       配电室操作规程

       1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

       2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。

       3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。

       4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

       5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。

       6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。

       7、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。

       8、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

       9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。

       10、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。

       11、装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

       12、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

       13、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

       14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。

       在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

       15、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。

       16、验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

       17、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反.装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在咬接班时交待清楚。

       18、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。

       19、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。

       20、在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

       21、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

       22、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。 23、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。

第2篇:配电室操作规程

       配电室安全操作规程

       1.配电室工作人员,必须了解熟知配电柜开关的结构、性能、动作原理以及各种故障产生的原因、预防方法、应急处理方法,并有处理一般事故的操作技能。

       2.进入工作岗位必须穿绝缘鞋,操作时必须佩戴防护手套及防护镜。

       3.抢修人员在高压设备上进行停电工作必须完成三项保证安全的技术措施:(1)断开设备电源;(2)悬挂警示牌及加装监视遮拦;(3)验电接地。

       4.检修人员在高压低压设备上工作,必须遵守三项安全制度:(1)工作许可制度;(2)工作监护制度(3)工作间断及终结制度。5.停电拉闸操作必须按以下程序操作:分配电柜→主配电柜。严禁带负荷拉合刀闸。

       7.高压设备的导电部分发生接地故障时,在室内的人员不得接近故障点4米以内,在室外不得接近8米以内。

       8.各种停电检修设备拉闸后,必须在各拉闸机构悬挂标示牌或加锁,挂警示牌必须谁挂谁取。

       9.各种停电检修设备,在合闸前要检查确认无误后并通知有关用电部门,得到许可后方可合闸送电。

       10.高低压重要电气设备及仪表都必须按规定的周期进行预防性实验及定期校检工作。

       11.配电室必须做好“防火、防雷、防暴、防水、防小动物”的五防工作,并具有良好的通风散热性能。

第3篇:变配电室操作规程

       变配电室操作规程

       1.配电室全部设备由强电工程师、配电室管理人员及配电室值班人员负责管理和值班,停送电由配电室值班人员负责操作,非值班人员禁止操作,无关人员禁止进入配电室。

       2.配电室保持良好的室内照明和通风,墙上配挂温度计,室温控制在35度以下。

       3.建立运行记录,值班室人员每小时巡查一次,工程部强电工程师或配电室管理人员每周检查一次,配电室设备每年检修一次,发现问题及时维修,不能解决问题需及时上报工程部强电工程师、工程部经理。每班巡查内容:配电室内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况;发现异常,需及时修复和报告。

       4.供电器线路操作开关设明显标志,停电拉闸;停电检修,挂标志牌。配电室内严禁乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电;如确有需要,报工程部经理、公司领导同意后,方可进行增容设备及线路的安装。5.严格保持各开关状态与模拟盘相一致,不能随意更改设备和线路的运行方式及各种开关的整定值。配电室内设备及线路改变,须经上级主管部门批准。

       6.变配电室内的电气设备,应统一编号,并应按规程的要求,定期进行(或委托)电器设备的预防性试验和继电保护的年度效验,并与历次试验结果对比、分析。

       7.需要停电倒闸操作,应事先报告单位供电主管部门,经请示领导后和其他部门协调后,方可实施。

       8.严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘工具、鞋、手套等。

       9.确保配电室内无虫害出现。

第4篇:配电室安全操作规程

       制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       配电室安全操作规程

       1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉必要的安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并且具备异常情况下采取措施的能力。

       2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行各项制度(巡检制度、工作票制度、设备管理制度等)。

       3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经电力部长的批准。

       4、不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或跨越遮拦直行工作,若有必移开遮拦时,必须有监护人在场,并符合设备停电时的安全距离。

       5、雷雨天气需要巡视户外高压设备时,应穿绝缘鞋,不准靠近避雷器或避雷针。

       6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手把门关好。 7、进行高压设备检修时,应戴防护眼镜和穿绝缘鞋,必要时使用绝缘夹钳,并且站在绝缘垫上。

       8、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视为有电,不准触及设备和进入遮拦,以防突然来电。 9、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求作好安全措施,包括停电、验电、装设护栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查,确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后班里许可开工鉴证,方可开工工作。

       2 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       10、工作结束时,工作人员准备撤离现场前,工作负责人向值班人交代清楚,并共同检查合格,然后双方办理工作终结鉴证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

       11、高压设备停电工作时,带电体距离工作人员正常活动范围小于0.3米,必须停电;当距离大于0.3米而小于0.7米时,应在不小于0.3米处设牢固的临时遮拦,否则必须停电。带电部分在人员的后面或两侧而没有安全措施时,必须停电。12、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只断开真空断路器,必须将断路器小车退出试验位置,使各回路有明显的短开点。电压互感器的一二次熔断器取下,控制和合闸电源取下。

       13、验电时必须用合格的验电器进行验电。在高压柜出线端和用电设备进线端口分别验电。验电前用验电器在有电的带电体上试验验电器,确保验电器合格,高压设备验电必须穿绝缘鞋、带绝缘手套,并有人监护。

       14、检修设备挂短路接地线。挂短路接地线一般在高压柜的出线端,先做好接地端,再将短路线夹挂在高压柜的出线端。拆除相反。有接地刀的高压柜,可以合接地刀代替短路接地线。15、在电容器回路上工作时,必须将电容器充分放电,放电后接地。

       16、停电检修设备的开关柜上,应挂‘有人检修,勿送点’警示牌;在高压危险区,应挂‘止步,高压危险’警示牌。

       3 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       17、线路和用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作,并进行登记。工作结束后,必须接到原负责人的通知,方可恢复送点。严禁约时停送电。18、低压回路停电检修时,应先将回路主开关停电,再将抽屉退出至试验位置或非连接位置,在开关操作手柄上悬挂‘禁止合闸、有人工作’的指示牌。

       19、发生火灾或有人触电事故时,值班人员应立即断开有关电源,再通知主管领导,并积极参与急救。

       4 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       岗位责任制总则

       一、坚守岗位,严格遵守工厂、车间的各项规章制度和上级主管部门的规定。

       二、熟悉本岗位的各项规章制度,并严格执行。

       三、在班长的领导下,正确无误的完成生产任务及上级指示,并作好安全供电。

       四、认真执行各项制度,精心操作,认真做好交接班、巡回检查和定期试验工作;定期对设备巡视、维护、检查,参加一定范围的检修。

       五、要按照规定时间,正确清楚地做好各项记录。工作中如发现异常(包括事故)要及时处理,如实汇报,不准拖延或隐瞒;如需停机停电处理时,要及时向班长、车间主任和中控主任汇报,并正确处理故障。

       六、负责本岗位及责任区卫生,环境美化,搞好文明生产,保持现场整齐、清洁。

       七、努力学习本岗位技术,不断提高技术水平,确保经济安全运行。

       八、负责做好学员的培训工作。

       5 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       设备缺陷管理制度

       一、加强设备运行监督,了解掌握设备运行情况,及时消除缺陷,提高安全运行可靠性,保证安全,经济运行。

       二、各级管理人员及运行人员都要关心设备缺陷消除工作,运行班长是设备缺陷管理的负责人。

       三、设备在运行中或备用中出现的各种缺陷,运行人员必须采取措施,确保运行,防止故障扩大,采取适时检修或消除,并及时填写设备缺陷通知单。

       四、各专业要设立设备缺陷记录,并指示专人管理。

       五、各专业运行人员,应将发现的缺陷及时记录,检修技术人员要每天检阅记录,并做好必要的消缺安排和批示。

       六、设备缺陷消除后,消缺者应在记录簿上鉴字并说明已‘消除’。

       七、运行人员必须在消缺后,参加设备缺陷消除的质量验收。 八、分析造成缺陷的原因,总结经验,不断提高设备管理水平。

       6 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       培训制度

       一、培训工作为运行人员的一项重要工作,应及时利用各种机会,结合作业,结合设备,随时随地地做好这项工作。 二、采取互较、互学、考问讲解、技术问答、事故分析、反事故演习、专题讲课等多种形式做好培训工作。三、各班班长对班员的培训工作负领导责任。

       四、每年由车间举行一次《安全工作规程》、《运行规程》的考试。 五、新入厂工人必须经过三级安全教育,经考试合格方能进入现场学习。

       六、新学员的培训工作,需建立师徒合同,报车间领导批准执行。 七、新设备或改进设备的投入,人员操作需由车间负责培训。

       7 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       交接班制度

       一、接班人员在班前四小时内不准喝酒,交班人员如发现接班人员有喝酒现象,应拒绝交班,并立即向有关领导汇报,及时作出相应的处理。

       二、接班人员需提前十五分钟到岗,查看接班日记及记录,全面了解设备运行情况。

       三、交班人员必须在交班前三十分钟做好交班准备。

       四、交班人员在未办好交班手续前,不准擅自离开工作岗位。如接班人未到,交班人员立即报告有关领导,并继续值班,直至接班人到岗,延时交班手续不准从简。

       五、交办人员应将上级指示及要求、设备运行和检修情况、注意事项、安全措施、岗位人员违纪情况、连同交班日记一起交待给接班人,做到交底清楚,并正式鉴名以示正式交接。 六、接班人员应该认真听取交班人员的口头交待,必须详细询问运行中的异常情况,做到心中有数。

       七、接班三十分钟内,班长对设备的运行和缺陷情况进行巡查,然后根据实际情况向班员布置当班工作。

       八、在处理事故或进行重大操作时,不得进行交接班,接班人员可以协助交班人员工作,待处理完事故或操作告一段落时,双方班长同意方可交接班。

       8 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       配电室主值岗位职责

       一、配电室主值是配电站全部设备的安全、经济运行的负责人,是配电站运行、操作的总负责人。

       二、对本班的一切操作负有领导责任,指挥协同其他人员进行相关的调整及操作。

       三、服从唐山地区电力调度命令,并按照其要求完成下达的操作任务。

       四、保证变压器的工作容量在允许范围,并合理分配有功负荷。 五、负责变电站设备的巡检、维护和巡检工作。六、负责变电站电气设备的正常操作和监护。

       七、对变电站所发生的一切故障和异常负责,并及时正确处理。 八、在检修期间,负责收发第一和第二种工作票。

       9 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       配电室副值岗位职责

       一、配电室副值是配电站设备的安全、经济、运行的负责人,负责配电站的倒闸操作。

       二、配电室副值在本班主值的领导下工作,协助主值完成本班各项工作任务。

       三、在主值的监护下,执行各项操作、事故处理、确保正常供电。 四、负责配电室设备的巡检、维护和保养工作。

       五、负责配电室各种报表的记录,正点准确抄表。,确保配电室电度计量准确无误。

       六、交接班时,清点各种工具、仪表、钥匙等。 七、负责本班的卫生清扫工作。

       八、当配电室主值不在岗时,副值行使主值的工作权利。

       10 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       配电室安全防火制度

       一、电气设备的消防设施、消防器材是防火、灭火的专业器材,任何人不经主管部门的批示,不允许擅自挪用。

       二、配电室的工作人员对配备的消防设施、消防器材要做到四懂、四会。四懂:懂本岗位火灾的危险性,懂预防措施,懂扑救方法,懂疏散逃生法;四会:会扑救初起火灾事故,会报警,会使用灭火器材,会组织疏散逃生。

       三、配电室配备的消防设施、消防器材要定制专人负责,定期检查换药,保证有良好的使用性能。

       四、凡是未经过专职人员的允许,擅自动用或损坏消防设施、消防器材的人员,应依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》的第八条的规定,视情节轻重给予警告、罚款或行政拘留的处罚。

       11 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       配电室安全保卫制度

       一、为了确保配电室的安全,闲杂人员禁止进入配电室、变压器和组合开关室。

       二、进入配电室人员,必须在本所履行登记手续,必须遵守值班人员的安全管理。

       三、要求来配电室参观学习的人员,须经有关部门批准后方可办理参观学习的手续,并在值班人员的指引下进行参观学习。 四、外单位来配电室从事临时工作的人员,需凭借单位证明,或我单位接待人员的陪同,方可进入配电室。

       五、基建维修等工作,需要外单位人员时,应凭审批后的外单位编制的名单,方可允许工作。

       六、禁止在配电室内吸烟、取暖和动用明火。 七、配电室内消防器材要保持完好。

       12 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       巡回检查制度

       一、定期对运行和备用设备巡回检查,是随时掌握设备状态,及时发现设备隐患、确保设备安全运行的重要措施。

       二、执行巡回检查时,思想要集中,要逐个线路进行检查,做到不放过一个缺点,不漏掉一个隐患。

       三、监察时,发现异常和疑点,要及时汇报并进行认真分析,能处理的应及时处理,不能处理的要及时汇报班长。

       四、巡回检查时要向班长汇报去向,检查回来要汇报检查结果。检查时不准许做其它工作,如果做缺陷的消除工作,必须先汇报班长,并有两人同去进行。

       五、发现设备有异常情况时,应特别注意加强巡检次数,防止事故发生。

       13 制度汇编

       唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

       卫生管理制度

       一、卫生管理制度是为设备保养,确保设备的运转率,并提高车间的管理水平而制定,也是文明生产的重要标志。

       二、运行人员必须按车间划分管理区,各车间要有计划地、及时而认真地做好卫生工作。

       三、各配电室内严禁堆放杂物,各操作手柄、柜内电器元件要清洁;现场技术资料、专用记录簿和悬挂的图表要保持清洁整齐。四、安全用具、备品备件及工具要保持整洁,并整齐地放在固定地点。

       五、达不到卫生标准严禁交接班。

第5篇:配电室安全操作规程

       高低压配电室安全操作规程

       一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力.二、电工要有高度的工作责任心

       严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定.三、不论高压设备带电与否值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场并符合设备不停电时的安全距离。

       四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。

       五、巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

       七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。

       八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。

       九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

       十、电气设备停电后在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏以防突然来电。

       十一、施工和检修需要停电时值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

       十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前闸送电。

       十三、高压设备停电工作时距离工作人员工作中正常活动范围小于米必须停电。距离大于米但小于米设备必须在与带电体不小于米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

       十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。

       十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电

       不准将施工设备合器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

       十六、当验明设备确已无电压后

       应立即将检修设备导体接地或互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。

       十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。

       十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

       十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工作无关的事情。

       二十、点检人员必须认真检查各设备的工作情况、线路、电压及负荷变化情况,发现异常要立即报告组长,紧急时要采取断电处理,并及时向班长、调度汇报故障情况。

       二十一、点检人员必须按时按要求填写点检记录及配电室巡检记录,按要求填写点检电流、电压、最高负荷、最低负荷、变压器温升等有关数值数值要准确可靠。

第6篇:配电室安全操作规程

       配电室安全操作规程

       (1)配电室员工需经安全技术考核及体检合格,领取市劳动局颁发的《电工操作证》方可进行独立工作。

       (2)值班人员必须熟悉操作规程,熟悉供电系统、配电室各种设备性能和操作方法,在紧急情况下有较强的应急能力。

       (3)禁止一个人带电操作。必须带电操作时应经领导批准后,必须两个人同时进行。一人操作,一人监护,严格按《电气安全工作规程》进行操作。

       (4)带电操作时,要穿长袖衣服、绝缘鞋,站在绝缘良好的位置上,检查安全工具(试电笔)和用具是否完好。

       (5)在带电设备附近工作时,应严格保持安全距离,设置临时遮栏、挂警告牌,并有人监护,严禁使用钢卷尺。

       (6)不论高、低压设备带电与否,值班人员不得单人打开柜门进行工作,如有必要打开柜门时,需经领导批准有人监护,并符合设备不停电的安全距离。

       (7)电气设备未经验电,一律视为有电,未采取安全措施之前,不准用手触摸。验电时,首先在带电设备上试验电笔良好;用电压等级相同的合格验电器,再检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套

       (8)电气设备停电后,在未拉开刀闸和未做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。在已停电的开关手把上必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。在带电设备附近工作时,必须设专人监护。工作结束后必须接到送电通知方可恢复送电,严禁约时停、送电。

       (9)施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、遮栏和悬挂标示牌。经检查确认无电后方可开始工作。

       (10)电气设备在运行中,不准进行检修。如需进行必须切断电源,做好安全措施,挂警告牌后方可施工。

       (11)高空作业应遵守《高空作业安全操作规程》。必须穿戴好个人防护用品(安全带、安全帽),必须有安全防护措施,上下传递物品严禁抛掷。

       (12)在梯子上操作时,首先检查梯子有无损伤,梯脚有无防滑装置和防滑绳。一个人上梯操作,一个人扶梯操作,禁止在最上一层站立。两人在同一梯子上作业时要有安全措施,有人扶梯,并注意梯子的承重能力。

       (13)在顶棚内工作时,注意不要碰撞其它管线和设备,要踩蹬牢固部位,注意蹬空掉下摔伤。不要往下掉东西,顶棚下必须有专人看管以免伤及他人。

       (14)禁止酒后进行电工维修操作工作。

       (15)值班人员要有高度的工作责任心,严格执行巡检制度、倒闸操作制度、交接班制度、安全用具、安全防火制度和配电室门禁制度。

       (16)电气设备发生火灾时要立即切断电源,在不能断电情况下,灭火要使用干粉灭火器,严禁用水灭火,并及时通知中控室。

       (17)在停电线路或设备上工作时,必须验明无电后采取安全措施,要在断开电源的开关手把上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌,注意反送电。工作完毕要检查工作质量无误,并检查是否有遗留材料和工具,全体工作人员撤离工作地点后,拆除防护措施,摘下标示牌,恢复送电。

       (18)进行倒闸操作时,要检查操作票填写的内容程序是否正确,核实无误后,方可进行操作。操作时不能少于两个人(一个人操作,一个人监护),严格按操作票顺序进行操作。操作时要穿绝缘鞋,带绝缘手套。遇雷雨天气时禁止倒闸操作。酒后禁止倒闸操作,倒闸操作要按规定悬挂标示牌。与供电单位和用户联系停送电倒闸操作时,值班人员必须复查核对所操作的开关无误后方可操作,并将联系内容和联系姓名作好记录。

       (19)在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。

       (20)发生人身触电事故和火灾事故时,必须立即断开有关设备电源,马上进行抢救,做好应急处理,防止事故扩大,并立即通知相关领导。

第7篇:配电室安全操作规程

       配电室安全操作规程

       1、配电室内专用工具(绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔)应放在易使用的地方,放置整齐,绝不准作为它用。

       2、配电室不准堆放杂物,室内不准吸烟,任何食物不准带入配电室,做到防火、防汛、防漏、防雷电,防小动物侵入,以免发生短路事故。 3、每天应加强变压器、配电设备的巡视,注意变压器的油位,温度巡视时站在低压侧,配电设备的巡视必须注意:瓷瓶绝缘设备有无破损、闪络放电现象;压接螺丝有无松动,各部位有无发热;电气设备有无异声音和放电声;仪表、信号、指示灯、电压是否正常;补偿电容有无异常。

       4、配电室停送电操作:停电时,先停低压,后停高压,低压要按支线逐渐停,然后停低压总开关,送电时,先送高压,后送低压开关,然后送分路。停送高压时,必穿戴高压防护用品。

       5、配电室停送电必须严格遵守停送电联系制度,做好停送电记录,停电线路做好标示牌,以防误合闸,发生事故。

       6、在高压设备上工作,必须严格执行高压设备安全操作规定,执行工作许可制度、工作票制度、停送电倒闸制度、工作检查制度。

       7、配电室操作电工必须严格遵守相关各项安全操作规程,非持证人员严禁上岗操作。

       8、室内检修,如需停电,应一人监护一人操作,先停低压电各路分开关,后低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,分挂接地线,确认停电无误方可检修。 9、清扫检修完毕送点前应做到:(1)清理施工现场和工具;(2)拆除接地线;(3)人员撤离现场。10、高压电操作:(1)先合室外高压电隔离开关;(2)合室内高压刀开关;(3)合室内高压负荷开关。11、室内低压送电操作:(1)拆除停电指示牌,检查检修工具;(2)先合低压总刀开关,再合总负荷开关,后合各分路开关;(3)监视电流情况,发现问题及时处理。12、工作人员进行各项操作检修时必须按规定穿戴合格的防护用品。13、各种操作工具、防护用品应按规定定期检验,以保持完好。

       岗位职责和操作规程

       配电室值班人员岗位职责

       煤矿配电室岗位职责

       配电室岗位职责牌

       高压配电室岗位职责