确认无误后上报作业队技术主管。

       3.测量组长根据每天量测数据定期绘制时态曲线,以作为分析报告的依据,对异常数据及时和量测组沟通核实,对非量测错误出现的数据异常点,应及时分析,并作情况说明并及时汇报。量测数据错误时,量测组必须重新量测并做情况说明报技术主管备案。

       4.量测资料在技术主管检查无误后签字上报经理部总工程师审核,审核无误后签字,上报局指挥部。

       4.2 统计分析

       对第一手原始量测资料要认真整理,筛选出错误数据、分析出以下几个时段的变形规律:

       1.上台阶施工时的围岩变形情况及其变形规律; 2.下台阶施工时的围岩变形情况及其变形规律; 3.仰拱施工时的围岩变形情况及其变化规律; 4.3 围岩稳定性综合评判 1.根据实测位移值判断:

       实测最大位移值或回归预测最大位移值不大于规范要求的极限相对位移的2/3,可认为初期支护达到基本稳定。

       2.根据位移变化速度判别:

       当拱角水平相对净空变测工作化速度大于10mm/d时,表明围岩处于急剧变形状态,量应加强到每天2~3次,并向有关领导提出加强初期支护系统的建议;一般围岩地段当净空变化(收敛)速度小于

       0.2mm/d时,不良地质地段当净空变化(收敛)速度小于0.5mm/d时,则认为围岩达到基本稳定。

       3.根据位移时态曲线的形态来判别:

       当围岩位移速率不断下降时(du2/d2t

       当围岩位移速率不断上升时(du2/d2t>0),围岩进入危险状态,必须立即停止掘进,加强支护。

       5、监控量测保证措施

       5.1资料复核制度

       1.量测全过程都必须实行“双检制”。

       2.对测量的外业记录、计算必须由两人分别计算后进行核对。对差异部分应分别重新计算或采用其他方法检核,直至符合后方可进入内业计算。

       3.内业资料应由两人以上独立计算后复核,对不符数据应重新计算或采用其他方法再进行一次复核。

       4.所有内业计算资料必须完整、清晰、整洁,计算、复核后签名齐备。

       5.在测量之前应先做仪器的检查校正工作,确保仪器精度可承担相应的测量任务后方可投入使用。

       6.量测过程中应利用相邻控制点进行复核,确保施工控制基点准确无误后方可投入使用。

       7.量测人员之间应加强配合,在测量过程中杜绝点位弄错、读数错误等情况的出现,水准测量时,扶尺应尽量垂直,并有人检查水准尺的垂直度。

       8.所有测量内容应尽量进行闭合,利用闭合差检查杜绝粗差及提高测量精度。

       9.为保证量测的精度,基准点应设于隧道内不变形或变形极小地段,定期对基准点进行复核,并应加强测量基准点的保护工作。

       5.2 仪器管理制度

       1.为保证量测成果的准确性,量测仪器必须设立专人管理制度,负责施工所用量测仪器的管理、保养、维护、检校工作。

       2.量测仪器应存放于安全、干燥的地方,对有特殊存放要求的仪器,应设专门的存放环境。

       3.每次量测完成后,对量测仪器(或工具)应做好必要的清洁工作,对受潮的仪器应进行烘干或凉干后才能装箱。

       4.应定期对量测仪器由专业人员进行检校,对误差超限的仪器应作校正,精度无法保证的仪器应不得使用。

       5.定期对量测仪器进行检定,检定应送国家认证的计量检定单位进行,对精度无法保证的仪器应停用或降级使用。

       6.建立量测仪器台帐,完善量测仪器管理,作好量测仪器的履历表,确保量测处于完好的使用状态。

       1.3 监控量测责任人

       1、量测点位埋设不及时 (责任人:当班领工员、工班)

       2、拱顶量测点及收敛量测点位未在同一断面;(责任人:当班领工员、工班)1-

       3、相邻两断面距离未按围岩级别间距进行埋设及平行线点位高度未按要求埋设;(责任人:当班领工员、工班)1-

       4、PVC管内塞填物或砼未在喷护后及时清理;(责任人:当班领工员、工班)1-

       5、量测点位损坏没有及时发现;(责任人:当班领工员、量测组)1-

       6、量测点位在发现损坏后未在当天及时恢复;(责任人:当班领工员、工班)1-

       7、有挂异物现象;(责任人:当班领工员、工班)1-

       8、量测点位埋设作假或者未按要求预埋在PVC管内;(责任人:当班领工员、工班)

第7篇:隧道监控量测管理办法

       隧道监控量测管理办法

       第一章 总 则

       第一条 为加强隧道施工安全质量管理,充分发挥监控量测在隧道安全质量管理中的作用,规范隧道施工监控量测工作,根据《隧道监控量测技术规程》、《隧道工程施工安全技术规程》,制定本办法。

       第二条 监控量测是隧道施工过程中,对围岩支护体系的稳定状态进行监测,为初期支护参数的调整和二次衬砌施作的时机提出依据,是确保施工安全和结构安全可靠、指导施工过程和施工安全监控的重要手段,是隧道设计文件的重要组成部分,也是隧道施工作业中关键的重要作业环节,监控量测须纳入工序管理。

       第二章 管理机构和职责

       第三条 管理机构 :

       中铁十一局巴野公路XJ-01标二工区成立隧道监控量测管理领导小组。

       组长:田东辉,副组长:刘军,组员:各隧道洞口技术人员。领导小组下设办公室(设在工程部),归口管理监控量测工作;工程部、安质部、现场负责人和技术负责人,负责对重大异常情况的施工方案进行研究。领导小组在隧道施工现场成立现场监控量测小组,并作为隧道实施性施工组织设计和隧道监控量测实施办法的重要组成部分。第四条 职责

       (一)施工队:

       1.负责隧道施工现场监控量测工作,对监控量测数据 的真实性和准确性负责。成立现场监控量测工作小组,配备专业监控量测人员和设备,建立健全监控量 测质量安全保证体系。

       2.按项目部的要求,作好量测记录,及时对监测数 据进行统计分析。3.根据揭示的地质情况,及时调整监控量测方案。

       4.配合监控量测评估小组对现场监控量测的检查和复核工作。(二)项目部专业监控量测小组: 1.项目部由测量队成立现场监控量测复核工作小组,配备专业人员和设备,对施工队监控量测数据的真实性和准确性进行复核。

       2.编制月度监控量测复核工作计划,报监理单位核备,按计划开展监控量测检查、复核工作。及时向建设、设计、施工、监理单 位反馈监控量测复核成果。

       3.负责对施工队监控量测工作进行现场指导,对施工单位量 测人员进行业务培训。

       4.根据监控量测复核成果,及时向建设、施工、监理和设计单 位反馈安全评估意见。按规定向建设、监理单位提报监控量测抽检、复核报告。

       第三章 监控量测管理

       第五条 施工队、监控量测评估小组在实施监控量测工作前,应提前通知监理单位现场实施监理。监控量测实施过程详细记录在施工日志和监理日志上。第六条 量测小组应在规定的时间内完成数据采集和分析,根据分析结果,对工程安全性提出评价意见,评价根据位移管理等级分三级进行,并按规定采取相应的工程对策,并报项目部总工程师。监控量测所有原始资料和分析判释结论须随施工日志放置在隧道口备查。当监控量测位移管理达到Ⅲ级时,由现场监控量测组长将量测原始资料和分析结果通报现场技术主管和现场监理工程师正常施 工。当监控量测位移管理达到Ⅱ级时,由现场监控量测组长将量测原始资料和分析结果通报现场技术主管和现场监理工程师,同时于2小时内上报项目部总工程师。总工程师组织研究提出具体意见,项目部8 小时内组织参建各方对设计施工措施进行综合评价。当监控量测位移管理达到Ⅰ级管理值以及拱顶下沉、水平收敛达5mm/d 或位移累计达 100mm 时,由现场监控量测组长及时通知现场技术主管、现场监理工程师暂停施工,并将量测原始资料和分析结果于2小时内上报项目部项目经理、总工程师(可先传电子版,后报纸质文档)。项目经理组织研究提出具体意见,并组织参建各方研究相应工程措施。

       第七条 隧道工程师应每天收集各隧道监控量测的成果分析资料,对分析意见进行确认,对超过 II 级管理值的由项目经理同时履行该检查确认程序,相关资料签认后建帐管理备查。

       第八条 监控量测评估单位对高风险及以上段落每个量测断面抽检应不少于 2 次,其他段落每个量测断面抽检应不少于 1 次。若发现异常情况,应在 4 小时内通知现场主管工程师,由主管工程师组织分析,遇重大、紧急情况时项目部。每月形成检查复核 工作报告。

       第九条 本单位建立管理台帐和周报、月报分析制度,总结监控量测数据的变化规率,对施工安全进行评价,逐级上报阶段分析报告。周报、月报按要求编制,报监理单位审核,并出具审核意见后报工程部核备。周报、月报内容主要包括:监控量测工作开展情况,监控量测工作小结和分析,下一步工作计划。

       第十条 监控量测点的布设: 预埋测点由钢筋加工而成,采用冲击电锤或风钻钻孔,埋入钢筋采用直径不小于 20mm 的螺纹钢,前端外露钢筋与埋入钢筋焊接,直径不小于 6mm,加工成三角形钩。测点用快凝水泥或锚固剂与围岩锚固稳定,埋入围岩深度不小于20cm,若围岩破碎松软,应适当增加测点埋入深度。围岩初期支护 Φ6mm钢筋边长为50mm的正三角 焊接钢板,贴反光膜 Φ20mm螺纹钢筋,埋入围岩深度不小于200mm。预埋测点严格按照图纸要求埋设。

       隧道监控量测 岗位职责