综合布线设计方案(集锦12篇)

  综合布线设计方案(共含12篇)

  当今世界已进入信息时代。信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求越来越高。智能建筑是信息时代的产物。综合布线是智能建筑的中枢神经系统。它采用高质量的标准线缆及相关连接硬件,在建筑物内组成标准、灵活、开放的信息传输通道。它既可以在建筑物内部传输语音、数据和图像,也可以与建筑物外部的通信网相连接。所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,能构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网(CHINAPAC),综合业务数字网(ISDN)与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。

  在园区设计中的综合布线系统应备以下特点:

  透明性:能够支持目前所有的标准,如电话通信、数据传输及视频应用(IEEE、ITU-T、ANSI等)。

  适应性:具有适应未来技术发展的余地,比如办公自动化及星型高速网络应用。

  灵活性:由于综合布线系统采用统一的配线网络,即统一的传输媒质(双绞线和光纤)来支持所有类型的通信系统,所以使得用户可以非常方便地改变终端设备的位置或安装新的终端设备。

  概述

  本园区采用满足ISO/IEC11801超五类标准的台湾康宝综合布线系统作为大楼内话音、数据及图像通信等系统的传输媒体,采用标准的网络建设和INTERNET接入,实现数据/语音/视频“三网合一”的应用发展模式;采用网络操作系统和平台并存的模式,考虑到现代化办公环境对通讯自动化(CA)、办公自动化(OA)等系统的信息传输的需求在布线方面具有高度灵活性、可靠性及综合性,并且易扩容、面向未来的发展及方便维护和管理。

  1、设计要求

  (1)园区综合布线系统为开放式结构,能支持话音及多种计算机数据和图像传输系统。支持含千兆以太网及异步传输模式(ATM)等在内的多种网络系统。

  (2)纳入综合布线系统的有:电话通信系统布线;计算机网络系统布线;并可与外部公用网络进行连接。

  (3)满足大楼办公自动化等计算机网络系统的要求。

  (4)综合布线系统采用全模块化结构,方便系统的扩展;并且具有极大的灵活性,当以后系统更改、设备移位时,不必重新布线,只须在相应的配线架上跳线即可。

  (5)本工程布线系统是树状星型结构,以支持目前和将来各种网络的应用。通过跳线实现与不同的网络设备互连。可以实现各种不同逻辑拓朴结构的网络。

  2、设计目标

  本布线系统的设计,旨在建立一个具备开放性,灵活性,实用性,可扩充性,()经济性及安全性的高品质 的集语音通信、数据、通信于一体的综合布线系统,并可达到下列目标:

  标准化的网络系统,各种设计规范,技术指标及产品均符合国际和工业标准,并可提供多种品牌产品的支持能力。

  系统扩充性,配合技术发展趋势,选择可实施的布线方案,并兼顾现阶段的.需求及为未来的发展预留有足够的扩充能力。

  资讯互通资源共享,通过网络实现互连,实现资源的共享及与外部网络的连接。

  3、系统特点

  园区内的各楼各层系统应全面,使用户在重新连接或布置工作站终端时无须重新布线。网络系统设计必须满足工作站联网要求,并且能够满足软件运行的要求。布线系统必须和网络系统有机结合。

  灵活性:任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机,打印机,终端或电话,传真机以及各种传感器件,图像监控设备等。

  模块化:所有接插件都应是积木式的标准件,方便使用管理和扩充。

  可扩展性:充分考虑发展和变更,当环境变化和网络设备升级时,只需在配线架上进行灵活跳线,无须重新布线。

  经济性:尽可能降低造价,具有良好的投资回报性。

  设计依据

  本标书的方案设计及选用的布线系统遵循并符合以下国际标准和规范,包括:

  用户建筑通用布线标准ISO/IEC11801

  商用建筑物布线标准EIA/TIA568A

  民用建筑线缆标准EIA/TIA586

  以太网10Base-T标准IEEE802、3

  以太网100Base-T标准IEEE802、3u

  千兆以太网标准IEEE802、3Z

  《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16――92

  《智能建筑设计标准》GB/T50314-

  大楼通信综合布线系统YD/T926

  民用建筑电气设计规范JGJ/T1692

  篇2:综合布线设计方案

  园区综合布线系统的基本结构是星形的,按照国际标准ISO11801规定,综合布线系统由工作区子系统、水平布线子系统、建筑物主干布线子系统、建筑群布线子系统、设备间子系统及管理子系统等组成。

  设计中包括语音和数据的信息点设置,整个园区共设计了4781个信息点(包括数据点和语音点)。

  1、信息点的设置

  2、子系统的设置

  按规范相应要求设置了六个子系统:

  工作区子系统,由超五类信息模块及单口、双口面板构成;水平子系统,由超五类4对UTP双绞线组成;管理子系统,主要由超五类24口机柜式RJ45端口配线架,跳线理线架、110式100对配线架和24口机柜式光纤配线箱组成;垂直干线子系统,主要由室内六芯多模光缆和三类50对大对数铜缆组成;设备间子系统,主要由超五类24口机柜式RJ45端口配线架,跳线理线架、110式100对配线架和24口机柜式光纤配线箱组成;建筑群子系统,主要由110型100对19英寸机柜式配线架和24口机柜式光纤配线箱,六芯单模光缆、室外六芯多模光缆和室外三类50对大对数铜缆组成。

  下面对各子系统结合具体应用产品分别进行说明:

  (1)数据中心

  综合布线系统的主机房(建筑群网络总设备间)位于数据中心地下一层计算机网络控制中心,电话交换总机房(建筑群通讯总配线架)位于数据中心地下一层通讯设备间内。

  数据中心的地下一层、1层、2层、3层均设置楼层配线间,地下一层的楼层配线间管理地下一层和地下二层的信息点,其余楼层配线间管理本层的信息点。

  由地下一层电话交换总机房向地下一层、1层、2层楼层配线间各敷设1根室内3类50对线缆,由地下一层计算机网络控制中心向1层、2层、3层楼层配线间各敷设1根室内6芯多模光缆。

  (2)图书馆

  在2层设置配线间管理整个图书馆的信息点。

  (3)教学楼

  1层、2层、3层均设置楼层配线间管理本层的信息点。教学楼1层设机柜接入由数据中心拉来的1根室外50对线缆,再由此分出3根室内50对线缆向1层、2层、3层楼层配线间各拉一根室内50对线缆。1层楼层配线间接入数据中心拉来的1根室外六芯多模光缆,再由此向2层、3层楼层配线间各拉一根室内六芯多模光缆。

  (4)会议中心

  地下一层设置配线间管理B1和1层的信息点。

  (5)食堂

  一层设置配线间管理食堂的16个信息点。

  (6)体育中心

  设置一个配线间管理体育中心的9个信息点。

  (7)1号宿舍楼(南楼)

  1层设置机柜接入由数据中心拉来的7根室外50对线缆,再由此分出3根室内50对线缆拉向6层楼层配线间,3根室内50对线缆拉向3层楼层配线间,1根室内50对线缆引向1层楼层配线间。

  1层楼层配线间接入数据中心拉来的1根室外六芯多模光缆,再由此向6层、3层楼层配线间各拉一根室内六芯多模光缆。3层楼层配线间管理2和3层4层的信息点,6层楼层配线间管理5和6层7层的信息点,1层楼层配线间管理本层的信息点。

  (8)1号宿舍楼(北楼)

  1层设置机柜接入由数据中心拉来的9根室外50对线缆,再由此分出4根室内50对线缆引向6层楼层配线间,4根室内50对线缆引向3层楼层配线间,1根室内50对线缆引向1层楼层配线间。

  1层楼层配线间接入数据中心拉来的1根室外六芯多模光缆,再由此向6层、3层楼层配线间各拉一根室内六芯多模光缆。3层楼层配线间管理2和3层4层的信息点,6层楼层配线间管理5和6层7层的信息点,1层楼层配线间管理本层的信息点。

  (9)2号宿舍楼(南楼)

  1至9层每层均设配线间,1层设置机柜接入由数据中心拉来的17根室外50对线缆,再由此向2至9层每层拉2根室内50对线缆,1层楼层配线间接入数据中心拉来的1根室外六芯单模光缆,再由此向2至9层每层楼层配线间各拉一根室内六芯多模光缆。各层楼层配线间仅管理本层的信息点。

  (10)2号宿舍楼(北楼)

  1至9层每层均设配线间,1层设置机柜接入由数据中心拉来的18根室外50对线缆,再由此向2至9层每层拉2根室内50对线缆,1层楼层配线间接入数据中心拉来的1根室外六芯单模光缆,再由此向2至9层每层楼层配线间各拉一根室内六芯多模光缆。

  (11)行政楼

  1至5层每层均设配线间,1层设置机柜接入由数据中心拉来的10根室外50对线缆,再由此向1层2层3层每层拉2根室内50对线缆,向4层拉3根室内50对线缆,向5层拉1根室内50对线缆,1层楼层配线间接入数据中心拉来的1根室外六芯单模光缆,再由此向2至5层每层楼层配线间各拉一根室内六芯多模光缆。各层楼层配线间仅管理本层的信息点。

  (12)公寓楼

  公寓楼有5栋楼,每栋楼在中心区域位置放置机柜,内置110配线架和光缆配线架,用以引入数据中心拉来的50对线缆和单模光缆,具体根数详见园区图,公寓楼1(6层两单元,数据72,话音72),公寓楼2(6层三个单元,108,108),公寓楼3(6层4个单元,144,144),公寓楼4(5层3个单元,90,60),公寓楼5(6层1个单元,48,48)。布线均为光纤到楼,双绞线到户。

  篇3:综合布线设计方案

  一、机房建设的主要内容

  计算机机房建设的主要内容有以下几个方面:

  1、机房类型的选择。

  2、机房总体布局和设计。

  3、机房建设单位的选择。

  4、机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。

  5、装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。

  6、空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。

  7、供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。

  8、安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。

  9、机房监控系统:包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。

  10.机房防雷接地系统。

  二、电气工程和照明系统

  技术中心的配电系统是一个综合性系统,是技术中心计算机系统、通讯网络设备、照明设备的动力来源。

  2.1低压配电设计

  1、技术中心的供电采用三相五线制一类供电系统,既由贵医院配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入技术中心所在楼层中心机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通讯设备、空调、照明和其他辅助用电设备。

  2、技术中心的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座、不间断电源(UPS)供电的普通设备用三孔标准插座和市电直接供电的检修用五孔标准插座。

  3、计算机系统要求电源的电压变化在220V±5%之内,频率变化在50Hz±0.5Hz之内。

  4、UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供电,网络主交换机、路由器、网络机架由专用回路供电。

  5、普通计算机设备供电回路带三至四个插座,插座固定于地板下;并予留若干个配电回路待以后设备扩展时使用。具体插座数量及位置要根据最终机房内设备数量考虑。

  2.2技术中心配电系统设计

  根据用户机房现状以及对电气工程和照明系统的要求,将会设计相应的机房配电系统,该配电系统的设计主导思路将进一步与用户讨论。

  2.3技术中心供电系统示意图

  其中,每个配电柜具有以下功能:

  1、配电柜的总输入电压、电流、频率监测;

  2、火灾断电报警;

  3、具有声光报警和远程监控接口;

  4、防浪涌、防雷击;

  5、过流、短路保护。

  推荐:法国梅兰日兰P系列、G系列低压配电柜(箱)。

  三、空调及新风系统

  根据用户机房的布局和需要,本系统由用于中心机房的新风系统和用于大楼制冷送风的中央柜机系统两部分组成。

  3.5中心机房新风机及送风管为使机房整体协调统一及美观,新风机及通风管道均安装在金属天花上部,新风通过管道送至空调入风端口。

  3.6定时送排风为保持机房内的新风循环,须在靠近墙的位置(最好是在空调的末端)安装排风机及排风管道。排风管的通道一般为送风管道的40-50%。利用配电柜中的LOGO(可编程控制器)定时控制送风及排风。

  四、金属天花系统为了满足机房整体外观的要求,我们建议天花面板与进口标准T形龙骨配合使用,使系统具有以下特点:

  1、使用原装进口优质T形龙骨构成暗式悬挂系统

  2、天花面板可完全遮蔽上部空间,保证机房外观具备较高档次。

  3、面板可整体拆下,方便进行上部维修。

  4、面板倒角边拼接紧密,布局整体划一。

  5、微孔面板后附加羊毛纤维吸音纸,以实现机房空调良好的空气循环效果及防尘、吸音要求。

  五、防静电活动地板和网络地板

  5.1活动地板的应用和优点凡需铺设电缆、信息线的房间,建议采用抗静电活动地板,安装高度一般为300-350mm。活动地板下面可以用作空调送风静压箱,也便于机房内电缆桥架铺设。由于地板下面作空调送风用,为确保恒温恒湿,所以地面上应作防尘保温处理,以防静压箱内因温差过大而结露。

  活动地板具有以下优点:

  1、使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。机房内设备可通过地板下进行自由的电气连接,便于铺设和维护,使机房整洁美观。

  2、可以保护各种电缆、电线、信号线及插座,使其不受损坏。

  3、计算机房可以利用地板下空间作为空调的静压仓,获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可通过活动地板的风口得到空调调节后的空气。

  4、有利于设备底部的维修。

  5、地板表面导电性强,能使静电电荷迅速通泄至大地。

  6、能够屏蔽电磁辐射。

  7、可以利用活动地板的可调性,调整地面的平整度,保证机房地面的整体水平。

  六、防雷接地系统

  6.1防雷的措施防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成;计算机机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。

  对机房进行全面防雷保护,除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外,还必须对机房安装防止感应雷破坏计算机信息系统的防雷器,对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。

  四川智邦努力满足每一位客户的需求,以不断提升客户价值为己任,来实现公司与客户双赢的理念。

  四川智邦系统集成有限公司

  篇4:综合布线设计方案

  综合布线设计方案(一)

  一、机房建设的主要内容

  本园区采用满足ISO/IEC11801超五类标准的台湾康宝综合布线系统作为大楼内话音、数据及图像通信等系统的传输媒体,采用标准的.网络建设和INTERNET接入,实现数据/语音/视频“三网合一”的应用发展模式;采用网络操作系统和平台并存的模式,考虑到现代化办公环境对通讯自动化(CA)、办公自动化(OA)等系统的信息传输的需求在布线方面具有高度灵活性、可靠性及综合性,并且易扩容、面向未来的发展及方便维护和管理。

  1、设计要求

  本布线系统的设计,旨在建立一个具备开放性,灵活性,实用性,可扩充性,经济性及安全性的高品质 的集语音通信、数据、通信于一体的综合布线系统,并可达到下列目标:

  标准化的网络系统,各种设计规范,技术指标及产品均符合国际和工业标准,并可提供多种品牌产品的支持能力。

  系统扩充性,配合技术发展趋势,选择可实施的布线方案,并兼顾现阶段的需求及为未来的发展预留有足够的扩充能力。

  《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16——92

布线均为光纤到楼,双绞线到户

  篇5:综合布线设计方案

  综合布线设计方案

  综合布线设计方案

  1.工作区子系统

  工作区布线子系统由终端设备到信息插座的连线(或软线)组成,它包括-连接器、连接跳线、信息插座;信息插座有墙上型、地上(防水)型、桌上型等多种;标准有:RJ-45、RJ-11及单、双、多口等结构。

  2.水平布线子系统

  水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上,通常处于同一楼层之上,可以采用3类、5类或超五类4对屏蔽/非屏蔽双绞线;3类、5类及超五类双绞线都是由4对24-AWG的对绞铜线组成;3类线在10MBPS应用时无误码传输距离为100米、16MBPS时为50米;5类线在155MBPS时可传输80米、在100MBPS时为100米;超五类在155Mhz时传输距离可以达到100米,速率更高时可采用光纤。为了满足高速率数据传输,数据传输选用普天超5类四对UTP双绞线, 由于所用的数据线均采用了超5类UTP双绞线,因此对学院校园网而言,超5类UTP双绞线布线时的带宽和传输速率能满足武威职业学院校园网楼宇内信息点要求的100M接入, 超5类布线与垂直干线一起使用,为带宽应用程序提供完全的端到端布线解决方案,适用于网络的扩展及升级,成本底维护费用少。

  3.垂直干线子系统(RISER BACKONE SUBSYSTEM):

  指各搂层配线架与主配线架间的干缆:可以为大对数双绞线、光缆也可以二者混用;其主要功能是将主配线架系统和各楼层配线架连接起来。

  4.布线柜子系统(RACK SUBSYSTEM):

  由楼层配线架组成,其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平子系统相连接,布线系统的优势和灵活性主要体现在布线柜子系统上,只要简单的跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一个智能系统的连接,极大的方便了线路重新布局和网络终端的重新调整;光纤连接时,要用光纤配线箱,箱内有多个ST或SC连接器安装口;其线路弯曲设计符合62.5/125μM多模光纤的弯曲要求,光纤接头采用ST或SC型,由陶瓷、塑胶、不锈钢等材料制成,光纤藕合器可做为多模光纤与网络设备或接线装置上的连接,配线架和光纤配线箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他子系统,并对它们通过跳线进行管理。

  5.设备间子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM):

  设备间子系统由主配线架和各公共设备组成,它主要功能是将各种公共设备(如:计算机主机,PABX、各种控制系统、网络交换设备等)与主配线架连接起来,该子系统还包括雷电保护装置。

  6.管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM):

  一个完整的布线系统工程应该包括:工程设计图纸、施工记录、测试报告、使用说明等材料,对这些材料进行整理归档交由用户保存以备系统的使用和维护。对于学院校园网而言在设计方案中,将各个楼层的信息点通过PVC管槽走墙边通向各个楼层的配线机柜,机柜里放置普天超5类24口配线架,对各个信息点的接头进行跳线配置,再通过配线架与交换机相连。采用普天超5类24口配线架(由安装板和超5类RJ45插座模块组合而成),可安装在19“标准机架上,只占用1U空间,占用地方小,搬运迁移方便。插座正面是标准的RJ45插座,端口性能达到超五类性能的要求,屏蔽性能完全符合标准要求。数据主干光缆的端接采用普天抽屉式12端口光纤分线盒。超5类系列跳线在设备间用于连接配线架到网络设备端口,在终端用于连接墙面插座到终端设备的计算机网络接口。

  7.建筑群布线子系统

  建筑群子系统将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内的其它建筑的通信设备和设施。它包括铜线、光纤、以及防止其它建筑的电缆的浪涌电压进入本建筑的保护设。在学院校园网综合布线设计方案中各楼间的距离都超过了100米,而当计算机数据传输距离超过100米时,用光纤作为数据主干将是最佳选择,并具有大对数电缆无法比拟的高带宽和高保密性、抗干扰性。因此各楼间的连接采用普天6芯多模室内光缆,支持数据信息的传输。在校园网综合布线设计方案中将使用光纤把各新综合教学楼、教学楼、办公楼、实验楼、餐厅、学生宿舍楼互联。并集中于校园网网络中心。其敷设方式室内采用金属桥架,室外采用暗埋深沟填铺的方式进行。在设计中进入主设备间的所有光纤、大对数电缆、电信电缆都采用金属桥架或钢管进行硬件保护,同时采用IDC线对保护器对铜缆予以电气保护,避免人员和设备免遭外部电压和电流的伤害。

  二.网络设计方案

  网络结构为分层星型结构,网络分为三级:

  第一级是网络中心,为中心节点。网络中心选址在学校地域的中心建筑(实验大楼),布置了校园网的核心设备,如路由器、交换机、服务器(WWW服务器、电子邮件服务器、拨号服务器、域名服务器等),并预留了将来与本部以外的几个园区的通信接口。

  第二级是建筑群的主干结点,为二级节点。校园网按地域设置了几条干线光缆,从网络中心辐射到几个主要建筑群,并在二级主干节点处端接。在主干网节点上安装的交换机位于网络的第二层,它向上与网络中心的主干交换机相连,向下与各楼层的集线器相连。学校校园网主干带宽全部为100Mbps,并考虑到向ATM或千兆以太网的升级。

  第三级是建筑物楼内的HUB,为三级节点。三级节点主要是指直接与服务器和工作站连接的局域网设备,即以太网或快速以太网集线器

  (3COM堆叠式集线器3COM SUPERSTACK)。设计楼内的综合布线时根据需要可进行了一定取舍:如取消干线子系统;合并管理子系统与设备间子系统;将水平子系统的布线直接引入到设备间的主配线架上等等。

  以交换式千兆以太网作为校园网的主干,按10M/100M交换式子网方式接入(如图)。

  校园网布线设计一般采用多级物理星型结构、点到点连接,任何一条线路故障均不影响其他线路的正常运行。网络采用分散式三层交换体系,二级交换机具有第三级交换能力,主干线路压力小,而且全部实现百兆交换入室。三级交换机可以堆叠,能将一个主干和桌面交换机组成一个整体,提供足够的交换口,可扩展性好。

  1、主干网选用千兆以太网,其第三层以太网路由器交换机大都满足IEEE802.3Z标准,技术成熟,具有流量优先机制能有效保证多媒体传输时的QoS(Quality of Service服务质量)。

  千兆以太网具有良好的兼容性和可扩展性,在ATM技术成熟时,可平滑集成到ATM网络中,作为ATM网的边缘子网。

  工作组子网可选用100M交换模式。使用户终端独占100M带宽的数据交换。在核心交换机与工作组交换机之间,采用100Mbps传输带宽,当使用全双工时,传输带宽为200Mbps。

  技术特点:

  采用模块化星型拓扑结构,主干段相互独立,便于网络维护和扩充 。

  光纤主干采用单模光缆,有利于千兆网及今后更高速率的网络应用。而且通过跳线的不同跳接,组网方式也十分灵活。可以实现:

  (1)点对点:在两台计算机之间建立起高速通道。传输速率为几十个Mbps至几百个Mbps,距离可达2km(多模)至5km(单模)。

  (2)逻辑星型网络:通过光纤网络设备,建立起星型网络拓扑结构的快速以太网或ATM网。

  (3)环形网络:用信号再生器连接光纤,形成环路,组成FDDI主干网。

  楼内线缆全部采用六类非屏蔽双绞线,性价比高,施工方便,且可以达到1000Mbps的数据传输速率,并支持155/622Mbps ATM。

  (4)交换是在第二层进行,真正支持即插即用工作,无需人工干预。

  三.系统设计方案

  1.系统设计的目标:

  满足日常工作的处理电子化、日常办公自动化、领导决策科学化,和信息交流快捷方便化。即实现业务系统处理、日常办公、领导决策计算机化、信息交流国际化的先进系统。即:以先进的计算机及通讯为手段建立内部网络,纵向向上与Internet互联网相连,向下与各管理子网点相连接,横向与其它单位相连接的`计算机综合网络系统。

  2.系统需求:

  1.建立一个基于校园Intranet的信息管理和应用的网络系统,并提供相应的各种服务。

  2.共享网络上各种软、硬件资源,快速、稳定地传输各种信息,并提供有效的网络信息管理手段。

  3.采用开放式、标准化的系统结构,以利于功能扩充和技术升级。

  4.能够与外界进行广域网的连接,提供、享用各种信息服务(与各级教育信息中心相连、与国内外著名站点相连……)。

  5.具有完善的网络安全机制。

  6.能够与原有的计算机局域网络和应用系统平滑地连接,调用原有各种计算机系统的信息。

  3.系统应用平台

  没有应用系统的网络只能是一个各类设备的集合,而不是真正意义上的网络,这不是用户所需要的。所以,在用户没有特别指定应用系统的情况下,我们的设计应该把传统的网络应用考虑在内。

  1.网上校务管理

  1)学校基本文书管理:

  * 来往公函

  * 会议通知,会议纪录

  * 教学热点情况(教育手段现代化等)

  2)学校制度管理:

  * 重要文件的文件头,提要(要点,主题)

  * 学校管理制度,历年的决定

  * 学校规划,设想

  3)学校重要事件管理:

  * 校史纪录、校友纪录:面向全国,全市的重要事件。

  * 大事纪录: 校内各项重大活动的安排和纪录。

  * 外事接待:对国内、国外参观人员的接待,安排及相关事宜的纪录和管理。

  篇6:综合布线

  综合布线系统(PDS,PremisesDistributionSystem),也称为开放式布线系统(OpenCablingSystem),是一种在建筑物和建筑群中综合数据的网络系统,

  综合布线

  ,

  它把建筑物内部的语音交换、智能数据处理设备及其他广义数据通信设施相互连结起来,并通过必要的设备同建筑物外部数据网络或电话线路相连。

  篇7:综合布线方案

  摘要:智能建筑自动化系统与综合布线系统是智能建筑的重要组成部分,它关系到智能建筑的智能化程度及水平。综合布线系统是建筑物内部之间的传输网络,它能使建筑物内部的语音、数据通信设备、信息交换设备、建筑物物业管理及建筑物自动化管理等系统彼此相连,也能使建筑物内的通信网络设备与外部的通信网络相连。

  关键词:智能建筑;弱电设计;综合布线

  一、引言

  对于现代化智能建筑,尤其是办公楼宇的弱电设计,采用结构化综合布线系统已成为共识。综合布线应用将建筑物内的电力、照明、空调、给排水、防灾、保安、车库管理等设备或系统以集中监视、控制和管理为目的,构成综合系统。本文对分析了智能建筑设计中弱电系统设计方案以及结构综合布线的应用,根据我国国情进行建筑设计,并对应用中存在的问题进行了研究探讨。

  二、问题的提出

  智能建筑的智能化程度是多少,已是一个国家和一个城市科学技术和经济水平的体现,建设智能城市与智能化建筑将成为世界经济发展的必然趋势。智能建筑采用的布线系统一定要有超前性,力求高标准,并且有很强的适应性、扩展性、可靠性和长远效益。

  布线技术是从电话预布线技术发展起来的,经历了非结构化布线系统到结构化布线系统的过程。作为智能建筑的基础,综合布线系统是必不可少的,它可以满足建筑物内部及建筑物之间的所有计算机、通信以及建筑物自动化系统设备的配线要求。

  三、智能弱电结构化综合布线的优点

  (一)先进性。结构化综合布线的扩展能力强,因为对于五类非屏蔽双绞线可以提供155Mb/s信息的传输能力,除了满足当前各种网络的需要外,还能满足未来发展的需要。

  (二)兼容性。结构化综合布线是一套综合式的全开放式系统,因此它可以使用相同的电缆与配线端子排,以及相同的插头与模块化插孔及适配器,可以将不同厂商设备的不同传输介质全部转换成相同的屏蔽或非屏蔽双绞线。

  (三)灵活性。传统布线方式由于各个系统是封闭的,其体系结构是固定的,若要迁移或增加设备是相当困难的,甚至是不可能的。而综合布线系统采用相同的传输介质、物理星形拓扑结构,因此所有信息通道都是通用的,信息通道可支持电话、传真、多用户终端、ATM、10BASET工作站。所有设备的开通及更改均不需改变布线系统,只需增减相应的网络设备以及进行必要的跳线管理即可。

  (四)可靠性。系统采用高品质的标准材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息通道。每条通道都采用专用仪器校核线路衰减、串音、信噪比,以保证其电气性能。

  (五)经济性 综合布线系统与传统布线方式相比,综合布线是一种既具有良好的初期投资特性,又具有极高的性能价格比的高科技产品。

  综上所述,一般都在弱电设计中把电话系统及计算机网络系统的配线统一纳入结构化综合布线,而对其他弱电系统保持相对的独立性,仍采用传统的配线方式。 所以,采用上述方法还有其他一些原因,如当前大多数弱电设备厂家的系统与结构化综合布线系统不兼容。要想使这些弱电系统在结构化综合布线平台上运行,则必须增加转换设备。这样做既麻烦又不经济。

  四、综合布线在应用中存在的问题

  (一)产品品种单一与我国国情结合不够,难以适应不同需要。目前,国内智能化小区存在高低不同的档次,不同的类型的现实,但智能化系统却越来越趋于雷同,家居布线系统的配置,基本上是大同小异,品种比较单一,其系统功能和信息服务却毫无特色,这就很难适应不同层次居住用户的需要。

  (二)标准不符合国内实情,国内标准制定工作相对滞后。目前,国内外生产厂商的智能化住宅建筑综合布线系统产品,基本上都按国外标准ANSI/TIA/EIA570A(以下简称570A标准)进行生产。但它与我国智能化住宅建筑发展的现状并不符合,近期,国内智能化居住小区的建设蓬勃发展,在工程中选用大量国内外生产的智能化系统产品(包括智能家居布线系统),由于是各个生产厂商各自开发生产,往往会出现接口协议不规范,或开发时无标准可依。因此产品之间存在难以协调和配合的诸多问题,给系统集成带来困难,造成建设投资大、效果不理想,甚至不能使用的后果。

  (三)产品应符合住宅建筑用户真正的信息需要。国内智能化小区或智能化住宅建筑中采用的有关智能化系统产品(包括智能家居布线系统),主要来源于国外,少数由国内供应。总体看来,开发生产的产品品种少,水平低,有些性能还不能满足各类智能化小区的要求。这一方面急需加强研究开发,积极生产适合用户需要的`产品。智能化住宅建筑应该面向广大人民群众,实事求是地研究他们的需要,建设成符合国情民意、功能实用、物美价廉的住宅。

  五、小结

  综上所述,目前智能建筑内,一些弱电子系统还不能完全融合于结构化综合布线内。这既有规范条件的限制,也有产品技术规格单一的制约,以及性能价格比的因素存在。建议有关研究和生产单位,尽快研究和生产出能满足各种线径和不同传输信号要求的综合布线系统产品,使所有弱电系统均纳入结构化综合布线。

  参考文献

  【1】袁世琪. 大型建筑中强弱电系统的接地问题[J]. 建筑安全, 20xx,06

  【2】邓仁庚. 弱电接地装置的设计[J]. 江苏通信技术, ,05

  【3】卢仕严;图书馆建立综合布线系统的思考[J];图书馆建设;20xx,1: 1

  篇8:综合布线基础知识

  网络是将独立的设备连接在一起,并使它们可以共享信息和资源的连接系统,正确的设计和实施一个网络系统可以提高通信的速度和可靠性,从而使得一个系统工作起来更加富有效率。网络的建设应该满足已公布的国家和国际标准的要求,并应能够根据商业要求的改变进行不断的进化和升级。

  随着计算机的大量使用,人们越来越关注网络和布线的话题。以前,IT经理们对通信系统的关心只限于电话。反观现在,他们不得不面对更复杂,变化更快的计算和信息系统。在过去,台式计算机通常都是独立进行工作。现在这种情况已经发生了变化。目前约有超过50%的商用计算机连在局域网中,它们可以 大大的提高工作效率。局域网可以将计算机与服务器和外设连接在一起,或者为传感器、照 相机、 监视器以及其他电子设备提供信号通道。如果这些链路是以临时为基 础,那么,工作区将很快就堆满了各种无法辨别的电缆,对它们进行故障排除和维护几乎是不可能的。

  将那些用于完成计算、建筑物安全以及环境控制等任务的电子设备集成到一个集成系统中去将会产生更大的效益。当这些独立设备的数量增加时,这些设备协同工作的优点就越发明显。当然,对设备链路的需求也将相应的增加。对于那些已经拥有了复杂计算机系统的公司来说,情况同样也在改变。从传统的主机和微型计算机到客户机 /服务器系统的转变意味着专用网络必将被开放系统所取代。

  网络的使用也正在被扩展到新的领域。许多管理者将第一次面对如何为网络安全系统、视频会议系统以及多媒体信息系统制定布线策略的问题。由于网络的地位在不断地以这种方式进行扩展,因此,所有的管理层人员都需要了解网络的知识。(学电脑)

  网络建设的策略

  对网络和电缆类型的选择主要是由需要连接的设备的类型、它们的位置和它们的使用方式来决定的。在开始规划以前,给出关于网络潜在的负载说明是非常有必要的。当一个网络为多个系统服务时,应对它们的混合数据流量的峰值进行仔细的考虑。

  对于一个完整的新系统来说,负载评估的主要工作是计算网络节点数量,询问各部门在”最坏情况 “下的使用要求。当对一个已存在的系统进行更换时,在计划更换之前,应对系统的使用方式进行一个星期或更长一段时间的监测。当软件的升级也是系统升级的一部分时,例如将计算机从 DOS 环境 升级到Windows 环境,对网络进行复杂的评估将是很困难的。然而软件供应商这时也许会给出一个关于网络通信流量的评估。在规划阶段,对未来需求的规划和对现在需求的规划应放在同等重要的地位上。

  布线系统的平均目标生命周期为 15 年,它与主要建筑物的整修周期是 一致的。在这段时间内,系统的计算机硬件、软件和使用方式都将发生重大的变化。网络的吞吐量、可靠性和安全性的要求肯定都要增加。

  在网络建设的初期, 作为工作的重要组成部分, 专业人员还应为网络制定详细的技术指标。为网络和布线制定粗略的技术指标是IT管理员常犯的错误。不成熟的网络可能导致系统崩溃,代价将十分高昂,因此在网络的安装阶段过度地节省资金是一个不明智的做法。

  在制定网络详细技术指标时应考虑以下一些关键因素:

  ·使用方式,包括所有应用的混合数据流流量大小和峰值负载持续时间

  ·用户的数量和可能的增长速度

  ·用户的位置及他们之间的最长距离

  ·用户位置发生变化的可能的概率

  ·与当前和今后计算机及软件的连接

  ·电缆布线的可用空间

  ·网络拥有者的总投资

  ·法规及安全性要求

  ·防止服务丢失和数据泄密的重要性

  网络配置的选择要旨

  目前常用的数据网络拓扑结构有三种。它们是环形网、总线形网和星形网。环形网,正如名字所描述的那样,是使用一个连续的环将每台设备连接在一起。它能够保证一台设备上发送的信号可以被环上其他所有的设备都看到。在简单的环形网中,网络中任何部件的损坏都将导致系统出现故障,这样将阻碍整个系统进行正常工作。而具有高级结构的环形网则在很大程度上改善了这一缺陷。

  令牌环

  环形网络的一个例子是令牌环局域网,它的传输速率为 4Mbit/s 和16Mbit/s,这种网络结构最早由 IBM 推出,但现在被其他厂家采用。在令牌 环网络中,拥有”令牌"的设备允许在网络中传输数据。这样可以保证在某一时间内网络中只有一台设备可以传送信息。

  总线形网络

  总线形网络使用一定长度的电缆,也就是必要的高速通信链路将设备连接在一起。设备可以在不影响系统中其他设备工作的情况下从总线中取下。总线形网络中最主要的实现就是以太网,它目前已经成为局域网的标准。连接在总线上的设备通过监察总线上传送的信息来检查发给自己的数据。当两个设备想在同一时间内发送数据时,以太网上将发生碰撞现象,但是使用一种叫作载波侦听多重访问/碰撞监测(CSMA/CD) 的协议可以将碰撞的 负面影响降到最低。

  星形网

  星形网的组成通过中心设备将许多点到点连接。在电话网络中,这种中心结构是PABX。在数据网络中,这种设备是主机或集线器。在星形网中,可以在不影响系统其他设备工作的情况下,非常容易地增加和减少设备。(待续)

  布线名词

  ·100Base-T4 使用 4 线对 3 类电缆的 100 Mbit/s 快速以太网。

  ·100Base-TX 使用 2 线对 5 类电缆的 100 Mbit/s 快速以太网。

  ·100VG-AnyLAN 最早由惠普公司和 AT&T 共同开发的使用需求优先级协议的 100 Mbit/s 局域 网。

  ·10 Base-T 使用非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆,满足电子和电气工程师协会 (IEEE) 802.3 标准(与以太网相同)传输速率为 10 Mbps 的局域网。

  ·临时布线系统 将多家厂商生产的不同类型的布线部件来实现布线系统的布线系统方案。

  ·模拟传输 使用连续变量和直接物理测量值(比如电压等)来表示信号的信号传输方式。

  ·应用 一种系统,与其相关连的传输方式受到电信布线系统的支持。

  ·应用层 开放式系统互连模型(OSI)的最高层 (第 7层)。这一层主要是用于支持用户应 用程序和负责管理应用程序之间的通信,例如电子邮件应用、文件传输应用等。

  ·异步 两个或多个信号源使用独立的时钟信号,因此它们具有不同的频率和相位。

  ·异步数据传输 一种传输数据的方式,需要传送的数字或字母符号(由7到8位二进制数字表 示)前面加上开始或结束位,从而形成一种 7/8 位方式在(数字)传输媒介上 实现数据传输。

  ·异步转移模式 (ATM) 一种高速的,以单元(cell)为基础的交换技术,它采用多种技术将语音、数据和视频等信号放在长度固定的数据包(单元)内。这些单元沿着交换路径传输,它们并不是按照固定的顺序达到接收方 (因此使用了异步这个术语)。

  ·衰减 随着传输线长度或无线电波传输距离的不断增加造成信号减小的现象。

  ·干线 综合布线系统的一个组成部分,包括一个用于支持从设备间到楼上、或同一层楼内配线间连接的主电缆布线及相应设施。

  ·平衡电路 用于产生相同和相反信号的电路,它将这些信号送入两个导线。电路的平衡特性越好,信号的散射就越小,它的噪声抑制特性也越好 (因此它的 EMC 性能就越好),

  ·平衡双绞线电缆 包括一对或多对金属对称电缆单元(双绞线或四绞线)的电缆。

  ·不平衡变压器 用于在平衡和非平衡线路之间实现阻抗匹配的设备,通常是用于双绞线和同轴电缆之间。

  ·带宽 在一个信道上用于传输信息的可用频率范围。它是用来表示信道传输能力的指标。因此,带宽越宽,电路能够传输的信息量就越大。带宽的单位为 Hz 、bit/s 或 MHz.km (用于光纤)。

  上期我们所提到的, 不论是令牌网, 总线网或是星形网, 主要指的是网络的逻辑拓扑结构。然而在实际应用中,所有这些网络的物理拓扑结构一般都采用星形连接,星形连接在将用户接入网络时具有更大的灵活性。当系统不断发展或系统发生重大变化时,这种优点将变得更加突出。星形、总线形和环形网络都有各自的特点,对于网络结构的最终选择在很大程度上取决于当前的应用。然而星形物理拓扑结构是目前工业和商业网络中被普遍采用的一种物理拓扑结构。

  目前最流 行的10Base-T以太网是运行在平衡UTP铜缆上的,它的数据传输速率为10 Mbit/s。这种形式的以太网在大多数办公和工业应用中颇受欢迎。10Base-T 网络采用星形物理拓扑结构,在中心集线器上有少量的总线。同其他局域网系统一样,连接在 10Base-T上的计算机和其他有源设备 必须配有网卡 。

  作为10Base-T的升级形式,100Base-T的数据传输速率为 100Mbit/s,它是一种速率更高的以太网。100Base-T具有更广泛应用范围。从 10Base-T 升级到速度更快速版本 的以太网需要更换网卡、集线器,在某些情况下也可能需要更换新型电缆。

  ATM使用快速包交换技术在星形网中传输对延迟敏感的数据,它的传 输速度可以高达 622Mbit/s或更高。而光纤分布数据接口(FDDI)是一种高速令牌环网络,它在光纤上数据传输速率为100Mbit/s。FDDI系统可以有两个完整的光纤环,在恶劣环境中可以提供一定程度的冗余保护。使用平衡UTP电缆可以达到与FDDI相同的100Mbit/s 传输速率。这种网络被称为 TP-PMD (基于双绞线物理媒介)。

  而专用系统是第三种类型的网络通用结构。这种网络通常在基于标准的网络建立以前推出,专用网络系统通常只使用特定网络产品供应商的产品。大多数这类产品都出自 IBM 和王安电脑公司,这些网络采用星形拓扑结构。 这些网络最初使用昂贵的双轴或同轴屏蔽电缆。现在,在许多情况下,它们能够在带有平衡适配器(通常成为不平衡变压器)的平衡UTP电缆上进行操作。

  另外一种布线系统是串行通信系统。它们的通常是用来完成将终端和计算机直接与小型机、主机和外设连接在一起的任务,其速率较低。严格的说, 这类连接并不是真正的网络。然而,串行通信可以接入结构化布线系统并可通过集线器和干线进行走线。为了实现这一点,需要使用一个无源适配器或有源接口设备。串行通信主要有两种形式。异步串行通信以 38.4 Kbit/s 的速率进行工作,而同步串行通信以64kbit/s 的速率工作。这两种类型都需要通过串口进行连接。

  在网络建设中, 使用干线电缆将网络的多个网段连接在一起,这样可以在不增加布线的情况下使网络在更大的区域内提供服务。使用主干线可以将独立的集线器集合在一起,作为一个单元进行工作的高速链路。如果干线发生故障,单独的子网将可以继续独立的进行工作。干线电缆可以使用粗缆、细缆、UTP双绞线电缆或光缆。然而,在通 用布线标准中,推荐使用多膜光纤或UTP双绞线电缆作为干线电缆。为了组建大型网络,可以将任意类型的独立的局域网通过干线电缆、网桥或路由器连接在一起。在以太网中,出于安全和方便的考虑,通常将集线器集中在一个单独的房间内。在这种情况下,主干线的长度最短,系统经常被认为是一种折叠干线网络。象以太网一样,可以将令牌环网络连接起来组成大型网络, 而两个令牌环网络之间则需要路由器来连接。

  在许多布线系统的安装中,用户可以选择安装一个全新的网络或是对一个已经存在的网络进行整修。后一种方案通常可以节省很多投资,但它依赖现有布线系统与新网络的接入方法。然而,由于历史原因或投资原因而使用混合布线系统的临时网络具有很大的缺陷。如今的结构化布线系统可以使用一系列适配器来与所有主要硬件设备实现互连。这将使得已经建成的网络和新建的网络都可以从最新的布线技术中获益。

  布线的选择

  布线是任何网络系统的关键部件之一,因此决策人员必须准备将网络总投资的 10%用于这一领域。由于不良的设计和不合格的安装而造成的网络 故障是最常见的,同时代价也是非常昂贵的,因此对高质量的布线和网络设计方面的投资绝对是物有所值。

  连接在网络中设备类型以及电缆上所承载的通信负载是选择电缆的关键因素。同时,在进行电缆选择时还应考虑以下因素:

  ·网络集线器和节点(信息口)之间的最大距离

  ·在管道和地板/天花板中的布线可用空间

  ·电磁干扰(EMI) 的程度

  ·为系统服务的设备的可能的变化情况和它们的使用方式

  ·系统复元力的水平

  ·网络要求的生命周期

  ·电缆走线的限制和电缆弯曲半径的限制

  ·具有潜在重复性使用可能的现有电缆安装情况

  电缆的选择应综合考虑上述因素,但在布线系统中应首先确定是使用屏蔽电缆、非屏蔽电缆、光缆,还是将它们接合在一起使用。电缆通常使用带有绝缘层的导线并使用一层或多层塑料外皮。电缆中通常由2到1800个线对组成。大对数电缆通常用于主干布线系统,它们特别适合在话音和低速率数据应用中使用。

  这些电缆在干线和水平(集线器到桌面)布线系统应用中的最大长度在国际标准ISO/IEC IS11801中有详细的说明。需要注意的是这些最大长度限制适用于所有的媒介。它们并没有考虑由于网络使用的电缆类型和协议类型的不同而造成性能方面的差异的影响。实际上,最大电缆长度将取决于系统的应用、网络类型 (例如 10Base-T) 和 电缆的质量。在特定的网络中,好的电缆供应商和施工人员将可以就布线系统能力给出相应的建议。

  在确定电缆类型前,对电缆走线的可用空间进行检查也是非常重要的一点。尺寸、重量和屏蔽灵活性等因素主要取决于电缆是否采用金属箔或编制护层,以及电缆中使用了多少导线。这些因素与电缆所使用的屏蔽/反射材料一起将决定电缆对抗电磁干扰 (EMI) 能力。在选择电缆之前,考虑电缆使用的屏蔽/反射材料也是至关重要的。

  在最近几年中,对非屏蔽双绞线对(UTP)电缆研究取得的突破使得它 们可以在622Mbit/s或更高的传输速率上传输数据。这样就使得人们可以在原来只能使用屏蔽型电缆的应用中使用这种价格更低、体积更小的电缆。UTP电缆通过将电缆线对进行更紧密的匹配来减小EMI干扰。这种电缆被称为平衡电路。在理想的平衡电路中,导体中引入的噪声电压的和是零,这样线对之间的信号传输将没有干扰。然而这种理想情况是无法完全实现的,电缆的信噪比(SNR)是用来测量电缆中在存在噪声信号的情况下信号质量的指标 。屏蔽电缆中由于存在屏蔽,因此它的平衡特性较差,因此良好的屏蔽完整性和良好的接地对屏蔽电缆来说是非常重要的。高质量的UTP电缆在不需要接地或整个电路不需要屏蔽的情况下可以实现良好的平衡电路特性。由于光纤通过光波传输信号,因此它不受任何形式的电磁屏蔽影响。

  在传输速率要求超过155Mbit/s和需要更长传输距离的应用中,光纤通常是最佳选择。光纤具有体积小、耐用等优点,但目前它的成本要比其他类型的电缆高。大多数在局域网中使用的光缆是多膜光纤。它比高性能的单膜光纤更容易安装。在大多数网络中,一般都采用光缆作为干线,而使用UTP电缆来水平。然而,随着通信速率的提高和设备价格的下降,使用光纤直接到桌面的网络数量也在不断增长。对于那些由于受安装时间、空间或其他限制而不易安装电缆的系统来说,无线局域网可以作为一种可替代的方案。在无线局域网中使用无线电波替代物理连接来实现信号的传输,它们特别适合于在老建筑物中网络的安装。

  篇9:综合布线简历

  个人概况

  姓 名:

  出生年月:1984年4月

  毕业院校:长安大学

  学 历:本科

  电子邮件:

  性 别:男

  政治面貌:党员

  专 业:计算机信息管理

  手 机:

  教育经历

  9月至6月 于甘肃省张掖市就读高中

  3月至1月 于长安大学就读计算机信息管理专业

  所修主要专业课:管理信息系统 电子商务 数据结构 数据库系统及应用 网络信息应用 软件开发与技术 计算机存储与检索等

  在校奖励情况与实践经验

  10月 优秀党支部 长安大学校级

  20 4月 长安大学优秀团员 长安大学校级

  4月 长安大学优秀团干部 长安大学校级

  10月至201月 于隆实科贸有限公司销售部门担任医药销售代表

  工作性质:全职 就职期间负责医疗器械市场推广

  年3月至2005年 9月 于网石公司市场部门担任销售代表

  工作性质:兼职 就职期间主要负责铁通无线电话推广业务,表现突出,业绩较好

  2005年6月至2005年9月 于西安步步高公司Ie部门担任销售员

  工作性质:全职 就职期间主要负责产品终端销售,业绩很好

  3月至月 于新创公司销售部门担任销售员

  工作性质:兼职 就职期间主要负责电话卡的校园推广

  技能水平

  熟练掌握计算机常用办公软件的安装与使用,熟练掌握多操作系统的安装与维护,熟练掌握计算机硬件故障排除;

  能够使用计算机进行相关信息的收集与整理;

  自我评价

  本人具有开朗的性情、健谈,喜欢与人沟通,

  综合布线简历范文

  ,

  在生活中习惯于总结思考,不惧挑战的我自信能在自己的努力下、与社会人的真诚合作中解决许多难题。

  本人对待学习或生活中的每件工作都兢兢业业、有成熟的责任心和上进心、具有团队合作精神,能够很好的胜任并完成各项工作。

  求职意向

  智能大厦/综合布线,销售工程师,计算机维护,销售代表及其相关

  在求职方面,期望贵公司能提供一个施展自我、成就事业的舞台,无论从哪个职位做起,我将认真、稳步地做好每一项工作,不断地提高自已的工作能力,用智慧点点铺就成功之路。

  “愉快地工作与学习”是我的追求,给公司一个满意的业绩是我不断追求的目标!

  最后,再次感谢您并切盼您的回音!

  祝愿贵公司事业蒸蒸日上

  感谢贵公司的垂阅!

  篇10:综合布线总结

  做了布线网络工程后又搞了布线测试、现在又讲布线系统培训课,接触了上千个用户,有些感受, 写出来望同行专家指教,

  综合布线总结。

  Network & Cabling(网络与布线):

  刚开始接触网络工程时候,没有布线的概念,做个网络工程的概念就是拿着HUB、 网卡、网线(可能是同轴线)和RJ-45头(可能是BNC头和匹配器),还带一套NOS,最重要的是应用软件。 一切工作均在用户现场完成。如果OK,谢天谢地!如果有问题,那是像风像雨又像雾,网线、接头、网卡、HUB、 PC、NOS还是应用软件,都像造成故障的原因。树立正确的综合布线系统的概念后,认识到布线系统仅仅是一个无源系统, 它给网络设备提供一个无源平台,是网络的底层和基础。对网络应用具有透明性,即布线系统并不关心网络的类型、 网络的操作系统和哪家公司的网络产品,它都提供同样的支持。而测试就是对布线系统极限的评估, 测试报告是布线系统对网络应用的一种承诺,比如系统可以达到五类100MHz、或六类200MHz。 而各种网络设备是架设在布线系统上的一个有源平台,在此平台上的应用系统才是网络的灵魂。因此布线、网络、 应用就像一个剧组中的舞台、演员和演员表演的艺术。正确树立布线和网络的关系, 对于排除网络故障可以起到事半功倍的效果。先查布线系统,进行无源的认证测试;再查网络设备的状态,最后查网络的应用。

  Product & System(产品和系统):

  做小工程时对布线的产品和系统没有深刻的认证,可是工程越做越大, 遇到的问题就越来越多,万点的布线工程中如果有一个点测试不合格,那么甲方(用户)、安装商、 供应商之间就涉及到产品和系统的关系问题。布线产品和其它IT行业的产品有共性,但还有它的特性, 在于最终用户需要的是一个符合国际国内规范的布线系统,一个对数据、语音和视频传输提供支持的平台。 而布线厂家提供的是一系列的符合标准的布线产品和整套布线系统的思想和方法, 在布线厂家和用户之间就需要安装商将产品安装在用户建筑物的现场。因此设计、安装工程师的专业水平起到了重要作用。 一系列合格的产品可以安装成一个合格的系统、也可以组成一个不合格的系统, 因为一个系统性能的测试结果不光取决于供应商提供的线缆、连接件,还取决于安装的工艺和质量以及布线系统的路由环境影响。 因此厂家的布线系统认证工程师培训就显得尤为重要。除了要熟悉产品,还需从布线系统的标准、方案设计、安装施工、 项目管理、验收测试等方面进行全面培训。万泰(WONDERFUL)布线系统质量保证体系就充分体现了这一理念, 即厂家提供合格的整套产品、工程师接受严格的全面培训、 完成的布线系统工程的每一个信息点需要符合国际国内测试规范的严格认证测试, ---bianceng.cn(学电脑)

  Solid Cable 、Stranded Cable & Patch Cord(硬线、软线及跳线):

  布线中使用的双绞线线缆在ANSI EIA/TIA-568A规范中是有严格规定的。Solid Cable(硬线)用在水平布线系统部分, Stranded Cable(软线)用在设备子系统、管理子系统以及工作区子系统。 可经常有安装商或用户将铺设在水平系统中的剩余硬线,通过自己制做RJ45头,做为工作区、管理间的跳线使用, 这是不符合综合布线系统的本意的。系统本身允许户容易地更改、增加、交接、扩展线缆,用于改变线缆路由, 以实现系统的可管理性和灵活性。 正确的使用方法是用Stranded Cable 做成跳线,用于上述用途。 最好的选择是采用布线厂家的原装成型跳线。因为自制跳线费时又费力,毕竟在性能上没有充分的保障, 而它和网络产品以及布线系统中的其它部分对网络造成故障的概率是一样的。现在有的厂家如万泰(WONDERFUL) 等推出的原装成型跳线采用机器化生产,不仅性能上有保障,价格也合理,而且备有各种长度、各种颜色, 充分符合TIA/EIA-606 综合布线系统的管理思想。因此自制跳线的年代可以结束了!

  Margin & Value(余量和数值):

  在工程结束时,施工安装方应该给甲方递交一份每个点的电气性能测试报告, 在测试报告中会对此信息点做出PASS(合格)或者FAIL(失败)的评价。并且会有具体的测试报告内容。 可经常有甲方(或用户)提出:报告中虽然PASS了,可是报告中显示最高只能跑到35兆或67兆等, 因此对施工安装方提出质疑。这里涉及到对测试原理的理解问题。测试仪器在测试衰减(Attenuation)、近端串扰 (Near-and Crosstalk)等参数时,不仅要对每个线对进行测试,而且要对每个线对在0MHz到100Mhz范围内取频率点进行测试 (具体采样频率步长在测试规范中有规定),在采样频率点测试出来是具体的数值(Value),它和规范中的规定值(Limit) 之间有一个差值,不同的频率点有不同的差值,当所有的测试数值均不超过规定值(Limit)时,就表示符合标准,可以用PASS总结, 这时取所有差值中最小值即Margin(余量)所在的频率点在报告中显示出来,这个频率点就不见得正好在100MHz。 因此在报告中显示出来的是0MHz到100MHz范围中余量最小(差)的频率点,而不是测试值最差的频率点。因此报告中显示PASS时, 就表示此信息点到管理间配线架组成的系统达到5类100MHz或6类200MHz。

  树立正确的布线理念,对于布线厂家、安装施工商、甲方以及用户在工程的实施过程中均有裨益。还有一些布线理念在以后的文章中再来谈。

  篇11:综合布线简历

  ☆ 个人信息

  姓名:

  性别:男

  出生年月:1988年8月

  身高:170cm

  籍贯:银川市

  居住地:北京市

  民族:汉

  政治面貌:团员

  求职类型:应届毕业生

  毕业院校:重庆信息技术职业学院

  专业:计算机网络

  移动电话:

  家庭电话:

  E_Mail:

  QQ/MSN:

  ☆ 工作经历

  7月至209月于深圳创新通用科技有限公司销售部担任销售职员

  年9月至7月于重庆信息技术职业学院担任校内网校园大使,负责校园推广

  207月至年9月于北京金众联达通讯器材有限公司销售部门担任网络营销监理

  ☆ 技能水平

  熟练掌握局域网维护和管理,能够使用一般应用软件熟练掌握计算机组装和维护,能够维护和解决大部分计算机故障数量掌握电子商务技术,能够进行网络营销和网络管理工作

  ☆ 培训经历

  2007年9月至7月于重庆信息技术职业学院就读网络技术专业9月至7月就读于宁夏银川长庆高级中学9月至207月就读于宁夏银川长庆初级中学

  ☆ 自我评价

  本人具有坚韧不拔的为人处事态度,为人谦和,有强烈的上进心,有较强的时间观念,讲诚信本人在团队合作方面能够胜任团队的领导凝聚作用亦能作为团队份子做好本职工作,听从指挥

  ☆ 求职意向

  智能大厦/综合布线,网络信息安全工程师,智能大厦/综合布线

  篇12:综合布线个人简历

  目前所在: 汕头 年 龄: 28

  户口所在: 汕头 国 籍: 中国

  婚姻状况: 已婚 民 族:

  培训认证: 未参加 身 高: 172 cm

  诚信徽章: 未申请 体 重:

  人才测评: 未测评

  我的'特长:

  求职意向

  人才类型: 普通求职

  应聘职位: 智能大厦/综合布线/弱电:

  工作年限: 5 职 称:

  求职类型: 兼职 可到职日期: 三个月

  月薪要求: 5000--8000 希望工作地区: 汕头,深圳,

  工作经历

  工程监理 起止年月:2005-09-01 ~ 2011-12-01

  公司性质: 所属行业:

  担任职位:

  工作描述:

  离职原因:

  教育背景

  毕业院校: 汕头大学

  最高学历: 本科 获得学位: 毕业日期: 2005-07-01

  专 业 一: 电子信息工程 专 业 二:

  起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号

  语言能力

  外语: 英语 良好 粤语水平:

  其它外语能力:

  国语水平:

  工作能力及其他专长

  拥有以下证书:一级建造师(通信专业)2011年4月拿证,

  二级建造师(建筑专业),

  信息系统监理师、程序员证书,(信息产业部的软考证书)

  中级工程师职称。

  英语水平熟练,通过大学英语6级考试

  有汽车驾驶执照,有4年汽车驾驶经验

  工作认真,细致,能吃苦耐劳。待人诚恳。基础知识掌握扎实,善于学习,能很快掌握工作所需的知识。有一定领导能力,能够团结团队一起努力,完成工作任务。

  文字功底不错,在两家杂志上发表过4篇文章。(在百度上可搜索到文章)

  在广东通信技术杂志发表过两篇文章:

  《CDMA直放站对基站RSSI影响及解决方案》2009年9月发表

  《浅谈CDMA室内覆盖环境中的手机发射功率控制》2011年1月发表

  在建设监理杂志上发表过两篇文章:

  《浅谈无线室内覆盖工程的监理工作》2011年1月发表

  《浅谈信息系统软件工程监理的特点》2011年2月发表

  有一定的出差工作经验, 2005年—2007年,在梅州出差工作。2007年—2008年,在广西出差工作。