第1篇:燃气事故调查报告格式
---故发生在居民区,说明人们对燃气安全问题还不够重视,除此之外设备问题也是事故的重要因素。
在这里提出相关建议:
1、设备问题
①定期检查设备连接处松紧并查看是否漏气。
②燃气公司有义务对用户进行定期检测,并对用户进行燃气泄漏知识的普及。
2、人为因素
①用完燃气后一定要记得关闭阀门。
②用气时要保证室内通风良好,避免因漏气导致屋内浓度过高发生闪爆。
③处理好燃气管道的位置,以防动物咬断。
④对于施工破坏燃气管道引发的事故,政府要准确的制定方案,设立相关部门对其管道范围进行控制和监督。
⑤勿拿生命开玩笑,切勿点燃燃气引发爆炸。
2---生产部根据公司《事故应急处置预案》、《燃气管网巡线制度》有关规定,对事故调查如下:
一、基本情况
(一)项目建设及投产情况
中压管网滩上路段,工程项目建设单位为原通城县玉能天然气有限责任公司(以下简称“玉能天然气”),施工单位为荆门宏图燃气工程有限公司(以下简称“荆门宏图”),管材生产厂家为湖北钟格塑料管有限公司(以下简称“钟格塑料”)。
中压管网滩上路段原有规模为de63燃气PE管,自2022年建成投产后,因无法满足湖北玉立砂带集团股份有限公司(以下简称“玉立公司”)工厂用气需求,后于2022年实施扩容整改,扩容后选用de110,SDR11型PE80燃气管,项目由管材厂家钟格塑料负责施工。
(二)生产运行管理
2022年中压管网滩上路段扩容通气运行后,初期由玉能天然气负责运行维
4---
10:44,张晓纲到达疑似泄露现场,发现该处积水较深,且有大量气泡均匀持续溢出,并伴随有强烈的疑似燃气味道,初步判断该处发生天然气泄漏,并撤至安全区域后通过手机向公司应急指挥中心办公室主任芦璐通报现场情况。
10:46,张晓纲与维抢队技术负责人杜四伟取得联系,确认该路段有天然气管道行经,杜四伟前往实地确认。
10:49,杜四伟到达现场,确认疑似泄漏点为天然气管道埋设位置,现场人员开始行人疏散并利用摩托车封锁道路。
10:50,张晓纲通知舒升关闭站内减压撬流量计前蝶阀TC-BUV11211,关闭主备路二级调压后蝶阀TC-BUV11118,确认TC-BUV11128处于关闭状态。
10:53,站内各涉及阀门完成关闭操作,撬内流量计读数为流速0Nm3/h,底数,日量,压力,温度℃。
11:08,公司应急指挥中心办公室主任芦璐带领各应急小组成员到达事故现
6---PE100,型de110管材600mm。
11:40,现场泄漏处气泡逐步减少,直至消除,放空作业结束。
11:42,岱峰项目部人员进入警戒区域,砌筑泄漏点高处挡水坝,减少雨水顺地势继续流入。
11:45,现场使用潜水泵排空坑内积水。
11:50,岱峰项目部人员使用防爆锹清理压放在泄漏点上方的大石块与木板,开始挖掘作业坑。
12:24,芦璐指令CNG站开启站内减压撬流量计前蝶阀TC-BUV11211,开启主备路二级调压后蝶阀
TC-BUV11118,正常向外供气。
13:10,作业坑挖掘完毕,现场使用清水对PE管表面进行清洁。
13:12,使用手工锯将泄漏段管段锯下,泄漏点为两处使用农具耕地时造成的破坏孔,并使用电熔套筒将新管段与主管线通电熔接。
13:30,电熔焊接结束,自然冷却完
8---
四、事故原因分析
篇3:苏州燃气集团储罐场生活区办公楼“”液化石油气爆炸事故调查报告
苏州燃气集团储罐场生活区办公楼“6.11”液化石油气爆炸事故调查报
告
2022年6月11日,苏州市发生一起液化石油气泄漏爆炸事故,造成重大人员伤亡和财产损失。根据国家安全生产法律法规的规定,省政府迅即成立事故调查组,按照“四不放过”原则进行了认真细致的调查。近日,国务院安委会办公室审核同意省安委会的事故调查处理意见,省政府批复同意结案。现将调查处理结果予以公布。
一、事故经过
2022年6月11日7时26分,苏州燃气集团有限责任公司液化气经销分公司横山储罐场生活区综合办公楼发生液化石油气泄漏爆炸事故,造成11人死亡,9人受伤入院救治,其中1名伤员伤势严重,经抢救无效于6月20日死亡,直接
10---堂负责人忽视燃气安全使用规定,疏忽大意,夜间长时间无人值守蒸煮食物。
2.安全管理制度不落实。储罐场对食堂有值班巡查制度,但未得到认真落实。储罐场运行工违反操作规程,未按规定关闭管道阀门,无人及时监督检查和制止。
3.储罐场安全管理存在盲区。储罐场负责人及安全管理人员未认真履行安全管理职责,忽视对食堂安全管理工作,未定期检查食堂安全管理工作情况,及时发现安全隐患和事故苗头。
4.有关行政主管单位和燃气行业管理部门安全监管不到位。
(三)事故性质。
经调查认定,苏州燃气集团有限责任公司液化气经销分公司横山储罐场生活区综合办公楼“6?11”重大液化石油气爆炸事故是一起安全生产责任事故。
三、对事故有关责任人员及责任单位的处理意见
(一)因在事故中死亡、免予追究
12---
7.葛树宝,中共党员,苏州燃气集团生产安全部经理。给予党内严重警告、记大过处分。
8.袁景元,中共党员,苏州燃气集团常务副总经理。给予党内严重警告、记大过处分。
9.张振强,中共党员,苏州燃气集团总经理。给予党内警告、记过处分。
10.许维,中共党员,苏州市燃气管理办公室主任。给予行政记过处分。
11.董彩林,中共党员,苏州市燃气管理所所长。给予行政记过处分。
12.张永清,中共党员,苏州城市建设投资发展有限公司党委书记、董事长。给予行政警告处分。
13.邱晓翔,中共党员,苏州市住建局副局长。给予诫勉谈话。
(三)相关处罚及问责建议。
1.建议依据有关法律法规,由苏州市安监局按上限对苏州市燃气集团及相关责任人员给予相应的行政处罚,并将结果报省安委办。
14---事故隐患,要立即组织整改落实,对重大事故隐患,要及时主动上报。对危险性较大的工程项目,要加大隐患排查力度,全面排查治理各类生产安全隐患,做到早发现、早报告、早排除,全力维护安全稳定,确保燃气行业安全生产。同时,要进一步完善事故应急救援预案,加强应急演练,提高应对突发事故的能力。
(三)广泛开展宣教活动,提高全民安全意识。燃气安全使用常识的宣传是一项长期工作。许多用气单位、职工和广大人民群众对燃气的危险性认识不足,普及安全使用燃气常识十分重要。各级行业管理部门和燃气企业要充分利用广播、电视、报纸等新闻媒介,采取文艺宣传、课外辅导、科普教育、知识竞赛、发放安全手册等多种方式宣传燃气安全使用常识。推广使用燃气安全报警系统,提高燃气安全技防能力。加大燃气安全宣传和行业技能培训,通过典型案例分析,多渠道进行安全用气宣传,16---
第2篇:港华燃气调查报告
港华燃气调查报告
09文 秘 姓名 黄 华 学号 09080106
(一)导言
常州港华燃气有限公司成立于2022年1月30日,由常州市燃气热力总公司与香港中华煤气有限公司合资成立。主要从事常州市区天然气的经营与销售、天然气输配管网的投资与运营,并提供燃气设备的技术咨询和售后服务,同时,销售港华自有品牌“港华紫荆”燃气具等产品。公司具有良好的企业文化、发展环境和管理团队,为了在运行、安全、管理、技术和服务等方面日臻完善,港华燃气公司决定在整个常州地区对港华燃气用户做了一份抽样的问卷调。
由于管道煤气比瓶装液化气安全方便,管道煤气管内的压力为2.8KPa,而瓶装的液化气的瓶内最高压力是300KPa,瓶装的压力是它的将近100倍,压力大不安全,不方便。并且瓶装液化气里有一定的残液,而管道液化气几乎无残液。液化气的低热值一般在110MJ/M3,而天然气的低热值一般在33MJ/M3左右,这个低热值的概念就是烧开相同的体积的热水,液化气用的体积天然气的1/3,而相同体积的价格单价液化气是天然气的3倍左右,且天然气清洁环保,符合国家的能源与环保政策,所以很大部分居民已经使用管道煤气。
虽然管道煤气的使用给居民生活带来了很多便利,但是因为管道煤气泄漏爆炸发生的事故也有很多。这些安全隐患集中表现在管道私接、燃气设施暗埋、暗封、软管老化、过长、无关卡、热水器无烟道、嵌入式灶下无通风口以及户内管处于封闭状态等违章情况。据了解,1 用户多半只是了解到使用安全知识的一部分,甚至有些用户由于工作繁忙很少去关心自家煤气管道是否安全。这样,无疑是很危险的,所以港华燃气组织了这次调查,希望港华的用户能把存在的问题反馈上来,以便解决这些安全隐患,使广大的天然气用户安全、放心地使用。
(二)调查方法
这项调查的样本是根据简单随机抽样的原则,从常州所有的居民小区中抽取的,每个小区抽取50份样本,不包括居住未满一年的外来居民和不是港华燃气的用户。具体说,我们首先选派一名认真负责的调查元到一个指定的小区,然后将50份问卷发放给小区居民,事先先问知是否是港华燃气的用户和在常州居住是否满一年,符合者则进行问卷调查,不符合则不接受这次调查。然后将常州所有小区用户的调查问卷一起汇总,将问卷的内容一起输入到计算机内进行统计。这次调查除了少数废卷之外,其它全部被回收进行了统计,回收率达到了百分之九十五。因此可以有把握地说,由这个样本所得到的数据能够推论出,常州地区港华燃气的使用情况和存在的问题。
(三)结果
这里是调查问卷的一些结果:超过70%的用户对港华燃气提供的服务感到比较满意,有10%的用户在使用过程中遇到了一些问题,并且提出反馈上来了;有将近20%的用户希望港华燃气能够继续努力提高服务水平;有大概5%的用户对港华燃气公司提出了批评意见,并希望尽快解决他们的难题。
60%50%40%30%20%10%0%非常满意满意度比较满意一般不太满意18%19%5%58% 最主要的问题集中在安全检查、安全教育、煤气质量和缴费煤气费等方面。由于有很大一部分的燃气用户是老年人,并且儿女大多不在家,对于燃气正确的使用方法方面的知识比较匮乏,所以希望港华燃气公司能够定期举
30%25%20%15%10%5%0%29%25%19%11%4%存在问题安全宣传缴费问题安全检查煤气价格煤气质量其他12%行一些关于燃气安全教育的讲座,并且能够经常不定期的去用户家里进行安全检查。还有29%的用户发现燃气烧出来的火的色泽偏红,希望港华公司能够在提供优质服务的同时,能够提高产品的质量。11%的用户希望港华公司在煤气收费方面,能够短信或其他方式来通知用户的缴费数目和卡上的余额,能够让用户心知肚明,余额不足时能够尽快充值。其余的12%还提出了一些别的建议,如希望煤气不要再涨价等等。
(四)讨论
调查结果表明虽然广大的居民用户对港华燃气提供的产品和服务比较满意,但是还是存在很多问题的,港华燃气公司应该于未来一段时期应在安全教育、安全检查和煤气质量方面多下功夫,切实地解决这些问题。
最后补充说明,这次的调查报告的依据仅仅是600份的调查问卷,并非覆盖全常州所有的小区,所以可能还存在一些其他问题没有指出,研究出来的结果可能存在一定的限制和缺陷,但是即便如此,这份调查报告仍然可以反映出常州港华燃气公司普遍存在的问题。
第3篇:燃气事故调查报告【可编辑版】
燃气事故调查报告
燃气事故调查报告
201x年6月6日14时许,xx市朝阳区太阳宫地区xx太阳宫燃气热电有限公司厂区内启动锅炉房附属建筑增压站MCC控制间内发生燃气爆燃事故,造成2人死亡、1人重伤。
事故发生后,市政府成立了由市安全监管局、市监察局、市公安局、市公安局消防局、市质监局、市人力社保局、华北电监局、市总工会和朝阳区人民政府等有关部门和单位组成的事故调查组,并邀请市人民检察院同步参与,对事故全面开展调查处理,并经市政府批复结案。根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔201X〕23号)关于 事故查处结案后,要及时予以公告,接受社会监督 的要求,现将事故调查处理结果通报如下:
一、事故基本情况 (一)事故单位基本情况
xx太阳宫燃气热电有限公司隶属于xx能源投资(集团)有限公司,由xx能源投资(集团)有限公司和国电电力发展股份有限公司共同出资组建。建设规模为2台350兆瓦级燃气蒸汽联合循环发电机组,年发电量34亿千瓦时,供热面积1000万㎡,供热区域40平方公里,占地9公顷,承担奥运场馆及其周边地区供热任务,同时为xx电网提供重要的支撑电源。本篇文章来自资料管理下载。201X年10月8日,太阳宫燃气热电有限公司厂区整体工程经xx市发改委核准,201X年7月13日正式开工建设,201X年12月29日1号燃机首次并网发电;201X年5月20日发电转入商业运营。
201X年7月,该单位将780兆瓦燃气联合循环机组检修维护工作外包给xx京丰热电有限责任公司,双方签订了《外委服务合同》。同月,xx京丰热电有限责任公司将服务项下的保洁服务项目分包给xx路路通保洁服务有限公司,双方签订了《保洁服务分包合同》。
(二)爆燃区域建筑及相关管线情况
爆燃事故现场位于太阳宫燃气热电有限公司厂区西北角的启动锅炉房建筑楼房。该楼建设于201X年4月,201X年5月竣工,建筑面积308㎡,房屋整体采用钢筋混凝土框架结构,部分部位为斜坡屋顶。该建筑共分为四个区域,自东向西依次为增压站MCC控制间、氮气瓶间、启动锅炉房以及启动锅炉MCC控制间。各房间隔墙及四周墙体均采用充气水泥砖填充砌筑,充气水泥砖墙体与混凝土梁之间采用实体灰渣砖斜放填充,内外墙与房屋立柱之间连接有钢筋,房间窗户为双层玻璃塑钢材质,门为铁质防盗门(门边有橡胶条密封)。
爆燃区域为增压站MCC控制间,该房间为一层,建筑面积84㎡,与氮气瓶间有墙体隔离。增压站MCC控制间为无人值守远程控制机房,主要控制启动锅炉房建筑楼房东侧天然气调压、增压站内的设备运转。
增压站MCC控制间东侧(距外墙1米)地下有一条南北走向混凝土浇筑电缆沟。电缆沟呈 凹 字型,上盖水泥盖板,宽0.9米,深0.8米,由增压站MCC控制间东侧地下进入增压站MCC控制间,在室内地下南北向呈 U 型布局,上盖有水泥盖板,东侧电缆沟上摆放有两组控制柜,西侧电缆沟上摆放有五组控制柜。增压站MCC控制间南侧(距外墙0.6米)地下
1.6米深处有一条东西走向DN100的天然气管线,通往启动锅炉。
氮气瓶间室内西南角部位有一DN180氮气主管线入地,主阀门内侧有一安全阀,连接有氮气放散口,放散口设置于室内,设计排放压力为0.99MPa。该管线由氮气瓶间外南侧地下向东进入调压站和主厂区,用于燃气管线的吹扫,管线设计工作压力为0.6 MPa。
增压站MCC控制间外北侧约12米处地下有一条由调压站至厂前区食堂的DN80天然气管线,压力为0.3 Mpa。
调压站位于增压站MCC控制间东侧增压机房内,调压系统天然气流向依次为,天然气市政管线(管线压力为
2 Mpa)、天然气粗精一体过滤器、流量计、电加热器、调压站、至启动锅炉和厂前区食堂。
(三)事故发生前爆炸区域周边作业情况
201X年4月底,xx市燃气集团有限责任公司按照《中华人民共和国计量法》中 贸易结算用流量计需定期标定 规定,对安装在太阳宫燃气热电有限公司增压调压站内用于贸易结算的启动锅炉DN50流量计进行拆卸标定,5月底完成标定后,定于6月6日对流量计进行回装。
经调查,由于流量计安装在太阳宫燃气热电有限公司增压机房,回装流量计工作应当由太阳宫燃气热电有限公司人员配合完成。按照太阳宫燃气热电有限公司生产作业要求,市燃气集团安排运营调度中心、燃气集团高压分公司、天环公司、佳华公司等7名人员在太阳宫燃气热电有限公司发电部3名工人配合下,于6日上午9时开始回装作业。
6月5日17许,太阳宫燃气热电有限公司生产保障部樊凡在厂内计算机系统内提交热工工作票(工作票编号:
WT201X0605002 3),工作内容为 启动锅炉管线流量计回装。该工作票的工作许可人为发电部运行丙值主值班员李兴(其主要职责核实安全措施是否符合要求,工作完成后到现场确认工作终结)。发电部工作人员黄昕、刘畅负责现场安全措施的执行,吹扫天然气管线。
6月6日上午8时30分左右,主值班员李兴到流量计回装现场下达了工作票。9时许,黄昕依次关闭天然气流量计入口阀门、启动炉ESD阀门和厂前区阀门,然后打开电加热器放散阀门,待电加热器压力下降后,关闭电加热器出口阀门,将流量计入口阀门至电加热器出口阀门这段管线与其他管线隔离,打开电加热器放空阀门,把这段管线内部的天然气排空。随后通过对讲机通知位于氮气瓶间的刘畅打开氮气汇流排阀门,然后黄昕关闭电加热器放散阀门,打开两个电加热器下方用于天然气置换的氮气一次阀(截止阀)和二次阀(手动球阀),待这段管线内氮气充满并达到一定压力后,打开流量计后的天然气管线放散阀门。在吹扫过程中,发电部副主任吴华,来到作业现场,要求黄昕在流量计回装前,关闭流量计出口阀门,将氮气充到电加热器出口阀门至流量计出口阀门这段管线中,关闭电加热器下两个氮气阀门保压。在流量计回装后,利用电加热器出口阀门至流量计出口阀门这段管线内部的剩余氮气,吹扫置换流量计入口阀门至出口阀门这段管线因更换流量计进入的空气。黄昕3次吹扫该段管线后,打开电加热器放散阀门和取样阀门,用天然气检漏仪检查天然气浓度为0.5%,关闭电加热器放散阀门和取样阀门。随后,按照吴华要求关闭
了流量计出口阀门,把氮气充到电加热器出口阀门至流量计出口阀门这段管线,但并未关闭电加热器下方一次阀(截止阀)、二次阀(手动球阀)。此时,黄昕通知位于氮气瓶间的刘畅关闭氮气汇流排阀门。此后,xx燃气集团有限责任公司高压管网分公司王悦、苗禹对作业现场环境燃气浓度进行检测,经检测符合要求后,xx天环燃气有限公司管道维护分公司徐六顺、李文福对流量计进行拆装,xx嘉华鑫业设备控制公司王克强、刘东对流量计二次仪表线进行拆接。9时42分左右,流量计回装工作完成,黄昕打开流量计出口阀门,反复开关了几次流量计后的放散阀门,将流量计入口阀门至出口阀门这段管线内空气置换成氮气。置换结束后,黄昕关闭流量计放散阀门,并打开流量计入口阀门和电加热器放散阀门将该段管线内氮气恢复为天然气。9时47分,黄昕打开电加热器旁取样阀门,用检漏仪检测天然气浓度为满值后,关闭取样阀门和电加热器放散阀门,依次打开启动炉ESD阀门、电加热器出口阀门和厂前区一次阀门后,离开作业现场。
二、事故经过和抢险救援情况
201X年6月6日14时左右,由京丰热电厂聘用的xx路路通保洁服务有限公司保洁工人田爱珍、郑淑梅、董文彦和桂行君4名人员,到增压站MCC控制间进行保洁作业。14时0分25秒,田爱珍打开增压站MCC控制间门进行入房间,郑淑梅、董文彦在门外做准备工作,桂行君在增压站MCC控制间东侧路旁休息,14时02分55秒,增压站MCC控制间发生爆燃,爆燃冲击波将在门外做准备工作的郑淑梅、董文彦抛至增压站MCC控制间20余米外路面死亡,室内人员田爱珍受重伤。
爆燃产生的冲击波造成增压站MCC控制间屋顶隆起,四面墙体被炸毁。北侧厂区铁制栅栏墙、东侧18米处调压增压站外墙、南侧14米处循环水PC间外墙、东南侧约60米处的1号发电机组外墙均不同程度被破坏。启动锅炉房与氮气瓶间隔墙最南端氮气放散口及上部墙体位置有过火燃烧痕迹。
事故发生后,太阳宫燃气热电有限公司立即开展抢险和灭火工作。市、区公安、消防、医疗卫生、安全监管、城管、质监等部门和属地政府以及市燃气集团接到报警后迅速赶赴现场投入抢险救援工作。xx市公安局迅速抽调警力,布置警戒,封锁现场、疏散周边群众。市公安局消防局组织总队特勤大队、朝阳消防支队全勤指挥部、左家庄中队、望京中队9部消防车63名消防官兵对事故现场开展搜救和灭火工作。市燃气集团和太阳宫燃气热电有限公司紧急关闭了相关燃气阀门,启动锅炉房内的火势得到控制。
经全力搜救,14时30分,事故现场共发现2名死亡人员和1名重伤人员,重伤人员被立即送往积水潭医院医治。现场搜救工作于19时10分结束。本次事故共造成2人死亡,1人受伤。
三、事故原因及性质
事故调查组依法对事故现场进行了认真勘查,查阅了有关资料,对事故目击者和涉及的相关人员进行了询问,同时结合专家分析及技术鉴定结论,查明了以下情况:
二,通过调阅调压站流量计(以下简称流量计)运行记录证实,流量计从6月6日9时47分至14时02分存在约2500 m(标准大气压下体积)的天然气流过。经过此表的天然气一路供厂前区食堂,一路供启动锅炉,其下游再无其他用气设备。根据调取食堂日常用气量分析,每天食堂用气量在100m 左右。当天启动锅炉没有工作。通过对流量计的远传数据与流量计回装作业起始及结束时间比对,流量计回装工作结束时间与当天流量计读数变化起始时间一致,同时,流量计读数结束时间与事故发生时间吻合。由此认定从此流量计流出的2500m 天然气是此次爆燃事故的气体来源。
四,太阳宫燃气热电有限公司发电部运行丙值巡检员黄昕违章操作,未按照太阳宫燃气热电有限公司《S209FA联合循环机组运行规程》QJYRD-11 3.11-01-201X 1 3.1 3)管路天然气置换氮气的要求关闭电加热器下一次阀(截止阀)、二次阀(手动球阀),便离开现场;发电部运行丙值主值班员李兴,作为工作票许可人,在工作结束后也未亲自到现场检查验收。
设计时未考虑隔绝气体,采用的充气水泥砖、实体灰渣砖和混凝土梁各自膨胀系数不同,在填充墙体沉降和温度变化影响下,填充墙体顶部与混凝土梁的交接处出现通体裂缝。专家对太阳宫热电厂相同年代和结构建筑物进行验证,证实类似结构墙体均存在无法对气体形成有效隔绝的裂缝,氮气瓶间内安全阀放散口泄漏的天然气的泄漏量约480m h,在氮气瓶间扩散达到一定压力后,经墙体的裂缝向增压站MCC控制间渗透后形成天然气聚集;二是当保洁人员打开MCC控制间门后,室内天然气经约2分30秒扰动,达到爆炸极限(浓度约为
9.5%VV),遇配电柜处点火源,发生爆燃。
调查组根据上述调查事实和分析结论,认定了事故的原因和性质。
(一)事故直接原因
防止天然气逆流的止回阀损坏失灵;太阳宫燃气热电有限公司发电部运行丙值巡检员黄昕违章操作,在实施管线燃气置换作业后,未按要求关闭一次阀(截止阀)、二次阀(手动球阀),致使天然气逆流至氮气管线系统,在氮气瓶间放散,并通过墙体裂缝扩散至增压站MCC控制间,遇配电柜处点火源发生爆燃,是造成此次事故的直接原因。
(二)事故间接原因
太阳宫燃气热电有限公司安全管理存在漏洞,对本单位从业人员进行安全生产教育和培训不到位,致使作业人员未能熟练掌握氮气置换的操作规程;对燃气设施的日常巡查不到位,未能及时发现用于防止天然气逆流的止回阀失灵的情况;工作票制度管理流于形式,未能
认真督促相关人员严格按照工作票制度要求到作业现场实施检查验收。
(三)事故性质
鉴于上述原因分析,根据国家有关法律法规的规定,事故调查组认定,该起事故是一起由于安全设施损坏和作业人员违章操作导致的生产安全责任事故。
四、事故责任单位和责任人员处理情况
根据相关法律、法规和标准规定,调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析,对事故涉及的相关责任单位和责任人员给予了相应处理。具体处理情况如下:
(一)xx太阳宫燃气热电有限公司发电部运行丙值巡检员黄昕未按照《S209FA联合循环机组运行规程》(QJYRD-11 3.11-01-201X)1 3.1 3)管路天然气置换的要求关闭手动球阀和截止阀,对事故发生负有直接责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》 1的要求持工作票到现场检查验收,系统恢复过程中监督、检查不到位,在存在安全隐患的前提下,许可终结该项工作,对事故发生负有直接责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》(六)xx太阳宫燃气热电有限公司生产保障部主任唐仁宗,作为生产保障部负责人,未按照岗位职责要求认真有效开展隐患排查整改工作,及时发现止回阀损坏,致使安全隐患存在,对事故发生负有管理责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》(九)xx太阳宫燃气热电有限公司对本单位从业人员进行安全生产教育和培训不到位,致使作业人员掌握本岗位的安全操作技能不熟练,导致事故发生。其行为违法了《中华人民共和国安全生产法》
第4篇:燃气企业尽职调查(法律)
NANO项目
法律尽职调查表
为用于初步评估天然气投资有限公司(以下简称“公司”)所需提供的文件清单及其他信息。公司及其众多子公司(以下简称“子公司”),不管该合并体(以下简称“集团”)的权限,为本次调查的对象。
请注意这只是尽职调查的第一阶段,将来还会有附加尽职调查,还可能根据调查进度追加证实性尽职调查。
所有问题的回答应理由充分,内容详实。如所回答问题有书面文件,请以附件方式提供,以做证明。附件必须和问题相关。
1、法人
1.1 所有许可证、执照、证明及集团各成员成立的许可证的复印件。
1.2 所有股份/合资企业协议、合同或者其他有关集团各成员成立的文件的复印件。
1.3 集团各成员的营业执照的复印件,包括(1)成立时的营业执照;(2)变更过的营业执
照;(3)当前有效的营业执照(要求通过年检)。1.4 集团各成员的的“AA”条款复印件,包括(1)成立时的AA协议;(2)与其相关的修
订文件或补充文件;(3)当前有效的AA协议。
1.5 集团各成员的资金证明复印件,包括(1)分公司成立的资金证明;(2)注册资金变更
证明。
1.6 集团各成员的资产评估报告复印件,以及国有资产评估权力机构核实或审批的有关文件的复印件。
1.7 政府审批的有关集团各成员的国有资产转移的许可证复印件,包括(1)国有资产评估
权力机构审批的许可证;(2)商业权力机构审批的许可证;(3)有相关资历的发展和改革权力机构审批的许可证;(4)其他相关许可证。
1.8 可证明集团各成员的国有资产转移符合相关政策的文件复印件。
1.9 可证明集团各成员的国有资产转移数量的文件复印件。
1.10 集团各成员的股东大会(如果没有则不提供)的决议、会议时间或会议记录的的复印件。
1.11 集团各成员的董事会的决议、会议时间或会议记录的的复印件。
1.12 集团各成员现行管理制度,规则,员工手册和公司政策的复印件。
1.13 集团各分公司和分支机构清单,以及分公司和分支机构当前有效的营业执照的复印件。
1.14 集团各成员的股东和任何第三方之间签订的所有有关股权或资产净值转移的合同、协议
以及其他文件的复印件,应包括但不限于股权和资产净值买卖意向书。
1.15 所有涉及集团各成员的股东股权、登记证明和政府许可证的合同书复印件。
1.16 有关集团各成员重建,卖出、转移、报废实物资产,或投资的文件复印件,应包括但不
限于有关合同、协议、意向书以及声明书。
1.17 用于准备,请提供公司管理层、顾问提供的,或者公司制订的合资企业交易报告复印件,这些报告促成了某个中国经济实体的形成或者运营资产的获得。
1.18 能解释管理层汇报结构的组织结构图。
1.19 集团各成员的领导人、高级管理人员或主要管理人员的清单,包括尚未到岗人员或请假
人员(包括婚嫁和病假)。
2、操作
2.1描述集团各成员现有的商业活动。
2.2集团各成员有关液化石油气的许可证、执照的复印件(如果没有不用提供),应包括但不限于以下各项:
城市燃气资质证书;燃气经营许可证;准予建设行政许可证决定书或准予延续建设行政
许可决定书(燃气企业审批)
气瓶充装许可证;气瓶充装单位注册登记证
供气许可证;
特种设备使用登记证—槽车、压力容器、压力管道;
道路危险货物运输许可证;道路运输经营许可证;
瓶装气体和气瓶销售安全注册证。
2.3集团各成员有关管道燃气的许可证、执照的复印件(如果没有不用提供),应包括但不限于以下各项:
城市燃气资质证书;燃气经营许可证;准予建设行政许可证决定书或准予延续建设行政
许可决定书(燃气企业审批)
特种设备使用登记证—槽车、压力容器、压力管道;
压力管道设计许可证;
建设工程勘察设计单位资质证书;
压力管道安装许可证;
建筑企业资质证书;
安全生产许可证。
2.4集团各成员有关其他燃气经营的许可证、执照的复印件(如果没有不用提供),应包括但不限于以下各项:
特种设备制造许可证;
特种设备安装改造维修许可证;
特种设备检验检测机构核准证;
气瓶定期检验证书;
燃气燃烧器具安装维修企业资质证书;
工业产品生产许可证。
2.5 集团各成员支付税收的立法、规定和政令的详细资料;以及来自任何中国政府税收税率权力机构的解释书。
2.6已支付的燃气税收的详细资料和复印件;以及由相关当地定价部门的审核材料。
2.7 由当地定价部门出具的收费许可证或其他证明材料。
3、合同和交易
3.1 以下各项的详细材料及复印件:
-燃料供给协议(包括液化石油气和天然气合同)
-工程、手续、建筑和其他辅助协议,以及相关的所有订单和申请
-分销、代理或者特许专营协议
-管道互连协议
-和政府实体相关的特许专营和其他合同
-任何集团组成部分的高规格担保书、保证物、担保关系或者信用证
-任何承租、出租、雇用、委托购买、赊买、有条件销售或分期付款的合同,要求在任何
12个月内,不少于500,000美金
-任何研究和发展/协作协议
3.2 提供集团“相关成员”和“联系机构”的商议或合同的详细资料和复印件。
3.3 任何会引起合同终止,带来可偿还资金,或者在集团控制下可对利息产生阻碍、终结、获得或生效的合同或商议(包括财务商议)的详细资料和复印件。
3.4 所有集团任何组成部分作为某方参与的已签署合同(如为现行工作草稿,无需签署),备忘录,谅解协议,意向书,战略联盟,合作伙伴关系或共同经营商议,以及类似文件的复印件。
3.5 在过去一个财务年内或现在的财务年内,作为个人或者个人联合体向集团购买/出售数量超过集团合计购买量/’出售量5%的详细资料。
3.6 集团依靠的个人或个人联合体,或者集团和他(们)的合作终止会影响集团经营的,详细资料。
3.7 在过去十二个月内已经停止或者有意向终止和集团交易或者减少交易量的大客户或者大供应商的详细资料。
4、财务
4.1 所有透支、债务和财务机构(包括国外交易所)的详细情况和复印件,以及保证这些财务机构运行的债券,收费,担保和保证物的复印件。
4.2 集团各成员发行的所有债券,可转让债券和其他有价债券的详细情况和复印件。
4.3 用来增加资金或者提供财务/信用支持的借债协议,债券,承兑信用机构,汇票,本票,信用证,财务租约,债权或存货融资,折扣或代理商议,或销售/出租商议的详细资料和复印件。
4.4 集团各成员向第三方提供的有价证券的详细资料和复印件,应包括但不限于:担保书,抵押书,抵押品,留置权等;以上文件应包括相关合同文件,登记证明等。
4.5 最新的财务审计报告和陈述报告。
4.6 自上一个会计日起的任何借入情况。
4.7 由集团任何组成部分之间或和联合机构之间制订的资产负债财务协议。
4.8和集团各成员任何资产有关的订单,请求或者决议。
4.9 是否有任何集团组成部分犯过重大错误(包括每项超过XXX人民币或者累计超过该数值);如有,请提供相关合同,协议,背景资料和情况汇报。上文提及的错误包括但不限于过期未能偿还债务。
5、不动产及有形资产
5.1 有关集团管道网络的控制、费用、出租、特许经营、营业许可证、地役证的资料和手续。
5.2 有关集团各成员拥有的不动产,请
(A)提供所有契约证,应包括但不限于土地使用证书,产权所有权证书,政府核准材料和其他相关证件。
(B)提供最近的资产评估报告。
(C)逐条列记和任何受影响的集团不动产有关的土地使用权限,违例,盟约,协议。
5.3有关集团各成员出租的或许可的产权,请
(D)提供现行有效的租约或其他文件。
(E)提供产权持有者身份证明,土地使用权,以及产权所有权证书和土地使用权证书的复印件。
(F)详细描述应付的费用/租金(包括由承租人或经营人承担的土地税)
(G)详细描述土地使用许可情况
(H)详细描述是否对现有土地使用证书有修改计划
5.4 请指明集团各成员仍参与的各种产权的担保情况,并提供相关文件,应包括但不限于抵押协议,附属担保清单,其他房屋产权或土地使用证明材料。
5.5 集团拥有的在建工程的许可证,应包括但不限于建筑用土地规划许可证,建筑规划许可证,建筑许可证以及验收文件。
5.6 标示所有管道、连接点、接收点、交付点和相关设施的地图,应包括库房设施,炼油厂和压缩站。
5.7 管道,库房设施,相关设施和有关资产的清单,注明是拥有,租赁,还有以其他方式持有。如果是租赁所得,指出拥有者和服务形式。
5.8 所有有形资产的详细资料,包括所有管道,库房设施,相关设施和有关资产,以及分类的资产负债表,基本估价,维护和损耗预备的资料,如有可能,提供现有固定资产的估价。
5.9 提供有形资产保险的有关文件(保险单)。过去五年内保险物品和未保险物品的损失情况。
5.10 集团拥有或租赁的工厂设施,压缩站的位置,大小(单位视情况为公顷或平方米)。
5.11 有形资产的担保物权情况,应包括但不限于抵押合同,请求书以及其他相关登记资料。
6、知识产权及信息科技
6.1 以集团各成员的名义注册的知识产权的详细信息,包括专利证书,注册商标,服务商标(包括标志),还包括登记信息,商标名称,商业名称,版权(包括计算机软件),互联网域名等。
6.2 以下文件的复印件(包括任何相关回复书,请愿书和意见书),这些文件牵涉到被怀疑侵权或联合侵权:
-第三方在过去四年内侵犯集团各成员拥有的或使用的知识产权;
-任何集团各成员或任何第三方在过去四年内泄露机密信息。
6.3 所有集团各成员参与的机密信息的复印件。注:如果数量太大,一张标准格式的表格,附上现有协议的清单就足够了。
6.4 所有重要的有关集团经营的由集团拥有或使用的信息技术的资料(包括硬件,软件和网络)。请详细说明各项是否对集团经营有重大意义。
6.5 和转移及特许知识产权相关的文件复印件。
7、税收
7.1 集团各成员应付税收情况,适用税率以及税收基础。
7.2 可指明集团各成员自成立来缴付税款情况的文件。
7.3 税收优惠政策或减免税政策及其有关政府批件。
7.4 集团各成员因税收问题被地方税务机构或者相关职能机构通告,调查情况。
7.5 集团各成员为某个人补偿或赔偿债务(税收相关或其他)的任何协议或者承诺,或者曾经接受过这种权力。
7.6 任何因延迟缴税引起的税收争端和付款情况的详细资料。
8、劳工
8.1 集团各成员的员工数量(包括见习人员),以及集团各成员已经签订劳动合同的员工总数。
8.2 标准劳动合同和证明的复印件,无论该文件是否在当地劳工部门备案。
8.3 集团各成员及其高管人员之间的合同,协议,备忘录或者任何形式的文件。
8.4 集团各成员制订并实施的员工手册,应包括雇用,奖惩,劳工保护,安全生产,福利,员工纪律,解职等信息,以及其他相关的任何格式或形式的规章制度,规定或公司政策等文件。
8.5 集团各成员采用的社会保险和住房基金付款规定,应包括但不限于(1)集团各成员支付的社会保险金(2)集团各成员适用的社会保险金和住房基金的基本数(3)适用费用(4)集团各成员支付以上费用的员工数量。
8.6 集团各成员所制订的基金或其他福利计划。
8.7 股份配置计划的复印件,应包括选择,奖励,现金或其他靠股权价值体现的利益,适用于领导人、员工和其他工作人员的激励性的或利润分享型的股权配置计划。
8.8 任何被承认的贸易联盟,适用的地方贸易联盟合同或协议的详细内容,任何劳资谈判的详细信息,以及任何特别的冗余商议细节。
8.9 集团各成员和员工间的劳工纠纷(包括未决的)的信息和材料,应包括但不限于相关文件,仲裁判决书,诉讼公断书,以及执行的现有状态。
8.10 在任何分公司发生的罢工、怠工、集体抗议、劳工纠纷或其他形式的纠纷的详细资料(包括未决的)。以及任何员工向政府劳动部门提交的劳工报告。
8.11 由具有资质的政府职能部门下发的任何警告,惩处,意见,要求或者建议。
9、环境
9.1 涉及使用,泄漏,有害物处理,有害物质排放及处置的操作方式的描述材料。有关有害物质和废弃物的详细资料,包括处理方式,保存和处置方式。废物处理合同和承包商的登记资料的复印件。
9.2 环境执照的复印件以及相关执照证书的复印件。任何增加或补充的(未来三年内)的执照或证书。
9.3 过去或现在与环境保护法不符合的情况。是否有措施防止再次发生。
9.4 任何已知的溢出,意外泄漏,或不当处理的详细情况。任何已知或怀疑存在的油污染或地下水源污染的详细情况(包括潜在的和周边环境触发的。)
9.5 是否有可能引起油污染或地下水污染的情况,或者引起有害物质泄漏或繁衍的情况。
9.6任何相关环保或健康部门调查集团各成员的情况。包括过去的调查和申诉。任何有关环保和健康的通告和申诉。
9.7 集团拥有的或运营的机构以及相关责任机构的详细资料,比如相关公司向购买商担保或抵押,或者该相关公司出售的一个可能造成污染的企业。
9.8 任何向场外排放废弃物的潜在责任。比如废弃物处置场正接受调查或类似情况。
9.9 违背城市可燃天然气行政规范,城市可燃天然气安全行政条例或者中国反空气污染法的情况。
9.10 环境审计书,审核资料,以及其他相关文件的复印件。]
9.11 和环境保护有关的保险材料的细节。
10、诉讼
10.1 所有对集团各成员产生影响的诉讼,仲裁,调停或者行政(刑事)诉讼的清单和描述,包括法庭,管理机构或调停部门的判决书、审判书等的复印件。
10.2 来自任何政府部门或其他机构的调查通知,询问告示,或可能引起调查和询问的情况的资料。
10.3 违背(或所谓的违背)法律、法令、规章制度的且可能引起不利判决、决定从而影响集团的事项。
10.4 任何集团组成部分通过合同或商议方式给个人或代表集团从中受益的诱因(财务或其他),或者集团或领导人、员工、相关组织的收条。
10.5 集团任何组成部相对一个第三方,合资企业或者股份持有协议的声明(未决的,或可能的)。
11、杂项
11.1 和集团各成员相关的在以上各项未提及的问题;日常经营中出现的异常或有法律关联的事项;以及您认为重要并希望提供以保证所有材料完整性的资料。
第5篇:燃气实习报告
实习报告
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。今年7月,我来到高压管网分公司调度中心实习,近2个月以来,在公司领导以及同事们的支持和帮助下,我进行对工作熟悉。回顾这段时间的工作,我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步,成长了不少,但也清醒地认识到自己的不足之处:首先,在行业学习上远远不足,要想做精做好必须得深入业务中去,体会行业的动态。在技术上还有待提高学习。9月即将到来,我会做好个人工作计划,争取将各项工作做得更好,谈谈我这段时间以来的实习情况。
首先8月15日公司迎来21岁的生日,公司举行了“唱司歌,迎司庆,传文化,促发展”体会到xx有着较浓厚的企业文化,在公司里随处可见的企业标语,经过这段时间的实习,对企业文化有更深的了解,这些标语并不是用来装饰,它真正渗透到每位员工身上,我是非常认可,在我实习所在部门更能体现出企业文化的真正内涵所在之处。调度中心是24小时在线的部门,工作是一环紧扣一环延续正因为能延续下去,体现企业文化中的团结和谐敬业等文化内涵。
本身对企业各部门接口关系很陌生的我,xx燃气集团公司是以师父带徒弟的方式指导我的日常实习,在领导师父们的热心指导下我依次对部门的基本概况,岗位职责,白班报表,与运营部客户部的接口关系进行了了解与掌握,一·基本概况:调度中心成立于2022年1月1日,调度中心是高压管网分公司的核心部门,掌握大量基础基础数据及信息资源主要负责公司各种信息的统计、汇总、分析,气源协调和调配,各类紧急情况抢险、抢修的指挥与调度,日常业务活动和计划的协调和督办,各类指令的传达、跟踪和落实工作;视频监控系统、地理信息GIS系统、燃气运行SCADA系统的使用与维护工作。二·岗位职责:计划执行,信息数据统计、分析和反馈,工艺系统监控,气量调配平衡,镇区运营支持,应急事故处理,上安全工作,下游业务协调,危险品运输车辆调度,企业文化。三·白天报表:每天下午15:00到第二天15;00收集虎门泛亚,高步气化站,柏洲边LNG储配站的日用气量计划数据,把收集到数据进行换算汇总分析填入运营日报表发送到能源物流,四·与运营部的接口关系:主要涉及到改管,工程验收,第三方施工监护,带气作业,置换通气,与客户部接口关系:客户的协调,停气通知进行发单工作跟进最后归档。我积极参与相关工作,注意把书本上学到的专业理论知识对照实际工作,用理论知识加深对具体工作认识,用实践验证理论,以双重身份完成了学习与工作两重任务,跟部门同事一样上下班,协助同时完成工作,以学生的身份虚心学习,努力汲取实践知识,参与到具体工作岗位中去,我心里明白我要以良好的工作态度以及较强工作能力和勤奋好学来适应公司的工作,完成部门工作每天任务,这段时间使我对部门各种工作更深一层的了解。
本身对企业各部门接口关系很陌生的我,xx燃气集团公司是以师父带徒弟的方式指导我的日常实习,在领导师父们的热心指导下我依次对部门的基本概况,岗位职责,白班报表,与运营部客户部的接口关系进行了了解与掌握,并积极参与相关工作,注意把书本上学到的专业理论知识对照实际工作,用理论知识加深对具体工作认识,用实践验证理论,以双重身份完成了学习与工作两重任务,跟部门同事一样上下班,协助同时完成工作,以学生的身份虚心学习,努力汲取实践知识,参与到具体工作岗位中去,我心里明白我要以良好的工作态度以及较强工作能力和勤奋好学来适应公司的工作,完成部门工作每天任务,这段时间使我对部门各种工作更深一层的了解。
一直以来的学习情况,感触是很深的,提高的方面很多,但对我来最主要的是工作能力的进步,掌握了如何以学致用,自从我走进高压管网分公司调度中心开始,我本着积极肯干,虚心好学工作认真负责的态度,积极参与各项工作任务,以及对业务接口关系了解,对企业分公司的熟悉,让我一以最快的速度融入公司部门工作,发挥自己的优点。
以上是我在高压管网分公司调度中心学习工作情况,我认为自己能较好完成各项工作任务,履行岗位职责,当然工作仍有许多缺点和不足,我认为工作创新精神还不够,工作经验也不足,遇到困难办法少,自己掌握的东西距离新的形势要求还差距,实践能力也需要不断提高以完善,为此我将在不断的学习与实践工作中,克服弱点,加强锻炼,以更加饱满的热情努力工作,早日成熟,做一名符合公司部门要求的调度员。
燃气站自查报告
燃气申请书
燃气买卖合同
燃气工作计划
燃气承诺书