临水临电技术交底

       

       中国建筑 项目管理表格

       分项工程技术交底卡

       表格编号

       CSCEC-PM-0803

       项目名称及编码

       天津阳光海岸三期(欣海苑)一标段

       第1页

       共5页

       楼栋号

       1#、2#、13#、14#、15#楼及地库

       分项工程名称

       临水临电

       工程量

       分包公司

       圣成国泰、山东宇鑫

       负责人

       交底内容:

       1、临水临电概况:

       天津阳光海岸三期(欣海苑)一标段工程施工现场用电采用三相五线制,TN—S系统。在现场东北侧布置1台400KVA变压器,现场东南侧布置1台400KVA变压器。现场一共设置2个总配电箱,一个配电箱按照3-4个回路设计,回路设计原则为每一栋高层建筑设置一个回路,钢筋房和塔吊区分别用一个回路,照明一个回路。二级箱外观参照中建总公司CI标准设计,单机开关箱严格遵循“一机一闸一漏一电”原则设计。做到尺寸外观统一美观,经济实用原则。

       由于施工现场水源比较丰富,故现场北侧由自西向东的市政供水主干管引出一条DN100自来水管道,作为现场用水水源。现场一共设置2个消防栓和4个消火箱,覆盖全部现场作业面积。施工生产及消防用水主干管采用直径100mm的镀锌钢管,二级给水管采用25mm的PPR管。

       2、临电设计

       2.1临时用电线路布置

       施工现场临电线路主要分两种布线方式:一种为发散式,一种为枝干式。发散式主要用于一级配电柜至塔吊、物料提升机等靠近建筑的大型机械供电,考虑到现场塔吊等设备数量较多且分散,相邻塔吊等设备间采用跨接式;枝干式主要用于各钢筋加工厂、木工厂设备以及建筑楼层内手动工具等供电。在供电系统布置时,在原业主提供的变压器旁设总配电箱(一级配电箱),并在施工用电区设置分配电箱(二级配电箱),再分别引至塔吊、施工电梯、加工区房、主楼及其它用电点。

       2.2电缆敷设方法

       穿越地下室部分的电缆线采用架空敷设,其余均为埋地敷设。

       2.3临时用电施工工艺流程

       施工准备→配电箱组装→修建配电室→安装配电室配电箱→砌筑电缆沟→敷设电缆→安装平面总箱→接地→绝缘、接地电阻测试→通电运行→验收移交→现场维护→竣工后回收

       2.4临时用电安全技术措施

       2.4.1线缆埋设与架空敷设

       电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

       架空线必须采用绝缘导线,另外架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。架空线路的档距不得大于35m,架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。架空线路应采用钢筋混凝土或木杆。

       2.4.2接地与防雷

       (1)所有电气设备的金属外壳与保护零线连接,专用保护零由工作接地线、一级箱的第一级漏电保护器电源侧的零线引出,施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外露导电部分,应做保护接零。

       (2)保护零线不得装设开关或熔断器。

       (3)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时满足机械强度的要求。

       (4)保护零线采用五芯线从变压器中性点开始至总箱→分箱→开关箱到各种机械设备连通。

       (5)保护零线采用绿、黄双色线;保护零不准与工作零混用,保证工作零、保护零分别使用;严禁通过工作电流。

       (6)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。外用电梯、外架、塔吊的接地体,应有相应的接地装置。接地电阻值不大于 10Ω,防雷冲击电阻不大于30Ω,具体详见相关方案。

       2.4.3电气设备设置

       (1)配电系统设置在室外的分总配电箱、分配电箱和开关箱及移动电箱应有防水防雨措施,分配电箱与开关箱距离不超过 40m,开关箱至用电设备的距离不超过 5m。

       (2)照明线路设在各级配电箱的右侧,动力开关上侧引入;照明漏电保护器上,照明线路不得和动力线路混合使用空气开关。

       (3)每台用电设备都必须设置独立漏电保护器,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备。

       (4)配电箱、开关箱中导线的进出线口应必须设在箱体的下底面。

       2.4.4漏电保护器设置

       (1)漏电保护器装设在配电箱电流隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

       (2)漏电保护器选用泄漏电流型漏电,其漏电动作电流不大于 30 mA,总配电箱漏电动作电流放宽到 100mA,额定漏电动作时间不大于 0.1s。

       (3)若漏电保护器具备过负荷和短路保护功能,可不设分路熔断器和自动开关。

       (4)漏电保护器的接线方法:采用 TN—S 系统。

       (5)使用于特别潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于 15mA,额定漏电动作时间应小于 0.1s。

       (6)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用,对搁置已久,重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,要认真检查其特性后方可使用,发现问题及时更换。

       (7)手动开关电器可用于直接控制照明电路和容量不大于 5.5kW 的动力电路,容量大于 5.5kW 的动力电路采用自动开关电器。

       2.4.5安全用电的保证措施

       (1)所有绝缘、检验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。

       (2)现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

       (3)线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

       (4)熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。

       (5)喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用,工作完毕,灭火放气。

       (6)有人触电立即切断电源,进行急救。

       (7)电气着火,应立即将有关电源切断,如来不及断电应使用不导电的灭火剂或干砂灭火。

       3、临时用水设计及消防设置

       3.1临时用水设计

       本工程临时用水接自北侧的预留取水点,接入后加水表计量。给水及消防系统水源为业主提供的施工现场北侧市政供水用水点,水源管径为DN100。给水与消防系统采用沿现场硬化路面外边缘敷设的环形管网,埋地敷设,埋深为800mm。给水用水点分为养护用水、饮用水、冲刷用水等。施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式,水压不够时,使用水泵供水。

       3.2现场消防设置

       生产用水和消防用水合用一个系统,现场防火采用消火栓系统。室外消火栓间距不大于120m,消火栓设明显标志,配备足够的水龙带。

       消防管网在基础施工阶段时,沿现场基坑布置,距坑上边线400-600mm处。在主体施工阶段消防管网布置在每栋楼位置处,周围3米不准存放任何物品,且严禁被覆盖。

       (1)、消火栓系统用水量:

       本工程设计同一时间内火灾发生次数为1次,消火用水量为10L/S。

       (2)、室内、外消火栓系统设计:

       室外消火栓按不大于120 m的间距布置。本设计共设8个室外消火栓。

       3.3临水系统的维护与管理:

       (1)、本工程设置的高压水泵是满足施工用水的重要设施,应经常检修,发现问题及时整改。

       (2)、所有管道项目安全部设置明显标志,管道从路面经过道路时必须覆盖铁板或其它物品进行防护,防止汽车压坏。

       (3)、水泵房及消防器材由项目安全部专门管理,基础施工完毕后每栋塔楼首层都必须布置消防设施,同时保证消防桶内满水并不致污染。

       (4)、供水管道必须试压合格方可运转。

       (5)、生活区、作业区项目部要加强巡查,防止跑冒滴漏现象。

       (6)、做到节约用水,所有阀门必须采用合格产品,避免漏水现象,水龙头选用优质节水龙头,用水点张贴“节约用水”标志。

       4、临电临水系统图

       

       

       会签栏

       质量

       安全

       环保

       时间

       时间

       时间

       编制

       审核

       签发

       时间

       时间

       时间

       被交底人: