第1篇:现场临电安全整改
现场安全隐患排查、整改措施
1. 现场临时用电必需配备专业并操有效证书电工负责,临电接驳及电箱设置必须符合规范要求,严禁私搭乱接,严禁使用不符合规范要求的电源线。用电设备遵循一机一闸,电源线为三相五芯线,用电实行三级配电四级防护。严禁跳过漏电保护器接驳电动工具;严禁两项线接驳在三项开关上;严格按照三级配电接驳电箱,电动工具应接驳在末端箱上。
2. 施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,系好安全带,高处作业人员的衣着要灵便,但决不可赤膊裸身,脚下要穿软底下防滑鞋,决不能穿着拖鞋、硬底鞋带钉易滑的靴鞋,操作时要严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。
3. 高处作业中所用的物料应该堆放平稳,不可置放在临边或洞口附近,也不可妨碍通行和装卸,对作业中的走道、通道板和登高用具等,都应随时加台清扫干净。拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走,不得过且过任意乱置或向下丢弃,传递物件时不能抛掷。各施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除或者加固定以防跌落伤人。
4. 使用电焊机、氧炔焊时必须开具动火证明,在外脚手架上使用上述工具时必须配备灭火器,接火斗,并在作业区及操作加工间配备足额的灭火器,在使用外架时,严禁拆除拉锚钢管及安全维护,对脚手架及时清理。
5. 现场临时仓库及加工场地区域,应严格按照危险品存放要求布置,易燃易爆品必须妥善放置,确保安全,严禁混乱摆放,易燃、易挥发等危险品应远离明火、焊接作业区。
6. 起重吊装作业,应严格按照相关规范执行操作,严禁野蛮操作、违章指挥,应指派专人指挥起吊作业,吊装前应检查确保吊带符合使用要求,确保系牢、安全,然后才可进行吊装;在吊装规范允许的天气条件下进行吊装作业。超过5级风禁止吊装作业,起吊物未系牢禁止起吊,吊机操作员有权拒绝起吊,如违反规定吊装作业致使发生安全事故,吊机操作员承担连带责任。另外,吊机操作员有义务选择安全的吊装作业场地,防止吊装过程中吊机倾覆。
以上内容,各施工班组应严格自查、落实,发现隐患及时上报、整改。
班组长签字确认:
第2篇:施工现场临水 临电 岗位职责
施工现场临水、电工的岗位职责
一、按照施工组织设计及文明工地要求、布局好施工现场安全用电、安全用水计划方案。
二、贯彻“安全第一、预防为主”的方针,树立“安全第一”的思想、确保施工现场、办公区、生活区、机械设备和楼房的用电安全,做好现场各区域临电、临水的检查、监督和管理工作。
三、熟练掌握安全用电的基本知识和技能,认真学习《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2022》、《建设工程施工现场供用电安全规范》,熟悉日照市现场临时用电的管理标准,规范行为,规范管理。
四、严格遵守水电工操作规程,按照规范操作,不违章指挥、不违章操作,监督、检查现场责任区域临时用电、用水安全,认真负责、热情服务,保证责任区域电气设备和供水设备正常使用。
五、负责责任区域使用水电工具的维修、保养。定期对用电、用水线路和用电、用水设备进行检查、维修,确保安全施工和施工正常进行。
六、保证施工现场安全用电、用水,随时检查、巡视现场及作业面的水电设备的完好情况。
七、配合做好施工现场综合自检活动工作,及时上报临水、临电安全隐患,认真执行纠正整改措施。
八、遵守现场临时用电管理制度,执行临时用电安全交底。
九、除工程需要外,工地及生活办公区严禁使用电炉、电饭锅等大功率电器,如有发现没收其用电设备并处以200元以上罚款。
十、注意安全施工,确保供水、供电安全,严禁水、电、网线私拉乱接,如有发现处200元以上罚款并没收线路及用电设备。消除各种隐患,避免和防止发生人身和设备事故
十一、每天巡查施工现场的供水、供电及消防情况,做到水管流畅,灯光明亮,供水、供电及时,发现故障,及时维修,并及时清理维修后的工作环境。
十二、配合项目经理及项目部做好安全用电、用水工作及机械设备安全使用工作。
以上规定必须无条件遵守,如违反,总包必进行严厉处罚。如因违反以上规定而发生了安全事故,责任及所有损失自负。
本协议自签订之日起生效。
总包负责人签字: 水电工签字: 2022年 月 日 2022年 月 日
第3篇:施工现场临时用电措施
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
施工现场临时用电措施
一、施工现场临时用电安全常识
施工现场临时用电是临时电力线路,安装的各种电器、配电箱提供的机械设备动力,源机和照明必须执行JGJ46-88,《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《JGJ46-88规范》)。施工完毕必须拆除。
1、施工现场所有电器设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露,当发现有接头裸露或破皮漏电时应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。
2、使用橡皮线应注意事项:
1、施工现场临时用电采用橡皮线时应架空敷设,不得拖地使○用,以防人踩、车轧、有水作业时磨破外皮触电。要将电缆用钢索架起、防止浸水造成事故。
2、电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作包扎严密、牢固、○绝缘可靠。
3、遇高压线路应注意事项:
1、高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作○业。
2、在高压线一侧作业时,必须保持6米以上的距离,达不到○上述距离时必须采取隔离防护措施,防止作业人作业时金属料具碰触电事故。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
3、机械在高压线下作业时,必须有专人指挥,防止触电事故○发生。
4、用电设备要一机一闸一漏一箱,施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备。
5、现场的电动机械设备包括电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切割机、钢筋弯曲机等为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查,试运转、作业完拉闸断电锁好电闸箱,防止发生以外事故。
6、开关箱的设臵和使用注意事项
1、开关箱应防雨、防尘、加锁,一般安装高度距地为1.5米,○与其控制的电器设备的距离不超过3米。
2、开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 ○
3、开关箱周围不准存放任何杂物,并应有足够两人同时操作○的空间和通道。
4、非电工严禁拆装保险丝,开关箱内的电器与接线,必须由○电工操作,非电工严禁操作,电闸保险丝断了应立即找电工查明原因,排除故障后再找好的保险丝,非电工严禁拆装,更不能用其他金属丝代替保险丝
7、漏电保护器的正确使用
《JGJ46-88规范》规定施工现场所有的电器设备必须安装漏电保护器、漏电保护器安装在电器设备负荷线首端。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
1、使用前电工检查确认合格。 ○
2、不得用漏电保护器代替电闸开关使用。 ○
3、漏电保护器发生掉闸时不能强行合闸,应找电工查明原因,○排除故障前不得继续使用。
8、施工现场安全电压照明
1、施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于2.4米时,○应采用36V安全电压。
2、施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安○全电压
3、在36V电压线上严禁乱搭乱挂。 ○
9、施工现场碘钨灯的正确使用
1、碘钨灯的外壳应做接零(接地)保护。 ○
2、灯具架设要离开易燃物30cm以上,固定假设高度不低于3○米。
3、做现场移动照明时应采用36V安全电压。 ○
10、安全电压是为防止触电事故采用的特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V、6V五级,根据不同的作业条件,选不同的安全电压。
二、施工现场临时用电规定
施工现场临时用电安全措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织、管理等一汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
系列内容。安全用电措施应包括下列内容。
1、安全用电技术措施
1.1保护接地。将电器设备不带电的金属外壳与接地之间做可靠的电线连接。它的作用是当电器设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于除TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。
1.2保护接零。在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电器连接,称为保护接零。它的作用是当电器设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装臵迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。
1.3工作零线和保护零线分设
工作零线和保护零线必须严格分开,在采用了TN-S系统后,如果发生工作零线和保护零线错接的情况,将导致设备外壳带电的危汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
险。
1.3.1保护零线应由工作接地线引出,或由配电室(或总配电箱)电源侧的零线引出。
1.3.2保护零线严禁穿过漏电保护器,工作零线必须穿过漏电保护器。
1.3.3电箱中应设两块端子板(工作零线N和保护零线PE)。保护零线端子板与金属电箱相连,工作零线端子板与金属电箱绝缘。
1.3.4保护零线必须重复接地,工作零线禁止重复接地。 1.3.5保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。
TN-S供电系统是把工作零线N和专用保护线PE,在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装臵动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。
不管采用保护接地还是保护接零,必须注意:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。
1.4设臵漏电保护器
1.4.1施工现场的总配电箱和开关箱至少设臵两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应做汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
合理配合,使之具有分级保护的功能。
1.4.2开关箱中必须设臵漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器 。
1.4.3漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
1.4.4漏电保护器的选择应符合国标GB6829-1995《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》要求,开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30Ma。额定漏电动作时间应小于0.1S。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于1.1s。
1.5安全电压
安全电压指不戴任何设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有
42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电器设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
对下列特殊场所应使用安全电压照明器。
1.5.1在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24v。
1.5.2在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
1.6电器设备的设臵应符合下列要求
1.6.1配电系统应设臵室内总箱和室外分配电箱或设臵室外总汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
配电箱和分配电箱,实行分级配电。
1.6.2动力配电箱与照明配电箱分别设臵,如合臵在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设臵,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
1.6.3开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。
1.6.4总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
1.6.5配电箱、开关箱应设臵在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击,强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得对方任何有碍操作、维修的物品。
1.6.6配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米,移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5米。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于0.5mm。
1.6.7配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面,侧面,后面或箱门处。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
1.7电器设备的安装
1.7.1配电箱内的电器首先应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属板与配电箱体应做电器连接。
1.7.2配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位臵紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
1.7.3配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
1.7.4配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5 的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。
1.7.5各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。
1.7.6配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。
1.7.7导线剥削处不应伤硅芯,不应过长,导线接头应应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压 线孔着除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
1.7.8三级配电两级保护
配电箱应做分级设臵,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求照明配电和动力配电分设,自成独立系统,不因动力影响照明。
1.8电器设备的保护
1.8.1在建工程不得在高低压线路下方施工,高低压线路下方不得搭设作业棚,建造生活设施,或堆放构件、机具、材料及其他杂物。
1.8.2施工时各种机具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1KV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10KV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为10~35KV时,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。
1.8.3施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1KV以下时,最小垂直距离为6m,外电线路电压为1~35KV时,最小垂直距离为7m。
1.8.4当达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,应有电器工程技术人员或专职安全人员负责监汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
护。
1.8.5对于既不能达到安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位臵等措施,否则不得施工。
1.9电器设备的操作与维修人员必须符合以下要求
1.9.1施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行高、中电工的作业。
1.9.2各类用电人员应做到:
a、掌握安全用电基本常识和所用设备的性能。
b、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电器装臵和保护设施是否完好,严禁“带病”运转。
c、停电的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题,及时报告解决。
d、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。
e、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
1.10电器设备的使用与维护
1.10.1施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修、检查。维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
1.10.2检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志,严禁带电作业。
1.10.3配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要作出分路标记。
1.10.4总、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关上锁。
1.10.5各种电器箱内不允许放臵任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。
1.10.6熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 1.11施工现场的配电线路
1.11.1现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。导线架设在专用的电线杆上。
1.11.2架空线的导线截面最低不得小于下列截面:当架空线用铜芯绝缘线时,其导线截面不小于10mm2,当用铝芯绝缘线时,其导线截面不小于16mm2,跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35mm2,绝缘铜线不小于16mm2。
1.11.3架空线路的导线接头,在一个档距内没一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许有一个接头,线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头
1.11.4架空线路相序的排列:
a、TN-S系统供电时,和保护零线在同一横担架设时相序排列:面向负荷从左至右为L
1、N、L
2、L
3、PE。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
b、TN-S系统供电时,动力线、照明线同杆架设上、下两层横担,相序排列方法:上层横担面向负荷从左至右为L
1、L
2、L3;下层横担,面向负荷从左至右为L1(L
2、L3)、N、PE。当照明线在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线PE。
1.11.5架空线路的档距一般为30m,最大不得大于35m,线间距离应大于0.3m。
1.11.6施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m,跨越机动车道时为6m。
1.11.7架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆。当使用木杆时,木杆不得腐朽,其梢径应不小于13cm。
1.11.8架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其他配件应视导线截面、杆的类型具体选用的埋设、拉线的设臵均应符合有关施工规范。
1.12施工现场的电缆线路
1.12.1电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。
1.12.2电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
1.12.3橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
1.12.4电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。
1.13室内导线的敷设与照明装臵
1.13.1室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得小于2.5m。
1.13.2进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯头。
1.13.3室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。
1.13.4金属外壳的灯具外壳必须做保护接零,所用配件均应使用镀锌件。
1.13.5室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。插座接线时应符合规范要求。
1.13.6螺口灯头及接线应符合下列要求:
a、相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。
b、灯头的绝缘外壳部不得有损伤和漏电。
1.13.7各种用电设备、灯具的相线必须经开头控制,不得将相线直接引入灯具。
1.13.8暂设室内的照明灯具应优先选用拉线开关,拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
1.13.9严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床头设开关。
2、安全用电组织措施
2.1建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
2.2建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
2.3建立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电器设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测工作。
2.4建立电器维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作纪录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
2.5建立工程拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥。
2.6建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JQ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
2.7建立安全用点责任制。对临时用工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
汕头市潮阳
西宁市海湖新区湟水北路Ⅱ标段临时用电措施
2.8建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
汕头市潮阳第二建筑总公司
汕头市潮阳第二建筑总公司
2022年6月1日
第4篇:施工临时用电及施工临建措施
工程名称
施工临时用电及
施工临建措施
投标人:
(盖单位章)
2022 年
月
日
一、现场照明:
1、照明对夜间施工或自然采光差的场所作业既是工作条件,又是重要安全条件,同时照明既要保证人员安全作业又要保证照明系统安全可靠运行。
2、照明设置:在一切需要照明工作的作业区、作业场所、料具堆场、道路、仓库、办公室、宿舍均设局部照明或混合照明,以保障作业和生活安全。
3、照明器具的形式和防护等级必须与使用环境条件相适应其质量应符合规范、标准的规定,室外灯具采用防水型。
4、照明配电应单独设置,若与动力配电箱合用时,动力和照明应分路设置,并有漏电保护、过负荷保护。
5、灯具金属外壳和金属支架应作接零保护。
6、灯具离地高度室外>3m,室内>2.4m,大功率的金属卤化灯和钠灯应>5m。
7、在一个工作场所内,不得只装局部照明。
二、施工用电保证措施:
1、必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,各级领导应重视安全,健全各级安全法规与制度,落实措施,杜绝违章指挥和违章操作行为。
2、加强安全用电宣传,增强全体施工人员电气安全知识,懂得掌触电急救正确方法。
3、对电气设备应加强管理、维修、保养。
4、架设临时电源线,施工现场应专人管理,必须经项目经理或项目技术负责人签发审批单。加强对施工现场电气备日常检查并记录在案,贯彻并落实安全交底制度。
5、认真贯彻执行电气标准和法规。采取响应临时用电技术措施。1)加强现场用电管理通过和理布局,接入补偿电容器提高功率因数。
2)注意平衡施工用电线路三相负荷平衡。禁止一切擅自接线破坏三相负载平衡。
6、做好环境控制,做到周边有警示标志,与高压线的距离应符合安全要求。设备布置应合理,尽量避免布置在潮湿、多烟雾及炎热、高温、周边有导电体及危险品存在的环境中。
7、用电设备使用后应及时切断电源。
三、电气防火措施:
1、各电器设备及电线的主要部位应采取相应绝缘保护。
2、装设短路漏电保护装置,线入箱应有显明分断点。
3、电器位置应尽量避免开易燃易物品,或采取相应可靠防火措施。
4、配电箱、工关箱四周严禁堆放杂物、易燃品,并应具有二人操作场地,且道路应保持畅通。使用中严禁设备超负荷工作,保证正常运转。
5、正确按器具说明使用电热设备。施工照明应安全、可靠。
6、电气设备着火,应立即切断电源,并用黄砂灭火,严禁用水灭火。
7、电杆及危险场所用电应有安全防护措施。
8、现场应制订和认真执行防火制度,且配置相应电气灭火设施。
四、临建施工方案
1、现场办公区房屋采用彩钢型房结构,颜色为白墙蓝顶。工人宿舍采用普通型活动拼装板房。同时满足安全、卫生、通风、绿化等要求。
2、生产用房采用砖砌结构,结构内外要批荡砂浆,并在结构外侧涂刷成白色。场地进口处必须设置门卫,对进入施工场地的人员、车辆进行登记管理。具体建设标准如下:
(1)钢筋棚采用轻钢结构搭设,地坪采用10cm厚碎石垫层铺底15cm厚C20砼硬化,并设置围蔽,围蔽颜色为天蓝色,高度为2m。钢筋棚面积根据材料的存储量结合钢筋加工场地、焊接场地、调直场地决定,钢筋棚内分区布置:钢筋原材区、加工区(半成品区)、成品区。(2)水泥库采用砖砌结构,地坪10cm厚C15砼硬化,下设防水、防潮层,粉煤灰层。按品种、标号堆垛,且底层离开地面20cm、堆高不超过1.5~2m离墙保持20~30cm空隙。水泥库面积根据储备量决定,堆放时间可按 2个月考虑
(3)材料库采用砖砌结构,地坪10cm厚C15砼硬化,下设防水、防潮层。
(4)氧气瓶、乙炔瓶房采用砖砌结构,氧气、乙炔分房存放,地坪10cm厚C15砼硬化。
(5)空压机房采用砖砌结构,靠近洞口,距配电房近。空压机站边须设一个循环水池。
3、场地硬化及排水
本工程施工区内的临时房屋、内外地坪、道路、仓库、加工场、材料场、水泥堆放场地及洞口段均进行硬化。场地内水沟采用M5.0砖砌或浆砌片石,沟底、沟帮砂浆抹平,沟侧墙采用勾平缝压槽。便道过水沟地段,采用埋置钢筋混凝土圆管。
4、施工现场应该设置“两栏一报”,即读报栏、宣传栏和黑板报,丰富学习内容,表扬好人好事。在办公区醒目位置设宣传栏,企业业绩图片、工程概况、厂务公开等。保证牢固美观,并防止被车辆、设备及其他施工设施遮;读报栏在宣传栏旁边设立读报栏,宣传党的路线、方针、政策和。黑板报在施工区醒目位置设立黑板报,可依托原有墙体,也可单独做成宣传栏样式。内容:安全警语、漫画、故事、诗歌、各类活动,先进人物、班组等。食堂、餐厅、浴室等应悬挂各种规章制度等图表。各种图表做到统
一、美观、整齐。
第5篇:现场临水、临电总平面图
现 状 道 路2#门现状建设单位用房食堂总包办公用房现状建设单位用房1#门料库DN75主上水管1F/3D2F/3DH=77.20mH=8.70m27F/4DH=77.20m5#楼公共服务设施3#住宅楼DN75消防立管图例表:低压电线T2#塔高压电线配电柜配电箱27F/4DH=77.20m电源DN75消防立管4#住宅楼大 郊 亭 路DN75主上水管上水管线消防栓上水闸阀上水水表消防立管T3#塔10F/4DH=31.60m2#住宅楼DN75消防立管T1#塔
一、临电说明:
1、根据招标答疑,建设单位施工前申请并按照电源,电源容量由中标单位提供数值。
2、经计算约需要800KVA电源。
3、现场共布置7跟电缆,其中高压电缆5根,主要为大型机械设备及工作面机械设备提供电源,电压330V;低压电缆2根,主要提供照明用电,电压220V。
二、临水说明
1、根据招标答疑,现场东侧提供管径为DN75的水源,考虑到建筑物超高,现场设置水泵房,保证高层水压。
2、现场设置4处消防栓,建筑物内设置消防立管。DN75主上水管10F/4DH=31.60mDN75消防立管H=4.20m1#住宅楼DN75主上水管施工道路工人宿舍工人宿舍工人宿舍(首层含食堂)3#门现场临水、临电总平面图
第6篇:临水临电施工合同
临水临电施工合同
篇1:临水临电协议
施工现场临水、临电使用协议书
甲方:北京城建集团
乙方:中铁一局集团北京轨道交通昌平线与地铁8号线联络线工程土建施工13合同段项目经理部
(一)水、电费单价及押金
1.用电乙方必须安装电表计量,电价(元/度)用电押金为 。
2.用水乙方必须安装水表计量,水价(元/吨)用水押金为 。
(二)甲方的权责:
1.甲方必须保证供电、供水质量,无权随便拉闸断电、断水。如有特殊原因需停水停电,应提前通知乙方。
2.甲方有权监督乙方按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ462022)的规定,正确敷设安装和使用各种用电设备。
3.甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ462022)检查乙方所有的电闸箱及各种漏电开关是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入甲方施工现场。
1 / 20
4.甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准,各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器,并且做到焊接时双线到位作业。
5.甲方负责代乙方按时交纳水电费。
(三)乙方的权责
1.乙方有权要求甲方保障供电质量,不随便拉闸断电。
2.当甲方发生必须停电情况时,乙方应事先做好停电准备。
3.乙方必须保证电气作业人员全部持有效证件上岗作业,个人安全防护用品齐全、质量合格。
4.甲方提供的配电箱开关下端出线起,安全用电均由乙方负责,乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ462022)。
5.乙方所使用的电闸箱和用电设备,必须保证各种用电设备、设施运行良好,规范临时用电,保证施工用电和操作人员的人身安全,不能有危及施工现场用电安全的情况发生。
6.乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理,对甲方提出的安全用电隐患要及时整改,并将整改后的情况反馈给甲方。
甲方每月号进行抄表,乙方应在每月号之前缴纳电费。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章): 甲方负责人(签
2 / 20 字):乙方负责人(签字): 年 月 日 年 月 日
篇2:临水临电施工统一标准策划
第一节 编制要求
一、编制依据
1、单项(单位)工程全部施工图纸及其采用的标准图集;
2、单项(单位)工程总平面布置图和地形图;
3、合同对本工程的开竣工的时间要求及其它要求;
4、单项(单位)的施工组织设计的要求;
二、参考文献
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 462022)
2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 502422022)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 503032022)
4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB5016892)
5、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB507202211)
6、《北京市建设工程施工现场临建房屋技术规程》
7、JGJ162022《民用建筑电气设计规范》
8、《建筑给排水设计规范》(GB500152022)
9、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB500192022
3 / 20
10、《消防给水及消火栓系统技术规范》
三、工程概况
根据本单项(单位)的施工图的工程概况及施工组织设计的要
求;主要说明:临水临电的平面布置要求、使用功能、建设工期要求
及机械设备的选及数量、型号、规格。
1、建筑和结构特征 主要说明:工程平面组成、层数、层高和
建筑面积、结构特点、以便于临水临电的布置;
2、建造地点特征主要说明:建造地点及其空间状况,这主要是
说明我们的工程是单项的还是群体建筑,这也为临水临电方案的编制
提供依据;
3、工程施工特点 (考虑回填土、室外市政、电力、园林施工时
间)。
4、结合工程具体施工条件、找出施工全过程的关键过程,在临
水临电的平面布置和措施方面给以合理地解决;如在多层民用房屋施
4 / 20
工中,要重点解决地下工程、主体结构工程和装饰工程不同时期对临
水临电的要求;如果要是群体工程中,还要根据工程的施工流程,及
工程的开工先后顺序要求,以及需要设置几个钢筋加工车间等对临水
临电的布置进行综合考虑。
5、临时生活区及施工现场临时消防安全用水需求。
6、扬尘天气环境治理等所需水点布置。
四、确定临水临电线路
根据单项(单位)工程施工合同要求的目标及施工组织总设计的要求确定临水临电的线路修改以满足施工的要求。并绘制相应临时给
排水、消防系统、供配电及照明系统图纸,同时,建设单位应给出合理的市政给水、排水、电力接驳点(位置及规格容量等技术信息参数)。
五、施工准备计划
根据项目的施工部署,施工总进度计划的要求;
(1)施工技术准备:如机械设备的选用,消防要求,临建设施的5 / 20
布置对临水临电专项施工方案进行编制、技术交底。
(2)施工现场准备:根据施工总平面图布置的要求对生产、生活
临建、消防、现场的临时道路和临时排水设施等进行临水临电的策划。
六、施工机械的选用
根据工程的实际情况选用施工机械,编制施工机械计划;因为施
工机械的选用直接关系到临电的计算;
第二节 施工供水设施
一、概况
建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三
大类。
(1)生产用水包括工程施工用水、施工机械用水;
(2)生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水;
(3)消防用水主要是为防止火灾的用水;
二、楼层用水
施工、生活用水直接按建设单位提供的水源接驳点,装水表计量,楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式,泵压水
6 / 20 管路与市政水
管相连,当市政水压满足时使用市政水,水压不够时,再使用水泵供
水,引至楼层施工用水通过二根立管引上,层高不高于100米的临时
用水管径宜采用为DN65、DN40,每根立管每层预留一个DN20阀门。
三、现场施工用水量q1可按下式计算:
其中 q1 ── 施工工程用水量(L/s);
K1 ── 未预见的施工用水系数,(1.05~1.15);取1.10。
Q1 ── 年(季)度工程量(以实物计量单位表示),查表;
N1 ── 施工用水定额,查表;取值列下表;
T1 ── 年(季)度有效工作日(d),(根据工程合同工期有效工作
日,按天计算);
b ── 每天工作班数(班);
K2 ── 用水不均匀系数,查表:取1.50。
目前施工主要采用商品砼,现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土养护、楼地面水泥砂,施工用水定额
7 / 20 如下表: 施
工用水参考定额列表如下:
四、施工机械用水量
q2 因无特殊机械,故用水量忽略不计。
五、施工现场生活用水量q3可按下式计算:
其中 q3 ── 施工现场生活用水量(L/s);
P1 ── 施工现场高峰期昼夜生活人数(人);
N3 ── 施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人.班,主要
需视当地气候而定),一般可暂取30L/人;
K4 ── 施工现场生活用水不均匀系数,1.3~1.5; b ──
每天工作班数(班)。
六、施工生活区用水量q4主要是指生活区住宿人数(人)
可按下式计算:
P2?N3?K4??4= 其中 P2——生活区居住人数(P2主要是要根据工程的大小及劳 动
力的多少而定);
N3——生活区昼夜全部生活用水定额,可取120L/人;
K4——生活区用水不均衡系数,可取2.5;
七、消防用水量计算:
消防用水量(q5)根据消防范围确定消防用水量,按
8 / 20 5000人
以内,火灾同时发生次数为1次,查表,选用消防用水量为10L/s。可取 q5 =10L/s。
篇3:水电安装施工合同
堰孚国际公馆工程水电安装分项工程劳务施工协议
协议编号:
发 包 方:堰孚国际公馆工程项目经理部(以下简称“甲方”)
施工班组: 但仲权 身份证号码: ***556(以下简称“乙方”)
鉴于乙方已充分了解施工现场、人工费报价、施工范围和职责的前提条件下,甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的经营原则,双方就本工程水电安装分项工程施工事项友好协商一致,特订立本合同。具体如下:
一、工程概况
1.1、工程名称:堰孚国际公馆2~6楼及地下室工程
1.2、工程地址:都江堰市灌温路与二环路交界处
1.3、工程规模:建筑面积约 65623平方米;
1.4、工程结构:框剪结构;
1.5、工程造价:按实;
9 / 20
1.6、建设单位:成都市堰孚房地产开发有限责任公司。
二、承包范围及综合单价
2.1施工范围
堰孚国际公馆26楼及地下室项目设计图纸范围及甲方要求的水电安装及临水临电工程施工,包括建筑给排水管、电气强弱电管预留预埋、安装,强电桥架、穿线、开关插座,防雷接地,等电位等所有内容,水电安装出各栋建筑散水1.5m;施工及办公、生活区域所有一级、二级、三级箱体、用电机械设备的电缆电线、照明(含塔吊、施工电梯、门架照明)、维护;施工区域市政给水接口以下至所有用水点临时用水管、用水点用水材料安装维护,进入施工栋号楼层加压设备安装维护。
2.2施工清单、单价
说明:
1、水电安装及临水临电工程按设计图纸建筑面积进行计算;
2、计算的建筑面积以甲方与建设单位按现行建筑面积计算规则确定的建筑面积为准;
3、水电安装及临水临电工程结算工程量以甲方确认的乙方实际完成的内容及工作量为准。
4、所有管洞、桥架洞及线管槽的填补不在施工范围内。
三、承包方式及单价
10 / 20
3.1本协议承包方式按综合单价承包,以乙方实际完成并经甲方项目经理部确认、公司审批的工程量结算。
3.2综合单价的各项工作内容及单价说明:见本协议第2.1、2.2条。
3.3综合单价内容:综合单价指乙方按设计图纸、建筑相关法规及甲方要求的操作程序、步骤、工艺等要求完成质量合格的水电安装工程内容中包含的所有项目,包括但不限于人工费及加班费、材料加工安装费、搬运费、堆码费、机械费、安全文明施工费、劳动保险、住宿及生活设施、管理费、合理利润、应由乙方承担的工具、器具、辅料、设备、工程修建及缺陷修复中所需的一切费用,以及本协议明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的劳务现场管理、施工调遣、施工机械、施工风险及其他应支付的一切可预见及不可预见费用。除清单单价外,其他与本工程项目内容有关的施工项目作为完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。
3.4工程量清单单价为一次性包干的综合单价,不受工程数量的增减、气候因素、市场价格波动、施工人员生活费用增减、甲方工程变更等的影响。
3.5乙方进退场费用由乙方自行承担。
四、工期要求
4.1、剩余工程总工期:60日历天,自2022年 3月
311 / 20 日起至2022年4月30日止,工程初步验收合格。
4.2、设备投入:完全满足工程施工需要。
4.3、乙方承诺:根据工程需要和甲方安排,乙方同意安排工程需要的作业人员进行24小时施工作业,且不得以任何理由推脱。
五、工程质量标准与要求:
5.1按甲方、建设单位的规定及现行国家实施的各项规范、标准及设计图纸要求。
5.2本工程要求的质量目标
水电安装分项工程质量一次验收合格。
5.3质量要求
5.3.1严格执行现行建筑法规关于水电安装工程质量的检查验收标准、设计图纸要求,满足业主和监理工程师的要求,分项工程各工序质量一次验收合格,分项工程合格率100%。
5.3.2建筑工程执行规范《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002022)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB502422022)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB503032022)等现行关于水电安装工程相关标准规范和本工程设计图纸。
5.3.3施工现场按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2022)进行防护。
12 / 20
5.3.4施工现场临时用电按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2022)进行正确配置。
六、工程质量检查验收
6.1乙方在施工过程中严格按照建筑规范及甲方要求进行施工,服从甲方现场管理人员的指挥和管理。乙方完工后,甲方应及时组织验收,并在验收后给予认可或提出整改意见。
6.2各部位水电安装出现超过质量验收规范及本协议约定的缺陷,乙方除全部修复至设计及规范要求外,每出现一次视严重程度处罚501000元。乙方未在规定时间内完成任务,或不服从甲方管理安排,每出现一次视严重程度处罚501000元。
6.3乙方对甲方、监理、建设单位及质监站的整改意见要按规定的时间、要求完成整改并全部承担整改的人工费用(材料损耗现场核定)。无论甲方对工程进行正式验收前是否对乙方提出整改意见,只要甲方及工程相关单位及主管部门提出整改意见,乙方必须在其规定的时间内按要求完成整改,直至验收合格;因乙方原因耽误的工期乙方承担工程直接损失。
6.4 乙方未在规定的时间内对质量缺陷进行修复或未在规定的时间内安排施工人员进行修复,甲方有权另行安排施工人员进行修复,所产生的费用在乙方工程款内双倍予以
13 / 20 扣除。
七、变更
7.1.1如甲方认为工程需要,可对本协议工程任何部分的结构形式、质量等级或工程数量做出变更,甲方有权根据设计图纸及工程需要书面指令乙方进行下述变更、增减:
(1)增加或减少协议中的任何工程量;
(2)取消协议中的任何单项工程;
(3)改变协议中的任何工作性质、质量或种类;
(4)改变本工程任何部分标高、位置和尺寸;
(5)增加完成本工程所必须的任何种类的附加条件;
(6)改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。
7.1.2上述变更均不影响本协议的效力,如发生7.1.1所述变更、增减,甲方提供书面变更手续,乙方无条件执行。如果发出本工程的变更指令是因为乙方过错、乙方违反协议或乙方责任造成的,则这种变更引起的任何额外费用及工程直接损失应由乙方承担。
7.2变更指令
没有甲方的变更指令,乙方不能进行任何工程变更;因乙方擅自变更引起的任何费用及工程直接损失由乙方全部承担。
7.3经甲方同意的变更工程按本协议2.2条款综合单价
14 / 20 执行。
八、材料供应
8.1为保证工程质量,本水电安装分项工程施工所需所有主材甲供,乙方计划数量;由乙方购买的辅助材料由乙方自行购买、保管。
8.2乙方材料计划应准确,必须根据工程进度计划向甲方详尽填报月用料计划书、周计划。填报月用料计划数量、规格、型号,并在甲方监督下统筹安排购买;因计划数量减少、增加造成施工停工待料或材料浪费,乙方自行承担全部责任和损失。
8.3本工程的甲供材料必须全部用于本工程,乙方不得将任何品种的材料挪用到本工程以外的其他用途,一经发现,甲方将按采购材料金额的五倍处以罚款并责成乙方自行清退出场,甲方根据协议追究乙方违约责任并根据所造成的损失进行索赔。
8.4甲方进场材料一旦交予乙方,乙方必须妥善进行保管。由于乙方材料保管不善,引起材料变质变形,不得用于本工程,造成的损失由乙方自行负责。
8.5乙方不得偷工减料,同时实行节约使用的原则。剩余材料的边角余料应退还甲方并办理入库手续。甲方按乙方完成的工程量并考虑损耗因素核定乙方材料使用量,超过核定用量的,乙方应退回,无法退回的,甲方有权从乙方劳务
15 / 20 费中直接扣减。
九、施工、生活用电、用水及临时设施
9.1施工现场生产临时施工用电由甲方布置主要线路,乙方自行安排专业电工从控制箱接电。
9.2施工用水由甲方提供主要管道,乙方自行接入工作面。
9.3甲方提供部分临时住房。
十、施工安全管理要求
10.1施工安全管理目标:达到国家及都江堰市地方政府现行有关规定,满足甲方及监理要求,确保无重伤及以上安全责任事故,控制重大质量安全事故率为:“零”,轻伤率3‰。
10.2安全与文明施工管理:
10.2.1乙方必须对全体施工人员进行安全知识、安全技能、安全制度和事故应急预案的培训与教育,特殊工种人员必须持证上岗。
10.2.2乙方人员必须牢固树立“安全第一”的思想,严格遵守和执行甲方施工现场的一切规章制度,制定和落实各工序安全措施,按要求完善文明施工标准上主动配合甲方要求,并与相邻施工班组积极协作,不得违章指挥和违章操作,确保施工有序进行。
10.2.3乙方应建立安全管理体系,明确分工、责任到人,配备充足的兼职安全管理人员,特别是重点(关键)工程。
16 / 20 乙方负责人为安全管理第一责任人,负责履约中的全面安全管理,对施工工程管理负全面责任。乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施的监督、检查和接受书面质量、安全技术交底,并向作业人员进行班前教育;乙方未执行的每次处罚200元。
10.2.4在协议执行过程中,乙方必须按照甲方要求做好施工中的安全管理与检查,做好施工中的安全防护。
10.2.5施工期间,乙方应在必要的地点和时间内设置照明、安全警戒标志或安排专人看守,不留安全死角。同时做好劳动保护措施及相应工程项目要求的硬件措施。
10.3 乙方禁止使用残疾人员如乙方人员在施工现场使用因自身疾病发生的人身伤亡与甲方无关,甲方不承担任何义务。
10.4乙方违反安全管理规范的,甲方有权按甲方安全管理办法进行直接扣减。
10.5安全事故处理:本工程综合单价已包含了安全文明施工费用,如因乙方施工安全措施不当或违章指挥、违章作业等违反安全标准、安全规程等出现安全事故的处理费
用由乙方自行承担,甲方不承担任何费用。一旦发生伤亡等安全事故,乙方必须立即通知甲方和急救机构。发生事故所有费用经保险公司报销后,三万元(含三万元)以内的费用由乙方承担,超过三万元的,按事故责任划分比例承担。
17 / 20
十一、甲方的责任与权利
11.1协议管理责任
11.1.1委派 张川(联系电话:)为甲方现场负责人,负责与乙方协议履行情况的管理和控制;负责履行协议约定的甲方的各项责任。
11.2技术指导责任
11.2.1负责向乙方提供相关施工图纸及文件,并负责审定乙方施工方案,对乙方进行质量、安全技术交底。
11.2.2负责工作面的安排及工序、分项工程、分部工程质量检查验收。
11.3安全管理责任
负责对乙方施工中的安全实施指导、监控,监督施工生产各项安全措施的落实,不定时对乙方施工现场进行安全巡视、检查,并做出指导性意见。
11.4进度管理责任
11.4.1负责对施工全过程的统一指挥与管理,每周组织施工调度会及生产会议,下达月度生产计划和发布各项生产指令。
11.4.2甲方有权及时对乙方发出进度方面的指令,有权对乙方的进度安排进行调整和改变,乙方应予无条件执行。
11.5计量与支付责任
11.5.1甲方按协议约定对乙方施工内容进行进度计量,18 / 20 并按约定给予支付。
11.5.2及时进行完工清算与支付。
11.5.3及时进行竣工(质保期满)结算与支付。
11.6 所有民工每日上岗均必须在项目部考勤机上打卡方可进入作业现场,并将打卡出勤记录作为每月工资发放考勤的唯一依据。
11.7 甲方所支付的劳务费必须首先用于发放民工工资,不得挪用截留。因乙方未及时将甲方支付的劳务费发放给民工而造成的群体事件,乙方必须无条件筹集资金用于发放民工工资,甲方保留追述乙方拒不支付民工工资罪的权(本文来自: 蓬 勃范 文:临水临电施工合同)利。
十二、乙方的责任和权利
12.1乙方负责对全体施工人员进行安全培训与教育,特殊工种人员必须持证上岗。 12.2为施工现场作业人员配备合格、齐全的安全帽、安全带、手套、水靴等劳保用品,安全帽颜色按甲方要求配备;做好施工中的安全设施和安全防护,乙方必须认真执行安全管理有关要求,并采取足够安全预防措施。
12.3施工现场管理责任
12.3.1按照甲方要求的标准做好施工现场标准化管理及文明施工,不得拆除、损坏施工现场安全防护设施设备;违反者每次将被处以200元的罚款。
19 / 20
12.3.2、有效保护已完成的成品或半成品,交工前损坏自负(非乙方造成的损坏与乙方无关。乙方有义务监督)。
12.3.3乙方需处理好与其他承包人施工协调工作,并承担为其他承包人提供方便的责任。
20 / 20
第7篇:施工现场临时用电整改方案
施工现场临时用电整改方案
根据施工现场用电规范,结合现场实际情况,特制定此方案,对施工现场临时用电进行整改措施如下:
1、所用电箱根据相关要求,全部采用具有重庆市建委备案的产品。
2、3、4、5、所有线路都采取穿管架空。 所有线路都采用三相五线制。所有机具都采用一箱一机一漏一闸。
顶管配备一个一级配电箱,三个二级配电箱,各个工作井配备一个三级箱。
6、F、G匝道配备一个一级配电箱,二个二级配电箱,钢筋加工场配备四个三级配电箱,两个移动三级配电箱。
7、B匝道配备一个一级配电箱,一个二级配电箱,两个三级配电箱,一个移动三级配电箱。
8、所有配电箱接地均采用TN-S重复接地方式。一级箱配备灭火器,加锁,配电箱钥匙由专职电工管理。专职电工:吴剑。
9、专职电工定期巡查线路是否有破皮、浸水等现象,配电箱门锁是否完好。
人和立交改造工程(一标段)项目部
2022年11月30日
施工现场临电电工岗位职责
临电述职报告
临电管理员岗位职责
临电负责岗位职责
临电安全管理岗位职责